文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001系列采集装置 软件使用说明书

北京煜邦电力技术有限公司

目录

前言 (1)

1、程序的运行环境 (1)

2、程序的运行 (1)

3、程序的使用和功能简介 (2)

3.1界面介绍 (2)

3.2菜单介绍 (3)

3.3工作窗口说明 (5)

3.3.1 “数据显示”工作窗口 (5)

3.3.2 “设备定义”工作窗口 (6)

3.3.3 “参数设置”工作窗口 (10)

3.3.4 “数据查询”工作窗口 (11)

3.3.5 “召测量查询”工作窗口 (13)

3.3.6 “事件查询”工作窗口 (14)

3.3.7 “直方图窗”工作窗口 (15)

3.3.8 “更改密码”对话框 (16)

3.3.9 “通信口设置”对话框 (16)

3.3.10 “IP地址设置”对话框 (19)

3.3.11 “召测设置”对话框 (21)

3.3.12 “设置时间”对话框 (22)

EDAD2001软件使用说明书

前言

本文描述了EDAD2001系列电能数据综合采集装置(简称采集器)软件的使用和设置方法。EDAD2001系列电能数据综合采集装置包括EDAD2001、EDAD2001-C和EDAD2001-H等三款采集装置。这三种采集装置的软件除了界面的标题分别标识不同型号之外,在使用方法上几乎完全相同,本文以EDAD2001-C电能数据综合采集装置为例进行介绍。在涉及到软件名称的地方一律以“EDAD2001软件”来描述。

1、程序的运行环境

EDAD2001软件是一个自带中文字库和汉字输入法的全中文界面程序,可以不依赖于其他的中文平台而独立运行。

2、程序的运行

采集器上电后程序自动运行,无需用户干预。程序运行后,自动开始初始化操作,该过程可能需要几秒到十几秒的时间,视设备及软件配置的不同而有所差异。在初始化过程中,程序会显示一个对话框来提示进度,如图2-1所示。

如果初始化过程没有发生错误,程序将正常执行。如果初始化程序检测到异常情况,程序将弹出严重错误提示框,并在15秒钟后自动重启以试图恢复正常。如采集器遇断电而重启时,程序能够自动运行,无需人工干预。

EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001软件使用说明书

图2-1

3、程序的使用和功能简介

3.1 界面介绍

程序正常运行的界面显示如图3-1所示,该界面包括六个部分:标题栏、菜单栏、工作窗口、通讯情况窗口、运行情况窗口和状态栏。

标题栏中显示了公司名称、采集装置名称及型号等信息。

菜单栏包括两部分,左边部分为程序的主菜单,右边部分为系统的当前时间。

工作窗口是程序的主窗口,通常可以在“数据显示”窗口、“设备定义”窗口、“参数设置”窗口、“数据查询”窗口、“事件查询”窗口及其它相关窗口之间进行切换,每次显示其中的一个窗口,这些窗口用以显示系统的各种参数、状态及数据等。工作窗口可使用主菜单中的“窗口”菜单来切换。

通讯情况窗口显示了采集装置与上位机(主站)的通讯状态及通信进度等信息。该窗口每次可以显示三个上位机,使用快捷键“ALT+J”可翻页显示其它上位机信息。

运行情况窗口用来显示程序当前的运行状态。

EDAD2001软件使用说明书

状态栏用来显示电表的种类与路数情况,同时对菜单命令提供说明,它随下拉菜单中光标选中的菜单项的不同而变化。

EDAD2001软件使用说明书

图3-1

注:在EDAD2001型采集器上应用时,运行情况窗口的“硬件状态”字样不再出现,并显示为“系统温度”。

3.2 菜单介绍

主菜单包括三个可以下拉的子菜单,它们分别是“[W]窗口”、“[O]设置”和“[H]帮助”等。激活菜单的方式有三种:使用“F10”键、使用“Shift + Esc”组合键或使用直接快捷键。三个子菜单的直接快捷键分别是“ALT+W”,“ALT+O”和“ALT+H”。当菜单激活后可以使用“上、下、左、右”方向键改变选中的菜单项,按回车键执行所选中菜单项对应的功能。

