配电网标准化建设改造创建活动验收细则

(试行)

一、总则

1. 为规范公司配电网标准化建设改造创建活动,确保达到预期目标,特制定本验收细则。

2. 本细则适用于各省(自治区、直辖市)电力公司、市级供电公司及县级供电公司开展配电网标准化建设改造创建活动的验收工作。

二、验收必备条件

以下必备条件中任何一条不满足要求,均不得通过验收。

1. 新建工程典型设计应用率、标准物料执行率均达到100%;项目竣工投产率100%。

2. 城网10千伏配电线路联络率不低于70%、“N-1”比例不低于70%;农网居民户均配变容量不低于0.8kV A/户。

3. 新建改造工程中节能变压器(S13及以上)应用率100%(高过载、调容变压器除外);分布式电源消纳率100%。

4. PMS 2.0上线应用并通过实用化验收;工程管控系统全面应用;信息化系统需满足远程验收检查条件。

5. 不发生五级及以上人身事故、不发生六级及以上电网、设备事件;不发生工程建设从业人员的廉洁问题,不发生因腐败导致的工程质量问题。

三、验收依据、内容及标准

(一)验收依据

配电网规划设计技术导则(Q/GDW 1738-2012)

配电网技术导则(Q/GDW 370-2009 文号更新)

配电自动化技术导则(Q/GDW 382-2009)

配电网运维规程(Q/GDW 1519-2014)

配电自动化建设与改造标准化设计技术规定(Q/GDW 625-2011)

生产管理信息系统配网业务需求功能规范(国家电网生[2009]124 号文号更新)

国家电网公司关于印发10kV柱上变压器台典型设计方案(2015版)的通知(国家电网运检〔2015〕838号)

配电网建设与改造立项技术原则(确定文号)

(二)验收内容

配电网标准化建设改造创建活动验收内容主要包括组织体系建设、标准化建设、建设改造成效、工程项目管理、信息化支撑五个方面。

组织体系主要从领导小组、工作小组等方面考核配电网标准化建设改造创建活动的组织结构以及职责情况;

标准化建设主要从典型设计执行、标准物料应用和施工工艺等方面考核工程建设是否符合国网公司对于工程建设的导向;

建设改造成效主要从网架结构、供电能力、供电质量、装备水平、绿色发展五个方面评价项目安排的合理性、有效性,以及建设改造活动的总体成效;

工程项目管理包括项目储备和过程管控两个方面,其中以“一图一表”为手段及目标考核项目储备管理水平,从组织保障、安全保障、质量控制及项目计划执行情况等方面考核项目过程管控能力;

信息化支撑注重提高生产管理系统(PMS)、工程管控系统等基础数据的完整程度,着重考核工程建设的流程化、数字化管理水平,为远程对相关指标进行准确性及真实性核查提供条件。

(三)验收评分标准

1. 配电网标准化建设改造创建活动验收采用资料审查、系统检查、现场抽查三种方法,并根据本细则逐项打分。

资料审查:对被验收单位提供的文档资料进行准确性和可操作性的抽查。

系统检查:利用相关业务系统对被验收单位的指标进行准确性及真实性核查。

现场抽查:对本细则要求的各项内容具体实施情况进行现场检查。

2. 评分总分设定为900分,包括五个分项:组织体系100分、标准化建设140分、建设改造成效320分、项目过程管控180分、信息化支撑160分。

3. 通过验收的基本要求为:总得分不得少于总分的85%(765分);分项得分不得少于该项标准分的80%。

四、申报程序

1. 开展配电网标准化建设改造创建活动的县公司应依照本细则做好各项工作。在自查合格后向上级地(市)公司报送验收申请报告(附件1)。

2. 开展配电网标准化建设改造创建活动的地(市)公司应依照本细则做好各项工作,并及时组织开展对下级县公司的验收工作。在自查合格后(包括对本地(市)公司自查合格和对下级县公司验收合格)向上级省公司报送验收申请报告(附件2)。

3. 省(区、市)公司根据自验收结果,向总部运检部报送验收申请报告(附件3)。

五、验收程序

公司统一组织开展配电网标准化建设改造创建活动验收工作。总部运检部负责公司系统配电网标准化建设改造创建活动验收的归口管理。

总部运检部收到省公司验收申请后,组织成立验收工作组,具体开展相关验收工作。验收工作结束后,由工作组出具验收报告(附件4)。总部运检部将对通过验收工程建设单位组织开展不定期的抽检、复验。对不合格单位,将在公司系统进行通报,并责令限期整改,待整改完成后重新履行验收程序。

