文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 危大工程(混凝土模板支撑工程)楼板厚度(施工总荷载设计值)、大截面梁尺寸(集中线荷载设计值)范围

危大工程(混凝土模板支撑工程)楼板厚度(施工总荷载设计值)、大截面梁尺寸(集中线荷载设计值)范围

危大工程(混凝土模板支撑工程)楼板厚度(施工总荷载设计值)、大截面梁尺寸(集中线荷载设计值)范围
危大工程(混凝土模板支撑工程)楼板厚度(施工总荷载设计值)、大截面梁尺寸(集中线荷载设计值)范围

危大工程(混凝土模板支撑工程)范围辨识

危大工程(混凝土模板支撑工程)范围辨识:施工总荷载设计值(指楼板厚度辨识)、集中线荷载设计值

(指大截面梁尺寸辨识)

一、危险性较大的分部分项工程范围

(需编制专项施工方案)

搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

1、施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上(指楼板)。

指200mm及以上厚度的楼板。

2、集中线荷载(设计值)15kN/m及以上(指大截面梁)。

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

(需编制专项施工方案且组织专家论证)

搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。

1、施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上(指楼板)。

指360mm及以上厚度的楼板。

2、集中线荷载(设计值)20kN/m及以上(指大截面梁)。

混凝土最小保护层厚度规范

混凝土保护层 目录 1、定义 2、作用 3、最小厚度 4、《规范》关于混凝土保护层的其它规定 1、定义 混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,其厚度为纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。 2、作用 (1)混凝土结构中,钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种不同材料组成的复合材料,两种材料具有良好的粘结性能是它们共同工作的基础,从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出要求,是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需强度。(2)钢筋裸露在大气或者其他介质中,容易受蚀生锈,使得钢筋的有效截面减少,影响结构受力,因此需要根据耐久性要求规定不同使用环境的混凝土保护层最小厚度,以保证构件在设计使用年限内钢筋不发生降低结构可靠度的锈蚀。(3)对有防火要求的钢筋混凝土梁、板及预应力构件,对混凝土保护层提出要求是,为了保证构件在火灾中按建筑物的耐火等级确定的耐火限的这段时间里,构件不会失去支持能力。应符合国家现行相关标准的要求。 3、最小厚度混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。因此,《混凝土结构设计规范》9.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 环境类别板、 墙、 壳 板、 墙、 壳 板、 墙、 壳 梁梁梁柱柱柱 ≤C20 C25- C45 ≥C50 ≤C20 C25- C45 ≥C50 ≤C20 C25- C45 ≥C50 一20 15 15 30 25 25 30 30 30 二a - 20 20 - 30 30 - 30 30 二b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三- 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案 1、钢筋位置及保护层控制 1) 钢筋安装 (1)保护层控制可用专用塑料垫块 (2)框架柱、墙板采用定位箍筋,并且焊牢固,即可保证保护层的厚度又能保证主筋的位置。该箍筋在浇筑混凝土时在柱、墙根部使用,框架柱、墙主筋中间部分采用专用塑料垫块。 (3)梁板上部受力筋是检查的重点,规范要求合格率必须达到90%,且最大偏差不大于1.5倍允许偏差,方为该项符合要求。梁底可用专用塑料垫块配合预制混凝土垫块使用,梁侧面用塑料垫块保证保护层,梁上部受力负筋需注意在梁柱、梁梁交接部位位置准确,保护层允许偏差范围内。板底部受力筋用塑料垫块垫起,从梁边30CM处垫起交叉间距<1米;板上部受力负筋必须和水电配管等交叉工序时必须采取防板负筋变形措施,先安装配管,再扎板负筋,架设马镫走道。严格控制钢筋保护层,梁25MM、柱为30MM,板为15MM。 (4)3:梁头、梁边、柱边墙板的保护层是控制的重点,要加强注 意。2) 节点处理 (1)框架柱核心区箍筋是检查重点,该处箍筋间距必须符合要求,内环箍筋不得缺失。 (2)梁柱交接处钢筋得位置,必须正确,应为“柱筋包梁筋”且箍筋与主筋绑扎要到位。 (3)梁板钢筋得锚固必须符合要求,边跨板负筋的锚固长度不得小于35 倍的钢筋直径。 (4)施工缝、后浇带钢筋必须保证主筋的位置用垫块或垫木支好。 (5)二排钢筋的位置必须保证不小于主筋直径,且不应小于25MM,可用钢筋托架保证,吊筋弯起点必须保证,且平直段必须保证。 (6)大于4米的板必须起拱,并注意及时复查总结经验。3) 钢筋的连接 (1)连接点位置必须正确,应在受力较少的部位。 (2)梁柱连接选用套筒机械连接,梁板直径小于16钢筋选择搭接,连接 时纵向受拉钢筋接头百分率必须小于50%。 (3)当采用搭接时纵向受力钢筋接头百分率梁板必须小于25%,柱必须小于50%,应按规范加长搭接长度,且在搭接范围内箍筋应加密。 (4)焊接接点应按规范进行外观检查核焊接性能力学检验。4) 板筋的保护 (1)板负筋必须防止踩踏和冲击变形。 (2)构造柱、墙板、框架柱主筋位移是另一个保护重点。(3)构造柱、墙板定位必须准确,插筋必须焊死。 (4)框架柱主筋间距允许偏差仅为10mm,绑扎和浇筑时必须严格控制,专人看护及时矫正。 (5)栏板筋位移浇筑时应及时复位矫正。 (6)注意与水电等工种之间的衔接和交接检验,避免工序返工和相互损坏。 5) 控制柱子或板钢筋环箍间距 (1)设专用标尺4~5个,材料采用19*19的方管或Φ16圆钢,以100MM