下面,分别介绍“窗口”、“设置”和“帮助”等三个菜单。

EDAD2001软件使用说明书

“窗口”菜单激活后显示如图3-2所示。 一般情况下,该菜单共有14个菜单项(但

EDAD2001软件使用说明书

在不同的应用中可能有所变化),每项的右边表

示的是该功能对应的快捷键。其中,菜单项前

有“√”选中标志表示该窗口为当前工作窗口。

如果当前的工作窗口已经被选中,那么再次选

中该窗口对应的菜单选项将不会有反应。第7

项是密码设置功能,如果设置了密码,那么进

入具有修改功能的界面时必须输入密码才能进

行,例如设备定义和参数设置等。第8项是中

文输入法的切换,当选中时使用拼音输入法。

退出本程序可以用ALT +F9键,也可以用

ALT+X 组合键。

图3-2

“设置”菜单激活后显示如图3-3所示。

该菜单用横线分割分成四部分,其中上面三

部分用于对“数据显示”窗口进行操作,设置

EDAD2001软件使用说明书

其显示时的对齐格式和数据源的类型。“统计数

据”用于统计指定的年、月、日、时的差额值

的总和。菜单第四部分中的“点号<>表号”可

以切换“数据显示”窗口中“序号”列显示计

量点号或者电能表号。“放弃修改”适用于“设

备定义”窗口,该功能用于撤销对“设备定义”

窗口的修改。“Modem 复位”用于人工重新初始

化Modem 。“主站翻屏”可以轮流查看各个主站

(上位机)的工作情况,每屏可以显示三个主站的信息。以上功能的对应的快捷键分别如图3-3右侧所示。

图3-3

EDAD2001软件使用说明书

“帮助”菜单激活后显示如图3-4所示:

该菜单主要用来显示帮助信息和版权声明,

菜单选项的快捷键分别在选项的右边标注。

EDAD2001软件使用说明书

图3-4 注:目前,“帮助”菜单项中暂时没有加入任何功能。

3.3 工作窗口说明

3.3.1 “数据显示”工作窗口

采集装置启动后,程序默认进入的工作窗口是“数据显示”窗口。使用快捷键F1可以从其它界面中切换到本窗口。如图3-5所示,本窗口用于显示计量点的基本信息和读数值。每屏最多显示18个计量点项,用户可以使用快捷键实现上下翻页,以观察其它计量点信息。

EDAD2001软件使用说明书

图3-5

对应的快捷键定义如下:

EDAD2001软件使用说明书

Home:到第一个量

End:到最后一个量

PageUp:向上翻一页

PageDown:向下翻一页

Up:向上滚动一行

Down:向下滚动一行

注:如果键盘上没有Home和End键,可以分别用Ctrl+PageUp和Ctrl+PageDown代替。

窗口底部7个按钮用来控制窗口的显示格式和工作方式,分别对应设置菜单的相应选项。当用鼠标单击或按下相应的快捷键后对应的按钮会改变状态来标识当前的工作模式。

注:统计为选配功能,在V3.17以后的版本中一般不再支持。

3.3.2 “设备定义”工作窗口

“设备定义”工作窗口如图3-6所示,使用快捷键F2可以切换到本窗口。

EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001软件使用说明书

图3-6

本窗口用于录入计量点参数。采集器可以读取四种类型的表,分别为脉冲表、RS485表、空表及事件输入。不同类型的表有不同的参数,这些参数都可以在本工作窗口中进行设置。这四种表的类型代码分别为“1”、“2”、“3”和“4”,在“表型”编辑框中输入不同的表型代码后,程序将自动调用相应的输入界面以方便用户的输入,例如:图3-6显示为脉冲表输入界面、图3-7为RS485表输入界面。图3-8为事件量输入界面等。

