一、国内现状

现在国内教室中使用的黑板尺寸基本为长:3.6m-4.4m,宽:1.0m-1.2m之间,最常见的尺寸是:4m×1.2m(本文中未注明的均以该尺寸为例)。国内教室现行相关标准中对黑板的照度规定限值是:维持平均照度≥500lx,照度均匀度≥0.7或

0.8。

二、黑板照明的难点

黑板照明均匀度(最小照度值/平均照度值),这个参数是教室照明改造中一个最难最高的技术参数!没有好的黑板灯具、精确的照明设计和严格的施工三者相结合,合格的黑板照明就是一个不可能完成任务。如图1所示,一个黑板的照度最小值一般都出现在红线画出的角落范围内,而且极难调整。

上海在教室改造的初期,执行的是黑板照度均匀度≥0.7,那时用两个黑板灯基本就可以实现照度均匀度要求。经过大量的数据测试统计(超过500块黑板测试),两个黑板灯可以达到最高的照度均匀度在0.75-0.78之间。

2011年上海地方标准实施以后,将黑板照度均匀度的限值提升到≥0.8。经过测算和实际测试,只有使用3个以上黑板灯具,才能稳定的保证照明改造后黑板照度均匀度在0.8以上,最高实测结果也仅仅是0.85左右。

图1 黑板照片

三、黑板照度测试方法

黑板照度检测测试方法也不完全相同,比较常见的有两种:

测试方法1:采用中心布点法,测试点间隔0.4m。整个黑板正好可以布置30个测试点,如图2中空心点所示。这种布点方式与现有的黑板尺寸比较配套,测试点数适中(30个)。既考虑到黑板边角的整体性、又照顾到了检测的便捷与可重复性。

测试方法2:采用中心布点法,测试间隔0.5m。这个方法的测试区域与黑板常见尺寸不完全一致,黑板的上下各有10cm的宽度不在测试区域内,共16个测试点,如图2中实心点所示。检测更加简捷,但是测试区域不完整,间隔过大,黑板照度均匀度最难处理的地方没有测试到(图1的红线区域)。

图2 黑板照度测试布点图

四、数据分析

我们选取一些用方法1的测试数据做分析,考虑到本身黑板的均匀度已经较高,假设黑板照度呈线性变化,用线性差值的方法换算成测试方法2的测试点数值后,看看结果是什么。经过推算统计数据如下表1:

由表格内容可以得出:

1. 两种测试方法得到的照度平均值基本相同,最大偏差1.12%,平均偏差只有0.48%。

表1 数据统计表

方法1测试数据 推算方法2数据

编号

平均照度 照度均匀度平均照度 照度均匀度平均照度变

化率(%)

照度均匀度

变化率(%)

1 641 0.75 636 0.8

2 -0.78 9.33

2 707 0.85 706 0.91 -0.14 7.06

3 521 0.71 519 0.78 -0.38 9.86

4 627 0.78 620 0.83 -1.12 6.41

5 801 0.69 79

6 0.76 -0.62 10.14

6 469 0.68 469 0.7

7 0.00 13.24

7 389 0.55 387 0.70 -0.51 27.27

8 582 0.72 580 0.81 -0.34 12.50

9 547 0.78 543 0.84 -0.73 7.69

10 607 0.71 606 0.74 -0.16 4.23

平均 / / / / -0.48 10.77

2. 两种测试方法得到的照度均匀度偏差较大,最大偏差27.27%,最小偏差4.23%,平均偏差10.77%。

3. 如以均匀度0.8为限值,用方法1测试合格的黑板仅有1块;用方法2测试合格的黑板有5块!同样的黑板,同样的照明,只是测试方法略有不同,就是造成测试结果有这么大的差异。

五、总结

根据标准的要求和测试结果的分析,我们可以得出以下结论:

1. 黑板测试应根据具体的黑板尺寸选择合适的测试方法。尽量让测试区域

覆盖整个黑板,不留测试空白区域。不能生搬硬套标准中的推荐测试间隔(GB/T 5700-2008中的最小测试间隔0.5m,并不适用于黑板测试),而是要根据实际情况选择最合理的测试方法。

