文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程测量方案

工程测量方案

工程测量方案
工程测量方案

第一节工程测量方案

1.编制依据

《工程测量规范》GB50026—2007;《建筑变形测量规范》JGJ8—2007;《建筑地基

基础设计规范》GB50007 2011;《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;《建筑物沉降观测方法》DGJ32/J18—2006:本工程图纸;

2.测量方案

2.1工程概况

涡阳县李马安置小区施工二标段共包含15栋高层住宅,5栋多层商业,l 栋地下车库、1栋邻里中心、12班幼儿园。其中:5栋24层高层住宅楼、2栋18层高层住宅楼、1栋24层高层住宅楼(带商业)、1栋18层高层住宅楼(带商业)、6栋26层高层住宅楼、5栋单独多层商业楼、地下车库1层、邻里中心、12班幼儿园6层。项目位于亳州市涡阳县德和路以南外、环南路以北。

2.2测量准备

施工测量准备工作包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,人员的组织

及测量仪器的选择、检定与校核,测量方案的编制与数据准备。

2.3主要测量工作

2.4 测量人员及仪器配置

2.4.1人员配备

2.4.2 仪器配置

本工程测量工作内容主要包括主轴线的测放,高程的引测,分布工程的放样,沉

降观测,基坑位移观测,环境监测等内容;

所有的仪器送专门机构进行鉴定,确保仪器精度要求。拟选用的仪器及设备如下:

简图名称型号数量备注

1

苏一

光全站仪

GTS-100N2

控制测量、

三维坐标校

2

经纬

J22

轴线校正,

垂直度测量

3

水准

N34标高测量

4

对讲

键壹302km

5塔尺5m4标高测量

6

钢卷

5m15测量放线

7

大盘

田岛牌

50m

3测量放线

8

水平

800mm20预埋件测量

9

三脚

英制/公

8架设仪器

2.5 测量控制网的布设及施工流程

与业主或测绘院做好工程平面控制点和高程控制点的移交和保护工作,对移交于

我单位的测量控制点进行复核,精度满足要求时对其进行联测导线,建立首级场区控

制网;并作为低级控制网建立和复核的依据,并且每月要对建立的测量控制网进行复

核,定期复核材料每月上报监理审查。

2.5.1 控制网设置

序号控制网控制网设置要点

1首级控制网

由业主委托或测绘院测设在施工地块及附近的红线桩点或城市平面控制点和高程控制点。

2二级控制网

根据首级控制网,在围墙周边建立二级控制网,主要包括平面控制网和高程控制网。

3三级控制网

根据二级测量控制网在建筑物内部建立三级控制网,采用三级控制网“内控法”来控制建筑物的平面定位。

水准点做好保护,见下图:

水准点埋设示意图

2.5.2 控制网点测设方法及布设原则要求

首级控制网的布设应因地自宜,且适当考虑发展;当与国家坐标系统联测时,应

同时考虑联测方案。

首级控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理确定。

加密控制网,可越级布设或同等级扩展。

首级网布设时,宜联测2个以上高级国家控制点或地方坐标系的高级控制点;对

控制网内的边长,宣构成大地四边形或中点多边形。

控制网应由独立观测边构成一个或若干个闭合环或附合路线:各等级控制网中构

成闭合环或附合路线的边数不宜多于6条。

点位应选在土质坚实、稳固可靠的地方,同时要有利于加密和扩展,每个控制点

至少应有一个通视方向。

点位应选在视野开阔,高度角在15。以上的范围内,应无障碍物。

充分利用符合要求的旧有控制点。

2.5.3 建筑结构施工流程表

内容地下室结构主体阶段

2.5.4 地下室高程测设

本工程二标段地下室工程包含地下车库及主楼负一层非机动车车库,地下室开始施工时,根据二级高程控制网把负整米数的水平线(如一3米)测设到基坑四周的护坡上,在基坑内架设水准仪,校测基坑四周的整米数水平线,其误差应控制在±5mm以内为合格,在施测基础标高时,应后视坑壁两侧上的水平线以作校核。

根据标高控制点测设整米水平线

用水准仪校核基坑四壁的整米线,

使其满足精度要求,用作地下室旌工时高程准线。

根据水准点在基坑四壁上测设高程点

并标示好绝对坐标

地下室的高程传递可采用传统的测量方法,留设测量孔,采用悬吊钢尺,用水准仪进行测设便可满足精度要求,把传递上来的高程以l米线的形式弹设在四大角的混凝土柱、剪力墙等便于引测的构件上,作为测放其它构件高程的依据。

2.6轴线引测及高程传递

控制网的传递概述:

控制网的阶段性传递和工作层传递是高层建筑测量中不可缺少的两项控制工作。阶段性传递是有计划地将控制网逐级投测到某几个层面,以作为某一阶段的控制网基点,而且我们对每传递一次后采用全站仪进行复核校正。工作层传递是根据底层控制网或阶段性控制网基点投测到各工作层上,以形成工作层的控制网。它们相互依托,层层相扣。阶段性控制网是本工程的传递基础,又可用来检验前一工作层的传递精度,工作层控制网是本工作层各柱轴线控制的依据,又可用来验证前一工作层各柱轴线位置和垂直度控制的状况,是对工程每一节柱垂直度控制的保证。

2. 6.1地下室施工轴线引测

±0.000以下地下室的轴线投测直接采用外控法,在主轴线的延长线上架设经纬仪(即在二级控制点上架设仪器),把测设在基础的轴线投测到施工层。用全站仪测坐标点进行复核。

地下室轴线引测示意图

2.6.2 高程引测

首先从高程控制点将高程引测到首层通过在主楼外壁控制点,在主楼外壁已预留的孔洞向上竖直量尺处,建立+1米标高基准控制线,校核合格后作为起始标高线,围绕核心墙弹出墨线,并用红油漆标明高程数据;本工程首层设置高程基准线。基准标高线标识示例如下所示:

标高的竖向传递,用50米大盘尺从基准标高线竖直量取。在核心外墙预留

的洞口每2层左右将标高控制点分阶段向上转移。量取时钢尺需加拉力、尺

长、温度三差改正。采用往返引测法,引测到同一目标高度,引测完成后,两

点进行闭合检查,建立水准点标志,之间楼层则在下方基准标高线处逐层排尺

量距。

采用苏州一光全站仪引测标高基准点的方法如下,在±0.00Om层的砼楼面

架设全站仪,通过气温、气压计测量气温、气压,对全站仪进行气象改正设

置。

全站仪后视墙面+1.000m标高基准线,测

得仪器高度值。对仪器内z向坐标进行设置,

包括反射棱镜的常数设置。如左图所示:

Z向坐标设置示意方法说明

全站仪照准+1.00米标高线确定z坐标值。全站仪望远镜垂直向上,顺着激

光控制点的预留洞口垂直往上测量距离,顶部反射片放在楼板面及需要测量标

高的楼层,反射片向下对准全站仪。

由于测量反射片远距离测距时反射信号较弱,影响测距的精度,故本工程

用反射棱镜配合全站仪进行距离测量。

计算得到反射棱镜位置的标高,后视测点标高,计算仪器高,将该处标高

转移到核心筒墙面距离本楼层高度+1.000m处,并弹出墨线标示。

2.6.3高程传递:

主楼施工时,高程的传递采用大盘钢卷尺配合水准仪对楼层标高的控制。

各楼层的标高用钢卷尺顺主楼外墙留洞面往上量测。测量方法示意图如下:±0.000m楼面激光控制点点位做法激光点穿过楼层的预留洞做法

激光点测放到楼面后需进行特殊的保护,

因此需在底板埋设预埋铁件,底板混凝土浇筑

完成且具有强度后,再次放样测设激光控制点

并进行矩形闭合复测,调整点位误差,打上阳

冲眼十字中心点标示。

激光点穿过楼层时,需在混土凝楼板上预

留250mm×250mm的孔洞,浇筑楼板砼后,

将点位通过空洞引测到各楼层上。浇筑砼后木

盒不拆除,以防楼面垃圾物堵塞孔洞。

2.6.4墙体的定位测量

施工测量主要控制墙体垂直度和轴线偏差,直接用激光点控制每层墙体轴

线偏差,

吊线垂检查每层墙体垂直度。

待上一层墙体钢筋绑扎完成后合模,将点转到墙体边线上。模板下口直接

贴紧己

施工的混凝土墙体即可,用激光铅垂仪检查模板上口的轴线偏差,吊垂线

检查模板垂

直度,对模板进行轴线偏差和垂直度校正。

2.6.5控制点投测的精度要求和改正措施

(1)、精度要求

规范要求,每投测限差±3mm,全高不应超过3H/10000,且H>90m时,不超过±30mm。

(2)、投测之后的检验和复核

轴线控制点投测到上部楼层后,组成矩形图形。在矩形的各个点上架设全站仪,复测多边形的角度、边长误差,进行点位误差调整并作好点位标记。如点位误差较大,应重新投测激光控制点。

因为在高层建筑轴线投测中,容易受高空摇摆和天气影响,如遇到阳光照射,使建筑物有阴、阳面,导致建筑物向阴面倾斜(弯曲),因此,轴线投测中宜选择阴天或早晨无风时进行,并在实践中注意摸索规律,采取合适的措施,减少外界的影响。

3.工程细部测量

3.1装饰工程测量

3.1.1室内装饰放线

(1)、测量放线依据:装修工程放线即隔墙放线依据结构工程在每层测设的平面轴线控制网(线)及剪力墙体l米控制线进行测设。

(2)、隔墙放线:在复核每层平面轴线控制网正确后,以此为基础按照图纸设计,放样出每一道隔墙位置线,完成后即在地面上完成每一房间套方十字线,以便于地面排砖施工。

(3)、标高传递及施工层抄平:依据现场高程控制网,测定楼体沉降对标高影响值,为确保整体标高施测精度,结合地下部分传递上来标高点位,平差取中,在首层竖向结构拆模后,在各施工流水段外墙角(柱角)、电梯筒墙面测设+1.00m水平控制点位,构成地上部分标高传递网,点位较差不大于±2mm;以上各层施工时用50m检测合格的钢卷尺依据+1.00m控制点(线),沿立面向上垂直丈量传递至施工层,并在施工层至少作三个基准点位,水准仪闭合取中后对施工层进行精确抄平,作为装饰工程地面施工的检查和施工依据;室内、室外水平线(1米线)每3m两端高差应小于±1mm,同一水平线的标高允许误差为±3mm。

(4)、吊顶工程施工测量:以每层测设的标高1米控制线为依据,用钢尺量至吊顶设计标高,沿墙体四周弹出水平控制线,并在顶板上弹出十字直角定位线,其中一条与外墙面平行,十字线按实际空间均匀分布确定,直线点标在四周墙上,以方便吊顶工程分格施工。

(5)、内墙面装饰测量:室内墙面垂直线按照l/3000精度测设,线坠或是经纬仪测设;装饰墙面按设计需要分格分块时,按高于l/10000精度测放分格线分块线。

3.1.2室外装饰放线

外墙装饰垂直线按不低于l/10000精度进行测设,水平控制线每3米墨线两端高差应小于±lmm,同一水平线两端的标高允许偏差为±3mm。在结构工程完成后,用经纬仪在外墙上投测龙骨分格控制铅垂线,测设精度控制在竖向轴线投测精度范围内,以确保外装饰、安装工程垂直度。

3.2机电工程测量

根据结构工程在每层测设的平面控制网和l米线来控制机电设备等的定位与高程控制。

3.3门、窗洞口测量控制方法

结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测出洞口的竖向中心线。横向控制线用钢尺传递,并弹在墙体上。室内门窗洞口的竖直控制线由轴线关系弹出,门、窗洞口水平控制线根据标高控制线由钢尺传递弹出。以此检查门、窗洞口的施工精度。

4.测量质量保证措施

(1)、测量过程中严格按照工程测量规范中的相关规定进行测量,并实行复核制度,做到点点有复核,前一步未检核合格,不进行后一步的测量。

(2)、所有测量仪器必须送专门机构检测,检定合格并在有效期内使用。测量前,对所涉及的仪器,如全站仪、垂准仪、水准仪、塔尺、钢卷尺等测量工具进行必要的检验,合格后方可投入到测量施工中。

(3)、控制点测量作业要做好书面记录,对施工过程中用到的全部测设数据,进行计算,并交由测量主管负责人复核,最后经监理工程师认证,方可投入使用并归档保存。

(4)、定位桩采取桩周围浇注混凝土固定,搭设保护架,悬挂明显标志以提示,水准引测点、结构定位线尽量引测到永久建筑物上,表识明显,不准堆放材料遮挡。

(5)、每次放样、放高程前必须与控制点进行复核无误后才进行细部放样、放高程的工作。测点时尽量将仪器架设在混凝土结构上,以避免临时设施变形误导测量或影响测量精度。

(6)、定期对各级测量控制网进行复测,维护各级控制网测量成果。

(7)、引入结构构件安装前预检,安装时校正,安装后复检的机制:

(8)、根据施工现场的实际情况、随时调整、优化测量方案,并尽量在外界条件较好的情况下进行测量。

(9)、架设仪器时要保证架设地点坚硬,不致因架设仪器后,发生下沉现象。尽可能利用早上时间进行复测。

5.施工监测

5.1监测项目及监测依据

5.1 .l监测项目

(1)地下室施工阶段基坑支护结构的变形监测;

(2)地下室施工阶段地下室基础的沉降监测;

(3)主楼施工阶段地上结构的沉降及垂直度监测。

5.1.2监测依据

变形监测及平面控制网点位精度要求见下表:

5.2监测项目的特点及监测重点

5.2.1监测方法

根据现场情况和设计要求,我们在支护周围每隔15米设一个三维监测点,组成一个变形监测网。利用基坑周边的二级控制网采用直接测量法:通过精度较高的苏一光全站仪直接测出监测点的三维变形值,也叫实时差分测量。每次观测所得到的各个观测点坐标与基坑开挖前进行的初始观测相比较,所得到的坐标差即为该观测点在本观测周期内的累积位移值。

从基坑围护结构施工开始,到±0.000结构顶板施工结束。

根据工程施工的工况合理安排监测时间间隔,做到经济又安全。拟定监测频率如下:

监测报警值如下表所示:

5.3地下室基础沉降观测

5.3.1沉降观测点的布设

本工程在地下室施工过程中作沉降观测记录,沉降观测点,沉降观测点采用明装式。

明装式沉降观测点

5.3.2沉降观测点的观测

首层施工完毕即观测一次,以后每施工完一层观测一次。竣工验收以后,第一年

不少于4次,第二年不少于2次,以后每年1次,知道下沉稳定位置。沉降稳定标准:

半年沉降量小于等于2mm。

6.测量注意事项

(1)仪器应按照要求周期送达具有相应资质的检测单位校核。做好仪器保养工作。

(2)尽量避免雨中进行测量作业,如确需在雨中进行测量作业时,应打伞遮仪器

主机及棱镜等,避免雨淋;雨季测量作业完毕必须先对仪器表面水汽擦干、晾干或吹

干后放入仪器箱内,保证仪器的准确性:

(3)夏季空气潮湿,备好防潮箱:在进行二等水准测量等精密测量作业时,应避

开地面蒸汽大的时间段,减少地面蒸汽引起的视线误差;

(4)高温气候下作业需用遮阳伞遮挡仪器,避免高温影响测量精度;

(5)三级风以上不利于仪器施工测量,三级风力以下作业时随时观察仪器水准气

泡的变化。

7测量成果可视化管理

7.1 可视化管理的目的

为了确保工程测量成果保护、成果移交以及实测实量等后续工作的的顺利实施,

统一控制线、可视化管理制度的实现,促进工程中各工序更加规范化、标准化、制度

化和程序化,使各工序有章可循,本项目将在实施过程中对测量成果进行可视化管理。

7.2 可视化管理程序

测量成果可视化管理工作由总包单位全面具体负责,施工全过程对测量成果进行

保护,待后续各类分包单位进场施工时办理成果移交手续,并监督指导成果使用的工

作情况。各类分包单位进场后向总包单位提出测量成果移交申请书,经总包单位测量

负责人审核并符合后移交测量成果,最终形成正式文件归档。

7.3 可视化管理措施

上口控制线:设置于结构轮廓线外侧300一500mm处,有效控制墙柱模板及粱上口尺寸、建筑物周边尺寸,校对简单。

主体轴

线基准线与

控制线及标

高控制线与

控制线

主体结构施工期间除了楼层轴线控制基准线、标高控制基准线外,每个房间的按200设置闭合的控制线,每道墙设置一米标高控制基准线;上述控制线

相交处用红色油漆进行标示,保留到二次结构及装饰施工阶段,做到一结构、

二结构、装修阶段统一控制线。

轴线基准线与控制线高程基准线与高程控制线

砌筑

双控线

砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线;每间房间控制线

相交处采用红油漆标识。

管理内

具体措施

实测实

量数据

可视化

将现场构件垂直、平整度实测实量数据原位上墙记录,为质量管理数据控制留下原始依据。

内墙抹

灰工程

激光标

线施工

工艺

本施工工艺为测量成果可视化的后续工作延伸,为提升后续装饰施工质量提高保障。工艺简介:激光标线可以利用激光面到墙面的任意量取距离选择最

佳抹灰厚度,保证房间的尺寸一致性,激光面是垂直的交叉面保证房间的方正

度。激光标线仪器操作非常简单,一般工人稍微培训即能熟练操作,施工方法

容易掌握施工效率很高。

内墙抹灰工程激光标线平面图内墙抹灰工程激光标线立面图

管理内

具体措施

内墙抹

灰工程

激光标

控制线示意图仪器安放、对中、调平

线施工

工艺

建筑工程施工测量方案图文完整版

建筑工程施工测量方案图 文完整版 目录 (一)施工工艺流程 (2) 1、基础工程 (2) 2、结构工程 (2) 3、装修工程 (3)

1、测量设备 根据本工程特点和精确度要求,距离控制采用钢尺,轴线投测用经纬仪,高程测量用水准仪,主轴线垂直度控制用经纬仪。主要技术参数见下页表: 主要测量设备 2、平面控制 本工程平面控制采用正交线法。 根据总平面图位置,在施工现场用木桩定几条正交线,各点距建筑物12米,采用木桩打入土中,在周围用砼浇注,并做好标志。然后根据各正交线交出控制点,并在各控制点上架设经纬仪(J2),用方向法测出各点的方向值,根据方向值误差改正各桩点,做为楼层放样的依据。

3、控制及楼层放样 采用外控法,在基础完后到±0.00处,在建筑物外各控制点上分别架设经纬仪,将各点分别引测到建筑物上,用红油漆或墨线标出各楼引点。依据各引点,采用正倒镜法,确定建筑物内各控制点,根据各点及方向,采用直角坐标法,确定各轴线位置。 测量控制流程图

4、标高传递 在一层主体完成后,将±0.00引 测到外墙,用钢卷尺配合水准仪向上 传递楼层标高,但每层都必须从± 0.00向上传递,以减少累计误差。 所使用的测量仪器需送法定计量检定机构检定合格后,方能使用。卷尺需进行尺长、拉力、温度、倾斜改正。 5、沉降观测 本工程沉降观测从±0.00开始观测。 每栋楼现场埋设水准基点2个,距建筑物20~30米的稳定区域内(沉降区以外),其中1个深埋点,1个浅埋点。 观测点采用Ф20钢筋制作。高度 埋设于0.4米~0.5米之间。 沉降观测采用水准仪及钢水准尺 观测,做到人员、仪器、观测线路三 固定。建筑物每增加一层荷载观测一次。沉降观测过程中,如出现裂缝或不均匀沉降等异常情况,应立即向业主汇报,并进行一日或数日一次的加密观测。

