文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线缆故障检测仪

线缆故障检测仪

线缆故障检测仪
线缆故障检测仪

FS-330电缆检测系统

一、简介

该检测系统由故障测试主机、路径信号接收器、定位仪(高压、低压)及高压设备四部分组成,主要用于电力电缆故障的测试及预防试验。主机集低压测距、路径信号、低压定位信号于一体。

电缆故障距离测试粗测设备,故障测试仪利用嵌入10.4英寸LED触摸屏电脑进行测量控制和数据处理,整个操作在Windows界面下进行,屏幕显示区域大,测量波形直观,操作使用方便,利用硬盘可以存储大量的测量数据,可以对测量结果进行现场存储、打印,也可脱离现场打印,数据永不丢失。由于采用了嵌入电脑,提高了系统的可靠性。本仪器可提供远程网络协助。

二、功能及参数

1、可检测电力电缆、控制电缆的各种故障。可测试电缆的长度。

2、可测试长度已知的任何电缆中电波传播速度。

3、测距:

3.1测试长度:不小于16Km.最小读数分辨率:0.2米。

3.2测试方法:低压脉冲法、高压脉冲法。

3.3测距设备具有远程协助、存储、比较等功能。

4、地埋电缆路径寻测:频率:15KHz、400KHz,探测深度:不小于3米。

5、精确定位:

