夯扩桩是就地浇制桩中的一种,是为了寻求提高就地浇制桩的单桩承载力,发展了使桩身或桩尖扩大,以增加桩尖阻力和桩侧摩擦力的方法。

分类

第一类是建新桩,它与一般的冲孔灌注桩不同,将打桩锤放入套管内,击实套管底部的石塞,通过石塞与套管的摩擦力带动套管,将石塞夯出套管外,在桩管内浇入干硬性混凝土,继续锤击形成扩大桩头,安放钢筋笼后再浇入塌落度较大的混凝土,拔除套管并用附着式振捣器,使桩身砼密实。

第二类是端夯扩灌注桩,端夯扩灌注桩以桩端扩大头承载为主,桩身侧磨阻力为辅,是以冲击震动夯扩灌注桩及暴扩桩的桩型为基础发展起来的一种新型桩基。

其工艺特点是:在用冲击震动锤法浇好桩尖部分混凝土后,用一根内夯管将柴油锤的锤击力,直接传给桩端现浇砼,在内夯管的作用下,夯扩挤密桩尖混凝土,使之夯之钢管下形成平底大头桩。既增加桩端截面积,又改善地基土密度。

施工程序

(1)放样定出桩位,在地表桩位上预先埋设预制混凝土桩尖或安放干拌混凝土。

(2)桩机就位,在外管内放入内夯管对准桩位。

(3)锤击外管夯管沉入到设计深度。

夯扩桩施工工艺

夯扩桩施工工艺: (1)工艺流程:放线→打试桩→桩机就位→沉管→拔管(浇桩扩大头砼)→夯扩→浇桩身砼(安放钢筋笼)→成桩。 1)施工准备:先查阅建筑场地工程地质资料,对地下持力层深度、地下水位、地下有无管道、电缆及其它设施,并对钢筋、水泥等原材料作用前质检报告。 2)施工放线:包括建筑物定位和桩位放线,根据建筑物四周龙门板上轴线位臵进行定点,在桩心位臵插好钢筋头进行控制。 3)打试桩:施工前先根据需要进行打试桩,以便核对地质资料,检验设备及技术要求是否适宜,其位臵选在紧靠地质钻孔部位,施工时详细记录有关夯扩参数及沉管贯入度等数据,以作为施工控制的依据。 4)桩机就位:桩机设备就位后,必须保持平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、位移,并在机架上设臵控制深度的标志,以便于施工中进行观测记录。 5)沉管与止淤:桩机就位后,采用锤击沉管,桩管入土深度的控制一般以试成桩时相应的锤重与落距所确定贯入度为主,以设计持力层标高相对照为辅。沉管前先在桩头处预先设臵100-200mm高桩身砼同标高干砼,该干砼在沉管过程中不断吸收地基中水份,形成一层致密的砼隔水层,达到止淤的效果。 6)拔管(浇筑砼):砼灌注分扩大头和桩身两部分,砼按设计要求强度配比,扩大头部分坍落度以40-60mm为宜,桩身以100-140mm

为宜,拔管时严格控制拔管的速度,保持每分钟不超过800,拔管时将内夯管连同桩锤压在超灌的砼面上,将外管缓慢均匀地上拔,同时将内夯管徐徐下压,直至同步终止于施工要求的桩顶标高处,然后将内外管提出地面。 7)浇桩身砼:浇桩身时严格记录砼的浇筑量,保证砼的充盈系数不小于1,对一般土质为1.1-1.2,软土层为1.2-1.3,以保证桩身砼密实。 8)打桩顺序:为避免向同一方向施工引起土应力集中,施工时从中间部分向两边进行施工。对桩心距离较近的桩采用跳打法施工。 (2)施工中常见问题及处理:

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

拖拉管施工专项技术方案

昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标——民航路 拖拉管专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:云南正浩工程建设有限公司 编制日期:二零一三年六月二十八日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、导向孔钻进 (3) 五、回扩孔 (5) 六、敷设管线 (5) 七、注浆 (6) 八、标高保证措施 (6) 九、定向钻进施工技术要求 (7) 十、安全文明措施 (10) 拖拉管专项施工方案

一、编制依据 本施工方案编写是依据中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》,现场勘查资料及民航路电力施工设计图。 为了更好的完成民航路110KV电力托管工程,我公司积极组织人员进行了现场踏勘、测量,认真组织编写施工技术方案,包括导向钻孔、扩孔、管线回拖就位及注浆填充等工序的具体施工方案、质量保证措施及相应的技术要求。 二、工程概况 本工程为昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标—民航路段电力工程,其中新建110KV电力通道需穿过(二环南路)立交桥,根据设计和现场踏勘,该段110kv电力管道须采用托管方式施工,确保K1+560附近原已建110kv 电缆通道与民航路和金汁路交叉口处新建的110kv电力工井连通。该段托管的里程桩号为: K1+560-K1+740段,全长180米左右,直线最小距离158米,拖拉管为12Φ183+6Φ45 HDPE管,托管两端各设置一座2.0*2.0*10.0隧道工井。 三、施工计划 根据现场施工条件,托管长度控制在180米以内,计划施工时间5~7天,牵引施工完毕立即进行检查井施工和路面恢复。 四、导向孔钻进 托管施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计施工受诸多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形、地貌以及周围建筑物、道路、河流等:地下情况包括原有地下管线、地下水

