文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SK100说明书 v2.0

SK100说明书 v2.0

SK100 ACCESS CONTROL SYSTEM TECHNICAL MANUAL

产品技术手册

V ersion 2.0

对本手册所包含的所有信息,包括URL链接和其他网上资料,本公司有权未经通知,自行修改。所举例引用的公司名称、组织机构、产品、人名以及事件,均与任何真实公司名称、组织机构、产品、人名和事件无关。用户应遵守所有知识产权保护法律。本手册任何部分在未经Singapore SmartKey Technology International Private Limited书面同意的情况下,不得以任何形式(电子媒体、影印、记录或其他)再版、存储或引用。

手册中提到的所有其他产品,其知识产权均为其相关拥有者所具有。

? 2005 Singapore SmartKey Technology International Private Limited.

版权所有

此产品符合欧洲以下标准:

EMC Directive: 89/336/EEC

目录

1. SmartKey SK100系列控制器 (1)

1.1简介 (1)

1.2系统构成 (1)

1.2.1 SK100单门控制器 (1)

1.2.2读卡器 (1)

1.2.3 门磁 (3)

1.2.4 电控锁 (3)

1.2.5 开门按钮 (4)

1.2.6 其它输入/输出设备 (4)

1.2.7电源 (4)

1.2.8 与PC机相连接 (4)

2. 安装 (5)

2.1 SK100系列控制器接线图 (5)

2.1.1控制器上的指示灯 (5)

2.1.2 终端电阻 (5)

2.2 与读卡器的连接 (7)

2.3 与电控锁相连接 (8)

2.4 与门磁的连接 (8)

2.5 与开门按钮的连接 (9)

2.6 与其它输入/输出设备的连接 (9)

2.7 与电源的连接 (10)

2.8 与PC机的连接 (11)

2.9 控制器多阶层通讯方式 (12)

2.10 给控制器通电 (13)

3. 菜单操作 (13)

3.1 系统菜单 (13)

3.1.1 初始化系统 (14)

3.1.2 设置控制器的ID地址 (14)

3.1.3修改登录密码 (14)

3.1.4 删除所有记录 (14)

3.1.5 动态调整 (14)

3.1.6 设置同卡延迟时间 (14)

3.1.7 设置波特率 (15)

3.1.9 修改安全密码 (15)

3.1.10 设置键盘开门 (15)

3.1.11 设置防尾随 (15)

3.2 时间菜单 (15)

3.2.1日期设置 (16)

3.2.2 时间设置 (16)

3.2.3 校正时间误差 (16)

3.2.4 设置继电器定时 (16)

3.2.5 设置时段 (17)

3.2.6 设置时区 (17)

3.2.7 设置时区表 (17)

3.2.8 假日设置 (18)

3.2.9 设置群组 (19)

3.3 读卡器菜单 (19)

3.3.1 设置读卡器的控制方向 (19)

3.3.2 设置动作模式 (20)

3.4 卡片菜单 (20)

3.4.1 感应加卡 (20)

3.4.2 位置码加卡 (20)

3.4.3 感应删除卡片 (20)

3.4.4 删除全部卡片 (21)

3.4.5 位置码删卡 (21)

3.4.6 按卡片序号删卡 (21)

3.4.7 依群组增加卡片 (21)

3.5 门菜单 (21)

3.5.1设置返潜回 (22)

3.5.2 设置开门时间 (22)

3.5.3 自动开门时区表 (22)

3.5.4 设置密码取消时区表 (22)

3.5.5 设置多卡认证 (22)

3.5.6 设置互锁 (22)

3.5.7设置密码开门时区表 (23)

3.5.8 设置门磁的常态值 (23)

3.5.9 设置报警输出 (23)

3.6 高级菜单 (23)

3.6.1 重置反潜回 (24)

3.6.2 设置报警键 (24)

3.6.3 设置卡号输出字节 (24)

3.6.4 设置卡号显示方式 (24)

3.7 查询 (24)

3.7.1 控制器ID号 (24)

3.7.2 控制器层级 (25)

3.7.3 控制器序列号 (25)

3.7.4 卡片数量 (25)

3.7.5 记录数量 (25)

3.7.6 软件版本号 (25)

3.7.7 同卡延迟时间 (25)

3.7.8 卡片最大存储量 (25)

3.7.9 记录最大存储量 (25)

3.7.10 监控通讯状态 (25)

3.8 开门命令 (26)

3.8.1 键盘开门 (26)

3.8.2 密码开门 (26)

3.9 菜单一览表 (27)

附录1 电缆规格 (29)

附录2 电源规格 (30)

附录3 控制器后盖安装尺寸 (31)

SK100系列控制器说明书1. SmartKey SK100系列控制器

1.1简介

本手册讲述了SK100控制器安装及使用规范。控制器必须由专业人员进行安装及操作。SK100控制器是基于16位单片机开发而成的、具备许多先进特性的新一代智能控制器。我们希望你能够细心阅读本手册以便你能感受到此系统的全部特性,并能在安装和使用过程中正确操作。SK100控制器具有人性化的功能菜单介面,操作简单,功能强大。

本手册适合SK100, SK100E和SK100M型号的控制器.

