S11-M-630KVA变压器采用全充油密封型、无储油柜,变压器由于温度和负载的变化引起油体变化,完全由变压器油箱的弹性予以调节解,其空载损耗比S9低30%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果更为明显,并降低了变压器的外型尺寸,是目前国内新型的节能产品。其空载损耗年均降低10%,负载损耗平均降低20%。最常见的10KV的S11油浸式变压器型号如下:

S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80/10,S11-M-100/10,S11-M-125/10 ,S11-M-160/10,S11-M-200/10,S11-M-250/10,S11-M-315/10,S11-M-400/10,S11-M-500/10,S11-M-630/10,S11-M-800/10,S11-M-1000/10,S11-M-1250/10,S11-M-1600/10 S11-M-2000/10,S11-M-2500/10.

一、型号含义

S11—M—□/□低损耗电力变压器型号含义:

S:表示三相变压器

11:表示性能水平代号

M:表示全封闭

□/□:分别表示额定容量KVA/电压等级

S11-M-630KVA变压器性能符合国家GB1094-1996《电力变压器》GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,铁芯采用优质冷轧硅钢片,用阶梯三级接缝,表面涂固化漆,降低了损耗和噪声;线圈采用优质无氧铜导线绕制,散热采用新型油道结构,设计合理,并优化绝缘工艺,提高了机械强度和抗短路能力,外型美观大方、运行可靠。广泛用于变电站(所)及城乡电网。

二、厂家简介

山东天弘变压器厂是干式变压器,油浸式变压器,非晶合金变压器,特种变压器等电力电气设备的直接生产厂家,产品质量、价格、售后服务具有绝对优势!选择我厂产品可以让您绕开中间商环节,直接降低采购成本,最重要的是产品的售后服务有权威保障!S11-M.R三相卷铁芯全密封配电变压器(电力变压器)铁心是使用专用卷绕设备,将硅钢带连续绕制成封闭型整体铁心,减少了传统铁心的接缝气隙,使得产品的噪音有明显的下降,产品经退火处理后,其空载损耗比S11型产品平均下降30%,该产品采用波纹油箱全密封结构,具有外形美观,性能优良,免维护等特点,是新一代节能环保型产品。

三、产品特点:

1.S11-M-630KVA变压器铁心为硅钢片条料卷制而成的无接缝不分级的接近纯圆形截面。铁轭,铁心柱联结为圆角,铁心为封闭形。

2.电力变压器高、低压线圈直接绕在铁心上,两线圈同心度好,抗短路性能力好。

3.由于S11-M-630KVA变压器铁心结构特殊,又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成,使S11-M-630KVA变压器与同容量S9型相比空载损耗下降30%,空载电流下降70%,嘈声下降8分贝左右。

4.取消储油柜。采用波纹板油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节使变压器油与空气隔绝延长使用奉命。

5.采用波纹油箱温升占地面积小,外形美观。

6.铁心加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。

S11-M-630KVA变压器采用全国统一设计标准,绝缘结构先进合理,抗短路能力强,其性能达到国际同类产品水平,与S9型产品相比,空载损耗平均下降10.25%,空载电流下降37.7%,

