文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 复习题建筑设备

复习题建筑设备

复习题建筑设备
复习题建筑设备

一、填空题

1、流量100L/s=__360 _m3/h。

2、高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于DN100 。

3、安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___右___(哪一侧)。

4、采用国际单位制,热量、冷量的单位为W 。

5、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地

坪不宜小于 2 m。

6、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存10 分钟消防用水量。

7、检查口的设置高度规定离地面为1米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。

8、高层建筑是指10 层及10 层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用

建筑等。

9、工程中应根据流量及扬程来选择水泵。

二、单项选择题

1、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。

A、内径

B、公称直径

C、外径

D、其他

2、大多数制品的公称通径__C___。

A、等于外径

B、等于内径

C、既不等于外径也不等于内径

D、不等于外径

3、室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A____供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

4、室内生活给水系统的水流速度不宜大于(B )m/s。

A、2

B、2.5

C、5

D、10

5、室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程

B、水箱高度

C、管道流量

D、管径及系统所需压力

6、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__ C___。

A、0.3m

B、1.5m

C、0.7m

D、1.0m

7、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装_D__ __。

A、止回阀

B、闸阀

C、安全阀

D、截止阀

8、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的__C_ __倍。

A、4.0

B、3.0

C、2.5

D、1.5

9、下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

A、占地面积大于1500平方米的木器厂房

B、建筑面积4000平方米商场

C、低于七层的单元式住宅

D、停车20辆的地下车库

10、室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。

A、消防水箱

B、消防水泵

C、水泵结合器

D、消火栓箱

11、教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置 C 。

A、二氧化碳灭火系统

B、卤代烷系统

C、干粉灭火器

D、泡沫灭火系统

12、目前国内外广泛使用的主要灭火剂是________A__.

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

13、室内消火栓系统的用水量是 C 。

A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水

B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D、保证上下三层消火栓用水量

14、室内消火栓应布置在建筑物内明显的地方,其中 A 不宜设置。

A、普通教室内

B、楼梯间

C、消防电梯前室

D、大厅

15、消防管道不能采用的管材是 D 。

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、焊接钢管

D、塑料管

16、有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

17、室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

18、为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

19、引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不

得小于____B___米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

20、水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。

A、闸阀

B、截止阀

C、止回阀

D、旋塞阀

21、若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则

应采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

22、给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

23、室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C )米时,每层需装一个。

A、3

B、3.5

C、4

D、5

24、高层建筑的防烟设施应分为( )。C

A. 机械加压送风的防烟设施

B. 可开启外窗的自然排烟设施

C. 包括A和B

D. 包括A和B再加上机械排烟

25、高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的( )。D

A. 地面上

B. 墙面上

C.靠近地面的墙面

D. 靠近顶棚的墙面上或顶棚上

26、高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施( )。A

A. 防烟梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层

B. 无直接自然通风且长度超过20m的内走道

C. 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间

D. 高层建筑的中庭

27、下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容?( ) D

A. 采暖

B. 通风

C.采暖与通风

D.采暖、通风与空调

28、在满足舒适或工艺要求情况下,送风温差应( )。B

A.尽量减小

B.尽量加大

C.恒定

D.无要求

29、一般来说,对于锅炉或制冷机而言,设备容量越大,其效率( )。B

A. 越小

B. 越大

C. 不变

D. 不一定

30、房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( )。B

A. 全空气系统

B. 风机盘管加新风系统

C. 净化空调系统

D. 恒温恒湿空调系统

31、影响室内气流组织最主要的是( )。B

A. 回风口的位置和形式

B. 送风口的位置和形式

C. 房间的温湿度

D. 房间的几何尺寸

32、空调运行期间,在保证卫生条件基础上哪种新风量调节措施不当?( ) C

A. 冬季最小新风

B. 夏季最小新风

C. 过渡季最小新风

D. 过渡季最大新风

33、某县级医院5层住院楼,只在顶层有两间手术室需设空调,空调采用什么方式为适

宜?( C )