5.1路径信号预定位:频率:15KHz。定位误差:50cm。

5.2高压定位:声测发、磁强度法、声磁同步法。

四段滤波器:100Hz~1.5KHz

270Hz~1.5KHz

150Hz~1.0KHz

270Hz~1.0KHz

定位误差:±30cm。

5.3低压定位:信号频率:10Hz/400KHz。定位误差:±10cm。该系统测距、路径、定位设备均采用直流供电。

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

电力电缆施工过程质量问题控制措施

电力电缆施工过程质量问题控制措施 廖红兵 (国网眉山供电公司,四川眉山620010) 0引言 随着我国经济社会的不断进步,居民生活水平以及工业的发展,电力电缆现已广泛应用于农网和城网的建设之中。随着电网改造的进行,电力电缆施工质量开始受到广泛关注。电缆敷设施工基本贯穿于电气专业施工的全过程,施工流程复杂,中间交接手续多,而且电力电缆施工长距离,跨度大,又是隐蔽工程,其中故障处理十分复杂且繁琐,为了不留下隐患,必须要加强对电力电缆施工质量控制,保证电力电缆施工质量,保证电力电缆工作能够顺利进行。 1电力电缆及常见的故障和施工问题 电力电缆是电力系统中用来传输和分配大功率电能的电缆。如常见的额定运行电压低于1000V的低压电缆、额定运行电压在3.6/6~26/35kV之间的中压电缆,额定运行电压高于110kV的高压电缆等。主要作用是传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~500kV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。在电力输送过程中,电力电缆逐步取代普通电线,电力电缆的构造主要包括外层塑料保护层、绝缘层和内部导线三部分。线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。15kV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。 电力电缆具有很多优点,它们一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,而且不占地面上空间,受周围环境和气候条件的影响小,传输性能稳定,可靠性高,并且可以向超高压,大容量方向发展,如低温,超导电力电缆等,分布电容较大;维护工作量少,电击可能性小。但是在施工过程中会遇到很多故障和问题,给电网安全造成威胁,下面总结了电力电缆施工中主要的影响安全质量的因素:(1)外部因素比如外界火源、外力破坏甚至一些雷电等造成的电缆故障。以及内部过电压或雷电过电压等。电力电缆施工受到环境的影响很大,比如在有雷雨天气时,电力电缆的输电电压会增加,当超出电缆的承受范围时,就会对电缆造成损坏;高温天气也会造成电缆线路发热,从而损坏电缆。除了这些环境因素,人造成电力电缆故障的另外一个重要外部因素就是人为损坏。比如偷盗电力电缆的行为。 (2)由于电缆本身存在质量问题而造成的电缆事故,为了节约成本,在一些电力电缆施工中,部分管理人员在电力电缆的选择过程中,不注重电缆质量,选择一些不合格的电缆,这就使电缆本身就存在质量问题,这样势必会造成电缆使用过程中诸多问题的出现。 (3)电缆施工中,由于工程技术人员与施工人员没有严格按照设计要求进行施工,施工不科学,引起电缆故障。由于在路径选择时不能充分考虑环境问题,而施工人员又不能对环境因素予以规避,从而引发电缆故障,此类电缆故障在所有的电缆故障中占据较大比例。 2电力电缆施工的质量控制措施 2.1施工前的检查、准备工作 2.1.1施工前的检查工作 检查工作是非常重要的,要对施工中使用的电力电缆、施工工具电气设备及材料质量严格检查控制,要按施工设计及订货清单对电缆规格及型号进行清查,包括安装图纸资料、电缆附件、产品说明书及检验合格证。应该详细了解施工图纸,根据合同质量要求,确定施工方案以及技术方面的管理措施。检查电缆线盘和它的保护层有无破坏,绝缘层是否有破损,还有电缆两端受潮等情况。同时还要保证电缆路径上的障碍物已被清除。 2.1.2电力电缆施工路径的选择 在电力电缆施工中,对于电力电缆路径的选择不仅要在最优化路径下选择而且要充分考虑环境因素对电力电缆造成的干扰,如低压、高温、潮湿、污染、腐蚀等。电缆的敷设路径要尽量避免遭受外力因素所致的损坏,要满足电缆的最小弯曲半径要求,电缆路径必须满足以下要求:要充分考虑不安全因素的存在,保证施工人员的安全;在满足安全要求的前提下,使电缆最短;满足电缆允许弯曲半径的要求;避免受机械外力,环境过热,腐蚀等自然原因造成的危害;满足敷设便利、维护方便的要求。若条件允许,尽可能地选用自然排水;便于铺设和后期的维护、保养;避开未来有可能或将要挖掘施工的地方。 2.1.3电缆截面的选择 电力电缆的截面选择对保证电网稳定可靠运行至关重要,电缆截面如果选择不当,将会对电网的正常运行产生直接影响,在电力电缆的选择上,应该充分考虑电缆的承受温度、考虑电缆能否满足外界机械力以及电压承受能力等要求。在电力电能输送过程中应根据电流强度,确定电力电缆截面选择。工程施工过程中,一般采用升温法、电压损失法或经济电流密度法来对电力电缆截面进行选择。 2.2施工过程中的质量控制 在施工过程中,首先要提高电力电缆施工过程中施工人员技术水平。保证施工质量,确保工程不因为施工人员技术限制造成安全问题;施工前,做好敷设前的全面检查工作,包括电缆型号、电压、规格等都要符合设计要求;人员分配为:直线端每隔6~8m设置以一人,按照每根电缆的重量合理增减人力,在转弯处两侧一人;当电缆穿过平台、墙或者楼板时设两人,上下或 摘要:现如今,我国城市化建设进程日益加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。电力电缆工程质量的高低也成为制约电网安全可靠运行不可忽视的因素。通过对电力电缆主要的影响质量安全问题的因素进行简单的介绍,总结电力电缆施工的质量控制措施,归纳电力电缆施工中常见的问题和解决办法。 关键词:电力电缆;质量控制;措施 电力建设输配电技术 76 广东科技2013.11.第22期

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电缆故障测试仪漏电预防措施

电缆故障测试仪漏电预 防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆故障测试仪漏电预防措施电缆故障测试仪在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块,被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。电缆故障测试仪试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。 电缆故障测试仪继续降低阻值对于A、B两相为高阻接地故障,最大限度地降低接地电阻值,可大大进步丈量,的正确度。对高压电缆利用高压脉冲法,效果很好。因低压电缆无法耐受高电压,在此情况下,我们想到利用直流发生器并联低压电容器充放电的方法进行直流冲击,既不伤害尽缘又能降低阻值。经过半小时的冲击放电后,A相对地尽缘电阻值降至39kΩ,再经过半小时的冲击放电,尽缘电阻值降至31kΩ后基本稳定,无降低趋势,停止冲击。 试验操作人员按规程要求连接线路,试验区各种金属物体应牢固接地,检查并改善试验区内一切可能放电的部位,特别注意各种地线是否

