文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海耀亮双电源自动转换开关操作规程

上海耀亮双电源自动转换开关操作规程

上海耀亮双电源自动转换开关操作规程
上海耀亮双电源自动转换开关操作规程

上海耀亮双电源自动转换开关操作规程双电源自动转换开关是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。LA3-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上。双电源自动转换开关操作规程:

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:

①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。步骤:

①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开

关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机。

③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。基本分类双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器

与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍

双电源转换开关正常工作条件

●周围空气温度

○周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;○周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

●海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

●大气条件:

大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该

月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

●污染等级:污染等级为3级。

关键词:上海耀亮双电源自动转换开关

相关文档