[摘 要] 本文从高层综合医疗建筑内部交通组织复杂的问题出发,结合中山大学附属第一医院手术科大楼的设计,探索有效解决这一问题的具体方法,以期为今后设计同类型建筑积累经验。

[关键词] 高层综合医疗建筑 交通组织

[Abstract] This paper started with the problem of traffic organization for high-rise comprehensive medical buildings, and based on the design of surgery department buildings of the First Affiliated Hospital Sun Yat- Sen University, explored the effective method to solve the problem and intended to offer some experience for architectures of the same type in the future.

[Key words] High-rise comprehensive medical buildings, Traffic organization design

建筑工程技术的不断进步以及新结构、新建材、新型建筑设备的大量涌现,为高层建筑提供了坚实的技术基础,国民经济的高速发展、城市化进程的加速、城市建设用地的日趋紧张也成为高层建筑建设的催化剂。随着大中城市医院建设不得不向城市的上空发展,处理好医疗流线与高层建筑交通组织的矛盾,实现高层医疗建筑内部交通组织的顺畅和便捷,成为医疗建筑设计者的重要任务。

一、高层、集约化是城市中心医疗建筑发展的趋势

我国城市化进程的加速,导致城市人口快速增加、城市建设用地逐年减少。由于大中城市中原有医院的建筑功能已无法满足不断增长的医疗需求,在医院原有用地内重新规划和改造医院建筑成为必然,而建设集约式的高层医疗建筑则有效缓解了建设需求和用地紧张的矛盾。

在集约式的高层医疗建筑中,门诊、医技、住院三大部分的分界逐渐弱化,并由相对独立的传统水平布局方式转向“三明治”式的垂直布置,原来由多栋建筑承载的功能经过垂直或水平分隔被安排在一栋建筑中,医疗建筑的内部功能由相对单一转变为多样集成,患者和医护人流由原来在多栋建筑间的水平往返也被一栋建筑内的垂直联系所替代。高层集约式的医疗建筑不仅大大提高了医疗效率,方便了建筑设备和医疗管线的敷设,为现代化医疗设备的应用提供了条件(如医用物流、气动管道输送系统等),而且也使各种建筑管线(如医气管线、空调管线、污水系统等)的敷设集约、短捷。与此同时,患者的往返路程被大幅缩短,医护人员的工作效率也显著提高。因此,在我国经济实力和建筑技术水平不断提高的今天,集约式的高层医疗建筑已成为医疗建筑发展的必然趋势之一。

二、交通组织流畅性是医疗效率的保障

在高层综合医疗建筑设计中,合理组织建筑内部水平和垂直交通是工作的关键,也是保证医疗效

率的重要手段。门诊患者在门诊、医技之间的往返,住院患者在医技、病房之间的上下,医护人员在门诊、医技、病区间的穿行,洁物与污物的内部运输,很容易导致医疗建筑内部交通拥堵、流线交叉。病区与手术部的联系应顺畅、方便;手术部与中心血库、ICU 病区的联系应快速、直接;为保证医护人员及时到位,医患交通应相对独立,外来探视人员交通不应影响医疗活动流线;医疗物品的洁污流线须作严格分离……只有保证医疗活动流线的清晰、顺畅、互不干扰,才能最大限度地提高医院的医疗效率。

三、中山大学附属第一医院手术科大楼设计实践

中山大学附属第一医院手术科大楼(下文简称“手术大楼”)工程是大中城市里医院建设和改造项目中较典型的实例(图1)。建筑选址在院区中部原

低层住院病房楼拆除后的用地,设计任务书要求手术科大楼内设置32间大中型洁净手术室、26个护理单元(1 200床)的住院病区,并配备重症监护病1 手术楼外观

区、心脏导管和CCU护理单元、中心供应部、血液

中心等重要的医疗配套功能,同时还要求在建筑的

地下部分设置包括两组放疗机房的放疗中心,首层

至三层之间设置特种门诊、中心药房、中心检验等

用房,并以连廊将新建手术楼与原有的医疗建筑连

接。手术大楼总建筑面积9.67万m2,地上25层、

地下3层,建筑总高度95.76m,是一幢内部功能完

备、交通流线复杂的集约式高层医疗建筑(图2)。

1.功能分区

建筑功能分区的重点在于合理布置手术中心、

住院护理单元、重症监护病区以及相关配套部分。根

据任务书的要求,经过反复论证,我们在设计中对

手术楼的各层作了如下安排(图3):

