文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一通三防动态达标标准2020.8.7

一通三防动态达标标准2020.8.7

一通三防动态达标标准2020.8.7
一通三防动态达标标准2020.8.7

一通三防标准化达标规划

山西金地煤焦有限公司 赤峪煤矿“一通三防”质量标准化达标规划 编制:通风防突科 时间:2013年10月

“一通三防”工作是煤矿安全生产的重要组成部分,全面提升“一通三防”管理工作水平是保证安全生产的客观要求,建立、健全“一通三防”管理制度体系,有效落实每项管理制度是保证工作正常开展的基础和保障。以党的“十七大”精神 为指导,认真落实《安全生产法》、《煤矿安全规程》和国家 的安全生产方针政策、法律法规及各级安全生产责任制,制定 “一通三防”质量标准化达标规划,以确保“一通三防”工作的顺利开展。 第一章工作目标 1. 消除瓦斯超限,杜绝无计划停风; 2. 通风设施全面达标; 3. 消灭无风、微风作业; 4. 通风质量标准化达到国家一级质量标准化矿井标准; 5. 无粉尘超限,无“一通三防”事故; 6. 综合防尘设施全部达标; 7. 所有作业场所粉尘力争全部达到国家规定标准; 8. 杜绝职工因职业危害得职业病; 9. 实现矿井“一通三防”各设备自动化。 10. 11. 第二章通风计划 1. 按要求及时编制年度、季度、月度通风计划。 2. 严禁出现不符合《煤矿安全规程》的串联通风和扩散通风。

3. 主要通风机回风道每6个月至少要安排一次清理,确保加风道畅通。 4. 必须按要求认真作好每10天的测风工作。 5. 必须按要求及时封闭采空区。 6. 进行矿井反风演习。 7. 开展通风设施专项治理月活动,通过活动的开展,提高 广大干部员工的意识,自觉的爱护通风设施,所有通风设施全部达标。 8. 进行矿井通风能力核定,组织有关人员对矿井的通风能力进行一次全面的检验。 9. 加强通风日常管理,保证通风设施施工和维护、局部通风动态达标。 10. 加强巷道贯通管理,保证矿井的安全生产。 11.2011年下半年跟换矿井各个地点的风门设施,实现风门自动化,保证一道风门打开时,另一道风门关闭,保障矿井风流稳定,通风可靠。 第三章综合防尘计划 一、重点工作和计划 ㈠完善防尘管路系统。 1. 主要轨道大巷管路系统标准化,隐蔽化。每隔100米安 设三通阀门一个。 2. 总回风巷及皮带输送机、刮板输送机巷每隔50米安设三通阀门一个。 ㈡主要大巷防尘喷雾装置自动化、标准化改造。 ㈢隔爆水棚安装标准化: 1?隔爆水棚的排间距为1.2?3.0米,主要隔爆水的棚区长度不小

一通三防标准

一通三防配置标准 1、消防器材、消防架定置管理: 1)灭火器统一使用ABC型干粉灭火器。 2)皮带机头应配置不少于2台4kg灭火器,并配置消防沙箱1个、消防锨2个、消防桶2个、消防沙袋20个; 所有机电硐室必须集中配置不少于4台4Kg灭火器,并配置消防沙箱1个、消防锨2个、消防桶2个、消防斧1个、消防钩1个,消防沙袋20个; 采煤工作面设备列车处前、后必须各配置8kg灭火器2个,消防沙箱1个、消防锨2个、消防桶2个、消防沙袋20个; 设备列车中部、工作面上隅角必须各配置8kg灭火器2个; 地面及井下材料库房,每个应配置不少于2台4kg或8kg灭火器,并配置消防沙箱1个、消防锨2个、消防桶2个、消防沙袋20个。 存放油脂地点必须配备不少于2台8Kg干粉灭火器(距油脂点距离不超过5m)。 3)消防沙箱尺寸为长1000mm×宽600mm×高500mm,整体刷红漆,在沙箱内部距上沿150mm处使用5mm宽黄线标记一周,沙量不得低于黄线位置;消防沙使用干燥的中粗黄沙,干净整洁无杂物;消防沙袋必须使用牛皮纸小信封制作;消防锨、消防斧把长800mm、刷红漆,消防锨为圆头铁锨。 4)消防桶悬挂于消防架挂钩上,消防斧、消防锨横放在消防架挂钩上方,灭火器放置(固定)在消防架两侧,消防沙袋统一放置在消防沙箱内左后方每10个摆成一横排,摆放两排。 5)综掘机、装载机等所有车辆均需配置2台4kg灭火器。综掘机灭火器使用小架子固定在人行侧后尾灯处,装载机、胶轮车灭火器

使用架子安装在驾驶座左后方。6)各处消防器材必须设置在使用点5m范围内,避开顶板淋水及巷道拐弯点,紧贴机电设备放置。 消防沙箱、架子设置示意图 2.1、净化水幕定置管理: 1)净化水幕安装位置要求:除巷道回风口15m、联巷三岔口向里50m范围内均安装一道净化水幕外,巷道每500m至少设置1道净化水幕;另外、工作面向外200m范围内至少安装3道净化水幕,最里一道在工作面50m范围; 2)净化水幕吊挂距顶板不大于200mm,使用“S”型扁铁固定净化水幕镀锌管,上端使用扁铁固定在顶板锚杆上,镀锌管卡在下端“u”型槽里、并使用螺丝紧固,高压软管与净化水幕镀锌钢管均使用扎带进行捆扎,做到横平竖直,紧贴煤壁或喷雾管路(矩形巷道固定净化水幕钢管用“S”型扁铁由通风部统一尺寸加工(规格写明);拱形巷道净化水幕高度不低于2.8m,固定净化水幕钢管用“S”型扁铁根据