良好接地。在试验开始加压前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。 一般情况下,在试验过程中,被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多,电缆故障测试仪此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏,应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档,以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时,再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档,以便记录测量值。试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。电缆故障测试仪在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。 电缆故障测试仪在试验开始加压以前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。测试仪器处的接地线是否与接地体牢固连接,若连接不牢或在准备工作时掐头去尾线被脚踢断,这将可能引起人身和设备事故。对于连接线应避免将尖端暴露在外,防止尖端电晕放电,尤其对于电压等级较高的局部放电试验,必要时要加粗高压连接线及加装防电晕罩,减小因场强过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。

电力电缆保护管施工及验收规范

电力电缆保护管的施工及验收规范 第一部分:总则 1.1本施工及验收规范适用于lt生产的MPP管材、HDPE管材以及UPVC、 CPVC系列管材,以下统称为“管材”。 1.2管道的安装工程,施工前应具备下列条件: A.设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审通过; B.有批准的施工方案或组织设计,已进行技术交底; C.施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能,掌握管道的连接技术及操 作要点,进行HDPE管材及MPP管材焊接的人员应持证上岗; D.施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足 施工要求; 1.3本施工及验收规范只规定了施工过程中的一般性问题,如有本规程未涉 及的问题或有特殊要求时,应按特殊设计要求及设计单位其它有关规定 执行,或参照国家或行业相关的标准进行。 第二部分:材料 1.一般规定 1.1管材应符合现行产品标准,具有质量检验部门产品合格证,并应标明 生产厂家,规格型号等标识; 1.2接头、配件必须与管材规格型号配套; 1.3管材因运输、装卸、堆放、遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管 材、管件的变形和变质,连接前应对管材外观质量进行检查。 2. 管材的运输、搬运与储存 2.1管材在运输,装卸或搬运时要小心轻放,不得受到剧烈撞击。严禁 抛、摔、滚动及烈日曝晒,缆绳与管材解除处宜有软质材料隔离防 护; 2.2管材贮存地应平整,堆放整齐,堆放高度不超过1.5m,距离热源不 少于5m,不得露天曝晒,如露天堆放应加以遮盖; 2.3管材扩口部位应交叉放置,避免挤压变型; 2.4用于管材连接的胶水,橡胶密封圈等必须存放室内,阴凉,干燥, 严禁明火。 第三部分:沟槽 3.1开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度 进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动; 3.2开挖沟槽深度应符合以下规定: A.埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米; B.埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