洁净手术中心—为满足全院区的外科手术需

求, 32间大、中型洁净手术室布置在较低楼层(四、

五两层)内,并将六层设计为设备层以利于手术区

净化设备的安装。

病房护理单元—病区是手术大楼中面积最

大、所占层数最多的部分。为了使患者能够拥有理

想的住院环境,我们将病房层安排在大楼九至二十

五层,其中九至二十二层每层按两个护理单元设计,

二十三至二十五层按康复病区和特诊病区设计,每

层设置一个护理单元。

重症监护病区(ICU)—为便于对重症患者进

行及时抢救和治疗,我们将重症监护病区设置在手

术中心设备区的上层,既方便与手术中心联系,也

可以充分利用设备层布置ICU病区内的洁净设备。

中心消毒供应部—在常规设计中,医院的中

心消毒供应部应尽可能独立设置或设置于建筑物的

地下室。由于院区用地紧张,本项目地下室内要求

设置的内容过多,可用面积有限,业主要求将院区

的一部分中心供应室设置在本手术楼中,为设计带

来了很大的难度。经过反复论证、多方调研,我们

将院区手术及可重复使用医疗器械的消毒供应部分

设置在本楼的八层,这种布置是否合理还待建成后

的使用效果检验。

其他部分—为了保证手术室与ICU病区患者

抢救和治疗时用血方便,我们将血库设置在手术室

与ICU之间;心脏导管介入手术室与心脏监护中心

(CCU)病区同层布置,减少了病区间的垂直交通,

使心脏病患者的抢救与治疗更加及时和快速。

中心药房和检验中心—根据中心药房和检验

中心的使用特点,我们将其布置在二层和三层。

设计中,我们始终以协调各功能区域间的相互

关系为原则,尽可能减少由于分区不当而产生的垂

直交通量。

2.交通组织

在上述各功能区域的使用要求及布置确定后,

设计要重点组织好各功能区域的垂直交通联系。根

据平面布局特点,我们在大楼中心部位设置垂直交

通核心区,并在其中布置了不同的垂直电梯组,分

别面对不同使用对象,以满足手术楼内复杂的垂直

交通需求(图4)。

一般患者、外来探视人员交通—在交通核心

区的中部,由6台大容量电梯组成的公共垂直交通组

群供探视人员使用,并运送一般患者和其他人员往

返于病区之间,为日常非医疗活动的交通提供保证。

医疗活动专用交通—根据护理单元的布置特

点,我们在公共交通厅的两侧设置两组专供医疗洁

物、药品和安排手术的病人在病区与手术中心往返,

同时也服务于本楼的辅助医疗区域。每组内设置3

部医用病床电梯,并在各层以门禁系统进行控制,以

保证不受公共人流的干扰。

医护人员专用交通—医护人员电梯厅独立设

置,使医护人员在楼内不受其他交通流的干扰,并

且在病区和各功能区域内,均有其独立、专用的垂

直交通。医护人员专用电梯群组的位置与医护人员

在各层的工作区联系紧密,并在出入口处采用医护

门禁识别系统,避免了外来人员进入内部区域。

医疗污物运输—两组污物电梯设置在建筑物

两端北侧。清洁物品由中部专用交通核心送上各区,

医疗污物则由两组污梯运至地下,避免了洁污流线

的交叉,保证了良好的医疗环境。

其他垂直交通—建筑内部的医疗功能分区较

多,对局部的垂直交通也有较高的要求。为此,我们

在首层至中心药房专门配备了专用药品货物电梯,

为手术室设置了由中心消毒供应室到手术中心的专

用洁物电梯(图5),并在血库与手术中心之间也设

2 手术楼总平面

3 手术楼功能分区示意 5 手术楼专用梯分析图

4 手术楼竖向交通分析图

城市建筑|主题专栏|U RBANISM AND A RCHITECTURE|F EATURE-T HEME

参考文献

1 理查德·L·科布斯,罗纳德·L·斯卡格斯等著.医疗建筑.魏飞,奚凌晨译.北京:中国建筑工业出版社,2005

2 安庆新,赵红兵.高层病房楼的安全疏散设计.消防技术与产品信息,2001(5)

置了专用电梯,力求以最快的速度、最无干扰的交通方式解决重要医用物流的运输,提高医疗效率。

垂直交通分区布置、组织有序,为医疗活动创造了良好的交通环境;洁梯、污梯分区明确,避免了交叉感染;为医护人员和重要医疗物品设置专用垂直交通,保证了医务活动的高效;相关医疗功能区域贴邻布置,方便联系又减少了垂直交通的压力。这些建筑设计手法的运用使高层医疗建筑的优势得到充分发挥。

四、结语

高层医疗建筑的交通,尤其是垂直交通的组织是建筑设计中的重点问题,如何根据高层医疗建筑纷繁复杂的功能需求,组织合理快捷的水平和垂直交通系统,既满足医疗活动中各功能的交通需要,又能符合业主的建设要求,需要建筑师深入了解各医疗区域的使用特点,认真分析医院建筑内各种人流、物流的运动规律,采用分类组合、优化分区的思维方法,从高层医疗建筑的综合性、多功能性以及内部交通组织错综复杂的特点出发,结合具体要求解决高层建筑带来的交通问题。■