2. 测试点分布均匀、测试点越多测得的数据越接近真值,这是照度测试的一个基本原则。所以测试点数要尽可能多。

3. 对均匀度的重视程度越高,测试点的间隔也要越小,这样测试结果才能与真值更接近。如本文提到的用方法1能达到均匀度0.8的黑板只有1块,而用方法2却有5块合格。

标准中提高黑板照度均匀度限值的本意是对黑板照明提出更高的要求,但如果检测方法不做相应的提升,或用了不合理的测试方法(如方法2),就达不到这样一个目的,给不合格的照明效果有了滥竽充数的空间。

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

照度实验报告

照度实验报告 一、背景 作业场所的合理采光与照明,对生产中的效率、卫生和安全都有重要的意义。它是工作 场所设计中的重要项目,无论是天然采光还是人工照明,其主要目的都是给人们的生活和生 产提供必需的视觉条件。 适当的照度设计应遵循工效学的原则,使照度设置达到保证物体的轮廓立体视觉,有利 于辨认物体的高低,深浅,前后远近及相对位置,有利于眼睛的辨色能力,有利于大视野, 降低疲劳、减少错误和工伤事故的发生。提高照度值可以提高识别速度和主体视觉,从而提 高工作效率和准确度。但照度值提高到使人产生眩光时,会降低工作效率。此外,利用照明 设计对人的情绪的影响,根据场所功能的需求,可使光环境对人产生兴奋或抑制的作用。在 绿色照明理念的指导下,人工照明应考虑节能和环保的要求。 二、实验目的 正确熟悉和使用照度计,采集光环境数据,并通过分析数据来判断光环境的照度是否合 理,假如不合理则提出合理的改善措施。 三、实验场所 上海海洋大学图书馆二楼大厅自习室(室外) 四、实验要求 1、照度采集 2、对自习室的照度情况进行分析 3、分析光照度合理性,并提出改善措施 五、分析 1、主观分析 (1)、主观评价调查数据 (2)、主观评价结果分析 a、计算每个项目的评分s(n): s(n)= 式中,s(n)为第n个项目的评分 p(m)为第m个状态的分值,其中,p(1)=0,p(2)=10,p(3)=50,p(4)=100, v (n,m)为第n个评价项目的第m个状态所得的票数。所以: s(1)= s(2)= s(3)= s(4)= s(5)= s(6)= =16.4 =10.8 =12.4 =12.6 =12.4 =12.6 s(7)= s(8)= s(9)= s(10)= b、计算总的光环境指数 s s= =9.2 =8.2 =9.4 =10 式中,w(n)为第n个评价项目权值,设其权值均为1 所以: s=11.4 为了便于分析和确定评价结果,本方法将光环境质量按光环境的指数范围分为四个质量 等级,其质量等级的划分及其含意如下表所示: 因为10<11.4<=50所以根据上表的结论,本实验的光环境质量等级为3,含义是: 问题较大 2、客观分析(照度数据采集及分析)(1)、照度采集现场 在进行照度值测量的时间点上我们选择了一个晴朗的下午2点~3点之间,光照十分充足, 因为时间和条件的限制就没有对阴天和晚上进行测量和分析。 图书馆二楼自习室现场

光照测量方法

室内照明测量方法 1 总则 1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1. 2 测量目的 1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3 进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4 测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3 测量内容 1.3.1 室内有关面上各点的照度。 1.3.2 室内各表面上的反射系数。 1.3.3 室内各表面和设备的亮度。 1.4 适用范围 1.4.1 本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2 本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3 采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2 测量仪器 2.1 照度计 2.1.1 用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2 照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3 照度计的检定应按JJG 245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2 亮度计 2.2.1 照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2 亮度计的检定应按JJG 211一80 《亮度计》进行。 3照度测量 3.1 一般照明时测点的平面布置 3.1.1 预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2 对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3 网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2 局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。

