文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站继电保护及其二次回路验收标准化作业指导书

智能变电站继电保护及其二次回路验收标准化作业指导书

智能变电站继电保护及其二次回路验收标准化作业指导书
智能变电站继电保护及其二次回路验收标准化作业指导书

Q/GDW23 重庆市电力公司企业标准

Q/GDW23 105-04-002-2013

智能变电站继电保护及其二次回路

验收标准化作业指导书

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

重庆市电力公司发布

Q/GDW23 105-04-002-2013

目次

前言................................................................................ II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 现场验收条件 (2)

5 验收前准备及验收要求 (1)

5.1准备工作安排 (1)

5.2调试单位应具备的工器具及材料 (1)

5.3人员要求 (2)

6 危险点分析及控制措施 (2)

6.1危险点分析 (2)

6.2控制措施 (3)

7 验收内容 (4)

7.1资料验收 (4)

7.2通用部分及二次回路检查项目 (6)

7.3互感器验收项目 (8)

7.4合并单元验收项目 (10)

7.5交换机验收项目 (11)

7.6 220kV线路光纤差动保护验收项目 (12)

7.7 220kV线路光纤距离保护验收项目 (17)

7.8 220kV断路器保护验收项目 (22)

7.9 220kV变压器保护验收项目 (26)

7.10 220kV母差保护验收项目 (31)

7.11 110kV线路保护验收项目 (35)

7.12 110kV变压器保护验收项目 (39)

7.13 110kV母差保护验收项目 (44)

7.14 110kV低频减载装置验收项目 (48)

7.15备自投装置验收项目 (51)

7.16故障信息子站验收项目 (54)

7.17行波测距装置验收项目 (56)

7.18故障录波器验收项目 (59)

7.19网络报文记录分析仪验收项目 (60)

7.20全站统一时钟验收项目 (62)

8 验收总结 (63)

I

Q/GDW23 105-04-002-2013

II 前言

为加强智能变电站继电保护设备交接验收管理,严格控制智能变电站继电保护设备安装调试质量,确保继电保护设备安全运行,提高智能变电站继电保护设备可靠性,根据智能变电站工程竣工验收的需要,特制定本标准。

本标准以本标准以《智能变电站技术导则》、《变电站智能化改造工程验收规范》、《智能设备交接验收规范》、《智能变电站继电保护技术规范》等为技术指导,结合传统变电站竣工验收的有关规程规定,综合继电保护设备安全运行的实际需求而制定。

本标准化指导书主要起草单位:

本标准化指导书主要参加单位:

本标准化指导书主要起草人:

Q/GDW23 105-04-002-2013 智能变电站继电保护及其二次回路验收标准化作业指导书

1 范围

本标准化作业指导书规定了智能变电站继电保护设备验收时需进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,提高继电保护设备运行的安全可靠性。

本标准化作业指导书作为智能变电站继电保护设备及其二次回路的验收依据,适用于110kV和220kV电压等级智能继电保护设备。在重庆电网内从事智能变电站二次设备安装、调试及运行维护的各单位,应遵照执行。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都有可能会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14285-2006 继电保护及电网安全自动装置技术规程

GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 15145-08 输电线路保护装置通用技术条件

DL/T 955-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程

GB14285-2006 继电保护及安全自动装置技术规程

继电保护和安全自动装置运行管理规程

继电保护及电网安全自动装置现场保安规定

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

DL/T 559-2007 220~750kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则

电力系统继电保护技术监督规定(试行)

DL/T 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 478-2010 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL 428-91 电力系统自动低频减负荷技术规定

