文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈变压器选择

浅谈变压器选择

浅谈变压器选择
浅谈变压器选择

浅谈变压器选择

变压器的选择。

1.变压器类型的选择

1.1各类变压器性能比较

各类变压器性能比较见表1

表1各类变压器性能比较

注:括号内文字指非包封绕组干式变压器。

1.2按环境条件选择变压器

各类变压器的适用范围和参考型号见表2

表2各类变压器的适用范围及参考型号

1.3变压器绕组连接组别的选择

三相变压器的绕组连接方法,应根据中性点是否引出和中性点的负载要求及与其他变压器并联运行等来选择。常用的绕组连接方法分为星形、三角形及曲折形(Z形)。

1.4变压器调压方式的选择

一般情况下应采用无载手动调压的变压器,变压比和电压分接头的选择。

在电压偏差不能满足要求时,35kV降压变电所的主变压器应采用有载调压变压器。10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置在技术经济上不合理时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。

1.5按并列运行条件选择变压器

两台或多台变压器的变电所,各台变压器通常采取分列运行方式。如需采取变压器并列运行方式时,必须满足变电所变压器并列运行条件。

1.6变压器阻抗电压(uk%)的选择

1.6.1应满足系统电压偏差和电压波动的要求。

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式 发表时间:2017-01-20T16:51:58.617Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:蔡成 [导读] 通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况。 (阳江市阳东区东电安装维修有限公司广东阳江 529500) 摘要:通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况,对变压器的最佳负荷率进行推导,通过给定的负荷曲线找到实际情况下最佳的变压器容量,并对变压器损耗计算过程中需要的年最大负荷利用小时数进行了研究,分析结果可以为设计过程中变压器容量选择提供参考。 关键词:配电变压器;最佳容量;选择方式 引言 配电变压器容量选择是一个多目标多变量决策的过程,是一项要注重技术性、经济节能性为一体的综合性技术难点,配电变压器容量的选择需要以经济运行为前提,因此进行容量选择时,要注重对经济容量选择的优化作用。随着国内外变压器技术制作水平的不断提高,加之对新型材料的应用,传统的容量选择计算方法对现有的变压器设备已不再适用,本文阐述了对配电变压器最佳容量选择方法的几点意见,望给变压器最佳选择上,建立起一种更加合理有效的最佳容量选择方法。 一、配电变压器最佳选择的重要性 配电变压器的电能转换效率与其损耗成反比,要增强配电变压器运行的效率,就要做好其损耗的工作。配电变压器损耗主要由空载损耗和负载损耗构成,两者之和称为变压器总损耗。 配电变压器是电网分配中的最后一级变压器,配电变压器不单单是转换电压的零部件,还在电网中起到分配电压的关键性作用,所以,在电力系统中,配电变压器的数量比较多,其容量也较大,因此,配电电网中的配电变压器的能量损耗在电网中的能量损耗也较多。 若配电网络中的配电变压器的容量选择出现问题,会使得整个电网中的配电变压器能消耗变大,进而造成电网中的电压其成本投入过多,甚至使得变压器的空载损耗增加。若电网中的配电变压器的容量选择比正常值偏小,则会使得配电网络中的配电变压器经常处于空载运行的状态,最终影响变压器的使用寿命,进而造成变压器的空载损耗大于正常值。所以,配电变压器的选型对于电网的长久运行至关重要,需要得到大家的重视。合理实施电网中的配电变压器的容量选择,会使得配电网保持安全性、经济性运行。 二、配电变压器的容量选择方法及经济负荷率的研究 在我国各行各业的发展刺激下,我国电力行业的发展需要逐渐满足人们生产生活的需要,因此被依赖的程度也逐渐增大。一旦在生产的过程中出现停电现象,将会给人们的生产带来严重的影响,最终导致不可估量的经济损失。本文旨在考虑变压选择过程中的变压器节能损耗,在变压器的经济性基础上探讨变压器的容量优化和配置,给相关的从业人员提供一定的帮助。 对一台给定的变压器,其运行效率与功率因数和负荷率有关,且认为功率因数固定不变。我们对变压器在最高的运行效率时的负荷率进行分析,当变压器的空载损耗等于负载损耗时,有最高的变压器效率但是,实际中的变压器负荷随时间变化而变化,即配电变压器的负荷率是时间的函数,并不是任意时刻变压器的负荷率都是定值。