文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 空调工程1

空调工程1

一.空调冷负荷计算书

1南外墙冷负荷

CL=KF(t’wl-t nx)

t’wl=(t wl-t d)kαkρ

CL—外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷

K —外墙和屋顶的传热系数【W/(m2·℃)】,可根据外墙和屋顶的不同构造,由附录5和附录6中查取。

F —外墙和屋顶的传热面积。(m2)

t’wl—外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃)

t NX—夏季空气调节室内计算温度(℃)

t wl—以重庆地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃),根据围墙和屋顶的不同类型分别在附录7和附录8中查取。

T d—不同棱形构造外墙和屋顶的地点修正值(℃),根据不同的设计地点在附录9中查取。Kα—外表面放热系数修正值,在表3-7中查取。

Kρ—外表面吸收系数修正值,在表3-8中查取。

有附录7查得Ⅱ型外墙冷负荷计算温度逐时值t wl,将其计算结果列入下表,根据上面的公式计算出结果。

空调工程1

2南外窗瞬时传热冷负荷

CL=C W K W F W(t wl+t d-t NX)

CL、t NX—同上式

K W—外玻璃传热系数【W/(m2·℃)】,单层玻璃可查附录10,双层玻璃可查附录11,不同结构材料的玻璃可查附录14。

F W—窗口面积(m2)

t wl—外玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值,可由附录13中查得(℃)。

C W—玻璃窗的传热系数的修正值,根据窗框类型可从附录12中查得。

t d—玻璃窗的地点修正值,可从附录15中查得。

从附录11查得K W=2.94 W/(m2·K),再从附录12查得C W=1.2,从附录13查出玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值t wl。根据上面的公式计算出结果列入下表。

空调工程1

免费下载Word文档免费下载: 空调工程1