电力电缆施工质量有效的控制措施 奚勇

电力电缆施工质量有效的控制措施奚勇 发表时间:2018-03-13T10:22:34.280Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:奚勇[导读] 摘要:随着我国城市化进程的不断加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。 (国网江苏省电力公司常州供电公司江苏常州 213003) 摘要:随着我国城市化进程的不断加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。近年来,由于电缆故障引发的大面积停电及人身伤亡事故时有发生;另外,由于电力电缆工程是隐蔽工程,发现和排除地下电力电缆的故障,恢复正常供电,将耗费大量的人力和时间。电缆设施的质量直接关系到电力系统运行的整体效果,尤其是电力系统稳定安全运行有很大的影响。电缆电力工程的质量管理,保证电缆工程质量,有效保护电源线该系统的安全稳定具有非常重要的意义。 关键词:电力电缆;施工质量;有效;控制措施 1、施工流程 施工工艺流程包括:施工准备、电缆路径测量定位、电缆沟盖板开启、电缆敷设、电缆绑扎、电缆中间接头制作、电缆沟封盖、电缆终端头制作、电缆试验等。 2、施工人员 施工人员应认真熟悉图纸,并核对图纸与现场实际情况,找出最佳电缆径路;根据径路情况,提出电缆配盘表,合理配盘,尽量将接头位置避开桥、涵洞及不好查找的位置。 3、施工工具 核心工具为电缆放线盘:即要保证10多吨重的电缆在放线车上平稳转动,同时还得保证电缆自动进入电缆槽内而不需人工二次搬运(因大桥有档碾墙),还得考虑到放线时的人身安全。 4、电缆的铺设 电缆敷设是介于制造和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可靠运行起着至关重要的影响。在进行大面积施工中,从以下几点严格质量: ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、过轨管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。 ②电缆必须作为特殊材料吊运,严禁刮、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后运往现场。 ③利用作业车敷设电缆。在隧道内、桥梁上的电缆敷设原则上采用电缆作业车进行敷设即加快进度又保证敷设质量。电缆作业车敷设方法如下:按照占用列车运行区间及施工计划,按电缆的统计长度进行配盘,配好的电缆盘必须标示清楚,并分区摆放。装车前应先用规定的兆欧表摇测电缆绝缘,并将终端密封。将准备敷设的高压电缆依次直接装在作业车的电缆支架上,并将电缆支架固定牢固。在作业区段两端各100米放置红色信号灯进行防护(并设专人防护)。调节电缆盘支架高度,使电缆盘与地(平板车平面)之间的距离保持在小于100mm。然后将电缆支架牢牢固定。调整导向轮(旋转管)的高度,并固定妥当,实验电缆盘刹车装置,保证其处于完好状态。将电缆头端部拉下,人力扯动电缆,电缆作业车随电缆的扯动缓慢前进,注意尽量不要完全依靠作业车的力量牵引电缆。在电缆作业车后面,应迅速将电缆放置在电缆槽内。使用作业车进行电缆敷设作业时,要服从统一指挥,在敷设过程中,行车速度应小于5km/h,敷设过程中注意观察电缆盘和放线架的情况,控制敷设速度,并注意不得在地上摩擦拖动电缆。电缆敷设完成后,电缆施工工区负责人应确证电缆盘在电缆作业车上已固定牢固,车上无散落物品,同时电缆施工负责人(或指定人员)还必须沿电缆敷设作业区段进行巡视,确证沿线无任何物品侵限,确证沿线电缆不会对行车构成任何危害,然后清点人数离开。 ④人工敷设电缆。由于上道工序影响、或现场条件不具备电缆作业车施工时采用人工敷设。进行详细的人工作业施工技术交底,安全交底。根据敷设电缆的长度,准备充分的作业人员,核算每米电缆的重量及每个作业人员所负责的长度。直线敷设电缆时作业人员应在电缆的同一侧,曲线段敷设电缆时,所有作业人员应站在曲线的外侧,确保作业人员的安全。统一指挥,确保通信联络畅通。隧道内施工照明设施的照度有限,必须做到号令统一,令行禁止,敷设较长电缆前,应在电缆行径的路线上每隔20m放一个电缆滑车,在路面磨擦太大的地方每隔10m放一个电缆滑车,在过轨处放万向转弯滑车,并安排专人看护,以防磨坏电缆的外绝缘层或受到机械性损伤。 ⑤按设计图纸、施工技术交底,将敷设完毕的电缆顺序摆放一次绑扎,并及时恢复电缆沟槽盖板。 5、电缆头制作 全电缆线路最关键技术含量在电缆头制作上,因为电缆故障除开人为因素外,90%都在电缆头及其电缆中间头上,进行电缆终端头及冷缩电缆中间头制作时,先从电缆头施工人员在进行培训,熟悉电缆头及其中间电缆头注意要点、方法等;掌握电缆头及中间电缆头制作全过程每个环节要领。我们具体是这样控制的: ①中间接头制作控制:a.中间接头制作前必须认真核对相序,确保相序准确无误。b.操作人员必须注意接头地点环境湿度及粉尘情况。实际上对电缆长期运行来说,水分和小杂质是非常有害的,容易引起局部放电的发生,所以在接头施工中一定要注意环境湿度及粉尘情况,施工前要注意将环境打扫干净,夏季施工接头人员应戴手套,如果环境湿度太高,应进行去湿处理(升高环境温度或利用去湿机),驳接铜管压接后必须认真打磨,应用砂纸打磨到没有毛刺,以免毛刺刺破套管;c.绝缘屏蔽末端处理,绝缘屏蔽末端处理是电缆接头工作中及其重要的一步,这一步骤的技术、工艺要求最高,不得有半点马虎。 ②电缆终端头制作控制:a.封闭严密,填料灌注饱满、无气泡现象;芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,无砂眼和裂纹;b.交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度匀称,表面光滑;c.电缆头安装应固定牢靠,相序应正确。 ③10kV电缆中间头驳接应及时推广电缆模注熔接接头技术,克服国内冷缩电缆中间接头制作过程中可能产生杂质和活动界面,影响电缆接头的绝缘性能。而电缆模注熔接接头技术彻底解决了电缆附件与电缆绝缘之间配装产生活动界面的根本性问题,能有效减少电缆线路及其中间接头的故障,为电缆系统提供了更高的电气稳定性和安全可靠性。电缆模注熔接接头技术对电缆采用等直径导体连接,内外屏蔽层、绝缘层全部按照电缆结构予以恢复,具有较高的稳定性及其绝缘性能。