DL 497-92 电力系统自动低频减负荷工作管理规定

DL/T 524-93 继电保护专用电力线载波收发信机技术条件

DL/T 667-1999 运动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准

Q/GDW580-2010 变电站智能化改造工程验收规范

Q/GDW441-2010 智能变电站继电保护技术规范

Q/GDW692-2011 智能高压设备通信技术规范

Q/GDW750-2012 智能变电站运行管理规范

Q/GDW753.2-2012 智能设备交接验收规范第2部分:电子式互感器

Q/GDW753.4-2012 智能设备交接验收规范第4部分:站用交直流一体化电源

1

Q/GDW23 105-04-002-2013

2 Q/GDW751-2012 变电站智能设备运行维护导则

Q/GDW733-2012 智能变电站网络报文记录及分析装置检测规范Q/GDW715-2012 智能变电站网络报文记录及分析装置技术条件Q/GDW383-2009 智能变电站技术导则

调继〔2010〕21号智能变电站继电保护技术原则

智能变电站继电保护检验规范(征求意见稿)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

4 现场验收条件

4.1 被验收系统均已安装调试完成。

4.2 各类业务按要求接入完毕。

4.3 相应的工程资料准备齐全,并审查合格,工程资料包括:

4.3.1 初步设计、施工图;设计及施工图纸应包括四遥信息表、保护配置逻辑框图、二次回路图、交换机接线图、全站设备网络逻辑结构图、虚端子接线图、电(光)缆清册等。

4.3.2 站内IP及MAC地址分配列表、交换机端口分配表、GOOSE配置表、SV配置表、VLAN配置表、IEDNAME分配表、光口配置表、软压板配置表、通信链路告警配置表。

4.3.3 开(装)箱单、出厂质量合格证、出厂试验报告、设备缺陷处理记录、安装使用说明书、设备技术说明书、图纸、维护手册、备品备件等技术文件。

4.3.4 与现场一致的SCD文件,SCD文件应包含版本修改信息,明确描述修改时间、修改版本号、SCD工具软件版本等内容。各智能设备的CID文件及版本信息。

4.3.5 已安装的设备清单、工余料交接清单。

4.3.6 互感器特性测试报告,所有相关二次回路调试报告。

4.3.7 保护装置、合并单元、交换机、智能终端、网络报文分析仪、同步时钟、故障录波、子站等保护设备单体测试报告、记录和系统测试报告、记录;全站规约一致性测试报告、网络性能测试报告、时钟同步系统性能测试报告。

4.3.8 隐蔽工程记录。

4.3.9 直流绝缘测试记录。

4.3.10 保护装置带开关整组试验报告。

以上所有纸质资料应有2份以上,1份交档案室存档,1份交运行维护单位,并同时提交电子文档资料。

4.4 隐蔽性工程应随工验收,并提交相关验收资料。

Q/GDW23 105-04-002-2013 5 验收前准备及验收要求

5.1 准备工作安排

5.2 调试单位应具备的工器具及材料

1

Q/GDW23 105-04-002-2013

5.3 人员要求

6 危险点分析及控制措施6.1 危险点分析

2

Q/GDW23 105-04-002-2013

6.2 控制措施

3

Q/GDW23 105-04-002-2013 7 验收内容

7.1 资料验收

4

Q/GDW23 105-04-002-2013

5

Q/GDW23 105-04-002-2013

7.2 通用部分及二次回路检查项目

6

Q/GDW23 105-04-002-2013

7

Q/GDW23 105-04-002-2013

7.3 互感器验收项目

8

Q/GDW23 105-04-002-2013

9

Q/GDW23 105-04-002-2013

7.4 合并单元验收项目

10

Q/GDW23 105-04-002-2013

7.5 交换机验收项目

11

Q/GDW23 105-04-002-2013

7.6 220kV线路光纤差动保护验收项目

12

Q/GDW23 105-04-002-2013

13

Q/GDW23 105-04-002-2013

14

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

现场检验作业指导书(二次回路)

######发电厂企业标准 保护装置检验现场作业指导书 Q/FD—(编号)XXX—(序列号)—200X 直流控制和信号、交流电压电流回路 总则 适用范围: 本指导书适用于继电保护工作有关二次回路(直流控制和信号、交流电压电流回路)部分的现场检验作业。本指导书是针对各相关继电保护检验规程的补充规定。 引用标准: DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电业安全工作规程 GB/T 15145 微机线路保护装置通用技术条件 DL 478 静态继电器及安全自动装置通用技术条件 GB 7261 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB4858 电气继电器的绝缘试验 GB2423 电工电子产品基本环境试验规程 220KV线路保护和操作箱装置说明书