1.2系统构成

如图1.2.1,SK100系列控制器的基本构成。首先解释一下SK100单门控制器以及本手册频繁用到的一些基本名词。

1.2.1 SK100单门控制器

SK100控制器简称为“单门控制器”,它是整个系统的心脏,里面装有中央处理器(CPU),并执行控制器的所有功能。控制器有一个小的LCD显示屏,能够显示2排、每排16个字符。当使用位于LCD下方的12位按键时,就可以通过LCD 产生一个人机介面。在控制器的背面有许多的接线端子用于与其他的设备相连接。

1.2.2读卡器

正常的读卡器是用于识别ID卡号的一种设备,指纹读卡器识别用户指纹,SmartKey提供多种开门验证方式,例如:刷卡、指纹+密码、指纹。

:SmartKey提供多种读卡器接入SK100控制器,如下:

a) EM近距离读卡器

SKRD-EM/W26 -读EM卡,韦根26格式

SKRD-EM/W34 -读EM卡,韦根34格式

b) Mifare近距离读卡器

1

S K 100 控制器连线示意图

SK100系列控制器说明书SKRD-MI/W26 -读Mifare卡,韦根26格式

SKRD-MI/W34 -读Mifare卡,韦根34格式

c) 指纹读卡器

SK100K-FOP -指纹读卡器,光学指纹传感感

SK100K-FCP -指纹读卡器,电容指纹传感器

SK100EK-FOP - EM指纹读卡器,光学指纹传感器

SK100EK-FCP - EM指纹读卡器,电容指纹传感器

SK100MK-FCP - Mifare指纹读卡器,光学指纹传感器

SK100MK-FCP - Mifare指纹读卡器,光学指纹传感器

特别说明:

1) SK100 控制器只能接入韦根26/34读卡器,不能与485读卡器相连接

2) 如果你想使用指纹+密码或者是安全密码开门,指纹读卡器应该连接版本2.1或者更高版本的SK200/400控制器

3) SK100E(EM门禁一体机)和SK100M(Mifare门禁一体机),内置EM或Mifare读卡模块,提供刷卡、刷卡+密码,或者是安全密码开门。一般情况下,将控制器安装在门口。

本手册并没有包含所有读卡器的型号,也没有详细介绍与SK100控制器连接通讯的相关技术信息。读卡器的连接示意图请参照相关读卡器的安装说明书。

EM近距离读卡器和Mifare读卡器通常带有LED(发光二极管)和蜂鸣器,以便提示用户读卡器的工作状态。

指纹读卡器,带128x64点阵LCD,在LCD下方有16位按键。指纹读卡器的安装和使用,请查阅有关指纹读卡器的安装手册。

接入读卡器的电缆至少要求带屏蔽的4芯线。

1.2.3 门磁

门磁是用于监测门的状态(是否开/关)的一种设备,与控制器相连接。

1.2.4 电控锁

3

电控锁是用于锁门或打开门锁的一种电控设备。当它被“激活”时,门就会被打开,当不被“激活”时,门就会被锁住。有多种电控锁可供选择,这取决于要控制的门是什么类型,如:玻璃门、木门等等。电控锁由SK100控制器控制。

1.2.5 开门按钮

开门按钮是一种供出门人员开门的一种设备,与控制器相连接。当按下开门按钮时,控制器将把门打开。

1.2.6 其它输入/输出设备

根据用户需要,按制器可接入多种输入/输出设备,如报警输出、控制输出、以及状态输入等设备。下面简单介绍一些相关内容,如果你在安装时不使用这些设备的话,可以跳过这一节。

a) 输入传感器

SK100控制器具有1个输入点,可接入其他设备以监测当地的状况。比如报警输入。

b) 输出设备

SK100控制器有2个继电器输出点,一个是继电器报警输出,另一个是TTL报警输出。当强行开门或者是开门逾时,报警继电器将发出一个报警信号,传送给报警设备,如:蜂鸣器等。当刷卡开门时,TTL报警输出将从高电平变成低电平,可以用于启动读卡器上的LED(发光二极管)或者是蜂鸣器。

