BAGB 智能组合式低电压并联电容器使用说明书

一、产品概述

BAGB 系列智能式低电压并联电容器(简称智能电容器)是 0.4KV 低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,过零投切开关电路,线路保护单元,低压电力电容器构成。主要适用于农网建设、小区楼宇建设等谐波含量在国家标准范围内的电力系统。该产品改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、价格更廉、使用更加灵活、维护更加方便、使用寿命更长、可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。

二、功能特点

2.1操作简便:只要外部接线正确,选择好从机的地址,通电后就可运行,不需要任何设置。

2.2多台串联简单:不管从机退出或挂接均不影响主机运行。只要从机挂接,马上会被主机联机进入补偿列内,无需任何条件。

2.3抗干扰能力强:采用弱电与强电分离进线,防止一次线对二次信号线的干扰,极大地提高了整机的抗干扰能力。

2.4防止倒送无功危害:采用永久性故障跳闸保护装置。一旦智能电容器如发生不可修复故障将自动跳闸,退出电网,防止因故障对电网的倒送无功危害,保证无功补偿系统的正常运行。

2.5投切涌流小:采用先进的过零投切技术,大大减少对电网的冲击。

2.6具有自检功能:可以模拟自动运行投切,电容柜生产厂通过自检功能即可做出厂试验,无需专用设备。

2.7保护功能齐全:除了有永久性故障跳闸保护装置外,还有过压、欠压、欠流、过温保护以及电容器内带防爆压力保护装置。

三、产品型号规格及安装尺寸

3.1 型号说明

3.2 常规产品型号规格

补偿方式型号规格容量(kvar)额定电压(V)A×B×H 备注BAGB450-10(5+5)10 450 235 5+5

BAGB450-20(10+10)20 450 300 10+10

三相共补BAGB450-30(15+15)30 450 300 15+15 BAGB450-40(20+20)40 450 335 20+20 BAGB450-50(25+25)50 450 335 25+25 BAGB450-60(30+30)60 450 385 30+30 BAGB250-5 5 250 235 5 BAGB250-10 10 250 235 10

分相补偿BAGB250-15 15 250 300 15 BAGB250-20 20 250 300 20

BAGB250-30 30 250 335 30 3.3 简易型产品型号规格

补偿方式型号规格容量(kvar)额定电压(V)高度备注BAGB450-5D 5 450 205

BAGB450-10D 10 450 255 三相共补BAGB450-15D 15 450 285

BAGB450-20D 20 450 315

BAGB450-30D 30 450 360

BAGB250-5D 5 250 255

分相补偿BAGB250-10D 10 250 285 BAGB250-15D 15 250 315 BAGB250-20D 20 250 360

3.4 抗谐波型产品型号规格(带电抗率为 7%和 14%)

补偿方式型号规格容量(kvar)额定电压(V)B×A×H(mm)BAGB480-10/7 10 480 160×410×358

BAGB480-15/7 15 480 160×410×358 三相共补BAGB480-20/7 20 480 160×410×358

BAGB480-30/7 30 480 190×440×458

BAGB480-40/7 40 480 190×440×458

BAGB280-5/7 5 280 160×410×358

BAGB280-10/7 10 280 160×410×358 分相补偿BAGB280-15/7 15 280 160×410×358 BAGB280-20/7 20 280 160×410×458

BAGB280-30/7 30 280 190×440×458

电抗率为14%的产品另报

3.5 产品外形及安装尺寸

常规产品的外形尺寸图如下:

抗谐波型外形尺寸图如下:

四、技术参数

4.1输入电压:380V±20%

4.2取样电流:≤5A

4.3工作温度:-10℃~55℃

4.4工作频率:50Hz±5%

4.5电压畸变率:≤5%

4.6相对湿度:最大95%

4.7无有害气体,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动

五、接线端子排列与定义

产品的接线端子分电源端子和测控联机端子,均置于产品的后部,三相补偿电源端子有“UA UB UC”,分相补偿电源端子有“UA UB UC UN”。测控联机端子使用插拔见,便于现场调试和调换。产品上有“IN、OUT、1、2、3、4、5”序号标志,接线或调换时应充分注意。