楼板厚度控制措施 (2)

钢都花园二期1#楼工程 楼 板 厚 度 控 制 措 施 编制人: 审核人: 审批人: 湖南涟钢建设有限公司 二0一四年十月

钢都花园1号楼楼板厚度控制措施 一、工程概况 工程基本情况 各责任主体名称 二、楼板厚度控制措施 为保证楼板厚度,特编制此措施,从测量、模板支设及混凝土浇筑等方面对楼板厚度进行控制,具体措施如下: 2.1测量工程控制措施

控制板厚必须从源头控制开始,必须保证测量组所提供的水平控制线绝对准确 1、因浇筑前用以控制浇筑顶面高度的水平控制点在模板上测设,因模板和排架相对不稳定,正常情况下会导致测设在钢筋上的控制点偏差较大,因此在板面浇筑完成后必须对钢筋上的控制点与原始控制线进行复核。 2、一般情况下,在排架搭设过程中应将已复核过的钢筋上的水平控制点在剪力墙没有封模之前引测到排架立杆上。以便木工的板顶水平标高控制。 3、在浇筑前,以原始水平控制线为基准,将标高引测到待浇筑面,以便混凝土浇筑时的顶面控制,在水平点引测到竖向钢筋上以后,应对离水平仪较远的点进行复核。(与模板下水平控制点的闭合) 4、复核无误后交下道工序使用 2.2楼板模板工程控制措施 (1)支设楼板模板时,要控制好标高,先在竖向结构构件上抄好标高,根据楼板厚度、模板厚度、木方厚度调整好搁放木方的水平钢管,然后铺模板。 (2)严格控制梁板模板的起拱率,框架梁L≥4m板,支模时跨中起拱1L/1000。 (3)模板接缝要求加工严密,表面错缝平整。 (4)模板安装允许偏差和检验方法见下表

2.3、质检员把关 1、质检员对整个项目的过程质量进行全面控制。 2、在板厚质量控制方面首先对水平控制线进行检查,水平控制点是否水平,上下层之间的水平控制点、线是否闭合。 3、根据水平控制线认真检查模板顶面标高是否符合规范要求。对超出允许偏差范围的成型模板及时通报栋号长及相关班组,并督促整改。 4、混凝土浇筑前调查混凝土工对板厚控制方法的掌握情况,浇筑过程中检查工人对板厚的实际控制情况,观察、认证班组对板厚控制所使用的其他方法是否具有可行性。 2.4、栋号长负责制 1、根据本项目的管理体制模式,栋号长为所辖楼号的安全、质量、进度的第一责任人。 2、对测量组提供的施工线认真复核。

环境类别和保护层厚度的关系

环境类别和保护层厚度 的关系 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

一类:室内干燥环境;永久的无侵蚀性静水浸没环境。 二类: a、室内潮湿环境;室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境;非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;寒冷和严寒地区的冰冻线以下的无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 b、干湿交替环境;水位频繁变动环境,严寒和寒冷地区的露天环境;严寒和寒冷地区的冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 三类: a、严寒和寒冷地区冬季水位冰冻区环境;受除冰盐影响环境;海风环境。 b 、盐渍土环境;受除冰盐作用环境;海岸环境。 四类:海水环境。 五类:受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境。 注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》GB 50176的有关规定。 一类,二类和三类环境使用年限为50 年规定 注:1.氯离子含量系指其占水泥用量的百分率; 2.预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为 %,最小水泥用量为 300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级; 3.素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减 25kg/m3; 4.当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量; 5.当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级; 6.当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。 一类环境使用年限为100 年规定 1.钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C40; 2.混凝土中的最大氯离子含量为 %; 3.宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为 m3; 4.混凝土保护层厚度应按本规范表的规定增加 40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少; 5.在使用过程中,应定期维护。 其他

