1.管顶上50cm以下及胸腔部分采用中粗砂回填;

2.管顶上50cm以上路基处理底部采用6%灰土回填,与道路路

基处理重叠部分按路基处理要求进行回填;

3.如果过路管顶至水稳层距离小于50cm时,施工时在铺筑一层水稳层以后,实施反开槽施工,破除水稳层部分可采用C15砼回填,水稳下方沟槽用中粗砂回填。

4.位于机动车道上的雨水口连接管管顶至水稳层距离小于50cm 时,施工时在铺筑一层水稳层以后,实施反开槽施工,破除水稳层部分可采用C15砼回填,水稳下方沟槽用中粗砂回填。

合肥市重点局对沟槽回填的规定

2.2.1 管顶埋置深度(管顶至路床标高)H ≤500mm,管径D≤800mm,可采用C15砼360°包封10cm,其上采用9%的灰土或砂砾回填至路床顶标高;管径D>800mm,采用9%的灰土回填至路床顶标高。沟槽顶层回填的灰土外伸与两侧搭接宽度b ≥500mm,厚度300mm,并设反坡i=2%~3%(下同)。

2.2.2 管顶埋置深度(管顶至路床顶标高)500mm<H ≤1500mm,管顶上500mm以下范围,全部采用9%灰土全断面回填,在其上再做一层200mm厚9%灰土, 该灰土层两侧伸入沟槽外搭接宽度b≥500mm。700mm以上采用适宜素土

回填至路床顶标高。

2.2.3 管顶埋置深度(管顶至路床标高)H>1500mm,管顶500mm范围以下全部采用9%灰土全断面回填,500mm 以上沟槽边设500×300mm台阶至路床顶面,采用适宜素土回填至路床顶标高。

2.3 雨水支管沟槽回填控制措施

过路雨水支管采用二灰砂砾掺5%水泥或全部采用C15混凝土或级配碎石回填,高度与路床顶面相平。

沟槽回填专项施工方案之令狐文艳创作

令狐文艳 基 令狐文艳 坑 回 填 专 项 方 案 施工单位: 编制日期: 审核人: 基坑回填专项施工方案 一、施工准备 基坑回填料为2:8灰土,其质量要求应按设计规定执行。按照基坑回填施工工艺施工,但要保证压实要求,要求压实度达到93%。现基坑坡度较大,要求先挖去多余土方,以形成梯形台阶形式,保证与原地面搭接为一整体。 二、施工方法 1、回填前,将基坑内排水、杂物清理干净,符合回填的虚土压实,并经隐检合格后方可回填。

2、基坑分层回填、逐层夯实,每层回填厚度不大于30cm;基坑回填标高不一致时,从低处逐层填压。 3、基坑回填碾压过程中,取样检查回填土密度,密实度达到要求后方可进行上一层的回填。机械碾压时,每层填土按基坑长度50m(且不大于1000m2)取一组;人工夯实时,每层填土按基坑长25m(且不大于500m2)取一组;取样点不少于6个。 4、基坑与原地面交界处台阶高宽比应做成1.5:2的阶梯型且分层交接处应错开,上下层错峰距离不应小于1m碾压重叠宽度为0.5~1m。 5、机械死角处,用人工夯实,保证不留死角。 6、基坑雨季回填时,应集中力量,分段施工,工序紧凑,取、运、填、平、压各环节紧跟作业。雨季施工,雨前要及时压完已填土层并将表面压平后,做成一定坡势。雨中不得填筑非透水性土壤。 三、质量保证措施 1、回填前先将基槽内清理干净,并保证基槽干燥。 2、回填时放线人员应跟班作业,每间房内在基础墙柱上做标高点并拉线,以便回填人员掌握标高,以免铺填超厚。 3、应严格执行回填操作工艺要求,分层不得过厚、碾压遍数应足够,以防回填处地基大面积下沉。 4、细部回填严格控制,抽检压实度时应包括此部位。 四、安全措施 1、各种机械操作人员和车辆管理员,必须有操作上岗证,不准操作人与证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检