备注:外接485通讯线有两种方式,一种是RS485网线(即数据插拔线),另一种是双绞电缆线(即485A和485B),默认为RS485网线。

六、二次电流互感器(二次CT)说明:

智能电容器自动控制系统,二次电流互感器用于电流取样,将进线柜一次电流互感器二次电流(0A~5A)变换成(0A~5mA)电流信号。

二次电流互感器一个系统配一个:有分补的组网体统配一个三相电流互感器;只有共补的组网系统配一个单相电流互感器。

二次互感器接线原理图

共补CT1共补CT3

七、产品应用电气连接及接线示意

7.1 产品的配线要求

产品与电源端的连接导线规格:

一次配线:电源线,需足额标准多芯铜导线;二次配线:外接指示灯线、接

控制器连接线、连接穿心二次电流互感器线、数据线:产品间数据线和电流

信号线

接地线:产品与外部接地端相连,采用单股铜导线

容量容量≤30kvar 30kvar <容量≤50kvar<容量

50kvar

一次配线10mm2铜导线16mm2铜导线25mm2铜导线

二次配线1mm2铜导线

数据线随产品配送

接地线 2.5mm2铜导线

7.2 电气接线要求

7.2.1 电源线制作如图所示:接电源线必须拧紧螺丝,用力试拉电源线,证明十分牢固方可,否则将造成该处过度发热,损坏产品。

7.2.2 有控制器时,二次接线需从组柜产品中的首台或末台外接 485 端口与相对应控制器 485

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

DC868智能低压电容器说明书

DC868系列常规型智能低压电容器 产品使用说明 安装和使用前认真阅读并理解本册内容 检查产品附件 按要求安装、调试

目录 一、安全使用注意事项 (3) 二、产品概述 (3) 三、产品主要技术参数 (3) 四、产品型号说明 (4) 五、产品常规型号规格表 (4) 六、产品外形及安装尺寸 (5) 七、智能电容安装说明 (5) 1、拆除外包装 (5) 2、智能电容概观 (6) 3、安装要求 (6) 4、产品安装示意 (7) 七、现场检查 (8) 1. 接线正确性检查注意事项: (8) 2. 产品工作正常性检查注意事项: (8) 3. 上电前注意事项: (8) 八、人机显示与操作说明 (8) 1. 功能描述 (8) 2. 界面描述 (8) 3、显示与操作 (10) 4. 菜单示例 (12) 九、产品常见错误与异常处理 (16) 1.常见错误 (17) 2.常见异常处理 (17)

一、安全使用注意事项 在安装、保养和使用我公司低压智能电力电容器时,请仔细阅读这些说明内容并谨慎操作,以便能够充分利用电容器的功能,延长本机的使用寿命。对因使用不当造成的损失,本公司不承担责任。 1、请勿撞击! 2、电源线的规格应满足用电负荷的要求,30kvar 及以上容量的电容器使用16 mm2截面积的多芯铜导线。请正确连接A、B、C 相,外壳应可靠接地。 3、在保养电容器之前,请把电容器开关全部退掉。 4、电容器正常运行期间,如果外壳没有可靠接地,电容器本体可能带电,请勿触摸电容器金属部分,否则有触电可能。 二、产品概述 DC868系列智能低压电容器是以二组(△型)或一组(Y型)低压电力电容器为主体,集成了现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制等先进技术,替代传统的由控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电容器、指示灯等分离器件在柜内用导线连接而组成的成套无功补偿装置。由它组成的低压无功补偿装置具有补偿方式灵活、补偿效果好、装置体积小、功耗低、安装维护方便、使用寿命长、保护功能强、可靠性高等特点,并真正做到过零投切,满足用户对设备的实际需求,适应了现代电网对无功补偿设备的更高要求。 三、产品主要技术参数 ■环境条件 运输存储温度:-25℃~55℃ 极限工作温度:(电容温度极限) 相对湿度:20% ~90% 海拔高度:≤2000m 其他条件:安装地点无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在,不得含有爆炸危险的介质,无较强的振动和冲击,无严重霉菌存在。 ■电源条件 工作电压:共补380V AC ,分补230V AC 电压偏差:±20% 工作频率:50±1.5Hz 电压谐波:电压总畸变率不大于5%

