文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中控制操作说明书

集中控制操作说明书

操作使用说明

本自动配料系统是为“混凝土搅拌站”配套的自动配料控制系统。它设计合理、技术先进、实用、方便、美观,深受欢迎,具有以下特点。

⒈设计理念从实际操作需要出发,合理先进。具有“手动/自动”等控制模式。“手动”用于搅拌设备的部件调试调整或手动生产。“自动”适用于配料机和各称量系统自动生产。在某支线因故停机时,能方便地用另一条线继续自动生产。

2.采用本公司的新一代称重仪表PLY作为物料计量单元。它采用△-∑模数转换及高性能单片机技术,不仅配料精度高和稳定性好,而且还具有工业称重所需的各种功能,如数字显示,称重,多配方贮存、选择和修改,来料控制,卸料控制等等。

3.控制、执行、保护电路选用进口、国产优质电器电子器件。电控系统的设计,依据先进控制技术和人机工程学原理,精心设计、制造、组装、调试而成;性能稳定,故障率低,外型美观,操作舒适。

4.总结了同类产品的问题和不足,采取了以下改进措施:将指示灯和按钮分别安装在同一板面上;指示灯和仪表一目了然,按钮开关触手可及,使操作真正做到了准确,快捷、方便、生动。

本机的操作方法比较简单,操作者只需要按以下顺序和要求操作即可。

⒈预备工作

在开始操作工作前,操作者应该了解本控制台的功能、操作和原理;应

该对供电、供水、供料和机械设备状况,及本控制柜是否完好,做全面了解;避免因意外情况造成设备和人身事故,影响正常生产!

经检查没有问题后,操作者打开操作台后门,把供电“隔离开关”合上。面板上的电源指示灯应该发光;电压表应该有电压显示。在电压值处于正常范围时,可进行下一步操作。

⒉各主机启动

“主机”是指“空气压缩机”“搅拌机”和“油泵”等,需要连续运行的基础设备。在系统工作开始时,不论是选择“手动”还是“自动”,都要首先启动它们。启动的方法是将操作按钮板的“空压机”“搅拌机”旋钮向右转动到“开始”。停机是将旋钮转回起始位置。搅拌机和油泵使用同一套启动器件,启动、停机是同时的。

⒊操作仪表

称重仪表有“骨料计量”,“水泥计量”,“煤灰计量”“水计量”,“外加剂计量”它们的校准、设置都应该在“手动”状态下进行。手动时也可用仪表完成配料的部分工作。PLY仪表的“称重校准”、“配方设置”、“配料操作”“注意事项”等内容请见后文说明。

仪表接通电源后,即显示开机信息“0~9”。然后主显示器显示“ - 0”表示当前重量为零。副显示器显示“P—0000”表示当前完成料的批序号。

⒋手动/自动

“手动/自动”旋钮的作用是选择配料的工作模式。“手动”用于仪表的调整、设备的调试,也可用于手动操作配料生产。手动模式下,按钮板上的各个按钮都可分别单独“点动”控制相应的设备部件。

“自动”模式下,按钮板上手动的各个按钮都不再有控制效力。需要正

常快速生产时,必须选择“自动”工作模式。该旋钮的操作很简单。旋钮在“左侧”原始位置时是“手动”,旋转到“右侧”是“自动”。

5结束和急停

生产结束时,将“手动/自动”旋钮回转到手动位置,或将“急停按钮”压下去,都能够达到立即停止设备运转的作用。不同是:急停按钮停机的范围能扩大到“空压机”“搅拌机”和“油泵”。

注意:在生产结束时,务必将各“空气压缩机”“搅拌机”“手动/自动”旋钮回转到左侧始点,为下次运行作好准备。

需要重新启动生产线生产时,仍然要按照上述“1~4”的顺序进行。

“急停按钮”被压下后,即被锁住。要解除被锁的状态,需要用手旋转它的红色顶帽,方可弹起,电路又会被接通。所以在紧急情况下,使用了急停按钮后,一定要先把各设备的旋钮转回到停止位置,然后才可以解除急停按钮的锁定状态,否则可能会危急安全!