沟槽支护及土方开挖专项施工方案模板

沟槽支护及土方开挖专项施工方案

目录 第一章工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 一、编制基础 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、工程名称 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、业主单位及设计单位 .......................................... 错误!未定义书签。 四、工程位置 .............................................................. 错误!未定义书签。 五、工程范围及主要工程数量 .................................. 错误!未定义书签。 六、施工管理组织机构 .............................................. 错误!未定义书签。第二章施工准备................................................................. 错误!未定义书签。 一、准备工作 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、测量放样 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、探管及地下管线保护措施 .................................. 错误!未定义书签。 四、架空电线及变压器的保护 .................................. 错误!未定义书签。 五、水管检查 .............................................................. 错误!未定义书签。第三章管道沟槽开挖施工方法......................................... 错误!未定义书签。 一、基坑支护方法 ...................................................... 错误!未定义书签。 二、基坑支护打钢板桩 .............................................. 错误!未定义书签。 三、管道沟槽开挖 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章基坑止水、导水和排水施工措施........................ 错误!未定义书签。 一、基坑止水施工 ...................................................... 错误!未定义书签。 二、基坑导水、排水施工 ......................................... 错误!未定义书签。第五章安装与敷设............................................................. 错误!未定义书签。

沟槽开挖回填方案

沟槽开挖回填方案报审表 工程名称: 致: 我方已根据施工合同的有关规定完成了沟槽开挖回填方案的编制,请予以审查。 附:沟槽开挖回填专项施工方案 承包单位(盖章):_________________ 项目经理:_________________ 日期:年月日 专业工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

施工专项方案审批表 工程名称工程地点建设单位建筑面积设计单位层数监理单位编制日期施工单位送审日期方案内容编制人 审批意见施工单位: 审核人(签章)年月日监理单位: 审核人(签章)年月日建设单位: 审核人(签章)年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程地质 四、沟槽开挖前准备 五、沟槽开挖 六、沟槽回填 七、质量保证 八、安全保证措施 九、文明施工措施 十、雨季施工措施 十一、开挖管道应急救援预案

沟槽开挖回填施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、建设单位提供的设计委托书、地形图及其它资料。 2、国家及地主现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范。 1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 3) 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014版)。 4) 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS164:2004) 5) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3、排水系统;采用雨、污水流制。本工程为小区内污水系统的改造工程。 三、工程地质 根据呼和浩特市区域地质图和勘察结果综合分析,本场地内受区域地质构造影响,推测本场地内发育有北东向、北西向、近东西向及近南北向多条次生断裂,但根据呼和浩特市区域稳定性评价成果,结合本次勘察的结果综合分析,本场地范围内的构造破碎带未见有新近活动的迹象,稳定性较好,区域构造活动性也很微弱,本工程所在的位臵属区域稳定性较好地区,适宜修建。 四、沟槽开挖前准备工作 1、准备工作流程

沟槽土方施工方案

沟槽土方施工方案 1、清表 1.1、伐树、除根 如果不清除结合面上的草木等有害杂物,沟槽回填后一旦杂物腐烂变质,地基将发生松软和不均匀沉陷等现象,为了预防这种情况,就必须在开挖之前做好伐树、除根和表层土壤处理工作。将管道开挖范围内的树根、草丛全部挖除。 可采用人工方法或机械方法。注意的是对草丛等不能用火烧的办法。 1.2、表土处理 如基底的表层土系腐植土,则须用挖掘机或人工将其表层土清除换填,并予以分层压实,如发现草碳层、鼠洞裂缝都必须注意处理好,以防造成日后塌陷。 耕地上筑填施工之前,预先填平压实,如其中有机质含量和其它杂质较多时,碾压时因弹性过大,不易压实,应换填干土。 # 2、测量放线 (1)测量放线工作由专职的测量员负责,严格测设记录和校核建档制度,采用已经校验的仪器。根据设计图纸及交桩记录,核对水准点,建立临时水准点,做好保护工作,并进行闭合复测,消灭累计误差。 (2)所有测时控制点施工前均应进行复测,复测精度必须满足有关规范要求,施工过程中应妥善保护并进行定期复测。对于施工过程中需增设的临时测量控制点,其埋设和测量精度应满足有关规范要求,所有测量控制点和测量精度经监理人员同意后方可使用。 (3)原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密,保证在道路施工的全过程中,相邻导线点间能互相通视。 (4)导线起讫点应与设计单位测定结果比较,测量精度应满足设计要求,坐标相对闭合差为±1/10000。