沟盖板施工技术方案详细版

文件编号:GD/FS-4102 (解决方案范本系列) 沟盖板施工技术方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

沟盖板施工技术方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工流程 钢筋混凝土预制盖板→板板支设→混凝土浇筑→拆模养生。 2、施工方法 (1)钢筋制作与绑扎 钢筋制作按照施工图纸设计下料,φ10单根长105cm、Ф14单根长112cm,两端弯起;下料完成后运至现场进行钢筋网片绑扎,盖板下底保护层为4cm,用塑料垫块或预制垫块进行趁垫,两侧保护层为5cm厚。 模板支设 模板支设分两种情况,○1平交道口所用盖板两

端不留泄水孔采用Ⅱ边沟盖板,断面尺寸18cm×100cm,模板采用木模板,每20cm设一立桩固定;○2过村路段盖板采用边沟Ⅰ型,断面尺寸 16cm×100cm,模板采用木模板,每20cm设一立桩固定; 混凝土浇筑 在预制盖板混凝土设计强度为C30,混凝土中拌和时应掺入防冻剂,坍落度宜控制在14~ 16mm,浇筑前应向总监办报验,钢筋、模板经专业监理工程师验收,且合格后进行混凝土浇筑;浇筑时应先把模板内清扫干净,砼运输车到现场后直接卸入模板内,模板内多/缺部分,用人工进行减/添,然后用30振捣棒进行振捣,最后人工收面。 拆模养生 在混凝土浇筑完成第二天且砼强度达到设计强度

夯扩桩应用实例施工方案

夯扩桩应用实例施工方案 工程概述 工程所位于的杭州市江干区,属于钱塘江冲积平原,地层分布较均匀。地基土上部主要由粉土组成,平均深10m处就有力学性质较好的2d 砂质粉土夹粉砂土层,分布广广泛且有一定的厚度,是较理想的桩端持力层.其下边是有一定厚度的软弱土层,至深度30M左右,是力学性能较好的砂砾层,也是较稳定的持力层。该工程是多层农居公寓工程,为六层框架结构,总面积12万m2,钻探资料显示,其地质情况在所在区域具有典型的代表性(见表1) 。根据地质报告,场地地下水主要赋存于上部粉土、粉砂层中的潜水,水位较高,并受大气降水影响,动态变化较大。地下水能引起粉土膨胀,浅基础不易控制建筑物的不均匀沉降。另外,2c土层为液化土层,也应避免用该土层作为持力层。因此在结构方案阶段就否定了浅基础方案。预制桩基固然可行,但在目前它的价格较高。此外,从地基承载力和造价上分析,灌注桩基础应该是比较理想的,但据调查因成桩难,在该地区很少应用。而将普通沉管灌注桩方法与桩端扩底技术相结合的夯扩桩,可充分发挥端承效果,而且造价相对较低,通过在相邻工程的成功应用,积累了一定的设计和施工经验,技术上较为成熟。经过分析比较,我们选用了夯扩桩基础

。 表1该工程的综合地质资料 夯 q

7 1 夯扩桩桩基设计 理论依据 桩的极限承载力(抗压)不能简单地理解为极限侧阻力加上极限端 阻力。桩土之间出现不大的相对滑动时就出现极限侧阻力,当上部滑 动量大的范围内土体发挥了极限剪切强度以后,部分荷载又传回给桩身,依次产生更大的相对滑动并逐渐发展到更大的深度。只有当整个 桩身侧阻力达到极限值的瞬间,桩底下面的土体中形成了一种极限强 度状态,好像桩尖在排开土体,力图挤进土层。此时,承载力是极限侧阻力和桩底承载力的组合。极限侧阻力的发挥主要取决于桩土相对 位移,称为极限位移。只有当桩底位移Δs足够大时,桩端的极限强度

水泥土防渗墙专项施工方案

目录 水泥土防渗墙专项施工方案 (2) 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、方案设计 (3) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (5) 六、水泥土防渗墙施工方案 (8) 七、监测监控方案 (9) 八、技术措施 (10) 附件:施工计划横道图 (12)

水泥土防渗墙专项施工方案 一、编制依据: 1.合同文件 1)合同名称:《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014 年实施项目施工第一标》 2)合同编号:GSC-YJ-SG-2014-C1 2.设计文件 《洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程施工设计图》 《招标技术条款》 3.相关技术标准、规范和规程规定 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003) (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (6)《深层搅拌法技术规范》(DLT5425-2009) 4.企业的安全管理规章制度,工程项目施工组织设计 《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标施工组织设计》 二、工程概况 1.单位工程的简要概况 共双茶垸位于沅江市,蓄洪面积293.00km2,蓄洪水位为33.65m,蓄洪容积18.51亿m 3。全垸堤线总长121.74km,耕地面积23.64万亩,2013 年垸内人口16.42万,为湖南省洞庭湖区24 个蓄洪垸之一。本次招标范围为共双茶垸安全建设一期工程2014 年实施第一标至第五标,堤防长43055m,穿堤建筑物加固1 座。我公司本次投标标段为第一标段,C1 标段招标范围为共双茶垸桩号2+978~8+026 段加固堤防工程,堤防长度5048m。 2.分项工程概况 1)2+978~4+220 段堤身结合路面加培、4+220-8+026 段堤身加培; 2)2+978-4+220、7+230-7+700 段填塘固基; 3)2+978-6+268、6+516-8+026 现浇水泥护坡、消浪石; 4)2+978-4+220、6+516-7+690 段水泥土防渗墙; 5)4+220-6+268、7+690-8+027段锥探灌浆; 6)6+357-7+218 段草皮护坡; 7)4+220-8+026 段沥青水泥路面,2+978-4+220段泥结碎石路面; 8)华田安全区(4+220-8+026 段)上堤坡道3 处。 主要工作内容为:堤身加培、堤内外填塘固基、现浇水泥护坡、消浪石、水泥土防渗墙、堤顶沥青水泥公路、上堤坡道及堤顶泥结石路面、锥探灌浆、浆砌石脚槽、

高层建筑施工技术

高层建筑施工技术 高层建筑主要是指建筑本身的高度或层数超过一定的范围,这类建筑均被称之为高层建筑。对于高层建筑的界定各国均有着不同的标准,如美国将7层或是24.6m以上的建筑称为高层建筑,英国则是将高度≥ 24.3m的建筑称为高层建筑。 高层建筑施工技术注意内容: 高空作业多 主要是由高层建筑本身的特点决定的。由于高层建筑楼高层多,从而使得垂直运输工作量相对较大。高空作业需要处理大量的建筑材料、机具设备以及人员运输等工作,施工过程中应注意该环节的安全问题,避免引起不必要的安全事故。 工程量大 由于高层建筑的工程总量较大,分项工程项目较多,从而形成了多单位、多工种共同作业的局面,尤其是一些较为复杂且大型的高层建筑,总承包与分包涉及多个单位和部门,彼此之间的协作关系十分复杂。这在一定程度上增加了施工组织计划以及协调管理等方面的难度,应在施工过程中强化集中管理。 基础埋深度较深 由于高层建筑本身体量较大、高度较高,故此其整体稳定性至关重要。为有效地确保高层建筑稳定性能够符合规范标准要求,地基基础的埋深度应不小于建筑实际高度的1/12,若采用的是桩基础结构,除应不小于

建筑高度的1/15外,还应有至少一层的地下室结构。 施工周期长 据不完全统计,普通的高层建筑施工周期大约需要2年左右的时间方可完成。而在整个施工过程中,主体结构及装饰的施工周期是最长的,务必制定行之有效的施工措施来缩短施工周期。 施工要求相对较高 在大部分的高层建筑施工中, 主要结构材料采用的基本都是现浇钢筋混凝土,这就需要对钢筋连接、模板加工、结构安全以及高性能混凝土等施工技术进行重点研究。同时,建筑消防、装饰、防水等要求也相对较高,这些都对施工技术提出了更高的要求。

土工合成材料专项施工技术方案

目录 一、编制依据及范围 0 3、《凯里市环城高速公路北段》招标文件、补遗(答疑)书、工程量清单、设计图纸等;0 2.3 工程概况 (4) 三、施工部署 (6) 3.1施工组织机构 (6) 项目经理:张超 (6) 项目总工:宁双全 (6) 现场总调度:路鑫、李荣富 (6) 机运物资部: (6) 周生 (6) 安质环保部: (6) 张兴东 (6) 工程技术部: (6) 姬彦军 (6) 3.2劳动力、机械设备组织 (6) 3.3 施工准备工作 (7) 四、土工合成材料施工 (7) 4.1施工工艺流程 (7) 4.2 土工布施工 (8) 4.3 土工格栅施工 (9) 4.4 土工格栅施工段 (11) 4.5 土工格栅工艺要求 (14) 四、质量标准 (15)

五、质量保证体系 (15) 六、安全保证措施 (16) 6.1安全组织保证措施 (16) 6.2安全管理保证措施 (16) 6.3安全技术保证措施 (16) 6.4防洪措施 (16) 6.5防火措施 (17) 6 冬雨季施工措施 (17) 6.1冬季施工措施 (17) 6.2 雨季施工措施 (17) 八、文明施工措施 (17) 九、环境保护措施 (18) 9.1生态环境的保护措施 (18) 9.2水资源保护措施 (18) 9.3大气环境保护措施 (18)

土工合成材料施工方案 一、编制依据及范围 1、国家及相关部委颁布的法律、法规; 2、有关设计图纸及相关资料; 3、《凯里市环城高速公路北段》招标文件、补遗(答疑)书、工程量清单、设计图纸等; 4、现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; 5、中国水利水电第十四工程局有限公司所拥有的技术装备力量、机械设备、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验,尤其在公路道路施工中积累的施工经验; 6、相关技术标准、施工指南及中电建黔东南州高速公路投资有限公司下发的相关文件; 《公路工程施工组织设计编制手册》 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011) 《工程测量规范》(GB 50026-2007) 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路隧道施工技术细则》(JTGT F60-2009) 《公路工程路面施工技术规范》