因此,计算变压器年电能损耗时,须考虑到负荷曲线(即不同时间时的负荷值)对变压器经济负荷率的影响考虑无功功率对变压器损耗的影响,在变压器的实际运行过程中要消耗无功功率,还应计及无功功率对系统的影响,用无功经济当量来衡量,将无功功效损耗折算成有功损耗。 当前进行变压器的容量选择办法比较多,常见有负荷系数法、变压器电能损耗最低发以及变压器总拥有费用法等。其中,变压器选择的符合系数法是根据当前电网中的规划期间内部的符合情况,根据容量选择比理论计算负荷标称的变压器容量进行配电变压器的选择,这种办法使用起来虽然比较简单,但是不能在选择变压器的过程中即考虑变压器的投资效益,又仔细地参考变压器的损耗情况等变压器的使用经济效益,所以不能符合变压器的节能损耗的运行需要。 电能损耗最小法来进行变压器的选择时,不能充分的考虑变压器的投资情况,因此电能损耗最小的办法来选择变压器的容量具有一定的局限性。而总拥有法在进行变压器的选择时需要考虑较多的因素,比如变压器的投资情况、变压器的运行和维护以及变压器的损耗等,总拥有法在使用的过程中需要计算的过程比较繁琐,在具体的工业操作中并不推荐。除此之外,还有很多变压器的选择办法,这些办法综合了变压器的基础线则办法,通过优化的理论计算和实际的生产搭配使得变压器的选择更加具有科学性。 三、配网变压器的容量优化和配置方法 电网在选择比较配电导线时,若选择的配电导线截面积比较大,则电线铺设的投资就比较大,但是电线在运行的过程中需要的损耗则比较小,若选择的配电导线的截面积比较小,则电线铺设的投资也相对较少,因此配电导线的损耗也相对较低。所以,在配电线的选择则需要考虑导线的横截面积,又需要保证导线的投资较低,是一个较为复杂的过程。在实际的工程建设中,截面导线密度的办法不单单具有一定的科学性还需要具备合理性和经济性,所以十分的便捷。所以,在进行变压器的容量确定的过程中也需要兼顾变压器的投资效益和变压器的运行成本。 本文对变压器的损耗费用进行科学模型的建立,最终找寻具有经济效果的电流密度变压器容量参数的选择,并以此提出较为合适的变压器最佳配置,同时提出配置负载率的理念。把变压器的配置负载率理解成台区规划的最大负荷位于功率和台区配变总安装容量的比值,具体的公式如下所示:γ=SL/ST,其中γ、SL、ST分别是配置负载率、台区负荷的最大视在功率以及总安装量。在实施电网的规划建设时,需要综合分析变压器的投资和损耗以及变压器在投入使用过程中的停电损失,并根据实际的运行效果,得出年费用最小时的安装配变容量值,最终得出最好的配置负载率的值。 四、配电变压器的配置投资分析 在进行配电台区的建设投资费用分析时,需要利用传统的现行模型进行分析,根据现行模型最终得出配电台区的造价以及配电台区的容量二者之间的联系。每座配电台区的搭建成本和配电台区的容量具有线性关系,而配电台区的容量则是配电台区中的变压器数量和每台变压器的容量乘积。配电台区在运行过程中的维护费用具有以下关系。F=KZ,其中K为配电台区的维修概率,而Z则是配电台区的投资成

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

变压器选型问题

变压器标准容量有200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等 变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷计算。 例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为: S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=300.65,则可选315KVA的变压器。 配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒。 变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。 三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。 电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A; 低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A; 一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37×1.5=54.6(A) 一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33×1.5=1365(A) 一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀? 变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流互感器1000:5 变压器的选择余量为总容量的30%。

浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装 1配电变压器的安装原则 (1)农村公用配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则进行安装和改造。尽量采用多台分布的小容量配电变压器,避免单台大容量配电变压器,以免引起供电范围过大,低压线路用电半径过长。宜选用节能型低损耗变压器。 (2)做好负荷的统计分析。根据三相动力和单相负荷、最大的电动机容量,以及近年来电力发展规划等选择配变。根据负荷的性质和用电要求,来确定是否安装专用变压器,以适应客户生产用电需要。 (3)合理选择配电变压器的容量和安装位置,使其在经济条件下运行。在正常情况下负荷不低于配电变压器容量的40%,不高于配电变压器容量的80%,既不轻载,也不超载运行,以实现配电变压器的经济运行,并降低电能损耗,提高利用率和使用寿命。 农村配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按5年考虑。如果电力发展规划不太明确或实施的可能性波动很大,可使用容载比法选择,即依据当年的用电情况按下列公式确定配电变压器容量 S = RsP 式中 S——配电变压器在计划年限内(5年)所需容量,kVA; Rs——容载比,一般取1.5~2.0; P——一年内最高用电负荷,kW。 2配电变压器的安装位置 (1)配电变压器的安装位置应符合下列要求:靠近负荷中心或重要负荷附近,向四周辐射供电;避开易燃、易爆、污秽严重等对绝缘、设备、导线有害的场所;避开地势低洼地带和易受洪水冲刷的场所;高、低压进出线方便;便于安装、施工和更换、检修设备。山区尤其应注意:配电变压器忌安装在雷区地带、树木旁、河边水库坝下、桥边等处。 (2)正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。下列电杆不宜装变台:转角杆、分支杆、交叉路口的电杆;设有接户线或电缆、线路开关设备的电杆。 3 配电变压器的安装方式 (1)柱上安装。柱上安装是将配电变压器安装在电杆构架上,具有安全和占地面积小等优点。根据运行经验,考虑变台强度稳定性及二次侧电气设备的选配,超过400kVA的配电变压器不宜采取柱上安装。柱上安装有单柱式和双柱式两种。单柱式变台结构简单、施工方便、节约材料,适用于装设一台配电变压器,其容量一般不超过30kVA。双柱式变台适用于装设50~315kVA的配电变压器。安装时应注意:台架应有足够的机械强度和承受荷重,最少能承受设备和人员;台架底部距地面不应小于2.5m;安装配变后,变台的平面坡度不大于1/100;在变台的明显位置安装安全警示标志。 (2)落地式(地台)安装。在环境许可及保证公共安全的条件下,采用落地式(地台)安装可降低投资,一般在偏远郊区采用这种安装方式。变台采用砖或石块砌成,台高为2~2.5m,台面的大小根据变压器的容量确定,采用钢筋混凝土楼板,将配电变压器置于其上。安装好配电变压器后,其四周应留有维修空间。 安装在室外的落地式配电变压器,四周应装设安全围栏,围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压配电装置设计技术规程》要求。围栏高度不低于 1.8m,栏条间净距不大于0.1m,围栏距配电变压器的外廓净距不应小于0.8m,各侧悬挂“有电危险,禁止入内”等类型的安全警示牌。还应注意防洪,配电变压器底座基础应高于当地最大洪水

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

变压器的选择

第三章变压器的选择 3.1 主变压器台数的确定 变压器设计规范中一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器,如变电所中可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。装有两台及两台以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷并应保证用户的一、二级负荷。已知系统情况为本站经2回110kv线路与系统相连,分别用于35kv和10kv向本地用户供电。在该待设计变电所供电的负荷中,同时存在有一、二级负荷。故在本设计中选择两台主变压器。 3.2 主变压器型号和容量的确定: 1.主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。 2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%。考虑变压器有1.3倍事故过负荷能力,则0.6*1.3=78%,即退出一台时,可以满足78%的最大负荷。本站主要负荷占60%,在短路时(2小时)带全部主要负荷和一半左右Ⅰ类负荷。在两小时内进行调度,使主要负荷减至正常水平。 主变压器的容量为: S n=0.6P max/ cos(2-1) =0.6×(10+3.6)/0.85 =9.6MV A =9600KV A 3.相数选择 变压器有单相变压器组和三相变压器组。在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。 4.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功 率达到该 变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。

农网改造工程的配电变压器选择

农网改造工程的配电变压器选择 刘晓军变压器的种类那么多,型号那么多,农网改造工程要选择一台符合要求的变压器也不是一件轻松的事。下面浅谈一下如何选择农网改造工程配电变压器。 配电变压器是农网改造的重要组成部分,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。 1、合理选择配电变压器的容量 在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,方法有:最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等。选择配变容量一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专 用配电变压器,则按平均负荷的 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,应该成为选择配变压器容量的主要依椐。不要因容量过大而欠载运行的,也不要因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。

