文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工试验检验计划

工程施工试验检验计划

工程施工试验检验计划
工程施工试验检验计划

华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程

1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。

2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。

二、试验要求

1.对材料工作人员的要求

1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。

1.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。

1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相

3.对技术资料管理人员的要求

3.1 资料管理人员应经培训上岗。

3.2 应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。

三、常用原材料及施工过程中试验取样规定

常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

备一定试验知识的专业人员担任。施工和材料、设备供应单位人员不得担任。

1.2见证人员上岗任职必须具有“见证人员岗位资格证书”。

2.见证取样试验室

2.1承担有见证试验的试验室,在有资格承担对外试验业务的试验室或法定检测单位

中选定,并向承建工程的质量监督机构备案。承担该项目的施工企业试验室不得承担该试验业务。

2.2单位工程只选定一个承担有见证试验的试验室。

2.3依据以上规定,根据工程特点,选择地方实验室,并经过了监理工程师的考察认定。

10次以

机抽检,不得另外进行。

4.3有见证取样和送检的各种试验项目,凡未按规定送试、送试次数达不到要求,其工程质量应由法定检测单位进行检测确定,其检测费用由责任方担任。

5、见证记录

5.1施工过程中,见证人应按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在试样或其包装上做出标识、封志。

5.2有见证取样、送检项目的试验报告应加盖“有见证试验”专用章,由施工单位填写汇总表,与其它施工资料一起纳入工程施工技术档案,作为评定工程质量的依据。

5.3有见证取样和送检的试验结果若达不到规定标准,试验室应向承监工程的质量监

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

工程试验检测计划

工程试验检测计划 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月 目录 试验检测计划 1.编制依据: 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。

、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 基本概况 建筑设计概况

工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 砼、砂浆试验; 安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 室内环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规范的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工程质量试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 一、编制目的1 二、总体施工方案1 三、质量管理目标1 四、主要管理措施及检验计划2 五、成品保护工作19

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在

同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建及生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

工程施工试验检验计划

华云新材料3 X350MW 自备热电联产机组工程 施工检验和试验计 划

龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1.保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2.使所有分部分项工程质量达到施工规标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。

2.4试验报告必须实事,字迹清楚、数据可靠、结论正确。专业资料

2.5认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐 3.对技术资料管理人员的要求 3.1资料管理人员应经培训上岗。 3.2应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定 常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。取样数量: 1、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 基坑: 每100-500 m 2取1点,但不少于1点。 钢筋接头(机械连接) GB50204-2002 JGJ107-96 JGJ108-96 JGJ109-96 JG/T3057-1999 抗拉强度 机械连接(直螺纹套管连接) 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形式的接头试件不少于 3 根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 ① 现场的接头检验按验收批进行。 ② 同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头 每<500个为一验收批。 ③ 每一验收批必须在工程结构中随机截取 3个试件做单向拉伸强度试 验。 ④ 在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件 一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 击实试验 (必要时 取原样土 50kg (密封),保持自然含水率 回填土 压实系数(干密 度、含水率;求最 大干密度和最优 含水量)

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录

三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。检验和试验计划表 篇二:检验和试验计划 版次:a 换页状态:0 nepctd zb 014 2002 检验和试验计划 1 目的 为保证项目部质量/环境管理体系有效运行,建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控 制中间环节,让顾客满意,特制定本计划。 2 适用范围 本程序适用于项目部所承担的建筑及安装工程在施工活动中,对施工管理、工程质量、 环境管理活动的检验和试验。 3 职责 3.1 项目部总工程师负责组织检验和试验工作。 3.2 项目部质保部负责组织实施分项、分部、单位工程质量检验评定的报验工作。 3.3 项目部物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 3.4 项目部工程部负责组织实施分项、分部系统试验工作。 3.5 项目部经营部负责对分承包队伍动态管理。 3.6 试验中心负责混凝土配合比试验、无损检验和理化试验。 3.7 各施工工地专责工程师负责组织本工地检验和试验工作的实施,填报工序交接单, 填写工程施工记录表和检验评定表并向上级部门报检,。 4 程序 4.1 产品的进货检验和试验 4.1.1采购物资的验证 物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 a) 接收与工程有关的物资都必须进行验证,a类物资验证后必须填写《物资到货验 证记录》,b类物资验证后可不填写; b) 如确需在供货商处进行验证时,供应部门应在采购合同中作出规定并组织实施; c) 当业主或其代表需要对供货商的物资进行验证时,在合同中应规定顾客进行验证 的具体方式,不论业主是否参与对供货商物资的验证,都不能免除物资供应部门 1 nepctd zb 014 200 2 对物资的验证;版次:a 换页状态:0 d) 验证方法采取观察外观质量、检查物资标牌、规格、型号、计量或点验物资数量、 测量和度量物资的几何尺寸、审核物资质量/环境证明文件的符合性等办法。重要的工程 物资由供应部门组织有关部门共同验证; e) 随a类物资提供的有关质量/环境等证明资料应进行登记并妥善保存; f) 必须出具物资质量证明文件的材料,如钢材、水泥、焊条、建材、油漆、保温材 料等,未接到质量证明文件或质量证明文件不合格的材料禁止发放使用; g) 对环境可能产生重大影响的物资(如放射源等),供货商需提供其环境性能和检测 报告,否则作不合格处置; h) 当发现质量/环境证明文件的内容有缺项或存在不合格项目时,该物资作不合格处 置,执行物资供应过程管理程序条款4.11不合格物资的控制。 4.1.2物资复验 a) 对需进行复试的原材料,如钢材、水泥等建筑材料,供应部门按《进货检验和试 验计划》的规定进行取样,并填写《试验委托单》送试验部门进行试验。

