我处接到中平[2012]443号文件后,工程处领导非常重视,由机电处长组织召开了专题会议,布置了具体的实施方案和措施,成立了矿井地面供电系统专项安全活动领导小组,并组织有关科室联合对全处地面供电系统进行了专项检查,现将检查情况汇报如下:

一、成立工程处地面供电系统专项活动领导小组机构

领导小组:

组长:张会听

副组长:何志清吉永明仵景铎

成员:张玉成戴传东仝卫民李勇楚群超李润奇刘春明及各队机电队长

领导小组下设办公室,办公室设在机电科。

二、加强供用电管理,努力构筑本质安全供电系统

1、工程处依据《矿井供用电管理制度》及《电力调度规程》结合本处实际供电系统制定了设备管理、运行、操作、事故处理及定期试验、检测、巡查及维护制度,目前我处架空线路共有二条(竹园降压站至一矿北三风井和杨夏建工分支)通过检查地面架空线路没有倒杆、断线、电缆或电缆头失火现象。

2、制定了《矿井大范围停电应急救援预案》,并重新贯彻认真执行。

3、在供电检修和运行操作中严格执行工作票和操作票制度。

4、对夏店、一矿北三风井35kv变电站检查,制定了大面积停电应急预案,并认真落实了演练;采用激光测温仪检测电缆头温度,温度在合格范围内;开展了矿井供电系统安全评价活动,消除了重大设备缺陷和安全隐患。

5、对变电站防雷设施进行了隐患排查,接地网、接地引下线等防雷设施进行完善。

6、机电科转发了中平[2012]443号文件“关于开展矿井地面供电系统专项活动的通知”,并对全处重新印发了《平煤股份公司矿井供用电管理若干规定》(平煤股份〔2009〕71号)和《关于规范供电“两票”管理制度的通知》(平煤股份〔2009〕106号)及《关于规范供电“两票”管理制度的通知》(许平煤业〔2011〕92号)和《许平煤业公司矿井供用电管理若干规定》(许平煤业〔2011〕107号),要求认真学习并于月底进行考试。

三、确保供用电设备、设施、装置安全经济运行

1、变电站(所)值班人员配置齐全,能够胜任本职工作。

2、运行中的变电站(所)各种电气设备预防性试验及继电保护整定等试验整定数据在合格范围内。

2、对防雷设施、接地网接地电阻测试,试验报告合格。

3、各项记录填写规范;对变电工进行了培训和安全教育,变电工持证上岗,熟练掌握手指口述和岗位描述,确保安全操作。

四、加强培训,提高素质

1、要求各综合队(项目部)以专项活动为契机,对本单位机电供电管理人员和操作维护人员再进行一次供电技术、安全教育,进一步强化供电管理人员和操作维护人员的安全意识,提高职工操作、维修技能。

2、加大培训力度,要求各综合队(项目部)以班前会为课堂,每天一题,并进行应知应会考试。

通过本次检查,我处矿井地面供电系统还存在一些问题:1、如配电工已培训证未拿到;2、个别人员双述不熟练;3、个别低压盘隔离开关手把固定座断裂,还未及时修复;4、有一处35KV电缆上线头用热缩头制作;5、个别单位定期检修措施、工作票和检修记录时间有不一致现象等。今后机电工作打算(1)继续加强机电工业务知识培训;(2)继续认真贯彻落实地面供电系统的设备、运行、巡查、维护等制度;(3)地面供电系统做到“一消灭,二完善,三强化”。