目录 一、检验人员职责 二、检验前的准备工作 三、危险点分析 四、检验项目及作业程序 五、检验记录

一、检验人员职责 1.现场工作负责人职责 1.1正确安全地组织工作。 1.2结合实际进行安全思想教育。 1.3检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。 1.4开工前召开班前会,向工作班成员交待安全措施和技术措施,明确工作地点、工作内容、工作分工、技术标准及检验质量要求,交待注意事项、危险点及防范措施。执行现场二次回路安全措施。 1.5作为监护人,对检验工作的全过程进行安全和技术把关。 1.6检验工作结束后,检查二次回路安全措施恢复情况,及时召开班后会,进行本次检验工作的安全和技术总结。 2.现场安全责任人职责 2.1检查运行值班员所做的安全措施是否正确完备,是否符合现场实际。 2.2检查工作班成员着装是否符合安规要求,检验工作所需安全工器具是否正确完备。 2.3开工前督促负责人开好班前会。 2.4督促工作班成员在工作中认真执行安规和现场安全措施,及时制止违章作业及违反安规、两票的行为。 2.5督促工作班成员严格执行检验规程及检验工作有关注意事项。 2.6工作结束后协同工作负责人开好班后会,做好本次检验的安全总结。3.现场工作人员职责 3.1服从工作负责人的工作分工安排。 3.2严格执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全。 3.3严格执行本作业指导书,确保检验质量。 3.4及时向现场工作负责人、现场安全责任人反映检验工作中遇到技术和安全问题。 二、检验前的准备工作 1.图纸、资料的准备 1)准备与工作任务相关且与实验状况一致的图纸;

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

保护装置、二次回路红外测温作业指导书.doc

保护装置、二次回路红外测温标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了保护装置、二次回路现场红外测温(一般检测)工作的准备工作、测温流程图、现场操作方法、测温周期和标准、测温记录管理等要求。 本标准化作业指导书适用于指导保护装置、二次回路红外测温的一般性检测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T664—1999 带电设备红外诊断技术应用导则 国家电网公司[2009] 664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) Q/GDW-10-G064-2009 红外检测诊断工作管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 温升 temperature rise 被测设备表面温度和环境温度参照体表面温度之差。 3.2 温差 temperature difference 不同被测设备或同一被测设备不同部位之间的温度差。 3.3 相对温差 relative temperature difference 两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δt,可用下式求出:δt=(τ1-τ2)/τ1*100%=(T1-T2)/(T1-T0)*100% 式中: τ1和T1——发热点的温升和温度; τ2和T2——正常相对应点的温升和温度; T0——环境温度参照体的温度。 3.4 环境温度参照体 reference body of ambient temperature 用来采集环境温度的物体。它不一定具有当时的真实环境温度,但具有与被检测设备相似的物理属性,并与被检测设备处于相似的环境之中。 3.5 一般检测 normal measurement 适用于用红外热像仪对电气设备进行大面积检测。 3.6电压致热型设备 heating of equipment caused by voltage 由于电压效应引起发热的设备。

继电保护及二次回路基础知识

基本知识 讲课内容: 1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置) 2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线) 3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现 讲课要求:1、了解二次回路的基本知识 2 、掌握继电保护的基础知识3、针对 讲课内容出相应的习题,10 道左右 二次回路基本知识 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。 一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。 由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。 由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。 一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。 二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。 二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、继电保护及自动装置、操作电源等系统 a、控制系统