负载损耗平均降低22.4%,且结构合理外型美观,可根据用户要求油箱可以是片式和管式散热,是近年来应用最广的节能产品。

四、技术参数

10kV S11系列低损耗节能变压器技术参数

高压:10(6、6.3、10、10.5、11) 低压:0.4kV 联结组:Y.yno 或D.yn11 调压范围:±5%或±2×2.5%

产品型号额定

容量

KVA

额定电压KV

空载

损耗

W

负载

损耗

W

%

重量Kg

轨迹

mm

外形尺寸mm

高压

KV

高压

接范

低压

KV

油重

Kg

器身

Kg

总重

Kg

长×宽×高

S11-M-30/10 30

6

6.3 10 ±5% 0.4 Y.yn0

100 600 2.1 85 160 355 400×400 1010×780×1130

S11-M-50/10 50 130 870 2.0 100 225 450 400×400 1100×790×1150 S11-M-63/10 63 150 1040 1.9 105 260 490 550×550 1090×820×1180 S11-M-80/10 80 180 1250 1.8 115 305 555 550×550 1090×850×1200 S11-M-100/10 100 200 1500 1.6 125 360 630 550×550 1110×645×1160 S11-M-125/10 125 240 1800 1.5 135 415 710 550×550 1150×670×1180 S11-M-160/10 160 280 2200 1.4 155 485 825 550×550 1250×710×1260 S11-M-200/10 200 340 2600 1.3 170 570 935 550×550 1280×730×1300 S11-M-250/10 250 400 3050 1.2 200 700 1130 550×550 1290×800×1330 S11-M-315/10 315 480 3650 1.1 225 800 1295 660×660 1320×840×1350 S11-M-400/10 400 570 4300 1.0 260 970 1590 660×660 1430×890×1420 S11-M-500/10 500 680 5150 1.0 285 1130 1840 660×660 1550×860×1490 S11-M-630/10 630 810 6200 0.9 430 1385 2340 820×820 1570×920×1530 S11-M-800/10 800 980 7500 0.8 500 1640 2750 820×820 1540×930×1560 S11-M-1000/10 1000 1150 10300 0.7 560 1780 3110 820×820 1780×1080×1610 S11-M-1250/10 1250 1360 12000 0.6 630 2115 3630 820×820 1900×1090×1700 S11-M-1600/10 1600 1640 14500 0.6 750 2600 4410 820×820 2145×1070×2030

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式 发表时间:2017-01-20T16:51:58.617Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:蔡成 [导读] 通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况。 (阳江市阳东区东电安装维修有限公司广东阳江 529500) 摘要:通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况,对变压器的最佳负荷率进行推导,通过给定的负荷曲线找到实际情况下最佳的变压器容量,并对变压器损耗计算过程中需要的年最大负荷利用小时数进行了研究,分析结果可以为设计过程中变压器容量选择提供参考。 关键词:配电变压器;最佳容量;选择方式 引言 配电变压器容量选择是一个多目标多变量决策的过程,是一项要注重技术性、经济节能性为一体的综合性技术难点,配电变压器容量的选择需要以经济运行为前提,因此进行容量选择时,要注重对经济容量选择的优化作用。随着国内外变压器技术制作水平的不断提高,加之对新型材料的应用,传统的容量选择计算方法对现有的变压器设备已不再适用,本文阐述了对配电变压器最佳容量选择方法的几点意见,望给变压器最佳选择上,建立起一种更加合理有效的最佳容量选择方法。 一、配电变压器最佳选择的重要性 配电变压器的电能转换效率与其损耗成反比,要增强配电变压器运行的效率,就要做好其损耗的工作。配电变压器损耗主要由空载损耗和负载损耗构成,两者之和称为变压器总损耗。 配电变压器是电网分配中的最后一级变压器,配电变压器不单单是转换电压的零部件,还在电网中起到分配电压的关键性作用,所以,在电力系统中,配电变压器的数量比较多,其容量也较大,因此,配电电网中的配电变压器的能量损耗在电网中的能量损耗也较多。 若配电网络中的配电变压器的容量选择出现问题,会使得整个电网中的配电变压器能消耗变大,进而造成电网中的电压其成本投入过多,甚至使得变压器的空载损耗增加。若电网中的配电变压器的容量选择比正常值偏小,则会使得配电网络中的配电变压器经常处于空载运行的状态,最终影响变压器的使用寿命,进而造成变压器的空载损耗大于正常值。所以,配电变压器的选型对于电网的长久运行至关重要,需要得到大家的重视。合理实施电网中的配电变压器的容量选择,会使得配电网保持安全性、经济性运行。 二、配电变压器的容量选择方法及经济负荷率的研究 在我国各行各业的发展刺激下,我国电力行业的发展需要逐渐满足人们生产生活的需要,因此被依赖的程度也逐渐增大。一旦在生产的过程中出现停电现象,将会给人们的生产带来严重的影响,最终导致不可估量的经济损失。本文旨在考虑变压选择过程中的变压器节能损耗,在变压器的经济性基础上探讨变压器的容量优化和配置,给相关的从业人员提供一定的帮助。 对一台给定的变压器,其运行效率与功率因数和负荷率有关,且认为功率因数固定不变。我们对变压器在最高的运行效率时的负荷率进行分析,当变压器的空载损耗等于负载损耗时,有最高的变压器效率但是,实际中的变压器负荷随时间变化而变化,即配电变压器的负荷率是时间的函数,并不是任意时刻变压器的负荷率都是定值。因此,计算变压器年电能损耗时,须考虑到负荷曲线(即不同时间时的负荷值)对变压器经济负荷率的影响考虑无功功率对变压器损耗的影响,在变压器的实际运行过程中要消耗无功功率,还应计及无功功率对系统的影响,用无功经济当量来衡量,将无功功效损耗折算成有功损耗。 当前进行变压器的容量选择办法比较多,常见有负荷系数法、变压器电能损耗最低发以及变压器总拥有费用法等。其中,变压器选择的符合系数法是根据当前电网中的规划期间内部的符合情况,根据容量选择比理论计算负荷标称的变压器容量进行配电变压器的选择,这种办法使用起来虽然比较简单,但是不能在选择变压器的过程中即考虑变压器的投资效益,又仔细地参考变压器的损耗情况等变压器的使用经济效益,所以不能符合变压器的节能损耗的运行需要。 电能损耗最小法来进行变压器的选择时,不能充分的考虑变压器的投资情况,因此电能损耗最小的办法来选择变压器的容量具有一定的局限性。而总拥有法在进行变压器的选择时需要考虑较多的因素,比如变压器的投资情况、变压器的运行和维护以及变压器的损耗等,总拥有法在使用的过程中需要计算的过程比较繁琐,在具体的工业操作中并不推荐。除此之外,还有很多变压器的选择办法,这些办法综合了变压器的基础线则办法,通过优化的理论计算和实际的生产搭配使得变压器的选择更加具有科学性。 三、配网变压器的容量优化和配置方法 电网在选择比较配电导线时,若选择的配电导线截面积比较大,则电线铺设的投资就比较大,但是电线在运行的过程中需要的损耗则比较小,若选择的配电导线的截面积比较小,则电线铺设的投资也相对较少,因此配电导线的损耗也相对较低。所以,在配电线的选择则需要考虑导线的横截面积,又需要保证导线的投资较低,是一个较为复杂的过程。在实际的工程建设中,截面导线密度的办法不单单具有一定的科学性还需要具备合理性和经济性,所以十分的便捷。所以,在进行变压器的容量确定的过程中也需要兼顾变压器的投资效益和变压器的运行成本。 本文对变压器的损耗费用进行科学模型的建立,最终找寻具有经济效果的电流密度变压器容量参数的选择,并以此提出较为合适的变压器最佳配置,同时提出配置负载率的理念。把变压器的配置负载率理解成台区规划的最大负荷位于功率和台区配变总安装容量的比值,具体的公式如下所示:γ=SL/ST,其中γ、SL、ST分别是配置负载率、台区负荷的最大视在功率以及总安装量。在实施电网的规划建设时,需要综合分析变压器的投资和损耗以及变压器在投入使用过程中的停电损失,并根据实际的运行效果,得出年费用最小时的安装配变容量值,最终得出最好的配置负载率的值。 四、配电变压器的配置投资分析 在进行配电台区的建设投资费用分析时,需要利用传统的现行模型进行分析,根据现行模型最终得出配电台区的造价以及配电台区的容量二者之间的联系。每座配电台区的搭建成本和配电台区的容量具有线性关系,而配电台区的容量则是配电台区中的变压器数量和每台变压器的容量乘积。配电台区在运行过程中的维护费用具有以下关系。F=KZ,其中K为配电台区的维修概率,而Z则是配电台区的投资成