详细施工方案

详细施工方案 第一部分施工组织方案 第一节工程概述 第二节施工组织布署及管理措施 一、文件、资料准备 ◆项目基础文件 项目部在接受工程任务时,应先阅读、核实以下资料,便于合理组织、精心施工,提高工作效率,确保工程质量,创优质工程。 (1)项目设计图纸(系统方案、系统前端布点图、系统原理图、系统器材清单)和说明 书及监控系统方案注意事项; (2)项目工程承包合同文件; (3)土建项目施工进度方案; (4)建设单位与监理单位对施工单位的管理文件; (5)本监控工程进场施工前有关会审纪要; 二、项目管理组织机构设立: 根据黄河集团厂区监控系统的实际情况,公司确立了项目管理组织机构,作为项目管理的基础条件。 1、设置形式 建立以项目经理为责任人的领导管理层。 2、项目经理部的组成: 3、项目班子组成 3.1、项目经理部人员组成表: 项目经理: 预埋技术负责人: 预埋测试人员: 设备安装: 调试:

试运行维护: 三、劳动力准备 管理方式: (1)对分包劳动的管理: ◇认真签订和执行合同,并纳入整个施工项目管理控制系统,及时发现并协商解决问题,保证项目总体目标实现。 ◇保留一定的直接管理权,对违纪不适宜工作的人员,项目经理部拥有辞退权。 ◇对施工队伍进行上岗前培训并全面进行项目目标和技术交底工作。 ◇对整个系统的施工按预埋、穿线、测试、安装、调试、维护等工序实行以分期落实。 (2)由我司项目经理部直接组织的管理 ◇严格项目内部经济责任制的执行,按合同进行管理。 ◇严格项目参与人员的培训、考核、奖惩。 ◇加强劳动保护和安全卫生工作。 ◇抓好分项项目管理,加强劳动纪律。 ◇明确作业任务及应提供的计划数目、劳动人数、施工进度要求及劳务进退场的时间,保证任务饱满和生产的连续性、均衡性、安全防护措施的落实,及时供应技术资料,保证文明施工所需的一切费用及设施。 四、材料准备 (1)编制项目材料需要量计划 以单位工程为对象归集各种材料需要量,按材料种类,规格分别汇总。在此基础上考虑施工现场材料管理水平及节约措施,编制项目材料需要量计划,以及主要材料需要量计划。 (2)项目现场材料管理 按下列程序: a.材料进场验收: 表样: 编号品名供应商质保书/合格证数量质量验收堆放点送货人收货人 b.材料储存与保管:

防渗墙施工方案

CB15 分部工程开工申请表 (皖水安[2009]分开工02号) 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同“分部工程开工通知”监理机构、发包人、设代机构各1份。

桃园河水库除险加固混凝土 防渗墙工程 施 工 组 织 设 计 安徽水安建设发展股份有限公司 二OO九年十一月四日

目录 1、工程概况 (1) 2、对外交通条件 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工准备 (2) 5、施工工序流程 (7) 6、混凝土防渗墙施工方法 (8) 7、特殊情况处理 (16) 8、施工管理措施 (18) 9、环境与职业健康保护措施 (21) 10、文明施工 (29) 附图一、施工进度计划表 附图二、施工平面布置图

1、工程概况 桃园河水库位于湖北省曾都区洛阳镇九口堰村,水库坝址距随州市城区约40km,拦截府河支流清水河上游,集雨面积为47.87km2。总库容5754万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水、水产养殖等综合利用的中型水利工程,水库枢纽始建于1957年11月,1958年4月建成主体工程并发挥工程效益。 大坝为粘土心墙坝,坝顶长520m、坝顶宽6m、坝顶高程126.7m 最大坝高36.6m,防浪墙顶高程127.40m。大坝上游坡比自上而下为1:2.0、1:2.75和1:3.5,下游坡坡比自上而下为1:1.75、1:2.75、1:3。大坝迎水面为干砌块石护坡,下游坡采用草皮护坡。大坝芯墙顶高程124.4m,顶宽2.0m,底宽43m,底部齿槽上宽6m、下宽2m、高2m。芯墙上游坡比1:0.2、1:0.5,下游坡比1:0.2、1:0.5。 混凝土防渗墙施工范围主坝坝体桩号0+000-0+520m段,墙顶高程126.35m,墙厚400mm,底部伸入基岩以下1米,防渗墙砼采用普通混凝土,强度等级为C20,水泥采用普通硅酸盐水泥。 2、对外交通条件 桃园河水库距随州市区约40km,距洛阳镇3km。随京公路穿越镇区可直达随州市;随州市有铁路及316国道可直达武汉、襄樊。水库对外交通便利,现有对外交通条件可以满足工程建设要求。 3、编制依据 3.1、桃园河水库防渗墙设计图纸。 《水利水电工程施工规范》(SL260-98)