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

二次回路检验作业指导书11

二次回路检验作业指导书 KHZ-ZY011-2009(A) 1 目的 规范二次回路的现场检验,保证人身安全和设备安全,提高二次回路的检验质量及其运行可能性。 2 适用范围 适用于本公司所属各施工项目部的继电保护技术人员对二次回路进行现场检验工作。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本指导书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本指导书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性:GB/T 14285—1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL 408—91 《电业安全工作规程》(发电场合变电所电气部分) Q/CSG 1 0004—2004 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008—2004 《继电保护及安全自动装置检验条列》 4 支持性文件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 有关保护装置说明书 二次回路设计文件及相关图纸 5技术术语 6安全措施 6.1保证安全的组织措施 6.1.1正确履行工作票制度:填写第二种工作票,一式两份,内容应正确清晰。开工前,所有安全措施应一次做完,并由工作许可人会同工作负责人检查现场的安全措施。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。工作在有效期内未完成的,应办理延期手续。 6.1.2正确履行工作监护制度:完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、注意事项,填写二次设备及回路工作安全技术措施单,认真落实二次设备及回路工作安全技术措施单中所列的安全技术措施。工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,若工作负责人因故必须离开工作地点,应指定能胜任工作的人员临时代替;若工作负责人离开时间长,应由工作票签发人变更新工作负责人,两位工作负责人应做好必要的交接。 6.1.3 正确履行工作间断、转移和终结制度:工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,每日工作结束,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,工作负责人将工作票交回值班员;全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场,工作负责人应仔细检查,待全体工作人员撤离工作现场地点后与值班人员共同检查设备状态,工作票方告终结;在工作票未办理工作终结手续前,值班员不准将检修设备合闸送电,只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌等措施后,方可送电。 6.2 保证安全的技术措施 6.2.1继电保护人员在工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和图纸是否符合实际。 6.2.2 认真履行现场二次设备及回路工作安全技术措施单。

《继电保护及二次回路》

第一章继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性

电压互感器二次回路压降测试作业指导书

电压互感器二次回路压降测试 作业指导书

目录 1.概述………………………………………………………….() 2.应用范围…………………………………………………….() 3.引用标准、规程、规范…………………………………….() 4.使用仪器、仪表及准确度等级……………………….() 5.试验条件…………………………………………………….() 6.试验项目……………………………………………………() 7.试验方法……………………………………………………() 8.试验结果的处理…………………………………………….() 9.安全技术措施……………………………………………….()附录A.试验记录格式……………………………………….()

1 概述 本作业指导书针对的测试对象是发电厂和变电站计量用电压互感器二次回路导线所引起的电压降。试验目的是检验用于电能计量中电压互感器二次回路压降的误差。电能计量装置综合误是由电流互感器的误差、电压互感器的误差、电能表的误差及电压互感器二次导线压所引起计量综合误差所组成。因此电能计量综合误差的计算与修正,需要准确地检测出电压互感器二次回路压降的误差。现行规程规定压降的检测周期为2年。 2.应用范围 本作业指导书适用于对新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置电压互感器二次回路压降的测试工作。 3.引用标准、规程、规范 (1)DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 (2)JJG169-1993 《互感器校验仪检定规程》 (3)JJG1027-1991 《测量误差及数据处理》 (4)国家电网安监字[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》4.使用仪器、仪表及准确度等级 表1电压互感器二次回路压降测试用标准仪器 5.试验条件 5.1压降测试仪: 5.1.1等级不应低于2级;基本误差应包含测试引线所带来的附加误差。

带电作业指导书范例

作业指导书系列带电作业指导书(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36750 带电作业指导书 Live work instructions 说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。 目的 为加强我公司低压带电作业安全工作,确保人身和设备的安全,现根据有关规程规定结合我公司实际制定本指导书。 使用范围 适用于我公司属下的400V电气设备 定义 低压带电作业是指在不停电的低压设备上的工作。 对于一些可以不停电的工作,没有偶然触及带电部分的危险工作,或作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。 职责 各班班长应做好现场安全技术措施,选择好适当的人员,办理低压带电作业许可手续,做好安全交底,把好安全工作