A. 水冷整体式空调机组

B. 风机盘管加新风系统

C. 分体式空调机加新风系统

D. 风冷式空调机

34、空调系统的节能运行工况,一年中新风量应如何变化?( ) A

A. 冬、夏最小,过渡季最大

B. 冬、夏、过渡季最小

C. 冬、夏最大、过渡季最小

D. 冬、夏、过渡季最大

35、普通风机盘管,不具备( )功能。C

A. 加热

B. 冷却

C. 加湿

D. 去湿

36、下列哪个房间可不设机械排风?( ) D

A.公共卫生间

B.高层住宅暗卫生间

C.旅馆客房卫生间

D.多层住宅有外窗的小卫生间

37、在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为

A 。

A、4M

B、6M

C、8M

D、2M

38、下列钢材哪种不宜作接地体。D

A、角钢

B、钢管

C、圆钢

D、螺纹钢

39、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于 D 。

A、4Ω

B、12Ω

C、20Ω

D、30Ω

40、架空线路跨越施工现场时的最大弧度不得小于 A 。

A、4M

B、5M

C、6M

D、7M

41、下列可用作配电箱、开关箱的材料为 A 。

A、铁板

B、木板

C、白铁皮

D、铅皮

42、电焊机铭牌功率为32KVA、JC=65%、COSφ=0.85,其换算后的设备容量为 A 。

A、32KW

B、22KW

C、32KV A

D、22KVA

43、不可作为自然接地体的是 C 。

A、金属井管

B、建筑物的金属结构

C、液化气管道

D、金属桩

44、开关箱与设备之间的距离一般不大于 C 。

A、1M

B、2M

C、3M

D、4M

45、室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间均能满足建筑内部用水要求时,宜采用

___A __。

A、直接给水方式

B、设水泵、水箱联合给水方式

C、气压给水方式

D、设水箱给水方式

46、每个消火栓的保护半径可按__ _C___考虑。

A、10~15m

B、15~20m

C、25~30m

D、30~50m

47、检查口的设置高度规定离地面为__A_ __,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。

A、1.0m

B、1.2m

C、1.5m

D、2.0m

48、自动喷水灭火系统中,每个防火分区及楼层均应设 __C_ ___ 。

A、报警阀

B、延迟器

C、水流指示器

D、安全阀

49、水泵接合器连接在_B__ ___。

A、室内生活给水管道上

B、室内消防给水管道上

C、室外生活给水管道上

D、市政给水管道上

50、现代体育馆建筑设备宜具备: D

A采暖B通风C空调D采暖、通风、空调

51、空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是: D

A防止漏风B避免温降C隔绝噪声D减少振动

52、空调机房位置选择下列哪项不合适? B

A冷负荷集中B周围对噪声振动要求高

C进风排风方便D维修方便

53、剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? C

A风机盘管加新风B全新风C全空气D风机盘管

54、高级饭店厨房的通风方式宜为: B

A自然通风 B机械通风C不通风D机械送风

55、可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为: B

A平时排风B事故排风 C值班排风D自然排风

56、房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系统? A

A风机盘管加新风B风机盘管C全空气D分体空调加通风57、风机盘管加新风空调系统的优点: A

A单独控制B美观C安装方便D寿命长

58、写字楼、宾馆空调是: A

A舒适性空调B恒温恒湿空调C净化空调D工艺性空调

59、手术室净化空调室内应保持: A

A正压B负压C常压D无压

60、中央空调系统中无需用冷却塔来冷却冷媒机组的是( )。C

A.直燃机

B.水冷离心机

C.风冷活塞机

D.水冷螺杆机

61、高层民用建筑通风空调风管,在( )可不设防火阀。C

A.穿越防火分区处

B.穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C.水平总管的分支管段上

D.穿越变形缝的两侧

62、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设什么阀门为宜( ) A

A. 防火阀

B. 平衡阀

C. 调节阀

D. 排烟防火阀

63、多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区?( ) B

A.防烟分区

B.防火分区

C.平面功能分区

D.沉降缝分区

64、一类高层民用建筑中,( )应设置机械排烟设施。D

A. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室

B. 采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室

C. 封闭式避难层

D. 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道

65、JGJ46-88规定,临时用电设备在及台以上或设备总容量在及以

上者编制临时用电施工组织设计。C

A、5台、5台、100KW、100KW

B、10台、10台、50KW、50KW

C、5台、5台、50KW、50KW

D、10台、10台、100KW、100KW

66、不适用于扑救电气设备的初起火灾的灭火器为 A 。

A、泡沫灭火器

B、干粉灭火器

C、四氯化碳

D、二氧化碳

67、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白枳灯,负载就采

用 A 联接方式,白枳灯才能在额定情况下正常工作。

A、负载应采用星型联接

B、负载应采用三角形联接

C、直接联接

D、不能相连