本窗口中,用TAB键可以在让光标在各个编辑框中切换,回车键确认输入。当光标停留在不同的编辑框时,窗口右侧出现相应的提示信息。对选定的参数,编辑框的右边将出现该参数的具体含义,同时程序会自动判断当前设备的合法性并给用户相应的提示信息。

在设备定义中所称的脉冲表、RS485表和空表并非代表真实的物理表,而是指真实物理表的一个测量量。事件表是指一个单独的事件测点。

在缓冲区一栏,程序会自动生成“1,1,1”的缺省输入,代表当前注册的测量量在3个虚拟积分周期(详见“参数定义”窗口的介绍)中都存在。如果要求当前注册的测量量不在某个虚拟积分周期中存在,将相应位置的“1”改为“0”即可。

在定义脉冲表时,注意如下事项:

a. 脉冲表序号代表当前测点属于本采集器上的第几块脉冲表;

b. 脉冲点序号代表当前测点在脉冲板上对应的点号;

c. 如当前脉冲表的脉冲形式与默认脉冲形式相反,需要在缓冲区编辑框输入的信息后加一个“!”。

EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001软件使用说明书

图3-7

在定义RS485表时,注意如下事项:

a. 每个接口支持一种通讯规约,请选择合适的通讯规约;

b. 每个RS485接口最多可挂接32块电能表;

c. RS485口与通讯规约的对应关系在INIT.BIN中定义。

在定义事件表时,注意如下事项:

a. 事件表不在数据窗口中显示;

b. 对旁代路事件,在附加属性中可以输入该事件对应的线路号,方法是将该线路号用一对[ ]括起来即可,对普通的附加属性中请不要使用[]符号以免程序造成错误判断;

c. 对普通刀闸事件(开关动作事件),在附加属性中可以输入该刀闸(开关)对应的唯一编号(为避免同线路号混淆,输入编号应重定义在2000~2999之间),输入方法同上;

d. 程序可以根据一系列的刀闸动作事件智能判断出是否有旁代路事件发生,但要求在一段时间内只能有一个旁代路事件进行且两次刀闸动作的间隔不应小于60秒,否则程序可能造成错误判断;

EDAD2001软件使用说明书

e. 在设备类型对话框中,除选择用户自定义事件外,其他选项的事件代码已被程序缺省,用户输入的事件代码将被忽略;

f. 程序在保存设置时会自动对电表重新排序,把事件输入放置到文件的最后。

EDAD2001软件使用说明书

图3-8

设备定义完毕后,点击应用保存按键(ALT+S),新定义将被保存。点击应用按键(ALT+A)后,程序会自动判断当前系统状态,如正在读表,则自动延迟到读表结束,然后对设备进行重新初始化,使新设备生效。在新设备定义保存前,可以选择设置菜单中放弃功能来恢复原来的设置。

程序提供了运行中改变设备定义功能,如:用户可以在运行中添加一块新表而无须退出程序。但必须注意:不可以在运行中定义新的脉冲板或新的RS485接口,遇到这种情况请在保存设置后退出程序,并重启设备。

“删除”和“插入”功能是十分危险的,因为它将改变电表的排序从而使先前的表底值失效。这两项功能一般仅用于初始设置。

设备定义中的设备名称将在“数据显示”窗口中显示。

设备名称支持中文输入,通过菜单或快捷键F8或CTL+ALT可激活或关闭中

EDAD2001软件使用说明书

文输入法,中文输入法打开后如图3-9所示:

EDAD2001软件使用说明书

图3-9

输入拼音后按空格显示可选汉字,通过数字键选择正确的汉字,再次按空格键选中当前页中的第一个汉字;用“[“和”]”前后翻页,ESC键取消当前输入,SHIFT键进行中英文输入切换。其他的操作请参考程序提示进行。

备注:为了在没有小键盘的情况下能够使用采集器面板上的键盘进行参数设置,提供以下快捷键:在每个界面中,按Shift-F1执行界面中第一个按钮的功能,按Shift-F2执行界面中第二个按钮的功能,以次类推。下同。