一通三防质量标准化管理考核细则

第一部分“一通三防”硬性考核制度 1、对人为损坏通风设施,如私拆密闭、挡风墙和故意损坏风门、调节、风桥及不按规定使用风障、随意开停抽排风机的单位正职撤职,责任人开除。 2、对未经通风部门许可私自同时打开两道风门和私拆风筒作业的单位正职撤职,责任人开除。 3、对未经审批手续私自贯通的单位正职撤职,责任人开除。 第二部分“一通三防”管理细则 “一通三防”是煤矿安全生产中的重中之重,为了更好的搞好我矿“一通三防”工作,服务协调各队组的生产,明确责任,细化管理,我区根据我矿生产现状,经与队组多方协商,对“一通三防”工作制定了如下制度: 第一章总则 一、生产队组对全队生产过程中的“一通三防”问题和事故隐患及处理负全面责任。 二、队组各队长对全队“一通三防”工作负全面责任,定期检查各有关“一通三防” 工作进展情况,解决“一通三防”工作所需的人力物力,及时分析存在问题,采取措施,保证“一通三防”工作正常进行。 三、队长是“一通三防”事故的第一责任人,上岗干部是直接责任者,因此,一旦出现违规操作,在罚跟班干部、上岗干部的同时,对队长一并进行同等处罚。 四、技术人员负责编制、审批、实施、检查“一通三防”工作规划、计划及措施。 五、机电队长对全队电气设备正常运转,工作面正常供风和设备完好无失爆现象负责。 六、上岗干部、班组长必须对本班生产施工中出现的“一通三防”问题全面负责,及时处理生产过程中存在的“一通三防”隐患。 第一节掘进部分 一、局部通风管理细则 1、施工队组每次开巷前,应提前一周办理风机稳设申请单,巷道贯通时,严格执行“贯通三联单”审批制度,不按规定执行罚队技术员100 元。 2、凡局扇供风地点,局扇必须实现“三专两闭锁”;对瓦斯涌出大的地点和深巷掘进,局扇还必须配备备用开关,并做到定期检修保持完好。井下所有掘进工作面,不闭锁的绝对不允许开工,对私自不用闭锁或闭锁不起作用的现场责令停产,并对队组集团罚款500 元。

一通三防设施标准化规范

**集团煤矿“一通三防”设施管理规范 为进一步规范**公司井下“一通三防”设施标准,提高现场管理水平,按照国家、省、集团关于煤矿安全质量标准化考核标准要求,结合公司实际情况,编制了矿井“一通三防”设施管理规范,现予下发,望各单位遵照执行。 第一部分通风设施建造施工规范 一、永久风门 永久风门指建筑在矿井进回风联巷或角联巷中间隔断风流但不影响通车、行人得通风设施,服务年限一般在半年以上。 每组风门不少于2道,通车风门间距不应小于1列车长度,行人风门间距不应小于6m(普通情况下一根无缝钢管得长度),主要进回风之间得风门应设反向风门,其数量不少于2道;轨道运输巷道内得通车风门前要设置防撞装置,无轨胶轮车运输巷内通车风门前要设置减速装置,并正常使用。 对开风门门框应有一定得倾斜度,门轴与门框向关门方向倾斜80°~85°,使风门能够在自身重力得作用下自动关闭;平衡式无压风门与自动风门得配重经过调整后必须能够实现风门自动关闭。 风门必须安装闭锁装置(电闭锁或机械闭锁),保证2道风门不能同时打开,主要风门应设置风门开关传感器并能上传。 风门墙要用不燃性材料建筑,厚度不应小于0、5m(防突风门不

应小于0、8m),周边应掏槽,煤巷中不低于0、3m,岩巷中不低于0、2m。墙面要平整、无裂缝、重缝与空缝,并进行勾缝或抹面,每平方米内凸凹深度不大于10mm。 5、门扇应包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风。 风门墙必须设置调节风窗,风窗安装在门垛上方或侧上方,调节风窗要用标准规格调节,调节插槽与墙面同面 ,不允许使用木板代替调节插板。 7、自动风门与安装电闭锁得风门,必须符合矿井电气设备防爆得相关要求,风门主控箱硐室不得存放其她杂物。 8、风门墙需要过风筒时,必须用硬质风筒砌入墙体,暂不用得临时封闭好。 9、每扇风门正反面粘贴提示风门开关得“推”、“拉”字样,配齐拉手,距地板1、5米高左右。 风门墙有水沟得应设反水池或挡风帘,通车风门应设底槛,电缆、管路需要穿过风门墙时,应预先在门垛上埋管,暂时不用时使用黄泥堵严。 11、风门前后5m范围内巷道支护完好,无淋水、杂物、积水与淤泥,不允许堆放各种物料。 12、风门门垛使用白色涂料涂刷、亮化,门扇上下边缘处分别粘贴红色反光条,并悬挂限宽、限高、警示标志。 13、每组风门悬挂一个风门管理牌板,牌板悬挂在进风侧巷道右帮1、5m高,每7天巡检一次并填写牌板。

