文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电全套资料表格

水电全套资料表格

水电全套资料表格
水电全套资料表格

水电全套资料表格甬统表C03-1

排水管道灌水(通水)试验记录

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-2

给水管道通水试验记录

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-3

卫生器具满水、通水试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-4

管道(设备)强度(严密性)试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-5

管道系统冲洗记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-6

排水管道通球试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-7

室编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C03-8

补偿器预拉伸(预压缩)记录

甬统表C03-9

水泵试运转记录

甬统表C03-10

锅炉烘炉、煮炉和试运行记录

甬统表C03-11

采暖系统试运行调试记录

甬统表C03-12

锅炉报警及连锁保护装置试验记录

甬统表C04-1

高压电气设备及布线系统交接试验记录甬统表C04-2

低压电气动力设备试运行记录

甬统表C04-3

双电源自动切换试验记录

甬统表C04-4

漏电保护器模拟动作试验记录

甬统表C04-5

电气接地电阻测试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-6

电气接地装置隐蔽记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-7

线路绝缘电阻测试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-8

电缆敷设绝缘电阻测试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-9

线路、插座、开关接线检查记录工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-10

建筑物照明全负荷通电试运行记录工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C04-11

大型照明灯具吊环承载力试验记录甬统表C04-12

漏电开关模拟试验记录

工程名称: 编号:

甬统表C04-13

大容量电器线路结点温度测量记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-1

风管漏光检测记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-2

风管漏风检测记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-3

洁净室测试记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-4

现场组装除尘器、空调机漏风检测记录工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-5

风机试运转记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-6

房间室编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-7

管网风量平衡调试记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-8

管道(设备)强度、严密性试验记录工程名称: 编号:

甬统表C05-9

管道(设备)吹污冲洗试验记录

工程名称: 编号:

甬统表C05-10

)真空试验记录管道(设备

工程名称: 编号:

甬统表C05-11

空调制冷系统试运转调试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-12

空调水系统试运转调试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-13

制冷系统气密性试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-14

防排烟系统联合试运行记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C05-15

氨制冷剂系统、燃气管道焊缝检查记录工程名称: 编号:

甬统表C05-16

阀门强度和严密性试验记录

工编号:

:

甬统表C05-17

水泵试运转记录

甬统表C05-18

绝热材料点燃试验记录

甬统表C05-19

制冷机组、单元式空调机组试运转记录工编号:

:

甬统表C05-20

通风空调系统无生产负荷联合试运转记录

工程名称: 编号:

续表

甬统表C06-1

电梯机房、井道建筑、安装交接检记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写,施工单位、安装单位、监理单位各保存一份。甬统表C06-2

自动扶梯、自动人行道建筑安装交接检记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写,施工单位、安装单位、监理单位各保存一份甬统表C06-3

电梯承重梁、起重吊环埋设检查记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-4

轿厢平层准确度测量记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-5

电梯层门安全装置检验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-6

电梯噪声测试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-7

电梯运行试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-7-1

电梯运行试验曲线图

甬统表C06-8

自动扶梯、自动人行道整机运行试验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-9

电梯验收整体功能检验记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C06-10

自动扶梯、自动人行道验收整体功能检验记录工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-3

智能系统工序交接检查记录表

工程名称: 编号:

1. 本表由移交、接收和监理单位各保存一份。

2. 监理单位应根据实际检查情况,并汇总移交和接收单位意见形成监理单位意

见。

甬统表C07-4

智能系统施工现场质量管理检查记录表

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写,总监理工程师检查认可后,施工单位保存。

甬统表C07-5

智能系统隐蔽工程(随工检查)记录

工程名称: 编号:

甬统表C07-6

智能系统工程安装观感功能验收记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-7

智能系统试运行记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-8

智能系统分项工程质量检测记录表

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-9

智能系统子系统检测记录表

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-10

智能系统强制性条文检测记录表工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-11

智能系统(分部工程)检测汇总表工程名称: 编号:

本表由施工单位填写并保存。

甬统表C07-12

智能系统竣工验收汇总

工程名称: 编号:

甬统表C07-13

火灾自动报警系统调试记录表

工程名称: 编号:

甬统表C07-14

火灾自动报警系统竣工验收记录表续表

甬统表C07-15

火灾自动报警系统运行日登记表

单位工程名称: 开始时间: 年月日

(完整版)水电安装工程成品保护措施

水电安装工程成品保护措施 为更好的保护成品,做到不损坏,不浪费材料,提高工程质量,结合工程实际情况特制定本措施。本措施包含建筑采暖卫生工程和建筑电气安装工程两个分部工程的保护措施。 一、给排水卫、安装工程 1、给水管道 保护措施: ○1、安装好的管道不得用做支撑或做脚手板,不得踏压。 ○2、用塑料布保护,防止管道污染。 ○3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 2、排水管道 保护措施: ○l、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 ○2、安装完成的塑料管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。 ○3、严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 ○4、立管安装后应立即采取保护措施,将管道用纸或塑料布包裹,以免污染管道。○5、预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。 ○6、在回填土时,对已铺设好的管道上部要先用细上覆盖,并逐层夯实,不得在管道上用蛤蟆夯等机械夯土。 ○7、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不得用脚踩或物压,也不得双层平放。○8、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或控吊物品,竖井内管道在每层楼板处要作型钢支架固定。

○9、冬季施工捻发口必须采取防冻措施。 3、卫生洁具 保护措施: ○1、卫生器具存放及搬运过程中要注意轻搬轻放,防止器具损伤。 ○2、各类卫生器具排水口要注意及时处理。 ○3、为防止配件丢失或损坏,部分下水及给水配件应在工程竣工前统一安装。 二、电器安装 1、防雷及接地装置 保护措施: ○1、其它工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体,安装接地体时不得破坏墙壁装修。 ○2、支架剔洞时,不应损坏建筑物结构。 ○3、遇坡屋顶瓦面应采取措施避免踩坏屋面瓦。 ○4、同时已调整好的避雷网注意保护,不得踩坏。 2、电气配管 保护措施: ○1、管路敷设完后,应进行保护,在操作时,应注意不要将管路踩扁或砸坏。 ○2、配合土建浇砼时,应派专人看护,以防管路位移或受机械损伤。 ○3、管口及时封堵严密、必要时采用过桥板进行保护,防止进入杂物。 3、电气墙体敷管 保护措施: ○1、剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎,洞口不易剔的过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。 ○2、管路敷设完后应立即进行保护,其它工种在操作时,应注意不要将管子砸扁和

全套工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在省全面贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体在施工.质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号) 文件的规定外,尚应符合以下要求 1、当合的定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规定的质最要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按“设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检查项有多种检在内容时(仅限定量检在项目),应按相关专业规范成合同的定采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自定用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应) 在某时间次性检办验收时,工、监理(建设) 单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、擦制、验收,并填写相应的检查(验收) 栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检查并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准: 6、当检查表所列某一检直项目的检查(验收) 记录栏分为10 个小格时,井不表示只需抽查10 个点,现场实际抽自点最应按施组织设计中划分的检骑批人小和相关专业规范(企业标准) 波本表说明中规定的抽样方米(检查數量) 确定的点数抽查。 7、、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如《砖砌体工程检验批质量验收记求》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用) 编号划去。

水电安装全套资料

水电安装全套资料The document was prepared on January 2, 2021

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表 (A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006)

2019年水电资料全套范本

水电资料全套范本 水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容: 水电施工规范: 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定:

1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水 三、 PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。

水电安装全套资料.doc

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 7.管道工程隐蔽验收记录(只在地沟内填) (C2009) 8.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 9.消火栓系统试射试验记录(C2008) 10.消防系统检验试验记录(消防验收时填) (C2007) 八、隐蔽工程汇总

土建施工资料全套表格(全国通用版)

土建施工资料全套表格(全国通用版) 目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (14) 工程项目施工管理人员 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (31) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37) 混凝土外加剂试验报告 (38)

防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (43) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (49) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (56) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (59) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (60) 土壤试验记录汇总表 (61) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (62) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (65) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (68) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (69)