3.3.3 “参数设置”工作窗口

“参数设置”工作窗口如图3-10所示,使用快捷键F3可以切换到本窗口。

EDAD2001软件使用说明书

图3-10

通过TAB键切换编辑框,以回车键确认输入,其他快捷键请参考提示信息。错误的输入会得到提示。

“默认脉冲”编辑框用于选择默认的脉冲跳延形式,在“设备定义”窗口中

EDAD2001软件使用说明书

定义脉冲表时,与默认脉冲形式相同的脉冲表无需额外输入信息,而如当前脉冲表的脉冲形式与默认脉冲形式相反,则需要在“缓冲区”编辑框输入的信息后加一个“!”。

“采集周期”编辑框用于设定采集周期参数。采集周期是指采集器自动抄表的间隔。取值范围是1~1440分钟,且必须是1440的约数。

通讯密码用于上位机(主站)通讯授权。通讯密码1对应1、4、7上位机,通讯密码2对应2、5、8上位机,通讯密码3对应3、6、9上位机。

EDAD2001软件支持两个RTU编号,RTU1对应增量记录(间隔电量),RTU2对应表底记录(表底电量)。如果输入的编号为0,则EDAD2001不存储相应的记录数据。

积分周期(TM)是针对SCTM和IEC870等规约的设置,它为每个RTU提供3个不同的虚拟积分周期。3个虚拟积分周期要用“,”隔开,且必须是采集周期的整数倍。

点击应用按钮(ALT+S)时,程序会自动判断系统当前状态,如不适合改变参数(如:正在读表),程序将等待,并在合适的时候进行重新初始化工作。如果采集周期被改变,当天的数据记录将被删除后重建,请在改变采集周期前将当天的数据读出。

注:对于该界面中的参数请慎重修改。

3.3.4 “数据查询”工作窗口

“数据查询”工作窗口如图3-11所示,,使用快捷键F4可以切换到本窗口。

EDAD2001软件使用说明书

EDAD2001软件使用说明书

图3-11

“数据查询”窗口以通讯缓冲区(COMBUFFER)为单位对数据进行显示,一个缓冲区有16个测量量。它可以显示同一数据文件中不同时间的数据,也可以显示不同数据文件中同一时间的数据,这可以通过窗口中的按钮或快捷键切换。快捷键ALT+D将工作模式切换到显示同一数据文件的方式,快捷键ALT+T 将工作模式切换到显示不同数据文件的方式;按钮的状态指示当前的工作模式。用户在编辑框中输入参数后,程序自动查找相应的数据记录。部分参数有缺省值,当输入非法参数或参数不全时,程序将给出提示信息。另外,操作中的快捷键请参考提示信息。

查询得到的数据在界面上每次显示一个COMBUFFER,对于该COMBUFFER 中的无效数据,将以“XXX”的形式显示出来。数值为用进制显示,状态用十六进制显示。

注意:当用户使用小键盘时,由于小键盘上按键有限,缺少提示信息中所提到的快捷键,所以下面列出几个补充快捷键,可适用于小键盘。

Shift + Enter:开始查询

Shift + /:按日期查询

EDAD2001软件使用说明书

Shift + *:按时间查询

小键盘+:年+(按时间查询时)

小键盘-:年-(按时间查询时)

3.3.5 “召测量查询”工作窗口

“召测量查询”工作窗口如图3-12所示,使用快捷键Alt-F4可以切换到本窗口。

EDAD2001软件使用说明书

图3-12

召测量采集可以读取电能表提供的各种信息,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、最大需量及其发生时间等等。目前EDAD2001软件已经支持多达255种召测量的读取,以满足各种用户的要求。关于召测量设置详见召测设置的相关章节。

召测量按照“表号”为索引进行查询。“表号”按照电能表注册的先后顺序进行编号。(注:在“数据显示”窗口按“ALT+E”键,可在窗口的“序号”列

EDAD2001软件使用说明书

中显示表号。)