铝电解电容器的使用说明书

铝电解电容器的使用说明书 铝电解电容器如在非规定条件下使用的话,会导致爆炸失火等重大故障,请先确认下述注意事项后使用。 工作温度与纹波电流 1.检查电容器的工作和安装环境,确保在产品目录或规格书的规定条件下。 2.工作温度、纹波电流应在规定的范围内,电容器如通过太大电流则引起异常发热、短路、失火等致命不良。 3.电容器本身为发热元件,会使机器内温度上升,这点请注意,确认机器正常状态下,电容器周围的温度。 4.允许通过的纹波电流应随环境温度(电容器周围的温度)上升而降低,允许通过纹波电流应考虑最高环境温度。 5.电气参数随着频率的变化而变化。选好电容器必须考虑频率的变化。特别需要注意无论在低频和高频使用时,电容器的自身发热会使等效串联电阻和自感变化,缩短了使用寿命。 施加电压和其它工作条件 1.电容器有极性,施加反向电压或交流电压后,会导致压力阀释放或短路失火等致命不良。交流电压情况下使用特殊的交流电容器。2.在极性转换电路中请使用双极性电容,但这种情况不使用于交流电路。 3.不要施加过电压,即直流电压上叠加交流成分时,峰值不要超过额定电压,否则会引起短路失火等致命重大不良。

4.浪涌电压有严格的条件限制,在此条件下不能保证长时间工作。 工作电压即使短时间内也不要超过额定电压,请慎重选择电容器。5.多只电容器并联时,应考虑导线电阻,使每个电容器上的导线电阻值相等。 6.多只电容器串联时使用同一规格的电容,请并联均压电阻,设计时要考虑这时加在电容上的电压完全一样,确保施加在电容器上的电压不超过额定电压。 7.使用电容器时需要考虑设备的使用寿命。超过使用寿命时,继续使用则电容器存在压力阀释放或短路隐患,定期点检时按需替换。8.不能用于重复急剧充放电电路。熔接机器等充放电时,电容器请特别设计。一些旋转设备的控制电路,如伺服驱动和充放电电路中选用合适的电容器,请与海立联系。 9.即使非快速充放电,但电压变化大则会导致寿命特性恶化,要实际上机认真确认或与海立联系。 10.普通电容器不适用于急剧充放电或交流电路,如需要,请与海立联系。 根据电路中施加在电容器上的充放电电流、突入电流和电压的情况,检查电容器的温升。 安装准备 1.按照规格书要求安装电容器。 2.电容器极性不能接反;不能施加反向电压,即使电容器外观无异常。不注意将导致重大不良。

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

数显表使用说明书1

数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 2、型号规格 3、技术规格 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择 ★注:0~10VDC输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入

基本误差:小于0.5%F S 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC ,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA ,0mA~10mA ,0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V ,0V~5V ,0V~10V 直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F .S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 为确保安全,接线必须在断电后进行。 2线制变送器电流信号的接线 A-H 规格160×80尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸

智能复合开关说明书

智能复合开关技术手册 石家庄福润新技术有限公司 版权所有

一、产品概述: ZFK型智能低压复合开关是最新一代低压无功补偿装置中电容器的投切开关,是一种智能化的环保节能型控制执行部件,是我公司针对可控硅和交流接触器在低压无功补偿应用方面存在的先天不足而精心研制开发的最新科技成果。本产品已通过 3 C 认证。 本产品适用于对低压无功补偿电容器的通断控制。基本工作原理是将可控硅与磁保持继电器并接。使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点,而在正常接通期间又具有接触器无功耗的优点。 本产品与交流接触器、可控硅或固态继电器等开关元件相比较有很大的技术优势。主要优点是接到外部控制信号后,通过逻辑判断,自动寻找最佳投切点;保证过零投切,无涌流;触点不烧结;能耗小;无谐波注入;与同类产品相比,其在技术上具有极大的先进性,高效低耗,环保节能,尤其是在涌流和安全可靠性方面性能大大提高。 产品图片: 产品外形图:

二、技术参数 1.工作环境条件 环境温度:-20℃~+60℃; 相对湿度:40℃时,20%~90%; 2.额定电压、工作电源及额定电流 额定工作电压:380V(共补)/220V(分补)三相四线交流50HZ; 允许偏差:三相电压同步变化不大于±20%; 波形为正弦波,失真度小于5%; 额定频率:50HZ±5%; 控制电流:32/40/50/63/80A。 3.主要技术指标: 使用寿命:50万次 相数:三相(△型接法);单向(Y型接法) 控制容量:三相共补电容器组容量:≤16/20/25/30/40Kvar 分相补偿三相电容器组总容量:≤16/20/25/30/40Kvar 功耗:≤2W 接点耐压:≥2000V 响应时间:≤60ms 连续两次接通间隔:≥30秒 2

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

JKWNA-9低压无功补偿控制器使用说明书(2015总线版、.

JKWNA-9 低压无功补偿控制器 使用说明书江苏南自通华电力自动化有限公司 1产品简介 1.1概述 JKWNA-9低压无功补偿控制器和NA系列智能集成式电力电容补偿装置配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2产品特点 JKWNA-9低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA系列智能集成式电力电容补偿装置;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸 2技术参数

显示分辨率128×64,显示12点阵汉字输入测量RJ45方式接入智能电容器网络 电源 工作范围AC380V±30% 功耗≤2W 工作条件 -10~55℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m 隔离耐压电源>2500V 绝缘电阻≥2MΩ 尺寸 面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸: 3使用说明 JKWNA-9低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明: 3.1主菜单 液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控和软件版本号;

当前所有联网电容器的投切状态以图形的方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下: 注:表示分补表示共补表示投入表示切除 当前电容柜补偿电流界面如下: 3.2运行工况 显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用和切换界面查看各种保护与故障,按 键返回主菜单。 3.3设置参数 设置参数 CT变比(比值:0000 目标功率因数:0.99 无功算法时间:040 设置现场的电流互感器变比,无功控制的目标功率因数和无功算法时间。

DC-868智能电容器使用说明书

科技创新、节能环保 1 目录 一、 产品概述 二、 产品型号规格和说明 1、 型号说明 2、 常规产品的型号规格 三、 产品外形与安装尺寸 四、 接线端子排列与定义 五、 产品应用电气连接及接线 1、 三相共补接线图 2、 混合补偿接线图 六、 显示面板定义说明 七、 开机前的检查与试验 八、 操作说明 1、 数据查看 2、 参数设定

科技创新、节能环保 2 九、 查看数据界面 1、 三相共补式数据查看说明 2、 单相分补式数据查看说明 十、 参数设定界面 1、 三相共补式参数设定说明 2、 单相分补式参数设定说明 十一、 常见故障分析 1、 通电后产品数码管暗或无显示 2、 PF 值显示负值 3、 故障指示灯亮

