文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程毕业设计手算书

土木工程毕业设计手算书

土木工程毕业设计手算书
土木工程毕业设计手算书

目录

前言 (3)

第一章建筑设计说明 (4)

1.1 工程概况 (4)

1.2 设计资料 (4)

1.2.1 建筑要求 (4)

1.2.2 结构要求 (4)

1.2.3 地质条件 (4)

1.2.4 气象资料 (4)

1.2.5 抗震设防烈度 (5)

1.2.6 技术要求 (5)

1.3 建筑细部设计 (5)

第二章结构设计说明 (5)

2.1 结构方案选取 (5)

2.1.1 竖向承重体系选取 (5)

2.1.2 水平向承重体系选取 (6)

2.2 楼梯方案的选择 (6)

2.3 建筑材料的选择 (6)

2.4 基础形式选取 (6)

2.5 结构布置计算 (7)

第三章结构计算书 (8)

3.1 结构平面布置 (8)

3.1.1 结构平面布置图 (8)

3.1.2 构件截面尺寸的估算 (8)

3.1.3 结构截面尺寸简图 (11)

3.2 荷载计算 (12)

3.2.1 屋面恒荷载 (12)

3.2.2 楼面恒荷载 (13)

3.2.3 卫生间恒荷载 (13)

3.2.4 楼板活荷载 (14)

3.2.5 构件自重 (14)

3.2.6 墙体荷载清理 (15)

3.3 楼板配筋计算 (20)

3.4 框架在竖向荷载作用下的计算简图及内力计算 (23)

3.4.1 恒活载作用下的内力分析 (23)

3.4.2 横向框架在恒荷载作用下的计算简图 (24)

3.4.3 横向框架在活荷载作用下的计算简图 (30)

3.4.4 横向框架在重力荷载代表值作用下的计算简图 (34)

3.4.5 横向框架在恒荷载作用下的内力计算 (36)

3.4.6 横向框架在活荷载作用下的内力计算 (43)

3.4.7 横向框架在重力荷载作用下的内力计算 (49)

3.5 横向框架在风荷载作用下的内力和位移计算 (54)

3.5.1 框架柱抗侧移刚度计算 (54)

3.5.2 集中风荷载标准值的计算 (54)

3.5.3 风荷载作用下的计算简图 (55)

3.5.4 横向框架在风荷载作用下的内力计算 (56)

3.5.5 绘制内力图 (59)

3.6 横向框架在水平地震作用下的内力和位移计算 (62)

3.6.1 重力荷载代表值计算 (62)

3.6.2 横向框架的水平地震作用和位移计算 (65)

3.6.3 横向框架在水平地震作用下的内力计算 (69)

3.7 框架梁柱内力组合 (74)

3.7.1 一般规定 (74)

3.7.2 框架梁内力组合 (75)

3.7.3 框架柱内力组合 (83)

3.8 框架梁柱截面设计 (88)

3.8.1 框架梁截面设计 (88)

3.8.2 框架柱截面设计 (95)

3.9 楼梯结构计算 (102)

3.9.1 建筑设计 (102)

3.9.2 结构设计 (102)

3.9.3 楼梯板计算 (102)

3.9.4平台板计算 (103)

3.9.5 平台梁计算 (104)

3.10基础设计 (106)

3.10.1设计说明 (106)

3.10.2地基承载力设计值的确定 (106)

3.10.3边柱独立基础设计 (106)

3.10.4中柱联合基础设计 (109)

第四章电算部分 (112)

结论 (146)

参考文献 (147)

致谢 (148)

前言

毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对我们大学期间所学知识的一次综合性和系统性的运用,紧密联系工程实践,培养我们独立工作能力,完成理论到实践的过渡。通过毕业设计,可以将以前学过的知识重温回顾,提高个人的综合知识结构,使我们在资料查找、设计安排、分析计算、施工图绘制等各个方面得到综合训练,具备从事相关工作的基本技术素质和技能。

目前,我国建筑中仍以钢筋混凝土结构为主,钢筋混凝土造价较低,材料来源丰富,且可以浇筑成各种复杂断面形状,节省钢材,承载力也不低,经过合理设计可以获得较好的抗震性能。今后几十年,钢筋混凝土结构仍将活跃在我国的建筑史上。框架结构体系的主要特点是平面布置比较灵活,能提供较大的室内空间,对于办公楼是最常用的结构体系。

多层建筑结构的设计,除了要根据建筑高度、抗震设防等级等合理选择结构材料、抗侧力结构体系外,要特别重视建筑体形和结构总体布置。建筑体形是指建筑的平面和立面;结构总体布置指结构构件的平面布置和竖向布置。建筑体形和结构总体布置对结构的抗震性能有决定性的作用。

毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过查阅资料、设计计算、论文撰写以及图纸绘制,加深了对规范等相关内容的理解,巩固了专业知识,提高了综合分析、解决问题的能力。并熟练掌握了AutoCAD和结构设计软件PKPMCAD,基本上达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,后面采用建筑结构软件PKPMCAD进行电算,并将电算结果与手算结果进行了误差分析对比。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。

第一章建筑设计说明

1.1 工程概况

本设计题目为“成都阳光中学教学楼设计”。该工程为五层框架结构体系,建筑面积约5000m2建筑物平面为长方形。走廊宽度3.0m,层高3.9m,室内外高差0.45m,建筑总高度19.50m,地梁2.00m。其它轴网尺寸等详见平面简图。建筑设计使用年限50年。

1.2 设计资料

1.2.1 建筑要求

m左右,主体建筑5层,层高3.3米。

总面积50002

1.2.2 结构要求

混凝土框架结构,墙体采用普通砖,现浇钢筋混凝土楼板。

1.2.3 地质条件

建筑场地土层自下而上依次为杂填土层2m厚,其下为粉质粘土层2m厚,粗砂砾石层厚4~6m,以下为西沙曾合理沙层。采用天然地基,持力层为粉质粘土,地基承载能力标准值为f k=180KN/m2,地下水位在地表以下6m。地下水为孔隙潜水,对混凝土结构物腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。工程场地土类别为Ⅱ类,结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。基础混凝土环境类别为二(a),其他混凝土结构的环境类别为一类。

1.2.4 气象资料

(1)气温:月平均最低气温3.2℃,月平均最高气温29.8℃。

(2)相对湿度:最热月平均湿度为71%,最冷月平均湿度为83%。

(3)降雨量:年降雨量1260mm,日最大降雨强度155.6mm,暴雨强度60.5mm/h。

(4)50年一遇基本风压及常年主导风向:全年为西北风,基本风压为0.30KN/m2,地面粗糙度C。

(5)基本雪压:0.10KN/m2,雪荷载准永久值系数分区为三区。

1.2.5 抗震设防烈度

建筑场地抗震设防烈度为7度。设计基本地震加速度值为0.10g,设计特征周期为

0.40s,建筑场地土类别为Ⅱ类。

1.2.6 技术要求

满足工程施工图深度要求。

1.3 建筑细部设计

1. 建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。

2. 室内应尽量利用天然采光。

3. 为满足防火和安全疏散要求,设有二部楼梯。

4. 墙身做法:墙体为加气混凝土砌块。用M5混合砂浆砌筑。内粉刷为20mm厚水泥砂浆打底,做水泥内墙面,做水刷石外墙面。

5. 楼面做法:楼板顶面为大理石面层,楼板厚120mm。楼板底面为10mm厚水泥砂浆打底,刷内墙涂料。

6. 屋面做法:板底15mm厚抹灰,120mm厚现浇钢筋混凝土板,40mm厚水泥石灰焦渣砂浆找坡层,15mm厚水泥砂浆找平层,冷底子油一道上铺SBS防水卷材二道,40mm厚C20细石混凝土防水。