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

国内外变压器的现状及发展

国内外变压器的现状及发展 沈阳变压器研究所贺以燕 从1885年匈牙利三位工程师发明了变压器以来,一个多世纪里,变压器有了长足的发展,电压已达到百万伏级,使输电距离超过1000km。 变压器的发展现状 1. 电力变压器一个世纪以来,电力变压器原理未曾改变,随着年代的推进,先进生产设备日臻完善,因而各项技术参数愈来愈先进。 (1)国外在世界范围内形成了几大集团:乌克兰扎布洛斯变压器厂,年生产能力100GV A;俄罗斯陶里亚第变压器厂,年生产能力40GV A,ABB公司29个电力变压器厂年生产能力80~100GV A,英法GEC-Alshtom年生产能力40GV A,日本各厂总和(三菱、东芝、日立、富士)年生产能力65GV A,德国TU集团年生产能力40GV A。全世界1986年共生产522GV A(缺南美与非洲)。 这些公司生产的已在系统运行的代表性产品:1150kV、1200MV A,735~765kV、800MV A,400~500kV、3φ750MV A或1φ550MV A,220kV、3φ1300MV A电力变压器;直流输电±500kV、400MV A换流变压器。 电力变压器主要为油浸式,产品结构有两类:心式和壳式。心式生产量占95%,壳式只占5%。 心式与壳式互无压倒性的优点,只是心式工艺简单一些,因而为大多数厂家采用,而壳式结构与工艺都要复杂一些,只有传统性工厂采用,而壳式结构与工艺都要复杂一些,只有传统性工厂采用。壳式特别适用于高电压、大容量,其绝缘、机械及散热都有优点且适宜于山区水电站的运输,因而仍有其生命力。 (2)国内解放前我国只能生产配电变压器,最高电压、最大容量为33kV、2000kV A。随着国家几个五年计划,建设了沈阳变压器厂为主的专业生产厂,到“八五”末,建立了一批大中小型骨干工厂,形成了我国自己的变压器行业。我国沈阳变压器厂、西安变压器厂、保定变压器厂均已成批生产500kV级电力变压器,在500kV系统内运行,最长的已超过17年,经过十几年的不断改进,其运行指标与进口变压器完全相当,总产量达150GVA。 (3)组件 ①套管。国外原全苏电瓷厂(现在乌克兰境内)已生产供应1150kV电容式套管,日本NGK已生产供应1100kV电容式套管。 我国南京电瓷厂、西安电瓷厂可成批量供应500kV电容式套管,南京电瓷厂20世纪70年代(以下年代均指20世纪)末已试制成功750kV套管。