“一通三防”专项检查的方案

矿办字 2015第[56]号 签发:董剑锋 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 关于开展“一通三防”专项检查实施方案 为全面排查治理我公司在“一通三防”方面存在的安全隐患,不断提升煤矿的安全管理水平和安全保障能力,彻底整治“一通三防”方面存在的隐患,确保我公司安全工作的顺利推进,根椐平煤字(2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神,结合公司实际情况,特制定“一通三防”专项检查工作实施方案如下: 一、指导思想: 以科学发展观为指导,坚持以人为本、安全发展的理念。认真落实关于加强煤矿安全生产一系列决策部署。坚持“安全第一、预防为

主、综合治理”方针,以安全生产责任为重点,不断加强安全生产基础建设,完善安全生产长效机制。在巩固以往专项整治成效基础上,进一步深化“一通三防”专项整治,不断提高安全生产水平。坚决杜绝重特大生产安全责任事故,创造安全稳定的建设环境。 二、瓦斯防治专项检查领导组织机构 为切实做好公司瓦斯防治专项检查工作,确保此项工作的顺利进行,公司成立“一通三防”专项检查领导小组: 组长:董剑峰 副组长:刘宝海、王春会、王志双、王彦、孙真成员:各科室(区队)负责人 领导组下设办公室,办公室设在通风科,负责专项检查的收集、汇总、梳理、通报、上报等,办公室主任由贾文海同志兼任。 三、专项检查的内容: 以“查死角、堵漏洞、除隐患、严管理、强技术”为主题,严格按照平煤字(2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神文件执行。 1、是否存在未按规定核定通风能力或超能力生产现象,采掘作业点有无无风、微风、循环风现象。 2、采掘工作面是否实行独立通风,进风和回风是否经过采空区或冒顶区,是否有兼作凤眼使用的溜煤眼。 3、生产水平和采区是否实行分区通风;新采区是否按

一通三防各类标准

消防设施安设标准 一、消防材料库配备标准 1、井下爆破器材库,消防材料库、机电硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的地点以及采掘工作面附近的巷道中,都应备有沙箱、消防锨、消防水桶和灭火器,每个地点消防沙不少于0.2m 3 (每个沙箱),8kg 干粉灭火器不少于2个,消防小桶不少于2个、沙袋不少于20个、消防锨不少于2把,消防沙应干净无煤尘无杂物,灭火器应检验合格,标志齐全、压力符合规定。现场摆放如图所示: 灭 火 器消防桶消防桶消防锨 消防锨灭火器 1.消防设施配备标准:沙箱、消防锨、消防水桶和灭火器,每个沙箱 内的消防沙不少于0.2立方米,8kg干粉灭火器不少于2个,消防水桶不少于2 个、沙袋不少于20个、消防锨不少于2把。 2.现场消防设施应图示摆放整齐。 消防设施配备标准及摆放示意图 消防设施配备标准及摆放示意图

2、油脂存放处应配备8kg干粉灭火器不少于2个(装在灭火器箱内)。 3、电气焊作业地点至少备有两个≥4kg的干粉灭火器和一个水桶,且必须将供水管引至作业地点或作业地点处有充足水源,确认供水正常,有专人负责洒水。 4、采煤工作面上、下巷(包括中间巷或辅助巷)和煤巷掘进巷道距工作面50m范围内必须备有Φ25mm消防用胶管,长度不少于50m。并备有与水管连接器件和水枪(用钢管制作)。掘进工作面50m范围内必须配备不少于8Kg干粉灭火器2个(装在灭火器箱内)。 5、抽放钻孔施工作业地点除配备消防器材外,还应配备不少于0.5×0.5×0.3(m3)的黄土 6、消防器材要实行挂牌管理,责任到人,每班进行检查消防器材并认真填写牌板。 二、消防器材具体摆放位置 1、抽采钻场、地质钻场等施工地点,消防设施应按照图示摆放至作业地点上风侧5m范围内。 2、皮带头消防设施应按照图示摆放至皮带开关上风侧5m范围内的人行巷道一侧。 3、油脂存放处,消防设施需放置在油脂存放处上风侧5m范围内的人行巷道一侧。 4、掘进工作面50m范围内的灭火器摆放在距迎头30左右人行巷道一侧。 三、考核办法 1、利用专业检查及专业日常检查查出隐患问题进行考核。

部门“一通三防”责任制标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87195 部门“一通三防”责任制标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

部门“一通三防”责任制标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.通风科 ⑴.在总工程师领导下,负责全矿“一通三防”业务管理工作,按照矿责任范围划分,完成本单位担负的“一通三防”工作任务,并对矿井其它部门分管的“一通三防”工作进行考核。 ⑵.认真贯彻执行《煤矿安全规程》和上级有关“一通三防”的规定、指示,参与矿井规划、设计,保证矿井通风能力满足生产需要。

⑶.负责各类作业规程、措施中有关“一通三防”内容的审查,保证“一通三防”措施得力、切实可行。 ⑷.负责矿井通风系统的管理,消灭不合理的串联通风,最大限度地减少角联通风和通风阻力,发生灾变后能快速有效地进行风量调节和反风,最大限度地减少入排风之间平面交叉。做到技术上先进、安全上可靠、经济上合理。 ⑸.负责矿井瓦斯抽放、井下自然发火预测预报工作。 ⑹.负责采煤工作面煤体注水钻孔的施工及封孔注水工作,负责本区责任范围内巷道的冲洗、刷白及