照度测试方法及记录表

照度测量方法 1定义 1.1(光)照度E 表面上一点处的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量(d中)除以该面元面积(d&)之商,单位为勒克斯(1x) 。 E= dΦ/dA 2测量条件 2. 1在现场进行照度测量时,现场的照明光源宜满足下列要求: a)白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在50h以上。b)气体放电灯类光源累计燃点时间在100h以上。 2.2在现场进行照度测量时,应在下列时间后进行:a)白炽灯和卤钨灯应燃点 15mino :b)气体放电灯类光源应燃点40min。 2. 3直在额定电压下进行照度测量。在测量时,应检测电源电压;若实测电压偏差超过相关标准规定的范围,应对测量结果做相应的修正。 2. 4室内照度测量应在没有天然光和其他费被测光源影响下进行。室外照度测量应在清洁和干燥的路面或场地上进行,不宜在明月和测量场地有积水或积雪时进行。 2. 5应排除杂散光射入光接收器,并防止各类人员和物体对光接受器造成遮挡。 3测量仪器 3.1照度的测量,应采用不低于一级的光照度计,对于道路和广场照度测量,应采用分辨力0.1 1x的光照度计。 4测量方法

4.1中心布点法 4. 1.1在照度测量的区域-般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心点测量照度,如图1所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。 图1在网格中心布点示意图 4.1.2中心布点法的平均照度按式(1)计 算: Eav=(1/M·N)Ei········(1)式中: E..-一平均照度,单位为勒克斯(1x) ; E:一一在第i个测量点上的照度,单位为勒克斯(1x) ;M- -纵向测点数;N--横向测点数。 4.2四角布点法 4.2.1在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格4个角点上测量照度,如图2所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。

简易照度计的设计

~ 本科毕业设计(论文) ( 2015 届) 题目:简易照度计的设计 专业:电子信息工程 < 班级:电工本一 姓名: 学号: 指导教师: 职称:副教授 完成日期: 2015年4月20日

摘要 在科技技术极速发展的现在,自然界所存在的一些物理特性,我们总能找到测量他们的方法,如温度、湿度、力度、速度或者声音甚至是光亮度,曾经的我们只能用手、耳朵、鼻子或者是眼睛这些器官去感受,去观察,去研究他们的规律以及生活中的功能,但这些方法总是笼统的,而现在,通过对应的传感器,我们就能将这些物理特性具体化,数据化,信息化,为我们的研究带来科学化的指导。就如照度计的诞生,就能把看得到却摸不到的光数据化,让我们不再是用某个形容词去概括光的亮度,而是用数据更加形象化的体现。 本设计采用光敏电阻作为光传感元件,依据光敏电阻特性:其阻值随着光照强度的变化而变化(入射光强度增大,电阻减小;入射光强度减小,电阻增大),结合光敏电阻的光照特性,简易的完成对光的大小测量。本设计电路结构简单,成本低,操作简单,能够简单的对光强度进行测量。 关键词:传感器;光敏电阻;光强度;

Abstract Speed evelopment of technology in science now , some of the physical characteristics that exist in nature , we can always find their way to measure , such as temperature , humidity , intensity , speed or sound even brightness, once we can only hands , ears, nose or eyes, these organs to feel, to observe, to study law and their life functions , but these methods are always vague , And now , through the corresponding sensor , we will be able to these specific physical characteristics , data , information , guidance for us to bring scientific research . As the birth of illuminance meter , will be able to see but not touch -based optical data , so we are no longer an adjective used to summarize the brightness of light , but with the data more figurative expression. The design uses a photosensitive resistance as the light sensor , based on a photosensitive resistance characteristics : its resistance with changes in light intensity changes ( incident light intensity increases, the resistance decreases ; the incident light intensity decreases, the resistance increases ) , combined photoresistor illumination characteristics , light and easy to complete sizing . The design of the circuit structure is simple, low cost , simple operation, the light intensity can be easily measured. Key words:corresponding sensor ;photoresistor;light intensity;