(5)恢复中线时应注意与结构中心、相邻施工段的中线闭合,发现问题应及时查明原因,并报送监理或业主。 (6)在使用设置的水准点之前应仔细校核,并与国家水准点闭合,超出允许误差范围时,应查明原因并即时报告有关部门。如发现个别导线点受施工影响时,应将其移出影响范围之外。 (7)各井段间控制高程和轴线的龙门架在管道基础、管道安装时应认真校核。道路施工时每断面应测设5~7个点,做好测量记录,并交甲方、监理验收。 , 3、开挖沟槽: 清表结束后(表层耕作土或垃圾)按设计中心线放出管线线位置,确定开挖断面,用人工修整,要用一部分边沟土方在外侧修筑埝挡水.边沟保持畅通与附近水系联通。 3.1挖方施工: 施工准备: a.复查施工组织设计,核实调整土方调运图表。 b.现场清表。 c.路堑排水设施:在开挖前作好截水沟,修建另时排水设施。 d.根据施工需要,配齐各种必要的施工机械。 | 3.2.开挖土方操作要点: a.开挖时应自上而下进行,不得乱挖超挖。 b.沟槽内下表层的有机土及难以晾干压实土的土,CBR值小于有关规定的土或不宜用作回填的土,均应清除换填。 c.采用分层纵挖法,配备2-3台挖掘机配合自卸汽车作业

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

管道沟槽回填专项施工方案

管 道 沟 槽 回 填 专 项 . 施 工 方 案 施工单位:北京市政三公司六项编制日期:2016年4月15日 审核人: )

管道沟槽回填专项施工方案 一、编制依据 主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。 二、施工准备 管道基础处理: (1)管道铺设前必须清除沟底内的杂物如:块状物、坚硬物,然后做20cm 砂基础,整平夯实后方可施工。 (2)如设计高程高于现状地面高程时,应回填素土至管道基础以下,并分层夯实密实度达到90%以上。 (3)管道基础下特殊土层的处理 】 管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上。如遇特殊土层,应采用如下方法进行基础处理: 当管道坐落在承载力特征值<55kpa的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 当附属构筑物坐落在承载力特征值<100kpa 的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石碾压上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 管道开槽遇沟槽淤泥层时,淤泥厚度小于米,则应全部清淤,挖

至现状土层,还填级配碎石至管道基础底部,其上再按管道基础施作;当淤泥厚度大于时,应抛块石挤淤,然后还填碎石至管道基础底部,其上再实施管道基础。 3)管道加固 为防止钢管在回填时出现较大变形,当钢管直径大于或等于900mm的管道回填土前,在管内采取临时竖向支撑。 在管道内竖向上、下用50mm×200mm的大板紧贴管壁,再用直径大于l00mm的圆木,或l00mm ×l00mm;100mm×120mm的方木支顶,并在撑木和大板之间用木楔子背紧,每管节2~3道。支撑后的管道,竖向管径比水平管径略大1%~2%。 回填前先检查管道内的竖向变形或椭圆度是否符合要求,不合格者可用千斤顶预顶合适再支撑方可回填。 ; 三、施工方法 1、管槽回填前,要保证沟槽内无积水、杂物等。 2、管道回填 管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不能用重型机械夯实。管道基础处理一般情况下为管道下方铺设砂垫层,垫层材料为中粗砂。 沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应连续夯实,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20~30cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上范围内不宜采用重型机械夯实。应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填

沟槽回填施工方案(DOC)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节资源配置计划 (1) 一. 劳动力计划 (1) 二. 机械设备计划 (2) 第四节施工准备 (2) 一. 技术准备 (2) 二. 现场准备 (2) 三. 材料准备 (3) 第五节施工方法 (3) 一. 施工顺序 (3) 二. 施工方法 (3) 第六节质量控制措施 (5) 一. 质量控制措施 (5) 二. 注意事项 (6) 三. 安全文明施工 (6)

第一节工程概况 大田坡(龙水路1号)、坡头上排水干线(龙水路2号)截污沟根据设计施工图划分为两支支线,其中大田坡排水干线左侧支线区段为0+000~0+600.7,右侧支线区段为Z0+000~Z0+232,右侧支线汇入左侧支线内。坡头上排水干线左侧支线区段为0+000~1+607.6,右侧支线区段为Z0+000~Z0+270,右侧支线汇入左侧支线内。本工程施工包含雨水大沟及两侧的截污管,其中雨水排水沟截面尺寸有4m×3.0m、3.5×3.0m、2.0m×1.8m三种,混凝土强度为C30P8,雨水管支管管径为DN800。污水管材质为HDPE双臂波纹管,管径为DN400。排水坡度主要为0.3%、1%、1.5%、2%、。 第二节编制依据 第三节资源配置计划 一.劳动力计划 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择有施工经验的作业班组进行该回填工程的专项施工。本范围工程施工人员配备拟采用如下计划:

二.机械设备计划 第四节施工准备 一.技术准备 1)组建项目土方回填专职管理人员,做到分工明确,职责分明; 2)结合现场实际,会同监理、业主代表进行现场测量确认回填方量,做好相应的机械材料进场工作,绘制现场回填区域断面示意详附图,最终回填方量以现场见证为准。 3)根据施工进度情况,做好机械、劳动力及施工进度计划; 4)制定相应的各项管理制度,并进行质量、安全、文明施工等全面技术交底。 二.现场准备 1)回填部位以下工程施工已完,且隐蔽工程验收合格; 2)沟坑内残渣处理,符合规范施工条件; 3)落实现场回填好土分层厚度标高或控制线; 4)机械设备运进现场后,进行维护检查,试运转,使机械处于良好的工作状态,确保施工机械满足连续作业条件。

沟槽支撑方案

上海三一A项目室外排水管网安装 改造工程 沟 槽 支 护 方 案 江苏腾辉建设工程有限公司 2013年3月1日 上海三一A项目室外排水管网安装改造工 程 沟槽支护方案 一、工程概况: 上海三一A项目室外排水管网安装改造工程位于上海临港三一产业园。工程规模:DN2000、DN1200、DN1000、DN800大口径中空

缠绕管Y雨水管及DN600、DN300、DN200HDPE双壁波纹管为开挖管,DN250HDPE为架空虹吸管,本工程范围:雨、污水管道。本方案主要针对沟槽深度小于4米的施工段落。 一、施工指导思想 1、以“精心组织、优质高效、优化配置、安全文明、按期完成”为指导思想,以“强化管理,科技兴业,建造满意工程,提供优质服务”为质量方针,以“建一流工程,树企业品牌”为战略目标。 2、施工技术难点以解决难点工序为主要内容,实行骨干人员定岗定责制,专家动态指导,组织有效攻关。 三、深沟槽支护方案 1、管线处地质报告 场地位于上海市奉贤区临港产业园,地势较平坦,地貌单元属长江三角洲冲积平原。经勘探显示,在勘探深度内的地基土均为第四纪全新世至晚更新世河湖相、滨海相、浅海相之粘性土、粉性土,按其成因及物理学特性的差异自上而下分为五层。场地浅层地下水属孔隙潜水,补给来源主要为大气降水与地表径流,地下稳定水位标高为地面向下1.50米左右,本工程拟建场地无特殊不良工程地质现象,可以进行污水管道建设。 2、沟槽周边环境情况 本工程位上海市奉贤区临港产业园三一重机厂区范围内,管线位置部分位于绿化带内、部分位于人行道下、部分位于行车道下。

施工环境较为复杂,进行开挖法施工;对于有障碍物、过河段等特殊情况,采用拖拉管施工。在施工中我们将安全文明施工放在第一位,树立良好的企业形象。 3、沟槽支护方案图 20#槽钢 D≥15cm圆木 20#槽钢 4、沟槽开挖施工方案 (1)、施工原则: 管道施工时,按先深后浅、分段开挖(2个井段为1段)的原则进行施工,考虑到埋深较大,施工时采用桩长4m,型号为20#槽型钢板桩。钢板桩间距15cm,直槽开挖。开挖后采用槽钢圆木横支撑措施,支撑圆木必须为15cm以上的直径,确保安全施工。(2)、管道施工工艺流程: 测量放样——打钢板桩——沟槽土方卸载开挖2m左右——第一道槽型钢板桩圆木支撑——沟槽开挖至设计标高——管道基础——安管——砖砌检查井——黄砂坞膀——闭水——沟槽回填——拆除支撑——拔钢板桩。 (3)、开挖前准备工作:

管槽回填施工方法

管槽回填施工方法 一、施工方法 1、管槽回填前,应符合下列要求 1)回填时,要保证沟槽内无积水、杂物等。 2)管顶500mm以下的在管道安装完可回填,其余的在闭水试验合格后方可进行回填。 2、管槽回填 管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填土,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不得用重型夯实。 沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应夯夯相连,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上0.5m范围内不宜采用重型机械夯实,应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填土填筑高差,不应超过一个上层厚度,填土应分层夯实。 管腋回填土必须塞严,捣实,保持与管道紧密接触。槽底到管顶以上0.5m范围内,不得含有有机物,大于50mm砖块等硬块。 3、沟槽回填时,应符合下列规定: 砖,石,木块等杂物应清除干净。管道两侧和管顶以上0.5m范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 4、沟槽回填土或其他材料的压实,应符合下列规定: 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。管道两侧和管顶以上0. 5范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过0.3m.