一通三防专项检查自查报告

筠连县柏香林煤业有限责任公司 柏香林煤矿“一通三防”专项检查自查报告 筠连县柏香林煤业有限责任公司柏香林煤矿按照按照《筠连县安全生产监督管理局关于转发市安监局<关于转发(省安全监管局煤监局关于开展煤矿“一通三防”专项检查(监察)的通知)的通知>的通知》(筠安监〔2018〕33号)文件要求,柏香林煤矿为全力抓好”一通三防”专项检查治理工作,确保煤矿安全生产,特制定“一通三防”专项检查方案,并按照专项检查方案组织开展专项检查。 一、矿井概况 柏香林煤矿始建于1995年,设计生产能力210kt/a,井田面积1.6152Km2,矿井采高+750m至+300m,走向长度4000m,采取平硐+斜井开拓,现有5个安全出口,其中令溪沟盘区3个,马盘区2个,3个进风井,2个回风井,通风方式为两翼对角式,通风方法是抽出式,安装有四台同等能力的主扇风机,属低瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量2.256m3/min,相对瓦斯涌出量5.21m3/min,矿井采取后退式开采,采煤方法为走向长壁式,采煤工作面支护采用单体液压支柱,采矿许可证批淮开采煤层为3层,开采煤层分别为3号煤层、8-1+2号煤层、8-3 号煤层。 矿井采用平硐+斜井开拓方式,两翼对角式通风方式,机械抽出式通风方法。设计三个水平,采煤工作面采用走向长壁后退式采煤。属低瓦斯矿井,经华北科技学院检测,8号煤层煤尘无爆炸危险性,8号煤层煤的自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃煤层;矿井无冲击地压现象,无地温异常现象;水文地质类型为简单矿井水患等级为Ⅲ级。煤层平均倾角37°,8-1+2号煤层平均采高1.65m,8-3号煤层平均采高0.75m,3号煤层平均采高1.35m。矿井为生产矿井。

“一通三防”技术管理规定(标准版)

“一通三防”技术管理规定(标 准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0259

“一通三防”技术管理规定(标准版) 一、保护层开采要保证连续和规模开采。保护层采空区内不得留有煤(岩)柱,确需留煤(岩)柱的,必须经集团公司总工程师批准。矿必须将煤(岩)柱的位置、尺寸和影响范围准确标注在被保护层的采掘工程平面图、瓦斯地质图上。 二、保护层工作面开采前,保护层工作面的瓦斯抽采工程必须保证采煤工作面瓦斯抽采要求;被保护层工作面的瓦斯抽采工程应保证开采保护层时,能同时有效地抽采被保护层的卸压瓦斯。 三、加强被保护层的瓦斯抽采。保护层开采前,必须编制对应的被保护层瓦斯抽采设计,由矿总工程师负责审批执行。保护层开采必须采用底(顶)板巷穿层钻孔或地面钻井抽采被保护层卸压瓦斯;采用底(顶)板巷穿层钻孔抽采被保护层卸压瓦斯的,钻孔必

须控制整个被保护层对应区域,钻孔参数由矿总工程师确定。 四、被保护层瓦斯抽采必须建立专门台账,底(顶)板巷穿层卸压抽采钻孔穿透多个邻近煤层的,应开展瓦斯分源测定,分别统计各被保护层卸压瓦斯预抽量。被保护层采、掘前必须对瓦斯抽采效果达标情况进行评判,编制抽采达标评判报告,并经矿长和矿总工程师批准,报集团公司安监局、通防地质部备案。被保护层属于突出煤层的,首采保护层工作面还必须进行保护效果及保护范围考察,考察工作由矿总工程师负责组织实施,考察结果报集团公司总工程师批准。 五、开采近距离保护层时,必须采取措施,防止被保护层初期卸压瓦斯突然涌入保护层采掘工作面,或误穿突出煤层。 正在开采的保护层工作面超前于被保护层掘进工作面的距离不得小于保护层与被保护层层间垂距的3倍,且不得小于100m。 区域预抽 六、不具备保护层开采条件的,以及未在保护层开采有效保护范围内的突出危险区煤层,煤巷必须采取底(顶)板巷穿层钻孔、

“一通三防”安全质量标准化检查细则

编号:SY-AQ-03384 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 “一通三防”安全质量标准化 检查细则 "One ventilation and three prevention" safety and quality standardization inspection rules

“一通三防”安全质量标准化检查细 则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 第一条为进一步加强“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全质量和管理水平,防止“一通三防”各类事故的发生,特制定本安全质量标准化检查细则及考核评分办法。 第二条检查评定内容 1、管理制度 2、通风系统 3、瓦斯管理 4、局部通风 5、仪器仪表 6、监测监控 7、综合防尘

8、防火管理 第三条评定单位 以矿井建设工程项目为基本评定单位 第四条检查与评分定级办法 1、根据检查结果,总分达90分以上(含90分)的矿建工程项目为“一通三防”优良矿井建设工程项目;达75分以上(含75分)90分以下的矿建工程项目为“一通三防”合格矿井建设工程项目;达75分以下的矿建工程项目为“一通三防”不合格矿井建设工程项目。 2、各检查项中缺分项的,不查不记,以其他各检查项目的得分和百分比折算记分;检查项目中缺小项的,以该检查项目的其他小项得分和百分比折算记分。扣分原则,本项分数扣完为止。 3、在同一等级中,以8个检查项目得分总和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程项目,每有一项,在上述总分中加3分。 4、在检查周期内,凡发生“一通三防”事故的,取消评级资格。