的关口。 工作人员应遵守有关安全规定,做好安全带电工作。 管理内容和方法 一)低压带电作业应保障人身安全、设备运行安全的原则下,可以不间断供电的情况下进行工作。 二)带电作业人员在作业前,应先视察工作地点确认可行后,填写《低压带电作业票》,列明工作地点、电压等级、安全措施、作业人、监护人等。《低压带电作业票》要主管工程师以上领导签字后,方可进行工作。 三)如下情况严禁带电作业 1、变压器低压出线 2、没有开关或保险的设备 3、有雷电或在雨天要进行户外作业或作业地点风力在5级以上 4、相间或相对地的间隙过小,难以做好安全措施的低压配电柜或电容柜 四)如下情况不宜带电作业 1、工作地点潮湿无法站在干燥的绝缘物上

2、夜间作业 五)带电作业人员,监护人应有带电作业的安全知识、技能和经验的人担任,新人员和没有带电作业经验的人员不能单独担任带电作业和监护工作、作业人员和监护人应精神饱满,不能让精神欠佳的人员担任作业和监护工作。 六)低压带电作业应设专人监护,至少要一个监护人,监护人不得做其他工作,带电作业应使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿工作服。戴手套可以防止作业时手触及带电体;戴安全帽可以防止作业过程中头部同时触及带电体及接地的金属盘架,造成头部接近短路或头部碰伤;穿长袖工作服可防止手臂同时触及带电和接地体引起短路和烧伤事故。禁止赤臂或卷起袖口工作。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 七)在带电的低压配电盘上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的绝缘隔离措施。在带电的低压配电盘上工作时,为防止人体或作业工具同时触及两相带电体或一相带电体与接地体,在作业前,将相与相间或相与地(盘构架)

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

继电保护、自动装置及二次回路

继电保护、自动装置、二次回路 内容提要 继电保护:发电机、输电线路、变压器、母线、电动机常用的、基本的继电保护装置的工作原理与接线。 二次回路:断路器的控制、信号及同期回路。 自动装置:备用电源自动投入装置、自动重合闸装置、自动调节励磁装置、自动按频率减负荷装置的工作原理及组成。 第一章:继电保护的基本知识 基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。 第二章:输电线路的继电保护 包括:{1、反映相间短路的电流电压保护。2、反映相间短路的方向过电流保护。3、输电线路的接地保护。4、输电线路的距离保护。5、输电线路的差动保护。6、输电线路的高频保护。} 第一节:反映相间短路的电流电压保护。 包括:{定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护(瞬时电流速断保护、限时电流速断保护)、电流电压连锁速断保护} 三段式电流保护装置:35KV及以下的单侧电源供电线路常采用。第一段为瞬时电流速断保护,第二段为限时电流速断保护,第三段为定时限过电流保护。 反时限过电流保护主要用在较低电压线路及电动机保护上。 第二节:反映相间短路的方向过电流保护。 第三节:输电线路的接地保护。 1、中性点直接接地电网的接地保护。 在我国,110KV及以上电压等级的电网,均为中性点直接接地电网,又称为大接地电流电网。 2、中性点非直接接地电网的接地保护。 电压为3~35KV的电网,采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,统称为中性点非直接接地电网。 第四节:输电线路的距离保护。 第五节:输电线路的差动保护。 包括:{线路纵差动保护、平行线路的横联方向差动保护、平行线路的电流平衡保护} 第六节:输电线路的高频保护。 包括:{高频闭锁方向保护、相差高频保护、高频闭锁距离保护} 高频通道的种类:输电线路高频通道,微波通道,光纤通道。