68、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 C

A、电流负反馈

B、并联负反馈

C、电压负反馈

D、制联负反馈

69、137、化粪池中过水孔的高度是 C 。

A、与水面平

B、与池底平

C、水深的1/2

D、随便

70、化粪池的进出水管应是 B 。

A、直管

B、均设置导流装置

C、进水管设置导流装置

D、出水管设置导流装置

71、集中采暖系统不包括( )。D

A.散热器采暖

B.热风采暖

C.辐射采暖

D.通风采暖

72、在民用建筑的集中采暖系统中应采用( )作为热媒。D

A. 高压蒸气

B.低压蒸气

C.150~90℃热水

D. 95~70℃热水

73、当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?( ) C

A.水平单管串联系统

B. 上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D. 下供下回式双管系统

74、计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为( )。A

A. 低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃

B.地板辐射采暖效率高

C.地板辐射采暖散热面积大

D.地板辐射采暖水温低

75、散热器不应设置在( )。B

A. 外墙窗下

B. 两道外门之间

C.楼梯间

D. 走道端头

76、散热器表面涂料为( )时,散热效果最差。D

A. 银粉漆

B.自然金属表面

C.乳白色漆

D.浅蓝色漆

77、. 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在( )方面占有绝对优势。

D

A.美观

B.耐腐蚀

C.容水量

D.承压

78、采暖管道设坡度主要是为了( )。B

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动来源

79、采暖管道必须穿过防火墙时,应采取( )措施。A

A. 固定、封堵

B. 绝缘

C. 保温

D. 加套管

80、采暖管道位于( )时,不应保温。B

A. 地沟内

B. 采暖的房间

C. 管道井

D.技术夹层

81、热水采暖系统膨胀水箱的作用是( )。C

A. 加压

B. 减压

C. 定压

D. 增压

82、与蒸气采暖比较,( )是热水采暖系统明显的优点。A

A. 室温波动小

B. 散热器美观

C. 便于施工

D. 不漏水

83、民用建筑主要房间的采暖温度应采用:D

A16~20℃B14~22℃C18~20℃D16~24℃

84、托儿所、幼儿园采暖温度不应低于: C

A16℃B18℃C20℃D23℃

85、民用建筑集中采暖系统的热媒: B

A应采用热水B宜采用热水C宜采用天然气D热水、蒸汽均可

86、采暖立管穿楼板时应采取哪项措施? A

A加套管B采用软接C保温加厚D不加保温

87、采用国际单位制,热量、冷量的单位为( )。A

A. W(瓦)

B. kcal/h(千卡/时)

88、一般设备的绝缘电阻值不得小于 A 。

A、0.5MΩ

B、1 MΩ

C、2 MΩ

D、5 MΩ

89、我国的安全电压分为 B 。

A、36V 24V 12V

B、42V 36V 24V 12V 6V

C、36V 24V 12V 6V

D、42V 36V 24V 12V 6V 3V

90、预防触电最主要的措施 D 。

A、装漏电保护器

B、接零或接地

C、装熔断器

D、严格遵守安全操作规程

91、当有人触电时,首先要做的是C 。

A、人工呼吸

B、胸外心脏挤压

C、使期脱离电源

D、送医院

三、多项选择题

1、建筑给水系统按用途可分A B C D 以及共用给水系统等几类。

A、A、生活给水系统

B、生产给水系统

C、消防给水系统

B、D、中水给水系统E、凝结水系统

2、属于室内消火栓给水系统有 B C D

A、消防按纽

B、消火栓

C、消防水泵结合器

D、消防水箱

E、手提式灭火器

3、按照排出的污水性质分类,生活污水是指AC

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

4、排水系统中通气管的作用是ABD

A、排出有害气体

B、减少管道腐蚀

C、平衡管内水压

D、保证管内气压稳定

5、对风管的描述错误的有。CE

A、风道的布置要考虑运行调节和阻力平衡

B、空调风管断面一般采用矩形

C、风管材料只能是镀锌钢板

D、风道一般布置在吊顶内、建筑的剩余空间、设备层

E、风管材料只能是复合材料

6、对集中式空调系统描述正确的是。ABE

A、空调设备集中设置在专用空调机房里,管理维修方便,消声防振容易;

B、可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用;

C、占有建筑空间小,房间单独调节难;

D、一个系统只能处理一种状态的空气,便于运行调节;

E、使用寿命长,初投资和运行费比较小

7、对人工接地体,下面说法正确的是( ABD)。

A.人工垂直接地体长度宜为2.5m

B.人工接地体间距宜为5m

C.人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.3m

D.人工垂直接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m

8、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时应采取下列

(ABD)措施。

A.水平接地体局部深埋不应小于1m

B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2.5m

D.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m

9、接闪器应由下列的一种或多种组成( ABC )。

A.独立避雷器

B.架空避雷线

C.直接装设在建筑物亡的避雷器

D.避雷带或避雷网

10、在装有避雷器、避雷线的构筑物上,严禁架设(BCD)且未采取保护措施的设施。

A.架空线

B.通信线

C.广播线

D.低压线

11、对水箱的接管,A B 是正确的?