同一沟槽中有双排管道但基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。同一沟槽中有双排管道但基础底面位于不同高程时,应先回填基础较底的沟槽,当回填至较高基础底面高程后,再按上条款规定回填。分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶段梯形,且不得漏夯。采用木夯,石夯等压实工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于0.2m采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h。 5、排气井周围的回填,应符合下列规定: 井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当不能同时进行,应留台阶型接茬。井室周围回填,压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。回填材料压实后应与井壁紧贴。 二、沟槽回填注意事项 1、在闭水试验合格后应及时回填,不能将沟槽长时间暴露在外。 2、回填时基槽内不得有积水,根据土性质和压实工具将回填土含水量控制在最优含水量控制在最优含水量附近,以达到管槽回填压实度要求。 3、回填土压实要求按轻型击实标准:回填压实指标严格按规定执行。中粗砂干重度不小于16KN/m3。 三、安全措施 1、各种机械操作人员和车辆管理员,必须有操作上岗证,不准操作人与证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检查

沟槽土方开挖回填方案

?、工程概况 本工程为吴江区农村低压供水管网改造工程第一批9标段:太湖新城(横扇)星宇湾村、四都村低压供水管网改造工程。本给水管道改造工程位于吴江横扇星字湾村,位于仓浦路北侧及吴江横扇四都村,沪苏浙高速公路北侧。管道长度约39520米,涉及两村1074户。管径为DN63-DN20Q管材主要采用球墨铸铁管、钢管和HDPE管。 地质勘探 根据地质勘探报告,沿线管道基础分别落在1-1层(素填土)、3层(淤泥质粉质粘土)等土层上,其中当基础落在较厚3层淤泥质粉质粘土上或管底距离3层淤泥质粉质粘土层较近时,须采用块石挤淤进行地基处理。 二、土方开挖施工 关于沟槽开挖措施:测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时控制中线和槽底高程。 三、施工工艺 1、施工方法 (1)施工准备 施工放样 根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作(主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土料界线、中心桩、方向桩,并设置固定可靠的护桩),是该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。 (2)沟槽开挖 沟槽开挖采用机械挖土、人工修正的并用方法,基底20-30cm 土方人工清理至设计标高,边坡配以人工修整。沟槽边坡必须满足规范要求并根据现场土质情

况进行调整,本方案拟定沟槽开挖边坡为根据设计要求进行。施工时不得扰动原状土,严禁超挖,如发生超挖或扰动,必须按规程要求进行地基处理后,方可进行管道基础施工,对开挖2米以上及土质较差的地段根据实际情况两侧应做护壁处理。 开挖沟槽,基础不能当天铺设时,必须将基底土方留住,等到做基础的当天再挖至设计标高,以免沟槽长时间暴露。 沟槽开挖尽量按先深后浅进行,利于排水;沟槽不得有积水,且做好排(降)水措施。 (3)沟槽回填 管沟回填方法:由人工配合机械均匀地将符合要求的回填土运入沟槽内,进行分层夯实,夯实方法以打夯机等机械方法为主,木夯等人工方法为辅。 沟槽回填应符合下列要求: 排管并连接完毕后,试压之前,应及时回填。除接口外,回填至管顶以上 0.5 米。 回填时不得损伤管子。 槽底至管底以上30cm范围内,不得含有机物以及大于30mm的砖石等硬块,不得破坏防腐层。 回填时应分层夯实,每层厚度20--30cm。 回填时,管顶以下采用人工夯实,管顶上部采用机械夯实。 回填要及时,防止管沟的管子因未及时回填而被槽内水浮起。 分段回填夯实时,接茬应呈梯形,不得漏夯. 管道沟槽位于路基范围以内时,管顶以上25cm范围内填土表层的压实度85%以上 夯实部分的压实度在90%以上 管道回填后,绿化带管道转折点及其他重要位置设置标志桩。

水库引水工程 沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

水库引水工程沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1图纸 (1) 1.2主要规范规程 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 2.2沟槽开挖、换填及回填概况 (2) 3.施工交通安排 (3) 4.施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2现场准备 (4) 4.3劳动力准备 (4) 4.4材料准备 (4) 4.5机械设备准备 (5) 5.施工方法 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2施工方法 (5) 6.质量保证措施 (7) 7.安全施工保证措施 (8)

1.编制依据 1.1图纸 1、《XX市XX水库引水工程施工图设计》(2015年8月版) 2、《XX市XX水库引水工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(2014年7月版) 3、《XX市XX水库引水工程工程地质勘察报告附图集》(2014年7月版)。 1.2主要规范规程 表1.2 主要规范一览表 2.工程概况 2.1工程总体概况 建设单位:XX北控原水有限公司 设计单位:XX水利勘测设计有限责任公司 《桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案》