2、合理选择配电变压器的台数 根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 3、合理选择变压器的型号 S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。 4、合理选择变压器的运行方式 在农村电网改造中,要考虑负荷增加的需要,一般都留有一定的余地,因此变压器容量一般选择偏大,而农村电网

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负

荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ? = 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 .1.1.10.8200160c d e P K P kw kw ==?= .1.11tan 1600.75120var c c Q P kw k ?==?= (2)通风机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 .2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==?=

电机启动电流与配电变压器的选择

电机的启动方法与配电变压器的选择 1.问题的提出: 电机启动时的电流一般是电机额定电流的2~7倍,这对电网有较大的影响,国家标准电能质量供电电压允许偏差(GB 12325—90)规定10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。国家标准GB-T-3811-2008 起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%,这样,如何选择配电站的降压变压器呢? 2.单电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择: 2.1由于电机采用直接启动的方法电路简单,价格低廉,对于主要运行设备是风机(泵类)的企业,采用直接启动的方案,无疑会减少该企业的综合投资费用。拖动风机(泵类)的电动机一般都是四极(或二极)鼠笼型电动机,它们的直接启动电流时额定电流的6倍,如果只有一台380V三相鼠笼电机直接启动,电网电压下降15%——已经超过了最大±10%的标准,则电动机启动电流Iq的安培数与降压变压器次级容量S2的KVA数由下式计算可见:S2=√3[380V-15%380V]Iq/1000 cosФ=1.732(380-57) Iq /0.85*1000=1.73*323*Iq /850= 559.436Iq/850=0.66Iq 则有: S2= 0.66Iq 式(1) 由于变压器的平均功耗为7.5%,则变压器容量S与S2的关系为: S=(100+7.5)% S2=1.075S2 则有: S= 1.075S2 式(2) 根据上述式(1)、式(2),我们选择电动机直接启动的方案时电动机功率P与变压器容量S配备见下表(1) 2.2.数台电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择 当用户有N台电机同时启动时,则有: S=1.075*N*S2*=N*(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq, 通常,电动机直接启动时:Iq(A)=12*P(KW), 则有: S(Kva)=0.71*N*Iq=0.71*N*12P=8.52*N*P(KW) 式(3) 假设,有2台30KW的电动机直接启动,需要配备多大的降压变压器呢? 根据式(3)有 S(Kva)=8.52*N*P=8.52*2*30=511.2KVa

变压器如何选择以及在选择中常见的问题

变压器如何选择以及在选择中常见的问题? 变压器在选择中常见的问题?变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?环型变压 器的带式硅钢片若采用了拼接工艺,是不是就意味着品质肯定不好?变压器中的硅钢片材料有什么讲究? 一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点? 机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的 Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。 二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好? 它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,

其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分 发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。 目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。 变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像 EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。 不过至少可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。

变压器选择论文:浅谈变压器选择

变压器选择论文:浅谈变压器选择 变压器的选择。 1.变压器类型的选择 1.1各类变压器性能比较 各类变压器性能比较见表1 表1各类变压器性能比较 注:括号内文字指非包封绕组干式变压器。 1.2按环境条件选择变压器 各类变压器的适用范围和参考型号见表2 表2各类变压器的适用范围及参考型号 1.3变压器绕组连接组别的选择 三相变压器的绕组连接方法,应根据中性点是否引出和中性点的负载要求及与其他变压器并联运行等来选择。常用的绕组连接方法分为星形、三角形及曲折形(z形)。 1.4变压器调压方式的选择 一般情况下应采用无载手动调压的变压器,变压比和电压分接头的选择。 在电压偏差不能满足要求时,35kv降压变电所的主变压器应采用有载调压变压器。10(6)kv配电变压器不宜采用有载调压变压器,但在当地10(6)kv电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装

置在技术经济上不合理时,也可采用10(6)kv有载调压变压器。 1.5按并列运行条件选择变压器 两台或多台变压器的变电所,各台变压器通常采取分列运行方式。如需采取变压器并列运行方式时,必须满足变电所变压器并列运行条件。 1.6变压器阻抗电压(uk%)的选择 1.6.1应满足系统电压偏差和电压波动的要求。 1.6.2对容量较大的变压器(如1600kva及以上),应满足限制低压系统短路电流的要求。 2.35kv主变压器台数和容量的选择 2.1变压器的台数和容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量、运行方式和企业发展等因素综合考虑确定。 一般采用三相变压器,其容量可按投入运行后5—10年的预期负荷选择,至少留有15%-25%的裕量。 2.2有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。当在技术经济上比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。 2.3装有两台及以上主变压器的变电所中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且