全套建筑工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

水电安装资料样本

建筑电气 分部工程验收记录 表二 工程名称 安徽省经贸学院教学楼 结构类型 框架 层 数 六层 施工单位 安徽三建工程有限公司 技术部门负责人 XXX 质量部门负责人 XXX 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程数 施工单位检查评定 验收意见 1 变配电室 7 符合要求 同意验收 2 供电干线 4 符合要求 3 电气动力 4 符合要求 4 电气照明 9 符合要求 5 备用和不间断电源安装 5 符合要求 6 防雷及接地 4 符合要求 7 8 9 质量控制资料 质量控制资料完整 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 检测项目内容齐全、检测结果符合要求 同意验收 观感质量验收 好 综合验收结论 经验收建筑电气分部工程施工质量符合企业标准,能满足施工质量验收规范和设计图纸的要求 验收单位 分包单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 施工单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 勘察单位 项目负责人 2003 年12 月28日 设计单位 X X X 项目负责人 2003 年12 月28日 监理(建设)单位 X X X 总监理工程师 (建设单位专业负责人)2003年12月28日

建筑给排水及采暖 分部工程验收记录 表二 工程名称 安徽省经贸学院教学楼 结构类型 框架 层 数 六层 施工单位 安徽三建工程有限公司 技术部门负责人 XXX 质量部门负责人 XXX 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程数 施工单位检查评定 验收意见 1 室内给水系统 3 符合要求 同意验收 2 室内排水系统 2 符合要求 3 卫生器具安装 3 符合要求 4 室内采暖系统 3 符合要求 5 室外给水管网 3 符合要求 6 室内排水管网 2 符合要求 7 8 9 质量控制资料 质量控制资料完整 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 检测项目内容齐全、检测结果符合要求 同意验收 观感质量验收 好 综合验收结论 经验收建筑给排水及采暖分部工程施工质量符合企业标准,能满足施工质量验收规范和设计图纸的要求 验收单位 分包单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 施工单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 勘察单位 项目负责人 2003 年12 月28日 设计单位 X X X 项目负责人 2003 年12 月28日 监理(建设)单位 X X X 总监理工程师 (建设单位专业负责人)2003年12月28日

家装常用水电材料明细表1

水料 1 PVC排水管 如果对自己室内的排水设置不满意或达不到洁具所许要求就需要PVC排水管 (1) 50PVC排水管5元/米(优质) (2) 50PVC排水管45度等径弯头3元/个(优质) (3) 50PVC排水管90度等径弯头3元/个(优质) (4) 50PVC排水管90度等径三通4元/个(优质) (5) PVC排水管胶 3/瓶 (6)UPVC排水管胶4/瓶(用于UPVC粘接.效果更好) 2 PP-R热熔热水管 用于室内供水管道和室内热水管道.PP-R分为冷水管和热水管之分.热水管的性能的价格高于冷水管.大多用户都选择用热水管代替冷水管.避免材料浪费. (1) 20PP-R热熔热水管 6元/米(金德) (2) 20PP-R热熔90度等径弯头3元/个(金德) (3) 20PP-R热熔45度等径弯头3元/个(金德) (4) 20PP-R热熔等径三通3元/个(金德) (5) 20PP-R热熔等径管估3元/个(金德) (6) 20PP-R热熔过管弯3元/个(金德) (7) 20PP-R热熔内牙弯头12元/个(金德) (8) 20PP-R热熔内牙三通12元/个(金德) (9)20PP-R丝堵元/个 (10)52钢钉 5元/合(用于固定冷热水管)

(11) 四分400MM高压软管12/根(用于连接冷热水管测压用)(日丰) (12) 四分铜短丝2 个 3元/个(用于连接冷热水管测压用) (13) 生料带4 卷2元/卷(密封连接用) 电料 1塑铜线 改造电路用.按照用电量.空调用 4 平方.照明和插座用平方宜. 照明和插座线路分别分为相线(俗为火)零线.地线分别.使用电线应分色购买. (1) 平方塑铜元/米 2 网线 用于组建计算机局域网计算机局域网中的双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类:现在使用的UTP可分为3类、4类、五类和超五类四种。其中:3类UTP适应了以太网(10Mbps)对传输介质的要求,是早期网络中重要的传输介质;4类UTP因标准的推出比3类晚,而传输性能与3类UTP相比并没有提高多少,所以一般较少使用;五类UTP因价廉质优而成为快速以太网(100Mbps)的首选介质;超五类UTP的用武之地是千兆位以太网(1000Mbps)。 1超五类线UTP 元/米 4电话线米 5 M8腊管 1元/米(用于顶棚走线) 6绝缘胶布3元(天津双安劳保) 7 高压绝缘胶布4元 8 86暗装底盒元( 优质原料白色) 9 118暗装底盒(中九孔) 1元 (优质原料白色)

园林工程资料表格(全套)word版本

工程资料表格 附录A (规范性附录) 承包单位用表 表A.1 工程技术文件报审表 表A.2 施工测量定点放线报验表表A.3 施工进度计划报审表 表A.4 工程物资进场报验表 表A.5 工程动工报审表 表A.6 分包单位资质报审表 表A.7 分项/分部工程施工报验表表A.8 单位工程竣工预验收报验表表A.9 ( )月工、料、机动态表 表A.10 工程复工报审表 表A.11 ( )月工程进度款报审表表A.12 工程变更费用报审 表A.13 费用索赔申请表 表A.14 工程款支付申请表

表A.15 工程延期申请表 表A.16 监理通知回复单 表A.1 工程技术文件报审表 工程名称编号 地点日期 现报上关于工程技术管理文件,请予以审定。类别编制人册数页数 1 2 3 4 编制单位名称: 技术负责人(签字):申报人(签字): 承包单位审核意见: □有/□无附页 承包单位名称:审核人(签字):审核日期: 监理单位审核意见: 审定结论:□同意□修改后再报□重新编制

监理单位名称:总监理工程师(签字):日期: 本表由承包单位填报,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 2 表A.2 施工测量定点放线报验表 工程名称编号 地点日期 致:(建设单位): 我方已完成(部位) (内容)的测量放线,经自验合格,请予查验。 附件:1 页 2线成果表页 测量员(签字):岗位证书号: 查验人(签字):岗位证书号: 承包单位名称:技术负责人(签字): 查验结果: 查验结论:□合格□纠错后重报

建设单位名称:隆基泰和实业有限公司建设工程师(签字):日期: 本表由承包单位填报,建设单位、承包单位各存一份。 表A.3 施工进度计划报审表 工程名称陕西瑞景园林绿化有限公司编号 地点高新27、29、30路日期 致: (监理单位): 现报上 2014 年四季 12 月工程施工进度计划请予以审查和批准。 附件:1一份 2 承包单位名称:陕西瑞景园林有限公司第一项目部技术负责人(签字): 审查意见: 监理单位名称:宝鸡市中安工程监理公司监理工程师(签字):日期: 审批结论:□同意□修改后再报□重新编制 监理单位名称:宝鸡市中安工程监理公司总监理工程师(签字):日期:

水利水电全套表格

单位工程质量评定表 编号: 001 项目工程名称 建设单位开工日期: 年月日施工单位竣工日期: 年月日单位工程名称评定日期: 年月日 序号分部工程名称 质量等级 备注合格(个)优良(个) 1 2 3 4 分部工程共个,合格个,合格率 %,其中主要分部工程合格率 % 原材料质量 中间产品质量 外观质量应得分,实得分,得分率 % 施工质量检验资料 质量事故情况 施工单位自评质量 等级: 评定人: 项目负责人:监理单位意见: 等级: 设计代表: 负责人: 设计单位意见: 等级: 设计代表: 负责人: 建设单位复核质量 等级: 复核人 负责人:

分部工程质量评定表 编号:002项目工程 名称 建设单位 单位工程 名称 施工单位 分部工程 名称 开工日期 评定日期完工日期 项次 分部工程单元工程 备注类别工程量个数合格数优良数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 主要、关键分部工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 工程质量自评意见:等级:合格 质检部门评定人:负责人:复核意见: 工程质量等级:复核人: 负责人: 设计单位意见建设单位复核意见 核定意见: 工程质量等级:设计代表:核定意见: 核定等级:核定人:负责人:

单元工程质量评定表 编号: 001 项目工程名 称建设单位 单位工程名称施工单位 分部工程名称施工日期 分项工程名 称评定日期 序号 单元工程工序工程 备注类别工程量个数合格数优良数 1 2 3 4 5 6 7 合计 主要工序工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 工程质量等级:合格质检评定人: 负责人:复核意见: 工程质量等级: 复核人:负责人: 设计单位意见建设单位核定意见 核定意见: 工程质量等级:设计代表:核定意见: 工程核定等级: 核定人:负责人:

水电安装规范完整

水电安装规范 一.水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻?燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)?插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至?墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)?使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不?得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接?口后,折弯安装。 4)?管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用?生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)?导线装入套管后,应使用导线固定工具,先?固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)?严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一?点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7)?严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止?水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)?穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%?,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)?导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留?有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)?装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,?间距15公分中。 11)?电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.?过桥距不应小于10公分。 12)?电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必?须有阻燃管保护。

房建施工资料全套表格-水电资料全套表格

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (9) 工程概况 (11) 工程项目施工管理人员名单 (12) 施工现场质量管理检查记录 (12) 施工组织设计、施工方案审批表 (13) 技术交底记录 (14) 开工报告 (15) 工程竣工报告 (16) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (17) 工程定位测量、复测记录 (18) 钢材合格证和复试报告汇总表 (18) 钢材检验报告 (19) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (20) 水泥复试报告 (21) 砖(砌块)检验报告汇总表 (22) 烧结普通砖试验报告 (23) 加气砼砌块试验报告 (24) 混凝土空心砌块检验报告 (25) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (25) 混凝土外加剂试验报告 (26) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (27) 防水卷材试验报告 (28)

沥青试验报告 (29) 防水涂料试验报告 (29) 保温、隔热材料试验报告 (30) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (31) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (32) 石子试验报告 (33) 砂子试验报告 (34) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (34) 钢构件出厂合格证 (35) 混凝土试块试压报告汇总表 (36) 混凝土强度评定 (37) 结构实体混凝土强度评定 (38) 砂浆强度汇总评定表 (39) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (40) 土壤试验记录汇总表 (41) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (42) 隐蔽工程验收记录 (43) 地基验槽记录 (43) 地基处理记录 (44) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (45) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (46) (厕所、厨房、阳台等)有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 (47) 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 (47)

全套建筑工程施工资料表格完整版

全套建筑工程施工资料表格完整版

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收;

3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实

建筑工程资料全套表格

建筑工程资料全套表格 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录

有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空

水电资料全套范本

水电资料全套范本 工程洽商记录质控表-2 共8页第1页工程名称提出单位莆田市工艺美术城住宅配套区 XXX有限公司编号提出日期××20XX001 ××××年××月×× 日 4 记录事项:洽商单位 XXX有限公司莆田正大房地产开发有限公司××工程建设监理公司××建筑设计院代表签字××××××××××××日 期××××年××月××日××××年××月××日××××年××月××日××××年××月××日设备开箱检查记录质控表-1 共6页第1页单位工程名称施工单位 XXX有限公司 5 莆田市工艺美术城住宅配套区 分部工程建筑电气 设备名称型号规格出厂编号制造厂名设备主要技术性能技装箱单术说明书文件其它包装设 备设备检外观查情零部件况其它存在问题及处理意见低压配电屏 GCK-××××××××××××××开关厂装箱单号设备位号出厂日期检查日期 ×××× 1AA ××××年××月××日××××年××月××日 1 份 1 张 1 份张合格证装箱图纸 /包装完好,无损坏。 1 份 1 张 1 份 2 张外观良好,

无损坏,无锈蚀。随机零部件齐全。/处理情况//结论经开箱检查,箱体无锈蚀、损坏,油漆良好,箱内电器器件无丢失、损坏等,随机文件、备品备件齐全,符合设计要求和规范规定,检查合格,同意验收,交付安装。施工单位质检员施工员××××××专业监理工 程师××× 6 材料进场抽样检查记录质控表-2 共2页第1页单位工程名称施工单位名称照明总箱照明分户箱白炽灯吸顶灯单相二、三孔插座单相三孔插座一位单极开关 200VA1-3分钟延时开关铜芯导线铜芯导线铜芯导线莆田市工艺美术城住宅配套区 XXX有限公司分部工程建筑电气备注规格非标非标外观质量外观无损坏,箱内器件完好,有“ccc”认证外观无损坏,箱内器件完好,有“ccc”认证进场数量进场日期抽检数量抽检结论 2台 24台××、×、×××、×、× 2台 2台 12只 3只 15只 3只 12只 1只 200m 100m 100m 合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格材料员 220V,40w 外观无损坏,有“ccc”认证 220V,60w 外观无损坏,有“ccc”认证 10A 16A 10A 10A 4mm 10mm 222240只××、×、× 48只××、×、×外观无损坏,有“ccc”认证外观无损坏,有“ccc”认证外观无损坏,通断正常,有“ccc”认证 300