科技创新、节能环保 3 一、 产品概述 DC868系列低压智能电容器是应用于0.4kV 低压电网的新一代无功补偿装置。它由CPU 测控单元、同步开关、保护装置、两台(△型)或一台(Y 型)低压自愈式电力电容器组成一个独立完整的智能补偿单元,替代由智能无功控制器、熔丝(或微断)、晶闸管复合开关(或接触器)、热继电器、指示灯、低压电力电容器多种分散器件组装而成的自动无功补偿装置。由DC868系列智能电容器组成的低压无功补偿装置具有补偿方式灵活(共补和分补可任意组合)、补偿效果好、装置体积小、功耗低、价格廉、安装维护方便、使用寿命长、保护功能强、可靠性高等特点,并真正做到过零投切,满足用户对无功补偿要切实达到提高功率因数、改善电压质量、节能降损的实际需求。

科技创新、节能环保 4 二、 产品型号说明 1、 型号说明 DC ∕450 二级容量(kvar ) 分相补偿只有一级容量 一级容量(kvar) 额定电压(V ) 显示方式:Y-液晶显示 数 码显示无字母 补偿方式:S-共补 F-分补 组网方式:R-RS485 L-蓝牙 W-无线 产品系列号:868-通用型 868X-抗谐波型 企业代号:得诚

高压电容器补偿柜安装使用说明书

中煤电气—HXGN15-12 高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508 北京中煤电气有限公司

1. 概述 北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。主要用于补偿输配电线路的无功功率,减小线路损耗和电压降,提高线路的有效输送容量,改善电网供电质量。本补偿柜满足GB3906、GB3983-2等标准。据有带电压显示及电磁联锁功能,防止误入带电隔室。可配用各种进口和国产电容器。就地补偿是将高压补偿柜装设在需要进行补偿的各个用电设备旁边,这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高压线路的无功功率,其补偿范围大、效果好。 2. 结构 2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。框架结构采用德国RITTAL(威图)公司的多褶型材17,按25mm模数化设计。宽度、深度、高度方向可任意扩展,组装方便、快捷。为便于电抗器19及电容器16散热,柜体侧面及后面均采用网状结构14。补偿采用正面操作和维护。门5、盖板20等部件表面静电喷涂处理,防腐美观,柜体结构有足够的强度和刚度,能承受短路时产生的机械应力和电应力,同时保证在吊装和运输等情况下不影响装置的性能。柜底部安装一条保护导体15,安装的电器元件部件的外壳与该保护导体15可靠连接,保证接地的连续性,确保操作安全。 2.2 联锁装置 本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。 3. 安装和调试 3.1 基础形式 图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。 3.2 设备的安装 设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。 3.3 设备的接地装置 用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。 3.4 设备安装后的检查 当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。 4. 使用与维护 4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。 4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。 4.3 设备的维护 电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