【房地产】现浇混凝土楼板厚度控制办法

目录 一.目的 (3) 二.适用范围 (3) 三.控制方法 (3) (一)埋置式控制器控制法 (3) 1.控制流程 (3) 2.操作方法 (3) 3.安装厚度控制器 (4) (二)扦插检测器控制法 (5) 1.工具制作 (5) 2.操作方法 (6) 四、特别注意事项 (6)

一.目的 控制现浇混凝土楼板的厚度,使其满足设计和规范要求。 二、适用范围 适用于河南正弘置业有限公司及下属公司各项目工程。 三、控制方法: (一)埋置式控制器控制法 1.控制流程: 制作混凝土预制控制器安装控制器浇筑混凝土振捣密实刮平 2.操作方法: 2.1制作混凝土预制控制器 2.1.1按照施工图设计中各部位楼板厚度,提前预制(或购买)棱台形或圆台形混凝土预制块控制器,混凝土控制器初凝前在底平面中间位置插入约40mm长铁钉,钉尖朝外,外露长度20~25mm。混凝土强度≧C25,底面尺寸约80*80(或φ80)mm,在顶面标注垂直高度(垂直高度应为楼板厚度,误差控制在2mm内),以免混用。 2.1.2.浇水养护或标养20天,备用。 2.1.3制作流程详见下表: 1.制作模板,刷隔离剂。 2.浇筑c25混凝土,振捣密实。

3.表面抹平,插入2.5寸铁钉,外露20~25mm 4. 养护20天后待用 5. 棱台形混凝土预制控制器(下平面有钉子) 6. 圆台形混凝土预制控制器(下平面有钉子) 7.塑料成品控制器(市场有售,各种高度尺寸均有) 3.安装厚度控制器 3.1在楼板模板安装完成,经验收模板标高、平整度合格,且钢筋绑扎验收合格后,将与楼板设计厚度相一致的控制器均匀的钉在钢筋网中间的模板上,并确保控制器底平面紧贴模板上平面。

楼板厚度控制措施模板

阳江市保利共青湖项目(一标) 楼板厚度 控 制 措 施 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 编制单位:阳江市保利共青湖(一标)项目经理部编制人: 编制日期: 2015年12月6日

楼板厚度控制措施 为保证阳江市保利共青湖项目(一标)楼板厚度,特编制此措施,从钢筋绑扎、模板支设及混凝土浇筑等方面对楼板厚度进行控制,具体措施如下。 2.1 楼板模板工程控制措施: (1)支设楼板模板时,要控制好标高,先在竖向结构构件上抄好标高,根据楼板厚度、模板厚度、木方厚度调整好搁放木方的水平钢管,然后铺模板。 (2)严格控制梁板模板的起拱率,框架梁、板L≥4m,支模时跨中起拱1L/1000。 (3)模板接缝要求加工严密,表面错缝平整。 (4)模板安装允许偏差和检验方法见下表

2.2 楼板钢筋工程控制措施 (1)楼板模板支好后,板筋从距梁主筋1/2板筋间距的位置开始布设,板筋绑扎前需在模板面按图纸设计要求的钢筋间距进行弹线铺设板底筋(先铺短向钢筋)。板底筋绑扎完成后交水电作管线配合,完成后进行板面筋绑扎。面筋绑扎前放入符合要求的马镫铁,绑扎时拉小白线调制钢筋,保证上下网钢筋间距一致。绑扎时要求马镫铁下口放置于板底筋上,马镫铁上口位于板面筋之下,马镫铁上下均需与板上、下钢筋绑扎牢固,避免马镫铁跑位直接撑于板底模板上,马镫铁上口钢筋必须与板面筋平行,保持美观。底筋扎丝一律朝上,面筋扎丝一律朝下,钢筋搭接接头处绑扎不少于三处。板筋与梁筋交叉处与梁主筋的交点大于三点时绑扎不得少于三扣。 (2)楼板马镫铁间距不得少于1000mm,板筋保护层垫块间距为1000mm梅花形布置。 (3)所有顶模棍、钢筋定位筋、机电预留预埋等严禁电焊结构受力主筋上。 (4)保护层 钢筋最小保护层

混凝土保护层的最小厚度

混凝土保护层的最小厚度 混凝土保护层的最小厚度取决于构件的耐久性和受力钢筋粘结锚固性能的要求。 (1)从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出的要求是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需的强度。 (2)根据耐久性要求的混凝土保护层最小厚度,是按照构件在50年内能保护钢筋不发生危及结构安全的锈蚀确定的。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9-13的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)表9-13 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。 板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表9-13中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。 处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表9-13中的数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表9-13中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。 当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。 3.特殊条件下的混凝土保护层 (1)一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表9-13的数值增加4006;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减

少。 (2)三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。 (3)对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 (4)处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。