工程质量检查计划

工程质量检查计划 工程质量检查计划篇一(1)质量检验计划要细分到分项和分部上。 (2)质量总监按专业编制检验计划,检查计划内容必须明确检验项目,检验什么,检验标准、检查点、控制点、有关责任人、质量记录等。 (3)检验计划中应明确关键工序和特殊工序。 工程质量检查计划篇二贵阳市新天蓝波湾综合办公楼是乌当区政府的重点工程。现今正进入裙楼的外装饰装修准备阶段,玻璃幕墙、干挂石材分包队组应以认真负责的工作态度,搞好专项施工工程质量、安全作业环境。为此结合本工地现场实际情况、工程特点、工艺要求,特制定质量、安全检查计划。 一、材料进场和工序检查计划 (1) 无论是玻璃幕墙还是干挂石材队组,进入施工现场的材料在 8小时内通知项目监理组,连同有效合格证、材料质保书、检验报告等一同报审,同意后方可用于工程拟建部位; (2) 施工开始时,总承包单位(贵州建工集团第七建筑工程公司工地项目部)应向玻璃幕墙、干挂石材队组进行质量、技术要求交底; (3) 工序质量的报验:完成该道工序后,应及时通知建设方现场管理人员、监理方监理人员、总承包单位现场管理

人员进行现场验收; (4) 在验收前,分包队组应先进行自检,合格后由总承包单位检查,无质量问题后,再最后由四方(建设方、监理方、总承包方、分包队组方)作最终验收,验收过程中若查出质量问题,必须立即整改,合格后方可同意下道工序施工; (5) 检查依据:按由重庆西南铝设计院设计的乌当区行政综合办公大楼石材、玻璃幕墙及外装饰装修工程设计施工图的规定和要求; (6) 验收标准:专项施工方案(施工组织设计)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T13920xx)、行业技术标准及相关规定; (7) 检查计划:四方均要协同配合,每天定期或不定期进行检查,若在施工过程中出现的质量问题不整改,检查人员有权向上级有关领导报告,并请求处理; 二、施工安全计划 (1) 进入施工现场必须配戴好安全帽,穿着要灵便,不允许穿硬 底鞋,禁止酒后作业; (2) 施工作业环境的安全设施要健全。凡外架操作层的作业外边 缘要设1.20米高的安全围栏和0.20米高的挡脚板、满铺竹跳板并绑牢,不允许有探头板出现。外架安全网要封闭,连接点要绑扎牢固; (3) 遇有临空危险作业时,要系好安全带后,方可施工

市政道路工程项目试验检测计划

市政道路工程项目试验检测计划 XXXX路改造工程 试 验 检 测 计 划 编制: 审核: 审批: X X X X工程集团有限公司 20 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (1) 4.主要试验项目检测计划 (2) 5.试验管理 (5) 5.1 试验现场管理 (5) 5.2 材料源管理 (5) 5.3见证取样试验管理 (5) 5.4 试验检测结果 (6) 5.5 试验检测资料管理 (6) 5.6 试验员岗位职责 (6)

1.工程概况 本次建沙路改造工程由南至北贯穿丹灶镇大金置地园区,设计范围为(桂丹路~丹建路段),总长约2.717km。 主要内容为按规划横断面拓宽现状路面,加长现状涵洞,新建市政排水系统,改造现状照明及景观绿化设施,按市政道路标准新建交通安全设施。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 2)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 4)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 5)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 6)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 7)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 8)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程试验检测项目均委托广东成信建设工程质量检测有限公司完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2 资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定梁少岳作为项目试验员,负责试验工作。 由于所有试验检测均委广东成信建设工程质量检测有限公完成,故现场仅将各类试

水库施工检测试验计划..