C、进水管与出水管可以并为一条管道

D、进水管上应设两个浮球阀

E、泄水管与溢流管上应设阀门

F、溢流管与污水管道直接连接

G、进水管上只接一只浮球阀

12、水泵结合器的类型有以下几种(ABD )。

A、地上式

B、地下式

C、半地下式

D、墙壁式

E、户内式

13、按照排出的污水性质分类,生活废水是指BD

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

14、同层排水的优点是AC

B、减少卫生间楼面留洞

C、安装在楼板下的横支管维修方便

D、排水噪声小

E、卫生间楼面不需下沉

15、空气参数中四度指的是ABC

A、温度、相对湿度

B、空气流速

C、洁净度

D、压力

16、对风管的描述正确的有。ACDE

A、风道的布置要考虑运行调节和阻力平衡

B、空调风管断面都采用矩形

C、风管材料可以是镀锌钢板

D、风道一般布置在吊顶内、建筑的剩余空间、设备层

E、风管材料可以是复合材料

17、对半集中式空调系统描述正确的是。ABDE

A、只对新风集中数处理,空调机房面积小,新风管小

B、风机盘管在空调房间内,调节的灵活性大

C、室内温、湿度控制精度高

D、设备布置分散、管线复杂,维护管理不便

E、风机盘管必须采用低噪声风机

18、按建筑物的防雷规定,下面属于一类防雷建筑物的有(AC)。

A.具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物

B.具有1区爆炸危险环境的建筑物

C.制造爆炸物质的建筑物,并因火花会引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物

D.具有2区爆炸危险环境的建筑物

19、按建筑物的防雷规定,下面属于二类防雷建筑物的有(BCD)

A.具有1区爆炸危险环境的建筑物

B.具有2区爆炸危险环境的建筑物

C.国家级的会堂、办公建筑物、大型展览建筑物、国家级档案馆、大型火车站

D.预计雷击次数大于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物

20、按建筑物的防雷规定,下面属于三类防雷建筑物的有(ACD )。

A.省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆

B.预计雷击次数大于或等于0.02次/年且小于或等于0.06次/年的部级、省级办公建筑物及重要人员密集的公共建筑物

C.预计雷击次数大于或等于0.06次/年且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物

D.具有21区、22区、23区火灾危险环境建筑

21、在自动喷水灭火系统中,闭式喷头按热敏元件的不同可分为()。

A、直立型喷头

B、边墙型喷头

C、吊顶型喷头

D、玻璃球喷头

E、易熔元件喷头

22、水泵结合器的类型有以下几种()。

A、地上式

B、地下式

C、半地下式

D、墙壁式

E、户内式

23、48.建筑内部排水体制可分为()。

A、分流制

B、半分流制

C、截流式合流制

D、合流制

E、

完全分流制

24、室外排水检查井的设置位置

a)排水管的汇合处B、排水管的跌水处C、排水管的标高变化处 D、室外埋地管长

度超过15米处

25、住宅生活用水定额受()的影响

A、给水水压

B、居住地区所处省份及当地气象条件

C、居民生活习惯

D、给水水质

E、卫生器具的设置标准

四、简答题

1、电气照明在验收时应符合哪些要求?

1.成排安装的灯具、开关、插座,其中心轴线、垂直偏差、距地高度应符合要求;

2.暗装开关、插座的盖板应端正紧贴墙面,不同电压插座的安装应符合要求;

3.大型灯具悬吊绞车的闭锁装置及吊扇动防松防振措施符合要求;

4.检查明暗配电箱(板)的安装和回路编号符合要求;

5.灯具试亮(在各回路绝缘电阻测试合格后方可进行,绝缘电阻值一般不小于

0.5MΩ);

6.有接地螺栓的灯具、插销、开关等接地或接零可靠。

2、请简述给水管道的布置原则。

1.水力条件好,安全可靠,经济合理;

2.便于安装维修;

3.不影响生产安全和建筑物的使用;

4.保护管道不受损坏、防止水质污染。

3、空调送、回风系统的哪些部位需要设置防火阀?

1.通风、空调系统的风管不宜穿越防火分区和变形缝,如必须穿过时,应在穿防火分区隔墙的风管上设置70oC时能自动关闭防火阀,穿越防火墙和变形缝两侧2m范围内应采用非燃烧材料及粘贴剂。

2.当风管穿越通风、空调机房及重要房间或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应该设置70oC能自动关闭的防火阀。

3.当通风、空调系统的垂直风管与每层水平风管连接时,在水平风管上设置70oC自动关闭的防火阀

4、电梯的季度检查包含哪些内容?

答:季度检查由使用单位按电梯日常检查方法进行,主要针对机房的主要设备,如检查曳引机运行时有无异常噪声;减速机是否漏油,减速机与曳引机的温升情况;曳引机制动器的可靠制动情况;速度反馈装置的反馈信号有无变化;限速器运转是否灵活可靠,控制柜内电气元件动作是否可靠;极限开关动作是否可靠。

5、室内消火栓系统是由哪几部分组成的?简述室内消火栓系统的分类?

答:1.室内消火栓给水系统由消火栓、水龙带、水枪、消防卷盘(消防水喉设备)、水泵接合器以及消防管道、水箱、增压设备、水源组成。

2.室内消火栓给水系统可分为低层建筑室内消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。

6、简述空气调节系统的任务和组成。

答:空气调节就是将室内的空气进行冷却、加热、加湿、除湿、净化等处理,以达到消除室内的余热、余湿、有害物,或为室内加热、加湿、提供一定的新鲜空气,来满足生产工艺或人体舒适度要求。一个完成的空调系统应有空气处理设备、输送设备、冷热源及控制、调节系统这四部分组成。

7、预制分支电缆有何特点?型号、规格如何表示?