高层建筑施工技术之我见

高层建筑施工技术之我见 发表时间:2012-12-04T10:23:11.263Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年7月作者:金亮成[导读] 随着我国旧城改造的大力推进以及城市建筑用地资源的日益紧张,在当前的工程建设中,高层建筑越来越受到人们的青睐和关注,并且将在很长一段时间内成为我国建筑发展的重要方向之一。金亮成 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司新疆克拉玛依 834000 摘要:随着我国旧城改造的大力推进以及城市建筑用地资源的日益紧张,在当前的工程建设中,高层建筑越来越受到人们的青睐和关注,并且将在很长一段时间内成为我国建筑发展的重要方向之一。高层建筑相对于普通建筑工程来言,有着自己特有的建设特点和施工要求,需要我在建设中有区别性的对待。本文主要从高层建筑施工技术以及施工技术的管理两大方面来综合性的论述这个课题。关键词:高层建筑施工技术管理分析论述Construction technology of high-rise building Jin Liangcheng Xinjiang, project management consulting limited liability company Xinjiang Karamay834000 Abstract: as China's transformation of the old city and the city vigorously promote the building land resources become increasingly strained, in the current engineering construction, high-rise building more and more get the favour of people and attention, and will be in a very long period of time to become our country building development an important orientation. Compared with conventional construction for high-rise building, has its own peculiar construction characteristics and construction requirements, need I in the construction of the sexually differentiated treatment. This article mainly from the high-rise building construction technology and construction technology management two aspects to discuss this subject comprehensive. Key words: high-rise building construction technology management discusses 由于高层建筑工程存在着工作量大、底部承载能力要求高以及高空作业项目多等等特点,所以这就要求我们在建设施工过程中对于其工程用材料、工程施工技术以及整体结构处理上要与普通的建筑工程施工区别开来。高水平的建筑施工技术作为保障工程建设质量以及工程建设规范性施工的重要手段,在高层建筑施工的过程中我们有必要对其进行分析与探讨,以确保高层建筑施工能够科学、合理、安全的进行。 一、高层建筑施工技术的分析与论述 对当前高层建筑施工技术进行分析与论述,有助于我们从技术的特点与要求出发,更好对施工技术进行管理与控制,这对于我们建设规范化、标准化的高层建筑施工技术体系有着比较重要的作用。主要的施工技术有以下几个方面:(一)高层建筑的裂缝控制技术在高层建筑施工的过程中,由于单位面积内的承载能力要求比较高,所以对工程主体的硬性要求就比较大,如果在此过程中对于施工的细节处理不当很容易就会出现裂缝。裂缝主要有稳定、运动、不稳定、闭合和愈合等几种类型。骨料内部凝固所产生的微观裂缝是无法避免的,但从质量角度上讲应尽可能地减少裂缝。因为高层建筑混凝土的强度普遍较高,混凝土量比较大,并且带有地下室,所以高层建筑裂缝产生的可能性比其他建筑更大。控制裂缝的主要措施有抗和放等,抗就是处于约束状态下,没有足够变形余地的时候采取的一种防止裂缝措施;放是在就处于无约束自由变形的状态下,有足够的变形余地时采取的一种措施。 抗的主要实施措施是:1、积极地采用混凝土外加剂和掺合料,避免使用高强度的水泥,减少水泥用量,用量最好控制在每立方米450千克,以防止水泥凝固过程中的强烈变化而造成内部外部的裂缝。同时,要探讨和评定混凝土外加剂对强度的影响。2、合理选择最大粒径的砂石,这样可以减少水泥和水的用量,减轻收缩、泌水和水化热。3、科学计划施工工艺流程。在施工流程中尽量避免漏振和过振,提倡二次振捣和二次抹面,把混凝土内部的气泡和水分尽量排除出去,减少混凝土内部的气泡和水分的含量。 放的一般采取措施是:砌筑填充墙要接近梁底,并留一定高度,砌筑完后至少要间隔1周,补砌挤紧最好在15天后进行,合理分缝、分块施工;在墙板、柱、梁等一些变截面地方应该进行分层浇筑和捣实。 (二)高层建筑施工中对于新材料的施工技术科学技术的日新月异以及工程建筑行业的全面发展,致使工程用新材料不断的被研发出来并使用到工程的建设中来。由于高层建筑具有居住面积大、单位面积内的人口数量多等等特点致使高层建筑在保温、环保、消防安全以及给排水工程质量水平上都有较高的标准和要求,这就需要我们不断地将建筑新材料使用到高层建筑中来,既保证建筑的高质量性能又合理降低工程的建设成本。但是新材料的使用与施工必须遵循一定的程序来进行不能盲目采用。具体的措施一般是:首先,对新材料的使用应该严格按照国家规定施工标准进行实施。其次,加强新材料的施工工艺,提高新材料的质量,加大新材料的安全性能、明框与暗框的设计、玻璃幕墙的设计施工等方面的研发管理,确保高层建筑工程的安全与质量。最后,增加施工前的质量实验以及施工后的质量检验,全面保障新材料的安全性能。 (三)混凝土的强度控制技术当前工程建设的过程中,混凝土施工依然是工程建设中最为普便采用的一种施工技术。高层建筑施工中对于混凝土的强度要求又比普通建筑施工高出不少,鉴于混凝土施工在建筑工程中的重要作用和地位,对混凝土强度实施严格的控制是非常有必要的。具体的做法一般是: 1、科学的配比混凝土的各种原料。工程施工开工前,要按设计要求将不同强度等级的混凝土配制出来,并要到法定的权威试验机构做级配试验,等到级配报告出来之后,再根据级配做配合比的试验,在实际施工时严格照此执行 2、在施工中注重对混凝土的养护。高层建筑施工中混凝土一般采取泵送的施工方式,这不仅有利于提高施工效率,还有助于维护混凝土的原始性能。此外,在施工期间还应注重混凝土的凝结时间,凝结时间不足的情况下,应当严禁进行后续的施工。 3、做好混凝土的强度试验与鉴定。由于高层建筑施工的跨期一般较长,受气候变化的影响以及环境变化的影响比较严重,这就需要我们分时期和分阶段的对混凝土制作、浇筑施工分别进行强度试验和鉴定,不能一概而论和一锤定音,必须严格、谨慎的对待混凝土的强度控制技术工作。