弥勒市者甸水库拦河坝及溢洪道工程 施 工 检 验 和 试 验 计 划 云南省水利水电工程有限公司 者甸水库项目部 2014年12月

目录 1、编制说明 (1) 1.1试验目的 (1) 1.2引用标准和规程规范 (1) 2、试验检测工作流程 (1) 3、试验检验项目 (2) 3.1混凝土工程 (3) 3.2建筑工程 (3) 3.3边坡支护工程 (3) 3.4土石方填筑工程 (3) 4、混凝土工程试验检测 (3) 4.1原材料(包括中间产品)试验检验 (4) 4.2 混凝土配合比设计与试验 (6) 5、土石方填筑工程试验与检验 (12) 5.1土石方填筑现场碾压试验 (12) 6、试验检测质量保证措施 (18)

者甸水库位于云南省红河州弥勒市竹园镇东北方向,距者甸村委会15km。坝址位于补其村委会拖白村后山谷中的者甸河上游,距竹园镇约19km,本标段分为拦河坝工程及溢洪道工程,水库设计总库容185.08万m3,设计灌溉面积3898亩,设计年供水量185.4万m3,是一座以农业灌溉为主,兼顾乡镇供水的小(1)型水利工程。 根据工程实际情况,对项目试验室限于资质而不能进行试验检测的项目和参数,我部委托具有法定资质的红河州红禹工程质量检测有限责任公司进行检测和试验。 1、编制说明 1.1试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.2引用标准和规程规范 本工程检测试验遵照设计文件、招标文件、施工图纸及本工程项目划分、适用于该工程的各项试验检测项目及标准所涉及到的相关规程规范、以其所规定的各项试验检测报告(成果)的格式及有关记录的表格形式进行检测试验。 2、试验检测工作流程 确定试验检测工作流程前,应和监理工程师、项目部技术负责人沟通,

质量检查计划

质量检查计划 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

工程质量检查计划 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,确保项目质量的实现,根据本工程的实际情况特制定本计划. 一、领导重视、制度落实、责任到人1、建立建全质量管理组织机构,项目部要按规定配齐人员,持证上岗,根据《岗位质量职责》规定,认真做好本职工作,及时掌握质量动态,确保各项质量目标的实现。2、项目经理为本工程质量管理的第一负责人,主管生产的领导、各级专业管理人员都要重视抓质量工作,项目经理每月要组织一次质量大检查,并组织一次质量分析会,对存在的质量问题提出意见进行整改,项目部每月要召开一次职工教育大会,提高全员质量素质。对工程质量情况要做到心中有数,做好质量管理及质量控制工作。3、建立和完善各级管理人员质量责任制度,技术交底制度,材料检验制度,质量等级评定制度,三检制、样板制、质量奖惩制度,每周质量例会制等行之有效的质量责任制度。4、把消除质量通病作为日常工作的重点,通过事前预防,事中控制,事后总结的方法,及时掌握质量动态,认真行使质量管理“一票否决制”,消除质量通病,确保项目质量目标的实现。 5、狠抓过程质量控制,实行样板制,以样板引路,不断提高工程整体质量水平。 6、坚持质量检查制度,项目部每旬对工程进行一次全面质量大检查。质安组要分段面分楼层进行跟踪检查,对查出的质量问题,发出整改通知书,限期整改。二、做好材料检验,试验工作,1、工程原材料、半成品、构配件的质量是工程项目实体质量的基础,对其进行质量控制,是实现工程质量目标,确保进度计划顺利进行的必要途径。2、工程原材料进入施工现场,都要经质量检验,抽样复试确认后方可使用。3、对工程施工的主要材料,如白灰、城砖、条石等结构材料都要出具出厂证明或检查单,项目试验员要及时进行抽检、复试。4、对新材料,要经过技术鉴定合格后,方可使用。 三、完善工序质量控制,建立质量控制点1、做好技术交底工作,施工前每一个工种,每一道工序,都要由技术人员做好书面交底,交底的内容包括技术要求,工艺要求,质量要求,安全要求等,无交底不得施工。2、施工员、工段长要组织班组长,根据施工的各项内容,对照质量检验评定标准在施工中逐项检查,施工完毕后自检并填写 自检表,经自检、互检合格的检验批项目,提请项目专职质量员评定合格后报现