更正

本刊2007年5月刊(总第32期)49页《长春税务学院景观规划设计》一文,作者名应为陈挥。对于由此带给

作者的不便致以深深歉意。

一层 住院办理,特诊门诊

五层 手术中心

八层 中心供应

标准层 住院病区

某大型商业综合体建筑设计方案说明

某大型商业综合体建筑设计方 案说明 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

南通五洲国际广场(尚德龙城)商业部分方案设计说明书 第一章设计总说明 1.1项目概况: 1.1.1基本情况 “南通五洲国际广场”项目地块(CR10013),位于南通市崇川区钟秀中路北、北濠桥路东,北城大桥东南侧,用地面积90663平方米,用地性质:商业、办公、居住。该项目为南通市人民政府“城中村”改造项目之一。本次报批的是项目南地块,用地面积平方米。 1.1.2项目区位 该项目地块位于南通主城区北侧,项目西侧为刚建成的北城大桥引道,往南至闹市区南大街及5A级濠河风景区近在咫尺;往北跨过通吕运河便是建设中的港闸区北翼新城,穿越北大街到南通火车站、宁通启高速、长江渡口均在10分钟车程内,交通出行十分便捷接轨。 1.1.3周边情况 运河北的港闸区北翼新城,在北城大桥东西两侧临运河为深圳华强集团有限公司竟拍地块建设项目,西侧为被誉为“中国迪斯尼”的国内第一家城市室内版主题乐园项目南通华强方特城,东侧为商业(电子市场)、办公、居住用地,建筑面积约110万平方米。沿北大街两侧已建或在建项目较多,有居住、办公、酒店、商业等多种业态。项目地块南紧临钟秀路,为城市主干道,钟秀路南为多个住宅区,沿路底层为商业,以装饰装修为主。东为“居然之家”家居生活馆、公墓管理处。西紧临北城大桥引道,引道西侧为待开发地块及南通革命历史纪念馆。项目地块东侧与居然之家间的南北城市次干道北接规划中的运河50米景观带及规划东西向次干道,地块中间从北城大桥引道向东的纬12路将地块分为南(地块二)、北(地块一)两块,且有一定的坡度。 1.1.4价值判断 项目地块周边家居商铺等各类市场齐全,住宅小区总量已形成气候,生活含金量高。地块位于南通传统商业中心南大街与新建火车站的重要交通枢纽北濠桥路的中间地带,通吕运河北侧为大片新建住宅区。商业价值颇高。 1.1.5整体项目地块为城中村改造,须在本项目地块二原地安置崇川区钟秀街道办事处办公用房8000平方米及相应全部配套设施、32000平方米四星级宾馆及相应 全部配套设施,原地安置城北村居委会办公用房5000平方米及相应全部配套设施、商业经营用房10000平方米及相应全部配套设施(以上安置面积数据系指地块规划控制指标地上建筑面积)。 1.1.6项目定位 以销售为指导的持有型商业办公城市综合体。 1.1.7控制指标 用地面积平方米;总建筑面积225719平方米,其中地上总建筑面积157499平方米,地下建筑面积68220平方米;容积率;绿地率5%;建筑密度%; 1.1.8场地现状

高层办公楼设计设计总说明

设计总说明 一、设计依据 依据现行国家规定、规范及标准: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《房屋建筑制图统一标准》(GB 50001—2010) 二、工程概况 本设计为在广东汕头的某高层办公楼,包括建筑设计与结构设计。该建筑为地下1层,地上20层,其建筑用途为商场与办公楼,地下一层为停车库,地上二层为大型商场,上面十八层为办公楼。建筑主屋面高度为81米。用地面积为7000平方米,总建筑面积为39210、84平方米,容积率为5、18;建筑占地面积为2621、34平方米,建筑密度为37、71%;绿化面积为2130、11平方米,绿化率为30、43%;地上有20个停车位,地下车库有54个停车位。另外,该地区的地震设防烈度为8度 (0、2g),采用框架-剪力墙结构,剪力墙与框架部分的抗震等级均为一级。 三、建筑设计 建筑设计就是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素,建筑体型设计成就矩形,不但满足建筑面积与采光要求的需要,而且外形朴素大方。在正南方设置商场主入口,在正西方向设置次入口。办公楼与商场入口分开设计,保证人群分流,避免造成交通拥挤与混乱。在交通联系方面,办公主楼设有6部2、4mX2、4m的电梯,其中2部位消防电梯,并设有2部消防楼梯。商用裙房部分设有四部消防楼梯,并设有1部自动扶梯。 1、墙体做法 1、1裙房、办公楼内墙面(200mm厚): 做法:1)、加气混凝土砌块 2).水泥粉刷墙面2度 1、2外墙面(200mm厚):

超高层建筑施工组织设计数据库

34 施工组织设计 34-1 施工组织设计概述 34-1-1 施工准备工作 34-1-1-1 施工准备工作分类 1.按准备工作范围分 (1)全场性施工准备 它是以一个建设项目为对象而进行的各项施工准备,其目的和内容都是为全场性施工服务的,它不仅要为全场性的施工活动创造有利条件,而且要兼顾单项工程施工条件的准备。 (2)单项(位)工程施工条件准备 它是以一个建筑物或构筑物为对象而进行的施工准备,其目的和内容都是为该单项(位)工程服务的,它既要为单项(位)工程做好开工前的一切准备,又要为其分部(项)工程施工进行作业条件的准备。 (3)分部(项)工程作业条件准备 它是以一个分部(项)工程或冬、雨季施工工程为对象而进行的作业条件准备。 2.按工程所处施工阶段分 (1)开工前的施工准备工作 它是在拟建工程正式开工前所进行的一切施工准备,其目的是为工程正式开工创造必要的施工条件。它既包括全场性的施工准备,又包括单项工程施工条件的准备。 (2)开工后的施工准备工作 它是在拟建工程开工后,每个施工阶段正式开始之前所进行的施工准备。如混合结构住宅的施工,通常分为地下工程、主体结构工程和装饰工程等施工阶段,每个阶段的施工内容不同,其所需物资技术条件、组织要求和现场布置等方面也

不同。因此,必须做好相应的施工准备。

34-1-1-2 施工准备工作内容 1.技术准备 (1)认真作好扩大初步设计方案的审查工作 任务确定以后,应提前与设计单位结合,掌握扩大初步设计方案编制情况,使方案的设计,在质量、功能、工艺技术等方面均能适应建材、建工的发展水平,为施工扫除障碍。 (2)熟悉和审查施工图纸 1)施工图纸是否完整和齐全;施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。 2)施工图纸与其说明书在内容上是否一致;施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误。 3)建筑图与其相关的结构图,在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确。 4)熟悉工业项目的生产工艺流程和技术要求,掌握配套投产的先后次序和相互关系;审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸,在坐标和标高尺寸上是否一致,土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求。 5)基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致;弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系。 6)掌握拟建工程的建筑和结构的形式和特点,需要采取哪些新技术;复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工要求;对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部(项)工程,要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求;建筑设备及加工定货有何特殊要求等。 熟悉和审查施工图纸主要是为编制施工(组织设计)提供各项依据,通常按图纸自审、会审和现场签证等三个阶段进行。图纸自审由施工单位主持,并写出图纸自审记录;图纸会审由建设单位主持,设计和施工单位共同参加,形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,三方共同会签并盖公章,作为指导施工和工程结算的依据;图纸现场签证是在工程施工中,遵循技术核定和设计变更签证制度,对所发现的问题进行现场签证,作为指导施工、竣工验收和结算的依据。