答:预制分支电缆是电力电缆的新品种,预制分支电缆不用在现场加工之作电缆分支接头和电缆绝缘穿刺线夹分支,而是由电缆生产厂家根据设计要求在制造电缆是直接从主干电缆上加工制作出分支电缆。预制电缆的特点是供电可靠,施工方便。预制分支电缆的型号是有YFD加其他电缆型号组成。例:预制分支电缆型号表示如下:YFD—ZR—VV—4*185+1*95 YFD—ZR—VV—4*35+1*16 表示主干电缆为4芯185mm2和1芯95mm2的铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,分支电缆为4芯35mm2和1芯16mm2的铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。预制分支电缆型号也可用另外的方法表示:YFD—ZR—VV—4*185+1*95/4*35+1*16。

8、简述开关柜安装施工程序?

答:开关柜的安装施工程序为:设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→柜(盘)母线配制→柜(盘)二次回路接线→试验调整→送电运行验收

9、如何进行触电急救处理?

答:1、脱离电源2、急救处理3、人工呼吸和心脏挤压

10、化粪池的作用是什么?

答:化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的一种初级处理构筑物,建筑物排放的生活污水经过化粪池简单处理后,再进入城市排水管网,污水在化粪池中经过12~24小时的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物,沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥。污泥需要定期清掏、外运、填埋或用作农肥。

11、全面通风是如何分类的?

答:稀释通风、单向流通风、均匀流通风、置换通风

12、什么是设备?

设备一般由机械、电器两部分组成,是进行某项工作或供应某种需要所必须的成套建筑或器物。

13、建筑设备有哪些?

它主要分为三大系统:建筑给排水系统、采暖与空调系统、建筑电器系统,即水、风、电系统。

14、什么是强电?

一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题的减少损耗、提高效率。

15、什么是弱电?

弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、习靠性。16、给水系统常用的管件和配件有哪些?作用为何?

给水系统常用的管件有塑料管,钢管,给水铸铁管。配件有水泵,水箱,贮水池,气压给水。钢管:牵用的钢管有低压,流体输送用镀锌焊接钢管和无缝钢管。钢管镀锌的目的的防锈,防腐,防止水质恶化,被污染,延长管道的使用寿命。条用螺纹连接,无缝钢管,水呀能力较高。一般条用焊接给水塑料管输送水温不超过45℃,系用水插连接,不宜使用后白漆,麻丝。

给水铸铁管:适用与埋地铺设,给水铸铁管条用插连接,在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口。

水泵:提升液体的通用机械设备。

水箱:用于贮水和稳定水压。

贮水池:作用当室外管网的供水能力不能满足室内给水系统的用水量时,应设贮水池。

气压给水设备:作用将水源条水经水泵压力入密闭压力罐至最高水位后,在压缩空气的作用下,由密罐将水送至建筑物内各用水点。

17、建筑业用的保温材料有哪写?性能如何?

外墙保温材料:聚合物粘结沙浆:具有优良的粘结性和柔性,能够有效防止控鼓及脱落。聚合物抗浆沙浆:具有优良的粘结性,透气性和抗裂性,并具有一定的憎水功能

挤塑板专用粘结砂浆:具有粘接度极高、易施工、环保、安全等特点。

挤塑板专用抗裂砂浆:粘结强度高,能与各类保温板材料产生良好的粘结性能,有优异的柔

韧性,抗裂效果极佳,良好的呼吸性,可透气不渗水,抗冻融,耐候性,耐久性好,能长期经受雨水的冲刷和冰冻的侵袭,施工性能优异和易性,操作性好,开放时间长,环保无毒。挤塑板专用界面剂:具有细小的粘径和良好的渗透性能,对多种基层有良好的耐水性,耐碱性,附着力和封闭性能。