六、配电网标准化建设改造创建活动验收评分标准

1. 必备条件

备注:(1)城网与农网以PMS 2.0系统中的台账属性为准。

(2)重点城市是指直辖市、省会城市、计划单列市(青岛、大连、厦门、宁波)和苏州市共30个城市。

(3)本次验收细则中农网不含农牧区配电网。

配电室标准化管理规范

配电室标准化管理规范 第一章岗位职责及安全职责 第一节各级人员岗位职责 1.1值长岗位职责 ①协助车间主任带领各班组完成车间下达的检修任务。 ②负责本车间专责区域的设备、检修工器具的管理维护。 ③负责审核和监督车间班组人员的管理。 ④做好本车间人员的安全教育工作,及时纠正员工的习惯性违章和不规范行 为。 ⑤做好本车间电气人员的思想政治工作,使全体人员敬岗、爱岗有积极的工 作态度完成各项任务。 1.2班长岗位职责 ①班长服从领导安排,负责班组一切工作。 ②负责本班所管配电室及装置电气设备的运行和维护。 ③领导本班员工严格接受、执行发令人命令,正确迅速地组织倒闸操作和事 故处理。 ④负责对本班操作票、工作票进行审查,并对执行情况进行监督。 1.3技术员岗位职责 ①技术员协助班长做好技术管理和技术培训工作。 ②负责备品备件计划申报工作,大检修计划编写工作。 ③编制本班培训计划,并按培训计划完成本班人员的培训工作。 ④负责本班技术资料和设备台账的管理。 1.4维修电工岗位职责 ①在班长的直接领导下,完成本工种所承担的检修任务。 ②负责本班组专责区域内的设备的管理和维护。 ③严格遵守检修规程,保证检修质量。 ④严格遵守各项管理制度,做好设备维护保养工作。 1.5高压维护电工岗位职责 ①在班长的直接领导下,完成本工种所承担的检修任务和车间下达的各种临 时性工作。 ②负责本班组专责区域内的高压电气设备的管理和维护。

③严格遵守检修规程,保证检修质量负责。 ④严格遵守各项管理制度和劳动纪律,坚守岗位,做好设备维护保养工作。 ⑤认真执行设备、工器具专责及定置管理,随时保证每台设备工器具完好、 齐全,按要求穿戴劳动防护用品上岗。 ⑥配合班组搞好岗位建设和班组建设,工作间、检修区域及专责区达到清洁 文明。 1.6低压维护电工岗位职责 ①在班长的直接领导下,完成本工种所承担的检修任务和车间下达的各种临 时性工作。 ②负责本班组专责区域内的设备的管理和维护。 ③严格遵守检修规程,对检修质量负责,对本岗位安全生产工作负直接责任, 有权拒绝违章指挥。 ④严格遵守公司各项管理制度和劳动纪律,坚守岗位,随时保证生产、检修 和设备维护保养工作。 ⑤认真执行设备、工器具专责及定置管理,随时保证每台设备工器具完好、 齐全,按要求穿戴劳动防护用品上岗。 ⑥配合班组搞好岗位建设和班组建设,工作间、检修区域及专责区达到清洁 文明。 1.7运行电工岗位职责 ①严格遵守操作程序,保证变电设备的正常运行。 ②严格执行巡视检查制度,认真填写运行日志。 ③严格执行车间的值班制度和交接班制度,确保在岗时不出任何问题。 1.8试验电工岗位职责 ①服从班长的工作安排,保质保量完成各项工作。 ②负责组织执行本厂变压器、高压开关柜、断路器、高压电缆的实验,保证 安全供电和设备的安全运行。 ③负责班内实验技术管理工作,保证实验数据的准确性。 ④实施所辖设备的预防性实验工作,编制电气设备预防性实验计划。 ⑤按时完成电气设备的预防性试验应编制实验报告。 ⑥负责其他班组安全工具的试验检测工作。

配电室规范化建设标准(实用材料)

配电室规范化建设标准 1、门采用外开式防火门,配置挂锁,门槛设置防小动物挡板,配电室内四周距地300mm 墙 面敷设 50×5热镀锌扁钢,接地电阻不大于4欧姆。 2、长度超过7米的配电室应开设2个门。 3、配电室墙壁刮仿瓷,地面为水泥地面、刮平,采用经济型环氧地坪涂装;电缆沟盖板整 齐、完整。 4、配电室、配电装置内整洁无杂物,配电室高度不小于3.9m 。 5、配电室内电缆布置走向清楚,标识牌清晰。 6、配电室、配电设备孔洞封堵完好,应有通风、防潮装置。 7、配电室定置图、电气接线模拟图通过并排布置,采用透明有机玻璃用螺栓固定在配电室 入口墙上。 8、墙上悬挂配电房巡视规范、管理制度,封闭母线采用吊架固定,封闭母线高出低压柜或 变压器顶不小于0.5m ,距离地面高度不小于2.5m 。 9、配电室放置巡视标准化记录卡、台区相关图纸、设备技术资料。 10、本标准由公司生产技术部负责解释与修订。 序号 物资名称 型号规格 单位 数量 规范说明 1 配电室铭牌 550*350mm 块 3 悬挂所(室)门上方正中间 2 “禁止烟火”警示牌 200*160mm 块 2 采用自功螺丝安装在所(室)左扇门1.8米高度。 所配置2块分别安装在所(室)的大、小门上。 3 “未经许可 不得入 内”警示牌 200*160mm 块 3 4 “必须带安全帽”警示 牌 200*160mm 块 2 5 “注意通风”警示牌 200*160mm 块 2 6 “紧急出口”警示牌 350*300mm 块 3 7 “灭火器”警示牌 350*300mm 块 4 粘贴在放“灭火器箱”处的 墙面上方,并编号

8 “防火封堵”标识200*75mm 处按实根据设计在所(室)内有“防火隔堵”的电缆沟盖板上方 制作 9 电气接线模拟图板1200*1000mm 块 1 一次结构图 10 定置图 用A3纸采用 CAD绘制,并制 作图框图 (450*350mm) 块 1 所(室)内各设施放置位置 图 11 温、湿度定时控制箱根据温、湿度 定时控制,不 锈钢箱 戈 1 12 应急灯墙挂式盏 6 装设高度为距地面2m 13 排气扇低噪音强力进 出排风机 (0.25km,Φ mm) 台 4 数量可视“通风”情况增减 14 配电柜双重编号红色不干胶, 字体为粗圆, RM6、SM6柜中 文字为3*2cm, 数字为 3*1.5cm,一般 高压柜中文字 为7*4cm,数字 为7*3.5cm。 柜按实配电柜前后面应粘贴一致 15 设备标示所(室)内各 开关名称、开 关分合、高 (低)压柜相 序、带电显示 器、故障指示 器和空开、刀 闸、指示灯、 交直流熔丝、 压板名称及温 控箱等标示。 箱式干式变 处按实 均可采用标签机TZ-631— —12mm标签色带打印,粘 贴标示

2018年配电网工程标准化建设培训试卷及答案

2018年配电网工程标准化建设与设计试卷 一、填空题 1、城市配电网的重要线路宜采用。 2、配电变压器中性点接地属。 3、分部分项工程开始作业前相关的施工项目经理、项目总工程师、技术员、安全员、施工负责人、作业负责人、监理人员、特种作业人员、特种设备作业人员及其他作业人员应经________并到岗到位。 4、当施工现场利用原有供电系统的电气设备时,应根据原系统要求做保护接零或________。 5、配电变压器宜接近供电,缩短低压线路供电半径。 6、低压线路应有明确的供电范围,低压配电网应结构简单、安全可靠,一般采用结构,其设备选用应标准化。 7、当电容电流小于,采用中性点不接地运行方式。 8、1kV以下配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定电压的。 9、变电站及开关站出线或供电区域负荷密度较高的区域,可采用敷设方式。 10、交通运输繁忙或地下工程管线设施较多的城市主干道、地下铁道、立体交叉等工程地段的电缆通道,可根据城市总体规划纳入。 二、单选题 1、采用()电源供电时,供电线路宜采取不同路径架设(敷设)。 A.双路 B.多路 C.A+B D.以上都不是 2、开关站接线宜简化,一般采取两路电缆进线,()电缆出线 A.6~10 路 B.6~12 路 C.8~12 路 D.4~8 路

3、用外拉线抱杆组立铁塔时,抱杆根部与塔身绑扎牢固,抱杆倾斜角不宜超过()。 A.3° B.5° C.10° D.15° 4、10kV架空配电线路经过居民区时,在最大计算弧垂情况下,导线对地的最小距离为()米。 A.5 B.5.5 C.6 D.6.5 5、新架导线在紧线时,弧垂应比弧垂表规定数值减小,铝导线减小()。 A.10% B.15% C.20% D.25% 6、从10kV高压线到配电变压器高压套管的高压引下线应用()。 A.单股线 B.裸导线 C.绝缘线 D.裸导线、绝缘导线都可用 7、()是用来固定绝缘子,支撑导线并保持一定的线间距离,承受导线的重力与拉力。 A.金具 B.电杆 C.横担 D.拉线 8、钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,钢圈应对齐找正,中间留()的焊口缝隙。 A.15~20mm B.10~15mm C.5~10mm D.2~5mm 9、导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的()。 A.60% B.50% C.40% D.30% 10、底径为400mm的放线滑轮适用于截面为()导线。 A.35~50mm2 B.70~95mm2 C.120~150mm2 D.185~240mm2 11、跨越街道的1kV以下接户线,至路面中心的垂直距离,在有汽车通过的街道不应小于()。 A.5m B.6m C.6.5m D.7m 12、1~10kV架空线路保护区域为两边线各侧增加()为保护区域。

配电室岗位工作职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87910 配电室岗位工作职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电室岗位工作职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、坚决服从值班长或副班长的工作安排,认真履行工作职责。 二、严格执行《电业安全工作规程》,严格遵守厂里的各项规章制度,保质保量完成工作任务。 三、负责本厂10KV变电站及全厂配电系统的运行工作,做到安全合理用电。 四、按时(至少两小时一次),巡查配电设备的运行情况,如实填写值班运行记录,发现问题及时汇报当班领导。 五、送电前,首先检查投运设备状况是否良好,不得违章操作任何电器设备,必须做到万无一失。