混凝土保护层厚度检验的标准

1.混凝土保护层厚度检验须知 (1)钢筋在混凝土构件中的位置是否正确,是确保钢筋在混凝土构件中正常发挥承载能力的基本条件,千万不要忽视混凝土保护层检验,因为混凝土保护层厚度能直接影响混凝土构件的承载能力、耐久性和防火性能等功能 (2)钢筋的混凝土保护层最小厚度对混凝土构件起着关键性的作用,所以在混凝土构件施工期间要重视钢筋的混凝土最小保护层厚度的预控和检查验收工作。 (3)结构实体受力钢筋完成之后应由具备相应资质的检测单位,会同建设单位、监理单位、施工单位共同对混凝土保护层厚度进行检验并存档。 2.检验构件选取 结构实体受力钢筋的混凝土保护层厚度检验构件选取,应在建筑平面范围内均匀分布。 (1)对非悬挑梁、非悬挑板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 (2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 (3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 (4)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度进行检验。对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择具有代表性的不同部位量测3点取平均值。 (5)对板类构件,要按有代表性的自然间进行检查,对大空间结构的板,可按纵、横轴线划分检查面,然后抽检。 (6)结构实体受力钢筋的混凝土保护层厚度的检验,主要是针对钢筋位置可能明显影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位。对梁、板类构件的纵向受力钢筋,更要重视悬臂类梁、板构件的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度的检验。 3.检验标准 结构实体受力钢筋的混凝土保护层厚度的检验,考虑到工程施工扰动等不利因素的影响,在混凝土保护层厚度检验时,允许有一定的偏差。偏差值应在结构施工图中给出,并可在相关规范规定的混凝土保护层厚度数值的基础上作适当调整,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差值应符合表1的规定。 4.检验合格标准 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应分别进行检验,考虑到实际工程中混凝土保护层厚度可能在某些部位出现较大的偏差以及抽样的偶然性,检验合格的标准应符合下列规定。 (1)当全部混凝土保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格。 (2)当全部混凝土保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数目的构件进行检验,当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格。 (3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案 1、钢筋位置及保护层控制 1) 钢筋安装 (1)保护层控制可用专用塑料垫块 (2)框架柱、墙板采用定位箍筋,并且焊牢固,即可保证保护层的厚度又 能保证主筋的位置。该箍筋在浇筑混凝土时在柱、墙根部使用,框架柱、墙主筋中间部分采用专用塑料垫块。 (3)梁板上部受力筋是检查的重点,规范要求合格率必须达到90%,且最 大偏差不大于1.5倍允许偏差,方为该项符合要求。梁底可用专用塑料垫块配合预制混凝土垫块使用,梁侧面用塑料垫块保证保护层,梁上部受力负筋需注意在梁柱、梁梁交接部位位置准确,保护层允许偏差范围内。板底部受力筋用塑料垫块垫起,从梁边30CM处垫起交叉间距<1米;板上部受力负筋必须和水电配管等交叉工序时必须采取防板负筋变形措施,先安装配管,再扎板负筋,架设马镫走道。严格控制钢筋保护层,梁25MM、柱为30MM,板为15MM。 (4) 3:梁头、梁边、柱边墙板的保护层是控制的重点,要加强注意。 2) 节点处理(1)框架柱核心区箍筋是检查重点,该处箍筋间距必须符合要求,内环箍 筋不得缺失。 (2)梁柱交接处钢筋得位置,必须正确,应为“柱筋包梁筋”且箍筋与主 筋绑扎要到位。 (3)梁板钢筋得锚固必须符合要求,边跨板负筋的锚固长度不得小于35 倍的钢筋直径。

(4)施工缝、后浇带钢筋必须保证主筋的位置用垫块或垫木支好。 (5)二排钢筋的位置必须保证不小于主筋直径,且不应小于25MM,可用钢筋托架保证,吊筋弯起点必须保证,且平直段必须保证。 (6)大于4米的板必须起拱,并注意及时复查总结经验。 3) 钢筋的连接 (1)连接点位置必须正确,应在受力较少的部位。 (2)梁柱连接选用套筒机械连接,梁板直径小于16钢筋选择搭接,连接 时纵向受拉钢筋接头百分率必须小于50%。 (3)当采用搭接时纵向受力钢筋接头百分率梁板必须小于25%,柱必须小 于50%,应按规范加长搭接长度,且在搭接范围内箍筋应加密。 (4)焊接接点应按规范进行外观检查核焊接性能力学检验。 4) 板筋的保护 (1)板负筋必须防止踩踏和冲击变形。 (2)构造柱、墙板、框架柱主筋位移是另一个保护重点。(3)构造柱、墙板定位必须准确,插筋必须焊死。 (4)框架柱主筋间距允许偏差仅为10mm,绑扎和浇筑时必须严格控制,专 人看护及时矫正。 (5)栏板筋位移浇筑时应及时复位矫正。 (6)注意与水电等工种之间的衔接和交接检验,避免工序返工和相互损 坏。 5) 控制柱子或板钢筋环箍间距 (1)设专用标尺4~5个,材料采用19*19的方管或Φ16圆钢,以100MM 为单位,红白相间做成,长度为3~4米,绑扎柱子箍筋时将其放入柱子内靠近主筋即可。因柱子箍筋间距通常为100MM或200MM,工人在绑扎时可一次性完成安装和自检。