高层商住综合体建筑设计问题及策略

高层商住综合体建筑设计问题及策略 发表时间:2018-07-18T10:19:38.997Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:林伊姹 [导读] 摘要:经历了上世纪城市化的迅猛发展,当今城市发展开始面临一系列的现实问题。 杭州市城市规划设计研究院杭州 310012 摘要:经历了上世纪城市化的迅猛发展,当今城市发展开始面临一系列的现实问题。城市发展与城市资源利用之间的矛盾日益激烈,城市用地资源与城市发展如何平衡;城市中各功能载体之间如何合理联系、协调、补充;已经城为当前城市发展亟需解决的问题。高层商住综合体,作为一项复合型的建筑发展模型,可以在一定程度上缓解现今城市发展中的问题,平衡自然资源与社会发展间的矛盾。 关键词:高层商住综合体;建筑设计;问题;策略 前言 在城市化进程不断推进的过程中,大型商住综合体的建设与运用在城市发展中发挥着不可比拟的作用。大型商住综合体,是集购物、旅店、餐饮以及文娱等功能于一体的建筑形式,建筑功能复合、流线繁杂,建筑设计中需要充分考虑各功能区块之间的关系,以及商业区与生活区之间流线处理。因此,大型商住综合体建筑设计中需制定切实可行的优化措施,实现商业区与居住区的紧密融合,确保土地资源和基础设施的高效利用与配置,以践行生态、低碳、环保理念,促进城市的健康发展与运行。 1商住综合体建筑 商住综合体建筑是由底部商业功能与上部居住功能组建的高层建筑,配套各种辅助功能空间。现阶段,底部商业已不仅是单纯的商业营业厅,而是由多种类型如超市、商业、餐饮、影院、健身、车库等组合而成的多种复杂功能空间。该综合体被广泛建设是因其能在一定程度上缓解土地资源紧张,减少交通距离,提升企业经济效益。高层商住综合体建筑是现阶段比较常见的一种建筑类型。其主要体现商业活动功能及住宿功能,并且和其他功能空间相互配置而成的一种建筑表现形式,该类型建筑的核心就是商业及居住两种功能。这两种空间功能和其他空间功能是相互联系,相互影响的。 2具体种类及相关特征 2.1具体种类 2.1.1单体式商住综合体 点式商住综合体:当标准层平面长与宽的尺度等同或相差不大,而楼的高度又远大于平面的长或宽时,这样的商住综合体建筑称之为“点式高层商住综合体建筑”。从组合特点来看,点式商住楼高层部分采用各居住单元竖向交通系统集中,形成非常紧凑、复杂的组合体特点,以获得更大的使用空间。 板式商住综合体:当商住综合体标准层平面的纵轴向长度比横轴向进深尺度大得多时,称为板式高层商住综合体建筑。板式楼相对于塔楼,无疑是更人性化的一种居住方式。 2.1.2组群式高层商住综合体 组群式高层建筑综合体是由一幢或数幢具有商住基本功能的高层建筑组织而成的复合中心。在总体设计、功能、建筑艺术上都是完整的建筑群,多个建筑之间相互协调,互为补充,形成不可分割的统一体。组群式高层建筑综合体设计顾名思义是立足于综合与组群。综合与组群就是在全面满足多功能平面要求的同时考虑整个建筑组群的平面体形组合,外部与内部空间序列、层次,从而形成有机呼应的、有变化的、统一的群体形象。 2.2相关特征 2.2.1将商业和居住空间功能相互融合在一起 经济水平的发展,不仅提高了人们的生活水平,还提升了其对建筑的需求。新时期,建筑不再只是能够单一进行消费活动或单纯用于居住,而是多种功能的相互融合。现阶段,相关设计人员已树立了全新的设计理念,建筑内部的空间不再是封闭的,而是多元化、复合型的。在开展工程建设的过程中,很好地考虑到该城市的发展状况,进而使两者相互整合。 2.2.2从功能性角度出发,实现立体综合 该类型建筑通常情况下都建设在城市经济区,这些地方建筑较多,人口相对密集,可利用的土地资源较少,交通拥挤现象较明显。在较小的范围中,实现各种功能空间的并置是非常困难的,只有应用竖向立体的形式才能够满足相关需要。该建筑综合体的功能体系非常繁杂。既要解决好每个内部空间的关系,同时还要洽接好对外关系。另外需要注意的是,在进行处理时一定不能破坏居住条件。在保障居住环境的前提下开展其他相关作业。 3商住综合体建筑设计的优势分析 3.1可以有效解决城市问题 通过相关城市规划理论可以看出,将工作区与居住区进行分离,严重影响着城市交通的正常进行,城市交通压力与日俱增。而通过大型商住综合体建筑设计,将商业区与居住区充分结合在一起,给予建筑高度的办公和休闲等辅助性功能,合理安排和配置使用空间和环境空间,构建统一全面的城市商业布局网络,将城市中心交通压力控制在可控范围内,确保城市空间环境质量的稳步提升。 3.2实现城市用地和市政设施投资的高效使用 通过商住综合体建筑,实现了土地与市政设施资源的实时性与共享性,确保土地资源能源的高效利用,以免出现不必要的浪费现象,节约大量的基础设施投资成本。对于商住综合体建筑来说,综合采用了规划、综合开发等方式的运用,降低大量建设费用的使用。开发商的投资内容比较多元化,市场发展前景广阔,很难造成投资风险的发生。 4商住综合体建筑设计面临的主要问题和解决方案 4.1功能互相干扰 在融合商业区和居住区的过程中,难以避免的会出现商、住功能相互干扰的情况。例如,在商业行为中,进出货物的行为和人员流动的噪音会对居民的居住生活产生影响。针对这一问题,设计师需要以人为本,从居民的实际生活出发,合理分配空间,使影响降到最小。 4.2交通体系复杂 商住综合体建筑的设计理念要求商业区和居住区各功能部分既有相互联系又有区别,这就使得交通设计变得复杂困难。针对这一问