如何提升配电网工程标准化设计质量

如何提升配电网工程标准化设计质量 摘要:标准化管理是我国各个部门之间和不同企业之间实施技术交流的重要渠道,能够有效提升各部门之间的沟通效率,同时标准化管理也是企业用来提升管 理水平的有效方式,有助于增加企业的经济效益。文章主要将配电网工程建设作 为具体事例,针对其工程标准化的设计提供了不同层次的分析。 关键词:配电网;工程标准化设计;质量 随着经济的发展,当前人们对于用电量的需求不断增加,国内很多电力企业为了提升企 业的工作效率和经济效益,开始根据企业的实际情况及建立起生产准则、技术准则和对应的 管理准则,针对工程组织、工程协调工作、控制工作、人员管理和经费、设施管理等实施标 准化管理的方式。电力工程建设标准化管理的目的在于提升工程建设的质量,强化对电力企 业的工程管理能力,将其作为提升电力企业管理能力的有效方式,由此建立起科学合理的配 电网工程建设的标准化管理体系,有助于提升工程的施工效率,推动国家企业技术的进步。 1 电力企业标准管管理过程中出现的问题 电力企业在实施标准化管理的过程中,其管理的数量和质量得到了有效提升,由此将企 业的标准化管理、质量管理和经济责任制度三者之间良好的联系起来,形成十分密切的联系,有助于提升产品的质量问题,提升企业经营的经济效益。但就目前来看,很多电力企业在努 力实施标准化管理的过程中,发现了很多问题,主要问题出现在以下几点: 1.1电力企业的管理制度相对落后 电子企业的标准化竞争具有竞争意识不强的特点,对电力企业的标准化建设的和科学管 理的成果实践等造成了阻碍,很多企业在实施标准化管理的过程中,只注重简单的形式,简 单的对其他企业的管理标准进行套用,并没有针对传统的管理模式实施必要的调整和对管理 体制的优化,由此造成标准化体系的实施和电力企业自身发展的情况出现差异,降低了企业 的标准化管理效率。 1.2标准体系不够健全 电力企业针对管理标准的设置十分关注,因此在制定具体的管理标准时候,在准备工作 上做的比较充分,但是由于企业的标准管理配套技术和相关的工作标准没有获取统一的发展,由此出现标准化管理内容不健全的情况,对各个标准之间实现协调发展造成阻碍,不利于管 理效率的提升。 1.3设备和相关技术落后 我国电力企业的发展加快了电力系统实施改造和升级的过程,但由于很多落后的电器设 备和电器技术在固定的时间内需要继续运行下去,因此阻碍了国家标准制度推进的进程。很 多电力企业由于内部缺失了安全生产的相关标准,忽略了企业发展过程中需要来考虑的身体 健康因素、环保因素等,出现技术条件和试验方式不对应的情况,对我国电力标准化的管理 落实造成阻碍。 1.4电力企业的标准化管理应用不到位 虽然我国电力企业在实施标准化管理过程中制定了很多标准,但由于各个标准制度的应 用型很差,没法对企业的标准生产运行起到有效的指导,企业的标准制定是实现管理标准化 的基础,管理标准化的实施才是电力企业进行标准化管理必经之路和关键点,因此电力企业需要将具体的标准化管理措施落实到企业的各项管理工作之中,由此才能发现出整个标准中 存在的主要问题,针对问题实施改进和完善,由此为企业的良好发展提供充足的动力。 2 配电网工程标准化管理的具体实施 2.1施工准备阶段的标准化要求 配电网工程通常在施工之前需要针对项目的整体策划和招标过程等实施管理和协调,同 时需要做好各方面建设的协调、原材料的进场检测和设计交底等过程的具体安排和规定,电 力企业需要按照工程施工的特征、地理位置和工程的投资额度等制定出对应的工程管理体系,对工程的项目资源实施合理的分配。在目标策划的过程中,需要按照基础的建设需求制定出 项目管理策划的范本,结合工程建设的具体情况针对变质的项目实施具体的管理和策划。就

级配电系统标准化

三级配电系统标准化 三级配电、二级配电箱等漏电保护及施工要求 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图 总配电柜端子板节点图 总配电柜柜门电气连接节点图 四回路配电柜电气系统图

电气标准化——变配电室高压部分

电气标准化管理——高压配电室管理 兖矿国泰化工有限公司 电气车间 目录 总则错误!未定义书签。 一、标准配置错误!未定义书签。 二、运行管理错误!未定义书签。 1、倒闸操作错误!未定义书签。 2、巡回检查错误!未定义书签。

3、检修管理错误!未定义书签。 4、防止电气误操作装置管理制度错误!未定义书签。 三、综合管理错误!未定义书签。 1、消防管理制度错误!未定义书签。 2、防止小动物管理制度错误!未定义书签。 3、防雨措施错误!未定义书签。 4、变配电室清洁文明管理错误!未定义书签。

总则 1、变配电室标准化管理是加强电气车间安全生产管理的基础工作之一。为了全面提升国泰公司变配电室运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化、创新化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本规定。 2、本规定根据集团公司及煤化公司颁发的有关制度、规程(条例),结合国泰电气车间的实际情况,对《煤化工企业安全质量标准化标准及考核评级办法》进行了拓展、深化、创新,完善了各项工作的管理标准、工作标准和考核标准。 3、本标准适用于兖矿国泰化工有限公司所属各高压变配电室。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本规定并认真执行。

一、标准配置 1、高压配电室的门应向外开启,在门旁或门上悬挂“配电重地,闲人免进”及“配电室名称”标示牌。 2、高压柜前后及柜顶均贴有标明高压柜的名称及编号的标示牌。 3、隔离开关应标明编号,并贴在其操作机构的下面。 4、高压柜的各元器件(如:继电保护压板,转换开关,按钮,指示灯等)、小母线、端子排、二次开关(保险)等应标明其名称,必要时标明其用途及操作位置。 5、动力、控制、信号电缆等应悬挂标示牌,标示牌中应注明回路名称、电缆型号、起点和终点。 6、指针表计应标有红色警戒线。 7、高压柜前后地面应铺设绝缘垫,绝缘垫应标有与柜面平行、距柜面800mm、宽度为50mm的红色警戒线。 8、配电室配有1个工具橱,放置1本巡回检查记录本,1本缺陷记录本。 9、配电室张贴系统图。 10、配电室配有满足消防要求的消防器材。 11、配电室内高压母线应涂相色漆。 12、接地线应有明显黄绿标示。 13、配电室应有温度调节设备。

浅谈配电网标准化建设的技术控制措施

浅谈配电网标准化建设的技术控制措施 电力行业具有公益性与垄断性两大特点,其标准化建设相比其他企业有所不同。电力行业的标准体系有助于提升工程的安全性与质量,有助于刺激科技发展。其特征是需要由若干个标推体系相互之间的关联来发挥效用。因此,如何有效加强各个标准体系之间的相互作用,如何将诸多标准有机的结合成一个整体。是当前所面临的重要问题。 标签:技术控制;措施;配电网;标准化建设 在电力行业现代化建设中,标准化管理对企业发展具有十分重要的意义。只有通过加强电力行业的标准化建设,才能带动其他工作与技术标准整体提升,并促进技术更新和设备换代,提升配网的设备状况与自动化水平,并使配电网的接线方式得到了进一步优化。 1、配电网标准化建设存在的问题和不足 国家相关部门一直致力于电力行业标准化的贯彻,在这样的环境背景下,配电网标准化的深入程度与标准规格也与日俱增。通过经济手段进行控制,将质量管理和标准化程度纳入行业绩效考评,在提升产品质量的同时,也增加了市场竞争力,促进了经济效益的提升。然而,在标准化建设不断向前推进的过程中,也逐渐暴露出了一些问题。 1.1缺乏有效的管理制度s在配电网标准化建设当中,各企业之间缺乏竞争意识,在短时间内能拿出来的科研成果不多。以至于一些企业不顾配电网发展的具体情况,直接拿其他企业的标准体系推行使用,对该管理模式在本企业内是否适用缺乏考思。 1.2标准化管理的推行,除了要加强标准制定和推行之外,也不能忽略其他与之配套的工作和技术标准。导致体系内各标准之间失去应有的制约和联系关系,降低标准体系在实际应用过程中的协调性。使管理流程在具体实施时受到阻碍。 1.3由于技术水平不足,设备相对落后,所以导致标准化的内控中,缺乏对工作人员健康安全以及对自然生态环境保护等方面的规定。而技术受限,还体现在当前所能应用的试验方法,没有与之对应的技术条件.上。 1.4贯彻力度不足。部分电力企业在配电网标准化建设过程中,虽然建立了相对完整的标准,但实际上却没有得到有效的实施和执行。 2、配电网标准化建设的技术控制措施 为防止因设备陈旧与技术落后等原因所导致的安全事故,减少可能发生的生

新建居民住宅开发项目供配电设施建设标准

《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)修编(初稿) (2016) 二0一六

目次1总则 2名词术语 3供配电设计 3.1 负荷性质的确定 3.2 负荷容量统计 3.3 居住区供电 3.4 配套设施 3.5 配电装置接地 3.6 电能计量 4设备选型 4.1 10(20)kV配电设备 4.2 低压设备 4.3 计量表箱 4.4 直流电源系统 4.5 智能化要求 5施工及验收 5.1 施工 5.2 验收 附录居住区供电方案典型设计示例

1 总则 1.0.1 为适应人民生活水平日益增长的需要,促进居住区供配电设施建设与社会经济发展、国家能源发展战略相协调,结合我省社会经济发展和配电网现状,本着以人为本、安全、经济、实用、适度超前的原则,特制定本标准。 1.0.2 本省行政区域内新建居住区及住宅建筑的供配电设施建设均应执行本标准,改建、扩建的居住区供配电设施建设应参照本标准。 1.0.3 居住区供配电设施的建设应符合当地电力发展及城市发展规划。视居住区建设规模及容量大小,应考虑预留35kV-110kV变电站的站址及电力通道。供配电系统的设计应与居住区详规设计同步。 1.0.4 居住区供配电方案的制定,应根据负荷性质和容量,按照安全、可靠、经济和便于管理的原则,以缩短低压供电半径,提高供电质量为目标,满足居民生活水平增长对用电的需求。 1.0.5 居住区供配电设施应实现规范化、标准化、智能化,以简化设计、施工,缩短建设周期,方便运行维护,降低运行维护成本。 1.0.6 居住区供配电设备的选型应执行国家有关技术经济政策,采用运行安全可靠、技术先进、维护方便(免维护或少维护)、操作简单、节能环保型的设备。禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。 1.0.7 居住区内应根据城市规划要求,从美化环境、提高供电可靠性出发,建设以电缆线路为主的配电网。 1.0.8 居住区供配电设施的建设除执行本标准外,还应符合国家、行业及地方的相关标准规范。 1.0.9 新建居住区配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件,并考虑为其供电的配套供配电设施的建设。

变电站(所)标准化建设规范

附件:齐鲁石化变电所(站)规范化建设标准 1.变电所(站)建筑物 1.1 门 (1)变电站大门上应有不锈钢材料制作并带有中国石化公司标志的站名牌。大门使用门栓挂锁。 (2)配电室一般情况应设2个甲级防火门(一大一小)并向外开启。 (3)所有门应安装高度为0.5米防小动物板。防小动物板为塑料、金属或木板制作,安装方式为插入式,防小动物板上部刷防止绊跤线标志。 (4)所有门(含防小动物板)关上后缝隙不大于0.5cm。 图1-1 配电室防火门及防小动物板 (5)站名牌规格:600×450mm,不锈钢板制作,并带有中国石化公司标志。底色:不锈钢本色,黑色宋体字,站名字号300号,“中国石化标志”高度180mm,“齐鲁石化”字号260号。

图1-2 站名标志牌 1.2 门前标志 (1)每个配电室的两个主要通道门前地面上应画上禁止阻塞的标志线,防阻塞线外边沿距离门线800mm,禁止阻塞线为黄色,条宽100mm,间隔100mm,倾斜角度为45°。 图1-3 禁止阻塞标志线 (2)配电室主要通道门上醒目位置应悬挂(张贴)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”等安全标志牌并依次排序;侧门应悬挂(张贴)“紧急出口”等安全标志牌。 “注意通风”安全标志牌仅适用于SF6设备配电室和蓄电池室。 图1-4 配电室门前标志牌

(3)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”标志牌规格为200×160mm,。 (4)“紧急出口”尺寸如下: 表1-1 “紧急出口”标志牌参数(单位:mm) (5)控制室、保护室、电子室入口门上醒目位置应悬挂“禁止使用无线通讯”标志牌。 图1-5 “禁止使用无线通讯”标志牌 1.3 窗户 窗户应紧密不留缝隙。必要时可加装不锈钢网窗、不锈钢防盗窗,不锈钢网孔为(5×5mm) 。 1.4 墙及地面 配电室的内墙表面应粉刷白色防水涂料,地面应铺防滑瓷地砖或打平的水泥地。所用水泥标号不小于C20。 控制室、保护室、电子间地面应铺防静电地板。 1.5 屋顶及四周 配电室屋顶及各面墙壁不应有渗水,配电室内不得有排水管、排污管、蒸汽管线;

配电房标准化

配电房标准化

一、总配电室(房) 配电室平面布置图

配电室立面图 总配电室(房)系统图 1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面 的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于是1500mm,双列面对面布置不小于2000mm; 2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面 布置不小于是800mm,双列背对背布置不小于1500mm; 个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm; 3、配电室(房)内设置值班或检修室时,该室边缘距配

电柜的水平距离大于1000mm ,并采取屏障隔离; 4、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正 面方向为基准。 配电箱系统图 PE N L 1 L 2 L 3 漏电保 护器总断 路器分隔离 开关总隔离 开关照 明 n 21分隔离 开关漏电保 护器分隔离 开关漏电保 护器隔离开关 漏电保 护器 分配电箱原理图 分配电箱系统图 N L 1 L 2 L 3 断路器 漏电保 护器 大中型设备开关箱 PE 隔离 开关

PE N 漏电保 护器 隔离 开关 L 1 L 2 L 3 小型设备开关箱 大中型设备开关箱系统图 小型设备专用开关箱 系统图 配电箱防护

配电箱防护棚侧面、正面图 1、二级配电箱防护栏可制作成2400mm(高)×2000 mm(宽),四面组装的定型化、工具式防护栏杆,搭设双层防护棚。 2.配电箱顶离防护棚顶的距离不少于500mm,两侧与防护栏杆的垂直距离要保证配电箱门能全部打开,且不少于500mm,配电箱前后开门方向与防护栏杆的垂直距离不少于1000mm(后方不开门时不少于500mm)。 3.如果配电箱不在塔吊或在建筑物的坠落半径范围内,防护棚可不搭双层防护,只需用瓦楞铁搭设防雨棚。 4.防护棚刷红白漆相间@300mm。金属防护栏杆防护棚

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规、优化设备选型、提高建设标准,规项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30不大拆大换。 二、适用围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持

“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电围,根据用户数量或线路长度在分段可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C 类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

配电网标准化建设改造创建活动验收细则初稿

配电网标准化建设改造创建活动验收细则(初稿)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

配电网标准化建设改造创建活动验收细则 (试行) 一、总则 1. 为规范公司配电网标准化建设改造创建活动,确保达到预期目标,特制定本验收细则。 2. 本细则适用于各省(自治区、直辖市)电力公司、市级供电公司及县级供电公司开展配电网标准化建设改造创建活动的验收工作。 二、验收必备条件 以下必备条件中任何一条不满足要求,均不得通过验收。 1. 新建工程典型设计应用率、标准物料执行率均达到100%;项目竣工投产率100%。 2. 城网10千伏配电线路联络率不低于70%、“N-1”比例不低于70%;农网居民户均配变容量不低于0.8kVA/户。 3. 新建改造工程中节能变压器(S13及以上)应用率100%(高过载、调容变压器除外);分布式电源消纳率100%。 4.PMS2.0上线应用并通过实用化验收;工程管控系统全面应用;信息化系统需满足远程验收检查条件。 5.不发生五级及以上人身事故、不发生六级及以上电网、设备事件;不发生工程建设从业人员的廉洁问题,不发生因腐败导致的工程质量问题。 三、验收依据、内容及标准 (一)验收依据 配电网规划设计技术导则(Q/GDW 1738-2012) 配电网技术导则(Q/GDW 370-2009 文号更新) 配电自动化技术导则(Q/GDW 382-2009)

配电网运维规程(Q/GDW1519-2014) 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定(Q/GDW 625-2011)生产管理信息系统配网业务需求功能规范(国家电网生[2009]124号文号更新) 国家电网公司关于印发10kV柱上变压器台典型设计方案(2015版)的通知(国家电网运检〔2015〕838号) 配电网建设与改造立项技术原则(确定文号) (二)验收内容 配电网标准化建设改造创建活动验收内容主要包括组织体系建设、标准化建设、建设改造成效、工程项目管理、信息化支撑五个方面。 组织体系主要从领导小组、工作小组等方面考核配电网标准化建设改造创建活动的组织结构以及职责情况; 标准化建设主要从典型设计执行、标准物料应用和施工工艺等方面考核工程建设是否符合国网公司对于工程建设的导向; 建设改造成效主要从网架结构、供电能力、供电质量、装备水平、绿色发展五个方面评价项目安排的合理性、有效性,以及建设改造活动的总体成效; 工程项目管理包括项目储备和过程管控两个方面,其中以“一图一表”为手段及目标考核项目储备管理水平,从组织保障、安全保障、质量控制及项目计划执行情况等方面考核项目过程管控能力; 信息化支撑注重提高生产管理系统(PMS)、工程管控系统等基础数据的完整程度,着重考核工程建设的流程化、数字化管理水平,为远程对相关指标进行准确性及真实性核查提供条件。 (三)验收评分标准

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求 一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光

窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 二、配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防 火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指 导书 (范本) 城区配电工区 年月日 目录 1、 10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书(范本) 2、 10kV箱变设备巡视标准化作业指导书(范本) 3、 10kV配电室巡视标准化作业指导书(范本) 编号: 10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书 (范本) 编制:马强 2007 年 5 月 15 日 审核:邵江波 2007 年 5 月 15 日 批准:梁钢 2007 年 5 月 15 日 作业负责: 乌鲁木齐电业局城区配电工区

1 适用范围 本指导书适用于乌鲁木齐电业局10kV开闭所、箱变、配电室设备全面巡视检查工作。 2 引用标准 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL/T 572-1995电力变压器运行规程 DL/T 578-1996微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL 5027-1993 电力设备典型消防规程 电供[1991]30号高压断路器运行规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3 巡视周期 根据国家电网公司《配电线路管理规定》,每月按照本规则对开闭所、箱变、配电室进行一次全面巡视 4 巡视前的准备