楼板厚、薄处理方案

江苏省苏中建设集团股份有限公司现浇板超厚、超薄质量缺陷防止及处理方案 XDG-2013-51号地块开发项目(瑞景望府)一期一标段 现缺 浇陷 板防 超止 厚及 超处 薄理 质方 量案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二零一五年五月二十五日

江苏省苏中建设集团股份有限公司现浇板超厚、超薄质量缺陷防止及处理方案 目录 一、工程概况 (1) 二、造成原因 (1) 三、防止措施 (3) 四、楼板局部超厚处理 (4) 五、楼板局部超薄处理 (4)

江苏省苏中建设集团股份有限公司现浇板超厚、超薄质量缺陷防止及处理方案 现浇板超厚、超薄质量缺陷 防止及处理方案 XDG-2013-51号地块开发项目一期一标段工程在主体结构完工以后,经第三方检测机构对每栋楼的现浇楼板厚度进行实体抽样检测,从检查的结果反映出部分楼栋现浇楼板存在超厚、超薄现象。对此,为确保工程质量、避免楼板产生开裂等质量问题,以及弥补因此所产生的相关质量缺陷,施工方根据相关检测结果对存在质量缺陷的部位,编制了防治及处理措施,具体如下: 一、工程概况 XDG-2013-51号地块开发项目一期一标段工程由32栋低层住宅 (3-6#、10-13#、17-20#、24-27#、31-34#、38-41#、45-48#、52-55#楼)及1栋商业组成,其中住宅区为地下1层、地上3层框架结构,商业为2层框架剪力墙结构,工程位于无锡市锡山区锡东新城商务区锦安南路东、文瑞路北;设计使用年限为50年,耐火等级为地上二级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级;建筑主体结构的安全等级为二级。工程由无锡景瑞置业有限公司开发,江苏筑森建筑设计有限公司设计,北京方圆工程监理有限公司监理监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。工程主体结构部分均为C30商品混凝土。 二、造成原因 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 - 2002)模板工程4.4.2中规定:“梁、板底模标高最大偏差±5mm,表面平整度最大偏差

混凝土最小保护层厚度规范

混凝土最小保护层厚度规范 1、定义 2、作用 3、最小厚度 4、《规范》关于混凝土保护层的其它规定 1、定义 混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,其厚度为纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。 2、作用(1)混凝土结构中,钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种不同材料组成的复合材料,两种材料具有良好的粘结性能是它们共同工作的基础,从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出要求,是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需强度。 (2)钢筋裸露在大气或者其他介质中,容易受蚀生锈,使得钢筋的有效截面减少,影响结构受力,因此需要根据耐久性要求规定不同使用环境的混凝土保护层最小厚度,以保证构件在设计使用年限内钢筋不发生降低结构可靠度的锈蚀。 (3)对有防火要求的钢筋混凝土梁、板及预应力构件,对混凝土保护层提出要求是,为了保证构件在火灾中按建筑物的耐火

等级确定的耐火限的这段时间里,构件不会失去支持能力。应符合国家现行相关标准的要求。 3、最小厚度混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。因此,《混凝土结构设计规范》9、2、1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 环境类别板、墙、壳板、墙、壳板、墙、壳梁梁梁柱柱柱 ≤C20C25-C45≥C50≤C20C25-C45≥C50≤C20C25-C45≥C50一 xx15302525303030二a-2020-3030-3030二b-2520-3530-3530三-3025-4035-4035 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm、 4、《规范》关于混凝土保护层的其它规定第9、2、2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9、2、1中规定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工厂生

钢筋保护层厚度规范

钢筋保护层厚度分析分享 保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢

2.关于厚度的规定 第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚 度可按本规范表9.2.1中规定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工 厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境数值取用。 预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度 应按梁的数值取用。 第9.2.3条板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不 应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 第9.2.4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂 构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。 第9.2.5条对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 第10.1.2条国家标准 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定必须对重要部位进 行结构实体检验,主要检验混凝土强度和钢筋保护层厚度。钢筋保护层厚度检验,需要对重要构件,特 别是悬挑梁和板构件,以及易发生钢筋位移、易露筋的部位,采用非破损(用先进的钢筋保护层厚度测 定仪)或局部破损的方法检验。此时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7—+10mm;对板类构件为-5—+8mm。钢筋保护层厚度检验的合格点率为 90%及以上时为合格。 当合格点率小于 90%,但不小于 80%,可再抽取相同数量的构件检验,当两次抽减总和计 算的合格点率为 90%及以上时才能判为合格。且每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不 应大于允许偏差的1.5倍。 3室内正常环境下板、墙保护层15mm,梁、柱保护层20mm 4露天或室内高湿度环境: 1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm 2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按设计图纸定,图纸设计保护层厚度有可能有小幅调整。