钢筋混凝土独立基础专项施工技术方案word精品

一、工程概况 1.1 本工程结构为地上六层钢筋混凝土框架结构,室内外高差1.100M, 建筑物高度21.50M, 设计标高± 0.000 与绝对标高关系见总图。1.2 本工程结构设计使用年限为50 年,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.3 凡预留洞、埋件应严格按照结构图 二、编制依据 本工程 编制依据 1、Xx 设计院设计的xx 工程施工图(建施、结施、水施、电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 三、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井 1、技术准备工作: (1)、组织有关人员熟悉工程设计图纸,了解设计意图对图纸中不明确的地方积极与设计单位进行联系,并进行图纸会审。 (2)、根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院建设工程防线测量回执》。将本工程的定位桩用专用仪器引测至开挖 线以外,将开挖线用白灰撒出。 (3)、完善各种制度及资料,作好技术交底工作。 2、施工准备工作: (1)、在建设单位的协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,安接水源、电源做好施工电缆线的敷设与临时设施的搭设工作。 (2)、及时采购各种施工用料。购置水泵及麻袋等基础施工过程中需要的各种机具、材料。 (3)、积极联系土方施工机械,合理选择机械队伍。组织钢筋加工等大型机械的进场工作。

施工方案技术措施

3.4施工技术方案及施工措施 3.4.1施工部署 施工部署主要由施工组织、施工准备、施工流程及施工段划分三大部分组成。在本工程施工过程中,执行ISO9002质量体系进行严格的质量管理。 3.4.1.1施工组织 施工组织包括:人员组织、机械、设备、工具组织、材料组织。 A、人员组织主要分两大类:施工管理层及施工劳务层。管理层包括:项目经理、项目技术负责人、工长、质量检查员、内业管理员、放线员、取样员。施工劳务层分三种形式:第一为专业化强的技术工种配备48人,其中包括吊车工,机械工,电焊工,维修电工,机修工等,持有相应的上岗操作证的熟练工人。第二为普通技术工种,配备人员140人左右,其中有瓦工,木工,钢筋工,砼工,架子工,油工,防水工,电工,水暖工进行组建。第三为普工配备100人,招收均经过几年培训有一定工作经验素质的工人。 B、机械与设备工具的组织:根据本工程的特点,选择能够满足本工程需要的机械设备,设备的配备详见设备需用量计划。 C、材料组织:原材料组织根据项目部提出的需用量计划组织采购,在进场之后,在监理人员见证下负责送检试验,严把质量关,不合格材料坚决不准进场,合格材料进场后设置标志牌,材料合理

堆放在指定场地,对所有的周转材料、工具均由项目经理部及公司材料科进行组织,对一些定制周转材料及时进行加工定制,并根据进度计划进行调整补充,确保工程顺利施工。 3.4.2施工准备 3.4.2.1技术准备 自进场之日,立即着手技术准备,一方面使有关部门人员熟悉施工图纸并了解设计意图及相关细节。另一方面,开始钢筋翻样、木工翻样,确定各级别砼配合比,以及图纸会审,技术交底等。根据施工需要编制更为严密详尽的施工作业指导书,使该工程从开始就处于受控状态,从而保证工程质量。 3.4.2.2机具准备:机具进场后,立即按本工程项目经理提出的机具需用量计划,组织大型设备进场,进行安装调试。对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位并使所有进场设备处于最佳运转状态,本标段工程垂直运输采用两台QTG-400型塔吊和四座龙门架(每栋设一座)水平运输采用塔吊并配手推车。搅拌站由双锥式HL1-20搅拌机组两座,两台JG350滚筒式搅拌机组成,由于施工现场作业面较小,后台上料采用人力。在桩机施工时采用两台振拔机进行流水施工。 3.4.2.3材料准备:根据材料计划的要求提前选定货源,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 3.4.2.4人员准备:在开工前的三天,所有施工管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要分批进场,并在公司备足各类施工操

夯扩桩工程施工方案

江西省交通干部学校迁建工程 夯 扩 桩 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江西省第一建筑有限责任公司 二0一0年四月十二日 目录 第一章、编制说明 (1) 第一节、编制目的 (1) 第二节、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、施工条件 (2) 第一节、施工场地条件 (2)

第二节、施工地质条件 (2) 第三节、水文地质条件 (4) 第四章、施工准备与计划 (4) 第一节、施工技术准备 (4) 第二节、施工机械选型与准备 (4) 第三节、生产所需材料的准备计划 (5) 第四节、施工工期计划 (5) 第五节、施工场地布置与施工顺序 (6) 第五章、施工组织.......................................................................................................................................................................................... (6) 第一节、组织机构 (6) 第二节、施工队伍组织及定编......................................................................................................................................................... (8) 第六章、施工方案 (8) 第一节、施工工艺流程 (8)