监理单位: 施工单位:XX集团有限公司 XX市XX水库引水工程起点位于XX水库大坝泄洪中孔下游,终点位于XX 市高新区拟建水厂和关林水厂,工程线路总长134.14km,设计引水流量5m3/s,日供水量为43.2万m3,供水对象为XX市城市区以及工程沿线经过的洛宁县、XX县和新安县。 XX市XX水库引水工程第二标段为桩号59+274.6至桩号111+243以及XX 市市区段。 我单位施工的中段线路从张坞镇(桩号59+274.6)至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段为沿洛河布线,总长51.969km,采用双排管铺设。张坞镇至XX县灵山西陈宅河段(桩号82+560.7),管道线路沿洛河右岸堤防背水侧铺设,长23.286km。之后管道线路于陈宅河上游穿洛河至洛河左岸,沿洛河左岸向东直至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段管线长度28.68km。引水工程中段采用双排球墨铸铁管,间距1.0m。 下段线路在高新区安康路与滨河北路交叉口处管线岔开分两路布线:一路沿安康路西侧高压走廊向北,至华夏路转向东沿华夏路至天中路东高压走廊再向北穿过炎黄路后向东接入位于一五零医院北侧台地的高新区拟建水厂(桩号Z117+846.8,地面高程230~240m),引水线路长6.604 km,采用单排DN1600球墨铸铁管;另一路向南跨过洛河沿滨河南路向东至孙辛路后,顺孙辛路转向南至伊洛路后再转定鼎门街,最后进入关林水厂(桩号Y127+490.5),引水线路长16.247km,采用单排DN1200球墨铸铁管。下段线路长度合计为22.851km。2.2沟槽开挖、换填及回填概况 桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽槽底以下为垃圾土,需按照设计要求在设计槽底以下2m深度范围采用级配碎石进行换填。开

深沟槽开挖、支护专项施工方案

深沟槽开挖、支护专项施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程地理位置 (1) 二、工程地质情况 (2) 三、施工平面图 (2) 第三章施工总体布署 (4)

第一章编制依据 一、编制原则 ①严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 ②在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,达到方案可靠、技术先进、经济合理的目的。 ③充分研究现场施工环境,妥善处理施工现场与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、编制依据 ①某雨污分流改造工程某排水管道设计施工图。 ②某岩土工程勘察报告。 ③《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 ⑤住建部建质[2009]87号文。 ⑥南京市宁建工[2009]104号文。 ⑦适用于本工程的规范、规则、标准以及与本工程有关的国家、部及南京市技术标准、法规文件等。 ⑧现场勘察所掌握的情况及资料。 ⑨我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力以及我单位多年从事市政工程所积累的施工经验。

第二章工程概况 一、工程地理位置 本工程主要的南北向街道,全长约1050m。道路雨、污水管道设施完善。本次设计主要是结合小区雨、污水管道改造与街巷出新,对现有雨、污水管道进行清淤疏通,并结合道路两侧新建建筑,增设雨、污水管,进一步完善道路两侧的排水设施。 本工程污水管道为:DN400球墨铸铁管260m、DN500球墨铸铁管175m、DN800球墨铸铁管26m,雨水管道为:De600HDPE双壁缠绕管101m。管道平均埋设深度为2.8m左右,其中w8~w9(管径DN500,管长11m)、w9-1~w9-2(管径DN500,管长26m)两段管道埋深均在5.5m左右,需深开挖,土方量约为2000m3。该两段管线处于交通要道XXX路、XXX路及坦克路十字路口中心偏南部位,南北交通流量很大,经常出现拥堵情况,并且南边有加油站、公交站台,北边有拆迁围挡,情况较为复杂。 二、工程地质情况 根据某岩土工程勘察报告,该两段深沟槽各岩土层主要分布情况描述如下: 1-1层杂填土:黄灰色,松散,路面约20cm厚混凝土路面,其下为碎块垫层及灰土垫层夹杂少量碎石砖块,填龄小于10年,层厚0.4m~6m。 3-2层粉质黏土:黄灰色,可塑,稍有光泽反应,韧性、干强度高,含有铁锰质结核,层厚0.2m~3.5m。

沟槽回填施工工法方案修订稿

沟槽回填施工工法方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

沟槽回填技术方案 一、工程概况 我标段位于K154+541处进行沟槽回填土工程。 二、沟槽土方开挖: 1. 沟槽开挖前的准备工作: (1). 根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2). 先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3). 沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4). 按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5). 准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速完成。 2. 沟槽开挖方法: (1). 土方开挖采用自然放坡开挖,放坡系数为1:,喷射10cm厚素混凝土硬化坡面。 (2). 开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20.0cm,开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底 20.0cm,挖出的土方用自卸运土车运至指定余泥堆场。 (3). 沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动基底土,严禁超挖。 (4). 沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。 (5). 土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位共同商讨处理方法。 3. 沟槽排水措施: (1). 在沟槽外设置排水沟和集水井,截止沟槽外地表水流入沟槽,集水井内的污水经沉淀后排放。 (2). 开挖时基底设置临时排水沟,排水沟的截面尺寸为200mm× 300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用