7. 门窗做法:门厅处二层及以上楼层为玻璃幕墙,左右两侧窗户为玻璃幕墙材料,其余为铝合金推拉窗、门。

第二章结构设计说明

2.1 结构方案选取

2.1.1 竖向承重体系选取

选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、

经济及施工条件等因素。

框架结构体系由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。

本设计为五层的多层结构,根据教学楼的功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的竖向承重体系。

2.1.2 水平向承重体系选取

常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。

本设计采用现浇肋梁楼盖结构。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。

2.2 楼梯方案的选择

整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美观,但结构受力复杂,设计与施工较困难,用钢量大,造价高,在实际中应用较少。

结构中的楼梯采用板式楼梯。板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板为带有踏步的斜板,其下表面平整,外观轻巧,施工支模方便,但斜板较厚,结构材料用量较多,不经济。故当梯段水平方向跨度小于或等于3.5m时,宜用板式楼梯。

2.3 建筑材料的选择

梁柱、基础、楼梯均采用C30的混凝土,用以提高整个结构的强度。由于施工工艺的改进,技术的提高,提高混凝土的强度不会引起整个结构的造价大幅提高。

2.4 基础形式选取

本设计的基础形式选取边柱采用柱下独立基础,中柱采用联合基础。多层框架结构

的基础,一般有柱下独立基础、条形基础、十字形基础、片筏基础,必要时也可采用箱形基础或桩基等。

基础类型的选择,取决于现场的工程地质条件、上部结构荷载的大小、上部结构对地基上不均匀沉降及倾斜的敏感程度,以及施工条件等因素,还应进行必要的技术经济比较。

2.5 结构布置计算

根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计。主体结构为5层,层均为3.9m。填充墙采用200厚的加气混凝土砌块。楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度为120mm。

一般情况下,框架结构是一个空间受力体系。为方便起见,常常忽略结构纵向和横向之间的空间联系,忽略各构件的扭转作用,将纵向框架和横向框架分别按平面框架进行分析计算。由于通常横向框架的间距相同,作用于各横向框架上的荷载相同,框架的抗侧刚度相同,因此,各榀横向框架都将产生相同的内力与变形,结构设计时一般取中间有代表性的一榀横向框架进行分析即可。

第三章结构计算书

3.1 结构平面布置

3.1.1 结构平面布置图

图3.1 标准层平面结构布置简图

3.1.2 构件截面尺寸的估算

1.板厚:双向板最大跨度为4.5m,板厚应满足h≥4500

40

=112.5,现取h=120mm。

2.框架梁截面尺寸初估:

(1)横向框架梁

边跨:

h=(1

8~1

12

)l0=(1

8

~1

12

)×7500=938~625mm ,取h=700mm

b=(1

2~1

3

)h=(1

2

~1

3

)×700=350~233mm ,取b=300mm

中跨(走道):

取h=600mm,b=300mm (2)纵向框架梁:

A 、

B 轴(除了○5、○8轴线之间)和

C 、

D 轴(除了○7 、○8轴线之间): 取h=600mm ,b=300mm

A 、

B 轴(○5、○8轴线之间)和

C 、

D 轴(○7 、○8轴线之间): h =(1

8~1

12)l 0=(1

8~1

12)×8000=1000~667mm ,取h=800mm b =(1

2~1

3)h =(1

2~1

3)×800=400~267mm ,取b=350mm (3)横向次梁

h =(1

8~1

12)l 0=(1

8

~1

12

)×7500=938~625mm ,取h=700mm

b =(1

2~1

3)h =(12~1

3)×700=350~233mm ,取b=300mm (4) 无纵向连梁 (5)卫生间纵向两跨次梁

h =(1

8~1

12)l 0=(1

8~1

12)×4000=500~333mm ,取h=400mm b =(1

2~1

3)h =(1

2~1

3)×400=200~133mm ,取b=200mm 3.框架柱截面尺寸初估:

由于柱主要承受轴力为主,因此轴力应乘以增大系数1.2,根据《简明混凝土结构设计手册》4-3-1-3,当框架柱以承受轴向压力为主时,可按轴心受压构件估算截面尺寸。但考虑到实际存在的弯矩影响。可将轴向压力乘以1.2~1.4的增大系数。本设计乘以1.2的增大系数。

(1)、框架柱的截面的高度与宽度不宜少于(1/15~1/20)H ,(H 为框架层高,且不宜少于400mm )。

(2)、由于柱主要承受轴力为主,因此按柱的轴压比来进行截面初估。

A f N

n C

][

[n] ——:轴压比限值 (根据《建筑抗震设计规程》第6.3.7条规定,为了防止脆性破坏抗震等级为三级的框架轴压比的限值是0.85)

N ——柱的轴向力设计值 A ——柱截面面积

fc ——混凝土抗压强度设计值

根据《混凝土结构设计规范》第4.1.4条,C30混凝土的轴心抗压强度设计值c f =14.3N/mm2

(3)柱的轴向力设计值计算: Fgn N β=

式中:β——考虑地震组合后柱轴力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2,不等跨取1.25,该设计统一取1.2计算。

F ——为按照简支状态计算柱的负荷面积。

——为折算后在单位面积上的重力荷载代表值,近似取14KN/。

——为验算截面以上楼层层数。 根据c

C f N

A 85.0≥

计算 N=G γqSn B (或C )轴线与○3轴线相交中柱:

A C =a 2 1.214 4.5 5.2510005

0.8514.3

?????≥

?=163266.15㎜2

a=404.06mm 取a=500mm A (或D )轴线与○3轴线相交边柱:

A C =a 2 1.214 4.5 3.7510005

0.8514.3

?????≥

?=116618.68㎜2

a=341.5mm 取a=450mm

各角柱虽然承受面荷载较小,但由于角柱承受双偏心荷载作用,受力复杂,故截面尺寸与同轴线边柱取相同值,即450mm ×450mm 。

由于以上各柱子截面尺寸较为接近,考虑施工方便,统一取500mm ×500mm 柱截面尺寸。

B 轴线与○7轴线相交中柱:

A C =a 2 1.2147.8 5.2510005

0.8514.3

?????≥

?=282994.65㎜2

a=531.98mm 取a=550mm A 轴线与○7轴线相交边柱:

g 2

m

n

A C =a 2 1.2147.8 3.75100050.8514.3

?????≥

?=202139.04㎜2

a=449.60mm 取a=550mm 3.1.3 结构截面尺寸简图 结构截面尺寸取○3轴线如图3.2所示。

图3.2 结构截面尺寸简图

3.2 荷载计算

3.2.1 屋面恒荷载

屋面构造见下图3.3所示:

图3.3 屋面做法图

不上人的屋面(板厚120mm)恒荷载计算见表3.1。

表3.1 不上人屋面恒荷载(板厚120mm)

构造层面荷载(kN/m2)找平层:15厚水泥砂浆0.015×20=0.30防水层(刚性):40厚C20细石混凝土防水 1.0

防水层(柔性):防水卷材0.5

找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3‰找平0.04×14=0.56保温层:80厚矿渣水泥0.08×14.5=1.16抹灰层:15厚混合砂浆0.015×17=0.255结构层:120厚现浇混凝土板0.12×25=3

合计 6.775取7.0

3.2.2 楼面恒荷载

标准层楼面构造如下图3.4所示:

图3.4 楼面做法图

标准层楼面(板厚120mm)恒荷载计算见表3.2。

表3.2 标准层楼面恒荷载(板厚120mm)

构造层面荷载(kN/ m2)板面装修荷载 1.10

抹灰层:15厚混合砂浆0.015×17=0.255结构层:120厚现浇混凝土板0.12×25=3

合计 4.355取4.5

3.2.3 卫生间恒荷载

板厚100mm时卫生间的恒荷载计算见表3.3。

表3.3 卫生间恒荷载(板厚100mm)

构造层面荷载(kN/ m2)板面装修荷载 1.10

找平层:15厚水泥砂浆0.015×20=0.30防水层0.30

蹲位折算荷载(考虑局部20厚炉渣填高) 1.5

抹灰层:15厚混合砂浆0.015×17=0.255

结构层:100厚现浇混凝土板0.1×25=2.5

合计 5.955取6.0

3.2.4 楼板活荷载

活荷载取值见表3.4。

表3.4 活荷载取值

序号类别活荷载标准值(kN/ m2)

1不上人屋面活荷载0.5

2教学楼一般房间活荷载 2.5

3走廊、门厅、楼梯活荷载 2.5

4卫生间活荷载 2.0

0.5

5 雨棚活荷载(按不上人屋面活荷载

考虑)

3.2.5 构件自重

(1)梁自重及抹灰

边跨框架梁(300mm×700mm):0.3×(0.7-0.12)×25+0.01×(0.7-0.12)

×2×17=4.55kN/m

中跨(走道)框架梁(300mm×600mm):0.3×(0.6-0.12)×25+0.01×(0.6-0.12)×2×17=3.76kN/m

框架梁(350mm×800mm): 0.35×(0.8-0.12)×25+0.01×(0.8-0.12)×2×17=6.18kN/m 次梁(200mm×400mm): 0.2×(0.4-0.12)×25+0.01×(0.4-0.12)×2×17=1.50kN/m (2)柱自重

框架柱(500mm×500mm):0.5×0.5×25=6.25kN/m

抹灰层(10厚混合砂浆):0.01×0.5×4×17=0.34kN/m

合计:6.59kN/m

框架柱(550mm×550mm):0.55×0.55×25=7.56kN/m

抹灰层(10厚混合砂浆):0.01×0.55×4×17=0.37kN/m

合计:7.93kN/m

(3)墙自重

选用200mm厚大孔页岩砖(取砌筑容重γ=10kN/m3)

外墙:墙体自重:10×0.20=2kN/m2

水泥内墙面:0.36kN/m2

水刷石外墙面:0.50kN/m2

合计:2.86kN/m2取3.0kN/m2

AB和CD段墙体荷载为:3.0×(3.9-0.7)=9.6kN/m

BC段墙体荷载为:3.0×(3.9-0.6)=9.9kN/m

内墙:墙体自重:10×0.20=2kN/m2

水泥内墙面:0.36kN/m2 m2

水刷石外墙面:0.36kN/m2

合计:2.72kN/m2取2.8kN/m2

AB和CD段墙体荷载为:2.8×(3.9-0.7)=8.96kN/m

BC段墙体荷载为:2.8×(3.9-0.6)=9.24kN/m

女儿墙:四周外墙,高900mm:3.0×0.9=2.7kN/m

防水层:0.35×0.9=0.315kN/m

合计:3.0kN/m取3.0kN/m

3.2.6 墙体荷载清理

1. 第一结构层:上层层高3.9m。

(1)横墙。

1)○1、○13轴线(外墙):

墙长7.5m,无洞口:(3.9-0.7)×3.0=9.6kN/m

墙长3m,窗口1500mm×2400mm:

[(3.9?0.6)×3?2.4×1.5]×3.0+0.45×2.4×1.5

=6.84kN/m

3

2)○3、○5、○6、○7、○8、○10、○12轴线(内墙)

墙长7.5m,无洞口:(3.9-0.7)×2.8=8.96kN/m

(2)纵墙。

1)A、D轴线(外墙):

A轴线:

墙长4.5m,窗洞2400mm×1500mm×2:

[(3.9?0.6)×4.5?2.4×1.5×2]×3.0+0.45×2.4×1.5×2

=5.82kN/m

墙长7.6m,门窗洞口:1500mm×1800mm×2:

[(3.9?0.8)×7.6?1.5×1.8×2]×3+0.45×1.5×1.8×2

=7.48kN/m

墙长8m,窗洞2700mm×2100mm×2:

[(3.9?0.8)×8?2.7×2.1×2]×3.0+0.45×2.7×2.1×2

=5.68kN/m

墙长4m,窗洞2400mm×2100mm:

[(3.9?0.6)×4?2.4×2.1]×3.0+0.45×2.4×2.1

=6.69kN/m

4

D轴线:

墙长4.5m,窗洞2400mm×1500mm×2:

[(3.9?0.6)×4.5?2.4×1.5×2]×3.0+0.45×2.4×1.5×2

=5.82kN/m

4.5

墙长4m,窗洞1800mm×900mm:

[(3.9?0.6)×4?1.8×0.9]×3.0+0.45×1.8×0.9

=8.87kN/m

4

墙长3.6m,窗洞2400mm×2100mm:

[(3.9?0.6)×3.6?2.4×2.1]×3.0+0.45×2.4×2.1

=5.69kN/m

3.6

墙长8m,窗洞2700mm×2100mm×2:

[(3.9?0.8)×8?2.7×2.1×2]×3.0+0.45×2.7×2.1×2

=5.69kN/m

8

2)B轴线(内墙):

墙长4.5m,门窗洞1000mm×2100mm+600mm×2400mm:

[(3.9?0.6)×4.5?1.0×2.1?0.6×2.4]×2.8+0.45×(1.0×2.1+0.6×2.4)=7.39kN/m

墙长7.6m,洞口4.0m:(3.9—0.8)×2.8=8.68 kN/m

墙长8.0m,门窗洞口:1000mm×2100mm×2+1800mm×900mm:

[(3.9?0.8)×8?1.0×2.1×2?1.8×0.9×2]×2.8+0.45×(1.0×2.1+1.8×0.9)×2 =6.49kN/m

墙长4m,门窗洞口:1000mm×2100mm+1500mm×600mm:

[(3.9?0.6)×4?1.0×2.1?1.5×0.6]×2.8+0.45×(1.0×2.1+1.5×0.6)

=7.48kN/m

3)C轴线(内墙):

墙长4.5m,门窗洞1000mm×2100mm+600mm×2400mm:

[(3.9?0.6)×4.5?1.0×2.1?0.6×2.4]×2.8+0.45×(1.0×2.1+0.6×2.4)

=7.39kN/m

墙长4m,门窗洞口:1800mm×2100mm

[(3.9?0.6)×4?1.8×2.1]×2.8+0.45×1.8×2.1

=7.02kN/m

4

墙长3.6m,门窗洞口:1000mm×2100mm+1500mm×600mm:

[(3.9?0.6)×3.6?1.0×2.1?1.5×0.6]×2.8+0.45×(1.0×2.1+1.5×0.6)

=7.28kN/m

墙长8.0m,门窗洞口:1000mm×2100mm×2+1800mm×900mm:

[(3.9?0.8)×8?1.0×2.1×2?1.8×0.9×2]×2.8+0.45×(1.0×2.1+1.8×0.9)×2 =6.49kN/m

4)1A?轴线(内墙):

墙长7.6m,窗洞2100mm×1000mm×2:

[(3.9?0.8)×7.6?2.1×1.0×2]×2.8+0.45×2.1×1.0×2

=7.38kN/m

7.6

5)A、B轴线间○6轴线上的墙:

墙长6m,无门窗洞口:2.8×(3.9?0.8)=8.68N/m

2. 第二~四结构层:上层层高

3.9m。

(1)横墙

=5.82kN/m 墙长7.6m,门窗洞口:1500mm×1800mm×2:

[(3.9?0.8)×8?1.0×2.1×2?1.8×0.9×2]×2.8+0.45×(1.0×2.1+1.8×0.9)×2

8

=6.49kN/m

=7.02kN/m 墙长3.6m,门窗洞口:1000mm×2100mm+1500mm×600mm:

各层楼盖采用现浇钢筋混凝土梁板结构,大部分板厚取120mm,雨篷、卫生间板厚取100mm。具体参考表3.2。下面以二层楼盖为例说明楼板的设计方法。二层楼板平面布置图如图3.5所示。为计算简便,板块的计算跨度近似取轴线之间的距离。

图3.5 二层楼板平面布置示意图

1. A区格板(图3.5)配筋计算

l x=4.5m,l y=7.5m,l x

l y

=

4.5

7.5

=0.6,按双向板计算。

(1)荷载设计值。

恒荷载设计值:g=1.2×4.5=5.4kN/m2

活荷载设计值:q=1.4×2.5=3.5kN/m2

g+q/2=5.4+3.5/2=7.15kN/m2

q/2=3.5/2=1.75kN/m2

g+q=5.4+3.5=8.9kN/m2(2)内力计算。

(完整版)土木工程毕业设计范文

第一部分设计基本资料 §1.l 初步设计资料 一. 工程名称:乌海市区某政府办公楼建筑结构设计 二. 工程概况:建筑总高为23.1m,主体为六层,局部为五层,室内外 高差0.45m. 三.基本风压:0.5KN㎡. 四. 雨雪条件:基本雪压0.25 KN㎡。 五. 水文资料:地下水位在-4.5米处。 六. 地质条件: 1. 地震烈度:本工程地震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,场地类型:Ⅱ类。 2. 地质资料: 表1-1 地质资料 岩土名称土层厚度(m)质量密度ρ (gcm3) 地基土静荷载标准值 (Kpa) 粉土 2.48 1.963 160 粉砂 1.02 1.98 150 粉砂- 1.98 160 砾沙 4.01 - 220 粉细沙- - 180 七. 材料使用: 1. 混凝土:梁柱板均使用C30混凝土。 2. 钢筋:梁柱纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB400,箍筋HRB335,基础用HPB300

3. 墙体: a. 外纵墙采用300厚混凝土空心砌块(11.8KNm 3),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN ㎡),一侧为20㎜厚抹灰(17KN ㎡); b. 内隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(5.5KNm 3),两侧均为20mm 厚抹灰(17KN ㎡)。 4. 窗:均为钢框玻璃窗(0.45KNm 2) 5. 门:除大门为玻璃门(0.45KNm 2),办公室均为木门(0.2KNm 2). §1.2 结构选型 一. 结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。 二. 屋面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,屋面板厚100mm 。 三. 楼面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,板厚100mm 。 四. 楼梯结构:采用钢筋混凝土梁式楼梯。 第二部分 结构布置及计算简图 §2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 §2.1.1梁柱截面尺寸初选 主体结构共6层,局部5层,底层高4.2m ,其他层高均为3.6m 。内墙做法:200厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;外墙做法:300厚混凝土空心砌块,门窗详见门窗表,楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构。 板厚取100 mm : 80~903600)45 ~40(100=?>=l l h mm 一.梁截面尺寸的估算: (1)主梁:L=6000㎜ 1 17505008 12h L mm mm ?? == ??? ,取600㎜

土木工程毕业设计次梁配筋计算实例.doc

9次梁设计 按考虑塑性内力重分布的方法设计 9.1荷载设计值 9.1.1屋面 恒载: 板传来的恒荷载(梯形荷载转为均布荷载) 5.53×1.8×2×0.891=17.74m kN/ 次梁自重0.3×(0.5-0.1)×25=3.0m kN/ 梁上墙体荷载 1.88×(3.6-0.7)=5.45m kN/―――――――――――――――――――――――――――――――――― g=26.19m kN/ 活载:(梯形荷载转为均布荷载)q=2.0×1.8×2×0.891=6.42m kN/ 1.由可变荷载效应控制的组合:) p= 2.1m ? 26 = . ? + kN . 42 ( 40 42 4.1 .6 / 19 2.由永久荷载效应控制的组合:) 26 kN .1m 35 p= ? ? + ? = .6 . 65 ( / 41 . 42 7.0 19 4.1 因此选用永久荷载效应控制的组合进行计算,取m 41 . =。 65 kN p/ 9.1.2楼面 恒载: 板传来的恒荷载(梯形荷载转为均布荷载) 3.25×1.8×2×0.891=10.42m kN/ 次梁自重0.3×(0.5-0.1)×25=3.0m kN/ 梁上墙体荷载 1.88×(3.6-0.7)=5.45m kN/―――――――――――――――――――――――――――――――――― g=18.87m kN/ 活载:(梯形荷载转为均布荷载)q=2.0×1.8×2×0.891=6.42m kN/ 1.由可变荷载效应控制的组合:) kN 2.1m p= 18 ? = . ? + 63 ( / . 31 4.1 .6 42 87 2.由永久荷载效应控制的组合:) kN .1m 35 18 p= ? ? + ? = 87 . 77 ( . 31 / 42 4.1 7.0 .6 因此选用可变荷载效应控制的组合进行计算,取m 31 =。 . p/ 77 kN 9.2计算简图 次梁与支撑构件整体浇筑,主梁截面为300×700mm,次梁截面为300×500mm。