4.1 人员要求 危险点分析

4.3 安全措施 4.4 巡视工器具

注:根据现场实际情况选用5 巡视项目、内容及标准5.1 经济开发区1#开闭所10kV高压部分

浅谈配电网工程建设标准化管理措施 高虎元

浅谈配电网工程建设标准化管理措施高虎元 发表时间:2019-06-21T17:10:11.583Z 来源:《工程管理前沿》2019年第05期作者:高虎元张良庄嵩岩李刚王长清 [导读] 在实际的应用过程中需不断地建立相关用电管理制度,完善相关规范要求,加强技术优化控制,从而更好地满足发展需求,提高整体的技术以及生产质量。 国网山西省电力公司晋城供电公司山西晋城 048000 摘要:随着社会经济的不断发展,人们的生活水平不断提高,对于用电需求也是不断增加,确保用电安全、快捷、高效非常重要,如何不断地提高整体的经济效率和用高效率,实现配电网的标准化建设发展是非常重要的问题。因此在实际的应用过程中需不断地建立相关用电管理制度,完善相关规范要求,加强技术优化控制,从而更好地满足发展需求,提高整体的技术以及生产质量。 关键词:配电网工程;建设标准化;管理措施 1配电网建设标准化管理过程中的常见问题 1.1标准体系不完善 电力企业在配电网工程建设标准化管理过程中,虽说给予了足够重视,但是标准化体系仍旧不完善,未能对技术标准以及管理标准进行优化,使得部分管理内容缺失,导致标准体系内部不协调,无法为标准化管理提供制度保障。 1.2管理制度滞后 电力企业标准化管理过程中很多时候缺少竞争意识,导致的话科研成果的时间力度不足,甚至有部分企业存在拿来主义思想,照搬其他企业所施行的标准体系,但是却未能结合自身的发展情况进行针对性的调整,致使标准化体系的应用不科学、不适用,从而大大降低了标准化管理效率。 1.3管理策略缺乏实用性 配电网工程建设过程中标准化管理的事情极其必要,但是这一过程中若缺乏管理标准,以及管理策略实用性不足,那么将很难起到有效的指导性作用。众所周知,企业的发展以及运营过程中标准以及制度可谓是基础,同时也是确保企业正常运作的基本因素。基于此,若想确保配电网工程建设质量,均应当加强标准化管理,提高对于它的重视程度,并严谨参照各项指标将工作落实到实处,保证工作效率。 1.4技术与设备相对滞后 近几年来,我国电力事业迅猛发展,同时电力企业也格外重视电力升级以及系统改造,但是配电网工程建设过程中部分电力企业仍旧沿用传统的技术与设备,体现了一定的滞后性,导致配电网工程建设无法达标,未能严谨参照安全生产标准完成建设任务,这样的建设模式将无法保证输送电过程的安全性与可靠性,情况严重的甚至会给人身安全带来威胁。除此之外,技术以及设备的落后,也会使得日后的实验方法与技术条件不相符,严重制约了我国电力标准化发展。 2配电网工程项目管理措施 2.1施工前做好准备工作的管理 电网施工是一个庞大的项目工程,这意味着在其开工前的准备工作都需要比其他普通土建项目更加详细和完善,充分考虑到其中每一个可能环节面临的状况,预习作出分析解决预案,可很好地指导控制后续电网工程建设的进度,在详细的内容上要着重注意以下几点:首先要实现的第一环节就是对于国家政策的充分了解,在建设上获得了国家的获批之后,在建设中要将相应的建设标准作为后续计划制定的整体框架,以国家最新颁布的针对电网建设的管理条例作为指导,率先制定出对整个电网工程建设具有指导意义的管理制度,在制度的内容上,需要结合实际的建设需求、建设环境现状和建设团队的自身实力对管理制度进行针对性的改善,而这些方面的具体情况都是建设团队在建设之前应当先做好考察的,比如派遣专人对建设环境进行考察,做出建设规划的图纸初稿,对现场建设的可行性作出分析,并初步判断规模的大小,从而为招标团队的大小提供指引,这些都是建设之前应当做好的内容。 2.2从全局角度建立管理网络体系,健全配电网标准化流程管理系统 在确定了项目的立项之后,就需要对准备阶段中的框架方案进行细化,构建一个具有详细指导意义的全流程管理系统,它应当包含从招标到施工到竣工的所有内容,在规划上不仅要落实到细节上,还需要考虑各个环节之间的关联性,以实现建设管理成本的最优化。通过风险管控构建配电网流程管理系统,应当强化风险意识,以详细的风险预警分析对整个建设过程中遇到的问题进行成本估算,通过成本对比对实现流程就行优化,这一步需要经验极其丰富的专业人士站在全局的高度上做出管控,在风险管理中,对影响到风险的材料成本、人工成本、管理成本以及执行成本等成本进行全方位的评估,从而确定建设的流程实现方案,这是建设流程中基本骨架的搭建,一旦风险管理下的执行方案成功落实,便不再允许施工人员对其进行私下更改。与风险管控的标准化流程系统的构建同步进行的应当是对于安全管理系统的构建,安全管理系统独立于风险管理之外,但是又和风险管理产生着密切的联系,一旦安全管理没有落到实处,就意味着风险成本的提升,而且安全管理本身也意味着人工成本的投入,这也可以进行自己风险管理。在具体的安全管理的构建方式上,可跟随风险管理进行并行建设,在确定流程实现的具体方案时,将安全管理作为其中的重要考量指标,在保证了基本的安全管理的前提下,再谈风险管理才有实现的意义。 2.3在施工环节落实对于体系执行效果的管理 在具体的电网工程建设的施工环节中,加强对于现场的管理,有效落实管理制度,这才能实现预定的成本管理和安全管理。在安全管理中,首先需要加强电网工作人员的安全意识建设,在这方面,项目单位和施工单位可通过培训宣传的方式实现对于施工人员的思想提升,强化施工人员爱岗敬业的精神,塑造高度的社会责任意识感,让员工积极主动地投身到高效健全的电网建设中来,通过价值观的宣传建设,让员工明确自身价值所在,当员工具备了足够高度的精神层面时,电网工程管理的难度也会随之降低。根据制定的建设预案进行流程化管理的难度较低,员工按照施工流程推行,管理人员定时对施工状况做出确认,验证工程施工是否在规定的时间内完成了工序的建设,通过对比设计中的需求,对现场材料和施工构造进行建设方向性比对,保证施工方向的准确性。另外除了做好基本的建设内容管理外,管理人员还应当充分发挥自身的协调作用,保证电网建设能更加顺利高效的推行。 2.4重视竣工阶段对配电网工程质量的验收 配电网工程量巨大,保证每一个施工环节的质量控制,才能保证电网系统整体的运作质量,这要求管理人员要在竣工阶段重视对于电网工程的质量验收。在验收的第一个方面是对材料的验收,对配电网建设的工程材料进行规格确认,通过实验测试保证材料本身质量符合

相关文档