沟槽开挖与支护专项施工方案

大理市环洱海“百村”污水收集与处理工程第一批工程 上关镇小街村沟槽开挖与支护 专项施工方案 (A16-B16段) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司(上关项目部) 年月日

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工安排及方法 (2) 3.3、施工方案 (3) 四、质量保证措施 (11) 五、安全保证措施 (11)

一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、城市道路养护技术规范CJJ36-2006 6、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 7、市政排水工程质量检验评定标准CJJ3-90 8、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 9、建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88 10、《城市道路路基工程施工验收规范》CJJ44-91 11、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 12、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 13、建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 14、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本工程位于上关镇小街自然村,村内民房比较密集,巷道较深,其中五条主要巷道单线长均在200米左右,支线巷道弯道较多,设计污水管道安装DN200mm烯塑钢缠绕排水管长843米、DN300mm管长1443米、DN400mm管长175米,De160型PVC-U排水管1430米,φ700mm市政污水井98个,φ1000mm市

市政工程沟槽开挖与沟槽回填专项施工方案

-- 二医院给水管道工程 管 沟 开 挖 与 回 填 施 工 方 案 ? 二○一七年五月

一、编制依据 《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。设计变更及相关的会议纪要、工程洽商记录等。 二、工程概况 工程位置:内江二医院 本工程管材采用球墨铸铁管(钢管)、检查井设有阀门井、消防井、排污井 三、沟槽开挖前准备工作 1、准备工作流程 沟槽开挖前首先熟悉设计图纸和设计意图,熟悉现场实际情况,配合建设单位和各施工单位对地下已有临时用水用电管线进行梳理和迁移保护等工作。 沟槽开挖施工前,必须复核起点、终点已建管道的位置、检查井的位置、断面、高程,若与设计有出入或出入较大,及时会同各方处理,以保证施工顺利进行。 2、测量放线 1、给水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 2、定线测量要测定管道的中心线和转角,并应测量管道与相邻的永久性建筑物的位置关系,必要时应在地面上设立标志。 3、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点,工控引测。 4、各个检查井按图纸设计位置放线。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖流程图 人工捡 地(人工换填粉质粘土或人工及配中砂碎石) 沟槽土方回填 2、沟槽开挖? 主要采用挖掘机作业,人工配合修边捡底,遇地下管网时,采用人工开挖(1-4台10

kw汽油发电机发电配合)。沟槽开挖时应严格控制基底标高,当机械开挖至沟槽底以上30-10cm时停止,人工捡底以避免超挖扰动基础,同时注意开挖过程中控制中线测量,以免挖偏造成不必要的损失。如果局部超挖、发生扰动或者土质较差,换填20~30mm天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实(或回填粉质粘土)。基底如有块石、碎石、砖等坚硬的物体时,将其铲除至设计标高以下0.2m,然后铺上天然级配砂料,面层铺上中粗砂(或回填粉质粘土)。对于街道路口开挖处采用租用钢板铺设保证道路通畅。整平夯实沟槽当遇岩层或混凝土障碍物时,采用大型破碎机进行破碎作业,采用破碎机破除部分后,再用挖掘机对破碎的石方进行开挖清掏作业,反复轮流作业的开挖流程。破碎机破碎作业时,需要一定的受力着力点,所以破碎作业时放坡坡度较大,i一般为0.5至0.7。为保证管道安装能正常作业,考虑工作面为管道单边450mm。 开挖过程中首先充分考虑土方综合平衡,如因现场无堆土场地,将用于沟槽回填的土方转运至临时堆土场临时堆放,将无法用于沟槽回填的土方和沟槽破碎出的石方(石块、石削)和多余的土方边挖边运出场外。 开挖槽底宽度计算式:B=(D)+2b B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D——管道宽度(mm); b——管道一侧的工作面宽度(mm),工作面取350mm; 当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度需符合下表要求: 深度在5m以内的沟槽边坡最陡坡度 根据有关施工规范和施工经验并结合现场实际情况,无支护结构土方开挖沟槽时,坡