高层住宅建筑设计

《居住建筑设计》之项目四: 高层住宅建筑设计 (任务书) 建筑设计技术教研室 — 1 —

要求通过本课程设计,熟悉高层建筑设计相关规范;掌握中高层住宅楼设计的内容、方法、步骤及其有关图纸的绘制;培养居住建筑设计的思维方法及综合分析问题、解决问题的能力,为毕业设计及顶岗实习打下基础。 二、设计要求 (一)、拟建项目概况 根据省会规划建设委员会对一公园开发扩建项目建议书的精神,拟对该公园地段做出以住宅楼为主要内容的设计方案。该地段附近城市管网齐全,基本可以满足该建筑物的使用要求。 (二)、基地选址 1.环境 基地位于济南市重要风景区内,北邻五龙潭,西靠筐市街,南依共青团路病愈趵突泉隔它相望,西南为济南回民小区。 2.区域 基地处于趵突泉风景区以西,紧邻济南五龙潭公园,公园绿化层次丰富,大面积水面,优美的园林建筑,成为了该基地的后花园。并且地段内有多出古泉该项目建成后将是一处环境优雅,富有全程文化气息,购物方便、工作和生活舒适的建筑环境。 3.建筑 该基地位于泉城济南商业中心心劳交接地段。东临泉城路商业街,西接马上要改造的普利广场。其附近各种服务设施齐全,医院、银行、学校、酒店等等一应俱全。 4.交通 基地环两条主干道,东为趵突泉北路,南为共青团路,西为次干道筐市街。地块交通便利,适宜人们的出行。 5.规划 建筑用地西、北、东面的建筑控制线后退用地界线不小于10m,南面后退不小于8m。建筑限高60m。 三、设计内容 1、总建筑面积20000㎡(允许误差±10%)。 2、地下部分:两层地下储藏、设备用房等 地上部分:两层商业服务网点,上部为住宅楼。 停车部分:商业部分以室外停车为主,需要有适当的自行车停放场地。 3、建筑不允许超出红线,自行设计住宅入口,并留有适当院落以停放车辆和人员疏散。 4、充分考虑环境设计。 5、户型要求:四室两厅建筑面积 140-160平方米(可做跃层)占20% 三室两厅建筑面积 120-140平方米占30% 两室一厅建筑面积 70-90平方米占20% 两室两厅建筑面积 90-120平方米占30% 户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。 6、设计灵活,有新意,体现高层住宅发展趋势,并与周围环境相适应。 7、平面设计应充分考虑日照、通风、采光、节能等问题。在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。 — 2 —

(完整word版)30层高层住宅施工组织设计

目录 第一章编制总说明 (一)编制依据 (二)施工组织设计说明 (三)关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用(四)本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单 第二章工程概况 (一)建筑装饰概况 (二)结构施工概况 (三)给排水系统 (四)电气系统 第三章工程特点 (一)自然经济条件 (二)工程特点 第四章施工部署 (一)施工管理目标 (二)组织管理机构 1.项目经理部组织机构图 2.施工项目经理部管理人员设置 3.项目部主要成员及部门职责 4.总部与项目的关系 5.项目管理措施

(三)劳动力部署 (四)生产施工机构 (五)项目管理部署 (六)结构施工阶段的施工部署 (七)主要施工方法的实施 (八)主要施工机械的选用及进场计划(九)主要材料耗用及进场计划 (十)保证主要机械进场及连续施工措施(十一)现代管理技术的应用 第五章施工准备 (一)组织准备 (二)技术准备 (三)物资准备 (四)现场准备 (五)现场平面布置 1.总体布局 2.基础施工阶段临时设施布局 3.主体结构施工阶段 (六)施工现场平面布置图 (七)工程施工进度计划及保证措施 1.施工段的划分 2.施工总进度计划表 3.工期保证措施

第六章主要分部项工程施工方法及技术措施(一)测量 1.定位放线 2.垂直度控制 3.观测沉降 (二)地下室施工 (三)承台独立基础施工 (四)主体结构施工 1.模板工程 2.钢筋工程 3.砼工程 4.砌体工程 (五)楼地面工程 (六)装饰工程 (七)屋面工程 (八)门窗工程 (九)给排水工程 (十)电气工程 (十一)设备调试 (十二)脚手架工程 第七章季节性施工保证措施 (一)夏雨季施工措施 (二)冬季施工措施

最新整理高层建筑施工组织设计.doc

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为19xxm2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为xxxx机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为 3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。 本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。 建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。 工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。 钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。 砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。 墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。

分析高层办公楼的建筑设计

分析高层办公楼的建筑设计 分析高层办公楼的建筑设计 摘要:随着高层建筑的迅速发展,为了使办公建筑更能适应新的功能和室内环境的要求,现在很多创新的建筑技术用于建造人性化的办公空间,现代的办公楼的设计逐渐趋向多功能、多元化、大空间的灵活划分。下文我们先探讨高层办公建筑的设计,再提出现在高层建筑办公设计所存在的问题。 关键词:高层建筑;办公设计 中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A文章编号: 1.高层办公建筑的设计 随着社会经济的发展,现代经济社会的信息交流和人际交往增多,要求办公建筑面积尽可能集中。我国高层办公建筑发展迅速,并充分利用了现代技术和城市最优越的基础设施。当下,多数的高层办公建筑以电力通讯、职能化写字楼、服务等为主体。下面从以下几方面进行了初步探讨: 1.1环境协调 高层建筑往往以其宏伟的尺度和巨大的体量,给观者以强烈的视觉感受,同时也决定和影响着所在城市区域的艺术风格和美学价值。通过对基地环境的细致分析,来寻求既能体现现代化办公建筑新颖、独特的整体风范,还要与城市周边环境协调一致的建筑形象。当真正把建筑看作是城市环境的一部分时,建筑设计不仅仅是简单意义的单纯设计,单纯满足使用功能、技术和经济等方面的要求,已不再是设计的全部内容。强调环境与城市对存在于其中的建筑的重要性,探求空间形体与内在秩序的和谐统一,是设计方案的基点。 设计首先要对建筑环境进行理性分析和比较,提出一个符合美观、高效、适用、经济等发展原则的布局方案,力求达到城市景观界面的连续性,以北方为例,根据气候寒冷的特点,应采用集中布局,主要入口应有交通便利的道路,并能提供宽阔的城市公共空间,在视

高层住宅楼施工组织设计(DOC 61页)

高层住宅楼施工组织设计(DOC 61页)

安徽省立医院高层住宅A# 楼 (上部结构) 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司

二0 0 三年三月七日 会签 建设单位: 监理单位: 施工单位: 工程负责人: 编制人: 日期:

目录 第一章编制依据的规范、标准 (3) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署及项目人员组成 (4) 第四章施工准备 (6) 第五章施工平面布置 (8) 第六章工程总进度网络计划 (10) 第七章确保工程质量的保证措施 (10) 第八章确保工程质量所采取的检测措施 (27) 第九章确保安全施工的技术组织措施 (29) 第十章确保文明施工的技术组织措施 (35) 第十一章主要部位施工方法 (38) 第十二章施工机械劳动力和主要物资投入 (56) 第十三章拟采用的新技术新工艺新材料及节约措施 (58) 第十四章产品保护措施 (59) 第十五章季节性施工措施 (60)

第一章编制依据的规范、标准 本工程施工组织设计编制主要依据国家和行业的现行施工验收规范,具体如下: 1、(混凝土结构工程施工质量验收规范)(GB50204-2002) 2、(建筑地面工程施工质量验收规范)(GB50209-2002) 3、(屋面工程质量验收规范)(GB 50207-2002) 4、(建筑地基基础工程施工质量验收规范)(GB 50202-2002) 5、(建筑装饰装修工程质量验收规范)(GB 50210-2001) 6、(建筑砌砖工程施工质量验收规范)(GB 50203-2002) 7、(钢筋焊接质量验收规范)(GB 50202-2002) 8、(施工现场临时用电安全技术规范)(JGJ46-88) 9、(建筑施工高处作业安全技术规范)(JGJ80-91) 10、(建筑工程质量验收统一标准)(GB 50300-2001) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 本工程为安徽省立医院高层住宅工程,建筑面积20430平方米,框剪结构,地下一层,地上二十五层,位于庐江路17#;抗震设防烈度为七度,防水等级II级,耐火等级为一级;安全等级为二级;耐久年限为50年;工期为550天,施工质量要求:确保“黄山杯”,创国优“鲁班奖”工程。 二、结构特点:基础为人工挖孔桩,钢筋砼筏板式基础,结构钢筋砼主要以框剪为主。墙体为非承重多孔砖M5混合砂浆;砼强度等级为:承台顶面至19.77标高,墙柱C50,梁板C35;

高层建筑施工组织设计

土木工程专业毕业论文(毕业设计)开题报告

摘要:首先从高层建筑施工组织设计中的主要内容进行了全面地分析,在分析的基础上提出了施工部署、高层建筑施工方案的选择,施工进度计划与方案决策的施工平面图等高层建筑施工组织设计中的主要内容的设计细则。文章为了突出重点,对于高层建筑施工组织设计中质量、工期、安全、文明施工、成品保护、季节性施工措施等指标谈论较少,且在设计计划与施工安排、施工步骤等做出了详细的介绍。 关键词:高层建筑;施工组织设计;设计计划;加工方案 Summary: First, from the high-rise building construction design of the main elements of a comprehensive analysis, the analysis based on the deployment of construction, the choice of high-rise building construction program, construction schedule and program decision-making and other high-rise building construction construction organization plan design of the main elements of the design details. Article to focus, for the high-rise building construction design in the quality, duration, safety, civil construction, product protection, construction measures and other indicators of seasonal small talk, and arranged in the design and construction plans, construction steps, etc. to make a detailed Introduction. Keywords: high-rise building; construction design; design plans; construction program

高层建筑施工组织设计

山东广播电视大学 毕业论文(设计)定稿 题目高层建筑施工组织设计 _________________________________________________________ 姓名 * *教育层次本科 学号 091040246 省级电大山东电大__专业土木工程市级电大枣庄电大 指导教师 __ _* * *____教学点 _ ___滕州电大_ _