(完整版)建筑工程毕业设计工程量计算

第一章基础工程计算工程名称:某办公楼建筑工程 序号分部分项 工程名称 工程 部 位 单 位 计算公式结果 1 场地平 整 S=(58+4)×(26+4)=18601860 2 桩基人工 挖土 m 3 单桩:7.0×14×3.14×0.8 2 =3.517 共计: 1.3×578× 3.517=2032.71 2032. 71 3 桩工程基 础量m 3 Kg Kg m 3 J1:共140根 1)混凝土工程量: V=3.14DHN4=0.7854×0.8×0.8×7.0 ×140=492.60 2)钢筋: a. 主筋:G=12.8×12×0.888 ×140×1.02=1113.00 b. 箍筋:G=8.076×12.8× 140×1.02=843.52 492.6 1113. 00 843.5 2 1956. 52 550.7

Kg m 3 Kg m 3 Kg m3 Kg c. 钢筋小计: 1113.00+843.52=1956.52 J2:共145根 1)混凝土工程量:V=3.14D2 HN4=0.7854×0.9×0.9×7.0× 145=550.70 2)钢筋: a. 主筋:G=12.8×12× 0.888×145×1.02=556.50 b. 箍筋:G=8.076×12.8 ×145×1.02=421.76 c. 钢筋小计: 556.50+421.76=978.26 J3:共145根 1)混凝土工程量: V=3.14D2HN4=0.7854×0.8×0.8 ×7.0×145=550.70 2)钢筋: a. 主筋:G=12.8×12.13× 0.888×145×1.02=3014.37 b. 箍筋:G=8.076×12.8× 145×1.02=2108.81 c. 钢筋小计: 3014.37+2108.81=5123.18 J4:共148根 556.5 421.7 6 978.2 6 550.7 3014. 37 2108. 81 5123. 18 580.7 2411. 50 1087. 04 3498. 54 2032. 71 69339

土木工程毕业设计总说明

目录 摘要 (1) 1 总说明 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2 项目概况 (3) 1.3 设计依据 (3) 1.4 设计范围及内容 (3) 1.5 设计指导思想和主要原则 (3) 2总平面设计 (3) 2.1 场地概述 (3) 2.2 总平面布置 (3) 2.3 竖向设计 (4) 2.4 交通组织 (4) 3 建筑设计 (4) 3.1 设计构思 (4) 3.2 建筑单体设计 (4) 3.3 平面设计 (4) 3.4 交通组织设计及物流分析 (5) 3.5 立面造型设计 (5) 3.6 无障碍设计 (5) 3.7 采用的标准图集 (5) 4 环境景观与绿化设计 (6) 4.1 绿化设计 (6) 4.2 景观设计 (6) 4.3 综合设计 (6) 5 结构设计 (6) 5.1 设计依据 (6) 5.2 设计荷载 (6) 5.3 场地特征及适应性 (7)

5.4 工程地质及水文资料 (7) 5.5 地基基础设计等级 (7) 5.6 主要结构构件资料 (7) 5.7 采用的标准图集 (7) 6 消防设计 (8) 参考文献 (8)

办公楼设计 专业:土木工程 学生:指导老师: 摘要 本工程为新乡菲宇办公楼设计,该楼为六层,总高20.7米,总建筑面积约为4898.88m2。本设计依据设计任务书,运用力学钢筋混凝土、结构力学基本原理及土力学和对材料性质的深刻了解,遵守设计规则,保证建筑结构合理,所有材料的质量和强度合格,工艺良好。 本建筑设计分为:建筑设计、结构设计。 建筑设计采取积极措施来增强建筑物的外表强度和坚固性,给人以心理上的安全感。另外,还要有艺术的美感,要有时代气息。 结构体系是钢筋混凝土框架结构,结构设计是使结构物得到足够的强度、刚度和韧性的过程。结构体系选择后,进行荷载分析和强度分析,同时考虑与建筑经济学的关系,把材料制做安装所需成本、所用时间,以及结构使用期间的维修联系起来。 关键词:框架;结构设计;内力计算

土木工程毕业设计 第六章 竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算 第一节框架在恒载作用下的内力计算 本设计用分层法计算内力,具体步骤如下: ①计算各杆件的固端弯矩 ②计算各节点弯矩分配系数 ③弯矩分配 ④调幅并绘弯矩图 ⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图 一、恒载作用下固端弯矩计算 (一)恒载作用下固端弯矩 恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1 框架梁BC跨固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构 三层(屋面)计算简图 弯矩图 结构二层计算简图 弯矩图

结构一层计算简图 弯矩图 楼层框架梁CD跨固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构 三层(屋面)计 算 简 图 弯 矩 图 节点3弯矩为125.68KN·m 3单元最大负弯矩为131.01 KN·m 结构二层计算简图 弯矩图

结构一层计算简图 弯矩图 楼层框架梁D-1/D悬挑梁固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构一层 计 算 简 图 弯 矩 图 恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2 结构层 M BC (KN·m) M CB (KN·m) M CD (KN·m) M DC (KN·m) M D-1/D (KN·m) 三层-65.98 65.98 -276.11 212.13 0 二层-88.48 88.48 -429.29 315.57 0 一层-88.48 88.48 -429.29 315.57 -295.93 (二)计算各节点弯矩分配系数 用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是: ①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。 ②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。 ③计算梁、柱线刚度。 对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。 有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽

毕业设计 办公楼土建工程量计算及 工程量清单计价编制实例 附图纸

工程量清单与计价应用毕业设计 一、施工图纸 某办公楼建筑工程施工图目录 序号图号名称 1 建施01 建筑设计说明 2 建施02 门窗明细表 3 建施03 一层平面图 4 建施04 二、三、四层平面图 5 建施05 屋顶平面图 6 建施06 1—1剖面图 7 建施7 台阶详图散水详图 1.本工程建筑面积300.00m2。 2.本设计标高以m为单位,其余尺寸以mm为单位。 3.砖墙体在标高-0.060m处做1:2水泥砂浆加5%防水剂的防潮层20厚。 4.各层平面图中,墙体厚度除注明者外,均为240厚。 5.盥洗室地面标高比楼地面标高低20mm,阳台、楼梯间入户地面标高比楼地面标高低30mm。 6.安装铝合金窗时按墙中线安装,所有平开门在门后均安装固门器。

7.天沟内采用C20细石混凝土找坡1%,厚度为20mm(最薄处),屋面、天沟防水涂膜采用聚氨酯涂膜。 8.雨篷、窗台线等构件,凡未注明者,其上部抹20mm厚1:2水泥砂浆并按1%找排水坡,底面抹15mm厚1:2水泥砂浆,面刷仿瓷涂料三遍,并做20mm宽滴水线。 9.凡木材与砌体接触处,均涂防腐剂。 10.落水管及雨水口材料为镀锌铁皮。 建筑装饰做法说明表 项目名称做法说明 散水1、素土夯实 2、150厚3:7灰土夯实 3、60厚C20细石混凝土撒1:1水泥细砂压实抹光 M-4坡道(长为1.2m,宽为1.6m)1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C20混凝土随捣随抹平(表面撒1:1干水泥砂子压实抹光) 地面及楼梯间入户地面1.素土夯实 2.150厚3:7灰土夯实 3.80厚C15混凝土 4、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 5.20厚大理石面层,1:1水泥细砂浆擦缝、刷草酸、打蜡 盥洗室地面1.素土夯实 2.150厚3:7灰土夯实 3.60厚C15混凝土 4.刷素水泥浆结合层 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层6.1:1水泥细砂浆粘贴防滑地板砖面层 楼面1.钢筋混凝土楼板 2.刷素水泥浆一道 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层4.10厚铺地砖,稀水泥浆填缝 盥洗室楼面1.钢筋混凝土楼板 2.刷素水泥浆结合层 3.1;8水泥炉渣充填(卫生间) 4.60厚C20细石混凝土(卫生间) 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 6.1:1水泥细砂浆粘贴防滑地板砖面层