外保温专用柔性腻子:具有优异的耐水性及弹性,粘接力强,可提高墙体饰面层的附着力。挤塑式聚苯乙烯保温板:具有优越的保温隔热性,出色的抗压性。

憎水树脂珍珠岩隔热保温板:保温绝热性能好,防水,防潮性能好,强度高,轻质,化学稳定性好,施工方便,憎水率可达98%以上,安全,卫生,经济。

ESP屋面隔热砖:具有质地轻,保温性能稳定,表面光洁并附有图案,既起到保温隔热的作用,又兼做上人屋面,不能保护防水层。

釉化闭孔珍珠岩:保温,绝热,隔音性,强度高,吸水率低,易和性好。

膨胀珍珠岩材料:保温绝热性,无毒,无味,耐腐蚀,良好的耐高温性能,阻燃性能好,轻质,导热系数小,,隔音效果好。吸音,防紫外线,绝缘等。

珍珠棉泡沫:具有防震防潮,隔水隔音,保温,可塑性能佳,韧性强。

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

建筑设备复习题

建筑设备复习题 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

1.流体为何具有黏滞性,它对流体流动有何作 用,动力黏度与运动黏度有何不同。 流体的黏性在流动中呈现出来,不同流体的流动性能不同,主要是因为流体内部质点在相对运动时存在不同的内摩擦力,阻碍流体质点间的相对运动。这种表现流体流动时产生内摩擦力阻碍流体质点或流层间相对运动的特性称为黏性,内摩擦力称为黏滞力。 流体动力黏度:决定流体种类和温度流体运动黏度:流体运动的难易程度 2.什么是绝对压强、相对压强、真空度,它们之间的关系怎样。 绝对压强:没有大气存在的绝对真空状态作为零点计算的压(P’) 相对压强:以大气压强为零点计算的压强(P0) 绝对压强与相对压强相差一个当地大气压强值 真空度:真空度越大说明绝对压强越小,真空度最大为98KN/(完全真空),最小为0(处于大气压强下 供暖 3.比较自然循环系统与机械循环系统之间的区别。 自然循环系统是利用热水散热冷却所产生的自然压头促使水在系统中循环的,这种系统由于自然压头小,半径作用不大,否则管径就会过大,因而只适用于较小的系统。 机械循环系统是利用水泵进行强制循环,因而半径作用大,管径小,但是需要消耗电能,常见的集中供暖系统多采用机械循环。 4.选择供暖方式是应该考虑哪些方面,在传统非供暖地区,如长江流域的城市可以采用怎样的供暖方式。 供暖方式应根据建筑物规模、功能、工艺要求以及所在气象条件、能源状况、政策和环保要求等,通过技术经济比较进行选择。 小于等于5度大于90d采用集中供暖 小于等于5度60-89d之间或累年日平均温度小于等于5度的天数不足60d但小于等于8度大于等于75d地区的养老院、幼儿园、医院、中小学校应集中供暖 5.高层建筑供暖负荷的特点有哪些? 1、高层建筑围护结构传热系数大 2、高层建筑由于热压及风压造成的冷风侵入量大 3、高层建筑体形系数小,热容量偏小 6.什么是疏水器在蒸汽供暖系统中,疏水器的作用是什么 7. 疏水器:蒸汽供暖系统中重要的附属设备,在系统中起到疏水阻气的作用,能阻止系统中未凝结争气进入凝水管道,同时保证凝水及不凝气体的顺利排出 作用:水的热容量比蒸汽凝结成水而放出的气化潜热要小得多。为保证设计要求的散热量,就要求散热器中的凝水能及时排除,而蒸汽则不应进入凝水管。另外为保证锅炉正常运行,在进入锅炉的回水中也不应有蒸汽。因此,需要在回水干管、支管通干管处设疏水器,干管抬头部分也应设疏水器。 8.按照散热方式的不同,供暖系统可以分为哪几类? 热媒性质分类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风供暖系统 散热设备分类:散热器供暖系统、暖风机供暖系统、盘管供暖系统 室内散热设备传热方式:对流供暖系统、辐射供暖系统 9.分户计量热水供暖系统是如何实施的有什么优缺点 10. 散热器热分配计法:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热量比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。有蒸发式、电子式及电子远传式三种。 优点:安装简单,适用于新建和改造的散热器供暖系统,对于既有供暖系统的热计量改造比较方便、灵活性强。 缺点:其前提是热分配计和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热器的对应数据才可应用,中国散热器型号种类繁多,给分配计的检定工作带来了不利因素。需要入户安装和每年抄表换表等。 户用热量表法:机械式、电磁式、超声波式 优点:计量的是系统供热量,比较直观,容易理解 缺点:投资高或者故障率高,故障率主要有两个方面:水质处理不好容易堵塞;仪表运动部件难以满足供热系统水温高、工作时间长的使用环境。 流量温度法:利用每个立管或分户独立系统与热力入口流量之比相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温差,分摊建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立系统占热力入口流量的比例。 优点:适合既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改造,还可用于共用立管的按户分环供暖系统,也适用于新建建筑散热器供暖系统。 它计量的是系统供热量,比较容易为业内人士接受,计量系统安装的同时可以实现室内系统的初调节及室温调控功能。 缺点:前期计量准备工作量较大。 通断时间面积法:以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。 优点:应用较直观,可同时实现温室控制功能,使用按户分环、室内阻力不变的供暖系统。 缺点:不能实现分室的温控,它测量的不是供热系统给予房间的供热量,而是根据供暖的通断时间再分摊总热量,二者存在着差异,如散热器大小匹配不合理,或者散热器堵塞,都会对测量结果产生影响,造成计量误差。 空调 11.人在不同场合对空调又怎么样的要求? 12.表示空气状态的有哪些参数温度和湿度有什么区别相对湿度和湿量有什么区别 空气状态参数:温度、相对湿度。 温度:是表征各类建筑热环境的主要参数; 相对湿度:反映了是空气中水蒸气接近饱和含量的程度。 含湿量:对应于1KG干空气的湿空气中所含有的水蒸气质量,单位:KG/KG 13.空气调节系统是由哪几部分组成常见的空气调节系统有哪几种形式他们各有什么特点