目录 摘要 (1) 综述 (2) 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1结构设计特点 (2) 3.施工准备 (2) 3.1 开工前准备工作 (2) 3.2 施工现场平面布置 (3) 3.3 临时施工用电、用水 (3) 4.施工部署 (6) 4.1 本工程组织施工工序 (6) 4.2 组织机构 (6) 4.3 项目管理目标 (7) 5.主要分部分项施工方法及技术措施 (7) 5.1 施工测量 (7) 5.2 土石方工程 (8) 5.3钢筋工程 (8) 5.4模板工程 (10) 5.5砼工程 (25) 5.6 地下室和车库防水工程 (27) 5.7 回填土 (28) 5.8脚手架工程 (28) 5.9砌体工程 (29) 5.10 内抹灰工程 (30) 5.11 内外墙砖镶贴 (31) 5.12 门窗工程 (32)

5.13 楼地面工程 (33) 5.14 屋面工程 (33) 5.15 涂料工程 (34) 6.针对性措施施 (35) 6.1 工期保证措施 (35) 6.2 质量保证措施 (36) 6.3 安全生产文明施工措施 (38) 6.4 材料节约措施 (42) 6.5 季节性施工 (43) 6.6 成品保护措施 (44) 7.本工程拟采用的新工艺、新技术、新材料 (44) 8.环境保护和卫生管理制度 (45) 8.1 环境保护 (45) 8.2 卫生管理 (45) 9.消防、保卫措施 (45) 9.1 消防措施 (45) 9.2 保卫工作措施 (46) 致谢 (47)

高层住宅楼施工组织设计方案模板

高层住宅楼施工组织设计方案

工程概况图一、建筑设计概况 二、结构设计概况

第1章编制说明 本章内容提要: 施工组织设计综合说明 编制依据 现场条件 编制的范围 主要施工技术说明 1.1施工组织设计综合说明 首先, 我们诚恳地表示: 我们完全接受业主提出的各项要求, 和业主、监理、设计一起共同完成本项目的建设任务。我们经过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料, 并数次踏勘了施工现场, 在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后, 我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 我们一定全力以赴, 做好施工前期准备工作, 并做好各项施工方案的审定工作, 并严格按照审定的施工组织设计进行施工。我们一定发挥本公司的管理优势, 合理组织施工, 配置足够的技术力量和劳动力, 强化计

划管理, 按照招标文件规定的工期完成工程施工任务。具体措施如下: 1.1.1我公司把本项目列为公司年度重点工程项目, 由公司副总经理任总指挥, 指定优秀的项目经理任本工程的项目经理, 组配经验丰富的管理人员及技术班组进场施工。 1.1.2强化质量管理, 认真贯彻各项工程质量标准和质量保证程序, 确保工程质量达到招标文件规定的优良质量要求。 1.1.3严格按照有关施工现场标准化管理的规定, 组织好现场文明施工, 争创文明工地。 1.1.4采用先进的信息化施工管理技术及过程质量控制的方法, 管理好本工程的施工, 使本工程成为高质量的产品。 1.1.5以一流的服务, 一流的干劲, 一流的质量, 一流的进度, 一流的文明向业主献礼。 1.2编制依据 (1) 本工程的招标文件; (2)由华森建筑与设计顾问有限公司设计的建筑、结构、水电安装施工图; (3) 国家颁发的现行建筑安装工程施工操作规程及验收规 范( 即GB50203- 、GB50204- 、GB50206- 、GB50207-、GB50208- 、GB50209- 、GB50210- 等) 和建筑工程

《苏州太湖新城(吴中片)核心区超高层综合体项目建筑方案设计》

《苏州太湖新城(吴中片)核心区超高层综合体项目建筑方案设计》 任务书 苏州太湖新城吴中管委会 苏州市规划编制信息中心 2013年4月

目录 第一章、项目概况 第二章、技术经济指标 第三章、设计原则 第四章、总体设计要求 第五章、具体设计要求 第六章、设计成果要求及进度安排

第一章项目概况 1、项目概况 1) 项目名称:苏州太湖新城(吴中片)核心区超高层综合体项目建筑方案设计 2)区域概况:苏州太湖新城(原名滨湖新城)位于苏州市吴中区南部,是苏州“一核四城”城市战略发展中南部重要发展区域,也是苏州市未来城市副中心之一。本项目位于苏州太湖新城吴中片的核心区,面向东太湖水域,是太湖新城门户空间,城市形象重要展示区域,为中轴大道两侧标志性建筑簇群。该簇群承担太湖新城重要城市节点作用,与太湖新城吴江片核心簇群遥相呼应。 3 400 湖滨路、 1号、2号、4号、5号。滨湖新城(吴中片) 滨湖新城(吴江片)

5) 现状要点: 5.1 轨道交通 轨道交通四号线沿塔韵路和东太湖路布局,并在中轴大道和东太湖路交叉口处设有轨道交通站点站点。(如右图所示,图中红色线为轨道交通线路,灰色阴影为轨道站点) 5.2地下空间 中轴大道与四号站点之间采用地下通道的形式,地下空间范围如下图红线所示,总面积约30万平米,采用地下三层的形式,地平面距一层地下室地坪高度约为8.65米。地下各层标高详见下图。 1 2 4 5