(完整版)土木工程毕业设计结论精选5篇

土木工程毕业设计结论精选5篇 一、土木工程毕业设计结论 本工程严格按照招标文件规定的预期工期,科学、合理地安排施工程序及进度。确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的合格标准。确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在3‰以内。基本达到文明施工工地的标准。现场整洁,排放有控,保护周边,环保作业;合理消耗资源,给环境带来的负面影响较小。 项目部全面履行合同,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。 本次毕业设计主要内容包括编制依据、工程概况、施工组织机构及职责、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置、工程质量保证措施、施工安全,文明,卫生管理措施及项目季节性施工措施。在设计中主要运用了AutoCAD、MATLAB等软件运用,同时还对施工进度计划、施工总平面图进行编制。 本次毕业设计只有短短的两个多月,但通过这次毕业设计,让我熟悉了图纸,熟悉了施工组织设计的编制,更加了解以后工作的方向。通过这次毕业设计,对专业知识有了更深入的了解,对以后的工作有很大的帮助。

二、 通过这段时间的毕业设计,总的体会可以用一句话来表达,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!。 以往的课程设计都是单独的构件或建筑物的某一部分的设计,而毕业设计则不一样,它需要综合考虑各个方面的工程因素,诸如布局的合理,安全,经济,美观,还要兼顾施工的方便。这是一个综合性系统性的工程,因而要求我们分别从建筑,结构等不同角度去思考问题。 在设计的过程中,遇到的问题是不断的。前期的建筑方案由于考虑不周是,此后在樊长林老师及各位老师和同学们的帮助下,通过参考建筑图集,建筑规范以及各种设计资料,使我的设计渐渐趋于合理。 在计算机制图的过程中,我更熟练AutoCAD、天正建筑等建筑设计软件。在此过程中,我对制图规范有了较为深入地了解,对平、立、剖面图的内容、线形、尺寸标注等问题上有了更为清楚地认识。 中期进行对选取的一榀框架进行结构手算更是重头戏,对各门专业课程知识贯穿起来加以运用,比如恒载,活载与抗震的综合考虑进行内力组合等。开始的计算是错误百出,稍有不慎,就会出现与规范不符的现象,此外还时不时出现笔误,于是反复参阅各种规范,设计例题等,把课本上的知识转化为自己的东西。后期的计算书电脑输入,由于以前对各种办公软件应用不多,以致开始的输入速度相当的慢,不过经过一段时间的练习,逐渐熟练。 紧张的毕业设计终于划上了一个满意的句号,回想起过去这段时

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

工程造价专业毕业设计总结与展望 (8000字)

结论与展望 毕业设计对于每个大学生来说是一门必修课程,在大学这一个求学阶段只有一次。面对这一次难得的机会,我想检验一下自己真正的实力和潜力,尽全力完成这次毕业设计,为美好的大学生活画上圆满的句号。毕业设计跟我们平时上的基础课或者是专业课不同,它是一个课题,要用到很多综合性的知识,最重要的是让学生体验一下做科学研究的整个过程。毕业,最重要的一个过程,最能把理论知识运用到实践当中的过程就数毕业设计了。 这次我选择的毕业设计题课是********************投标文件编制。这次毕业设计让我获得了从理论到实践的跨越。 在这一阶段里,从开始的确定选题,书写开题报告,到逐项计算工程量,让我对自己即将从事的专业有了新的认识。 我的毕业设计的课题主要步骤是: 1、收集资料,比如该楼盘的施工图纸、勘测报告以及相关的技术规范等等。 2、熟悉图纸。熟悉图纸是计算工程量的前提条件,只有把图纸熟悉透彻了才能在计算工程量的时候避免很多的问题。 3、计算工程量。计算工程量包括以下几个部分:土石方计算(基础计算)、基础垫层计、各层柱、梁、板混凝土工程量计算、屋面工程、楼地面工程、外墙装饰、脚手架计算、套工程量定额。 4.编制施工组织设计。 5.剩余部分的撰写以及论文的排版。 完成了工程量计算这一部分的工作内容,我觉得自己又从新将自己曾经学习过的知识再次学习了一遍,对于各个工程量的计算规则,又有了进一步的熟悉。在这么的过程中,每一步都是自己亲自做过的,遇到的问题也非常多,在经过遇到问题,思索问题到解决问题的过程中,收获是最多的。以往没有注意到的问题,都在这一次的毕业设计中得以体现,这培养了我的细心,耐心和专心。指导老师给予的指导、同学的帮助让我受益良多,无论是理论工作上的计算,还是实际现场施工操作,老师都给我们做了详细的分析,让我在计算各个工程量时更能理论结合实际,更合理地计算工程量。通过这几个月的毕业设计的编写工作,我对于工程造价管理有了更深入的了解,对于造价行业有了更多的认识,这为我以后的职业生涯有着很深远的影响。 随着我国建没事业的迅速发展,不论是我国建设项目管理的法规、规范及政策制度,还是程造价管理企业的经营水平,以及从业人员的素质都有了明显的进步和提高。我作为一名工程造价管理专业的毕业生更要在以后的置业生涯中提升自己的各方面素质,提升理论与实践能力。 因此我要立足于国内外工程造价研究和应用发展的前沿,结合我个人情况与工程建设行业发展情况,全面提高自己的能力,顺应时代潮流,成就自己的一番事业

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

土木工程毕业设计工程量计算施工组织横道图脚手架

土木工程毕业设计工程量计算施工组织横道图脚手架

第一部分施工图预算 第1章定额工程量计算 1.1 定额工程量计算书 依据《山东省建筑工程量计算规则》,计算理想之城10#工程量。计算结果如表1所示。 表1.1 工程量计算