“一通三防”现场检查工作标准

平朔集团公司“一通三防”现场检查工作标准 为进一步加强“一通三防”技术管理,切实提高广大“一通三防”管技人员的技术素质、业务水平,增强“一通三防”日常检查针对性,技术工程管理部根据国家、山西省及中煤集团公司相关规定标准,结合平朔井工矿实际,编制了平朔集团公司“一通三防”现场检查工作标准。 一、编制依据 1、《煤矿安全规程》(2016年) 2、《山西省煤矿安全质量标准化标准》(2013年) 3、中煤集团煤矿“一通三防”专项检查评分表 4、中煤平朔集团井工煤矿安全事故隐患排查手册(一通三防) 5、中煤平朔集团基建矿井安全事故隐患排查手册(一通三防) 三、适用人员 1、公司技术工程管理部、安全监察局等相关部室参加“一通三防”检查人员 2、各井工矿“一通三防”管理人员 3、各露天矿原煤运输管理人员 4、洗选中心暗道管理人员 望相关单位,以此作为“一通三防”检查的标准和依据,并认真

贯彻执行。 第一章通风现场检查工作标准 1.现场检查 1.1 主要通风机 1.1.1主通风机 地面安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套工作、1套备用。运转时无异声、异常振动和异味。各轴承、控制设备及电机的温度无异常。电机的电压、电流、输入功率等符合要求。 1.1.2主要通风机房 安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有供电系统图、反风操作系统图、岗位责任制度、巡回检查制度、要害场所管理制度和操作规程及记录等。 1.1.3在线监测系统 主通风机应安装在线监测系统,实时监测风机风压、风量和电机电流、电压、功率、温度等主要参数,并具有每小时自动记录存储功能和打印功能。 1.1.4 其他附属设施 回风立井防爆盖密封严密不漏风,压脚、配重齐全;回风斜井防爆门应设置配重、门闩,防爆门开启方向前5米不得有杂物、材料或设备等。 1.2 局部通风

“一通三防”专业安全质量标准化标准

“一通三防”专业安全质量标准化标准根据集团公司和矿安全质量标准化检查通知要求,通风区将分专业着手进行强化标准化工作,确保在标准化建设过程中做到事事有人管,人人有事干,努力提升标准化管理水平,强化标准化意识,从而提升我矿安全管理水平,为此特制定如下标准: 一、成立领导组 组 长:胡建强 副组长:张如江、赵小刚 二、具体要求 1、每月5号、15号、25号进行一次通风隐患排查。查找通风管理工作中的薄弱环节,针对性整改。 2、分管各队负责人要及时与通风区进行沟通,将各队组存在的问题逐一落实,自身无法解决的问题要及时汇报领导组。 3、各队、组要按照质量标准化隐患排查“四定表”积极整改,同时要加大自查、自纠的力度,并将自查、自纠的问题汇编在“一通三防”隐患排查记录台帐。 4、各队、组在标准化工作过程中,要做到早安排、早布置,并将各项工作安排的细致、细致再细致,隐患排查的整改上要落实、落实再落实,思想认识上要认真、认真再认真。 三、重点工作 1)、掘进工作面重点工作 1、矿井掘进工作面局部通风机供电采用“三专两闭锁”(专用开关、专用线路、专用变压器、风电闭锁和瓦斯电闭锁)、“双风机、双电源”,能自动切换,并与安全监控系统联网 2、局扇风机“五专一化”( 专项设计、专项措施、专人安装、专人验收、专人管理、定置化管理、主备风机每日切换实验)措施及管理工作。 3、局部通风双风机使用的切换三通风筒必须使用高强度双层布料耐腐蚀切换三通风筒,严禁在切换三通连接风机侧接短节风筒; 4、每一个掘进(开拓)工作面施工前,通风区根据作业的规定给安装局扇,具体风机的位置由通风区技术组指派技术员到现场确定。距回风口不得小于10米处,而且全负压供给的风量必须大于局部扇风机的吸风量。 5、局部通风机的设备齐全,吸风口有风罩和整流器,高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风)。两台风机垂直距离不小于

“一通三防”相关标准规范

“一通三防”相关标准规范 一、通风设施施工技术标准 密闭施工标准 密闭是指阻断风流及封闭采空区防止有害气体溢出的通风设施,分为永久密闭(包括防火密闭、防水密闭、防爆密闭、一般防火密闭、一般永久密闭)和临时密闭。 (一)永久密闭 1.防火密闭 (1)适用范围:采区、回采工作面采终封闭(辅回撤通道需要使用时,主、辅回撤通道间的联巷)。 (2)位置选择:密闭位置的选择应在确保施工安全的条件下使密闭范围尽可能小,尽可能靠近易发火地点或火源;密闭位置应选择在动压影响小、围岩稳定、巷道规整的巷段内,密闭外侧离巷口的距离不超6m。 (3)密闭结构:内墙(砖)+3.5m充填层(黄土、生石灰、高分子充填材料)+外墙(砖或砼墙)。 (4)施工标准: 内墙:断面小于或等于15m2,砖墙厚度不小于0.5m,巷道断面大于15m2或压力较明显时(密闭抹面有掉皮、裂隙,两帮有片帮),砖墙厚度不小于0.75m; 外墙:断面小于或等于15m2,砼墙厚度不小于0.75m,巷道断面大于15m2或压力较明显时(密闭抹面有掉皮、裂隙,两帮有片帮),砼墙厚度不小于1m。 黄土充填层:先由下向上充填黄土与生石灰混合物(比例9:1)

并逐层夯实。尽量充满至顶板,剩余空间用高分子密闭充填材料注实。 (5)掏槽要求:砌碹(锚喷)巷道应破碹后掏槽,挂网巷道要破网后掏槽,见实煤后帮槽0.5m,底槽0.2m,顶槽0.3m。岩石不要求掏槽,但必须将松动岩体刨除,见硬岩体。 (6)技术要求:封闭前必须将导电体(金属网、水管、电缆等)断开或拆除,防止杂散电流导入。密闭必须设观测孔、措施孔、反水孔,孔口应封堵严密。 ①在密闭墙的2/3中上部设直径不小于25mm的观测孔,用于观测压差、气温和取样,孔口安装阀门,并用黄油封堵。 ②距顶板高300mm设置直径不小于100mm的措施孔,孔口安装阀门要密封,并用黄油封堵。 ③距底板高300mm设直径不小于100mm的反水管(U型)或反水池,用于观测水温及排水,实现水封。 ④密闭前必须设置栅栏(非导体)、警标、说明牌和检查牌板。说明牌应注明:地点、施工日期、材料、厚度、断面、密闭编号、施工单位、施工负责人、监理人、验收单位等;检查牌板上应填写密闭内外一氧化碳、二氧化碳、瓦斯、氧气浓度、气温、出水温度、内外压差、检查日期和检查人等,做好记录。 (7)质量要求: ①用不燃性材料(包括砼、砖、高分子材料等)砌筑。 ②用砖砌筑时,竖缝错开,横缝水平,排列整齐,砂浆饱满,灰缝均匀一致,干砖浸湿,墙心逐层用砂浆填实。 ③墙面必须平整,并抹有不少于0.2m的裙边。砖墙抹面(每平方米凸凹不超过10mm),打光压实,无裂缝(雷管脚线不能插入)重

“一通三防”安全技术要求(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ “一通三防”安全技术要求(标准 版)

“一通三防”安全技术要求(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、矿井通风系统 矿井现采用中央分列抽出式通风,主、副斜井进风,回风立井回风,安装两台型号为FBCDZ-№.22型轴流式风机,配套电机型号YBF315-8,功率2×132KW,两台风机一用一备,运行正常。矿井目前总进风量为3937m3/min,回风立井回风风量4066m3/min,有效风量率为88%,矿井通风阻力h阻=1850Pa,等积孔1.88m2。反风方法为风机反转进行反风,矿井有完善的反风装置和防爆门,目前矿井能够在10min 内反风。各工作面需风量:21303采煤工作面498m3/min,21106采煤工作面510m3/min,变电所硐室300m3/min。现有7个掘进工作面,五个掘进工作面采用型号FBD№.5.0局部通风机,功率2×7.5KW,直径500mm风筒,二个掘进工作面采用型号FBD№.5.5局部通风机,功率2×11KW,直径600mm风筒,总需风量约1780m3/min,矿井供风量能够满足生产需要。 2、瓦斯情况

2020年一通三防标准化资料清单

2020年一通三防标准化资料清单(无监测监控和爆 破) 1、矿井通风系统调整方案及措施、审批单 2、巷道贯通通风安全技术措施 (1)贯通通知单 (2)贯通措施 (3)贯通调风措施 (4)巷道贯通后通风系统调整情况说明 (5)贯通措施计划配风量、实际风量数据 (6)贯通后受影响区域测风记录3·与标准对应材料、图纸:矿井通风系统图、网络图、采掘工程平面图 4、矿井通风月报 5、硐室通风说明 6、采掘工作面作业规程 7、冬季、夏季井下、硐室、工作场所温度记录 8、井下串联通风措施 9、矿井通风系统图 10、矿井通风月报 11、监测监控系统、设备布置图 12、开拓新水平和准备新采区开掘巷道的回风引入生产水平风中的安全技术措施 13、矿井初步设计 14、矿井采掘工程平面布置图 15、回风巷施工组织设计及规程措施 16、巷道维修制度及措施 17、矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录 18、矿井反风设施检查记录 19、矿井反风技术方案、安全措施、反风报告及总结 20、通风系统图及反风程序图

21、主通风机房: (1)主风机运作情况及记录 (2)主风机在线监测资料 (3)反风操作程序图 (4)各类制度、责任制牌板等 22、近2年矿井反风演习资料: 1)年度全矿性反风技术方案 2)反风演习计划 3)反风演A总结报告 23、主通风机试运转情况记录与报告 24、主通风机性能测试报告(由有资质单位出具,详见AQ 10112005) 25、矿井通风阻力测定报告(不需要资质),测定日期 26、矿井通风能力核定报告(年度)(有AQ标准规范,附省局审批文件) 27、矿井测风制度、矿井通风情况旬报表、月报表 28、矿井全面测风图表资料 29、矿井通风系统图 30、测风记录、测风手册 31、硐室和巷道需风量计算细表 32、矿井通风情况月报表、旬报表、风量配备计划 33、矿并外部漏风测定记录 34、各头面及硐室有效风量计算明细表 35、矿井有效风量率、外部漏风率测定报告(测风点的设置和测风记录) 36、矿井通风情况月报表 37、巷道失修情况月度报表 38、采掘作业规程 39、矿井通风阻力测定报告(各巷道的通风阻力是否符合AQ 1028规定) 40、矿井通风系统图、通风网络图 41、采掘工作面巷道特征参数表

一通三防质量标准化管理制度1

一通三防质量标准化管理制度 根据集团公司要求,全面开展“一通三防”质量标准化工作,充分认识到“一通三防”的重要性,根据要求特制度如下管理制度,目的在于提高我矿一通三防的管理水平。 一、通风系统 +1、矿井井下必须有完善合理的分区独立通风系统。改变全矿井通风系统时,严格按《规程》的有关规定执行。严禁存在不合理的串联通风、扩散通风、老塘通风和回采工作面利用局扇通风。 2、掘进巷道贯通前必须按《规程》规定,制定安全措施。 3、实行分区通风,通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。(非长壁采煤法,残采回收煤柱,地质构造复杂块段采煤法经县级以上煤炭主管部门批准的不在此限)。 4、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合《煤矿安全规程》的规定;矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定。 5、矿井必须安装两套同行通风能力的主要通风机,且符合《煤矿安全规程》121条的规定。 6、回风巷失修率不高于7%;严重失修率不高于3%;主要进、回风巷实际断面不能小于设计断面的2/3,满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。 7、矿井主要通风机的反风设施按《煤矿安全规程》规定定期检

查,并能在10min内改变巷道中的风流方向,反风量不小于正常风量的40%;每年进行一次反风演习,有反风演习报告。 8、矿井主要通风机周边封闭严密不漏风,吸风口装设防护网,外部漏风每年至少要测定一次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%。 9、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风;测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。测风结果要填写测风台帐及测风牌板。 二、通风设施 1)、永久设施 1、墙体用不燃性材料建筑,严密不漏风(手触无感觉,耳听无声音),墙体平整;无裂缝(雷管线不能插入)、重缝和空缝。 2、风桥断面不小于原巷道断面的4/5,成流线型,坡度小于30°,两端接口严密不漏风,风桥材料用不燃物构筑,四周见实帮、实底,要填实、牢固。 3、密闭周边必须掏槽。 4、设施周围5m范围内巷道支护良好,无杂物、积水、淤泥。 5、密闭要设反水池或反水管;密闭前无瓦斯积聚;自然发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔,孔口封堵严密;要设栅栏、警标、检查管理牌板。 6、风门不少于两组,通车风门间距不小于一列矿车长度,人行风门间距不小于5m,进回风巷道之间的风门至少设两组正、反向风门,

6一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法

6一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法

一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法 第一条一通三防安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件: 1. 矿井必须有完整、独立、稳定、可靠的通分系统。 2. 矿井必须采用机械通分,安装俩套同等能力的主要通风机装置及反风设施;矿井通风能力满足生产需要,无超通风能力生产。 3. 矿井至少有俩个能行人、直达地面胡安全出口。 4. 矿井必须安装安全监测监控系统,且系统符合相关标准,运行正常。 5. 高瓦斯矿井必须按规定建立瓦斯抽采系统,并实现抽采达标。 6. 矿井必须按照相关规定进行瓦斯等级鉴定工作。 7. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的抽采达标煤量必须与矿井产量相适应,瓦斯抽采能力 不得小于矿井产能。 第二条一通三防安全质量标准化考核共11大项,每大项满分100分,11大项中的最 低得分项作为矿井一通三防得分。 第三条考核项目及评分办法(具体见附表): 1. 每一大项中有检查缺项时,按下列计算公式进行折算计分: 本大项折合分数=100÷(100-缺项分数)×本大项检查实得分数 2. 考核评级各项计分采用扣分方法,各单项及小项最低为零分,不出现负分。 3. 在检查周内,发生一通三防3人以下死亡事故的,每死亡1人扣5分。 4. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井,抽采煤量不达标的或矿井瓦斯抽采能力小

5.

6. 附表A 一通三防安全质量标准化标准及考核评分表 项目项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一矿井通风(100) 通 风 系 统 1.矿井必须有完整的独立通风系统。改变 矿井通风系统时(包括一翼或一个水平 等)必须编制通风设计及安全技术措施, 由上级煤炭企业技术负责人审批,其它巷 道贯通调整通风系统应制定安全技术措 施报矿技术负责人审批,并有记录可查; 突出矿井严禁在井下安设辅助通风机 20 查阅资料 现场检查 无独立通风系统、突出矿 井在井下安设辅助通风机 不得分;改变调整通风系 统无审批措施的,一次扣 10分;其他有一项不符合 要求的,扣2分 2.矿井的生产水平和采区必须实行分区 通风,采掘工作面、井下爆破材料库、充 电硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必 须有独立的通风系统,通风系统中没有不 符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、 采空区通风和采煤工作面利用局部通风 机通风(均压通风除外)。突出煤层采掘工 作面回风侧不得设置调节设施 20 查阅资料 现场检查 一处不符合要求扣10分 3.矿井、采区设置专用回风巷10 查阅资料 现场检查 瓦斯矿井有一处非专用回 风巷的扣5分;其他矿井 一处不符合要求该项不得 分 4.矿技术负责人每月至少组织一次通风 系统审查、每季度至少组织一次反风设施 检查;每半年对防爆门至少进行一次检 查;每年进行一次反风演习,反风演习方 案、措施经矿技术负责人审批,报上级煤 炭企业备案,反风效果符合《规程》的规 定,有反风演习报告 10 查阅记录 和演习报 告 未进行反风演习扣5分(经 上级企业技术负责人批准 的不扣分);其它一处不符 合要求扣1分 检测 检验 安全 投入 5.矿井必须按规定进行通风能力核定,矿 井、采区的风量必须满足生产需求。采掘 工作面、硐室和矿井各地点的供风量、风 速符合《规程》规定。矿井有效风量率≥ 87%。矿井每月必须编制月度配风计划, 并报矿技术负责人审批。矿井通风阻力必 须满足“AQ 1028-2006”的要求 10 查阅资料 及 现 场 检 查 未进行通风能力核定、通 风能力不足,该项不得分; 有效风量率每低1%,扣1 分;矿井通风阻力、主要 井巷风速超过规定,一处 扣2分;其它一处不符合 要求,扣1分

“一通三防”安全技术要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K3471 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX “一通三防”安全技术要求标准版本

“一通三防”安全技术要求标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、矿井通风系统 矿井现采用中央分列抽出式通风,主、副斜井进风,回风立井回风,安装两台型号为FBCDZ-№.22型轴流式风机,配套电机型号YBF315-8,功率2×132KW,两台风机一用一备,运行正常。矿井目前总进风量为3937m3/min,回风立井回风风量4066m3/min,有效风量率为88%,矿井通风阻力h阻=1850Pa,等积孔1.88m2。反风方法为风机反转进行反风,矿井有完善的反风装置和防爆门,目前矿井能够在10min内反风。各工作面需风量:

21303采煤工作面498 m3/min,21106采煤工作面510m3/min,变电所硐室300 m3/min。现有7个掘进工作面,五个掘进工作面采用型号FBD№. 5.0局部通风机,功率2×7.5KW,直径500mm风筒,二个掘进工作面采用型号FBD№. 5.5局部通风机,功率2×11KW,直径600mm风筒,总需风量约1780m3/min,矿井供风量能够满足生产需要。 2、瓦斯情况 根据20xx年度矿井瓦斯等级鉴定结果:矿井瓦斯相对涌出量为4.33m3/t,绝对涌出量4.05m3/ min,属低瓦斯矿井。井下无冲击地压、高温。 3、矿井监控系统 矿井20xx年安装了KJ4型安全监控系统一套,20xx年矿井完善了监控监测系统安装了大屏幕系统,矿井配备有安全监控系统、大屏幕系统,20xx

煤矿一通三防

煤矿“一通三防”知识考试试题500题 一、矿井通风、瓦斯防治 1、什么叫“一通三防” 答:“一通”指矿井通风;“三防”指防治瓦斯、防治煤尘、防治矿井火灾。 2、什么叫通风设施? 答:为保证风流沿着需要的方向和路线流动,在井下某些巷道中设置的一些用于控制风流、引导风流、割断风流的构筑物,这些构筑物就叫通风设施 3、矿井反风有哪几种方式? 答:矿井反风主要有全矿性反风、区域性反风和局部反风三种方式。 4、矿井通风的基本任务是什么? 答:矿井通风的基本任务有三个: 向井下工作场所连续不断地供给足够的新鲜空气;供给井下人员呼吸所需的氧气。 将冲淡有害气体和矿尘后的空气排出地面,保证井下空气质量并使矿尘浓度限制在规定的安全范围内。 调节井下巷道和工作场所的气候条件,满足井下规定的风速、温度和湿度的要求,创造良好的作业环境。 5、什么叫乏风风流? 答:矿井空气流经采掘工作面和井下硐室后,成分与地面空气的成分相比差别较大的风流叫乏风风流。 6、什么叫矿井气候条件?人体最适宜的矿井气候条件是什么? 答:矿井的气候条件是指井下空气的温度、湿度、风速三者的综合作用状态。 井下工作地点人体最适宜的气候条件是:空气温度为15~20摄氏度,空气相对湿度为50%~60%,风速的大小应根据气温的高低而定。 7、地面空气的主要成分有哪些? 答:地面空气主要由氧气、氮气、二氧化碳及其它惰性气体和水蒸气组成。 8、矿内空气中有毒有害气体有那些? 答:矿内有毒有害气体主要有:一氧化碳,二氧化碳、硫化氢、二氧化硫,二氧化氮、氨气和甲烷等。 9、什么叫新鲜风流? 答:井巷中的空气成分与地面空气成分基本相同或相差不大的,没有经过井下作业地点的风流叫做新鲜风流。 10、什么是矿井通风系统? 答:矿井通风系统是指矿井通风方法,通风方式及通风网路的总称。 11、根据矿井进回风井布置方式的不同,矿井通风方式主要有哪几种基本类型? 答:三种基本类型:中央式通风、对角式通风、混合式通风 12、什么叫全风压? 答:通风系统中主要通风机出风口侧与进风口侧的总风压差。 13、什么叫专用回风巷? 答:在采区巷道中,专门用于回风,不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区,专用回风巷内不得行人。 14、什么叫矿井瓦斯相对涌出量? 答:矿井瓦斯相对涌出量指的是矿井在正常生产条件下,平均日产1T煤所涌出的瓦斯量。 15、什么叫循环风? 答:循环风指局部通风机的回风,部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中。 16、什么叫扩散通风? 答:利用空气中分子的自然扩散运动,对局部地点进行通风的方式叫扩散通风。 17、《规程》对掘进工作面和机电设备硐室的空气温度是怎样规定的?

相关文档
相关文档 最新文档