沟槽支护及土方开挖专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、编制基础 (3) 二、工程名称 (3) 三、业主单位及设计单位3? 四、工程位置................................................................................................................. 3 五、工程范围及主要工程数量?3 六、施工管理组织机构?4 第二章施工准备 (5) 一、准备工作................................................................................................................. 5 二、测量放样?6 三、探管及地下管线保护措施6? 四、架空电线及变压器的保护 (8) 五、水管检查................................................................................................................. 9 第三章管道沟槽开挖施工方法9? 一、基坑支护方法 (9) 二、基坑支护打钢板桩............................................................................................... 10 三、管道沟槽开挖 (12) 第四章基坑止水、导水和排水施工措施 (14) 一、基坑止水施工?14 二、基坑导水、排水施工........................................................................................... 14第五章安装与敷设.. (15) 一、管道的进场堆放及运输 (15) 二、管道基础不良地段基础处理及垫层施工........................................................... 15 三、管道安装施工工艺 (16) (一)管材选用?16 第六章井室结构施工?18 一、井室砌筑 (19) 二、井室混凝土结构施工........................................................................................... 20 三、检查井与管道的连接?21 四、质量要求?21

无支护沟槽土方开挖工程专项施工方案

江海大道东段快速化改造E标段 沟 槽 土 方 开 挖 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 上海城建市政工程(集团)有限公司第二分公司 2015 年1 月 沟槽土方开挖工程专项施工方案 一、工程概况: 本工程布置一条雨水管道和污水管道,雨水管道管位设道路东侧非机动车道下,距离道路中心线14.0 米处,雨水经收集后排入南侧中山北路三期雨水主管。 污水管道铺设在道路西侧非机动车道下,距道路中心线14.0m。污水经收集后排入南侧中山北路三期污水主管。 1.雨水管材、接口 雨水管管径为D300~D1200。管材选用国标二级钢筋混凝土管,管道为承插式,O型橡胶圈接口。 雨水口连接管采用国标二级钢筋混凝土管,管径D300,承插式管道,O 型橡胶圈接口,雨水口连接管坡度为0.5%。 2.检查井及雨水口 采用C25 混凝土底板,砖砌墙身,预制盖板采用C30钢筋砼。 雨水口采用单箅雨水口,雨水口井箅及盖座采用钢纤维混凝土井箅。 3.污水管材、接口 污水管道布置于道路西侧的非机动车道下,距离道路中心线14.0米处,管径为 DN300~DN400,管材选用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管材,环刚度≥8KN/m2,管道接口采用单层承口+弹性密封橡胶圈连接。 二、防汛防雨要求 本工程施工工期为120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。

2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水通道设置设在各个不同路段,并 在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3 的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 3、沟槽设为30 米一节,一天完成两节共60 米。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有 土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设龙门板,控制中线和槽底高程。开 挖口线5 米以内,不得堆土或堆放杂物。 五、施工工艺 1、施工方法 (1)、施工准备 施工放样 根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作(主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土料界线、中心桩、方向桩,并设置固定可靠的护桩),使该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。 材料要求 钢筋砼管进场后必须进行验收,不允许有裂缝、缺角等缺陷的管材进场,对于工程所用管道必须并提供质量鉴定书和质量检测报告,管子运到场地后,经质量鉴定通过后,方可使用。 水泥、砂、石等材料经试验合格后方可使用。 (2)、沟槽开挖 沟槽开挖采用机械挖土、人工修正的并用方法,基底20-30cm土方人工清理至设计标高,边坡配以人工修整。沟槽边坡必须满足规范要求并根据现场土质情况进行调整,本方案拟定沟槽开挖边坡为1:0.67。施工时不得扰动原状土,严禁超挖,如发生超挖或扰动,必须按规程要求进行地基处理后,方可进行管道基础施工,对开挖2 米以上及土质较差的地段根据实际情况两侧打设钢板桩。 开挖沟槽,基础不能当天铺设时,必须将基底土方留住,等到做基础的当天再挖至设计标高,以免沟槽长时间暴露。 (3)、管道基础 本工程钢筋砼管基采用素混凝土带形基础及钢筋混凝土带形基础,沟槽开挖完成后,经监 理验收合格后,即可进行基础施工。 、布管、下管、安管 工程所需的施工材料,沿管线走向布管,局部地段设堆管区,布管时以考虑不影响交通及 不影响沟槽安全和施工方便为原则,在布管中承口方向应和敷管方向一致。 采用机械下管,人工安装,管道铺设时承口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的管材,绝不使用。待管子稳定好后,及时浇筑管座,并按设计及规范要求逐步进行管道胸腔及管顶回填。下管需要临时间断时,应用堵板将管口封严,再