基坑内边线图 挖方深度H=5.100-1.890=3.210m S内=14.6×15.915+2.05×19.815+28.750×15.915=730.540㎡ 放坡宽度=KH=3.210×0.33=1.059m S外=14.6×18.033+28.750×18.033+4.168×21.933=873.147㎡ 挖方体积V=(S内+S外)×H÷2+1/3K2H3=730.540×873.147×3.210×0.5+1/3×1.0592× 3.210=2575.78m3 基坑外边线图 7 1-2-1 人工挖土方、2m以内、普通土10m3 5.808 工程量计算规则:人工开挖基础垫层土方 独立基础底边加工作面宽度后的面积乘以垫层厚度以立方米计算 工程量计算过程:结果见下表 计算公式: 垫层土方量=[(边长+2×0.2)×(边宽+2×0.2)×底层厚度+(边长+2×0.3)×(边宽+2×0.3)×超深量]×基础个数 J1=[(1.7+2×0.2)×(1.7+2×0.2)×0.1+(1.7+2×0.3)×(1.7+2×0.3)×0]×37=16.317 m3 J5=[(3.59+2×0.2)×(1.8+2×0.2)×0.1+(3.59+2×0.3)×(1.8+2×0.3)×0.9]×3=29.785 m3 基础型号基础个数 基础底面尺寸超深量 (m) 垫层土方 (m3) 边长边宽

土木工程专业毕业设计步骤

土木工程专业毕业设计步骤 一、建筑设计 1、确定建筑平面功能分区: 如:各个房间功能(宿舍、洗手间、洗衣房、楼梯间、走廊等)、大门、防火疏散通道等 2、确定各个建筑平面的进深、开间尺寸、走廊的尺寸、层高(初步确定柱 网与选择合适的柱、梁、板的主要断面积尺寸。) 3、确定楼面的做法(水磨石/地面砖等)、确定内外墙的做法(油漆/贴面砖)、 确定屋面的做法(包括防水、保温隔热等) 4、确定各个房间的具体功能分布(如:宿舍的床铺的布置、洗手间大小便 池的布置、办公室的布置等) 需要完成以下资料和图纸:(至少要有一张手绘图纸) 1、底层平面图、标准层平面图、屋顶平面图、剖面图(至少两个剖面图,至少一个剖在楼梯间处)、立面图(包括正立面图、侧立面图)、主要节点大样图 2、计算书中建筑设计说明:如功能分区设计依据、楼地面及屋面的做法、内外墙面做法等 二、结构设计 1、荷载计算: ①恒载计算:依据建筑设计(楼地面及屋面的做法、内外墙面做法)结果,计算恒载,如梁、柱、楼板及墙自重。 ②活载计算,依据建筑的不同确定活荷载,并确定荷载传递方向 ③风荷载计算(依据建筑物所处地理位置,确定基本风压、计算风荷载) ④地震作用的计算可用底部剪力法。地震作用下的内力分析可用 D 值法。 2、确定一榀计算框架 选择一品典型框架进行内力计算,层数不少于6层、跨数不少于2跨,要求考虑恒载、活载和地震作用,恒活分开计算。进行内力组合、确定最不利内力,计算梁柱配筋 3、选择一层完整楼板进行梁板结构计算及配筋。(楼盖设计《混凝土结构设计》的课程设计)

4、选择一部楼梯进行荷载导算、内力分析和配筋计算(选择楼梯形式——梁式楼梯/板式楼梯,选择合适计算方法) 5、基础计算(选作) 选择合适的基础形式(独立基础、条形基础等),由上部结构确定基础内力,确定基础截面尺寸、计算基础配筋。 6、绘制结构施工图 毕业设计要求绘制全部结构施工图纸,以此作为评分依据。 (1)一榀框架结构施工图。 (2)一层完整楼板结构平面图,一层完整屋面结构平面图,含模板图、配筋及钢筋表、节点大样图、构件编号等: 一根多跨连续梁配筋图。两根以上单跨楼面梁配筋图。 (3)一部完整的楼梯结构施工图。 (4)基础平面布置图, 含基础、基础梁、构件一览表等。 (5)相应框架的基础结构施工图。 (6)编写结构设计总说明。 三、整理计算书、编写设计说明书 (1)计算书要求书写整齐、清晰、统一纸张,并装订成册。 (2)编写设计说明书(包括建筑设计说明、结构设计中荷载计算、内力计算与组合、配筋计算等过程),要附上毕业设计任务书和地质资料。 (3)答辩后计算书、图纸应装入档案袋,并填写档案袋封面有关内容。毕业设计档案由学院保存。

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品 2020-12-12 【关键字】方案、情况、台阶、方法、条件、质量、增长、整体、平衡、基础、工程、作用、标准、结构、水平、分析、简化、满足、调整、方向、规范、核心 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 地质条件: 全套CAD图纸,计算书,联系6 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。 框架刚度计算: 1.边跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×7200) =12.44×1010N·mm 2.中间跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×2400) =37.33×1010N·mm 3.二~五层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×3600) =9.00×1010N·mm 4.首层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×4700) =6.89×1010N·mm 在计算内力时,柱的线刚度取框架实际柱线刚度的0.9倍。 即:首层框架柱线刚度:ic=0.9×6.89×1010 =6.20×1010N·mm 二~五层框架柱线刚度:ic=0.9×9.00×1010 =8.10×1010N·mm 三、荷载计算 1.恒载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值: SDC120复合卷材0.15KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层0.4 KN/m2

土木工程本科毕业论文(设计)

摘要 随着我国经济的发展和建筑设计的多样化,高层建筑的基础设计对保证工程安全和控制工程造价至关重要。在选择基础形式时与建筑物的使用性质、上部结构类型、地质情况、抗震性能、对周围建筑物的影响及施工条件等有密切的关系。为节约投资应该对地基基础多方案比较进行优化设计。 本设计的题目是焦作三维国贸中心4#住宅楼桩基础设计,主要思路是根据地质勘察资料、施工条件和工程要求,确定桩基础的桩型、桩的断面尺寸和长度、单桩容许承载力、桩的数量和平面布置以及承台的尺寸和构造,再根据承受的荷载验算桩基承载力,估算沉降量并验算桩和桩承台的强度。 通过设计桩基础要达到掌握桩基设计计算的具体原理及主要设计步骤,更深入地理解桩基工程特性。通过本次钻孔灌注桩基础设计,使作者对桩的受力特点、制作工艺、设计过程和施工方法有一个更为深入的了解,做到了把作者大学四年所学的力学知识和基础课程与具体工程紧密结合,真正实现了理论应用于实践,增强了动手能力,对今后解决实际问题大有帮助。 关键词:地基;桩基础;钻孔灌注桩;设计;

ABSTRACT with the development of our economy and the diversification of architecturaldesign, foundation design of high-rise building is very important to guaranteeonstruction safety and control the project cost. In choosing base form buildings withhe use of the properties, the upper structure type, geological conditions, seismicperformance and influence on surrounding buildings and the construction conditionshave a close relationship. To save investment should optimize the foundation schemes designed. the main idea of this design is according to the geological exploration data, construction conditions and engineering requirements, determine the pile foundation pile type, pile section size and length, the number of allowable bearing capacity of single pile, pile and plane arrangement and the size and structure of the cofferdam, again according to withstand the load calculation of pile foundation bearing capacity, estimating and calculating the pile settlement and the strength of the pile caps. Through the design to achieve mastery of pile foundation design and calculation of concrete pile foundation principle and main design steps, a deeper understanding of pile foundation engineering characteristics. Through the drill hole filling pile foundation design, the author of pile bearing characteristics, production technology, design process and construction method has a more in-depth understanding, did the author at the university four years learning knowledge of mechanics and basic course and combining concrete engineering, truly achieve the theories into practice, enhance the ability to solve practical problems inthe future. Key words:the foundation; Pile foundation;Bored piles; Design; The construction