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范 第一章总则 1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套产品,为了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程,施工前应具备下列条件: 一、设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审通过。 二、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 三、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 四、施工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工。修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程未涉及的问题或有特殊要求时,应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。 第二章材料 第一节一般规定 1、埋地式电力电缆保护管应符合现行产品标准,具有产品检验合格证证书,并应标明生产厂家、规格型号等标识。 2、如需要使用橡胶密封圈必须与管材规格型号相配套。 第二节管材的运输和搬运 1、电力电缆保护管在运输、装卸时要小心轻放、排列整齐,要防止管材散捆掉落。 2、管材不得受剧烈撞击、与尖锐物品接触,不得抛、摔、滚和烈日曝晒,防止管材端头损伤。缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。

第三节管材的储存 1、管材的堆放场地应平整。 2、管材应根据其长度分采用两支点或三支点堆放。4m长度的管子采用两支点支承,6m长度的管子采用三支点支承。 3、管材应按其规格堆放,堆放高度不得超过1.5m,并远离热源,不得烈日曝晒。 4、管材扩口部位应交叉放置,避免挤压变形。 5、橡胶密封圈必须存放室内,阴凉、干燥、严禁明火。 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 1、埋地式电力电缆保护管开槽施工工艺应根据现场环境、槽深、地质情况、施工设备、季节影响等因素综合考虑。 2、开挖沟槽尺寸应符合工程设计要求。 3、沟槽挖掘应严格按设计控制,基底高低不得扰动或超过基面。挖掘的深度应符合下列规定: 4、沟槽挖掘宽度应能满足管材连接、地基施工和回填作业所需的最小间隔。 第二节地基施工 1、应将沟槽底部整平,使放在其上的管材平坦不倾斜。 2、遇土质比较松软的地方,应将沟槽底部用水泥浆铺面。 3、土质较差时,应先进行处理,挖除淤泥,再用大石块压实,然后分层夯实回填上。建议在管子底部铺设一层厚200mm、标号为C20的钢筋混凝土。

5类电缆的制造及质量控制(完整版)