公路工程测量方法总结

公路工程测量方法总结 一、常用计算公式和常用命令 1、已知A(X1,Y1)、B(X2,Y2)、C(X3,Y3)三点,求圆心O点坐标(X,Y)。 Y= ((X32+ Y32- X22- Y22)/(2X3-2X2) -(X22+ Y22- X12- Y12)/(2X2-2X1))/((Y1- Y2)/(X2-X1)-(Y2- Y3)/(X3-X2)) X=(X22+ Y22-2Y2Y- X12- Y12+2Y1Y)/(2X2-2X1) 结论:(X1-X) 2 +(Y1-Y) 2=(X2-X) 2 +(Y2- Y) 2=(X3-X) 2 +(Y3- Y) 2 2、三角形面积计算:已知三角形的三条边A、B、C,求三角形面积S。 D=(A+B+C)/2 S=√(D*(D-A)*(D-B)*(D-C))。 3、已知两条直线方位角和两条直线上任一点坐标,求交点坐标O(X,Y)。【直线MN,方 位角F、N点坐标(X1,Y1);直线HP:方位角E、H点坐标(X2,Y2)】。 交点O坐标:X=(X2*tan E- X1*tan F- Y2+Y1)/(tan E-tan F) Y= X*tan F- X1* tan F+ Y1 4、已知路基设计标高A、计算填土高程B、上次填土高程或原地面高程(基本为直线)C、 路基设计宽度L和边坡坡度为i,标高B到标高C的填土面积S。 S=((2A-B-C)*i+L)*(B-C) 5、缓和曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、L为缓和曲线总长、 Z为起算切线方位角(即ZH或HZ点所在直线上的方位角)、D为起算点桩号、(X1,Y1)为ZH或HZ点坐标】 A=K-D W=A-A5/(40R2L2) (数学坐标X) E=A3/(6RL)-A7/(336R3L3) (数学坐标Y) X= X1+W cos Z-E sin Z Y= Y1+W sin Z+E cos Z C=A-A5/(90R2L2) 【(C为弦长,A为计算点到起算点的缓曲线弧长,L为缓和曲线全长),由于A5/(90R2L2)此值为微量,可以把C约等于A,得A=C+C5/(90R2L2) 】 F"FWJ"=Z+90*A2/(RLπ)为偏角(计算点的切线方位角)(F"FWJ":在CASIOfx-4800 计算器中将F值赋给FWJ并显示出来,在CASIOfx-4850计算器中将F值赋给FWJ并 显示出来为:"FWJ":F)。 6、圆曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、Z为起算方位角、D 为起算点桩号、(X1,Y1)为ZY或YZ点坐标】 L=K-D【(计算点到起算点的弧长,D为起点桩号),弧长另一计算公式:L=Raπ/180 】

工程项目测量方案

编制依据 1.1《工程测量规范》(GB50026——97); 1.2《路桥工程施工手册》; 1.3《公路测绘手册》; 1.4《公路测量》; 1.5《广青公路什邡红白至青牛沱段恢复重建工程二合同段施工图设计》; 1.6《路桥工程验收规范及规程》; 1.7《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)

第一章测量总流程图 由于工程规模较大,兼地形、工程结构的复杂,测量工作任务也较大,为保证测量工作的顺利进行。保证工程顺利完工。根据工程需要我们做如下测量操作流程图,(采用全站仪进行测量放样,用DS3型水准仪进行高程控制测量):

第二章工程概况 一、工程概况 本项目路线起点位于什邡市红白镇红东大桥北岸,沿石亭江上游支流金河右岸由南向北经燕子岩、岳家山至干河口,转为北东至南西向,经水磨沟、头坪、二坪、三坪至路线终点青牛沱。本合同段K10+000~K16+240共长6.240km。 该项目起于红东大桥青牛沱岸,止于青牛沱。公路全长16.24公里,为三级公路,设计时速30公里/小时,路基宽度为7.5米,设计荷载公路—Ⅱ级,路面类型为沥青砼。 (第二合同段K10+000~K16+240共长6.240km) 第2合同段共设大桥3座,桥梁全长377.08m/2座;中桥1座,桥梁全长69.04m/2座;小桥2座,桥梁全长47.08m/2座,其中通道桥1座,桥梁全长23.04m/1座。在所经过的沟渠上共设置钢筋砼盖板涵7道,涵洞总长度64.00m,钢筋砼圆管涵16道,涵洞总长度165.50m。 二、校核图纸数据: 施工图纸是测量放样的主要依据,图纸数据校核是第一步,作为测量人员首先应读懂并理解施工图纸的设计意图,才能准确的进行图纸数据校核。其步骤如下: 首先,应该了解图纸的工程概况及技术要求,其次应该读懂图纸总平面设计图,了解工程各部位的平面位置,红线桩位图,周围现状建筑物、公路、桥梁位置,合理有效利用,为今后控制点布设及施工放样创造有利条件。 其次校核内容: 1、阅读图纸所有桩基,桥台,盖帽梁平面图、立面图、剖面图。了解它们的形状、尺寸、构造,特别是轴线尺寸、结构尺寸。 2、校核桥梁桩位坐标与高程,可根据图纸提供的曲线要素(曲线要素也需要检查)逐个检查,对应桩号与高程是否一致,如若发现有误,应该及时上报项目指挥部,由指挥部妥

工程施工测量专项方案汇总

施工测量专项方案 编制人: 审批人: 编制时间:

一、编制依据 1、由四川华泽建筑设计有限公司设计的《华氏达·盛世春天工程施工图纸》 2、《华氏达·盛世春天工程施工组织设计》 3、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程: 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑施工测量手册》 二、工程概况 详见施工组织设计。 三、施工测量部署 (一)、施测流程 准备工作测量作业自检报验 合格合格进入下道工序(二)、施工测量组织工作 由指挥部高级测量工程师组织各项目部专业测量人员成立测量小组进驻华氏达·盛世春天工程项目部,并主持负责本工程的施工控制测量和施工放线放样测量工作。根据业主单位给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立平面控制网的测定、高程控制网的测定、工程定位测量,按规定程序检查验收。 四、施工测量的基本要求 (一)、施测原则 1、严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,再以控制网为依据,进行建筑物轴线的定位放线。 2、必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 3、定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。 4、明确为工程服务,按图施工放线,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 (二)、准备工作

1、全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特 点,周围环境,建筑物的位置及座标,其次了解现场测量坐标与建筑物的关系, 水准点的位置和高程以及首层0.000的绝对标高。在了解总图后认真学习建 筑施工图,及时校对建筑物的平面、立面、剖面的尺寸、形状、构造,它是整 个工程放线的依据。在熟悉图纸时,着重掌握轴线的尺寸、层高,对比基础, 楼层平面,建筑、结构几者之间轴线的尺寸,查看其相关之间的轴线及标高是 否吻合,有无矛盾存在。 2、测量仪器的选用 测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,送具有仪器校验资质的 检测单位进行校验,检验合格后方可投入使用。 现场测量仪器一览表 序器具名称型号单位数量1电子全站仪拓普康台1 2激光垂准仪DZJ2台1 3水准仪DS3台5 4钢尺50m把10 5对讲机对3 6花杆根2 (三)、测量的基本要求 测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整;测量精度要满 足要求。根据现行测量规范和有关规程进行精度控制。 根据工程特点和《工程测量规范》,本工程轴线定位放线测量按场地二级导 线测量的精度等级执行,测角中误差8秒,边长相对误差1/14000。 五、工程定位测量与控制网测设 (一)、工程定位测量 根据业主提供的CXWH3、CXWH4两个平面控制点和高程控制点,按 照所计算的建筑物相关轴线坐标点进行轴线定位。 (二)、平面控制网测设