继电保护二次回路

继电保护二次回路 发表时间:2014-12-15T09:34:32.250Z 来源:《科学与技术》2014年第10期下供稿作者:张艳 [导读] 当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。大唐武安发电有限公司张艳 摘要:继电保护设备更换,以及相应的二次回路也进行改造问题进行了分析,并提出了有效的整改措施,总结了继电保护二次回路改造中的注意事项,以便更好地完成以后保护二次回路的改造工作,保证二次回路的安全,保证电力设备和电力系统的安全。 关键词:继电保护;二次回路;改造问题 一、继电保护装置 1、选择性是指首先由故障设备或线路的保护切除故障,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护切除故障。 为保证选择性,对相邻设备或线路有配合要求的保护和同一保护内的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏性与动作时间均应相互配合。 当重合于故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,线路保护应保证选择性。在重合后加速的时间内以及单相重合闸过程中,发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。 在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护装置无选择性动作。但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。 2、快速性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,限制故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果等。 3、灵敏性是指在被保护设备或线路范围内发生故障时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利正常运行方式和不利故障类型计算。 不利正常运行方式,系指正常情况下的不利运行方式和正常检修方式。正常不利运行方式通常指在非故障和检修方式下,电厂中因机组开启与停运等,引起继电保护装置灵敏系数降低的不利运行方式。正常检修方式系指一条线路或一台电力设备检修的运行方式。 4、可靠性是指保护该动作时应可靠动作,不该动作时应不误动作。 可靠性是继电保护装置四条基本要求的前提,在拟制、配置和维护保护装置时,都必须满足可靠性的要求。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并采取必要的检测、闭锁和双重化措施。此外,保护装置还应便于整定、调试和运行维护。 二、继电保护装置的规定电力系统中的电力设备和线路,应装设故障和异常运行保护装置;电力设备和线路的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增加辅助保护。 1、主保护满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 后备保护可分为远后备和近后备两种方式:远后备保护指当主保护或断路器拒动时,由上一级相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;近后备保护指当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护,当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 3、辅助保护为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 三、继电保护的基本原理及结构在通常情况下,电力系统中的电力设备或线路发生故障时,总伴随有电流增大、电压降低、电压与电流之间相位变化、故障电流与正常运行时流向不同及线路始端测量阻抗减小等现象。因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护。 四、常用继电器的结构及原理.1、电磁型DL 型电流继电器(1)动作原理磁系统1 有两个线圈2,其装于底座的出线端子,可用联接片将线圈串联或并联,使继电器的整定范围变化1 倍。 当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。在磁场作用下,衔铁被磁化,产生电磁力FdC,克服反作用弹簧4 的反作用力,吸引衔铁到电磁铁的磁极上去,并带动触点5 和静触头6 闭合(或断开)。由于衔铁受到止档的限制,它只能在预定范围内运动。当电流Ij 在电磁铁的线圈中消失时,衔铁在反作用弹簧的拉力作用下立即返回至初始位置,又带动触点断开(或闭合)。所产生的电磁力与磁通的平方成正比,即FdC=KIΦ(2)动作电流能使过电流继电器开始动作的最小电流称为过电流继电器的动作电流。 用以下方法可以改变继电器的动作电流①改变继电器线圈的匝数W②改变反作用弹簧力Fj③改变磁路中的磁阻,即改变磁路中的空气隙长度。 实际上常用的电磁型电流、电压继电器就是利用串并联线圈的方法大范围地改变动作电流,而利用调整弹簧手柄微调动作电流。 2、电磁型DJ 型电压继电器在一些电压保护回路中,常要利用电磁型电压继电器作为主要元件,它的工作原理和结构与电磁型电流继电器完全相似,外形也一样,只是将电流线圈更换成电压线圈。 电磁型电压继电器的型号为DJ,电压继电器有过电压继电器和低电压继电器之分。型号DJ—111、DJ 一12l、DJ—13l为过电压继电器;而型号DJ—112、DJ—122、DJ—132 则为低电压继电器。 3、GL 系列感应型过电流继电器GL 系列感应型过电流继电器既具有反时限特性的感应型元件,又有电磁速断元件。触点容量大,不需要时间继电器和中间继电器,即可构成过流保护和速断保护。因此在中小变电所中得到广泛应用,而且特别适用于交流操作的保护装置中。 GL 型继电器包括电磁元件和感应元件两部分。电磁元件构成电流速断保护,感应元件为带时限过电流保护。 这种继电器的感应元件部分动作时间与电流的大小有关:电流大,动作时间短;电流小,动作时间长因此也称作反时限保护。

相关文档