变压器线径对照表_1汇编

变压器线径对照表_1

漆包铜线 公制漆包线规格(JIS 0,1,2,3) 导体导线0种1种最大2种3种最大重量导体直径截面积最大最小最大导体电阻最小最大最小最大导体电阻直径完成外径皮膜厚完成外径Ω/ km 皮膜厚完成外径皮膜厚完成外径Ω/ km kg / km (mm) (mm2 ) (mm) (mm) (mm) ( 20℃) (mm) (mm) (mm) (mm) ( 20℃) (mm) 0.04 0.0013 0.03 0.056 0.002 0.052 15670 0.01153 0.04 0.05 0.0020 0.04 0.069 0.003 0.064 10240 0.01745 0.05 0.06 0.0028 0.04 0.081 0.003 0.075 6966 0.02595 0.06 0.07 0.0038 0.04 0.091 0.003 0.085 4990 0.0350 0.07 0.08 0.0050 0.05 0.103 0.003 0.097 3778 0.0460 0.08 0.09 0.0064 0.05 0.113 0.003 0.107 2959 0.0580 0.09 0.10 0.0079 0.156 0.009 0.140 2647 0.05 0.125 0.003 0.118 2381 0.0698 0.10 0.11 0.0095 0.166 0.009 0.150 2153 0.05 0.135 0.003 0.128 1957 0.0870 0.11 0.12 0.0113 0.180 0.010 0.162 1786 0.06 0.147 0.004 0.139 1636 0.1006 0.12 0.13 0.0133 0.190 0.010 0.172 1505 0.06 0.157 0.004 0.149 1389 0.13 0.14 0.0154 0.200 0.010 0.182 1286 0.06 0.167 0.004 0.159 1193 0.1368 0.14 0.15 0.0177 0.210 0.010 0.192 1111 0.06 0.177 0.004 0.169 1037 0.15 0.16 0.0201 0.222 0.011 0.204 969.5 0.07 0.189 0.005 0.181 908.8 0.1788 0.16 0.17 0.0227 0.232 0.011 0.214 853.5 0.07 0.199 0.005 0.191 803.2 0.17 0.18 0.0254 0.246 0.012 0.226 757.2 0.08 0.211 0.005 0.202 715 0.2263 0.18 0.19 0.0284 0.256 0.012 0.236 676.2 0.08 0.221 0.005 0.212 640.6 0.19 0.20 0.0314 0.266 0.012 0.246 607.6 0.08 0.231 0.005 0.222 577.2 0.2793 0.20 0.21 0.0346 0.276 0.012 0.256 549.0 0.08 0.241 0.005 0.232 522.8 0.21 0.22 0.0380 0.286 0.012 0.266 498.4 0.08 0.252 0.005 0.243 480.1 0.22 0.23 0.0415 0.298 0.013 .0.278 454.5 0.09 0.264 0.006 0.255 438.6 0.3694 0.23 0.24 0.0452 0.308 0.013 0.288 416.2 0.09 0.274 0.006 0.265 402.2 0.24 0.25 0.0491 0.318 0.013 0.298 382.5 0.09 0.284 0.006 0.275 370.2 0.25 0.26 0.0531 0.330 0.013 0.310 358.4 0.09 0.294 0.006 0.285 341.8 0.4720 0.26 0.27 0.0573 0.340 0.013 0.320 331.4 0.09 0.304 0.006 0.295 316.6 0.27 0.28 0.0616 0.350 0.013 0.330 307.3 0.09 0.314 0.006 0.305 294.1 0.28 0.29 0.0661 0.360 0.013 0.340 285.7 0.09 0.324 0.006 0.315 273.9 0.5872 0.29 0.30 0.0707 0.374 0.014 0.352 262.9 0.01 0.337 0.007 0.327 254 0.6435 0.30 0.32 0.0804 0.394 0.014 0.372 230.0 0.01 0.357 0.007 0.347 222.8 0.7194 0.32 0.35 0.0962 0.424 0.014 0.402 191.2 0.01 0.387 0.007 0.377 185.7 0.8553 0.35 0.37 0.1075 0.446 0.014 0.424 170.6 0.01 0.407 0.007 0.397 165.9 0.37 0.40 0.1257 0.480 0.015 0.456 145.3 0.011 0.439 0.007 0.429 141.7 1.1180 0.40

浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装 1配电变压器的安装原则 (1)农村公用配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则进行安装和改造。尽量采用多台分布的小容量配电变压器,避免单台大容量配电变压器,以免引起供电范围过大,低压线路用电半径过长。宜选用节能型低损耗变压器。 (2)做好负荷的统计分析。根据三相动力和单相负荷、最大的电动机容量,以及近年来电力发展规划等选择配变。根据负荷的性质和用电要求,来确定是否安装专用变压器,以适应客户生产用电需要。 (3)合理选择配电变压器的容量和安装位置,使其在经济条件下运行。在正常情况下负荷不低于配电变压器容量的40%,不高于配电变压器容量的80%,既不轻载,也不超载运行,以实现配电变压器的经济运行,并降低电能损耗,提高利用率和使用寿命。 农村配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按5年考虑。如果电力发展规划不太明确或实施的可能性波动很大,可使用容载比法选择,即依据当年的用电情况按下列公式确定配电变压器容量 S = RsP 式中 S——配电变压器在计划年限内(5年)所需容量,kVA; Rs——容载比,一般取1.5~2.0; P——一年内最高用电负荷,kW。 2配电变压器的安装位置 (1)配电变压器的安装位置应符合下列要求:靠近负荷中心或重要负荷附近,向四周辐射供电;避开易燃、易爆、污秽严重等对绝缘、设备、导线有害的场所;避开地势低洼地带和易受洪水冲刷的场所;高、低压进出线方便;便于安装、施工和更换、检修设备。山区尤其应注意:配电变压器忌安装在雷区地带、树木旁、河边水库坝下、桥边等处。 (2)正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。下列电杆不宜装变台:转角杆、分支杆、交叉路口的电杆;设有接户线或电缆、线路开关设备的电杆。 3 配电变压器的安装方式 (1)柱上安装。柱上安装是将配电变压器安装在电杆构架上,具有安全和占地面积小等优点。根据运行经验,考虑变台强度稳定性及二次侧电气设备的选配,超过400kVA的配电变压器不宜采取柱上安装。柱上安装有单柱式和双柱式两种。单柱式变台结构简单、施工方便、节约材料,适用于装设一台配电变压器,其容量一般不超过30kVA。双柱式变台适用于装设50~315kVA的配电变压器。安装时应注意:台架应有足够的机械强度和承受荷重,最少能承受设备和人员;台架底部距地面不应小于2.5m;安装配变后,变台的平面坡度不大于1/100;在变台的明显位置安装安全警示标志。 (2)落地式(地台)安装。在环境许可及保证公共安全的条件下,采用落地式(地台)安装可降低投资,一般在偏远郊区采用这种安装方式。变台采用砖或石块砌成,台高为2~2.5m,台面的大小根据变压器的容量确定,采用钢筋混凝土楼板,将配电变压器置于其上。安装好配电变压器后,其四周应留有维修空间。 安装在室外的落地式配电变压器,四周应装设安全围栏,围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压配电装置设计技术规程》要求。围栏高度不低于 1.8m,栏条间净距不大于0.1m,围栏距配电变压器的外廓净距不应小于0.8m,各侧悬挂“有电危险,禁止入内”等类型的安全警示牌。还应注意防洪,配电变压器底座基础应高于当地最大洪水

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

变压器行业现状及发展趋势研究

变压器行业现状及发展趋势研究 一、对铜原材料价格走势影响因素分析 (2) (一)宏观因素分析 (2) 1、中国因素 (2) 2、全球经济回暖 (3) (1)回暖的迹象 (3) (2)贸易保护主义的抬头 (3) 3、美元贬值 (4) 4、预期通胀 (5) 5、流动性过剩全球热钱涌动下的金属价格反周期暴涨 (7) 6、在对铜等重要资源价格要考虑各国的国家战略因素 (7) (二)基本面因素的分析 (7) 1、TC/RC费用 (7) 2、废铜价格 (9) 3、硫酸价格 (10) 4、库存的影响因素分析 (11) 5、其他的因素 (13) 6、未来铜的消费情况 (13) 二、硅钢原材料价格影响因素分析 (15) (一)2010年铁矿石谈判 (17) 1、最新的国内钢企的动向 (17) 2、中国铁矿石谈判的三大难题 (17) (二)国内钢企的市场格局 (20) 1、国际国内主要的硅钢生产商 (20) 2、国内钢企的硅钢研发之路 (20) 3、国内市场的格局,武钢霸主地位,宝钢继续发展,鞍钢的潜在进入 (21) (三)可再生硅钢的回收----油片 (21) (四)硅钢的库存 (22) (五)进口因素 (22) (六)钢企的市场供给 (22) (七)其他可能因素 (23) (八)2001年之后单位变压器所消弧的取向硅钢数量呈现明显下降趋势 (23) 三、变压器市场的分析研究 (24) (一)我国变压器的产量和出口量 (24) (二)变压器行业发展的下游市场及行业前景 (26) 1、工信部要求推进大型变压器用取向硅钢国产化 (26) 2、智能电网发展面临重大机遇期 (27) 3、变压器市场步入整合期 (27) 4、变压器制造业与国家电力建设、基础设施建设有着密切的联系 (27) 四、总结 (28)