工程试验检测计划

 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室内环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规范的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

工程施工试验检验计划定稿版

工程施工试验检验计划 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程 施 工 检 验 和 试 验 计 划

福建龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1 试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 2.3 严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试。 2.4 试验报告必须实事求是,字迹清楚、数据可靠、结论正确。 2.5 认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐。

3.对技术资料管理人员的要求 3.1 资料管理人员应经培训上岗。 3.2 应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定 常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

建筑工程检验批划分计划

高层建筑检验批划分方案 检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含内容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规范关于检验批划分的原则要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由4个子分部工程组成,共划分为138个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含6个分项工程划分为12个检验批 1、土方开挖工程为6个检验批 2、土方回填工程为6个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含6个分项工程划分为60个检验批。 1、模板工程分为12个检验批即模板安装、模板拆除各6个检验批。 2、钢筋工程分为12个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各6个检验批。 3、混凝土施工设计为24个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各12个检验批;垫层施工和阀基施工各12个检验批。 4、现浇结构工程划分为12个检验批。

(三)地下车库结构子分部工程 地下车库结构子分部工程划分为54个检验批。 1、模板工程划分为12个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各6个检验批。 2、钢筋工程划分为24个检验批即原材料、加工和连接、安装各12个检验批。 3、混凝土施工工程划分为12个检验批即以电梯井、剪力墙、柱、梁板的原材料配合比设计和施工各6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为6个检验批。 (四)基础防水分部工程 基础防水子分部工程含6个分项工程划分为12个检验批。 1、阀板防水划分为1个检验批。 2、墙板防水层划分为1个检验批。 地基与基础分部分项工程检验批划分表

工程施工试验检验计划

华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程 施 工 检 验 和 试 验 计 划

龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2 认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1 试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2 认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 2.3 严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试。 2.4 试验报告必须实事,字迹清楚、数据可靠、结论正确。四、见证取样 1.见证人员 1.1设定1~2名取样和送检见证人,由施工现场监理人员担任,或由建设单位委派具备一定试验知识的专业人员担任。施工和材料、设备供应单位人员不得担任。 1.2见证人员上岗任职必须具有“见证人员岗位资格证书”。 2.见证取样试验室 2.1承担有见证试验的试验室,在有资格承担对外试验业务的试验室或法定检测单位中选定,并向承建工程的质量监督机构备案。承担该项目的施工企业试验室不得承担该试验业务。 2.2单位工程只选定一个承担有见证试验的试验室。 2.3依据以上规定,根据工程特点,选择地方实验室,并经过了监理工程师的考察认定。 3.见证取样项目 3.1用于承重结构的混凝土试块; 3.2用于承重结构的砌筑砂浆试块; 3.3用于结构工程中的主要受力钢筋; 3.4地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 4、见证取样次数

国家工程质量验收标准规范

国家工程质量规范标准 1、工程质量规范(GB50026-93) 2、建筑柱基技术规范(JGJ94-94) 3、土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83) 4、地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 6、木结构工程施工及验收规范(GBJ206-96) 7、砌体工程施工及验收规范(GB50203-98) 8、地面与楼面工程施工及验收规范(GB50209-95) 9、屋面工程技术规范(GB50207-94) 10、建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) 11、钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程(JGJ3-91) 12、钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96) 13、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82) 14、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 15、建筑施工高处作业安全技术规范(GBJ80-91) 16、建筑机械安全技术规范(GBJ33-86) 17、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 18、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 19、混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 20、预制混凝土构件质量检验评定标准 GBJ321-90

21、建筑工程安全检查评分标准(GBJGJ-99) 22、建筑采暖﹑卫生工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 23、建筑工程电器安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 24、银行营业场所风险等级和保护级别的规定(GA38-2004) 25、安全技术防范标准(GB50348-2004) 26、安全工程程序与要求标准(GA/T75) 27、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210-2001) 28 29、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 30、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 31、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 32、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 33、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 34、《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 35、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 36、《地下防水工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 37、《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-2002) 38、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002) 39、《通风及空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 40、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 41、 GB18587-(2001) 《电梯工程施工质量验收规范》 42、(GB50310-2002)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 43、(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》

相关文档