KBR电力电容器使用手册

电力电容器安装使用手册 Installation and maintenance instructions for power capacitors 技术参数/Technical Data 额定电压和频率/Rated voltage and frequency:Un=440V,50Hz 最大允许运行电压/Max.permissble operating voltage:1.1.5×Un 持续;1.1Un 8小时/天 1.0×Un continuously;1.1×Un ( 8hours/day)最大允许运行电流/Max.permissble operating current :1×In 0-15kvar; 2.0×In >15.9kvar 最大瞬间涌流/Max.peak inrush current:400×In 容量误差/Tolerance on capacitance:±5% 运行损耗/Operating losses:<0.25W/kvar,不含放电电阻/<0.25W/kvar,without discharge resistors 平均寿命/Life expectancy:≥150,000小时/≥150,000h 环境温度范围/Ambient temperature:-40/50℃海拔/Max.allowed altitude:4000m 防护等级/Degree of protection :IP 20 填充/Impregnation:非SF6,非PCB/High purity gas,Non-SF6,Non-PCB 安全特性/Safe features:分相独立压敏短路保护/Pressure sensitive disconnector for every phase 标准/Standards:GB/T 12747.1-2004,GB/T 12747.2-2004,IEC 60831-1:1996,EN 60831-2:1995 ×KBR-C--...-KBR-C-440V-...-3P+N/Y 440V 3P KBR-C-440V-10.0-3P+N/Y KBR-C-440V-20.0-3P+N/Y KBR-C-440V-24.0-3P+N/Y KBR-C-440V-25.0-3P+N/Y KBR-C-440V-30.0-3P+N/Y KBR-C-440V-28.1-3P KBR-C-440V-30.0-3P KBR-C-440V-33.4-3P KBR-C-440V-35.0-3P KBR-C-440V-36.3-3P KBR-C-440V-40.0-3P KBR-C-440V-18.2-3P KBR-C-440V-20.0-3P KBR-C-440V-24.2-3P KBR-C-440V-25.0-3P KBR-C-440V-5.0-3P KBR-C-440V-8.0-3P KBR-C-440V-10.0-3P KBR-C-440V-12.1-3P KBR-C-440V-15.0-3P 注意!不要使用实芯电缆! Note!Do not use solid cables! 安装/Mounting 柱头螺栓/Threaded bolts:M12扭矩/Tightening torque:T=10 Nm 锯齿锁紧垫圈/Serrated lock washer:J12 DIN 6797六角螺母/Hexagonal nut:BM12 DIN 439端子/Terminal 终端线夹/Terminal clamp :M5端子高度/Terminal height:30mm 扭矩/ Tightening torque:T=2.5 Nm

NRC-511电容器说明书

用户必读 感谢您使用浙江南瑞电力自动化有限公司生产的NRX-500系列微机保护装置。在安装和使用本系列装置前,请您注意以下提示: 收到装置后,请核对与您所订购之型号、规格是否相符; 装置的额定参数、操作电源电压是否符合使用要求; 请检查装置是否存在外观损伤,配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的指引进行安装、测试和使用; 该装置由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 装置在测试和使用时,接地端子(B15)及外壳要可靠接地; 装置安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 装置出厂密码是:0000,此密码可在系统参数中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 装置不可在运行状态下修改保护定值,修改定值时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。 I

目录 一概述 (1) 1.1适用范围 (1) 1.2功能配置 (1) 二、技术参数 (2) 2.1工作环境条件 (2) 2.2额定电气参数 (3) 2.3主要技术指标 (3) 三、保护原理(逻辑图) (4) 四、结构和开孔尺寸 (7) 五、接线端子定义 (8) 六、操作说明 (8) 6.1面板说明 (8) 6.2正常运行状态 (9) 6.3主菜单 (9) 6.4采样数据 (10) 6.5定值整定 (11) 6.6系统参数 (12) 6.7时钟 (12) 6.8历史事件 (13) 6.9传动试验 (13) 七、定值清单 (14) 八、系统参数清单 (15) 九、调试大纲 (15) 9.1装置通电前的检查 (15) 9.2装置接线说明 (16) 9.3装置通电检查 (16) 9.4开入、开出回路的检查 (16) 9.5定值的设置 (16) 9.6整组试验 (16) 9.7其它注意事项 (16) 十、常见故障排除 (17) 十一、三包服务 (18) 十二、接线原理图 (18) II

电子数显指示表使用说明书

电子数显指示表使用说明书 一.注意事项 1.指示表测量杆的移动速度不得大于0.5m/s。 2.指示表属精密量具,使用时应防止撞击、跌落,以免丧失精度。 3.应保持清洁,避免水等液态物质渗入指示表内以免影响正常使用。 4.不使用数据输出端口时,不要将输出口盖取下,不要用金属器件任意触及输出端,以免损坏电子电路。 5.指示表的任何部位不能施加电压,不要用笔刻字,以免损伤电子电路。 6.长期不使用时,应取出电池。 二.主要技术参数: 分辨率:百分表:0.01mm,千分表:0.001mm。 量程:百分表:0~10mm,千分表:0~3mm,0~5mm,0~10mm 电源:1.55V氧化银电池(SR44) 工作温度:0~40℃ 储运温度:-20~70℃ 相对湿度:≤80% 三.各部分名称: I型指示表II型指示表 1.测量头 2.测量杆 3.装夹轴套 4.开关键(或多功能键) 5.置零键 6.显示屏 7.数据输出口 8.防尘帽 9.电池10.测量制式转换键11.平型后盖(或带耳后盖)四.功能: 1.任意位置清零,以便于微差测量; 2.对于I型表,具有ON/OFF开关键,而对于II型表,具有多功能键:即有数据保持、快动显示、寻找最大值、寻找最小值的功能。 3.测量制式转换键。 4.备有串行数据输出口,可选择普通数据口或微型USB数据口。