“召测量查询”窗口可分别查询“当前数据”、“历史数据”、“零点数据”及“分时数据”,按“ALT+C”可在这三种查询方式中切换。

输入必要的参数后,按“ALT+D”显示查询结果。

3.3.6 “事件查询”工作窗口

“事件查询”工作窗口如图3-13所示,使用快捷键F5可以切换到本窗口。

事件查询用来浏览指定月份中的事件记录,例如启动程序、退出程序、通信失败、通信恢复、电表故障及旁代路事件等。输入要查询的年份(缺省为当前年)和月份信息后回车,即可显示当月的事件记录,按界面提示操作即可。

事件包括用户从设备定义窗口定义的事件和程序预设的事件。同一种事件如果连续发生,程序将只记录第一次。如某电能表通信线出现故障,造成连续的读表失败,则程序只记录第一次“通信失败”的事件,直至下一次成功读表。

EDAD2001软件使用说明书

图3-13

EDAD2001软件使用说明书

3.3.7 “直方图窗”工作窗口

“直方图窗”工作窗口如图3-14所示,使用快捷键F6可以切换到本窗口。

直方图窗口用来对某一路电表的电量进行统计,并将统计结果用直方图的形式显示出来。其操作同数据查询窗口基本一致。窗口中右下脚“状态”显示横纵坐标值,序号为横坐标值,其定义随用户选择改变。如:用户选择“显示一个小时的数据”,则序号代表分钟,依此类推。按“←”、“→”方向键可以移动直方图上方的红色箭头,此时“状态”显示的“序号”和“值”将随之改变。

窗口中左上脚“MAX=x”代表纵坐标满刻度对应的数据值。

注意:当用户使用小键盘时,由于小键盘上按键有限,缺少提示信息中所提到的快捷键,所以下面列出几个补充快捷键,可适用于小键盘。

Shift + Enter:开始显示

Home:显示一年的数据

End:显示一月的数据

PgUp:显示一天的数据

PgDn:显示一小时的数据

EDAD2001软件使用说明书

图3-14

EDAD2001软件使用说明书

3.3.8 “更改密码”对话框

“更改密码”对话框如图3-15所示,使用快捷键F7可以进入本窗口。

为了保障程序的安全性,用户可以设置程序密码。设置密码后,进入“设备定义”、“参数设置”、“召测量设置”、“通讯口设置”和“时间设置”工作窗口及退出程序等操作都必须输入密码才能进行。如果用户输入了错误的密码,则操作将被取消,同时当前的活动窗口自动切换到“数据显示”窗口。

输入完成后按回车键表示确定,ESC键表示取消。当确定后新的密码将立刻发生作用。如果需要去掉所设的密码,只要输入原始的密码,并将新密码设置成空(即不输入新密码),然后按回车键确定,原有的密码即被去除。

EDAD2001软件使用说明书

图3-15

注意:请妥善保存所设置的密码,一旦遗忘密码,将无法进行设备定义、参数设置和退出等操作。

3.3.9 “通信口设置”对话框

“通信口设置”对话框如图3-16及图3-17所示,使用快捷键“Alt-F3”可以进入本窗口。

在该窗口中可以对采集器的通信端口进行设置。使用组合键“Alt-C”可以在读表口设置及主站口设置之间切换。在通信端口显示窗口中不同的行代表不同的通信端口,通信端口所在行字体为黑色表示该端口当前正在使用中,端口所在行字体为浅灰色表示该端口当前被禁用,端口所在行表格为绿色表示该端口被选中,使用“上、下”方向键可以选中不同端口,可以按回车键进入被选中的端口

EDAD2001软件使用说明书

对该端口各参数进行设置。

EDAD2001软件使用说明书

图3-16

EDAD2001软件使用说明书

图3-17

主站口设置及读表口设置对话框分别如图3-18、3-19所示: