新建洁净室,其外部大多数采用土建框架结构,而内部采用金属壁板装配式结构进行装修,分隔。对于7级(1万级),8级(10万级)的洁净室,也可采用砌筑高级抹灰墙面,再刮涂瓷釉漆等面层结构形式。本章主要介绍彩钢板夹芯复合板(以下简称彩钢夹芯板)结构的施工技术。

采购夹芯板装修工程,是在土建外围护结构全部完工,外门窗安装完毕,室内吊顶以上部分的净化空调,送回风管道,各种水管,电缆桥架及其配线管,管道保温等各项工程完工之后进行的一项特殊装修工程。之所以说他特殊,是因为这种装修不同于民用建筑的室内装修。后者主要体现设计者及其使用者所要求的风格,有中式,欧式等风格。例如,欧式装修尽可能采用不同造型,使用各种线条,浮雕装饰柱等装饰物进行装饰,再配以华丽灯饰产上富丽堂皇的效果。而洁净室的装修要求非常特殊,不允许使用装饰线条等特殊突出物,阴,阳角应做成圆弧,墙面及顶棚应平整,光滑无接缝或接缝平整严密。总的原则是顶棚和墙面不产尘,不积尘滋菌,易清洗,耐腐蚀,照明灯具应采用不产尘,易清洁的净化灯,色彩淡雅清新。可见,没有经过训练的民用装饰公司是完全不能胜任的。要达到洁净室的装饰要求,施工工艺很关键。

一彩钢夹芯板施工的主要工具

1.型材切割机:锯片直径不小于10时,应安全可靠,质量要高,切出的型材应规整无毛刺。主要用于彩钢板所配套的型材,附件。

2.手提式曲线锯:主要用于在彩钢板上开孔,开洞,使用方便,开孔规整,也用于彩钢板的切割,但噪音较大。

3.电剪刀:用于切割彩钢板,噪音低,使用方便。

4.电锤:在水泥地面及墙面上钻孔,安装膨胀螺栓及塑料胀赛,功率以550W为宜。

5.手电钻:安装彩钢板时钻螺丝孔。以最大钻孔直径6mm,电压220V,功率230W,每分种转速1350为宜。

6.拉铆枪:有电动,手动之分,用于抽芯铆钉的铆接。

7.水平尺,线锤,方尺,卷尺等。

二彩钢夹芯板装配前的二次设计

设计出的彩钢夹芯板施工图,大多数深度不够,主要原因是由于设计人员对材料模数,施工工艺不太熟悉,加之时间短而造成。所以,在图纸会审时,施工技术人员应和设计人员进行很好的沟通。例如,对于门窗的大小及位置饿,在二次设计时可否根据材料模数做相应的调整等问题,应征的设计人员的同意。对于二次设计,有俩种模式:其一是施工人员进场前,由技术员现场测绘尺寸,了解土建施工的误差,根据彩钢板的模数及门窗的强度,结构等要求,对设计单位的施工图进行细化,排列图,大样图等。等施工工人进场后照图施工,这是一种常规的做法。并且可熟练工人的有益建议。在这里解释一下,为什么提到在二次设计时有可能调整原设计图中的门窗尺寸?因为设计人员习惯于过去土建工程的模数要求,如窗宽有1000mm,2000mm。1500mm等尺寸模数,门宽有900mm,1000mm等尺寸模

数。如果在彩钢夹芯板隔墙上采用该尺寸,就会出现下列问题:若采用的是企口型彩钢夹芯板,其有效宽度为1150mm,实际宽度为1175mm。若窗户宽度尺寸取1000mm,就要在排列好的彩钢板上锯出窗洞,锯下的洞口材料大多数不能再被利用,并且窗缝和彩钢板拼接缝有错位,不美观。

若对窗户宽度没有特出严格的尺寸,就不如把宽度改为彩钢板的有效宽度1150mm。这样,窗洞口可用留的办法处理。这样可节约材料,并且窗缝与彩钢夹芯板拼接缝相重合,效果美观。

在彩钢夹芯板装饰工程中,直接用彩钢夹芯板做门是即节约又美观的一种选择。用彩钢夹心板做门时,门宽尺寸的选定非常关键。在满足工艺要求的条件下,若门的宽度可调整时,门洞宽度可能不大于950mm。这样,从整板上锯出门洞,裁下的板正好可做门扇,不浪费材料,

一般在整板上锯出的门洞边保留200mm宽。该边与相邻板的企口插接,强度能满足要求。若门洞宽800mm能满足要求时,可优化下料方法。

若由于工艺要求,门洞宽大于950mm,这时裁下的板料因为有接缝,强度不够,不能做门扇,这种门还需利用整板来裁门板料,浪费材料。

若门宽大于950mm,又是双扇门,锯下的料可做门扇。以上就是门窗尺寸及排料的规则。

为了即节约又美观,对彩钢夹芯板的尺寸模数应熟悉。施工排料

时为了尽可能靠近设计图纸所标注的门窗位置,第一块板通常不是整板,其尺寸应从闷得位置按彩钢夹芯板模数推算。门与门之间的间距不可能全部满足彩钢夹芯板模数要求,若能与设计人员及建设单位沟通,在不影响工艺要求的情况下如果能按板的模数小范围适当地调整位置的话,这是最好的方案若门的位置一点也不能调整,裁下的料不能做门扇。由此可见,不管是设计人员还是施工人员,只要在首先满足工艺流程及相关规范的条件下,若能充分考虑板材模数尺寸,熟悉材料特性,了解施工工艺,就能设计出即节约,美观又便于施工的图纸。所以,设计人员应多去施工现场看看,丰富自己的知识,避免出现闭门造车的问题。

在二次设计中,墙板上的回风口洞口及开关,插座底盒的洞口位置也应慎重考虑,否则不仅会影响到结构强度,还会增加紊流区例如,有些设计图纸中,回风百叶尺寸有的选用600mmX450mm(长X宽),800mmX500mm等尺寸。在彩钢夹芯板施工中,既要考虑板的强度,遥遥考虑圆弧角的安装尺寸,回风口洞的下边离地面不应小于100mm。若采用上述尺寸的回风口,则回风口上边距地面高度分为500mm,600mm,显然不满足规范所要求的不应超过地面以上500mm 的要求,将会导致紊流区增加。这种问题应在图纸会审时解决,调整回风口数量或尺寸。在彩钢夹芯板结构的洁净室中,照明开关及单向插座可能布置在回风夹道处,这样便于施工:若开关,插座的位置处无回风夹道,为了节约空间与材料,钢夹芯多数采用在彩中穿管的方法,穿管位置尽可能错开强度的门边。

对于顶部的高效送风口位置,尽可能不使洞口边的宽度太窄,因为彩钢吊顶属上人吊顶,若洞口边宽度太窄,尽管有雄雌企口插接,但在安装过程中及以后的维修中,强度薄弱的隐患是严重的。故在布置高效过滤器送风口时,应认真推算,尽可能在不影响气候的情况下,适当调整。在满足风口均布的情况下,高校送风口可向箭头所示的方向做微量移动。

彩钢夹芯板安装前的二次设计图是指导其施工的重要技术资料,应给予足够的重视。二次设计图应科学,合理,详细。好的二次设计图,即可提高劳动效率,节约板材,又可创出优质工程。

三彩钢夹芯板安装工艺

参照彩钢夹芯板安装的二次设计图纸,再复核土建尺寸,该尺寸与二次设计图纸尺寸相吻合后,方可根据二次设计图的下料尺寸进行安装。

1.技术交底

彩钢板安装前的技术交底是很重要的环节,不可缺少。让每个操作工人都明白二次设计图的内容,明确施工安装的顺序,分工到人,由班组长负责,协调各工种,做到不窝工,劳动强度基本相当,配合有序,忙而不乱。特别需要指出的是安排一自由人,专门负责场地卫生,零料的整理,各工序必要时的帮忙补缺。因为在施工现场,固定槽铝时需用电锤钻孔,很容易产尘,若不及时清扫,在施工过程中由于人员的走动,整个地面及铝形材上都是尘土。安装墙板时,土手印到处可见,等到当日收工时再统一清扫,不利于尘土的过程控制,给

日后擦洗带来困难:再者,切割铝型材时,锐角碎料若不及时清扫很容易扎脚,形成安全隐患:切下的板材零料,若不及时归类堆放,很容易划伤已装彩钢夹芯板,形成废品,故安排一自由人是很有必要的。

2.材料的堆放

时间的证明,在施工现场附近找一堆料库房是不现实的,通常是在气象条件好的季节,堆放在室外及新建厂房内。大多数施工进度计划,在这个施工阶段,室外还未硬化,堆料也不太可能,所以基本上都是堆放在不影响交通的路面上或是堆放在安装车间内。若堆放在安装车间,应不影响施工。故在卸车时应按二次设计的装配图,把墙板,顶板根据安装顺序分别安装顺序分别按顺序堆放在车间的施工末端。先安装的板放在上面,可避免不停地翻找材料造成彩钢板表面的划伤。铝型材必须卸到库房,用时拿来即可。

3.彩钢板的安装

一切准备就绪,责任落实到人,即可根据二次设计图的下料尺寸,从施工始端在地面上面墨线,把土建施工的尺寸误差通过彩钢夹芯板装修来消除掉。

4.安装地面槽铝

根据定位线,安装铝合金单槽。安装时先从门洞口处固定,因为铝合金单槽要与门框料对角装配,故应保证门口间距的准确。否则,待墙板安装好用门框料包门洞边时与地面的槽铝接缝不严,影响美观且易积尘。有的施工工艺地面槽铝不切角,施工简单,但这时的门洞口槽铝间距与切角时的不同,洞口尺寸应增加门框料槽深的2倍。

安装地面槽铝是在地面定位线全部画完且核对准确无误后进行的,这样做可避免因错装而返工带来对材料的损坏。至于地面槽铝是否切角,要根据门边圆弧角如何收口而定,即用什么配件收口。若收口配件能堵住按键,此时可不切角,施工简单,否则应切角。

安装地面槽铝时,可用电锤在地面沿长度方向间距300-500mm钻孔,打孔时连铝槽一并打通,这样做施工速度快且定位准确。

打孔后清理尘土,在槽铝下面涂密封胶,然后对准定位线把塑料胀塞打入孔中,再用配套的螺丝拧紧即可。安装槽铝一定要准确到位,任何误差都直接影响墙板的安装误差。涂密封胶的目的,是防止在使用过程中,有水或其它液体通过彩钢夹芯板隔墙下部的槽铝缝隙流入邻室。若地面采用环氧树脂自流平材料刮涂,在槽铝不可不涂密封胶。

5.安装隔墙板

地面槽铝装好后,再次核对尺寸,做到准确无误。参照二次设计涂上彩钢板排料图,从施工始端开始装配,第一块板通常不是整板,其宽度是从门边根据彩钢夹芯板的有效宽度推算得出的。

安装墙板前,应仔细检查哪块板上有开关、插座及回风口,在装配前应把这些洞口开好,开好各种洞口后,把墙板下端插入地槽中。插入时,把板倾倒,一个角先插入,最后调整到位即可。

在插入槽铝前,先用手钳修整雌口上下两断向内弯曲的4个直角,使其平整。也可把这4个角剪去,以防止拼缝时由于这四个角在端口处向内弯曲,接缝拼对不严密,即使用力推挤能对严,但由于这四个向内弯曲的角的支撑作用,使墙板上下两端的接缝处缝口不严,

影响美观,滋生细菌。

墙板装配应从安装始端靠土建外墙的墙板开始施工,安装时应采取临时保护措施,以防墙板倾倒。墙板高度从理论上讲,只要吊顶高相等,各墙板高度应该相等。但是,在实际施工中,图鉴地面并非绝对水平,总有误差。故应以吊顶标高水平线为基准,向下测量至地面的实际距离,该距离即为当地墙板的高度。这样,施工能保证吊顶保持水平且有均匀支撑。所以,土建地面水平度误差越大,墙板实际高度相差越大,施工也越困难。

相交墙板的安装,应在相交处地面槽铝为基准,向上引垂线来确定相交处槽铝的安装位置,该处槽铝应保持垂直,只有这样,才能保证墙板的垂直。墙槽铝定位后,用4MM*18MM自攻螺钉固定,把相交彩钢板插入墙铝槽即可。安装时先把板倾斜,让板的两个角分别插入地面铝槽和墙板铝槽中,然后慢慢把板推正即可插入。随后再轻轻向交叉板方向推墙板,使其全部插入墙板槽铝中。

用同样的方法,依据地面槽铝的分割位置,顺序安装墙板。待安装水平在3M左右时,开始安装吊顶板(这时可安装2块吊顶板,2*1150-2300MM),不应该把墙板全部装完后再安装顶板,这样做既难安装,又容易划伤吊顶板。所以,在施工过程中,应把墙板、吊顶板交替安装(有吊顶的情况下)。这样安装吊顶板,其安装空间较大,好操作。若顶板跨度在3M以内,安装过程中可不必支撑,让其压在墙板上即可。若顶板跨度大于3M时,安装过程中需要在现场设置临时支撑架。支撑架高度略高于吊顶底标高,这样容易支撑,待调整吊

顶顶板到位后,用抽信铆钉及螺栓连接吊顶板和C型轻钢吊架。

在固定吊顶板前,应仔细检查各墙板的垂直度,确认各墙板垂直后,方可固定吊顶板。固定时先安装圆弧角底座,把吊顶板和墙板固定。固定此底座可用规格¢4*10MM自攻螺丝,间距为200MM左右,最后再连接吊顶板和轻钢吊顶。

彩钢板吊顶属于上人吊顶,它靠C型轻钢吊顶及墙板来承担顶部的人员载荷,故墙板也起一定的支撑作用。这样,就应在墙板上端扣50*25MM的槽铝,只有这样,才能真正起到较好的支撑作用。在工程中,也有不扣槽铝的做法,它仅靠两边阴角处的圆弧角底座挤牢墙板上端。这种做法支撑力不大,特别是彩钢板内的夹芯松软时更为明显,故不提倡这种施工方法。

彩钢夹芯板屋面施工工艺【最新版】

彩钢夹芯板屋面施工工艺 1、材料准备 彩钢夹芯板:彩钢夹芯板是由两层彩色涂层钢板为表层,硬质阻燃自熄型聚氨酯泡沫(或聚苯乙烯泡沫等)为芯材,通过辊压、发泡成型后用高强度粘合剂粘和而成的一种组合材料;所用材料的密度、导热系数等技术性能必须符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207 及设计的要求,并有试验记录。 2、工艺流程 施工准备→核对檩条规格和铺设尺寸→配板→铺钉彩钢夹芯板→淋水试验→检查验收 施工准备:铺钉夹芯板前,应将各项准备工作做完。核对檩条规格和铺设尺寸:检查檩条铺设的规格、间距、坡度是否符合结构设计要求。每块屋面板除端部应设置檩条支撑外,中间部位也应设置一道至两道以上的檩条。 配板:根据设计图纸及现场实际屋面部分的尺寸绘制板块排列图,以此作为切割各种板块的依据,将切割完毕的板块按排列图顺序

编号,以便于施工。 铺钉彩钢夹芯板铺板时应拉通线,做到纵横对齐。长向(纵向)搭接应位于檩条处(搭接处应改用双檩或檩条一侧加焊通长角钢),两块板均应伸至支撑构件上,每块板的支座长度大于等于 50mm。搭接方向应顺年最大风力方向搭接,其纵向搭接长度为:当屋面坡度大于等于 10%时为 200mm;当屋面坡度小于 10%时为 250mm。端部(横向)搭接应顺流水方向搭接,搭接长度按具体板型确定,搭接方向宜与主导风向一致; 屋面板从檐口一端开始,往另一端和屋脊方向同时铺设;铺设时,用墙板固定夹将屋面板与墙进行固定,每块屋面板两端的支撑处要用自攻螺钉与檩条固定:纵向连接时,问距小于或等于 350mm,并且每块板与同一根檩条及墙梁的连接不得少于 3 个点,非纵向连接时不得少于 2 个点;在屋脊、檐口处的连接点宜适当加密。钻孔时,应垂直地将屋面板与檩条一起钻透,固定螺栓时,应先垫好防水密封垫圈,并套上橡胶垫板和不锈钢压盖后用力拧紧; 铺板时,用拉铆钉将板与板进行连接,问距一般为 100mm~500mm。两块板的长向搭接缝处应放置一条通长的密封条,端头应放置两条密封条,密封条应连续不得间断。夹芯板材应采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定,固定点应设在波峰上,

夹芯板施工指南12

彩钢夹芯板安装 施 工 指 南 编制单位:重庆浦项宝鼎金属制品有限公司

目录 1.产品介绍 (3) 2.墙体保温方案设计原则及编制依据 (3) 3.彩钢夹芯板主要特点、使用范围 (4) 3.1金属面夹芯板主要特点 (4) 3.2使用范围 (4) 4.彩钢夹芯板分类、性能 (4) 4.2金属面夹芯板的外观质量 (5) 4.3金属面聚氨酯硬泡夹芯板主要性能 (5) 4.3.1聚氨酯硬泡夹芯板主要性能 (5) 4.3.2聚氨酯封边岩棉(玻璃丝棉)夹芯板主要性能 (6) 5.施工 (7) 5.1夹芯板的包装、运输和贮存 (7) 5.2施工准备 (7) 5.3建筑构造和技术要求 (7) 5.4细部节点构造 (8) 5.4.1夹芯板屋面 (8) 5.4.2夹芯板墙面 (21) 6工程验收 (32) 6.1一般规定 (32) 6.2工程验收 (33)

1.产品介绍 彩钢夹芯板是指上、下两层为金属薄板,芯材为有一定刚度的聚氨酯硬泡保温板(彩板),是在专业自动化生产线上复合而成且具有承载力的结构板材。 芯材为聚氨酯;岩棉;玻璃丝棉;聚氨酯玻璃丝棉复合;聚氨酯岩棉复合。其中以阻燃聚氨酯泡沫塑料为芯材,整体性极好,同时具有自重轻、强度高、保温、隔声、耐火、耐老化和高效绝热性的特点,防火等级达到B1级,是目前世界公认的保温、隔热最佳的化工材料。以非燃烧材料岩棉为芯材的岩棉夹芯板在防火、保温隔热、吸音隔声等方面都有着显著的功效,具有可高达600℃的使用温度,不燃性A级,选用密度为100kg/m3岩棉作芯材的夹芯板,隔声效果可达到RW=29~30dB。玻璃丝棉夹芯板闭孔率高、节能效果卓越;绿色环保、无甲醛;一次投入、持续节省;独特的插接口设计,抗负风压能力更强;造型多样、美观雅致优势:无冷桥,刚度大、平整度好、玻璃棉A级不燃,插接口严密,无钢板热传导。 所有产品以聚氨酯封边,具有良好的密封性能、美观、刚度好、扣接方式合理、固定方法牢固合理、安装周期短、等特点。 2.墙体保温方案设计原则及编制依据 根据“夹芯板屋面及墙体建筑构造图集”及设计要求,进行施工技术方案的设计并符合“技术先进、选材适当、价格适中、确保工程质量”的要求。 本施工方案是根据施工图纸以及下列有关图集规范而编制的: 01J925-1

(完整版)彩钢夹芯板安装施工

彩钢夹芯板安装施工工艺 1 本工程所用板材EPS隔热板,屋面板用100mm厚(加强型),墙板采用75mm 厚,材料要有出厂合格证,同时须具有防火等级证明书,经业主认可,方可使用。 2 施工准备: 根据设计要求和有关构造图纸,彩钢夹芯板墙排列图。在排列图上标明板材的品牌、规格、尺寸、数量,与钢结构梁、板墙、柱及门窗的连接,并标明所用连接件的规格、数量、位置等。 2.1 准备好进场条件,将现场清理干净,使运输道路畅通。 2.2 清理隔墙体的安装部位,使基层平整、洁净、元积水。 2.3 按施工图纸及墙板排列图进行放线,标出墙体安装位置线;标明门、窗洞口及铝合金槽位置。 2.4 准备好安装材料、工具、板材进场;将配套加强配件及连接件等备好。 2.5 对主体轻钢结构进行检查、验收,如有不合格的产品进行返修。 2.6 对板材进场后,按品种、规格不同分别堆放,对不符合质量要求的板材不得使用。 3安装: 3.1 首先对放线进行核对,然后采用76mm铝合金地槽及m8×@150膨胀螺栓,固定在C20砼上。膨胀螺栓要紧固有力,不得松动,数量按设计要求,如果小300铝合金槽段不得少于两个膨胀螺栓。 3.2 立墙板,先立转角处开始立起,并简易固定,在第一块转角墙板的内、外用厚铝角并与墙板面用拉铆钉连结,间距300~400个。立第二块转角板从侧面插入,并用方木敲打使之与第一块转角板对齐,安装方法同前。校正转角两板的垂直度和水平角,然后,用拉铆钉固定底脚和第二块墙板与角铝。沿两个方向同时安装墙板,每安装一块墙板校正水平和垂直度。墙板与主体钢结构用螺丝相连紧固,螺丝中距≤500mm。 3.3 墙板安装完成后,检查板块间以及墙板与钢结构之间的连接,确定是否符合按设计规定的构造要求及墙体稳定性的要求,并检查暗设管线,设备等隐蔽部分施工质量以及墙板表面平整是否符合要求,同时对墙板安装质量进行全面检查,达到设计要求及规范要求。

彩钢夹芯板房施工方案

一、施工流程 放灰线→挖基槽→3:7灰土→砖基础→水泥地坪→前后立柱→校正立柱再进行临时固定→安装钢桁架→铺设屋面夹心板→封墙面夹芯板→割门窗洞口→安装塑钢窗、彩钢板门→清洁现场→竣工验收 二、施工要求 1、灰线放样:根据施工现场平面位置放线。 2、钢结构:各构件安装位置应符合设计要求,现场焊接部件应正确,无假焊、漏焊。 3、紧固件:螺栓必位置安装正确并垫好垫圈,不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。 4、油漆:构件明露部位刷面漆两层,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。 5、墙体:安排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,山墙转角处及阳角处用角铝封口,板与板之间连接采用工字铝连接,各墙须垂直,嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用Ф5×13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。按设计图纸标明门窗位置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门为割下的夹芯彩钢门 6、门窗:门窗位置安装正确并用螺栓紧固,门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。 7、楼面:楼板铺设应设座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。 8、贮存:所有构件堆放中运输均应轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀性物品同时堆放。 三、安全保证措施

1、针对本工程特点及“安全第一,预防为主”的方针,上岗前对施工人员进行安全技术交底。 2、高空作业人员按规定进行体检。 3、特殊工种持证上岗, 4、上岗前由班组长进行安全技术交底并做好记录,每天班前认真检查电气设备、吊装索具、工具等,高空作业人员必须佩戴好安全带。 5、加强施工用电的管理,严格执行JGJ46—2005的规定。 6、班组长为施工现场的安全负责人,负责施工现场的安全工作。 7、进入施工现场必须戴好安全帽,屋面特殊部位施工需穿好防滑鞋 六、质量保证措施 建立健全各项检验、检查制度,建立质量管理网络,明确各项质量责任制,建立严格的自检制度,上道工序不符合要求不得进行下道工序的施工。 七、质量保证措施 建立健全各项检验、检查制度,建立质量管理网络,明确各项质量责任制,建立严格的自检制度,上道工序不符合要求不得进行下道工序的施工。 八、外观要求 1、墙须垂直平整一致,整齐清洁。 2、墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整。 3、门窗锁开关灵活,不得缺附件。

彩钢板施工方案最新版本

电厂彩板围护结构的安装方案 (1)施工准备:根据现场实际情况准备人员、机械、材料。 (2)拆除:原有内墙板不拆除,在内墙板外部安装50mm厚岩棉复合板。(3)安装: 一、安装准备 1.材料准备。对此工程的岩棉复合板根据原有蓝图及现场测量准备材料。材料准备需按施工组织计划分步进行,并应规定好到货时间和指定堆放位置。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,及时沟通。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。 3.技术准备:认真审读蓝图,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料。 4.场地准备:对堆放场地装卸条件、提升位置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许

大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,内部结构复杂,彩板安装难度高,运输彩板困难,又涉及防水、防风、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。 应注意以下问题: 1.对施工总平面的要求:(1)充分考虑板材的堆放场地,减少二次搬运,有利于吊装;(2)认真确定板材安装的起点和施工顺序及施工班组数量;(3)确定经济合理的安装方法,充分考虑板材重量大而长度小,高作业,彩板安装难度高,不断移动的特点;(4)留出必要的现场板材二次加工的场地,这是保证板材安装精度和板材减少在现场损坏的重要因素。 2.施工组织。根据工程项目的大小、工程复杂程度和工期要求确定施工组织计划。每项目应设项目负责人、工程技术负责人、质量、安全负责人、材料保管人员等。下设施工班组。全过程应设板材二次加工组、运输提升组和安装组,按工程特点确定三组的组数比例,使之与施工进度相协调。 3.施工机械及施工工具。彩板围护结构的施工机械与施工工具的准备应在安装前做好,确定水平运输和垂直提升的方式,重点应以垂直运输为主,有条件的可利用总项目的提升设备,当垂直提升设备不能满足子项目的运输要求时,应设立独

彩钢夹芯板(墙面)施工工艺标准

彩钢夹芯板(墙面)施工工艺 新建洁净室,其外部大多数采用土建框架结构,而部采用金属壁板装配式结构进行装修,分隔。对于7级(1万级),8级(10万级)的洁净室,也可采用砌筑高级抹灰墙面,再刮涂瓷釉漆等面层结构形式。本章主要介绍彩钢板夹芯复合板(以下简称彩钢夹芯板)结构的施工技术。 采购夹芯板装修工程,是在土建外围护结构全部完工,外门窗安装完毕,室吊顶以上部分的净化空调,送回风管道,各种水管,电缆桥架及其配线管,管道保温等各项工程完工之后进行的一项特殊装修工程。之所以说他特殊,是因为这种装修不同于民用建筑的室装修。 一彩钢夹芯板施工的主要工具 1.型材切割机:锯片直径不小于10时,应安全可靠,质量要高,切出的型材应规整无毛刺。 二彩钢夹芯板装配前的二次设计 设计出的彩钢夹芯板施工图,大多数深度不够,主要原因是由于设计人员对材料模数,施工工艺不太熟悉,加之时间短而造成。1500mm等尺寸模数,门宽有900mm,1000mm等尺寸模数。如果在彩

屋面彩钢夹芯板改造(更换)施工方案

屋面彩钢夹芯板改造施工方案 ***屋面彩钢夹芯板使用多年,现已出现腐蚀老化渗水迹象。由于房屋面积较大,针对拟改造项目实际情况,分别从夹芯板性能参数对比、屋面夹芯板重量计算、屋面夹芯板施工三方面进行说明: 一、常用规格夹芯板性能、参数对比 常用规格夹芯板性能对比表 常用规格夹芯板参数对比表 根据以上对比参数,建议采取以下措施,选用轻型规格: 适当降低钢板厚度,单层钢板厚度不大于0.3mm; 适当降低芯板厚度,芯板厚度不大于75mm; 适当降低芯板容重,芯板容重不大于100kg/m3; 二、屋面夹芯板重量计算 1、根据常用规格聚苯乙烯夹芯板计算(面积600m 2、钢板0.4mm、芯板100mm、容重35kg/m3) 聚苯乙烯夹芯板0.4mm+0.4mm钢板重量 600m2×3.14kg/m2×2=3768 kg 聚苯乙烯夹芯板100mm芯材重量 600m2×0.1m×35kg/m3=2100 kg 聚苯乙烯夹芯板总重小计3768+2100=5868 kg 2、根据轻型规格岩棉夹芯板计算(面积600m2、钢板0.3mm、芯板75mm、容重100kg/m3) 岩棉夹芯板0.3mm+0.3mm钢板重量 600m2×2.355kg/m2×2=2826 kg 岩棉夹芯板75mm芯材重量

600m2×0.075m×100kg/m3=4500 kg 岩棉夹芯板总重小计2826+4500=7326 kg 3、经计算,轻型规格岩棉夹芯板与常用规格聚苯乙烯夹芯板的重量比值为 7326kg/5868kg≈1.25。常规房屋设计时,设计值与标准值的比例系数为1.3~1.35。 即拟改造后的荷载未超过常规房屋设计时的设计值。 三、屋面夹芯板施工 1、施工准备 连接件:包括墙板固定夹、自攻螺钉、拉铆钉、膨胀螺栓、压盖等; 密封材料:包括密封胶带、密封条、泡沫堵头、密封胶等; 机械:自攻钻、射钉枪、切割机、电焊机等; 工具:螺丝刀、钳子、铁皮剪子、扳子、钢锯、锤子、钢尺、笤帚、防护手套等。 2、操作工艺 预备工作:铺钉夹芯板前,应将各项准备工作做完。核对檩条规格和铺设尺寸:检查檩条铺设的规格、间距、坡度是否符合结构设计要求。 配板:根据设计图纸及现场实际屋面部分的尺寸绘制板块排列图,以此作为切割各种板块的依据,将切割完毕的板块按排列图顺序编号,以便于施工。 铺钉彩钢夹芯板:铺板时应拉通线,做到纵横对齐。长向(纵向)搭接应位于檩条处(搭接处应改用双檩或檩条一侧加焊通长角钢),两块板均应伸至支撑构件上,每块板的支座长度大于等于50mm。 屋面板从檐口一端开始,往另一端和屋脊方向同时铺设;铺设时,用墙板固定夹将屋面板与墙进行固定,每块屋面板两端的支撑处要用自攻螺钉与檩条固定:纵向连接时,问距小于或等350mm,并且每块板与同一根檩条及墙梁的连接不得少于3个点,非纵向连接时不得少于2个点;在屋脊、檐口处的连接点宜适当加密。钻孔时,应垂直地将屋面板与檩条一起钻透,固定螺栓时,应先垫好防水密封垫圈,并套上橡胶垫板和不锈钢压盖后用力拧紧;铺板时,用拉铆钉将板与板进行连接,问距一般为100mm~500mm。两块板的长向搭接缝处应放置一条通长的密封条,端头应放置两条密封条,密封条应连续不得间断。夹芯板材应采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定,固定点应设在波峰上,所有外漏的螺钉均应涂密封材料保护。板铺设后,两块板的长向(纵向)搭接处还应用拉铆钉连接,所用拉铆钉均用硅酮密封胶密封,并用金属或塑料压盖保护; 3、质量标准

彩钢夹芯板施工工艺

彩钢夹芯板施工工艺 according to the specific conditions set materials, vehicle entrances, and arrange assigned duty. Writing slogans outside the walls, installation work at the entrance sign, construction entrance set Billboard; field managed to sign the Authority agreed to ensure measures. 1.3 games and road: road construction and social traffic road layout, free of 彩钢夹芯板施工工艺 新建洁净室,其外部大多数采用土建框架结构,而内部采用金属壁板装配式结 构进行装修,分隔。对于7级(1万级),8级(10万级)的洁净室,也可采用砌筑高 级抹灰墙面,再刮涂瓷釉漆等面层结构形式。本章主要介绍彩钢板夹芯复合板(以 下简称彩钢夹芯板)结构的施工技术。 采购夹芯板装修工程,是在土建外围护结构全部完工,外门窗安装完毕,室内 吊顶以上部分的净化空调,送回风管道,各种水管,电缆桥架及其配线管,管道保温等各项工程完工之后进行的一项特殊装修工程。彩钢板房搭建施工方案 一、工程简况 该项目位于天河区广汕二路223号,占地面积约55怦,是高压实训设备的配套设施。 二、板房的平面布置、基础结构构造(附图纸) 1 .1长 8.6 m * 宽 4.61 m * 高 4.65m 三、技术要求 1、板房外观颜色为白色,使用年限可达10 年; 采用彩钢夹芯板厚 50mm钢板材料厚0.4mm; 彩钢夹芯板材料为岩棉板,燃烧性能达到不燃A级性能; 2、板房现场拼装,需等设备进场后需在门内做防鼠挡板. 3、板房顶盖采用瓦顶结构 , 采用岩棉板隔热; 4、板房两侧需预留排风扇安装孔(业主自行采购安装),并在外做防雨罩;排风扇风量不小 于 1800m3/h, 静音型! 5、ZM,XM 配电箱客户自备。 6、板房外的安健环标识由客户自行完成。 四、安装材料进场验收 1 、主要轻钢结构的原材料应有质量保证书,结构构件出厂的合格证明书; 2 、彩钢、铝合金、膨胀螺栓等连接材料的产品质量合格证明书,表面不得锈迹、污斑、 麻点、划痕等; 3 、夹心板必须注明厂家、名称、规格及生产日期。 五、施工前准备 1 施工前应认真组织有关技术、施工人员进行图纸;会审和技术交底。 2 查看现场三通一平的情况,对现场的生活用水、污水排放等确保畅通,各种构件及板材的堆放场地应高出路面 10cm,以防积水, 3 根据本工程的实际施工需要,现场需接通380V和220V电源,计算好所需要足够的电 源线,作好分配电箱的接电工作。 4 拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地, 以确保道路畅通、不影响施工为准。 5 对土建基础的平面尺寸及水平进行测量、复核,确保工程施工顺利进行。 六、施工程序 1 、工程施工工艺流程 根据图纸要求及彩板房的特点,拟订本工程安装工艺流程程:材料出厂验收T材料进场、复查构件制作质量T钢架安装T螺栓固定T外墙彩板安装T内墙T顶板T封檐板安装T门窗安装T安装工自检T 交工验收。 2 、基础复查 根据图纸及设计要求为依据, 进场后安装工对基础尺寸要进行复查。其验收内容主要包括:基础中心位移偏差,基础标高偏差,预埋件位置偏差,间距、跨距复查及基础外观等其它质量指标的检查认定。

彩钢板隔墙及屋面的施工工艺

彩钢板隔墙及屋面的施工工艺 彩板房是一种以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料,以标准模数系列进行空间组合,构件采用螺栓连接,全新概念的环保经济型活动房屋。 面积计算方法: 1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数。 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算。 3、雨蓬按水平投影面积的一半计算。 4、伸出墙外的板不计算建筑面积。 5、总面积=(1)+(2)+(3)。 6、标准层两部楼梯,左右出墙各一部,每部楼梯4.5CM2 增减楼梯时按此数增减即可。 7、除特别注明外,工程量计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。 安装方法: 活动板房与建楼房差不多,将四周及隔墙基础找平,最好用钢筋混凝土,比较结实;然后立柱子,用横向梁将骨架连起来,上隔板、外墙板与门窗框;跟着铺地板,再向上安上一层,然后上屋架和屋面板;最后安装门窗等,拉竖向支撑。还有就是卫生洁具啊、小五金之类的。 其实这种就是轻钢结构,与重钢结构厂房很类似 活动房隐蔽工程是指在施工过程中,完成上一道工序后,将被下一道工序所掩盖,全部完工后无法进行检查的部位,做居室装修,“隐蔽工程”是关键,如果“隐蔽工程”没有做好,表面装饰得再漂亮,也是徒劳。 “隐蔽工程”可分为水安装、电安装及防潮、防水等项目。其中的每一个项目都不容忽视,如果哪一个环节出了问题,都可能带来严重的经济损失,甚至对人身安全带来伤害。防水工程的施工工艺和材料识别,避免不必要的经济损失和伤害。 1.熟悉图纸,仔细审阅彩钢板平面布置,节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求,在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置,辅助材料的型式及其它不详内容。 2.二次排板制图,这是彩钢板预制和安装的重要一步,是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工,把标准规格板制成不同类型的壁板,进行组合以体现设计意图的中间转化图,并在彩钢板工厂生产出标准板材,在施工现场拼装,即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。 3.在工厂预制时,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作,安装过程中,防止划伤、重压及表面撞击,以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行彻底清洁时才允许揭掉。 4.彩钢板安装前的放线工作,应在地(楼)面完成后进行,并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成,才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.BR%以内即3mm。 aC.装上下马槽,下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上,射钉的位置以直线1.2-1.5m间距,转角及终端距边0.2m为宜,采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条(Ф2-3)放入槽下,在射钉固定后形成防水隔离封闭。

彩钢板净化装修工程施工方法及要求

彩钢板净化装修工程施工方法及要求彩钢板净化装修工程施工方法及要求 根据医药工业洁净厂房设计规范和本工程特点及工艺要求作如下技术方案说明。 型材说明 1、50mm厚单面石膏岩棉手工板,双面为0.6mm厚彩钢板,石膏板厚度为 9.5MM,120kg/m3岩棉,壁板龙骨0.7镀锌板,整板厚度,50MM,双面敷膜,壁板连接方式为凹凸承接式连接,耐火极限?60min。 2、50mm厚单面石膏岩棉手工板,双面为0.6mm厚彩钢板,石膏板厚度为 9.5MM,120kg/m3岩棉,顶板龙骨为1.0镀锌板,整板厚度,50MM,单面敷膜,顶板连接方式为企口式连接,耐火极限?60min。 3、洁净门采用50铝合金平框钢板喷塑洁净门,门框与门包边均为铝合金平框与50彩板平齐无台阶,铝合金厚度为1.5-2mm,门板50纸蜂窝夹芯门板,双面0.7镀锌板喷塑,广东高固达不锈钢防火锁, 4、双层洁净平窗要求, a、玻璃四周倒角,玻璃四周光滑无快口, b、玻璃四周烤漆黑边,遮住玻璃与铝框之间的双面胶条, c、窗框内放入干燥剂,窗子做好后在框与玻璃连接四周打胶密封,防止水汽进入结露, d、安装时在板与窗之间插中字铝, 安装技术说明 ,一,安装一般说明 1、安装前对净化区域的风管、场地进行清扫,清除场地内一切与施工无关的物品。

2、由承建方根据设计图纸做出具体二次设计,内容包括顶板排版图、顶板分解图、壁板排版图、壁板分解图及相关节点图,由双方确认后按照实际需要的规格订货。 3、彩钢板出厂应采取保护措施贴膜,妥善包装,文明装卸,减少在运输过程中表面层受损坏。彩钢板及各类配件存放场地必须干燥清洁,平整坚实,有条件应在场地周围围起围护以便管理。彩钢板堆放应整齐划一,其堆放高度不得超过2.0米。 4、彩钢板运到现场后,应出具产品合格证及相关证件,做好报验手续。夹芯板表面不应有划伤,其几何尺寸应符合设计图纸要求,如有划痕,保护膜去除后有承建方作技术处理。 5、安装过程中不撕下壁板表面塑料保护膜,禁止撞击和踩踏板面。配件和各种材料应严格检查其规格、性能和完好程度,不合格或已损坏的配件严禁使用。 6、洁净区内所有安装缝隙都应用硅胶作密封处理,打胶之前,安装缝隙必须严格清洗,除去杂质和油污,确保粘贴密实,防止脱落和积灰。硅胶表面应整光滑,不能出现皱皮现象。 7、每天施工结束后需对场地进行清理打扫,做到每天工完料净,场地清洁。 ,二,彩钢夹芯板安装 彩钢夹芯板的安装,应在建筑装饰工程基本完工以及通风、动力电、工艺主管的主体部完工后进行。在安装过程中切割机等机械及安装配件和施工场地应随时清扫,擦试干净。按安装顺序为先安装壁板后安装顶板。 1、壁板安装 ,1,根据彩钢夹芯板隔断平面排版图严格放线,人流、物流等长距走向应保持一致,其误差应小于1.5‰。墙角应垂直交接,房间放样对角线误差应小于1‰。 ,2,按照放线基准,把地面清扫干净,确保马槽两侧无尘埃,每间隔0.5m用射钉把铝合金马槽固定在地面上,马槽与地面应贴紧密合。

2018年彩钢夹芯板安装施工

2018年彩钢夹芯板安装施工工艺 1 本工程所用板材EPS隔热板,屋面板用100mm厚(加强型),墙板采用75mm 厚,材料要有出厂合格证,同时须具有防火等级证明书,经业主认可,方可使用。彩钢夹芯板安装一般步骤简介

彩钢夹芯板安装一般步骤简介 彩钢夹芯板安装并不是一件很容易的事情,对于安装这类设施的时候,我们的确很容易犯下各种的错误,而这些错误有可能会导致我们的安装失败,或者是浪费很多的材料。那么应该如何正确进行彩钢夹芯板的安装呢?接下来跟着小编一起来了解下吧。 彩钢夹芯板安装一般步骤分为三个部分,准备安装、执行安装和检查安装三个。 这三个部分可以帮助我们解决很多的难题。在施工顺序上以及施工质量上都有一定的帮助。例如我们在进行幕墙板安装,采取的是活动脚手架的方式来进行。因此我们在保证相关施工脚手架承载力的范围内还需要注意到幕墙面与作业面以及轴线间距离的大小;另外我们还需要通过对比参考面,寻找出相应控制点间距以及位置并注意它的通视性;安装角的间距需要通过参考面来找出;对于它与

控制标高水平差也是一个很重要的参数;最后还要保持跟建筑物竖向保持一定距离。 在进行彩钢夹芯板安装的时候搬运板材是常有的事,但搬运也是有讲究的,应该小心的把两头同时抬起。这样就可以防止损坏它的表面氧化膜。在进行墙面板安装的时候,一次最好起吊1块板。夹具要选择专用夹具,一般厂家都会有这样的夹具。吊装的时候要缓慢的进行,避免一些磕碰。 对于夹芯板固定方式来说,一般是有两个:我们可以用自攻螺钉穿过墙板,以这种方式来直接固定在墙面次结构上。我们还可以用自攻螺钉通过连接件,以这种方式来间接的与墙面次结构连接。一般幕墙板安装相关的精度是这样规定的:它的立面垂直度2mm,规定它的表面平整度3毫米。另外接缝平直度是0.5毫米,安装时必须要依照厂方规定来进行。

在安装的时候,也需要用到耐候胶。这一般是在固定一些收边板与泛水板才会使用。注意利用耐候胶嵌缝密封的时候要保持它的紧密性,这样就可以有效的防气渗透与雨水渗漏。 对于安装结束收尾的时候,我们还需要进行检查。一般的在彩钢夹芯板幕墙安装完工后,我们要从上到下,进行逐层的把墙板表面保护胶纸去掉,并逐层拆架。拆架注意墙板不能被划伤或者是碰伤。检查和清扫一些粘结物以及尘土等,保持整个施工的完整性。

彩钢板活动房方案

彩钢板活动房方案 一、概述 1、参建单位 建设单位:杨浦区教育局 设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院有限公司 监理单位:上海正亚工程咨询有限公司 施工单位:上海绿地建设(集团)有限公司 2、概况 本工程为上海第二师范学校附属小学教学楼整体拆除重建工程,拟建一幢教学楼,最高7层,总建筑面积14397.8㎡。 由于场地狭小地下室面积较大,故本项目部决定在施工场地以西一块空地搭建临设。本工程高峰期施工人数不超过250人。拟建3栋2层彩钢板活动房共38间,其中一栋底层为仓库等临时用房,工人宿舍共31间宿舍。一栋底层为砖砌食堂,二层8间彩钢板活动房为管理人员宿舍。本工程施工用办公楼为两层彩钢板活动房共14间,建在现场北边。活动房开间为3.64m,进深为5.4m。临时用房共11433.2㎡。 二、编制依据 1、《临时性建(构)筑物应用技术规程》DGJ08-114-2005 2、《彩钢夹芯板制造标准》Q/320584DHN002-2006 3、《活动房制作标准》Q/320584DHN002-2006 4、《建筑结构荷载规范》GBJ97—87 5、《彩钢夹芯板建筑构造》95沪J/T—201 6、《金属面聚苯乙烯夹芯板》JC689-1998 7、《钢结构设计规范》GBJ17—2003 8、《混凝土结构设计规范》GB50010—2011 9、《钢结构高强螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 10、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202—2012 11、施工现场平面布置图 三、基础要求 1、基础埋置深度为240㎜,要求基底平整夯实,基底承载力≥15KPa。

2、采用钢筋混凝土基础,地梁为250×300,配筋为主筋上下3Φ12,箍筋φ6@200,地梁基底素土夯实铺填碎石100㎜。 3、房屋四周设置明沟,有组织排水。 4、钢筋、水泥、混凝土均有试验报告单。 四、材料 1、钢材符合《普通碳素钢号和一般技术条件(GB700—79)》中3号钢的规定。 2、焊条采用《碳钢焊条》(GB5117—85)规定的E42焊条。 3、屋面板、外墙板采用50系列蓝白/灰白,内墙板采用50系列灰白/灰白,钢板厚度为0.426㎜。 4、窗采用1.2×1.2塑钢窗,门采用50系列彩钢板。 5、前后立柱采用80×80×3的钢立柱,GL上下弦采用2L40×4,直撑采用2L30×3,高度为400mm。 6、护横梁上下通采用2L30×3,直撑、斜撑采用L30×3,高度360mm。 7、钢架均除锈后涂防锈漆二道,螺栓采用C级螺栓,用(GB700—79)规定的3号钢制成。 8、楼梯采用4mm花纹钢板直上楼梯。 五、活动房搭设基本要求 1、按照施工现场总平面位置布置,符合安全、消防要求。排水沟沿屋前后贯通。 2、搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮。 3、活动房应确保主体结构安全,设施完好。 4、活动房搭设高度不宜超过两层。 5、活动房设可开起窗1200×1200保证良好通风,室内净高不低于2.5m。 6、每间宿舍设一“宿舍智能限电识别器”,并由识别器接入室内,电线采用套管敷设,每间各设两个安全插座、一盏40W日光灯和开关。 六、活动房搭设 1、流程 放线—基础施工—地槽安装—立柱安装—楼面一字梁系统安装—走道系统安装—外墙板安装—门窗安装--屋面雨棚系统安装—内隔墙安装—PVC吊顶安装—清理竣工。

钢结构工程屋面彩钢夹心板安装施工方案

钢结构工程屋面彩钢夹心板安装施工方案 1.1安装前的准备: 1.1.1安装前的检查 檩条:檩条安装牢固,不得有松动;所有檩条必须相互平行;且所有檩条上平面为一平面; 拉条、斜拉条:拉条、斜拉条须预拉紧可靠,螺母不得有松动; 1.1.2排板设计 首先确定每坡屋面的首末檩条与定位轴线间的尺寸关系,进而确定屋面板的起点、终点与首末檩条的尺寸关系,首末檩条间距加此尺寸即为板的总长尺寸。在有采光带的地方,根据图纸要求,首先确定采光带的长度尺寸,据此再确定彩板的长度;屋面板的板材有效覆盖宽度为屋面板排板的基本模数,屋面板的排板设计即是屋面总宽度与基本宽度的尺寸协调。 屋面总宽度的确定:屋面总宽度应为建筑物的首末柱轴线间的距离加屋面在首末柱处伸出的构造尺寸。 1.2吊运 我们将采用钢丝滑升法,即在山墙处设若干钢丝,钢丝上设套管,板置于套管上,屋面上工人用绳沿钢丝拉动套管,则板即被提升到屋面上,而后由人工运至安装地点。

1.3安装 1.3.1在放线标志处将扣合顶板用的两种支架用螺栓固定于檩条上,支架中心连线垂直于檩条长度方向 1.3.2将顶板置于排板起始线的位置,并使板材的宽度覆盖标志线对准起始线,并在板长方向两端排出设计的构造长度。 固定在檩条上,以山墙边做起点,由左而右(或由右而左)依顺序铺设。 1.4收边 1.4.1屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以拉铆钉固定及止水胶防水。 1.4.2屋面收边平板自攻螺丝头及拉铆钉头,须抹止水胶。 1.4.3屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE 封口条。 1.4.4收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后制做图为准。 施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法: 第一排第一个固定座,以自攻螺丝固定于檩条最左边,然后于檩条弹墨线做基准线,接着固定同排固定座。 第一块板之肋部对准固定座之肋板,压下卡条检查是否扣合正确。将固定座短臂扣上第一块已铺好的面板阴肋,依前述

彩钢夹芯板墙面施工工艺

彩钢夹芯板墙面施工工 艺 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

彩钢夹芯板(墙面)施工工艺 新建洁净室,其外部大多数采用土建框架结构,而内部采用金属壁板装配式结构进行装修,分隔。在这里解释一下,为什么提到在二次设计时有可能调整原设计图中的门窗尺寸因为设计人员习惯于过去土建工程的模数要求,如窗宽有1000mm,2000mm。1500mm等尺寸模数,门宽有900mm,1000mm等尺寸模数。如果在彩钢夹芯板隔墙上采用该尺寸,就会出现下列问题:若采用的是企口型彩钢夹芯板,其有效宽度为1150mm,实际宽度为 1175mm。若窗户宽度尺寸取1000mm,就要在排列好的彩钢板上锯出窗洞,

彩钢瓦安装工艺流程

彩钢瓦安装工艺流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

不同承重的彩钢瓦屋面安装方式: 钢架或屋架、檩条和屋面板作为彩钢屋面重要的组成部分。彩钢板的安装方式与钢架或屋架、檩条和屋面板的承重直接有重要关系。各种连接件、紧固件的数量和尺寸可通过静力计算分析和设计构造求得 1.钢架或屋架、檩条均能满足设计要求且屋面板钢度较大时,这种 方式是比较合理的安装条件,光伏支架采用连接件与屋面板连接,并尽可能靠近檩条位置固定。 2.钢架或屋架、檩条均能满足设计要求,但屋面板钢度较小,变形 较大时,这种类型的彩钢屋顶主要表现为车棚、公交候车厅、养殖场等一些要求程度不太高的场所。光伏支架可采用连接件直接与檩条处的屋面板直接连接方式,也可以采用连接件与檩条通过穿透屋面板的方式进行连接。 3.仅钢架或屋架能满足设计要求,檩条及屋面板承载能力较小时, 此种布置方式,采用连接件与钢架或屋架连接,具体连接安装方式同支架与檩条穿透屋面板连接方式。 4.还有一种连接方式为将固定支架的位置屋面板割开,通过型钢柱 连接到屋面钢梁上。 以上为主要彩钢屋面的光伏支架布置方式总结,对于穿透屋面的连接件,必须带有防水垫片或采用密封结构胶处理,保证防水能力。若钢架或屋架、檩条、屋面板均不能满足设计要求:原屋面上不能建设光伏电站项目。支架设计前,必须对原有屋面的钢架

或屋架、檩条、屋面板等受力构件进行准确核算。 彩钢瓦屋顶光伏项目前期方案设计需要注意的事项: 1.明确光伏组件的形式及铺设方式,清楚原有建筑物的屋面形式。 2.清楚原有建筑物的结构形式并对主要结构受力构件进行核算。 3.根据原有建筑物的屋面形式、结构形式、光伏阵列的布置形式、 光伏组件本身的形式、结构核算结果及可能的施工措施等多项条件,给出各种可行的支架布置方案,确定最优的布置方式。 4.屋面光伏电站项目有其施工上的特殊性,综合考虑现场施工条 件,选择合适的施工工艺,并给出施工中的注意事项、施工保护及安全施工措施等。 彩钢瓦屋面的加固方式: 1.钢结构厂房屋面的加固方式主要有加大构件截面法和增加支点加 固法。钢梁钢檩条屋面结构的钢梁加固,主要为在钢梁下增设T 型钢或C型钢,用以增加钢梁截面,提高承载力。钢檩条加固方式一般在檩条两端加设支撑点,减少檩条跨度以增加檩条的承载力。 2.网架钢檩条屋面结构如果承载力不满足要求,建议放弃安装,因 网架屋面本身的恒荷载较小,平铺附加荷载尽管只有0.15KN/㎡,但增加的幅度较大,往往不能满足要求。因网架结构加固工程量较大,加固难度增加,费用较高,故如果承载力不满足要求,建议放弃安装。 彩钢瓦屋顶防水做法:

相关文档
相关文档 最新文档