五.I型表使用方法: 1.将测量杆和测量头擦拭干净。 2.按开关键,打开电源;使测量头接触被测工件并压缩约0.15mm,然后按置零键置零,即可正常读数。 II型表使用方法: 1.将测量杆和测量头擦拭干净。 2.按测量制式转换键或轻推测杆,打开电源;使测量头接触被测工件并压缩约0.15mm,然后按置零键置零,即可正常读数。 3.如果需用特殊功能可按M功能键和置零键,其选用方法如下: a.数据保持:按M功能键,显示“H”,即进入数据保持状态。 b.选快速跟踪:按M功能键,显示“H”,再按置零键,显“F.T”, 即为快速跟踪。测量完毕按M功能键,“F.T”消失,转为正常显示。 c.选快速跟踪最大值:按两次M功能键,显示“H MAX”;再按一 次置零键显示“F.T MAX”即为快速跟踪最大值。测量完毕按M功 能键,“F.T MAX”消失,转为正常显示。 d.选快速跟踪最小值:按三次功能键,显示“H MIN”,再按一次置 零键,显示“F.T MIN”即为快速跟踪最小值。测量完毕按M功能 键,“F.T MIN”消失,转为正常显示。 测量方向选择键的使用 客户可选用带有测量方向选择键的产品,该键使用方法如下: 当要求测量方向相反时,按一下测量方向选择键,则测量方向改变。六.电池安装方法: 拨下电池卡环,带出电池,换下旧电池,再将电池卡环嵌入指示表 中(正极朝上)。 七.故障排除方法: 宏研电子:https://www.wendangku.net/doc/81964138.html,

智能电容控制器说明书-A

3.运行工况界面 运行工况里包含了配电电压、电流、功率因数、功率、电压各次谐波、电流各次谐波等各电参数的数值显示,以及测控仪与智能电容器的通信状况,通过“或”键切换界面查看各电参数以及测控仪与智能电容器的通信状况,按“”键返回到主菜单界面。以下细分界面依次对各项进行介绍:(1)配电三相功率因数、电压、电流界面 在使用过程中若出现过补偿或配电电流接线接反,则在上述界面中功率因数数值前显示‘-’,例如A相功率因数显示‘-0.960’,表示此时A相电容已过补偿或A相配电电流方向接反。 在使用过程中若出现过压或欠压现象,在上述界面中电压反显显示,例如A相电压显示“”,表示此时A相电压已超过设定过压值。 (2)有功、无功、电容电流界面 P(KW) :实时的有功功率; Q(Kvar):系统当前过补偿或欠补偿的无功数值; C-I(A) :实时的电容器电流值。(3)通信界面 测控仪与不同的智能电容器通讯,其显示的通信界面略有不同,如下图所示:图1 图2 图3 图1为测控仪与三相式智能电容器或智能抑谐式电容器(双电容电抗)通信界面; 图2为测控仪与三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的通信界面; 图3为测控仪与分相式智能电容器的通信界面; “JH C1 C2”中“JH”表示三相式智能电容器的地址,“C1 C2”分别表示部两组电容器的容量(如图所示“060 20.20”表示此三相式智能电容器地址为“60”,容量为20 Kvar +20Kvar)。 “JH C”中“JH”表示三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的地址,“C”表示电容器的容量(如图所示“060 40”表示此三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)地址为“60”,容量为40 Kvar)。 “JH A B C”表示分相式智能电容器的地址及A、B、C三相容量(如图所示“06 6.6 6.6 6.6”表示此分相式智能电容器地址为6,电容器容量为20Kvar)。 智能电容器投入后,状态反显显示。例如显示“060 20.20”,则表示此台智能电容器C1投入,C2切除。 注:若系统中无分相式智能电容器,则分相式电容通信界面不显示。