1.2.7电源

正常情况下,SmartKey SK100系列控制器所使用的电源为12VDC/1.5A,且带有备用电池。12VDC电源必须有足够的功率,且带有滤波功能和低压切断功能。SmartKey提供SKPS-1.5A电源,专用于SK100控制器使用。

1.2.8 与PC机相连接

SK100控制器通过SKEMS(门禁软件)软件与PC机相连。利用计算机,可以执行更多的管理功能。SKEMS软件可以在Pentium-based或者是更高型号PC机上运行。

4

2. 安装

2.1 SK100系列控制器接线图

在开始将任何设备连接到控制器之前,请仔细阅读2.1.1节所示的接线说明

特别说明:控制器是高度集成化的精密电子产品,任何错误的连接都可能导致控制器的元件被损坏。

2.1.1控制器上的指示灯

LED101 -电源

LED201 -开门继电器

LED202 -报警继电器

LED203 - TTL报警输出

LED103 -与外部LED通讯

LED104 -与PC机通讯

2.1.2 终端电阻

JUMP1 -与外部LED通讯

JUMP2 - PC机通讯

终端电阻默认为OFF状态。当485通讯距离大于300米,才需要加上终端电阻,将JUMP置为ON即可。

5

SK100系列产品接线图

图 2.1.1

6

2.2 与读卡器的连接

一个控制器可连接2个韦根读卡器。韦根读卡器与控制器的连接如图2.2.1所示。

图 2.2.1

韦根读卡器连接在J1和J2处,控制器在出厂时已经将各个韦根读卡器与所控制的门的对应关系设置为:

W1 (韦根读卡器1) - 门1进

W2 (韦根读卡器2) - 门1出

根据需要,用户可以通过本控制器的菜单操作或管理软件改变上述默认设置,即可以将W1设置为门出,将W2设置为门进。

韦根读卡器与控制器的连接最大距离不要超过33米,使用一个电源供电。如果采用两个电源分别给韦根读卡器和控制器供电时,韦根读卡器的供电电源必需与控制器供电电源共地,否则,读卡器读到的卡号不能正确的传给控制器。读卡器与控制器之间的连线必须采用屏蔽线,最好是采用带屏蔽线和铝箔屏蔽层的电线。屏蔽线应连接在控制器的大地(J9 pin3)。

SmartKey推荐使用四芯屏蔽线(例如:7/0.2mm2,24a.w.g) 其中,两根用于韦根数据,两根用于电源线。

7

2.3 与电控锁相连接

如图2.3.1和2.3.2所示

图 2.3.1

图2.3.2

本章介绍两种电控锁:断电开门电控锁和上电开门电控锁。在J8处,断电开门电控锁与J8处的pin2和pin3相连接,上电开门电控锁与J8处的pin1和pin2相连接,然后再与电源串连。电控锁应通过单独的电源取电而不是通过控制器上的电源取电。

确保在电控锁之间提供一个电压浪涌抑制措施,你可以用一个二极管(当电控锁使用直流电源时),一个电阻或者一个电容(当电控锁采用交流电源时)。如果选择使用一个二极管作为电压浪涌抑制措施,要确保二极管极向正确。虽然继电器的最大承载电流可为10A,我们仍然推荐实际的电流不要超过3A。

2.4 与门磁的连接

如图2.4.1所示

8

图 2.4.1

门磁的连接线应接在J7处的pin1和pin5。请注意已安装的门的类型。常态下,门磁与SK100控制器的连接为闭合状态,如果是相反的类型,应该重新设置,相关内容请参照3.5.8章。

2.5 与开门按钮的连接

开门按钮的连接线应该连接在J7处的pin2和pin5。开门按钮常态下为断开状态,如图2.4.1。

2.6 与其它输入/输出设备的连接

a) 输入传感器

SK100控制器提供1个输入点,可连接不同的报警传感器,通常叫做:“报警输入”。如图2.6.1所示。报警输入传感器应与J7处的pin3和pin5连接。有关这类设备的连接和安装,请与你的供应商联络。

9

图 2.6.1

b) 输出

SK100控制器具有2个继电器输出和一个TTL报警输出。当强行开门或是开门逾时时,报警继电器将发出一个报警信号,传送给报警设备,如:声光警号等。连接报警器的电线应接在J8处的pin4和pin5,然后再串接电源。如图2.6.2所示。当刷卡开门时,TTL报警输出将从高电平变成低电位电平,从而驱动读卡器上的LED(发光二极管)或者是蜂鸣器。与蜂鸣器或LED(发光二极管)的