照度测定方法

1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。 3 编制依据 《工作场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000)。 4 检测原理 照度计是利用光敏半导体元件的物理光电现象制成的。当外来光线射到硒光电池(光电元件)后,硒光电池即将光能转变为电能,通过电流表显示出光的照度值。 5 仪器 TES-1332A数位式照度计 6 测定步骤 6.1 测定点的确定 6.1.1 整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间取5个点(每边中点和室中心各1个点)。影剧院、商场等大面积场所的测量可用等距离布点法,一般以每100m2布10个点为宜。 6.1.2 局部照明:在场所狭小或因特殊需要的局部照明情况下,亦可测量其中有代表性的一点。由于有些情况下是局部照明和整体照明兼用的,所以在测量时,整体照明的灯光是开着还是关闭要根据实际情况合理选择,并要在测定结果中注明。 6.2照度测定时注意事项 6.2.1测定开始前,白炽灯至少开5min,气体放电灯至少开30min。 6.2.2为了使受光计不产生初始效应,在测量前至少曝光5min。 6.2.3受光器上必须洁净无尘。 6.2.4测定时受光器一律水平放置于测定面上。 6.2.5测定者的位置和服装不应该影响测定结果。 6.3 银幕亮度和光通量的测定:先把特制的规格“九孔板”放在片面(放面孔)外,再把放影灯打开,然后用照度计逐一测定银幕上的九个光照处。测定时照度计受光器与银幕平行,背向银幕,距银幕10cm处测定。 6.2 检测技术 6.2.1 打开电源。 6.2.2 选择适合测量档位。 6.2.3 打开光检测器头盖,并将光检测器放在要测光源之水平位置。 6.2.4 读取照度计LCD之测量值。 6.2.5 读取之测量值,如左测最高位数“1”显示,即表示过载现象,应立即选择较高档位测量。 注:设定20,000LUX/fc档位时,所显示读值须×10倍才是测量的真值。设定200,000LUX 档位时,所显示读值须×100倍才是测量的真值。 6.2.6 读值锁定开关:压HOLD开关一下,LCD显示“H”符号,且显示锁定读值。再压一下HOLD开关,则可取消读值锁定功能。 6.2.7 峰值锁定:欲测量光脉冲信号,压PEAK开关一次,LCD显示“P”符号,及脉冲锋值。再压一下PEAK开关一次,即恢复正常测试。 6.2.8 测量工作完成后,将光检测器头盖盖回,电源开关切换至OFF。 6.2.9 最终报告结果:实际照度=仪器读数×仪器的修正系数。 7. 原始记录

照度检测报告

室内照度的检测 1 项目名称 用照度计法测定公共场所与居室环境照度。 2 适用范围 适用于公共场所人工照明照度的测定。 3 编制依据 GB50034-2004 建筑照明设计标准。 GB9663……GB16153共8个公共场所照度标准,见附录1。GB/ 公共场所照度测量方法。 4 测量仪器 照度计,其仪器性能应符合GB/中的规定。量程:使用照度计量程下限不大于1lx,上限在5000lx以上。指针式照度计示值误差不超过满量的±8%。年变化率不超过5%。 接收器的疲劳特性:照度计示值为满量程的2/3以上,照射2min后的示值,与在此照度下再继续照射10min的示值相比相对变化不超过±3%。示值的再现性:在恒定照度下照度计的指示值与遮住30min后再曝光的指示值相对变化不大于%。 5 测量条件 环境温度为?10℃~40℃;环境湿度为≤80%; 测量环境无降水、保持干燥。 6 测量点的确定 整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间取5个点(每边中点和室中心各1个点)。影剧院、商场等大面积场所得测量可用等距离布点法,一般以每100m2 布10个点为宜。 局部照明:在场所狭小或因特许需要的局部照明情况下,亦可测量其中有代表性的1点。由于有些情况下是局部照明和整体照明兼用的,所以在测量时,整体照明的灯光是开着还是关闭,要根据实际情况合理选择,并要在测定结果中注明。 公共场所照度标准 1x 序号