水利水电工程全套资料表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 E.2表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。

E.3施工监理工作常用表格目录E.3.1承包人用表目录

E.3.2监理机构用表目录

E.4施工监理工作常用表格

全套工程施工资料表格

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检査用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》左于2003年1月2日起执行。为确保新版规范在省全而贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体任施工?质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002)193号)文件的规定外,尚应符合以下要求 2、当合的泄采用的企业标准规左的检査内容多于国家规范规左的检查内容时,应按企业标准的规泄补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规左的质最要求髙于国家规范的规泄时,应按企业标准的规泄修改检査表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按"设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规泄,明确填写本工程设讣规肚的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检査项有多种检在内容时(仅限定疑检在项目),应按相关专业规范成合同的左采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检査结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自左用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应)在某时间次性检办验收时,工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检査、擦制、验收,并填写相应的检查(验收)栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检査并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准:

2013年最新完整版 《水电安装规范》

314 2013年最新完整版《水电安装规范》 2013-12-04 15:23 专业分类:建筑电气浏览数:639 水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线

管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3)电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,

水电安装材料清单完整版

水电安装材料清单 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

【导读】在进行水电装修这一步之前,要先定购水电装修材料,常见的水电装修材料清单有哪些参考下土巴兔装修网小编整理的这份水电装修材料清单采购会更省事些,在本文中,还附了份水电装修材料清单价格供您参考,当然具体的水电装修材料价格还需要根据当地的实际价格为准。如果你想了解水电装修材料价格,也可以与当地的装修公司进行咨询。只需要通过发布装修招标便可获知3家以上的水电装修材料报价。 电:电线、单芯电线、网线、电话线、视频音频线、网络水晶头、 辅材:电线管、三通、暗盒、弯管弹簧、入盒接头锁扣、入盒接头锁扣、直接头、防水绝缘胶布、防水胶布、宽频络电视一分二、有点电视分线盒、断路器、水平管开关:单开双控、双开双控、单开单控、单开单控、双开单控、三开单控 插座:插座(二三眼)、插座(二二眼)、空调插座(16A)、插座(三眼)(10A)、单连500Hz视频插座、双连500Hz视频插座、电脑/电话插座、音响插座、白板 灯具:厨房灯、厨房工作灯、主卫灯、南阳台灯、北阳台灯、客厅灯、餐厅灯、主卧灯、日光灯、主卫镜前灯、筒灯、冷光灯、冷光灯变压器、客卧床头灯、主卧床头灯 煤气:镀锌管、镀锌外丝、镀锌管弯头、镀锌外丝、镀锌管三通、镀锌管弯头、球阀 水:PPR水管、洗衣机龙头、卫生间台盆龙头、厨房台盆、台盆、马桶、单杆毛巾架、双杆毛巾架、浴巾架、纸架、化妆镜、马桶刷 辅材:三角阀、生料带、厚白漆、回丝、防臭地漏、洗衣机地漏、弯钩、移位器一位业主的水电材料清单和价格如下:(价格仅供参考) 平方1*1=2(红、黑)2*132 平方1*1=3(红、黑、双色)2*82+1*88(双色的比单色的贵) 16#线管2捆(PVC)60* 直接70个* 20黄腊软管10根* 电工胶带5卷*1? 护套电线4平方*2=13m(柜机空调线)* 20PPR管10根*11 三通10个* 角弯3包30* 直接6个* 20*25=4’(大小头)*2 20过管弯2个* 内丝弯10个*7 三角阀5个*8? 生料带5卷*1?