土木工程专业毕业设计答辩题目参考答案

. 毕业答辩题目整理(仅供参考) 1、框架梁的截面高度和截面宽度如何选取?这些估算公式为了满足构件的哪些 要求? 截面高度:主梁h=(1/8~1/14)l;次梁h=(1/12~1/18)l。宽度h=(1/2~1/4)b h。 b满足构件要求(受弯承载力、受剪承载力、刚度、抗裂度、经济性、耐久性)2、为了考虑现浇楼板的增强作用,如何计算框架梁的抗弯刚度中的Ib? 3/12,然后边框梁乘以1.5倍的放大系数,中框梁乘以2倍先计算出惯性据I=bh 的放大系数,得到I。b3、结构为什么要进行侧移计算?框架结构的侧移如何计 算(步骤)? 为了保证建筑物有足够的刚度,保证在正常使用情况下建筑物基本处于弹性受力状态,避免钢筋混凝土柱等出现裂缝,保证填充墙等完好。 1)根据重力荷载与D值之比假想结构顶点水平位移μT2)用T=1.7ψ√μ粗估自震周期TT13)计算水平地震影响系数T,再确定α114)计算底部剪力F=αG eqEK1 顶部还要加上,计算层间剪力没有附5)=0 加地震作用的,δn4、如何进行梁端弯矩调幅,调幅后应满足什么条件? 一般情况下,现浇框架梁端调幅系数取0.8~0.9,支座调幅后,跨中也应该根据支座的调幅进行相应的调整,一般情况下去1.1~1.2的调幅系数,且跨中弯矩调幅之后不应小于简支梁情况下跨中弯矩的50%。 5、为何要将梁端弯矩从柱轴线处换算至柱边?梁端剪力是否也需换算? 轴线处的弯矩大于支座实际的弯矩,为了避免计算配筋时候浪费过多的负弯矩钢筋,要将两端弯矩从柱轴线处换算至柱边。 梁端剪力也需要换算,架在柱子正上方的剪力对梁没有什么影响,力直接传给柱子,只有超过了梁柱交接处的剪力对梁才有影响,为了精确计算梁跨中弯矩等,也需要将梁端剪力换算。 6、一般情况下,框架柱和框架梁的控制截面分别有哪些? 框架柱的控制截面有柱上下端截面和柱的反弯点位置。梁控制截面有梁两端和梁跨中最大弯矩出。

土木工程毕业设计文献综述

XXXXXXXXX学院毕业论文(设计)文献综述 题目:宿舍楼 专业班级:学生姓名:学号 一、前言部分(说明写作目的,介绍有关概念、综述范围,扼要说明有关主题或争论焦点) 我选的毕业设计类型为XX市易联科技网络有限公司职工宿舍楼的设计,选用这种具有强代表性、高实用性、中下档次的宿舍楼为我设计题目,是出于三方面的考虑: 1、宿舍楼建筑是工民建中,数量较多,又非常有代表性的建筑,宿舍楼的设计中需要的知识涵盖了本校土木工程专业所有设置的学科知识。 2、低档次宿舍楼的用料比较常规,结构规整,计算比较简单而易于计算。 3、这是我第一次运用专业知识进行实际工程的设计,在知识上有许多地方还存在不足,需要进一步的学习,在实践方面又毫无实践经验。 综合以上三方面因素考虑,为了既能达到工程实际的要求,又能把自己所学的知识尽可能多的得到应用,我特意把本次宿舍楼的设计定为中小企业的实际工程。这样,只要通过努力,我相信以自己现有的能力,我一定能保质保量的完成本次毕业设计。 二、主题部分(阐明有关主题的历史背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述) 根据业主的相关要求,本拟建工程为想XX市易联科技网络有限公司职工宿舍楼,预设计总建筑面积为6141.4m2,层数为6层的框架结构宿舍楼。本工程的±0.000 标高由现场确定,基础采用预应力混凝土管桩。 我在在设计中将主要会用到先前学习过的《工程图学》、《工程CAD》、《房屋建筑学》、《土力学与基础工程》、《砼与砌体结构设计原理》、《结构抗震》、《高层建筑结构》这几门课程的知识,须完成的建筑和结构一系列的设计图纸。主要的图纸任务如下:建筑部分图纸:

(1)、建筑------总说明、建筑设计说明、图纸目录、门窗表 (2)、建筑------底层平面图(1:100) (3)、建筑------标准层平面图(1:100) (4)、建筑------顶层平面图(1:100) (5)、建筑------剖面图(1: 100) (6)、建筑------楼梯平面图、剖面图(1:100) (7)、建筑------立面图(1:100) (8)、建筑------详图 结构部分图纸(含基础): (1)、结构------结构设计总说明 (2)、地基基础(复合地基)-----设计施工说明、桩位图、剖面图(1:100) (3)、地基基础(深基础)------设计施工说明、配筋施工图、桩位布置图、承台配筋图。(1:100) (4)、结构------标准层结构平面布置图(1:100) (5)、结构------屋面结构平面布置图(1:100) (6)、结构------某榀框架配筋图(1:50) (7)、结构------楼梯结构图(1:50) (8)、结构------连续梁、雨篷、檐沟等构件配筋图(1:50) 三、总结部分(将全文主题进行扼要总结,提出自己的见解并对进一步的发展方向做出预测) 毕业设计是本专业教学中最后一个重要的实践性教学环节,也是我们从理论学习向工作实践过渡的必要阶段。在此次毕业设计中,我们会综合地运用本学科的专业知识和技能来进行工程设计和科学研究,通过系统的演练和有针对性的答辩,这次设计能让我们受到工

土木工程毕业设计最终模板(计算书)

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部内容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架内力分析、竖向作用下框架内力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些内容容纳了本科生毕业设计要求的全部内容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规范编写,内容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。

第一章方案论述 1.1建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规范。 1.1.2设计内容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于沈阳市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为4.2m 。建筑面积:5697 m2,占地面积:1139.40m2。(3)室内外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,物理实验室、电话总机室各1个,1个会议室,资料室,教师休息室,学生会办公室等配套房间若干个,以及配套的卫生间若干个。 (2)房间布局 充分考虑教学楼各种房间在功能和面积等方面的不同,尽量做到功能分区清晰,各功能分区之间联系紧密,以及结构布置合理等,在设计中主要注意了以下几点: ①教室(包括普通教室和合班教室)布置在教学楼的阳面。 ②语音教室以及录音室等需要安静环境的教室布置在教学楼相对较为偏僻的地方。 ③充分考虑实验室办公室,实验准备室和实验室的紧密联系,各类实验室都设置了配套的教师办公室,实验准备室以及实验储藏室。 ④考虑结构的合理性,像语音室,计算机室,各类实验室,以及合办教室这样大面积的房间,都布置在了一起,使上下层结构更加规整。 ⑤卫生间布置在教学的阴面,卫生间都带有前室,且通风良好以减少异味,各层卫生间都上下对齐布置,方便穿管。

相关文档
相关文档 最新文档