框架式并联电容器成套装置说明书

目 录 一、概述.........................................................-1 - 1 用途:.....................................................-1 -2 型号说明...................................................-1 -3 执行标准...................................................-2 - 二、使用环境条件.................................................-2 - 三、结构特点.....................................................-2 - 四、技术参数.....................................................-3 - 五、装置的保护(用户自定保护装置)..............................-3 - 六、包装、运输和储存.............................................-4 - 七、安装.........................................................-4 - 八、运行前的调整和试验...........................................-5 - 九、运行、巡视和检修.............................................-5 - 十、安全规程.....................................................-6 -十一、备品备件和资料.............................................-6 -十二、订货须知...................................................-7 -十三、典型电容器装置外观结构示意图..............................-7 -

数显表使用说明书

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0C ~50C,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定

输入信号类型:万能输入,可通过设定选择

共享知识分享快乐 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Q 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于土0.5% F.S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于土5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 外形尺寸

i ISl.i A-S规格80X160尺寸的仪表(mm) 外形尺寸 接线端子图 B-F规格96X 96尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 输出 * - + AL M电冒输入住供辅出律岀22OV AC 鞘出 尿? V -需出 开孔尺寸

智能电容控制器说明书-A

智能电容控制器说明书-A

3.运行工况界面 运行工况里包含了配电电压、电流、功率因数、功率、电压各次谐波、电流各次谐波等各电参数的数值显示,以及测控仪与智能电容器的通信状况,通过“ 或”键切换界面查看各电参数以及测控仪与智能电容器的通信状况,按“”键返回到主菜单界面。以下细分界面依次对各项进行介绍: (1)配电三相功率因数、电压、电流界面 在使用过程中若出现过补偿或配电电流接线接反,则在上述界面中功率因数数值前显示‘-’,例如A相功率因数显示‘-0.960’,表示此时A相电容已过补偿或A相配电电流方向接反。 在使用过程中若出现过压或欠压现象,在上述界面中电压反显显示,例如A 相电压显示“”,表示此时A相电压已超过设定过压值。 (2)有功、无功、电容电流界面(3)通信界面 测控仪与不同的智能电容器通讯,其显示的通信界面略有不同,如下图所示: 图1 图2 图3 图1为测控仪与三相式智能电容器或智能抑谐式电容器(双电容电抗)通信界面; 图2为测控仪与三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的通信界面; 图3为测控仪与分相式智能电容器 5 6

P(KW) :实时的有功功率; Q(Kvar):系统当前过补偿或欠补偿的无功数值; C-I(A) :实时的电容器电流值。的通信界面; “JH C1 C2”中“JH”表示三相式智能电容器的地址,“C1 C2”分别表示内部两组电容器的容量(如图所示“060 20.20”表示此三相式智能电容器地址为“60”,容量为20 Kvar +20Kvar)。 “JH C”中“JH”表示三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的地址,“C”表示电容器的容量(如图所示“060 40”表示此三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)地址为“60”,容量为40 Kvar)。 “JH A B C”表示分相式智能电容器的地址及A、B、C三相容量(如图所示“06 6.6 6.6 6.6”表示此分相式智能电容器地址为6,电容器容量为20Kvar)。 智能电容器投入后,状态反显显示。例如显示“060 20.20”,则表示此台 5 6

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型