本系统的称重仪表采用的是PLY配料机控制器。它采用了新一代高集成度大容量单片微机技术、数字存储技术、长寿命超高亮数码现示技术、低漂移精密模拟放大技术、通道进料自动去皮建相对零点技术、通道智能修正软件处理技术等研制而成的新一代自控配料产品。

调试和使用

三、校称

将被控制的皮带电机(或电磁阀)与PLY配料机控制器接线端子对迎接好.在将传感器挂入配料机架子与卸料都之间,并用传感器与本控制器连接好.(注意:用塑料袋将传感器基传感器插头连接处密封,防止水渗入.)

一定要使卸料都左右灵活,掉卸料斗左右灵活.掉卸料斗的拉杆必须受力一致.不一致会导致四角误差过大,称量不准.

四角误差的调整:就是调整悬挂吊斗的吊杆受力是否均匀,受力大的地方显示重量偏大, 受力小的地方显示重量偏小.,只有是吊杆受力一致,才能使同一重物放到卸料斗中任何一处, PLY配料机控制器显示值一样.

列举:将100kg砝码放到卸料斗中的任何一处,PLY配料机控制器显示值都是100kg,若某一处显示110kg,则说明此处吊杆受力比其它处的吊杆受力相对大,调整此处吊杆,观察显示值,即可调整.

四、控制器配方设定

配料控制器,最多可控制六路上料、两路卸料。因此,如果实际只用1到3路,对不用的路数的定值,必须设定为零。另外配料控制器只有处于“停

止”状态才可以进行配方号的选择。

1、配方组选择(默认关闭)

2、配方值的修改(每组配方可以设定6种物料)

3、运行

1,重新上第一种物料,开始第二个配料周期,实现全自动配料。

4、停机

在配料过程中,无论在什么情况下需要停机时,可待各种物料上料完毕,

控制器进入“停

关机既可。

第三部分控制器前面板说明

一、操作面板示意图

外观1

显示窗:6位LED数码显示

使用时显示计量斗中加载的物料重量值,显示单位:kg.当加载重量低于零时,最高位显示“—”号。

2、副显示窗:6位LED数码显示

在配方查阅,修改操作中,显示料号及配方设定值“X—XXXX”。

在参数查阅,修改操作中,显示参数编号“————OX”。

在配料暂停时,显示当前完成的料批序号“P——XXXX”。

在配料加料时,显示当前加料的料号和设定值“X——XXXX”。

在加料间隔时,显示加料稳定倒计时延时时间“H———XX”。

在卸料延时时,显示卸料倒计时延时时间“L———XX”。

3、指示灯

“暂停”灯亮,系统处于停止状态。

“配料”灯亮,料号对应的加料继电器闭合,系统处于加料状态。

“卸料”灯亮,卸料左/右继电器闭合,系统处于卸料状态。

“配方”灯亮,系统处于开机初始的配方查阅,修改状态。

“参数”灯亮,系统处于开机初始的参数查阅,修改状态。

“异常”灯亮,表现系统硬件或参数设值发生异常(副显示窗同时显示

“EXXXXX”,其中“E”为异常指示,后5位为故障代码)。

“过压”灯亮,电压超出额定电压范围。

“自动”灯亮,表示系统处于自动工作状态。

4参数和配方处于被修改状态。

5指示灯和数字位循环移动。

6数字从0~9循环调动。

7数字从9~0循环调动。

8保存修改的数值。

11在开机初始化状态,用于终止配方,参数查阅,修改及落差采样程序;在加料/卸料状态,用于中断自动控制程序。

12:在“暂停”灯亮的任意状态下,用于对系统零点的重新确认。

13在开机初始状态,用于启动落差采样程序;在配料初始状态,用于启动下一次加料;在配料暂停状态,用于恢复自动配料控制程序。

14键:配料完成“暂停”灯亮,按对应需要卸料机构进行卸料,完成卸料后,自动启动下一批配料程序。

15系统处于暂停状态时,按下该键可进行手动和自动工作状态的切换。

16、打印方式:

在配置并连接好打印机后,控制器可以手动和自动打印配料资料。

①手动打印:

在停止状态下,按动【打印】键,控制器可以打印一罐的配料资料或配方数据。在修改配方或未进行生产时,打印配方数据,在配过料后,打印上一罐的配料资料。

②自动打印:

配料完成并卸料后,自动打印当前罐的实际上料数据。打印完成后,继续下一罐的生产。

二、配料

1. 将自动/手动转换开关位置于“自动”位置。

2.