【重庆电大】建筑设备(专科)建筑设备试题3

建筑设备(专科)建筑设备试题3 重庆电大省开课课程代码:5126626 、判断题(共 11 道试题,共 44 分。) 1. 全面排风可以保证周围相邻房间的空气不会流入室内,适用于厨房、厕所等较为污浊的地方。 A. 错误 B. 正确 参考答案:A 2. 全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 A. 错误 B. 正确 参考答案:A 3. 空气—水空调系统是指由处理过的空气负担部分空调负荷,而由水负担其余部分负荷的系统。 A. 错误 B. 正确 参考答案:B 4. 夏季通风室外计算温度,应采用累年最热月温度的平均值。 A. 错误 B. 正确 参考答案:A 5. 常用的风阀有插板阀、蝶阀和多叶调节阀三种,蝶阀由于严密性较差,不宜作关断用,多设置在分支管上或送风口前,用于调节送风量。 A. 错误 B. 正确 参考答案:B 6. 冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月14时温度的平均值。 A. 错误

B. 正确 参考答案:A 7. 常用的风阀有插板阀、蝶阀和多叶调节阀三种,其中插板阀设置在风机入口或主干风道上。 A. 错误 B. 正确 参考答案:B 8. 直流式空调系统与混合式、封闭式空调系统相比,运行费最低,但卫生条件最差。 A. 错误 B. 正确 参考答案:A 9. 在舒适性空调中,夏季室内的风速设计参数值要比冬季大。 A. 错误 B. 正确 参考答案:B 10. 当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间的距离应尽可能远些,进风口应高于排风口。 A. 错误 B. 正确 参考答案:A 11. 在舒适性空调中,夏季室内的相对湿度设计参数值要比冬季高。 A. 错误 B. 正确 参考答案:B 、不定项选择题(共 4 道试题,共 16 分。) 1. 通风工程室内空气的主要计算参数有:。 A. 洁净度

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

复习题建筑设备完整版

复习题建筑设备 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

一、填空题 1、流量100L/s=__360 _m3/h。 2、高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 DN100 。 3、安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___右___(哪一侧)。 4、采用国际单位制,热量、冷量的单位为 W 。 5、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地 坪不宜小于 2 m。 6、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 10 分钟消防用水量。 7、检查口的设置高度规定离地面为1米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。 8、高层建筑是指 10 层及 10 层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用 建筑等。 9、工程中应根据流量及扬程来选择水泵。 二、单项选择题 1、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 2、大多数制品的公称通径__C___。 A、等于外径 B、等于内径 C、既不等于外径也不等于内径 D、不等于外径 3、室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A____供水方式。

A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4、室内生活给水系统的水流速度不宜大于( B )m/s。 A、2 B、2.5 C、5 D、10 5、室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。 A、水泵扬程 B、水箱高度 C、管道流量 D、管径及系统所需压力 6、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__ C___。 A、0.3m B、1.5m C、0.7m D、1.0m 7、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装_D__ __。 A、止回阀 B、闸阀 C、安全阀 D、截止阀 8、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的__C_ __倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 9、下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于1500平方米的木器厂房 B、建筑面积4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车20辆的地下车库 10、室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室 内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

建筑设备安装识图与施工复习题

建筑设备安装识图与施工复习题1 复习题 一、填空题 1.建筑给水系统的分类按用途基本可分三类、及消防给水系统。 2.建筑设备施工图一般有、、、及安装详图组成。 3.室内给水系统的组成主要由、、给水主管、给水立管、给水横支管、升压和贮水设备等部分组成。 4. 给水系统的给水方式常有、设水箱的给水方式及。 5. 建筑内部给水系统常用的管材有和。 6. 管道安装完后还要管道试压、、。 7. 控制附件在管路上起和,一般指各种阀门。 8. 水泵的试运行包括:试运转前的检查、、、运转后的各项检查及运行记录。 9. 止回阀通常安装于水泵出口,防止水。 10. 管道的连接方式有、焊接连接、法兰连接等方式。 11. 水表用来计量建筑物的。 12. 根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和。