最佳低频变压器设计方法

最佳低频变压器设计方法 热轧硅钢片选铁心型号和叠厚:比如E I型的,中部舌宽,叠厚每伏匝数:N0=4、510^5/BmQ0=4、510^5/(11000Q0) Bm:磁通密度极大值,10000~12000Gs一次匝数:N1=N0U1二次匝数:N2=N0U 21、0 61、06为补偿负载时的电压下降一次导线截面积: S1=I1/δ=P1/U1δ,δ:电流密度,可选2~3A/mm^2二次导线截面积:S2=I2/δ=P2/U2δ舌口32MM,厚34MM,E宽96MM,问功率,初级220,多少匝,线粗多少,次级51V 双组的,最大功率使用要多粗的线,告口是指<EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽叠厚=截面积,单位:C㎡>,第一种方法:计算方法:(1)变压器矽钢片截面:3、2CM*3、4CM*0、9=9、792CM^2(2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9、79/1、25)^2= 61、34瓦(取60瓦)(3)根据截面计算线圈每伏几匝: W=4、5*10^5/BmS=4、5*10^5/(10000*9、79)=4、6匝/伏(4)初级线圈匝数:220*4、6=1012匝(5)初级线圈电流: 60W/220V=0、273A(6)初级线圈线径:d=0、715根号0、273=0、

37(MM)(7)次级线圈匝数:2*(51*4、6*1、03)=2*242(匝)(1、03是降压系素,双级51V=2*242匝)(8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0、59A(9)次级线径:d=0、715根号0、59=0、55(MM)第二种方法:计算方法:E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0、7~0、9,一般功率大的取大值)每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4、510(的5次方)/BS(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:N=45/S计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)以线径每平方 MM≈2、5~2、6A选取。第三种方法:计算方法首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积、如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088mm2= 10、88cm2 我没有时间给你计算、你自己算、呵呵!给你个参考,希望对你有帮助:小型变压器的简易计算:1,求每伏匝数每伏匝数=55/铁心截面例如,你的铁心截面=3、5╳1、6=5、6平方厘米故,每伏匝数=55/5、6=9、8匝2,求线圈匝数初级线圈 n1=220╳9、8=2156匝次级线圈n2=8╳9、8╳1、05= 82、32 可取为82匝次级线圈匝数计算中的1、05是考虑有负荷时的压降3,求导线直径你未说明你要求输出多少伏的电流是

变压器的应用现状与趋势讲解

随着新增发电装机的不断增长,我国对各类变压器的需求也持续增长。近年来,国内变压器行业通过引进国外先进技术,使变压器产品品种、水平及高电压变压器容量都有了大幅提高。国内企业生产的变压器品种包括超高压变压器、换流变压器、全密封式变压器、环氧树脂干式变压器、卷铁心变压器、组合式变压器等。此外,随着新材料、新工艺的不断应用,国内各变压器制造企业还不断研制和开发出各种结构形式的变压器,以适应市场发展。 1变压器行业规模和市场结构分析 目前,我国注册的变压器生产企业1000多家,有能力生产500kV 变压器的企业不超过10家,其中包括特变电工的沈阳变压器厂、衡阳变压器厂、西安变压器厂、保定天威保变电气股份有限公司、常州 压器有限公司等;能生产220kV变压器的企业不超过30家,生产110kV级的企业则有100家左右,其中年产超过百台的企业有特变电工衡变、沈变,保变、青岛青波、华鹏等厂家;生产干式配电变压器的企业约有100家,生产能力在100万kV?A以上的企业有顺德、金乡、许继、华鹏等厂家;生产箱式变压器的企业有600~700家。

我国变压器行业规模庞大,但中小企业居多。根据截止2008年11月的统计,我国变压器行业内共有企业1589个,工业总产值超过1亿的只有130多家,员工人数超过2000人的只有16家。根据统计,销售收入最高的保定天威达到了107.9亿元,占全行业的5.86%,前10名企业的累计份额为20.6%。近年来,通过技术改造、兼并重组和扩张等方式,我国变压器类产品的生产能力大幅度提升。例如,特变 生产厂,保定天威拥有保定、秦皇岛、合肥等生产厂。三个集团变压器类产品的生产能力均接近或超过80000MV?A。与此同时,以华鹏、达驰、青岛、钱江等企业为代表的生产企业也在逐步地扩大自己的生产规模,提高自己的生产能力,年生产能力均在千万千瓦时以上。 中国投资,近年来在我国建立的变压器合资生产企业,如ABB、西门子、阿海珐、东芝、晓星等,在中国变压器市场上尤其是在高电压等级产品上占有一定的份额。 目前,在中国境内生产变压器的企业主要分为四大阵营:ABB、阿海珐、西门子、东芝等几大跨国集团公司以绝对优势形成了第一阵营,占据20%~30%的市场份额,且市场份额仍在不断扩大;保变、西变、特变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有

农网改造工程的配电变压器选择

农网改造工程的配电变压器选择 刘晓军变压器的种类那么多,型号那么多,农网改造工程要选择一台符合要求的变压器也不是一件轻松的事。下面浅谈一下如何选择农网改造工程配电变压器。 配电变压器是农网改造的重要组成部分,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。 1、合理选择配电变压器的容量 在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,方法有:最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等。选择配变容量一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专 用配电变压器,则按平均负荷的 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,应该成为选择配变压器容量的主要依椐。不要因容量过大而欠载运行的,也不要因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。

2、合理选择配电变压器的台数 根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 3、合理选择变压器的型号 S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。 4、合理选择变压器的运行方式 在农村电网改造中,要考虑负荷增加的需要,一般都留有一定的余地,因此变压器容量一般选择偏大,而农村电网

干式变压器现状及其未来发展趋势综述

干式变压器现状及其未来发展趋势综述 干式变压器在世界范围内得到迅速发展,时间要追朔到20世纪中后期,至今只有半个世纪。随着我国现代化建设的发展,城乡电网负荷不断增加。上世纪90年代干式变压器在我国得以广泛应用。随着城乡电网建设和改造、西部大开发的步伐加快、北京申办2008年奥运会的成功,长江三峡水利工程开始发电,干式变压器面临着新的发展机遇,其产销量必将有新的飞跃。 近来,有关干式变压器的现状及其发展趋势的文章见诸各报刊,这些对技术、工艺的研究讨论对于干式变压器的发展是十分有益的。借此,我们也谈谈一些看法。 1、我国干式变压器的现状 20世纪80年代末,干式变压器从国外进入中国。至今每年以超过20%的增长率迅猛发展。2002年全国产销量约18,000MVA,成为世界上干变不销量最大的国家之一。据有关部门不完全统计,全国干式变压器生产厂有50多家,但其发展很不平衡:产销量排前五名的厂,约占全国总产销量的62%,前十名厂约占全国总产销量的80%;年产量在100MVA以上的厂有21家(面对如此激烈的市场竞争,年产量在100MVA以下的厂,求得生存和发展是极其艰难的)。 目前,全球产销量第一的厂商为顺德特种变压器厂,从全球范围看,我国的干式变压器生产技术和生产工艺已经达到世界领先水平,并且拥有自主的知识产权,具有很强的竞争力。2002年产销量已超4,200MVA,加入WTO之后,随着开放程度的进一步提高,这一领域出现了更为广阔的市场空间。 下面介绍我国干变在节能降噪、向多领域多用途发展、智能化等方面赶超世界先进水平的概况。1.1 损耗 干式变压器的革新,主要集中在节能、环保、性能参数的优化等方面。特别是在变压器的损耗及声级水平这些世界性课题的研究上,我国已经取得诸多可喜的成绩。 为了降低损耗,采取了一系列措施,如:选购优质低耗的晶粒取向冷轧硅钢片,先进的硅钢片剪切线,阶梯步进铁心接缝,合理的铁心、线圈结构,不迭上轭等先进工艺以及计算机三维优化设计等,使其新系列产品损耗值达到世界先进水平:SC(B)10新系列比现行国标《干式变压器技术参数和要求》(GB/T10228)空载损耗P0下降33%,负载损耗平均下降15%,总损耗平均下降约19%。表1及表2摘录列出西子(志享)SCLB9、ABB(上海)SCR9与顺特SC(B)9、10的空载损耗P0、负载损耗Pk值,并与我国GB/T10228-1997国标值相对照。 从比较可见:国产干式变压器新系列产品损耗值已达到世界先进水平,国产干变在世人关注的空载损耗P0,方面具有明显的品质优势(在国际性招标中,每1kWP0损耗,约折合5,000~6,000美元;每1kWPk损耗,约折合1,000~2,000美元)。 然而,值得注意的是,在相同原材料的情况下,苛求更低的损耗值是不尽合理的。此时,空载损耗的降低将导致用铁(硅钢片)量增加,负载损耗的降低将导致用铜量增加。收益与付出之利弊是需要精心权衡比较的。

变压器线径对照表_1

漆包铜线 公制漆包线规格(JIS 0,1,2,3) 导线0种1种最大截面积最大最小最大导体电阻完成外径皮膜厚完成外径Ω / km 2 (mm )(mm)(mm)(mm)( 20 ℃0.0013 0.0020 0.0028 0.0038 0.0050 0.0064 0.0079 0.156 0.009 0.140 2647 0.0095 0.166 0.009 0.150 2153 0.0113 0.180 0.010 0.162 1786 0.0133 0.190 0.010 0.172 1505 0.0154 0.200 0.010 0.182 1286 0.0177 0.210 0.010 0.192 1111 0.0201 0.222 0.011 0.204 969.5 0.0227 0.232 0.011 0.214 853.5 0.0254 0.246 0.012 0.226 757.2 0.0284 0.256 0.012 0.236 676.2 0.0314 0.266 0.012 0.246 607.6 0.0346 0.276 0.012 0.256 549.0 0.0380 0.286 0.012 0.266 498.4 0.0415 0.298 0.013 .0.278 454.5 0.0452 0.308 0.013 0.288 416.2 0.0491 0.318 0.013 0.298 382.5 0.0531 0.330 0.013 0.310 358.4 0.0573 0.340 0.013 0.320 331.4 0.0616 0.350 0.013 0.330 307.3 0.0661 0.360 0.013 0.340 285.7 0.0707 0.374 0.014 0.352 262.9 0.0804 0.394 0.014 0.372 230.0 0.0962 0.424 0.014 0.402 191.2 0.1075 0.446 0.014 0.424 170.6 0.1257 0.480 0.015 0.456 145.3 2种3种最大重量导体最小最大最小最大导体电阻直径皮膜厚完成外径皮膜厚完成外径Ω / km kg / km (mm)(mm)(mm)(mm)( 20 ℃ )(mm) 0.03 0.056 0.002 0.052 15670 0.01153 0.04 0.04 0.069 0.003 0.064 10240 0.01745 0.05 0.04 0.081 0.003 0.075 6966 0.02595 0.06 0.04 0.091 0.003 0.085 4990 0.0350 0.07 0.05 0.103 0.003 0.097 3778 0.0460 0.08 0.05 0.113 0.003 0.107 2959 0.0580 0.09 0.05 0.125 0.003 0.118 2381 0.0698 0.10 0.05 0.135 0.003 0.128 1957 0.0870 0.11 0.06 0.147 0.004 0.139 1636 0.1006 0.12 0.06 0.157 0.004 0.149 1389 0.13 0.06 0.167 0.004 0.159 1193 0.1368 0.14 0.06 0.177 0.004 0.169 1037 0.15 0.07 0.189 0.005 0.181 908.8 0.1788 0.16 0.07 0.199 0.005 0.191 803.2 0.17 0.08 0.211 0.005 0.202 715 0.2263 0.18 0.08 0.221 0.005 0.212 640.6 0.19 0.08 0.231 0.005 0.222 577.2 0.2793 0.20 0.08 0.241 0.005 0.232 522.8 0.21 0.08 0.252 0.005 0.243 480.1 0.22 0.09 0.264 0.006 0.255 438.6 0.3694 0.23 0.09 0.274 0.006 0.265 402.2 0.24 0.09 0.284 0.006 0.275 370.2 0.25 0.09 0.294 0.006 0.285 341.8 0.4720 0.26 0.09 0.304 0.006 0.295 316.6 0.27 0.09 0.314 0.006 0.305 294.1 0.28 0.09 0.324 0.006 0.315 273.9 0.5872 0.29 0.01 0.337 0.007 0.327 254 0.6435 0.30 0.01 0.357 0.007 0.347 222.8 0.7194 0.32 0.01 0.387 0.007 0.377 185.7 0.8553 0.35 0.01 0.407 0.007 0.397 165.9 0.37 0.011 0.439 0.007 0.429 141.7 1.1180 0.40 导体直径 (mm) 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.35 0.37 0.40

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

相关文档