J7处的pin5上。

连接应从J7处的pin4引出,并将读卡器的地线连接在

2.7 与电源的连接

10

图2.7.1

SK100单门控制器需要12VDC的电源为其供电,必须分别从J9处的pin1和pin2引入和引出。正极与pin1相连接,负极与pin2相连接。如图2.7.1。

2.8 与PC机的连接

SK100控制器提供了一个485串行接口,J3处的pin1,pin2和pin3。通过这个接口可平行连接32台控制器。如图2.8.1和2.8.2所示。通过该通讯接口,可与PC机连接,并通过运行软件SKEMS进行管理和控制。

你需要增加一个485转换器,将485信号转换成RS232信号。

SmartKey提供485转换器SKRT-AS。485转换器SKRT-AS上有两个插座,一个连接到PC机的串口,一个连接到PC机的USB口取电。

图 2.8.1

11

图 2.8.2

当一台电脑通过485总线连接多台控制器时,每台控制器的ID号码必须不同。控制器ID号的设置,请参照3.1.2节。

2.9 控制器多阶层通讯方式

SK100单门控制器可挂接在SK200/400 智能控制器的下面作为它们的子控制器,如图2.9.1所示。

图 2.9.1

12

2.10 给控制器通电

当你完成如上所述的连线之后,你现在可以准备给控制器通电了。在通电之前,再一次检查连线是否正确,特别是非红色电线是否接入了+12V电源。否则,这将严重损坏控制器上的PCB,同时也要确保使用了正确的接线端子。

将控制器安放在底板上,然后给控制器通电。如果电源的保险丝烧断,你应该再一次检查你的连线,并确信你再次给控制器通电之前已经排除了故障。

如果是第一次给控制器通电,请先初始化控制器的设置。有关初始化设置的详细介绍请参照3.1.1节。

给控制器通电后,LCD会显示一些信息。请参照第三章的功能菜单介绍,完成所有设置。

3. 菜单操作

通过8位密码登录菜单。这个密码就相当于一个管理者,负责日常的系统管理,如增加和删除用户等。

出厂默认密码为:[00000000],可以通过系统菜单进行修改。

通过系统菜单可以完成所有的功能设置,菜单(或子菜单)通过LCD显示出来。键盘底部一排的三个键为功能键,如下:

* -退回到上级菜单

0 -进入下一个菜单

# -选择菜单或子菜单

管理员可以利用按键“#”和默认8位密码登录。如果无人操作,菜单在一段时间之后将自动退出。

3.1 系统菜单

[System Menu]

按“#”键,然后输入登录密码,初始默认密码是[00000000],按[0]进入系统菜单。按[#]进入下一个菜单。

13

3.1.1 初始化系统

[Initialize System]

进入菜单之后,LCD上提示[Need PIN],请再次输入登录密码,然后按“#”键确定或者是“*”键取消回到主菜单。

3.1.2 设置控制器的ID地址

[Controller ID]

控制器ID地址编号选定范围为“001”~“254”,默认ID地址为“1”。

3.1.3修改登录密码

[Modify Login PIN]

在进入菜单之前,LCD上提示[Input New PIN],请输入8位新的登录密码,按“#”键确定或者按“*”号键取消返回主菜单。系统默认登录密码为:[00000000]。

3.1.4 删除所有记录

[Delete All Record]

删除控制器内所有事件记录。请按“0”键进入,然后再操作。

3.1.5 动态调整

[Dynamic Memory]

这项功能可以根据实际需要动态调整卡片与事件记录的存储量。出厂默认设置为卡片容量10,000张,记录事件10,000笔。如动态调整后,卡片容量可达19,000张,记录容量可达1,000笔;或者卡片容量可达1,000张,记录容量可达19,000笔。存储总容量为20000条。

3.1.6 设置同卡延迟时间

[Same Card Delay Time]

在设定的时间内,同一张卡片只能读取一次。同卡延时时间可设置为000~253

14

秒。

3.1.7 设置波特率

[Baud Rate]

可设置控制器与上位机的通讯波特率,从1200 ~ 19200可调。默认值为[19200]。

3.1.8设置蜂鸣器报警

[Buzzer Alarm]

当开门愈时或强行开门时,可设置蜂鸣器是否发出报警声音。

3.1.9 修改安全密码

[Modify Open PIN]

在控制器上直接输入安全密码,可将门打开。一台控制器允许设置三组安全密码。如果默认安全密码为:[00000000],就没有使用这项功能。所以在启用此功能之前应该先修改安全密码。

3.1.10 设置键盘开门

[Keypad Open Door]

可设置是否允许便用键盘开门。出厂默认为[否]。

3.1.11 设置防尾随

[Tailgate]

设置是否具有防尾随功能。出厂默认为[禁止]。

3.2 时间菜单

[Time Menu]

按“#”键进入,输入登录密码,出厂默认密码是[00000000]。按[0]进入时间菜

15