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

黑龙江省小莲花水电站工程一期围堰施工导流与水流控制施工组织设计 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 一、工程概况 1.1、工程概述

小莲花水电站主要永久建筑物为3级,次要永久建筑物为4级。根据DL/T5397-2007《水电工程施工组织设计规范》规定,相应导流建筑物级别为5级,其土石类围堰设计洪水标准为10~5年一遇。 小莲花水库上游7km处建有莲花电站,莲花水库为多年调节水库,其正常蓄水位为218.00m,根据1998年~2009年以来每年5月至9月水库运行资料分析,水库11年间6月份水库平均水位为213.58m,最高水位为217.19m,最低水位为211.52m。 小莲花电站工程采用土石围堰,的施工导流标准为5年一遇:按莲花水电站机组发电满发流量(Q=1354 m3/s)加莲花坝址~小莲花坝址区间大汛5年重现期洪水(Q=114 m3/s),流量为1468m3/s。相应围堰水位 一期围堰填筑施工,上游横向围堰轴线长263m,堰顶高程164.50m,堰顶宽5m,最大堰高11.0m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 下游横向围堰轴线长172.20m,堰顶高程160.00m,堰顶宽5m,最大堰高6.5m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 上、下游横向围堰迎水面在与纵向围堰接头的部位采用1m厚块石护坡、护底。 纵向围堰轴线长233.74m,堰顶高程164.50~160.00m,堰顶宽5m,最大堰高11.00m。迎水面坡比为1:2.0,背水面坡比为1:

2.0,迎水面采用1m厚块石护坡、护底。 1.2、施工导流方案 本工程施工导流方案,采取分二期导流施工。一期导流施工围堰,完成右岸土坝,发电厂房,右岸8孔泄洪闸。由左岸束窄河道泄流; 1.3施工交通 坝址位于莲花乡下游3km附近,距林口县城约80km,距上游莲花电站约6.6km,距下游龙虎山电站约22km。坝址右岸有县道X079从坝头通过,左岸有村级公路通过,坝址上游约5km有莲花大桥连接两岸交通,坝址下游约23km处有牡丹江大桥(S309省道)连接两岸交通。林口距省城哈尔滨370公里,距牡丹江市120公里,距离鸡西市85公里,境内有牡佳、牡鸡两条铁路穿过。因此,本工程对外交通较为方便。 场内运输主要为施工材料,砼、工程弃料等,根据工程施工特点和运输量、运输强度、运输设备、运输距离及施工道路规化布置场内施工道路,施工场内交通可充分利用现有皎通道路,规划修建、扩建及维护和施工道路与现有临时道路连通,新修建的临时路以泥结石路面为主。 1.4、混凝土拌和站 混凝土拌和站由建设单位提供。 1.5、施工供电