13. 消防管道系统的阀门一般采用或蝶阀。 14. 例如在识读电气系统和给水系统时,一般应按下面的顺序进行:进户线→配电盘→→→ →用电设备。 15. 给水管道敷设可分为和两种。 16. 离心式水泵的基本参数有、、功率、效率和转速及吸程等。 17. 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在和有卫生器具的必须设置。 18. 下图为水泵接管的平面图,其标注框内所指设备、配件的名称是①、②、③、 ④、⑤、⑥、⑦、⑧。 19. 排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面,并应根据防雷要求。 20. 消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与,另一端。 21. 管道保温结构由、和保护层三个部分组成。 22. 水泵工作管路附件可简称一泵、、三阀 23. 水泵的基本参数是流量、扬程、功率、转速和收程等,上述参数中,以、最为重要。

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

建筑设备暖通空调考研期末总复习资

名词解释:1、水力失调:实际流量分配偏离所要求的流量。 2、相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度的比值 3、冷剂式空调系统:空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统。 4、再热式空调系统:再送入每个房间或区域前,加再加热盘管;每个房间或区域可以根据各自设定的温度或根据自己负荷的变化调节送风温度。 5、通风效率:又称混合效率,实际参与稀释的风量与送入房间的通风量之比。 6、工位送风:把经过处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境,又称个性化空调。 7、烟囱效应:建筑物的内外温差导致密度差引起垂直通道内的空气上下流动。 8、生物洁净室:是指空气中微生物作为主要控制对象的洁净室。 9、空气龄:空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 10、除尘器穿透率:除尘器的出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比。 P=V0C0/ViCi*100% 11、气流组织:又称气流分布,也就是设计者组织空气合理的流动。 12、除尘器全效率:一定运行工况下除尘器除下的粉尘量与进入除尘器粉量之比。 13、能量利用系数:已转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数:ET=(te-ts)/(t-ts)。

14、恒温恒湿空调:对室内温度,湿度波动和区域偏差有严格控制的空调。 15、有害气体处理的吸收法:废气中不同组分在液体中不同的溶解度。 16、有害气体处理的吸附法:多孔性固体吸附剂,吸附在表面,可回收吸附剂和吸附质。 17、全室平均滞留时间:全室各点的局部平均滞留时间的平均值 18、空气质量平衡:对房间进行通风,实际上风量总是自动平衡的,这里的空气平衡按设计者或使用者的意愿进行有计划的平衡 19、单向流洁净室:室内气流以单一方向流动,流线平行,并在横断面上风速一致。 20、全面通风:又称稀释通风。把一定量的清洁空气送入房间,稀释室内污染物,使浓度达标,并将室内等量空气连同污染物排到室外。 简答题:1、疏水器的作用:排除凝结水,排除空气,防止蒸汽遗漏 疏水器的种类和工作原理:机械式:利用疏水器内凝结水液位变化动作。 浮筒式、吊桶式、浮球式。 热动力式:靠蒸汽和凝水流动时热动力特性不同来工作。 脉冲式、热静力式(恒温式)靠凝结水温度变化。波纹管式,双金属片式。 2、蒸汽供暖特点:①可同时满足不同用户对不同压力和温度的要求。 ②相变放热,单位质量携能多,流量小,管径小。 ③平均温度高,相同负荷下,节省散热设备面积。 ④状态参数变化大,伴有相变,设计和运行管理复杂,易出现“跑冒滴漏”。

建筑设备试题练习(DOC)

一、填空题 1.卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在 2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 L/s为一个给水当量进行折算的。 2.高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方 式三种。 3.给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。 4.集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。 5.当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。 6.按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。 7.室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。 8.采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。 9.热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。 10.雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。 11.高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。 12.按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。 13.屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。 14.苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。 15.高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。 第 1 页共9 页

16.按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。 17.按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。 18.钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。 19.低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。 20.低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。 21.消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。 22.热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。 23.居住建筑的生活给水管网水压,一般一层为__0.1mpa______、二层为__0.12mpa____、三层及三层以上每增加一层,则 增加 0.04mpa 。 24.按进水间的位置不同,固定式取水构筑物可分为岸边式和河床式。 25.一个完整的空调系统应由被调房间、空气处理设备、能量输配系统、冷热源四个部分组成。 26.引下线的作用是将避雷带承受的雷电流顺利地引到地下。 27.中断供电将造成人身伤亡,造成重大政治影响以及重大经济损失,造成公共场所秩序严重混乱的用电负荷属于一级 负荷。 28. 自动喷水灭火系统按报警阀形式可分为湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作 用系统和雨林系统四种类型。 二、单项选择题 第 2 页共9 页

建筑设备考试题终极版含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 18、自动喷洒系统管网可布置成树状,每个配水支管上最多装(C)个喷头。

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

(完整版)建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案 第一章 1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些内容?熟悉表示方法。 公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。 2、管子配件按用途不同有哪些种类? 1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头 4)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道内流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 10、熟悉螺母、螺栓的分类及表示方法。

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

建筑设备习题

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径?壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、 B、 C、 D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。

相关文档