工程施工测量管理实施细则

工程施工测量管理实施细则 第一章总则 目的和意义 施工测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分,为进一步加 强施工测量管理工作,明确测量工作的任务和职责,确保测量工作及时地、精确地满足施 工生产的需要,特制定本细则。 施工测量是工程开工前、工序作业前、项目竣工前技术准备工作的重要环节,又是对 已完工的工程实体位置、高程、几何尺寸检测及位移变形观测的重要手段。它既是工程建 设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。总体 要求 为保证工程测量成果的准确性和及时性,必须建立完善的工作制度,合理组织测量人员,配置相应的仪器设备,严格按照设计及工程测量规范的要求进行测量,在满足测量精 度的基础上积极为施工生产服务,确保工程进度、质量和安全。 原则 在测量布局上,应遵循“由整体到布局”的原则;在测量精度上,应遵循“由高级到低级” 的原则;在测量次序上应遵循“先控制后碎步”的原则;在测量过程中应遵循“随时检查, 杜绝错误”,“前一步工作未作检核不进行下一步工作”的原则。 施工测量的依据 施工测量以工程合同、设计文件(含变更设计)、设计单位提供的控制桩资料、工 程所属行业测量技术规范(规则)为依据。 施工测量的三个阶段 施工测量工作分三个阶段,即开工准备阶段测量、施工阶段测量和竣工阶段测量。开工准 备阶段测量包括:交接桩、设计控制桩贯通复测、施工控制网建立、地形地貌复核测量。 施工阶段测量包括:施工放样测量、工序检查测量、施工控制网复测、沉降位移变形观测 及安全监控测量。竣工阶段测量包括:竣工贯通测量和工点竣工测量。 设计控制桩交接 参加由建设单位组织的设计、监理和施工单位参加的现场交接桩工作,根据设计院提供的 资料,对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行现场确认接收,做好交接记录,办理交 接桩签认手续。交接记录应详细注明缺桩和桩损情况及存在问题和处理意见。接桩后及时 清理桩址周围杂物,建立醒目的桩位标志,并进行必要的保护。 设计控制桩贯通复测 根据设计控制桩的精度等级要求,编制平面、高程控制点施工复测方案, 控制点加密测量方案,经监理工程师批准后,对设计平面控制桩及高程控制桩进行贯通复测,对丢失或损坏的控 制桩点进行补设(或由设计补设),并与相临标段的设计控制桩进行联测(不少于两个桩点),当复测成果与设计不相符时,应及时与设计沟通解决。完成后编制复测成果报告书,经监理、设计签字确认后使用。 施工控制网建立 在熟悉本标段设计路线和结构工程平面图的基础上,根据施工测量的需要,确定在设计控 制网点的基础上进行加密或重新布设测量控制网点,相邻加密桩点保证通视且间距不宜超 过300m。测量完成后编制施工控制网测量成果报告书,经监理复核确认批准后方可用于 施工放线测量。 地形地貌复核测量

建筑工程测量方案97180

一、工程建设概况 二、编制依据 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007) (2)《经纬仪检定规程》(JJG414-2011) (3)《水准仪检定规程》(JJG425-2003) (4)《钢尺检定规程》(JGJ4-2015) (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (6)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) (7)测绘单位提供的定位点 (8)总平面定位图 三、编制说明 为了保证建筑物轴线及梁、柱等位置的准确性,确保建筑物的垂直度和楼层高度,确保测量工作的高效率,高精度,本工程的测量工作必须严格按《工程测量规范》(GB50026-2007)的要求,遵循先整体、后局部,先控制、后细部的原则进行测量控制。

高程控制网采用分级布网的原则,先高精度、后低精度。首级控制采用国家四等水准测量,闭合水准线路,作为工程测量的依据;沉降观测水准基点联测采用国家二等水准测量,闭合水准线路,作为沉降观测的依据;沉降观测采用国家三等水准测量,符合水准线路。 四、本工程测量的技术特征 本工程为高层建筑,最高楼层为34层,所以建筑物垂直度的控制是至关重要的。本工程占地面积大,而基坑周边场地狭窄,标高高差大,给平面控制网的布设及控制点的保护造成较大困难。 五、施工准备 1、人员培训 施工前,由项目总工组织项目部技术工程师、测量人员认真学习测量规范、规程,熟悉各种位置的测量、测设方法。并对本工程的测量进行交底,明确测量要求,并对本工程的各部位测量工作作出具体的安排。测量作业的要求如下: (1)严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步校核,坚持自检、互检、交叉检的制度,合格后由技术工程师验线。 (2)遵循“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“高精度控制低精度”的工作程序。 (3)测量记录要及时,数字正确、内容完整、字体工整、清楚、原始依据正确。 (4)测量结果现场标识要统一、明确,确保不让现场任何相关人员误解。 (5)测量计算的基本要求:依据准确、计算有序、方法科学、步步校核、结果可靠,记录中数字的位数反映观测的精度。 (6)测量人员必须明确为工程服务的目的,对按图施工和工程进度负责。工作必须紧密配合施工,发扬团结协作、认真负责的工作作风。测量人员必须要虚心学习、及时总结经验,发扬开创进取的创新精神。 2、职责划分 (1)测量小组负责从测绘单位接收导线控制点(具体见总平面定位图)。施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责对项目计量器具的管理、日常维护及检测。 (2)施工员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线,梁的位置线和预留、预埋位置线。 (3)项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核,项目质检员负责对施工员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。 (4)每楼层施工测量放线完毕,项目内部复核完成后,由测量工程师完善相关测量记录后进行报验。

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

工程现场测量方案.doc(完整版)

清华科技园创新中心工程现场测量方案 一、工程简介 1.1 特点

二、测量准备 2.1 测量依据: 《工程测量规范》 (GB50026-93) ; 测绘院给定的场区平面、高程测量成果; 工程施工图纸。 2.2 测量准备: 对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,检验施工测量人员的上岗证书,井对施工测量人员进行有关的技术交底。 根据图纸条件及工程内部结构特征确定平面控制网形式及组成。 三、场区平面控制网的测设 3.1场区平面控制网布设原则 1.平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2.布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图; 3.选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4.桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 3.2场区平面控制网的布设 1.首级控制网的布设 根据北京市有关部门的规定,建筑物定位桩必须由北京市测绘院测定。因此,首级控制网由测绘院所定桩位组成。 2.轴线控制网的测设 首级控制网布设完成后,依据结构平面图上有关柱、墙体、洞口详细位置关系确定建筑物须定位的主轴线,然后以首级控制网为基准,采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩,经角度、距离校测符合点位限差