平煤神马建工集团有限公司建井一处机电科

二0一二年九月十九日

煤矿井下供电的三大保护细则

新《煤矿安全规程》知识竞赛试题 1新的《煤矿安全规程》自哪一年哪一月哪一日起施行?答:2 0 0 5年1月1日。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全的什么规定?答:煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。 3、煤矿企业必须建立、健全各级领导哪些责任制?答:煤矿企业必须建立、健全各级领 导安全生产任制,职能机构安全生产责任制,岗位人员安全生产责任制。 4、煤矿企业应建立、健全哪些制度?答:煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度,安 全奖惩制度,安全技术措施审批制度,安全隐患排查制度、安全检查制度,安全办公会议等制度。5、煤矿企业必须设置什么机构,配备什么?答:煤矿企业必须设置安全生产机 构,配备适应工作需要的安全生产人员和装备。 6、煤矿安全工作必须实行什么,煤矿企业必须支持什么?答:煤矿安全工作必须实行群 众监督,煤矿企业必须支持群众安全监督组织的活动,发挥职工群众安全监督作用。 7、对危害安全的行为,矿山企业职工的三大权力是什么?答:有批评、检举、控告的权力。 8、煤矿生产的五大灾害有哪些?答:水、火、瓦斯、煤尘、顶板。 9、煤矿安全生产的方针是什么?答:安全第一,预防为主,综合治理,总体推进。 10、入井人员须知?答:入井人员必须戴安全帽,随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒,煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。 11、煤矿企业所说的“三大规程”指的是哪“三大规程”?答:煤矿安全规程、作业规程、操作规程。 12、“三违”指的是哪“三违”?答:违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律。 13、安全上要做到“四无”指的是哪“四无”?答:个人无违章,班组无轻伤,区队无 重伤,矿无死亡。 14、伤亡事故按事故程度分为几类?答:轻伤、重伤、死亡。 15、每个生产矿井必须至少有几个能行人的通到地面的安全出口?各个安全出口距离不得 小于多少米?答:2个,30米。 16、井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有几个便于行人的安全出口并与 通达地面的安全出口相连接。未建成几个安全出口的水平或采区严禁生产?答:2个,2个。 17、井巷交岔点必须设置什么?答:必须设置路标,标明所在地点,指明通往安全出口 的方向。井下工作人员必须熟悉往安全出口的路线。 18、对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口,倾角等于或小于多少度时必须 设置什么?并根据倾角大小和实际需要设置什么?答:倾角等于或小于4 5度时必须设置人 行道,并根据倾角大小和实际需要设置扶手,台阶或梯道,倾角大于45度时必须设置梯道 间或梯子间。斜井梯道间必须分段错开设置,每段斜长不得大于10 m;主井梯子间中的梯 子角度不得大于8 0度,相邻2个平台的垂直距离不得大于8 m。 19、巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要, 并符合哪些要求?答:(一)主要运输巷和主要回风巷的净高自轨面起不得低于2 m,架线 电机车运输巷的净高必须符合本规程第三百五十六条和第三百五十七条的有关要求。(二)采区(包括盘区,以下各条同)内的上山、下山和平巷的净高不得低于2 m,薄煤层内的不 得低于1 8 m。采煤工作面运输巷,回风巷及采区内的溜煤眼等的净断面或净高,由煤矿企业统一规定。巷道净断面的设计必须按支护最大允许变形后的断面计算。

井下供电管理(完整篇)

编号:SY-AQ-05810 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下供电管理(完整篇) Underground power supply management

井下供电管理(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井下供电必须做到: 三无:无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头; 四有:有过流和漏电保护装置,有接地保护装置,有密封圈和档板,有螺钉和弹簧垫圈。 二齐:电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐。 三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全。 三坚持:坚持使用检漏继电器,坚持使用照明信号综合保护,坚持使用瓦斯断电仪和风电闭锁。 六不准:三大保护不合格不准送电,电气故障未排除不准送电,擅自安装的电气设备,强行搭火的不准送电,非专职或值班人员不准送电,挂停电牌或已停电闭锁的开关不准送电,瓦斯超限区域不准送电。 2、局扇供电必须做到专用开关,专用线路,专用变压器。专用

线路上不准搭接其他负荷。 3、井下用电单位必须持有供电设计、计算说明书,到机电科提出申请,填写用电申请单时要写清用电地点和停电影响的范围,用电负荷经机电科审批后方可生效。 4、用电单位未经许可,自行拆除、安装电气设备和更改井下供电线路、私自增减负荷容量的行为视为违章,并按井下重大电气责任事故追究责任,对当事人和单位负责人作严肃处理。 5、对于设计不合理,不符合实际要求的,设备负荷容量不明确的,威胁供电安全的不予审批。 6、供电设计,必须由矿总工程师组织采、掘、机电、通风副总及有关单位人员进行会审,设计中必须包含风电闭锁及瓦斯电闭锁装置,并标注清楚。 7、回风巷道未经矿总工程师批准不得安装电气设备。 8、井下停送电审批: ①设备需停电检修时,由维修单位到机电科,提前填写好停送电申请书,内容包括停电原因、申请停送电时间、影响单位及地点、

矿井供电必须符合的安全要求

矿井供电必须符合的安全要求 1. 矿井应有两回路电源。 2. 地面供电线路发生任何故障,至少应有一路电源不中断供电,即两路电源和线路不得同时受到损害,并且任一回路都能担负矿井全部负荷。 3. 采用一个回路运行时,另一回路应带电热备用,保证已运行回路停电时,能迅速查明停电原因并进行必要的倒闸操作。 4. 在发生任何故障时,应由值班人员进行必要的操作,迅速恢复一个电源供电,并能担负矿井的全部负荷。 5. 矿井地面变电所的电能应分别来白电力网中的两个区域变电所和发电厂。 6. 年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等要求。 乙矿井的两回路电源线路上,但经有关部门批准后,其中一个回路可不受分接负荷的限制。 8. 矿井电源线路上严禁装有负荷定量器。 9. 小型矿井采用10kV以下电压作为矿井架空电源进线时,两回路电源线路不得共杆架设。 10. 矿井多回路(多于2路)电源供电,部分线路可共杆架设,但应报局总工程师批准,并遵守下列规定:1)线路不得通过塌陷区;2)共杆架设部分,在任一回路正常运行情况下,另一回路必须具有正常维护和检修条件;3)共杆架设的线路发生故障停止供电时,其他电源线路仍能担负矿井全

部负荷。 11. 井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能承担全部负荷的供电。 12. 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:1)高压不应超过10000V; 2)低压不应超过1140V; 3)照明、手持式电气设备的额定电压和电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V。 4)远距离控制线路的额定电压不应超过36V。采区机械设备的额定供电电压超过3300V时,必须制定专门的安全措施。 13. 井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设 备(电动机、变压器、馈电开关、启动器、检漏继电器等)上,应明显地标出其电压额定值。 14. 每一矿井必须备有地面、井下配电系统图。 15. 电气设备不应超过额定值运行。 16. 直接向井下供电(包括经过钻孔的供电电缆)的高压馈电线上,严禁装设白动重合闸。17.为了防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘以及火 灾等灾害,必须遵守下列规定:1)经由地面架空线路引入井下的供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置;2)由地面直接入井的轨道,露天架空引入(出)的管路,都必须在井口附近将金属体进行

矿井供电系统

矿井供电系统、井下供电安全及矿井供电电网保护 重点: 1、掌握矿井供电系统知识 2、掌握采区供电系统知识 3、掌握井下供电安全知识 4、掌握“三专两闭锁”的作用及使用范围 5、掌握矿井电气保护装置的要求 6、熟练掌握漏电的危害,原因和漏电保护原理及漏电保护装置 7、熟练掌握保护接地的作用及保护接地的要求 8、熟练掌握过电流保护知识 难点: 1、变压器中性点运行方式 2、漏电保护和保护接地 一授课内容 (一)矿井供电系统 1、矿井供电的基本要求: (1)供电安全(2)供电可靠(3)供电经济(4)供电技术合理 2、电力负荷的分类: (1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负

3 、煤矿电压等级: (1)高压不超过10000v ,(2)低压不超过1140v,(3)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127v ,(4) 远距离控制线路的额定电压不超过36v,(5)采区电气设备使用3300v供电时,必须制定专门的安全措施。 4.10kv电压直接下井供电:随着井下机械化程度的提高,采掘供电电压在一些矿井已不能满足要求,6kv工作面机组容量的加大, 开始采用10kv电压直接下井。 (1)大型矿井: a、可以提高电网输送电能的能力,扩大合理供电范围。 b、在输送能量一定的情况下,输电所需导线的截面也越小。(2)中小矿井: a、减少因设置35kv/6kv变电所而造成的多余容量初装增容费。 b、减少了年运行费用。 C、简化了供电系统,减少了电网事故,提高了运行的可靠性。(3)供电安全措施: a、必须通过指定检验机构的技术鉴定。 b、10kv系统投入前,必须按有关规定进行验收、检查、实验。 c、10kv系统投入运行后,必须按有关规定进行各项实验鉴定工作。 d、必须设置10kv单相接地保护,保护接地,并按有关规定进

供电系统安全措施示范文本

供电系统安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电系统安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电 所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供 电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整 体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井 下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安 全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经 济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 一、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障 停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产 60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电 源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要

求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 二、对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 三、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地

矿井供电系统及供电安全

编号:SM-ZD-43447 矿井供电系统及供电安全Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井供电系统及供电安全 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一节矿井供电系统 本章节主要讨论煤矿企业对供电的要求及用户的分类矿井供电系统矿井设备布置、硐室要求采区工作面配电点的设备布置及配电系统;供电系统的拟定原则对供电的要求: 1. 供电可靠就是要求供电不间断。 2. 供电安全必须严格遵照规程的规定进行供电作业确保安全。 3. 保证充足的供电量; 4. 技术经济合理 煤矿电力用户分为以下三类 1. 一类用户一级负荷凡因突然中断供电会发生人身伤亡事故或损坏重要设备且难以修复或给国家经济带来很大损失者属于这一类。这一类用户有矿井主通风机、主要提升设备、主排水设备。

2. 二类用户二级负荷凡因突然停电造成大量减产者属于这一类。例如造成企业运输停顿、经济发生较大损失者。 3. 三类用户三级负荷凡因突然停电对生产没有直接影响者属于这一类。例如机修厂及生活福利设施等。 电压等级井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级 一、高压不超过10000V 二、低压不超过1140V 三、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V 四、远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时必须制定专门的安全措施。 1.矿井供电系统 1) 深井供电系统特点是高压电能用电缆送到井下直到采区变电所一般在井底车场设置井下中央变电所在采区设置采区变电所。由矿井地面变电所利用沿着井筒敷设的铠装电缆把6KV的高压电能送至井下中央变电所

矿井供电系统检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1756 (解决方案范本系列) 矿井供电系统检修安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井供电系统检修安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项工作的人员认真学习并贯彻执行。 一. 施工地点:井下各变电所、配电点 二. 施工时间:201 年月日 三. 施工技术要求: 1. 各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2. 各机构灵活可靠,无卡阻

3. 短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4. 电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5. 整定值和实际相符,接地线截面符合标准 四. 施工程序 1. 首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2. 停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3. 挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4. 一人操作,一人监护 5. 检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6. 试送电,各种保护实验正常 7. 打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场

煤矿井下供电三大保护

煤矿井下供电三大保护 据有关资料统计,在煤矿瓦斯、煤尘发生爆炸事故中,由电火花引起的事故约占50% 在煤矿发生的触电事故中,井下触电死亡人数约占64%在井下电器着火事故中,低压橡套电缆着火所占比例最大。 由于煤矿井下环境条件恶劣并且属于易燃易爆场所,故井下的负荷特征、电气设备及供电系统等都与地面有较大的差异,对安全供电与保护也提出了更高的要求。 井下电气设备的工作条件: 1、煤矿井下的空气中含有瓦斯及煤尘,在其含量达到一定量时,如果遇到电气设备或电缆电线产生电火花、电弧和局部高温时,就会燃烧或爆炸。 2、井下硐室、巷道、采掘工作面等需要安装电气设备的地方,空间都比较狭窄,因此,电气设备的体积受到一定的限制,且使人体接触电气设备、电缆的机会比较多,容易发生触电事故。 3、井下由于岩石和煤层都存在着压力,常会发生冒顶和片帮事故,使电气设备(特别是电缆)很容易受到砸、碰、挤、压而损坏。 4、井下空气比较潮湿,湿度一般在95沖上,并且机电硐室和巷道经常有滴水和淋水,使电气很容易受潮。 5、井下有些机电硐室和巷道的温度较高,而井下电气设备的散热条件较差,电气设备容易过热损坏。 &采掘工作面的电气设备移动频繁,且经常起动,使用电设备的负荷变化较大,有时会产生短时过载。 7、由于井下地质条件发生变化或在雨季期间,井下有发生突然出水事故的可能,其出水量往往为正常井下涌水量的几倍或几十倍,要求排水设备迅速开动,以保证矿井安全。 8、井下如发生全部停电事故,超过一定时间后,可能发生采区或全井被淹的重大事故。同时井下停

电停风后,还会造成瓦斯积聚,再次送电使时,可能造成瓦斯或煤尘爆炸的危险井下电气保护的类型: 1)过流保护。包括短路保护、过载(过负荷)保护、断相。 2)漏电保护。包括选择性和非选择性漏电保护、漏电闭锁。 3)接地保护。包括局部接地保护、保护接地系统。 4)电压保护。包括欠电压保护、过电压保护。 5)单相断线(断相)保护。 6)风电闭锁、瓦斯电闭锁。 7)综合保护。电动机综保和照明综保等。 其中短路保护、保护接地和漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护,它们是缺一不可的。 为了避免井下电网所造成的各种危害,《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》对井下用电气设备、电压等级及管理方面等都做了具体规定,在煤矿井下供电系统中主要采取使用三大保护装置的措施。 一、过电流保护 过电流故障的危害及原因: 过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值。其故障有短路、过负荷和断相。 1.短路 短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路。这时电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,甚至更大,其危害是能够在极短的时间内烧毁电气设备,引起火灾或引起瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械损坏,也会引起电网电压急剧下降,影响电网中的其他用电设备的正常工作。

井下供电系统“三大保护”定期试验制度

山西沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿 井下供电系统各类保护试验制度 为进一步加强我矿机电设备安全质量标准化建设,保障我矿井下供电系统的安全运行,完善机电保护设施,全面提升机电管理水平,确保安全生产。结合我矿实际情况,决定对全矿范围内供电系统“三大保护(”过流、接地、漏电)定期进行全面的检查试验,具体内容如下: 一、试验周期 1、在井下使用超过六个月的开关,必须对设备“三大保护”进行一次检验和调整,确保动作灵敏可靠,当负荷变化较大时,应及时调整;每隔六个月或在设备移动时必须检查一次漏电保护装置,每年至少检验调整一次。 2、每次检查试验应对各种保护电器的动作值检查一次,确保动作正确;同时检查开关保护插件整定值,发现损坏及时更换。 3、每天必须对动力低压供电检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验。 4、每月对动力低压检漏装置的运行情况进行一次全面远方漏电试验一次。 5、每季度由机电科组织对井下各个配电点、变电所的主、辅接地极进行一次电阻测试。 6、新工作面安装设备前,由机电一队技术员设计该工作面的供电系统图,并进行整定计算,将结果交机电科审核后方可安装设备。 二、检查试验目的及要求

1、对电气设备保护接地日常检查要求:电气设备接线保护接地外表检查 每天至少一次。 (1)当班跟面电工检查所管辖范围的设备时,必须检查设备 外表接地保护连接的完整性与连续性,发现接头有松动、接地线 断裂、锈蚀或断面减少时及时处理。如果当班电工不能处理,应立即报告当班分队长,立即派人准备工具,材料或备件进行修理。 (2)当班值班电工应检查供电网路接线盒的局部接地情况及接地点的局部接地极和连接导线的完好情况。 2、严格执行各项试验工作,对井下的接地、漏电、过流保护要逐一进行检查,并做好试验记录,检查结束后要如实填表交回机电科存档,保证三大保护动作灵敏可靠。 3、电钳工要严格按规程操作,保证试验期间的人身安全,对机电设备在检查试验时发现异常问题或调整定值时需汇报机电科安排,由队长现场监护整改解决。 4、加强自检自查工作,规范井下供电,完善各类电气保护装置,减少机电事故发生,杜绝井上、下重大机电责任事故。 三、试验后的验收及考核 1、试验期间区域负责人要根据队组实际情况,结合区域设备 运行实际情况,制定各自的试验计划,完成后要将检查结果及时 汇报机电科(以试验记录表为依据),由机电科安排专人进行对照复查,并将

供电系统安全保障措施

后百日机电系统安全保障措施 瑞龙煤业有限公司 机电部 为使我矿后100天机电系统安全运行,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,我部要进一步加强机电组织领导,切实采取有力措施,完善机电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,坚决杜绝破坏机电设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。供电系统安全保障措施 一、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉冬季三防工作;

6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会,即:懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生方法,会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 二、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、做好冬季三防工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修,及时排除各项安全事故隐患; 7、加强供电场所的防火管理; 8、要有应急抢修人员,要求应急抢修人员确保通讯正常,做到“随

供电容量不足期间矿井供电安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD964 供电容量不足期间矿井供电安全措施 通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

供电容量不足期间矿井供电安全措 施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 我公司现有供电线路定量负荷及用电负荷概况: 一、定量负荷供电线路: (一)一矿 共有两条定量负荷供电线路,分别是: 1?? 阜康市西沟35KV变电站10KV西煤二线,负荷定量1250KVA,为一矿生产负荷。 2?? 中泰化学电石厂10KV线路,负荷定量 1000KVA,为一矿热备负荷电源。 (二)二矿 共有两条定量负荷供电线路,分别是: 1、阜康市西沟35KV变电站10KV西煤三线,负荷定量1250KVA,为二矿生产负荷电源。 2、兵团大黄山煤矿10KV线路,负荷定量 800KVA,为二矿热备用负荷电源。 综上所述,我公司两矿现有10KV电源定量供电容量:西沟一矿总容量为2250KVA,西沟二矿总容量为

煤矿供电三大保护

煤矿井下供电三大保护 (一)矿井低压电的电流保护 一、常见过电流故障的类型 低压电网运行中,常见的过电流故障有短路、过负荷(过载)和单相断线三种 情况。什么是短路电流? 我们首先通过一个简单的实例来说明这一问题: 在正常情况下流过导线、灯的电流为: I=V/R=220/(R1+R2+R3) =220/50.48=4.36A 如果在灯头处两根导线相互碰头等于灯泡电阻没有接入,此时流过导线的电流则为: I=V/R=220/(R2+R3) =220/2.08=105.5A 1、短路是指供电线路的相与相之间经导线直接逢接成回路。 短路时,流过供电线路的电流称为短路电流。在井下中性点不接地的供电系统中,短路分为三相、两相两种,而单相接地不属于短路,但可发展为短路。 ⑴短路故障发生的原因 ①线路与电气设备绝缘破坏。例如,绝缘老化、绝缘受潮,接线(头)工艺不合格,设备内部的电气缺陷和电缆质量低及大气过电压等。 ②受机械性破坏。例如,受到运输机械的撞击,片帮、冒顶物的砸伤,炮崩,电缆敷设半径过小等。 ③误接线、误码操作。例如,相序不同线路的并联,带电进行封装接地线与带封装接地线送电,局部检修送电等。 ④严重隐患点。例如,“鸡爪子”、“羊尾巴”处。 ⑤带电检修电气设备。 ⑥带电移挪电气设备。 ⑵短路故障的危害 短路事故是煤矿常见的恶性事故之一,它产生的电流很大,在短路点电弧的中

心温度一般在2500℃~4000℃,可在极短的时间内烧毁线路或电气设备,甚至引起火灾。在遇瓦斯、煤尘时,可以引起燃烧或爆炸.短路可使电网电压急剧下降,影响电气设备的正常工作。 2、过负荷 过负荷也称为过载,是指实际流过电气设备的电流超过其额电流,又超过了允许的过流时间。从过流和时间两个量来说,都是相对量,必须具备过流和超时这两个条件,才称为过负荷。 过负荷常烧坏井下电气设备,造成过负荷的原因有:电源电压过低;重载起动;机械性堵转和单相断相。其共同表现是:电气设备超允许时间的过电流,设备的温升超过其允许温升,有时会引起线路着火,甚至扩大为火灾或重大事故。 3、断相 供电线路或用电设备一相断开时称为断相。电动机的此种运转状态叫单相运行。 断相时产生于供电线路,有时产生于设备内部,其断相的原因有:电缆与电缆的连接、电缆与用电设备的连接不牢,松动脱落或一相虚接而烧断;熔断器有一相熔断;电缆芯线受外力作用而断开。其危害主要表同为过负荷,即电动机电流增加,转矩下降,温度升高,甚至烧毁电动机。 二、低压电网短路电流的计算 低压电网短路电流计算的目的,其一是接最大短路电流选择开关设备,使开关的遮断电流大于所保护电网发生的最大三相短路电流;其二是接保护线路最末端的两相短路电流校验其保护装置的灵敏度,从而达到保护装置的要求。 短路电流的计算,应根据井下低压电网的实际情况,力求计算过程简单,并设定一些条件。 ㈠计算低压电网短路电流的设定条件 ⑴低压共电系统的容量为无穷大时,变压器二次空载电压维持不变。 ⑵计算线路阻抗时,电缆的电阻值若小于其电抗值的三分之一,可忽略电缆的电阻。 ⑶计算低压电网短路电流可不计算高压电网阻抗。忽略开关的接触电阻和弧光电阻。 ㈡低压电网短路电流的计算 短路电流的计算,有公式法和图表法两种。图表法使用简单,但不如公式法准确。 1、公式计算法 1)利用公式计算短路电流 (1)两相短路电流的计算公式:∑∑+=2 2)2(d )()(2X R U I P

浅谈煤矿供电“三大保护”管理

浅谈煤矿供电“三大保护”管理 摘要煤矿“三大保护”是煤矿供电系统保护人员和设备安全的主要保护措施。保护接地,是指用导体将电气设备中所有不带电的外露金属部分与埋在地下的接地极连接起来,这样可以降低电气设备因漏电产生的对地电压。降低程度与保护装置的质量有关,只有达到要求才能起到良好的保护作用。漏电保护,是指在供电系统中装接漏电继电器。其作用:一是当供电系统漏电时,能迅速切断电源,也就是进行绝缘监视;二是当人体触电时,在人体未感知时切断电源。短路保护,是指在电路中接入熔断器、限流继电器、过流继电器等。其作用:是当线路和电气设备的工作电流超过规定允许值时,自动切断电源,保护线路和电气设备。 关键词“三大保护”煤矿供电制度 一、概述 “三大保护”,是指煤矿供电系统中的接地保护、过流保护、漏电保护。为保证供电系统各种保护装置灵敏可靠,供电系统运行的安全可靠,依据《煤矿安全规程》等规章制度进行编制本管理办法。

矿机电科负责全矿“三大保护”的日常技术管理工作,严格按照《煤矿安全规程》规定,加强“三大保护”使用状况的指导和检查,定期开展技术培训工作。 各使用单位应按照规程规定地检查、试验,周期对漏电保护、过流保护、接地保护进行检查和试验,并把检查和试验结果报机电科供电管理人员,对存在的问题及不安全的隐患要制定整改措施,进行整改。矿机电科供电管理人员限期进行复查。 二、过流保护使用管理 第一,在井下低压电网中,过电流继电器的整定和熔断器熔体的选择应按《煤矿低压电网短路保护装置整定细则》进行。 第二,管辖区队使用的开关要按机电科下达的接电通知单进行整定,不得随意调整整定值,擅自改变电气继电保护整定值。 第三,各种开关甩掉或短接过流继电保护的,过负荷保护超过电机额定电流1.6倍及以上的,短路保护超过总电流8倍以上的或整定不合理的要追究相关人员的责任。 第四,严禁使用铁丝、铜丝代替保险丝,或将不同额定电流熔体并联使用。

供电系统安全保障措施实用版

YF-ED-J6649 可按资料类型定义编号 供电系统安全保障措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

供电系统安全保障措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查, 发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV

变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场 10KV变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。

矿井供电系统检修安全技术措施

编号:AQ-JS-09427 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井供电系统检修安全技术措 施 Safety technical measures for maintenance of mine power supply system

矿井供电系统检修安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底 检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供 用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电 气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项 工作的人员认真学习并贯彻执行。 一.施工地点:井下各变电所、配电点 二.施工时间:201年月日 三.施工技术要求: 1.各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2.各机构灵活可靠,无卡阻 3.短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4.电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5.整定值和实际相符,接地线截面符合标准

四.施工程序 1.首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2.停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3.挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4.一人操作,一人监护 5.检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6.试送电,各种保护实验正常 7.打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场 五.检修前准备工作: 1.检修工作开始前,检修负责人要对所使用的工具仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保可靠。 2.检修前,由检修负责人和变电所值班人员一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确保无误后,检修负责人才能将工作人员带入现场工作。 六.施工安全措施:

煤矿井下供电系统的三大保护

煤矿井下三大保护

煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下的三大保护。 第一节过电流保护 一、过电流故障的危害及原因 过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值。其故障有短路、过负荷和断相。

1.短路 短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路。这时电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,甚至更大,其危害是能够在极短的时间内烧毁电气设备,引起火灾或引起瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械损坏,也会引起电网电压急剧下降,影响电网中的其他用电设备的正常工作。造成短路的主要原因是绝缘受到破坏,因而应加强对电气设备和电缆绝缘的维护和检查,并设置短路保护装置。

2.过负荷 过负荷是指流过电气设备和电路的实际电流超过其额定电流和允许过负荷时间。其危害是电气设备和电缆出现过负荷后,温度将超过所用绝缘材料的最高允许温度,损坏绝缘,如不及时切断电源,将会发展成漏电和短路事故。过负荷是井下烧毁中、小型电动机的主要原因之一。 引起电气设备和电缆过负荷的原因主要有以下几方面:一是电气设备和电缆容量选择过小,致使正常工作时负荷电流超过了额定电流;二是对生产机械的误操作,例如在刮板输送机机尾压煤的情况下,连续点动起动,就

会在起动电流的连续冲击下引起电动机过热,甚至烧毁此外,电源电压过低或电动机机械性堵转都会引起电动机过负荷。

3.断相 断相是指三相交流电动机的一相供电线路或一相绕组断线。 造成断相原因有:熔断器有一相熔断;电缆与电动机或开关的接线端子连接不牢而松动脱落;电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端子连接不牢而脱落等。

煤矿供电安全措施

煤矿供电安全措施 2006年12月,按照《关于加强煤矿企业供用电安全管理工作的紧急通知》要求,电监会、安全监管总局、煤矿安全监察局联合对山西、内蒙古、、、河南、贵州、河北等省区16个电力公司及所属企业的煤矿供电情况进行了安全专项检查,实地检查了、临汾、、峰峰、邯郸等矿区27座煤矿的用电情况。 检查发现,煤矿供用电安全方面存在的问题主要有:农村电网向煤矿供电的安全问题突出;电力企业供电管理、煤矿企 业用电管理、供用电应急管理及电力设施保护工作等有待加强;已公告关闭矿井的停供电程序需进一步规范。 国务院领导同志对专项检查反映出的问题高度重视,作出重要批示,提出明确要求:对非法煤矿和公告关闭煤矿要严令禁止供电;重点研究解决农村电网建设标准低,不具备对一级负荷连续可靠供电的问题;加强供用电安全管理,煤矿一旦停电,必须迅速撤离工作人员,瓦斯浓度合格方可恢复供电。 《意见》就进一步加强煤矿供用电安全工作提出七项具体措施: 一是加快煤矿供用电电网规划与建设。各级政府应积极组织电力企业加快煤矿供用电电网的统一规划和建设,积极推进煤矿双电源、双回路供电的建设和改造工作;重视解决农村电网向煤矿供电的安全问题,使向合法煤矿供电的相关农村电网逐步具备对一级负荷供电的能力。二是严禁向非法煤矿供电。各电力企业应在各级政府的统一部署和领

导下,及时对政府部门公告关闭矿井停止供电;地方政府应当组织煤炭行业管理、电力监管和煤矿安全监管等部门,加大对非法转供电的整治和打击力度。 三是加强供电企业安全管理。各级供电企业应规范供用电合同,把合法煤矿企业列为一级负荷,不将煤矿用户列入计划限电拉闸序位表;严格执行煤矿用户停送电管理制度,定期检查煤矿供电状况;允许用户自由选择基本电价按变压器容量或按最大需量计费。 四是强化煤矿企业用电安全管理。煤矿企业要落实安全生产责任制和矿井停送电制度;应双回路向井下供电,主变压器采用一台运行一台热备用方式;按照有关规定,配置满足保安负荷容量的应急备用电源;对自供区电网和矿区用电系统进行全面的技术改造。 五是严格落实煤矿供用电应急措施。各级政府有关部门、电力企业和煤矿企业应制定和完善供用电应急预案,建立应急联动的协调机制,开展应急预案联合演练工作;煤矿企业严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 六加强供用电设施保护。各级政府有关部门应进一步加强供用电设施的保护工作,及时协调解决线路走廊的安全隐患问题,加大对盗窃破坏电力设施的打击力度;各级电网企业和煤矿企业应加强电力设施的巡查,积极推广应用电力设施安全防护的新技术和新成果。 七是加大煤矿供用电安全监管监察力度。地方各级安全监管、电力监

井下供电三大保护

井下三大保护 井下过电流保护、保护接地和漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护。它们相辅相成,缺一不可。 第一节漏电保护 煤矿井下供电电网发生漏电,不仅会引起人身触电,而且还可能导致瓦斯,煤尘爆炸,甚至使电气雷管提前引爆。此外,大量的漏电电流,还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾及其它更为严重的事故。因此,研究漏电的发生,掌握人身触电电流的计算方法,采取切实可行的漏电保护措施,对于井下安全供电具有重要意义。 一、漏电与触电的机理 1.漏电故障的发生原因、种类和危害 1)漏电故障的基本概念 在供电系统中,当带电体对大地的绝缘阻抗降低到一定程度,使经该阻抗流入大地的电流增大到一定程度,该供电系统就发生了漏电故障.流入大地的电流,叫做漏电电流。室外架空线路由于其离地面很高,线路是通过空气与大地绝缘的,其绝缘电阻较高,但沿线对地存在分布电容,所以正常时带电的架空导线上也有微小的泄漏电流经空气入地,只是其值很小,一般可以忽略不计,这种现象不能称做漏电故障。电缆线路和各种电气设备与架空线路一样,正常运行时也有微小的泄漏电流入地,同样不算是发生了漏电故障。当入地电流由于某种原因增大至数十毫安、数安培甚至数十安培时,线路或电气设备就已发生了漏电故障。当入地电流增大至数百安培及以上时,它又超出了漏电故障的范围,进入了短路故障的范围。 漏电电流与正常的泄漏电流之间没有严格的界限,这种界限还与电网的结构、电压等级、电网中性点接地方式等因素有关。漏电保护装置的动作值是这种界限的标志;同样,漏电电流与短路电流之间也没有严格的界限,而

过流保护装置的动作值是这种界限的标志. 对于目前国内井下广泛采用的变压器中性点绝缘(不接地)的低压供电系统,漏电故障的明确定义为;在中性点绝缘的低压供电系统中,发生单相接地(包括直接接地和经过过渡阻抗接地)或两相、三相对地的总绝缘阻抗下降到危险值的电气故障就叫做漏电故障,简称漏电.显然,在这种供电系统中,人身触及一相带电导体的情况,属于单相经过渡阻抗接地,对人来说是发生了触电,对整个供电系统来说就是发生了漏电。 2)漏电故障的种类 根据煤矿井下电网的实际情况,漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。集中性漏电,是指发生在电网中某一处或某一点,而其余部分的对地绝缘水平仍然正常的漏电。分散性漏电,是指整条线路或整个电网的对地绝水平均匀下降到低于允许水平的漏电。 集中性漏电又分为长期集中性漏电、间歇集中性漏电和瞬间性漏电三种类型,长期集中性漏电,是指电网中的某一设备或电缆,由于某种原因使绝缘击穿或带电导体碰壳而造成的漏电故障。如果没有相应的保护装置,或者保护装置拒动,这种漏电故障将长期存在。间歇性漏电,一般指电网中某台控制设备的负荷端.如磁力起动器负荷侧的电缆和末端的电动机,由于某种原因使绝缘击穿,带电导体碰壳而发生的漏电故障。这种漏电故障的存在与磁力起动器的停、送电状态有关,如果磁力起动器合闸,这部分线路就发生漏电,如果磁力起动器分闸,其漏电故障就消失,瞬间集中性漏电,主要指人员或其它接地的导体偶尔触及设备的带电部分后,立刻又摆脱或分开的情况。 3)漏电故障发生的原因 井下供电系统常见的漏电故障,大多数是由于下列原因造成的: (1)运行中的电气设备因绝缘受潮或进水,造成相与地之间的绝缘下降到危险值。例如铠装电缆或矿用橡套电缆长期浸泡在水中;隔爆型开关的母线盒进水;磁力起动器元件的安装绝缘底板受潮等,都可能造成这种漏电故障。