如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小

如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小 怎样正确选用电力电容器,如下几点供用户参考: 1、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。 2、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“威斯康电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“上海威斯康电气有限公司”。通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。 3、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。 用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。 4、安装使 用电力电容器,安全可靠的方法是:安装之前,将每台电力电容器测量后,将产品序号做好纪录,再依次安装。值得注意的一点,生产成套装置的厂家应考虑到电容补偿柜的运输问题。如果将电容器安装好后运输,很容易造成电容器因运输途中的路面颠簸而碰撞损坏(特别是容量大的电容器因其自身高度和重量,最易因此受到损坏)。方便而有效的解决办法是:在起始点对电容补偿柜装上电容器进行测试后,将电容补偿柜(空柜)和电力电容器分开运输,直到最终目的地(直接用户处)再进行安装。 用户只要对电力电容器选用得当,可为企业提高经济效益,为设备运行与人身财产提供安全的保证。 二、对环境的原因直接影响到电力电容器的寿命。电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。 1、电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。(如上海虹桥机场国内候机楼配电房,其里面温度比外界的自然温度高出许多,普通电容器被封闭在柜子里,温度则更高。导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。而

浅谈10kV配电变压器的选择安装及交接试验

浅谈10kV配电变压器的选择安装及交接试验 在我国进入21世纪的新时期,随着我国电力事业的发展和电网改造的深入,作为电力系统中关键的设备,配电变压器的选择及安装显得尤为重要。本文就如何合理选择10kV配电变压器以及其安装的正确方式进行了阐述。 标签:10kV配电变压器;农网改造;选择;安装 引言 配电变压器作为直接向终端用户供电的设备,一般安装在电力用户密集区域,由于这部分区域线路、元件相互交叉,给变压器的安装提升了一定难度,因此,提高配电设备安装质量及准确可靠的交接试验,是保证配电网安全运行,保障优质电能输送的有效手段。通过探究10kV配电变压器的安装技术及交接试验技术,为电力建设工作的高效开展提供了一些参考和借鉴,也适用于高职电力类院校电气设备安装检修及试验的高技能人才培训。 1 10KV配电变压器选择安装 1.1容量选择 我们都知道,变压器的运行应该考虑其经济性,而变压器容量与负荷是否匹配直接决定着变压器的经济运行效果。容量小会致使变压器超载运行,会缩短变压器寿命,更甚者可能烧毁变压器;容量过大不仅一次性投资大,而且还会导致功率因数下降和空载损耗增大。所以,选择变压器容量应从变压器的容量是否得到充分利用、变压器的运行是否经济并有留有发展余地这两个方面考虑。在城乡电力建设中,应以现有负荷为基础,根据整个城乡用电的具体情况来选择变压器容量,同时,要兼顾考虑随着人们物质生活日益丰富带来对电力的需求不断增长,做出预见性判断进行选择。在工程中,容量通常从当前负荷的50%~70%,并考虑到5~10年的负荷增长需求来选择,比如现有用电量较大或条件比较好的城市、小区,可以考虑子母变压器进行供电,以满足不同季节和时间的需求。 1.2 10KV配电变压器安装位置的选定 配电变压器(本文简称变压器)应安装在其供电范围的负荷中心,且供电半径小于5OOm。应按照“小容量、密布点、短半径”的原则配置变压器。选择变压器安装位置一般应考虑以下因素。(l)变压器安装位置必须安全可靠,并且便于运输和吊装、检修,同时符合城乡发展规划要求。(2)应避开蒸汽等温度及湿度较高的场所,并且应远离火炉等高温场所。(3)应远离储存爆炸物及可燃物的仓库;应远离盐雾、腐蚀性气体及灰尘较多的场所。(4)应选择在涨潮或河水泛滥等情况下不被水淹的场所。(5)应选择在没有剧烈震动的场所。(6)如下几种电杆上不能安装变压器。①大转角杆、分支杆和装有柱上断路器、隔离开关、高压引下线及电缆的电杆。②低压架空线及接户线较多的电杆。③不易巡视、检查、

相关文档