在第一次配料过程中自动修正完成达到配料精度,主显示为实际加料累计值。副显示为当前某一种物料的设定值,同时“配料”的指示等亮。

3. 配料完毕后,“配料”灯灭,“暂停”灯亮。主显示为各种物料的累积

值,而副显示为,等待卸料。

三、卸料

1(卸料左/卸料右用户任选),控制器开始卸料,“卸料”指示灯亮,卸料电机(电磁阀)工作,同时副显

示显示卸料延时时间20)。

2.卸料完毕后,副显示为P-0000,开始第二轮的配料过程,

[暂停]键配料中断,若恢复配料时,再按一下[配料]键,卸料中断,若重新恢复卸料时,

第四部分控制器后面板说明

一、说明

控制器后面板上有输入输出接口。其中传感器接口是五线插座,用于连

接传感器:开关量输入接口是六线插座,DB9插座是通讯插座,用于连接上位机或打印机;电源接口是三线插座,开关量输出接口,用于配料过程的控制,分A型和B型两种;A型为八路纯开关量输出,可直接驱动220V交流接触器。B型为为十计量控制设备。

二、电源接口

注:L 火线

N 零线

PE 地线,应保证接地良好

注意:接地线(PE)必须良好接地,以防止雷击和保护设备及人身安全。

三、开关量输出接口

A型:8路开关量输出通道

8路继电器输出,包括6路上料,2料卸料;

控制器“配料”状态下,输出通道有效;

控制器“停止”状态下,输出通道关闭。

注:M1~M6 分别对应一、二、三、四、五、六上料的开关量输出ML 卸料开关量输出;

MR 卸料开关量输出;

AC “M1-M6”、“ML”、“MR”的公共触点。

B型:10路开关量输出通道,包括4路快速上料,4路慢速上料,2路卸料;

控制器“配料”状态下,输出通道有效;

控制器“停止”状态下,输出通道关闭。

注:MSI-MS4 分别对一、二、三四路的慢速配料输出;

MF1-MF4 分别对应一、二、三、四路的快速上料输出

ML 左卸料开关量输出;

MR 右卸料开关量输出;

四、开关量输入接口

包括4路开关量输入通道,控制器提供直流12V电源,用于无源接点

检测,可接遥控的手柄。

注:XR 右卸料允许开关量输入;

XL 左卸料允许开关量输入;

QD 配料开关量输入;

ZT 暂停开关量输入

五、传感器接口

注:S+ 接传感器的信号正S- 接传感器的信号负;

E+ 接传感器的桥源正;E- 接传感器的桥源负;

SHD 接传感器的屏蔽

PLY内部参数

参数密码

00号参数号

主显示为00号参数值,它表示自动校正。

按一下显示面板的[+]键

01号参数号

主显示为01号参数值,它表示最大称量3000kg。

按一下显示面板的[+]键

02号参数号

主显示为

按一下显示面板的[+]键

03号参数号

主显示为03号参数值,它表示零点平均值,

不可修改。按一下显示面板的[+]键

04号参数号

主显示为

05号参数号

主显示为前三位表示物料1的落差值。后三位表示物料2的落差值。

06参数号

主显示为3差值。后三位表示物料

4落差值。

07参数号

主显示为5落差值。后三位表示物料6落差值。

08参数号

主显示为1位表示打印机模式设置,0表示自动模式,1表示手动模式。

第二位表示小数点设置。0表示重量显示没有小数位。1表示显示一位小数,2表示显示二位小数,

09参数号

主显示为

表示日。

10参数号

主显示为

表示秒。

注意事项

一、开机显示四种料值后,应显示“0”(或很接近零的值)并且显示稳定,

如果显示不稳定或远离零值,可能是传感器接触不良(料斗摆动时显示有变化属于正常现象)。

二、显示E.r.---C,表示输入密码错误。

三、显示E.f—f ,表示过载,也可能是传感器信号线断所致,此时电脑拒绝工

作,以保护秤。

四、电脑工作时,如果接触器不能可靠吸合,请检查电源电压在配料机和其

他设备工作是否正常,电压不正常的话,极易损坏电脑或其他设备,

用户现场不能排除的问题,请与厂家联系,不要自行拆卸。

本产品自发货其保修半年,非质量问题收取维修服务费。

服务电话:0371-********

相关文档