每平方米需要多少w照度

每平方米需要多少w照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la其中n表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W),Pn,la表示达到100Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w.对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100Lx,nB=0.3,n=15Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100Lx,nB=0.3,n=15Lm/w) A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/m2*1m2=55wn=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300lx,那么所需的灯数为Pn,300=(E/100lx)*Pn,100=(300/100)*55=165wn=165/40=4.125≈5支 你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少w了吗? 工厂照度要求为250-300Lx “宴会场所”照度要求为300-700Lx, “餐厅”照度要求为150-300Lx “餐厅”,照度要求为200Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。 2600平方米,大概要210个吧。 2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。 通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;

照度传感器安装方法及注意事项

一、照度传感器是什么 照度传感器是指能感受表面照度并转换成可用输出信号的传感器。它用于实现对环境光照度的测量,输出标准的电压及电流信号,具有体积小,安装方便,线性度好等特点,可广泛用于环境、养殖、建筑、楼宇等的光照度测量。 二、照度传感器工作原理 照度传感器是一种采用热点效应原理,这种传感器最主要是使用了对弱光性有较高反应的探测部件,这些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,内部有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,然后电信号会进入传感器的处理器系统,从而输出需要得到的二进制信号。

三、照度传感器的结构分析 照度传感器选用专业光接选器件,对于可见光频段光谱吸收后转换成电信号。根据电信号的大小对应光照度的强弱。内装有滤光片,使可见光以外的光谱不能到达光接收器,内部放大电路有可调放大器,用于调制光谱接收范围,从而可实现不同光强度的测量。由于光电二极管的输出与照度(光流量/感光面积)成比例,因此可以构成照度传感器(其它光度值测量都可以采取相应办法将其变换为感光面的照度进行测量);再将光电流通过通用运放进行电流—电压转换。 四、照度传感器的技术参数 供电电压:12VDC~30VDC 感光体:带滤光片的硅蓝光伏探测器; 波长测量范围:380nm~730nm; 准确度:±7% 重复测试:±5%; 温度特性:±0.5%/℃; 测量范围:0~200000Lux 输出形式: 二线制4~20mA电流输出 三线制0~5V电压输出 液晶显示输出 232/485网络输出 使用环境: 0℃~40℃、0%RH~70%RH(带液晶); 0℃~70℃、0%RH~70%RH(不带液晶) 大气压力:80~110kPa

照度检测报告1

整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。 公共场所照度标准 1x 序号 标准号标准名称公共场所卫生标准值 1 GB9663—1996

室内照明测量方法GB570085

室内照明测量方法GB5700—85 1 总则 1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1. 2 测量目的 1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1. 2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。 3 照度测量 3.1 一般照明时测点的平面布置 3.1.1 预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。 3.3 测量平面和测点高度 3.3.1 无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2 按需要规定的平面和高度。 3.3.3 对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。 3. 4 测量条件 3.4.1 根据需要点燃必要的光源,排除其他无关光源的影响。 3.4.2 测定开始前,白炽灯需点燃5分钟,荧光灯需点燃15分钟,高强气体放电灯需点燃30分钟,待各种光源的光输出稳定后再测量。对于新安设的灯,宜在点燃100小时(气体放电灯)和20小时(白炽灯)后进行照度测量。 3.5 测量方法 3.5.1 测量时先用大量程档数,然后根据指示值大小逐步找到需测的档数,原则上不允许在最大量程的l/10范围内测定。

工作场所照度测定方法细则

公共场所照度测定方法 第 1 页共 3 页 1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。室内照明设计之如何计算光照度

室内照明设计之如何计算光照度!!!(2008/08/01 15:50) 目录:网商感悟 浏览字体:大中小在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx) ,由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 公式说明: 1、)单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;而悬挂灯

照度测试方法及记录表

照度测量方法 1 定义 1.1 (光) 照度 E 表面上一点处的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量 (d 中) 除以该面元面积 (d&) 之商,单位为勒克斯 (1x) 。 E= dΦIdA 2测量条件 2. 1 在现场进行照度测量时,现场的照明光源宜满足下列要求: a) 白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在 50h 以上。 b) 气体放电灯类光源累计燃点时间在100h 以上。 2.2 在现场进行照度测量时,应在下列时间后进行 :a) 白炽灯和卤钨灯应燃点 15mino :b) 气体放电灯类光源应燃点 40min。 2. 3直在额定电压下进行照度测量。在测量时 ,应检测电源电压 ; 若实测电压偏差超过相关标准规定的范围 , 应对测量结果做相应的修正。 2. 4 室内照度测量应在没有天然光和其他费被测光源影响下进行。室外照度测量应在清洁和干燥的路面或场地上进行 , 不宜在明月和测量场地有积水或积雪时进行。 2. 5 应排除杂散光射入光接收器 , 并防止各类人员和物体对光接受器造成遮挡。 3测量仪器 3.1 照度的测量 , 应采用不低于一级的光照度计,对于道路和广场照度测量 ,应采用分辨力 0.1 1x 的光照度计。 4 测量方法 4.1中心布点法

4. 1.1在照度测量的区域-般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心点测量照度,如图1所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。 O -- 测点 图1在网格中心布点示意图 4.1.2中心布点法的平均照度按式(1)计 算:EaV=(I∕M?N)Ei .............. ( 1)式中: E..- 一平均照度,单位为勒克斯(1x); E:一一在第i个测量点上的照度,单位为勒克斯(1x) ;M--纵向测 点数N-横向测点数。 4.2四角布点法 4.2.1在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格4个角点上测量照度,如图2所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。

实验一环境照明测量1

实验一环境照明测量 一、实验目的 1.学习TES-1330数位式照度计的工作原理及其使用方法 2.学习照度测量规范,掌握照明条件的测量方法 3.根据有关规定,评价影响照明条件的因素,并提出改进建议。 二、实验内容 1.求平均照度及等照度曲线。 2.求照度均匀度。 3.用简单方法估计工作时间的反射率。 三、实验仪器及器材 1.数位式照度计,卷尺等 2.光电照度计的工作原理及使用方法 3.TES系列光电照度计简介

(1)特点 TES-1330-测量范围由0.01lux-20000lux(勒克斯) TES-1332-测量范围由0.1lus-200000lux(勒克斯) TES-1334测量范围由0.01lux/fc-20000lux/fc(勒克斯/呎烛) 准确度以及反应速度快。 TES-1334的峰值锁定功能,能追踪大于50.0ms的脉冲信号,锁定其峰值。 读值锁定功能,可锁定测量值。 符号及单位显示,读取方便。 自动归零。 (2)规格: 显示:3.5位液晶,最大读值1999。 测量范围:TES-1330—20,200,2000,2000lux (20000lux档显示之读值需要*10才为正确的照度值) TES-1332—200,2000,20000,200000lux (20000lux档的显示读值需要*10,及200000lux档之读值需要*100才为真正照明度值) TES-1334—20,200,2000,20000lux/fc (20000lux/fc档之读值需要*10才为正确的照明度值) 注意:1fc=10.76lux 准确度:±3%rdg±0.5%f.s (大于10000lux档准确度为±4%rdg±10dgts) (以色温2856K标准平面灯校正)重复测试:±2% 温度特性:±0.1%/ oC 取样率:2.0次/秒 感光体:光二极管附滤光镜片 操作温湿度:0 oC-40 oC(32 oF-104 oF),0-80%RH。 储存温湿度:-10 oC-50 oC(14 oF-140 oF),0-70%RH。 过载显示:最高位数“1”显示。 电源:单个9V电池,型式006P或IEC6F22或NEDA1604。 电池寿命:连续使用约200小时。 光检测器引线长度:150cm. 光检测器尺寸:135*75*33mm (3)测量范围: 液晶显示器:3 1/2位液晶显示器,最大读值1999,可以显示测量范围。 TES-1330—“lux”,“H”,“20000”,“*10”(读值乘10)和"BT"。

摄像机分辨率及最低照度的检测方法

分辨率 所谓分辨率,一言以蔽之,就是摄像机“能看到多少的东西”。电视机与CCTV监控摄像机对于分辨率的定义与镜头、照片不同,它们分别有自己的定义方法。例如,镜头、照片将1组黑白线条计为1线,而电视机则将1组线条计为2线(黑白各1线)。另外不同的地方是,镜头、照片的分辩率表示平均1mm内可以数出多少根线,而电视则表示整个画面能数出多少线。 CCTV监控摄像机的分辨率进行解释:摄像机分辨率分为垂直分辨率和水平分辨率,纵向分辨率称为水平分辨率,横向分辨率称为垂直分辨率 目测一般测定方法是,黑白显示器看分辨率测试图楔形黑白条纹在哪里分开,无法区别黑白时,共临界点即为分辨率。显示器、镜头必须使用性能超过被测摄像机的机器目测必须在以下条件下进行: 测定照明条件:光源色温为3100k +100k;照度为2000lx +100lx。 摄像机设定条件:增益为0dB,AGC OFF;电子快门OFF;白平衡最佳。 选线法目测法是一般的检测方法,还有一种方法是选择分辨率图的相应的水平线,利用示波器确认垂直线宽(黑白)的振幅,即利用获得多少TVL判断分辨率。 垂直分辨率 垂直分辨率由电视制式的扫描线数决定。PAL制式表示1帧有效扫描线为625线,平均1个场有20线垂直消隐时间,因此,实际画面只出现585TVL。另外,由于CCTV采用的是逐行扫描方式,因此分辨率下降。其比例被称为凯尔系数,按照经验,使用0.7数值。这样,最终垂直分辨率HV=(625-20x2)x0.7,约410TVL左右是垂直分辨率的界限。如上所述,垂直分辨率由电视制式决定,并不表示摄像机的性能。 水平分辨率 这是评价CCTV监控摄像机性能的重要项目之一。水平分辨率从理论上讲,由下述的一般公式表示,与图像频率成比例。各项指标规格如下: N:TVL、f:图像信号频率、A:纵横比(3:4=0.75)、Q:消隐率=(Q=0.16)、fh:水平扫描频率(f=15.625k Hz)时,用N=2fA(1-Q)/fh表示,PAL制式时,代入各值后得出N=f(MHz)x80(TVL/MHz)关系式是:图像频率1(MHz)=80(TVL/MHz)。按照上述关系,尽量提高图像频率后可得到高分辨率,但是实际使用的CCD决定了时钟频率和采样频率。使用HI-RESO的CCD时的抽样频率为14.18MHz,根据抽样原理(为了将连续信号所含的频率成份正确再现为抽样值数据,抽样频率必须为连续信号拥有频率上限的2倍以上),图像信号频率被限制在约7MHz。

照度监测标准操作规程

目的:建立照度监测规程,保证洁净区和灯检照度符合规定要求,能适应生产操作需要。 范围:适用于生产车间洁净区和灯检照度监测。 责任:洁净区QA人员和灯检监测人员对本规程的实施负责 照度标准: 1.1生产车间洁净区主要操作间的照度应不小于300LX,辅助功能间、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室可以低于300LX,但不宜低于150LX。对照度要求高的部位可增加局部照明。 1.2生产车间灯检的照度应不小于2000LX。 照度监测频率: 2.1洁净区照度每年至少监测一次;生产车间灯检的照度每月监测一次。 照度测量方法: 3.1洁净区测定点高度为地面以上80~100cm和主要操作台面上,各取4个点。 3.2生产车间灯检照度测定点为距离灯源下方15~20cm,各取4个点。 3.3测定开始前,白炽灯至少开5min,新更换的灯管至少受热30 min。 3.4为了使受光器不产生初始效应,在测量前至少曝光5min。 3.5受光器上必须洁净无尘。 3.6测定时受光器一律水平放置于测定面上。 3.7测定者的位置和服装,不要影响测定结果。 3.8洁净区的照明灯应加强管理,灯管坏应及时更换,并进行密封。 3.9填写《照度监测记录》。

质量风险管理制度 1. 目的: 在药品生产和质量管理过程中,主动运用质量风险管理方法对可能的质量问题进行标识及控制并促进质量问题的决策,进一步确保患者使用高质量的产品,从而需建立一套有效的质量风险管理办法,特制定本管理制度。 2. 适用范围: 适用于公司药品质量的所有方面,包括开发、生产、发放和检查及递交/评审过程。 3. 职责: 3.1 企业风险管理委员会职责: 3.1.1 负责企业各部门风险管理的协调及资源调配; 3.1.2 负责确立风险管理的原则; 3.1.3 负责审核和批准风险管理总计划和策略,监督计划的执行和在风险发生时进行指导; 3.1.4 负责审核和批准风险管理报告; 3.1.5 负责企业风险管理框架适应性和有效性的监督、检查、回顾、评审、持续改进等。 3.2 部门负责人职责: 3.2.1 负责制定与本部门生产活动有关的风险管理计划; 3.2.2 负责风险项目及问题的汇总工作,负责资料与数据的收集工作。 3.3 质量保证室负责人:负责审核所有部门的风险管理计划和记录。 3.4 风险管理小组至少应有下列职责: 3.4.1 参与整个风险管理过程的全部活动,主要负责执行风险的确认、分析和评价; 3.4.2 提出风险控制措施的建议并进行有效性验证; 3.4.3 起草风险管理报告,参与风险回顾等。 3.5 QA风险管理员: 3.5.1 协助风险管理组长进行风险管理的组织、协调、跟踪评估; 3.5.2 进行编号、登记、归档。 4. 内容: 4.1 相关术语或定义 4.1.1 质量风险管理:是对药品整个生命周期进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过 程,运用时可采用前瞻或回顾的方式。 4.1.2 风险接收:接受风险的决定。 4.1.3 风险分析:与一些确定危害相关的风险估计。 4.1.4 风险组织:在风险管理过程中,对用于支持风险决定的信息进行组织的系统程序。 4.1.5 风险交流:在决策者和其他涉众之间进行的风险和风险管理方面信息的交流和共享。 4.1.6 风险控制:执行风险管理决定的措施。 4.1.7 风险评估:使用定量或定性测量工具将估计的风险与给定的风险标准进行比较以确定风险的严重性。 4.1.8 风险确定:系统地使用信息以确定伤害(危害)的可能来源,是关于风险

数据中心机房照度设计估算参考

数据中心机房照度设计参考估算方式 关于照度的计算有很多方法而且也比较复杂,主流的方法有下面几种:配光 曲线法、等照度曲线法、利用系数法、逐点法。在本文中我用利用系数法来粗略地计算照度,给数据中心机房照明灯具的功率设计做一个简单估算。 根据《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》中对照度的8.2.1的要求: 主机房照度标准值为500LX ,其参考平面为0.75的水平面。 光源在单位时间、向周围空间辐射并引起视觉的能量,称为光通量。用①表示,单位为流明(Lm)。单位面积上接受的光通量称为照度,用E表示,单位勒克司(Lx) E=O /S ①-光通量(Lm) S—受照面积(tf) 换算关系 1 勒克斯=1 流明的光通量均匀分布在 1 平方米面积上的照度 1 流明=发光强度为 1 坎德拉的点光源,在单位立体角内发射的光通量 1 勒克斯=发光强度为 1 坎德拉的点光源在半径为 1 米的球面上产生的光照度利用系数法求平均照度平均照度(Eav)=单个灯具光通量①X灯具数量(N) X空间利用系数(CU) X维护系数(K)十地板面积(长X宽)公式说明:1、)单个灯具光通量① ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源 总光通量值。2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在 3 米左右高的空间使用,其利用系数CU 可取0.6--0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU 取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在 3 米左右空间使用,其利用系数CU 可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU 可取0.3--0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,相关参数,在此仅做参考。3、)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低 和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K 取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K 取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K 则可取到0.6 左右。 查阅相关的产品资料,对应产品照度如下: 白炽灯:8~14lm/w; 单端荧光灯:55~80 lm/w; 自镇流荧光灯:50~70 lm/w; 高压钠灯:80~140lm/w; 例如: 在数据中心中,常用的照明灯具是,600*1200的日光灯盘,两条36W的荧光灯管,且呈矩形阵列分布。那么,一个灯盘600*1200 2 根灯管,每条灯光36w,如果去该荧光灯的光通量为60 lm/w ;则整灯的光通量为2*36*60 lm=4320 lm ;规范要求机房的照度为500lx,