混凝土板厚控制

混凝土板厚控制 “板厚”,无论是公司内部的实测实量,抑或是业主方第三方检测中,都是占比极重的一项,同时也是最难控制、最难整改的一项。因此,楼板混凝土厚度控制,成为了影响房建项目实测成绩的一大关键点。在一系列的摸索和实践后,我们总结出以下方法: 一、拉线法 在项目主体刚开始施工时,我们采用最基本也是最直接的一个方式——“拉通线”来控制板厚。所谓“拉通线”,即在柱筋上用红油漆标识结构标高控制线,通过标高控制线标识拉通线测量混凝土浇筑完成面标高。这种方法简单直接明了,可一眼看出板厚是否有误差。 拉线法 但最终经过项目内部实测分析后发现,这种板厚控制做法存在极大的隐患。在混凝土浇筑完成后,我们发现板底模板出现一些大大小小的偏差,直接导致看似平整的板面由于板底模板的影响,出现不合格的情况。除此之外,柱的竖向钢筋在

施工时可能会在外部施工影响的情况下产生较小的偏位等,最终导致标高控制线不准、通线晃动等不良影响,这直接导致板厚控制出现偏差,无法达到预期效果。 二、插钎法 当发现常规的拉线法控制板厚无法满足项目要求后,项目部果断决定,在采用拉线控制的同时,采用插钎法对板厚进行二次控制。 插钎法控制板厚 插钎法——即按照设计要求的板厚,采用钢筋制作小型钢筋插钎器,在混凝土浇筑施工大面找平时人工插入板中,每1.5m~2m检查一处,实时监测板厚。 但此方法受人为影响极大,当管理人员监督不到位时,工人极易产生疲懒情绪,导致实施中无法全面覆盖,即无法百分百保证板厚。同时,工具的制作精密程度、操作过程中的操作手法等众多因素,都将造成板厚实测数据波动较大,大大影响板厚控制成果。 三、“三段式”控制

楼板厚度控制专项方法

楼板厚度控制专项方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

天际海悦府 楼板厚度控制 专 项 施 工 方 案 浙江海滨建设集团有限公司 ZhejiangHaibinConstructionGroupCo.,Ltd. 一、工程概况 上虞天际海悦府工程,工程建设地点:本工程位于绍兴上虞区城东,其东侧为望山路(规划),南侧为江环路(规划),北侧、西侧为规划道路,地下面积约4769.9平方米。 本工程主要拟建12幢18层高层住宅(1#~12#),其中11#、12#楼有一层框架结构商铺,1座地下一层的地下车库以及变电站、公共厕所等附属建(构)筑物。总建筑面积约107953.7m2。 建设单位:绍兴市上虞天越置业有限公司 设计单位:华升建设集团浙江建筑设计有限公司 监理单位:浙江智杰建设管理有限公司 勘察单位:浙江省浙中地质工程勘察院 施工单位:浙江海滨建设集团有限公司

本工程根据各号房设计图纸,公共部位板厚100mm,套内楼板厚110mm,主房间楼板 厚120mm、130mm,飘窗板、凸窗板100mm,厕所、厨房、设备平台楼板厚100mm。 二、控制措施 1.楼板标高控制 1)混凝土墙体模板拆除后,利用水准仪将楼层标高控制线抄测到混凝土墙上,要求水平标高线沿墙交圈,然后根据标高控制线及板厚量测出楼板板底标高控制线,再由质量员复核,复核达到标准后木工根据楼板厚度、模板厚度、木方厚度调整搁置木方的水平钢管,然后 铺模板.进行楼板模板支设,木工在支设时注意木模板板厚是否均等厚. 2)严格控制梁模板的起拱率,根据规范及设计要求进行起拱. 3)模板拼缝要求加工严密,表面错缝平整 2.楼板钢筋工程控制: 1)楼板模板支好后,根据设计图纸,做好板钢筋绑扎工作,板筋从距梁角筋1/2板筋间 距处开始布设.钢筋绑扎采用八字扣满绑,避免钢筋移位. 2)受力筋全部采用八字扣满绑,缺扣、松扣数量不得大于10%,且不得集中. 3)楼板马凳筋间距1m~1.5m,钢筋保护层垫块呈梅花形布置,间距1000mm左右。保证钢筋网片厚度,不允许出现网片超厚混凝土覆盖现象. 3.浇筑控制 1)浇筑板砼的虚铺厚度应略大于板厚10mm,分段分片进行浇筑,分片面积不宜过大,布料时不得在同一处连续布料,应在2-3m范围内水平移动布料. 2)根据测量员在钢筋上做好的结构50线控制点,进行拉线控制板砼浇筑厚度. 4.板厚控制 采用成品塑料马凳的楼板,腿高为楼板的厚度,砼浇筑前,由技术员进行详细的技术交底,对施工工艺及操作要领进行讲解,使每个操作工都了解施工要领。钢筋上行走铺设临时