要求后,作为该建筑的轴线控制网。轴线控制桩的布设如图所示: 轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。 轴线控制网精度技术指标表 等级测角中误差( ″) 边长相对中误差 一级±12 1/15000 四、高程控制网的建立 4.1高程控制网的布设原则 1.为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的水准基点(至少应提供三个),采用0.3mm级精度的Zeiss Dini-10电子精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2.高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。 3.在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与甲方所提供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3-6个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。 4.场区内至少应有三个水准点,水准点的间距应小于1公里,距离建筑物应大于25米,距离回土边线应不小于15米。 4.2 高程控制网的等级及观测技术要求

建筑施工测量施工方案

施工测量专项方案 编制人:职务(职称) 审核人:职务(职称) 审批人:职务(职称) 工程名称: 施工单位:

目录 一、工程概况: (2) 二、施工测量 (2) 2.1平面控制网的布设 (2) 2.2高程测量 (2) 2.3各施工细部点详细放样 (3)

一、工程概况: 1、拟建***项目,项目位于**市**路与**街交叉口东北角,由1栋住宅楼、商业及战时人防组成。地上33层,地下2层。建筑面积:㎡。本工程为剪力墙结构。 二、施工测量 依据设计图纸和甲方给定的坐标点,进行建筑物的定位放线,建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土固定以防施工中扰动网点,造成测量误差。 2.1平面控制网的布设 由甲方提供坐标控制点构成矩形平面控制网,依据矩形平面控制网控制建筑物地下室轴线,地下室放样依次为依据。详图见 **楼整个建筑物的控制点上层留置200mm×200mm预留洞,传递各轴线位置,依据原有的控制网放样,依次为依据,重新建立平面控制网。 2.2高程测量 标高控制根据建设单位提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板来控制标高。注意结构与建筑标高的不同。对于建设单位所提供的水准点应就近引测一较为永久的标高复测点,标注其绝对标高值。建设单位所提供水准点及标高复测点应有书面记录,并应有建设单位及监理单位现场代表签字认证。 水准点及绝对标高由甲方提供,引测在围墙上,并用红油漆标注,用来控制地下室高程测量。 在一层墙壁上各设置一永久性标高点,即每层永久性的楼层标高基准点+0.500m 标高点,用红油漆标注,不经许可,不得覆盖或破坏。以后每层依次为依据向上引测,在此竖向方向引一通长直线,以消除钢尺的垂直误差。 为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差,在施工中高程每3层用钢尺复测一次,及时纠正误差。标高允许偏差:层高不大于±3mm ,全高不大于±20mm 。如图4-4 所示。

某工程施工测量方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工部署 (1) 3.1施测程序 (1) 3.2施工测量组织工作 (1) 4施工测量的基本要求 (2) 4.1施测原则 (2) 4.2准备工作 (2) 4.3测量的基本要求 (3) 5工程定位与控制网测设 (3) 5.1工程定位 (3) 5.2平面控制网测设 (4) 5.3高程控制网的布设 (4) 6基础测量 (6) 6.1基础平面轴线投测方法 (6) 6.2士0.000以下部分标高控制 (6) 7主体结构施工测量 (7) 7.1平面控制网的测设 (7) 7.2激光经纬仪选型 (7) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (8) 7.4标高竖向传递 (8) 8工程重点部位的测量控制方法 (9) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (9) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (9) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (9) 8.4电梯井施工测量控制方法 (9) 9质量保证措施 (10) 10施测安全及仪器管理 (10)

1编制依据 1.1由设计有限公司设计的《创业者家园A区5#住宅楼施工图纸》 1.2《创业者家园A区施工组织设计》 1.3北京市测绘设计研究院第四分院提供的《测量成果报告书》 1.4土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 2工程概况 2.1本工程位于西二旗东北旺北路南侧,建筑面积10636.0m2,地下面积1047.0mm2;地上十层,地下一层,东西长88.40m,南北进深12.6m,檐口高度29.2m,层高2.8m,墙厚200cm。地下室设有消防水池,人防区和非人防区,风机房、四个集水坑。 2.2 ±0.000m相当于绝对标高46.10m,室内外高差为0.60m;建筑楼面标高与结构楼面标高相差0.07m,建筑做法为70mm厚。 2.3全现浇钢筋混凝土墙、板结构形式,外墙外侧粘贴40mm厚聚苯板保温;在一层至二层外墙外侧镶贴面砖,以上部位为装饰涂料。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据北京市测绘研究院给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行

建筑工程测量方案范本模板

.. 武汉长江航运中心3#、4#楼工程 施工测量方案 编制: 审核: 审批:

.. 中建三局集团股份有限公司武汉长江航运中心项目经理部2014年3月1日

施工单位意见:监理单位意见:业主单位意见:

目录 一、编制依据 (2) (一)、施工图纸 (2) (二)、规范、规程 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、场区平面控制网的测设 (3) (一)、场区平面控制网布设原则及要求 (3) (二)、平面控制网的布设 (3) 五、高程控制网的建立 (5) (一)、高程控制网的布设 (5) (二)、测设方法 (6) 六、±0.00 以下施工测量 (6) (一)、轴线控制桩的校测 (6) (二)、平面放样测量 (6) (三)、支立模板时的测量控制 (7) (四)、±0.00 以下结构施工中的标高控制 (8) 七、±0.00 以上施工测量 (9) (一)、平面控制测量 (9) (二)、高程的传递 (12) 八、测量技术资料编制、管理 (13) 九、人员组织及设备配置 (13) (一)、人员组织 (13) (二)、设备配置 (13) 十、质量控制 (14) (一)、质量过程控制 (14) (二)、质量保证体系: (15) 十一、安全文明施工 (15)

一、编制依据 (一)、施工图纸 武汉长江航运中心项目3#、4#楼总平面图等。 (二)、规范、规程 1、规范 《工程测量规范》(GB50026—2007) 2、规程 (1)《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) (2)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) (3)《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 1、本工程位于武汉市江汉区民生路与沿江大道交汇处项目总规划用地面积48200平方米,项目总建筑面积450957平方米。本期总建筑面积57038.47平方米。其中地上建筑面积42478.47平方米,地下建筑面积14560平方米。 2、一期3#、4#楼工程概况:武汉航运中心大厦工程位于武汉市江汉区,北邻民生路,东邻沿江大道,西面为黄陂街,本项目为还建住宅楼。还建住宅楼地下2层,地上33层,高99.80m,采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 三、施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,

工程测量方案

乐平市历居山—共产主义水库公路工程 施工测量方案 编制: 审核: 批准: 日期: 2017 年 2 月26日 中铁十一局有限公司乐平市 洪岩旅游总体开发建设工程项目经理部

乐平市历居山—共产主义水库公路工程 工程测量施测计划和方案 一、施测项目概述 乐平市为江西省景德镇市代管县级市,地处与江西省东北部,南临乐安河,北接平林而得名。乐平市历居山至共产主义水库公路工程连接洪岩镇历居山、涌山镇共产主义水库的重要县道,项目沿线途径历居山、大坑村、内山田村、外山田村、坝首等多个自然村。路线起点位于洪岩镇历居山中学附近X108路段,起点桩号为K0+000,终点至涌山镇坝首村共产主义水库,终点桩号为K8+966.12,全线长8.966公里,与X108支线平交。主要工程量包括: 1、路基挖方15.87万立方米,路基填方8.19万立方米; 2、新建桥一座。 3、排水防护工程浆砌片石与砼沟渠; 二、施测技术方案要点 ㈠、施测技术方案 1、施工控制网的建立 施工测量的主要目的是按设计图纸及文件说明理想构思,在实际的位置以精准的技术按规范要求在实地上标定出来;用以指导施工,并检测路基高程;施工测量是以施工控制网为基准,因此在施工放样前必须建立与项目相应等级的GPS施工控制网。本项目使用E级GPS施工控制网。 ⑴施工测量设计要求 施工测量按照设计图纸、工程测量规范《GB50026-2007》、全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314 2009)的要求。

⑵、设计提供测量控制点:北京54坐标系统 ⑶施工测量主要精度指标 ⑷、平面控制网的布设 根据设计院提供的资料:乐平市历居山至共产主义水库公路工程平面布置图,沿线道路平面和高程控制资料。经过现场实地踏勘原有的标石、标志现状和现存情况,了解项目的自然和地理条件、交通,然后进行了平面控制网的技术设计;选择保存较为完好、

测量实施方案编制的主要内容与要求

测量实施方案编制的主要内容与要求 一、编制依据 施工组织设计,相关规范、规程 二、工程概况 按表列出工程名称、施工地点、施工范围、开竣工时间、主要参建单位、设计结构形式、主要设计参数三、施工前的测量工作准备 1技术准备 技术员、测量员要熟悉施工图纸,掌握图纸设计意图,结合图纸会审记录,掌握图纸设计分项工程的各部位的详细几何尺寸、标高、高程及细部结构情况。道路渠化段长度、渐变段长度。道路平曲线(缓和曲线)、竖曲线的设计参数。 2、人员配置及工作安排 3、仪器设备 根据工程特点质量要求按表列出用于本工程仪器设备的名称、规格、数量、检验标定情况 4、控制点的复核及临时导线点、水准点的增设 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 1 进场后经过监理测量工程师交桩,接桩后立即组织测量人员对控制桩点进行复 测,如符合要求即向监理工程师申请批准使用,否则重新交桩。 2、在控制桩点经监理工程师批准使用后,根据工程现场情况,在道路沿线进行 控制点的加密。加密的控制点要进行保护,防止碰撞或破坏。 3、施工测量执行《工程测量规范》,在施工现场沿线布设三级导线闭合控制网, 四等水准高程控制网,导线点间距控制在200m左右,方法采用符合法。绘制草图上报监理 工程师,桩点用水泥混凝土加固保护。 为保证测量精度,仪器测出的数据必须加改正值,重要部位的点位、高程测量必须做平差处 理,角度取到0.T,高程取到mm位。钢尺量距必须有三差改正,控制精度由高至低传递。 减少误差消灭错误,测量工作从外业到内业必须做到步步有效核。 四、各分项工程测量工作的实施方法、步骤及控制措施 应按本工程项目划分分别论述 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 4.1道路施工测量 依据测绘局测量工程师交桩和各标桩控制网点测出崔家窑西路、崔家窑中路、崔家窑 南街、次渠水南庄北街、水南庄北一街公路的永中线、公路外边线、红线。并钉好控制桩, 用混凝土做好固定保护,增加维护设施。 4.2电力沟工程测量 沟槽开挖的测量 根据施工组织设计要求,按先深后浅的原则,以各路段的槽底最深分项工程进行开挖。 有路段先施工电力沟,有路段先施工污水管线。

(完整版)施工测量方案

施工测量方案 2008-10-21 11:20:48| 分类:测绘| 标签:|字号大中小订阅 (二)施工控制测量方法及要求 本作业指导书是针对施工控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是二等以下施工平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业,应遵守《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。如业主有特殊要求的,按业主要求执行。 一、准备工作 1.收集资料 1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。 (1)控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。 成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差; 水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。 (2)收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。 (3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。 1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。 1.3准备相应的规范:《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《GPS测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。 1.4了解测区的行政划分、社会治安、交通运输、物资供应、风俗习惯、气象、地质情况。例如了解冻土深度,用以考虑埋石深度;最大风力,以考虑觇标的结构;雾季、雨季和风季的起止时间,封冻和解冻时间,以确定适宜的作业月份。 2.现场踏勘 携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。踏勘主要了解以下内容: 2.1原有的三角点、导线点、水准点、GPS点的位置,了解觇标、标石 和标志的现状,其造标埋石的质量,以便决定有无利用价值。 2.2原有地形图是否与现有地物、地貌相一致,着重踏勘增加了哪些 建筑物,为控制网图上设计做准备。 2.3调查测区内交通现状,以便确定合理的高程测量方案,测量时选择适 当的交通工具。

工程测量方案

第一节工程测量方案 1.编制依据 《工程测量规范》GB50026—2007;《建筑变形测量规范》JGJ8—2007;《建筑地基 基础设计规范》GB50007 2011;《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;《建筑物沉降观测方法》DGJ32/J18—2006:本工程图纸; 2.测量方案 2.1工程概况 涡阳县李马安置小区施工二标段共包含15栋高层住宅,5栋多层商业,l 栋地下车库、1栋邻里中心、12班幼儿园。其中:5栋24层高层住宅楼、2栋18层高层住宅楼、1栋24层高层住宅楼(带商业)、1栋18层高层住宅楼(带商业)、6栋26层高层住宅楼、5栋单独多层商业楼、地下车库1层、邻里中心、12班幼儿园6层。项目位于亳州市涡阳县德和路以南外、环南路以北。 2.2测量准备 施工测量准备工作包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,人员的组织 及测量仪器的选择、检定与校核,测量方案的编制与数据准备。

2.4 测量人员及仪器配置 2.4.1人员配备 职务数量任务及工作职责 测量总负责 人 1测量策划及专业技术施工管理负责 测量工程师2方案编制、理论分析、测量控制网的布设和传 递、 楼层测量作业、技术资料编制、内业计算 2.4.2 仪器配置 本工程测量工作内容主要包括主轴线的测放,高程的引测,分布工程的放样,沉 降观测,基坑位移观测,环境监测等内容; 所有的仪器送专门机构进行鉴定,确保仪器精度要求。拟选用的仪器及设备如下: 序 号 简图名称型号数量备注 1苏一 光全站仪 GTS- 100N2 控制测量、 三维坐标校 正 2经纬 仪J22轴线校正, 垂直度测量 3水准 仪 N34标高测量 4对讲 机 键壹302km 5塔尺5m4标高测量

工程测量专项施工方案(DOC)

目录 第一章编制根据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章项目测量工作的重要性 (3) 第四章测量程序 (3) 第一节本工程施工测设的特点 (4) 第二节施工测量的准备 (4) 第三节工程定位 (5) 第四节平面控制网测设 (5) 第五节高程控制网的布设 (7) 第五章基础测量 (7) 第六章主体结构施工测量 (8) 第一节平面控制网的测设 (8) 第二节垂直度控制 (9) 第三节标高控制: (9) 第四节标高传递注意事项 (9) 第七章工程重要部位的测量控制方法 (9) 第一节建筑物大角垂直度的控制 (9) 第二节墙、柱施工精度测量控制方法 (10) 第三节电梯井施工测量控制方法 (10) 第八章竣工测量与变形观测 (10) 第一节建筑物自身的沉降观测 (10) 第九章测量复核措施及资料的整理 (12) 第十章施工测量工作的组织与管理 (12) 第一节主要仪器的配备情况 (12) 第二节施工测量管理人员组成 (13) 第三节仪器保养和使用制度 (13) 第四节测量管理制度 (14)

第一章编制根据 1、规划局和建设单位提供的坐标控制点和水准控制点; 2、本工程设计施工图; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 7、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-96)》 第二章工程概况 1、 XXXX工程,位于XXXX地。 本工程由4栋小高层、2栋多层和一层地下车库组成,总建筑面积共约35138.1m2,其中14#楼9层(-1+9+1F)建筑面积为8585.8 m2,15#、22#和24#楼11层(-1+11+1F)建筑面积均为3763.6㎡,23#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为2278.7 m2,24#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为3436.0㎡。最大建筑物高度15#、22#、24#楼均为36.35m。基础形式均为独立基础加墙下条基,结构形式为框—剪结构和框架结构。一层地下车库及一层商业用房建均为一体独栋建筑面积9546.8 m2。地下车库为框剪结构、外围为钢筋混凝土剪力墙。本地区抗震设防烈度为6度。 2、本工程各栋楼标高

建筑工程测量放线实施方案.doc

建筑工程测量放线实施方案 一、资源配备 1、人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作 2.、设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直度,标高传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。 1、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 2、轴线的测放 (1)基础放线 测放时先根据建筑物矩形控制网的四角桩,检测各轴线控制桩位确实没有碰动和位移后方可使用。当测量放线使用平行借线时要特别注意防止用错轴线控制桩。 根据基槽边上的轴线控制桩用经纬仪向基础垫层上投测建筑物四大角、四廓轴线和主轴线,经闭合校核后再详细放出细部轴线。 砖砌基础施工完毕,将轴线控制点测放在基础墙上。 根据基础图以各轴线为准,用墨线弹出基础施工中所需要的中线、边界线、墙宽线等。 (2)基础验线 首先检查各轴线控制桩有无用错和位移,再用经纬仪检查各轴线的投测位置

(即基础的定位),然后再实量四大角和各轴线的相对位置,以防整个基础在基槽内移动错位。验线时应检查垫层顶面的标高。 基础验线时的允许偏差为:长度L≤30m,允许偏差±5mm;30m<L≤60m,允许偏差±10mm;60mm<L≤90m,允许偏差±15mm;90m<L,允许偏差±20mm。 (3)轴线测放 轴线测放采用外测法。依据规划坐标及甲方提供的坐标点情况确定纵横十字轴线控制基线,十字基线再通过排距测角其余横轴线和纵轴线。 施测中要严格控制轴线的竖向偏差,竖向偏差在本层内不得超过±5mm(投点容许误差为±1mm);全楼的累积误差不得超过20mm。 各楼层轴线测放并经现场自检后请监理、业主复核,复核无误并签字同意后方可进入下道工序的施工。 3、标高测放 标高测控采用S3水准仪进行,定位放线时将甲方指定的水准点高程用水准仪引至每栋建筑物周边固定的围墙上作为基准点。基准点不得少于4点以便于闭合校核,标出±0.000标高位置,并作好记录。 底层墙体砌筑完毕后将这4个基准点引到可以通视的外墙面上作为基准标高线,并用红油漆作好标志,并以此为标准,每升高一层用钢卷尺从下一层标高线沿墙向上丈量出层高,定出上一层的标高线。 标高钢卷尺向上引测,并在各层做好标高标记,弹出水平线,同时向上引的标点不少于4处,为了避免累计误差,将4个基准点引到楼层后再用水准仪进行复测,检查是否在允许误差范围内闭合,每层从±0.000基准标高线引测一次。所用钢卷尺必须从头到尾使用,中途不得更换。 4、抄平放线 (1)基础施工抄平放线 a、基坑土方开挖完后办理交接手续,现场必须拉通线校核其基坑长度、宽度,基坑底标高经水准仪校核无误后才可进行下道工序的施工,并设置轴线、基础边线及高程标志。 b、础施工完后将轴线引测至墙体上,并按设计图放出有关的墙柱等界面尺寸。 (2).装饰施工抄平放线

公路工程测量方案

公路工程测量方案 Prepared on 24 November 2020

****工程 测量施工方案 工程概况及简述 工程概况 工程名称:**工程项目 建设单位:**有限公司 建设地点:** 设计单位:**设计有限公司 工程规模:本项目包括**道路**。**接规划**,起点与**、在建**路相交,向东延伸止于**路,设计桩号K0+000~ K1+,路线全长1.126公里;**路南段起于**路,向 南止于**路,设计桩号K0+000~K0+,路线全长 0.429公里;**西段起于**路、**交叉口,向东与** 路平交,止于**活动中心门前,与已建兴**东段相 接,设计桩号K0+000~K0+,路线全长0.857公里。 三条道路合计总长2.413公里。 主要控制点为:**路起点的规划**路(在建二环路交叉口处),终点处与**路终点、**路起点的交叉;**路南段起点 与**路交叉处;**路、**路终点和已建**路东段相接 处。 工期:360个日历天

工程简述 道路工程 本项目包括三条道路:**路、**路南段及**路西段。**三路西接规划**二路,起点与**二路、在建**路相交,向东延伸止于**路,设计桩号K0+000~K1+,路线全长1.126公里;**路南段起于**路,向南止于**三路,设计桩号K0+000~K0+,路线全长0.429公里;**路西段起于**路、**路交叉口,向东与**路平交,止于新**活动中心门前,与已建**路东段相接,设计桩号K0+000~K0+,路线全长0.857公里。三条道路合计总长2.413公里。 本项目平面坐标系:工程独立坐标系;高程系:工程独立高程系。 主要设计标准 公路等级:公路二级; 设计速度:**路及**路南段 60Km/h; **西段 40Km/h。 设计荷载:路面:标准轴载BZZ-100; 桥涵;公路-Ⅱ级。 路基宽度: **路、**路南段23米,其中中央分隔带宽2米,路缘带宽2×0.5米,行车道宽2×7米,硬路肩2×2.5米,土路肩2×0.5米; **路西段宽17.5米,其中双黄线分隔带0.5米,行车道宽2×7米,硬路肩2×0.75米,土路肩2×0.75米。

相关文档