2、项目定位 “集公寓、酒店、商业、办公于一体的大型综合体建筑群” 1) 定位: 项目拟定位为六大功能区:1、公寓;2、酒店;3、商业;4、办公;5、地下商业1-2层;6、地下停车场3层。 建成后将成为集办公、购物、餐饮、休闲、娱乐、金融、文化、居住功能于一体,进行全方位服务的高档CBD区域,并具有地区标识性。 本项目将设臵全面的综合配套和设施,不仅能满足办公、商业、购物需要,还能满足商务活动、观光消闲、文化娱乐等需要,服务功能、服务范围跨行业跨区域。同时代表与国际接轨的一种高品质时尚生活方式。 2) 要求: 满足项目经济性要求的前提下,建筑设计应具有鲜明的时代特征,充分体现新时期建筑高科技的发展水平,建筑的品质应该达到较高水准,其质量标准应与国际高级办公、星级酒店建筑执行管理标准一致。 3.设计理念 “先进性 + 标志性+ 生态性” 融合太湖新城地理位臵、文化特色,引进国际最新设计理念,追求不仅是物质的产品,还包括精神上的时尚生活体验,将该项目建设成太湖新城城市板块的划时代的标志性的大型综合项目,具备市场竞争的差异化,也为太湖新城提供更佳的城市建筑界面和景观效果。 本项目应提升为一个融生活、消费、商务、休闲、文化、各种要素于一体的现代化、高品质的商业综合体,是消费者提升生活质量、享受休闲生活、获得流行咨询、发现消费乐趣,融入到一种新的时尚生活方式的地方,并成为太湖新城标志性建筑簇群。 项目设计要注重绿色生态设计理念,贯彻执行节约资源和保护环境的技术经济政策,主要技术指标达到国家绿色建筑二星标准。

超高层建筑施工组织设计方案实例41

附录I 超高层建筑施工组织设计大纲实例 ——某科技大厦施工组织设计大纲 一、项目概况 本工程位于某市开发区内黄河路与华山路交口处。该工程占地面积12500m2,总建筑面积65090m2。其中,地上建筑面积53090m2,为科技市场及科技研发产业用房;地下建筑面积12000m2,为车库及设备用房。建筑物地上30层,总高度110m,如图34-47所示。 图34-47 某科技大厦平面图和剖面图 基础为由80cm厚抗压板,30cm厚混凝土板墙和40cm厚人防叠合板组成的箱形基础。基础以下为1m厚混凝土垫层,基础埋深9.6m,外做JIA防水层。 主体为现浇柱、预制梁板框架-剪力墙结构,按地震烈度8级设防。外墙为条形挂板。柱采用标准节点。现浇柱混凝土强度等级为C30,达到5MPa时方能安装预制梁板;预制梁下须加临时支撑,待叠合梁混凝土强度达到设计要求100%后方可拆除。现浇柱四角主筋除应满足搭接倍数外,还必须单面焊10d。 外饰面采用白色和灰色仿古全瓷砖,一~五层干挂花岗岩。室内柱、大厅墙面贴大理石。室内地面采用高档地面砖(地砖规格:走廊800mm×800mm;房间内500mm×500mm)。内隔墙大部分采用轻钢龙骨石膏板墙贴塑料壁纸,砖墙或混凝土墙抹灰后贴塑料壁纸或刷乳胶漆。顶棚大部分为轻钢龙骨石膏板吊顶,厕所、开水间等房间为白瓷砖墙裙。

二、施工目标 (一)工期目标 计划2002年9月1日开工,2004年11月30日结束,工期为两年零三个月。 (二)质量目标 确保省优质工程;为争国家优质工程“鲁班奖”。 (三)成本目标 保证工程的成本比预期成本降低3.8%。 (四)安全生产目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,在施工期间杜绝一切重大安全质量事故。 (五)文明施工和环保目标 强化施工现场科学管理,满足现场环保要求,创一流水平,建成市级文明样板工地。 (六)科技进步目标 将本工程列为本企业科技示范工程。科技进步效益率达1.5‰。 (七)服务目标 建造业主满意工程。 三、管理组织 本工程根据其特点,在现场成立了项目经理部,实施总承包管理模式。由项目经理、项目主任工程师、项目经济师组成。负责对工程的领导、决策、指挥、协调、控制等事宜,对工程的进度、成本、质量、安全和现场文明等负全部责任。 管理组织机构,如图34-48所示。

高层建筑施工组织设计概要(doc 11页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

住宅建筑楼梯设计规范

楼梯设计规范 默认分类2010-10-14 09:55:15 阅读8 评论0字号:大中小 楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m 注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离 ;

楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m;楼梯平台的结构下缘儿至人行通道(注:垂直高度)不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m;楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施; 二、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯(注:1.底层作为商店或其他用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯);底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时,必须设置电梯;顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m可不设电梯;住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算;十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯;高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通;候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。 楼梯设计规范说明: (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+

高层建筑工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制范围及依据 1、编制范围 本施工组织设计工程范围为施工图纸所含内容。 2、编制依据 2.1 本工程现有建筑、结构、安装等图纸; 2.2 有关招标及答疑文件; 2.3 国家现行施工规范及**省现行有关法律、法规等文件; 2.4 图纸所含工料及技术规范; 2.5 现行建筑安装等劳动定额; 2.6 我公司内部文件、管理制度等。 3、本工程拟用的规范、标准清单 3.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 3.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB) 3.3 《砌体工程施工质量验收规范》(GB) 3.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.5 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.6 《屋面工程质量验收规范》(GB) 3.7 《地下防水工程质量验收规范》(GB) 3.8 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB) 3.9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB)

3.10 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB) 3.11 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB) 3.12 《电梯工程施工质量验收规范》(GB) 3.13 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ) 3.14 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ) 3.15 《建设工程文件归档整理规范》(GBT) 3.16 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ) 3.17 《工程测量规范》(GB) 3.18 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.19 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3.20 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ) 3.21 《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ) 3.22 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJT10-95) 3.23 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) 3.24 《智能建筑工程质量验收规范》(GB) 二、概况 1、工程概况 工程名称1#2#楼工程地理位置 建设单位****置业有限公司设计单位****建筑设计研究有限公司建设面积50327m2 结构层数地下一层,地上25层工程类别民用建筑一类结构形式剪力墙结构 要求质量目标争创“**杯”要求工期400天 2、建筑概况

相关文档
相关文档 最新文档