5类电缆的制造及质量控制 (杨君) [摘要]本文主要介绍了永鼎集团利用现有设备生产高性能光屏蔽对绞电缆(UTP)的实践,并从工艺的角度出发讨论5类缆的结构尺寸、电气性能及其制造。 [关键词〕5类缆;数据传输 1前言 当今,信息高速公路的建设已成为风靡全球的产业。而网络作为信息的载体,近年来在我国的发展也非常迅猛。光线以其传播速度快、信息容量大成为广域网(WAN)传输介质的首选。但是,局域网(LAN)的大楼通信综合布线系统中,由于光缆敷设费用太高,且接头费用和终端光一电转换费用昂贵,因此其造价非常昂贵。为此,须寻求一种价廉物美的数据通信电缆来担任最后 100m的传输任务。这样,5类缆/超5类缆应运而生。 所谓5类电缆(Category 5 Cable)是指高速数据传输用(频率为 100MHz)无屏蔽对绞电缆的一种俗称。 目前5类UTP电线主要用于大楼通信综合布线系统的工作区通信引出端到办公区域通信接线盒的水平布线。所谓水平的含义是指上述布线方式主要是沿着地板或天花板的水平走向,安装在管道、线槽中及地板与天花板的夹层中。根据E IA/TIA-568—A规定,水平布线一般是4对100ΩUTP电缆。据统计,每年需求增长速度超过50%,估计到2000年5类统的年需求量可达70万km以上。 2电缆结构及原材料 2.1结构设计 5类电缆除了UTP(无屏蔽对绞线)外,还包括屏蔽型电缆F TP、STP、SUTP、SSTP,其主要区别是有不同的屏蔽结构。 由于100MHz 5类缆主要传输参数有衰减、近端串音、结构回波损耗。所以在设计中应首先考虑这几个参数。衰减是决定局域网设计和信号在电缆中传输距离的主要因素。而导体和绝缘的类型以及几何尺寸是影响数据对称电缆衰减的主要因素。 在设计中有以下几个方法可降低衰减。 a)增加绝缘厚度; b)采用物理发泡绝缘降低介质损耗;

智能型电缆故障检测仪操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 智能型电缆故障检测仪操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7549-88 智能型电缆故障检测仪操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、范围 本操作规程适合高压电缆、低压电缆的各种故障快速检测。 二、操作规程 1.故障检测步骤 1)初测 (1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障初测故障点。 (2)对高阻故障采用高压脉冲法或直闪法完成。 2)核查电缆路径。 3)用声磁同步定点仪准确定位。 2.初测操作方法及接线方法 1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低

阻、开路故障接线及操作方法。 (1)低压脉冲法接线方法如下图所示 (2)低压脉冲法操作方法 A将主机之笔记本电脑与智能前置专用电缆可靠连接,智能前置上的宽/窄脉冲选择按键开关置窄脉冲(≤2KM电缆),宽脉冲(>2KM),闪络/脉冲开关置于脉冲。 B用仪器所配夹子线连接待测电缆,红夹子连接故障相,黑色夹子接电缆屏蔽或铅包引出地线,亦可将非测相与地线短接。 C 接通笔记本电脑的电源开关,将连接在待测电缆上的测试线另一端插头可靠插入智能前置的信号输入/输出插座内,并旋转锁紧,前置电源指示灯亮。 D 鼠标左键双击桌面上的电缆故障检测快捷方式图标,仪器会自动进入虚拟仪器界面,并自动开始测量。

10kv电缆线路工程验收标准

10kv电缆线路工程验收标准 验收对象文档编号 验收模块10kv电缆线路设备型号运行编号 验收人员验收时间 序号验收过程中的危险点控制措施备注 1 触电、误触碰带电设备核对线路图纸,确认设备名称,不触碰电气设备,并保持安全距离 2 沟井盖板夹伤要有自我保护意识,正确使用沟井盖板开启工具 序号验收项目及标准验收记录依据备注1 电缆安装应符合设计图纸要求 GB 50168—92 2 电缆型号、规格应符合设计要求 3 缆管、支架 3.1 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不 平 GB 50168—92 3.2 电缆管内壁应光滑 3.3 电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象 3.4 电缆管的弯曲半径不得小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径 3.5 电缆支架应安装牢固,横平竖直,无明显扭曲 3.6 支架应焊接牢固,无显著变形 3.7 电缆支架全长应有良好的接地,接地电阻不应大于10Ω 4 电缆沟、管道 4.1 电缆与管道、道路、构筑物等相互间容许 最小距离应满足要求 GB 50168—92 4.2 电缆沟(管)的拐角半径应满足电缆允许弯曲半径的要求 4.3 盖板采用预制(按设计要求分别承受力10·20t) 4.4 盖板表面要光滑、整齐,配有“电力”标志 4.5 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成,应满足可能承受负载和适应环境耐久的要求

4.6 可开启的沟盖板的单块重量不宜超过50kg 4.7 电缆沟(管)要做到防火、防渗水 4.8 电缆沟(管)排水设施应完好 4.9 电缆沟(管)通道应畅通 5 电缆敷设 5.1 电缆型号、电压、规格应符合设计要求 GB 50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收 规范》 5.2 电力敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层 5.3 电缆各支持点间的距离:水平敷设800mm ;垂直敷设1500mm 5.4 电缆的最小弯曲半径应符合要求,即交联聚乙烯绝缘电力电缆:多芯:15D ,单芯:20:20D (D 为电缆外径) 5.5 电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤 5.6 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并加以固定 5.7 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端及每隔50m 、人井内等地方,电缆上应装设标志牌 5.8 电缆路径标志应与实际相符,路径标志应清晰、牢固、间距适当 5.9 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封 5.10 电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩 6 电缆终端头和接头 6.1 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积不应小于以下规定值: 电缆截面120mm 2及以下时,接地截面 16mm 2;电缆截面150mm 2 及以上时,接地截面25mm 2 GB 50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收 规范》 6.2 电缆终端盒接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施 6.3 三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层(或金属套)、铠装层应分别连接良好,不得中断 6.4 跨接线的截面不应小于本规范接地线截面的规定

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电线电缆验收要求及相关标准

电线电缆验收要求及相关标准 一、电线进场验收标准 1.验收依据: 1.1《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 1.2《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 2.1电线应有出厂质量证明文件: 包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书; 2.2电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存 放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 2.3生产厂家要有企业法人营业执照。 3.验收标准: 3.1电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 3.2检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺),参考数据见附表1;3.3测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测, 阻值大于0.5MΩ; 3.4线芯不能松动; 3.5检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 3.6称重,抽检整盘线的重量,参考数据见附表1。 二、电缆进场验收标准 1.验收依据: 1.1《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 1.2《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 2.1电缆应有出厂质量证明文件: 包括:合格证、厂家检测报告;

2.2电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存 放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 2.3生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证。 3.验收标准: 3.1电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标 识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 3.2检查线芯股数和单股线芯的直径; 3.3预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长 度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图。 3.4测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ。 附表1: BV线的线径、参考重量及绝缘层厚度 附表2:

关于10kV电力电缆施工的质量控制措施

关于10kV电力电缆施工的质量控制措施 摘要:本文介绍了电缆的分类与选型,以及阐述了电缆直埋敷设,穿管敷设、隧道敷设、沟道敷设等等敷设方式,提出了电力电缆施工中的问题,最后探讨了10kV 电力电缆施工的质量控制措施。 关键词:10kV电力;电缆;敷设方式;问题;施工技术;质量控制 前言 中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,面对中国市场强烈的诱惑力,世界线缆企业都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。而电力电缆(powercable),是用于传输和分配电能的电缆,在电力系统的主供线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与改造。 1电缆的分类与选型 常用的电力电缆有油浸电缆,聚氯乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最广的电缆产品,在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,根据用途的不同,可选择电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、低烟无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 2电缆的敷设方式选择 电缆的敷设方式有直埋敷设,穿管敷设、隧道敷设、沟道敷设等等,有时几种敷设方法需要配合使用。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。下面列举几种常见敷设方式: (1)直埋敷设方式 电缆沟深不小于800mm,挖完电缆沟后应将沟底铲平夯实;电缆埋深要求不小于700mm,电缆的上下各有100mm砂子,砂子要均匀密实,上面还要盖红砖或混

电缆线路施工及验收规范(GB 50168-2006)条文说明

1、总则 1.0.1本条说明了制定本规范的目的。 1.0.2~1.0.4目前我国已大量使用500kV电缆,第1.0.2~1.0.4条规定了本规范的适用电压等级范围和内容。对于特殊用途的电缆,如矿用、船用、冶金及化工等用的电缆,其结构、性能、安装场所均有其特殊性,本规范不可能都给予明文规定,因此提出“尚应符合专业规程的有关规定”。 1.0.5本条强调电缆线路采用的电缆及附件,均应为符合国家现行标准及相关产品标准的合格产品。 1.0.6本规范是以质量标准和主要工艺要求为主的,现行的安全技术规程只是一般性规定,二者对于专业性的施工都不可能面面俱到,规定得非常齐全;同时由于电缆工业的发展,新的施工工艺及施工方法不断采用,施工环境也各不相同。因此,要求除应遵守本规范及现行各种安全技术规程的规定外,对重要的施工工序、施工方法,还应制定出切实可行的安全技术措施。 1.0.7对电缆及附件安装所用的钢制紧固件,根据现有条件和市场供应情况,除地脚螺栓外,应采用热镀锌制品,从而保证防腐蚀要求。地脚螺栓可按设计要求自行加工或采购成品。 热镀锌为目前常用镀锌工艺,尤其是对钢制螺栓使用热镀锌比电镀锌和喷镀更为广泛、实用,效果也好。考虑到技术发展,也允许采用性能等同热镀锌的其他制品。 1.0.8本条为增加的内容。强调对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 2、术语 本章为原标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—92附录一内容的修改补充。为便于理解和使用,增加了电缆、电缆分接箱和电缆导管[保护管]的内容。

3、电缆及附件的运输与贮zhù存cún 保管 3.0.1、3.0.2对电缆及其附件的运输、保管进行了原则规定,没有要求具体运输方法,因为各地、各部门运输工具、道路及施工经验不同,不强调用同一种运输方法。但不论用何种方法运输,均要确保不损坏箱体外表面以及箱内部件。 3.0.3盘装电缆在运输和滚动前应检查其盘的牢固性。因为从出厂到工地、从工地至各使用场所是经过多次滚动和倒运,若运输和滚动方式不当或电缆盘质量不好,以致盘变形松散,会引起电缆损坏或油管破裂。对充油电缆油管的保护,应在运输滚动过程中 检查是否漏油,压力油箱是否固定牢固,压力指示是否符合要求等。否则电缆因漏油、压力降低会造成电缆受潮以致不能使用。 3.0.4电缆及其附件到达现场后,除应按一般常规要求进行检查外,对充油电缆由于施工单位较少或没施工过,因此要求电缆及其附件(压力油箱、油管、阀门和压力表)符合要求且完好无损。 充油电缆附件完好无损表现为压力油箱油管无裂纹、油无渗透漏,油压及其表计指示符合正常压力;阀门关闭灵活,且应在开启位置,使压力油箱与电缆油路相通;电缆本体油无渗漏,封存端密封良好。强调了附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求。 3.0.5要求电缆本体、附件及有关材料的存放、保管原则上应符合产品贮存保管要求。 (1)为方便电缆的使用,存放时应按电压等级、规格等分类存放,盘间留有通道以便人员或运输工具通过。为保证电缆在存放时的质量,存放场所应地基坚实且易于排水,电缆盘应完好而不腐烂。 (2)电缆终端瓷套,无论存放于室内、室外,都易受外部机械损伤而使瓷件遭受破损,严重的致使报废,因此要求所有瓷件在存放时,尤其是大型瓷套,都应有防机械损伤的措施(放于原包装箱内;用泡沫塑料、草袋、木料等遮盖、围包,牢固保护)。

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/811458103.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

相关文档