钢筋保护层厚度及间距

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测 1.适用范围 1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。 1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。 1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。 1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。 1.7对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。 1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 2.技术依据 2.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》

3.检测仪器、设备 3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。目前本中心所采用的设备为PROFOMETER 4钢筋定位仪和KON-RBL(D+)钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。 3.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。 3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准: 3.3.1新仪器启用前 3.3.2超过校准有效期限 3.3.3检测数据异常,无法进行调整 3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等) 3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。 3.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 4.环境条件 4.1环境温度:-10℃~+40℃,严禁在>50℃的环境下使用设备。 4.2相对湿度:<90%RH 4.3检测现场周围无强交变电磁场;仪器设备不得长时间阳光直射。 5.检测程序 5.1构件选取及测点数量要求

保护层厚度和环境类别

保护层厚度 保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。下面讲述了保护层的在规范中的各种参数,要求。 目录 编辑本段保护层厚度要求 根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是“以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。因此本次修订后保护层设计厚度比原来增加! 保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。 混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。因此,2010年《混凝土结构设计规范》8.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径d,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。 混凝土保护层最小厚度(mm) 环境类别板、墙、壳梁、柱、杆 一15 20 二a 20 25 二b 25 35 三a 30 40 三b 40 50 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm. 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm. 编辑本段关于保护层厚度的其它规定 第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9.2.1中规定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境数值取用。 预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋 的保护层厚度应按梁的数值取用。

混凝土楼板厚度控制施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 2.1工程基本概况 (2) 2.2工程基本信息 (2) 3楼板厚度平面图 (3) 4楼板厚度控制措施 (5) 4.1混凝土浇筑前控制措施 (5) 4.2混凝土浇筑过程中控制措施 (6) 4.3混凝土浇筑后控制措施 (8) 5板厚实测措施 (9) 5.1实测数据记录 (9) 5.2实测结果评比展示 (11) 6奖罚制度 (11)

1编制依据 1.1万科抚仙湖二期施工蓝图 1.2公司混凝土楼板厚度控制管理办法 2工程概况 2.1工程基本概况 2.1.1项目地址:玉溪市XXXXXXXXXXXXX环湖东路太阳山旅游渡假区 2.1.2周边环境:北侧为未开发地块、生活区,西侧为在建鸿园,东侧为山地,南边为冲沟及山地。 2.1.3参建单位及工期要求 2.2工程基本信息 2.2.1项目概况:本工程位于玉溪市XXXXXXXXXXXXX环湖东路XXXXXXXXXXXXX建设项目A1地块建筑面积共计88481.72㎡,A2地块占地面积34584.37㎡,总建筑面积98851.37㎡,其中住宅建筑面积73521.38㎡,商业配套用房3017.7㎡,地下车库为22311.8㎡。 2.2.2建筑功能:别墅,洋房住宅,小高层住宅+商业,地下车库 2.2.4楼型分布:均为品字型T3户型,含A、B、C三种户型

3楼板厚度平面图 3.1合院楼板厚度厚度固化图

3.2叠院独栋楼板厚度固化图 3.3叠院双拼楼栋楼板厚度固化图 3.3小高层楼板厚度固化图

4楼板厚度控制措施 4.1混凝土浇筑前控制措施 4.1.1混凝土浇筑前由技术负责人进行详细的技术交底,对施工工艺及操作要领进行讲解,使现场管理人员及工人都了解施工要领。 4.1.2柱、墙模板安装前利用水准仪将楼层标高上引H+0.5控制线抄测到钢筋主筋上,水平标高线沿柱角做好标识移交给木工班组。 4.1.3对梁板的安装及起拱按规范要求,木工应根据楼板厚度、模板厚度、木方厚度调整搁置木方的水平钢管位置,然后铺设模板。 4.1.4在梁板模板拼装完成后进行第一次顶板极差测量,偏差控制在5mm内,并对

混凝土楼板板厚控制

混凝土楼板板厚控制 XXXX第四工程局有限公司XXXXXXXX润丰·领尚项目部QC小组 课题类型: 攻关型 发布人:吴兴留 日期:2016年04月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章QC小组概况 (4) 第三章课题选择 (4) 第四章现状调查 (5) 第五章目标设定 (8) 第六章原因分析 (8) 第七章要因确定 (9) 第八章制定对策 (15) 第九章对策实施 (15) 第十章效果检查 (18) 第十一章巩固及标准化 (19) 第十二章成果总结与今后打算 (19)

第一章工程概况 润丰·领尚项目位于XXXX市XXXX县官桥镇,总用地面积69149.53㎡,总建筑占地面积20744.8㎡,总建筑面积210145.55㎡,计容建筑面积172873.8㎡,不计容建筑面积37271.75㎡(高层住宅地下室26592㎡,多层住宅地下室7816.4㎡,物业管理用房560㎡,公共活动空间1349.2㎡,骑楼954.15㎡)。 一期工程为商住项目,总建筑面积为99869.47㎡,地上1栋26 层住宅楼、4栋18层住宅楼、4栋6层住宅楼、3栋2层商业裙楼,地上建筑面积82680.26㎡;地下1层,建筑面积17189.21㎡;无地下独立人防区域面积。结构类型:框架和框剪。 表1—工程概况表 序号内容说明 1 工程名称XXXXXXXX润丰·领尚 2 建设单位XXXX宏骏置业有限公司 3 设计单位华侨大学建筑设计院 4 监理单位XXXX安华发展有限公司 5 施工单位XXXX第四工程局有限公司 6 勘察单位XXXX省建筑轻纺设计院 图1—项目效果图图2—项目地理位置图

保护层厚度

保护层厚度: 一、桥梁:钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列规定: (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。 (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于l00mm的钢筋网。 (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。 (4)应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。 二、预应力砼: (4)从各种材料引入混凝土中的氯离子最大含量不宜超过水泥用量的0.06%。超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。 三、涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度 达到3MPa后方可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。 四、钢拱架应与喷射混凝土形成一体,钢拱架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充 填密实,钢拱架应全部被喷射混凝土覆盖,其保护层厚度不应小于40mm。 五.预制拼装施工的圆形水池在满水试验合格后,应及时进行喷射水泥砂浆保护层施工(应 在满水状态下施工) 六、无粘结预应力水池 封锚要求 (1)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm; (2)外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm; 七、喷射水泥砂浆保护层施工 (一)准备工作 (1)喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。 (2)喷浆前必须对池外壁油污进行清理、检验。 (3)水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。 (4)正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。 (二)喷射作业 (1)喷射机罐内压力宜为0.5 (0.4)MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度(不宜小于10m)。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。 (2)喷射距离以砂回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15°。喷射应从水池上端往下进行,要用连环式喷射而不能停滞在一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度须满足设

浅谈楼板厚度控制

浅谈楼板厚度控制 摘要:本文以南京金地自在城六期一标项目楼板厚度控制为例,紧密结合工程实践,对如何控制楼板厚度的施工技术及应注意的一些问题进行探讨。阐述“楼板厚度控制新法”,优化传统施工工艺,使工程质量满足优质工程要求,以较少的成本投入达到预定的目标。 关键词:楼板厚度控制;墙板底标高控制;焊楼板控制钢筋 1 前言 在房屋建筑工程,现浇混凝土楼板结构还是相当普遍,近年来,各大房地产公司为了提高商品房的质量,纷纷开展第三方实测实量,而现浇楼板厚度合格率又被各家施工单位当做重点、难点来控制,即便思想上很重视,但是现阶段的操作方法和操作工人的素质,普遍不能保证楼板厚度的合格率。 楼板厚度不合格会造成楼面裂缝、结构增加自重或结构承载力不够等一系列问题,不仅影响验收使用,还会降低企业信誉。 2 工程实例 南京金地自在城六期一标工程位于南京市雨花区板桥镇,由2栋30层商住用房及地下车库工程组成,总建筑面积73000m2,由金地集团有限公司投资建设,本工程结构形式为框架-剪力墙结构。本工程在传统木质模板支模体系下,楼板厚度控制采用“楼板厚度控制定位钢筋”技术,通过施工实践,楼板厚度合格率近乎达到100%,同时提高了垂直度、平整度的合格率,实测实量成绩也有了明显的提高,每次第三方实测成绩都保持在90分以上,达到了项目质量目标,取得了良好的社会效益。 3 楼板控制原理 3.1该原理是利用“楼板厚度控制定位钢筋”配合人工、机具来完成楼板混凝土的铺注、板厚控制,使楼板厚度100%满足设计规范要求。 3.2“楼板厚度控制定位钢筋”是由横、竖两根钢筋焊接组成,用于控制混凝土楼板厚度的工具。(如图1所示)

相关文档
相关文档 最新文档