浅析高层建筑施工技术

浅析高层建筑施工技术 发表时间:2015-01-26T13:50:50.940Z 来源:《防护工程》2014年第11期供稿作者:苑玉平[导读] 工程量大,特别是对于一些大型复杂的高层建筑施工来说,所涉及的施工工种和施工技术更为多样。苑玉平安徽垦建建设工程有限公司摘要:随着我国城市用地的紧张和建筑行业的发展与进步,高层建筑施工的比例呈明显的上升趋势,建筑工程项目对社会和日常生活的影响力越来越大,特别是高层建筑,可以在节省土地空间的基础之上满足更多的建筑需求,而实现这一切的关键因素之一就在于提升高层建筑的施工技术,本文结合了当前高层建筑施工的特点和施工现状,对高层建筑施工中一些关键重点的施工技术和施工技术管理的相关 内容展开分析。 关键词:施工技术;高层建筑;技术管理近些年我国经济的发展推了建筑行业的进步,在建筑行业取得蓬勃发展的同时,也带动了建筑施工技术的进步,如今的建筑行业对于施工技术的要求越来越高,在高层建筑中更是如此,高层建筑一方面是缓解用地紧张的必然选择,另一方面也是提高人们居住质量,改善人们居住环境的必要措施,本文从高层建筑施工的特点,高层建筑施工的要点技术和高层建筑施工技术管理三个方面,对高层建筑施工展开探讨。 1 高层建筑的施工特点 1.1 施工周期长总得来说,一般的高层建筑平均施工周期大概2 年左右,这一特点的主要原因在于高层建筑区别于普通建筑的施工周期,要面临的施工技术问题更多,高层建筑的结构体系和其他建筑存在差异,从当前的高层建筑施工特点来说,还是以现浇混凝土为主要工序,通过选择适合建筑物本身的模板体系,才能将建筑整体结构的施工周期缩短,并利于施工成本的节约。 1.2 工程项目多高层建筑施工所涉及的工程项目多样,工程量大,特别是对于一些大型复杂的高层建筑施工来说,所涉及的施工工种和施工技术更为多样,所以这就要求高层建筑的设计和施工必须保持一致、同向,施工单位的各项工作必须协调一致,在组织协调方面存在施工难度,因此需要设立专门的部门以加强管理。 1.3 高空作业要求高层建筑的施工特点中,需要大型机械垂直运输的施工比率较高,这是由高层建筑自身高度所决定的,因此高层建筑空中作业频繁,施工难度大,在进行高空作业时需要专人进行垂直吊起和机械材料的保养工作,需要有专门人员负责施工的安全工作。 1.4 桩基埋置深地基埋置处理也是高层建筑需要注意的一个问题之一,一般来说对于高层建筑的安全性和稳定性要比普通的建筑施工要求更高,通常来说,地基的埋置深度不低于建筑物整体高度的十二分之一,而桩基一般不小于建筑物的十五分之一,通常高层建筑物还要求有一层地下室,在目前的高层建筑施工中,所面临的问题是深埋地基的开挖支护。 2.高层建筑施工关键技术分析 2.1 逆向施工技术结合当前的高层建筑施工来看,逆向施工技术具有很广的应用价值且包含众多内容,如浇筑中间支承桩柱,向上逐层建设地上结构,修筑地下连续墙等等都是逆向施工的范畴。同顺向施工比较起来,逆向施工技术在实际操作中具有以下特点:首先是在实现构筑物与管线布置以后,地下连续墙可以通过规划或紧靠的方式,将红线构筑地下连续墙作为一种永久性的外墙,从而实现扩大建筑面积的目标,其次,在xx 高层建筑施工中,利用逆向施工技术,逐层浇筑地下室内部结构,所取得的效果非常明显,不仅内部支撑刚度提高,还对基坑变形和沉降问题的影响做到了预防,最后,根据高层建筑施工周期长、工程量的特点来分析,利用逆向施工技术,达到地下施工结构和地上施工结构同步,对于有多层地下室的高层建筑施工来说,从一个侧面解决了施工周期长,施工量大的问题。 2.2 预制模板技术预制模板技术是针对高层建筑结构施工中具有高重复性的特点,从而利用预制模板技术能有效节省施工周期的一项关键技术,对于高层建筑施工而言,施工周期一直是急需解决的问题,所以我们在施工过程中,采用滑模法与爬模法来有效控制施工工期,并提高主体结构的整体性能"滑模法与爬模法是实践中非常有效的施工方法,将两者有机结合起来,有利于提高施工的实效性,滑膜法和爬模法的相似性体现在结构性和机械化程度,体现在组织与管理中,体现在施工周期和成本的控制上,通过预制模板技术,达到缩减施工周期的目的。 2.3 钢结构施工技术钢筋结构的施工技术在高层建筑施工中应用非常普遍,这项技术的发展源于钢结构施工速度快,工业化强度高等等,从高层建筑的钢结构施工内容来看,施工类型就涵盖了高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、钢和混凝土组合结构等等,但钢结构施工技术由于较高的热能传导性特点,所以一旦高层建筑发生火灾后果严重,所以高层建筑的消防防火工作也是一个重点,同时,钢结构施工技术需要大型塔吊的配合,所以这对塔吊起重能力提出了更高的要求,从某种意义上来说,塔吊的对于钢结构的施工效率起了决定性作用,因此,钢结构的吊装,测控与焊接技术都是钢结构施工技术中的重要内容。 2.4 建筑混凝土施工混凝土浇筑也是高层建筑施工中一项重点工作,混凝土施工的发展中在高层建筑中有较高的要求,在混凝土浇筑之前,需要对高层建筑的设计图纸进行仔细研究分析,作为浇筑前的参考依据,通过电流温度传感器测温,使用环氧树脂对接头线焊接处进行密封,观察测温点的情况并做好记录,并且要采取技术措施固定好并保护好测温点。在进行混凝土施工配置的过程中,要先选取水化热能低的水泥,加入粗砂,石子等进行调和,一般高层建筑的混凝土初凝时间在9 个小时以上再进行浇筑,以此来保证混泥土施工的顺利进行。 2.5 泵送混泥土技术上文提到混凝土的施工技术,而对于高层建筑而言,泵送混凝土技术占有非常重要的地位,是高层建筑施工中非常重要的一点,高层建筑施工对混凝土需求量大,需求强度高,混凝土配比要求高等特点,从我国高层建筑施工的调查来看,多采用化学外加剂与掺粉煤灰的双掺技术,来实现泵送混凝土施工技术,利用这项技术,我们在施工中实现了提升混凝土泵送高度的目的,满足了高层建筑施工的混凝土需求,所以说泵送混凝土技术对于高层建筑施工而言意义重大,在这项技术的帮助下,混凝土的泵送高度满足了高层建筑的施工需要,大大提高了高层建筑混凝土施工的施工效率,缩短施工周期,解决高空作业的需求,保证了施工的总体效率和效果。 总结 综合以上我们可以发现,高层建筑施工是一项非常复杂的工程,对于技术的要求也高于普通的施工,在未来的工程项目施工中高层建筑仍然将会是一个热点,这也对我们的施工团队提出了更高的施工要求,首先需要结合建筑行业的发展,对高层建筑的施工特点和施工需求明确掌握,其次,把握高层建筑施工的技术要点和关键要素,通过科学地分析将施工技术应用其中,保证施工的有效性和实效性,最后要加强高层建筑的施工技术管理,提升质量意识和安全意识,相信随着高层建筑施工技术发展的不断深入,未来的高层建筑施工将会迈向一个新的高度。

相关文档