一、目的

管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在重庆白涛化工园区危化品仓储物流中心装卸系统调试前对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为最后的系统调试和设备单机试车创造条件。

二、说明

本次管道试压范围是重庆白涛化工园区危化品仓储物流中心装卸系统中的压力管道部分。按设计要求,采用水压试验,具体管道明细如下表:

三、依据及执行标准

3.1 重庆化工设计研究院提供的管道平面布置图,施工(竣工)单线图、工艺流程图。

3.2 管段一览表、管道特性一览表。

3.3 工业金属管道工程施工及验收规范——GB50235-2010

3.4 工业金属管道施工质量验收规范——GB50184-2011

3.5 压力管道规范工业管道——HG/T20801.5-2006

3.6《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999

3.7《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009)

四、试压流程

五、先决条件

5.1 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热及允许预留的焊口、阀门、支架之外,都已按设计图纸全部完成,安装质量符合规范要求。

5.2 试验范围内的管道焊接无损检测符合标准与项目规范要求。

5.3 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

5.4 管道支、吊架经检查符合设计要求。

5.5 试验用压力表已经校验,并在有效期内,其精度不得低于1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2 倍,压力表不得少于两块。

5.6 符合压力试验的水已经备齐。

5.7 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

5.8 待试管道上的仪表元件等已经拆下或加以隔离。

5.9 试验方案已经过批准,并向参与试验的所有人员进行了技术交底。

六、施工准备

6.1 管道试压包准备就绪并经批准。

6.2 管道试压前,检查清单确认并经批准。

6.3 涉及的无损检测报告提交完成并经批准。

6.4 管道试压用的临时材料及工装准备就绪并经检查确认(分气包已经试验并确认合格)。试压用临时材料应喷上红漆,不可同正式合同材料混淆。

6.5 水压泵现场调试合格并确认可投入使用。

6.6 管道试压进水管线经现场确认符合要求并完成准备工作。

七、施工机具

八、压力试验

8.1 压力试验的压力为设计压力的1. 5 倍。

8.2 试验前,应对试压管道进行预吹扫,保证试压管道内部的清洁符合要求。

8.3 测试压力表应安装在试压管道系统的最高点位置与最低点位置,每个位置至少一块。

8.4 测试用的临时盲板应同测试压力相符。

8.5试验前,注入液体时应排尽空气

A 压力试验应缓慢升压,达到试验压力。

B 在试验压力下至少维持10 分钟。

C 再将试验压力降至设计压力,保压至少30 分钟,用发泡液体检查管道所有组成件,法兰,阀门及焊缝,如压力不降、无泄漏,则试验合格。

注意:检查是在设计压力下进行,维持此压力至少30分钟,所有人员应远离测试管道安全距离以外,直到压力从最大减至设计压力,除非需要进行外观检测时可以靠近。当发现泄漏时,管道要排水减压,修补缺陷然后重新测试,焊缝修补要根据相关焊接程序进行。

8.6 试压过程中,试压范围内管道系统不可进行任何形式的冲击负载如榔头敲击。

8.7 试压过程中,检查管道支、吊架是否完好。

8.8 试压过程中,不可有任何的塑性变形。

8.9 试验结束后,应及时拆除盲板等限位设施。

8.10 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。

九、安全要求

9.1 进入现场必须正确佩戴安全帽、钢头皮鞋、防护眼镜和长袖工作服等,高空作业要系好安全带,严禁高空投物;

9.2 施工单位要制作一个安全评估来确定每个压力测试系统专有区域范围。

9.3 试压专属区域应设立在压力测试管道周围,并设立障碍或警示牌。

9.4 只有参与试验并熟悉本方案的人员方可进入专属区域,其他人员不可进入。当试验压力在设计压力以上的时候,试验区域不应该有人员。

9.5 带压管道不得敲打或随意处理带压部位。

9.6 压力试验时,压力边界阀、试压盲板要挂“禁止操作”牌,升压时试压管线区域要拉警戒线,同时试压人员不得站在法兰面侧面或试验盲板的正面,注意自身的保护。

9.7 试压时要有统一的组织机构,统一指挥。

十、吹扫

试压完成后进行吹扫作业,在泵口阀门的地方作为排放出口,注意一定要用钢板遮挡好泵口才可以进行吹扫作业。

锅炉水压试验方案.

江苏利淮钢铁有限公司1*80MW煤气高效利用发电项目N G-265/13.7-Q型锅炉水压试验方案 编制: 审核: 批准: 湖北工建安装工程有限公司江苏利淮发电项目部 2016年04月20日

目录 1、水压试验目的和编制依据 (03) 2、水压试验范围 (03) 3、水压试验前必备条件及技术文件 (03) 4、水压试验有关参数及标准 (05) 5、安全技术措施 (08) 6、锅炉水压试验领导机构及岗位职责 (09) 7、锅炉水压试验系统及进水系统图 (10) 8、水压试验设备及仪表 (11) 9、锅炉水压试验升、降压曲线图 (12) 10、锅炉水压试验技术、安全交底记录 (13)

N G-265/13.7-Q型锅炉水压试验方案 1、水压试验目的和编制依据 1.1 目的 锅炉在制造和安装过程中的检查和试验均属于阶段性的,而锅炉整体水压则是进一步将锅炉制造、安装阶段的设备质量、安装质量进行检查、试验,确保锅炉投产后,能够可靠安全的运行。为此锅炉受热面及本体管道全部安装完成后,按相关规范、要求必须进行水压试验,使锅炉承压部件在冷态下达到初步检验的目的。 1.2 依据 1.2.1 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 1.2.2 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉篇)》DL5190.2-2012;1.2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》2012; 1.2.4 锅炉安装说明书。 2、水压试验的范围 锅炉水压试验范围为受热面系统内的全部承压部件及锅炉本体管道。 2.1 锅炉省煤器给水到主蒸汽一次隔离门前范围内的全部受热面、汽包、联箱及连接管道。 2.2 锅炉范围内的所有疏放水、放空气、取样、排污、加药、仪表取样管等一次阀门以内的管道及其附件。 注:安全阀不参与锅炉水压试验。 3、水压试验前必备条件及技术文件 3.1 必备条件 3.1.1 锅炉钢架组对、焊接施工结束,并经签字验收;

球墨铸铁给水管道系统水压试验方法

球墨铸铁给水管道系统水压试验方法 及验收标准探讨 张湛军 摘要:通过69条球墨铸铁给水管道水压试验结果研究,说明现行 GB50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》中球墨铸铁管道水压 试验验收标准失之过宽,应予修改。 关键词:球墨铸铁管;水压试验;验收标准 输配水管网投资占整个给水系统投资的70%左右。球墨铸铁管因其不结垢、耐腐蚀、密封严、强度高、韧性好而作为输配水管道的首选材料正得到越来越广泛的应用。新建给水管 道的管线水压试验是检验管材和安装质量的最后一道重要工序,水压试验的验收标准直接 关系到管材选择、安装质量、正常运行、维护管理、运营成本等一系列问题。而现行 GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》[1](以下简称GB50268—97规范)中 球墨铸铁管水压试验验收标准制定时,因无充分的管道实测渗水量数据,故允许渗水量标 准仍按1956年《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》执行[2]。但此失之过宽的允许 渗水量标准直接导致球墨铸铁给水管道的水压试验验收标准降低,致使有渗水或漏水的管 道因渗水量不超标而得以过关被验收,但投入使用后就开始漏水、爆管,给供水企业造成 巨大的经济损失,影响用户的正常用水,造成不良的社会影响。本研究试图通过试验结果 提出修改现行规范的建议。 1.试验方法 1.1试验对象 郑州市自来水总公司2001年和2002年敷设的69条球墨铸铁给水管道,管径为DN100mm - DN1000mm,长度为128m - 1773m,总长度45366m,均为符合ISO2531标准,内衬水泥砂浆,外涂沥青的K9级管子和K12级管件、K14级丁字管。管道承插连接,胶圈接口,埋地敷设。每条管道分别按GB50268—97规范进行注水法和放水法水压试验。试压管道概况 见表1。 1.2设计施工情况 设计时特别注重管线的坡度设计,要求i≥0.002。现场施工基本做到敷设坡度达到设计要求。每根球墨铸铁管承插安装到位,无胶圈扭转或不到位情况。由于市政道路施工进度要求,所有试压管道安装完后均被回填覆盖,接口在试压时均未敞露以供观察。 1.3试验设备器材 0.4级压力表,表盘直径150mm,最大量程1.6MPa,表盘刻度至0.01MPa,可估读至 0.001MPa。500mL、1000mL量杯,70L - 125L水箱,普通水桶。2m卷尺,计时表,温度计。手压泵或小流量高扬程电动加压泵。 1.4试验压力和升压程序 验收试验压力基本均为0.9MPa,个别验收试验压力为0.8MPa。按GB50268—97规范规定 程序浸泡和分级升压。 1.5放水法试验 放水法试验按GB50268—97规范附录A规定的程序做。只是在降压0.1MPa所需要的时间 T1>48h后不再继续观察记录,只记录T1≤48h内的时间和压力,每半个小时读取并记录一次时间和压力值。 1.6注水法试验 注水法试验也按GB50268—97附录A规定的程序做。每当压力下降0.02MPa时向管内补水,

给水管道水压试验方案

DN700给水管道水压试验方案 一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段:DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。 二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于15 ℃,最高温度不超过100℃。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不 得小于被冲洗管截面积的60%。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合 格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。

管道水压试验全过程

管道水压试验全过程 一般要求管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。(1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。(2)压力试验前应具备的条件:1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。 2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验 时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。 3)检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。 4)升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。 5)持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。 6)试压后的工作试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。 3.水压试验应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。 5)当管道与设备作为一个系统进行压力试验时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

管道水压试验方案计划(完整编辑版)

XXXX市XXXXXXXXX工程XXXXXXXXXX工程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】 管 道 试 压 专 项 方 案 XXX施工单位

一、工程概况 本标段为土建施工X标,负责XXXXX分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+630—XX0+980,全长350m,全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXXX工程XXXXXXXX工程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa。依规范要求至少达0.8MPa,故此次试验压力取0.8MPa。 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 (2) 2 概况及特点 (2) 3 施工准备及应具备的条件 (3) 4 主要施工机械、测量设备及工器具 (5) 5 人力资源计划 (6) 6 施工进度计划 (7) 7 施工主要流程 (7) 8 施工方法 (8) 9 质量控制和质检计划 (9) 10 职业健康安全与环境控制 (12) 11 记录表式 (14) 12 危险源、环境因素辨识(LEC评价) (15)

1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

锅炉安装水压试验方案

20吨燃气锅炉安装 水压试验方案 建设单位无锡中正锅炉有限公司 编制张献忠审核苏长军批准杨明编制日期 2018.3.15

20吨燃气锅炉整体水压试验施工方案 编制说明: 本《锅炉水压试验方案》是我公司对灵宝金城冶金有限公司燃气蒸汽锅炉安装工程质量安装指导文件之一。水压试验俗称锅炉冷态压力试验,与煮炉(热态压力试验)对应,是检验锅炉制造质量、运行安全、使用性能的基础施工内容。水压试验是压力容器设备主体、筒壁、核心零部件等能否承压的基础试验,上承设备安装、下承功能性试验,既是设备安装后的综合性、基础性试验,又是热态功能性试验前的必要性条件。 本《方案》在编写过程中,力求将重点的信息向业主充分表述,一般的信息作简明阐述。另外我公司非常珍惜业主给予我们的这次宝贵的机会,我公司在施工中,我们将依据规程原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,在设计交底、图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书,为工作提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速,安全地完成工程的建设,给业主递交一个满意的工程。 1、编制依据 本水压试验方案按照以下所列文件组织编写的;建设部颁发现行的技术验收规范及检验评定标准: 国务院令第373号(203)《特种设备安全监察条例》 劳动部(96)276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2、工程简介 灵宝金城冶金有限公司燃气蒸汽锅炉安装工程,包括燃气锅炉安装、烟道制作安装、工艺管道、自动仪表,电气安装等工程,设备和系统的分部试运行等、配合业主组织的机组性能考核等。 3、现场条件 2.2.1施工现场场地平整情况已完成。 2.2.2施工临时用水、电已完成。 2.2.3锅炉房外道路已完成。

水压试验措施

四川省南部川龙化工有限公司 4万吨/年合成氨技改工程 批准: 审批: 编制: 二O一二年七月二日

一、工程概述 万吨/年合成氨技改工程项目安装工程位于南部川龙化工公司厂内,工程范围:合成工段DN800氨合成塔等12台设备及设备支架安装;约1000米工艺管道的安装(管道材料主要有20#、15CrMo、10MoWVNb)安装、吹扫试压。 新合成氨工段设备及管道安装现已达到水压试验条件,特编制此措施。 二、新合成氨工段设备及管道安装水压试验 (一)试验主要步骤和要求: 压力试验采取方法为设备与管道连通进行强度试验,设计要求为管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验。当管道的试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍。 本工程设备及管道高压系统水压试验按设计要求设备试验压力36.1MPa进行;对于中压管道液氨管、气氨管试验压力为 2.13MPa;、热脱盐水管、冷脱盐水管、蒸汽管试验压力为3.3MPa;其压力试验见下列表: 设备压力试验表1

管道压力试验表表1-1 中低压系统设备、管道压力试验表2 管道压力试验表表2 由于本工程为氨合成工段系统试压,压力试验采用消防水为试验介质,同时划定禁区、隔离等有效的安全措施; 试压工具:电动试压泵一台或手动试压泵一台。 (二)试压步骤 管道安装完毕,经无损检验和热处理合格后,进行压力试验,按规范及设计要求进行

强度试验和

泄露性试验。各类管道强度试验所用介质为消防水,泄露性试验介质为原料气。 1、试压前,认真做好一切检查工作,试验所用的压力表是经校验合格的,其精度为 1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,即为60MPa,且压力表不得少于两只。 2、压力表的设置:在设备循环加热器(E1103)合成气PG1109-Φ159×28-W1B、氨分器Ⅰ(V1101-1)PG1108-Φ159×28-W1B管段装设压力表60MPa各一只、另一只装设在试压泵前端连接管试压阀门后处。 3、对于不参加高压系统试压的设备废热锅炉(E1601)壳程、氨冷器(E1605)壳程及管道和管段上仪表,按要求加设试压盲板作隔断处理。具有同一试验压力的管道及设备,采取一道连通试压。作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道采用试压盲板隔断,并将管段PG1116-Φ127×21-W1B处新鲜气补充气总阀关闭。 4、管道上加设盲板处必须做出标记,试压中如发现有渗漏处,不要进行带压处理,做好记录,待泄压后,方可进行处理。消除缺陷后,重新进行试验。 5、试压进行中必须始终有专人监视压力表,以防止设备、管道承受超过规定的试验压力。 6、试压注水由设备合成塔电加热器管口处用消防水从上向下注入,此管口也作为空气排空处,待水灌满整个系统后,再用试压盲板封闭该管口。另试压泵放置于设备氨分离(Ⅱ)排污管处与加压管连接加压。 7、系统灌满水的设备及管道内空气多次排净后,用电动试压泵缓慢升压,待压力达到0.5MPa时停泵,对设备、管道及支架进行初检。合格后,启动试压泵缓慢升压至设备工作压力31.4MPa停泵,检查设备、管道接口及管支架等未见异常。再将工作压力升至试验压力36.1MPa,稳压10分钟,并对所有接头和连接处进行检查,无泄漏和其它异常后,将试验压力降至工作压力31.4MPa,保压30分钟,以压力不降、无渗漏为合格。 9、水压试验合格后,经技术监督局监检人员和建设单位专业工程师确认认可,及时办理“设备耐压/严密性试验记录”、“管道系统安装检查与压力试验记录”签字。 9、试压合格后,打开排污阀,缓慢放净设备、管道内的水,并按甲方指定地点排放至沟内。 (三)水压试验中的注意事项 1、管道升压时管道的气体应排除,升压过程中,当发现计量表摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压; 2、升压应分级进行,每升一级应检查设备、支架、焊缝及阀门,当无异常现象时,再继续升压;

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

管道水压试验步骤

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于级,表的满刻度值应为被测压力的~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。

工业锅炉水压试验施工工艺

表A Q B 新疆沈宏集团 企业(通用工艺)标准热电公司★静设备工程★ QG/SB(锅炉)-10 工业锅炉水压试验施工工艺1999—10—01发布1999—11—01实施

新疆沈宏集团股份有限公司发布

工业锅炉水压试验施工工艺 1适用范围 1.1本工艺适用于以水为介质,额定工作压力不大于 2.5MPa,现场组装的固定式蒸汽锅炉和固定式承压热水锅炉安装后的水压试验。整体出厂的锅炉需在安装后进行水压试验的,可参照本工艺进行。 1.2工业锅炉的水压试验除应执行本工艺的标准外,尚应执行《锅炉压力容器安全监察暂行条例》中有关规定。 2施工准备 2.1试验材料准备 2.1.1试验用临时管线采用无砂眼、重皮、裂纹等缺陷的无缝钢管。 2.1.2试验用阀门应开启灵活、压力适中且压力试验合格。阀门一般采用法兰式闸阀,与系统连接时可用系统本身的阀门,压力表用阀门采用针形阀(如J13W-160 D N15) 2.1.3试压用的材料应按试压方案的措施用料计划备料,措施用料与正式材料一样,应具有产品的质量证明文件。 2.1.4试验时系统上安装的压力表不少于2块,其精度不应低于2.5级,额定工作压力为2.5Mpa的锅炉,其精度不应低于1.5级。压力表经过校验合格,其表盘量程应为试验压力的1.5~3倍,宜选用2倍。 2.1.5试压用的压力表和压力表接头,石棉、缠绕式垫片或铜质垫片,盲板等材料型号要齐全,数量足够。 2.2主要施工机具和试压场地 2.2.1试验场地应根据现场实际情况合理布置,规划。 2.2.2试压现场应具备可靠的清洁水水源,水温为20~70℃,并进行水质分析,满足施工用电的电源和通畅的排水设施。 2.2.3试验过程中具有一定的危险性,试压场地应划出试验区域,非工作人员严禁入内,并应有明显的标志。 2.2.4主要施工设备机具如上水泵、试压泵(往复柱塞泵)、电焊机等准备齐全。 2.2.5主要工具如扳手、卷尺、角尺、撬棍、剪子等准备齐全。

打压试验步骤

管壳换热器安装试压方案《三个步骤、八项任务》试论管壳换热器试压方案三个步骤、八项任务》(浮动板式管壳换热器) 一、结构(浮头换热器)浮动板式管壳换热器因其对热膨胀的良好适用性和易于清洗和维修等特点在炼油装置得到了广泛的应用。其结构主要包括壳程壳体、换热管束、管程箱体、钩圈(小锅)、壳程封头(大锅)五部分。管程管箱换热管束壳体钩圈壳程封头固定管板浮动管板二、常见问题:浮动板式管壳换热器常见的问题集中在如下八个方面:1、管束换热管泄漏。2、管束的固定板和浮动板与换热管焊接口(或胀接)泄漏。3、浮动板密封面泄漏(包括钩圈问题)。4、固定板密封面壳程侧泄漏。5、固定板密封面管程侧泄漏。6、壳体封头(大锅)密封面。7、管程出入口密封面、管程箱体、附件泄漏等问题。8、壳程出入口密封面、壳程箱体、附件泄漏等问题。这八个方面就是试压过程需要完成的八项确认任务。 三、试压方案:浮动板式管壳换热器包括如下三个步骤:管束的压力试压。 一、管束的压力试压。安装后的管程压力试压。二、安装后的管程压力试压。安装后的壳程试压。三、安装后的壳程试压。这三个步骤就是试压过程中的三个步骤 下面详细介绍《三个步骤》是如何完成《八项任务》的。第一步:管束的压力试验:管束的压力试验分为管程试验和壳程试验两种方案,其中优选壳程试验。但在实际施工中要依据施工队伍所具备的施工工具的情况而定。1、管束试验的管程试验方案:(如下图)打压工具换热管束钩圈固定管板浮动管板2、管束试验的壳程试验方案:(如下图)打压工具壳体打压工具固定管板浮动管板第一步:要求确认下列任务:1、管束换热管泄漏。2、管束的固定板和浮动板与换热管焊接口(或胀接)泄漏。第二步:安装后的管程压力试验:第二步要求确认下列任务:3、浮动板密封面无泄漏。5、固定板密封面管程侧无泄漏。7、管程出入口密封面、管程箱体、附件无泄漏等问题。第二步:要求复查下列任务:1、管束换热管泄漏。2、管束的固定板和浮动板与换热管焊接口(或胀接)泄漏。第三步:安装后的壳程试压:第三步要求确认下列任务:4、固定板密封面壳程侧无泄漏。6、壳体封头(大锅)密封面无泄漏。8、壳程出入口密封面、壳程箱体、附件无泄漏等问题。至此完成了《三个步骤》,达到《八项任务》的确认。受控工作的间隙完成了此项工作。由于时间有限,期待日后补充、修改。

给水管道水压试验方案

给水管道水压试验方案 管 道 水 压 试 验 方 案 编制: 审核: 审批: -市政工程有限公司 2016年9月15日 一、工程概况 - 给水管线为DN150-DN200球墨铸铁管,再生水主管线为DN150-DN200球墨铸铁管。管道试压标准:1.0MP。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水、再生水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)《招标文件》 ;

(2)《施工合同》 ; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准; (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力为1.0MPa。四、试压前准 备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压 力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会 因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 5、水源设计:水源采用饮用水,地下水无污染。直接采用地下水即可。 2 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 7、对打压管段回填,根据标准规定,管道上覆土不得低于50cm。 8、将打压 段两端的千斤顶全部固定到位,方才进行打压。 9、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。

锅炉整体水压试验施工方案

作业指导书控制页: *注:班组工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期):

目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况及施工范围 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2施工范围 (2) 3 施工作业人员配备及人员资格要求 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 4.1施工所需机械装备及工器具量具 (2) 4.2安全防护用品配备 (3) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序、方法及要求 (5) 6.1作业程序流程图 (5) 6.2作业方法及要求 (5) 6.3专项技术措施 (9) 7 质量控制及质量验收 (11) 7.1质量控制标准 (11) 7.2中间控制见证点设置 (11) 7.3中间工序交接点设置 (12) 7.4工艺纪律及质量保证措施 (12) 8 安全、文明施工及环境管理要求和措施 (12) 表8-1职业健康安全风险控制计划表(RCP) (14) 表8-2环境因素及控制措施一览表 (16) 9 附录 (17) 9.1附图1:#4锅炉水压系统图 (17) 9.2附图2:水压试验一次气升压系统图 (17) 9.3附图3:水压试验二次气升压系统图 (17) 9.4附图4:锅炉水压组织机构图 (17)

1编制依据及引用标准 1.1《#4机组安装工程施工组织总设计》 1.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 1.3《火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲〉(电力部建质[1994]102号文)1.4《电力建设施工及验收技术规范 (锅炉机组篇)》 1.5《电力建设施工及验收技术规范(化学篇)》 1.6《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996) 1.7《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》 1.8《电力工业锅炉监察规程》 1.9《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳动人事部颁发,1996年版) 1.10《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889-2004 1.11《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006版) 1.12东方锅炉厂设备安装及运行说明书 1.13《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 1.14《电站锅炉压力容器检验规程》(DL647-2004) 1.15湖南省火电建设公司《火力发电机组施工创优工艺手册》 2006版 2 工程概况及施工范围 2.1工程概况 湘潭电厂二期工程为2×600MW机组,锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司与东方-日立锅炉有限公司合作设计、生产制造的,为超临界本生直流锅炉,该锅炉为一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、高强螺栓连接、全悬吊“Π”型布置结构。 锅炉受热面过热部分由4部分组成:a、顶棚及后竖井烟道四壁及后竖井分隔墙; b、布置在后部竖井后烟道内的水平对流低温过热器; c、位于炉膛上部的屏式过热器; d、位于折烟角上方的末级过热器根据在炉膛内布置,前炉膛布置由前至后屏式过热器及高温过热器,锅炉受热面再热部分为布置在前炉膛顶部的高温再热器及后炉膛的低温再热器。省煤器布置在后炉膛下部。各级过再、热器之间的进出口联箱由联络管道连接,过热器设计有两级喷水减温器来控制调节温度,再热器通过烟气调节挡板来调节控制温度,并高低再联络管之间设计有一级事故减温水。

给水管道水压试验方案设计

陕西延长石油延安能源化工有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目 硫回收装置 埋地管道试压/闭水试验方案 编制:董大成 审核:王永伟 审定:王龙 中化二建集团有限公司 2017年5月2日

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (1) 三、试验依据 (2) 四、试压前准备工作 (2) 五、注水与排气 (3) 六、水压试验 (3) 七、闭水试验 (4) 八、水压试验安全施工措施保证措施 (4) 九、安全保证措施 (4) 十、安全施工措施 (5) 十一、临时用电安全技术措施 (5) 十二、主要投入设备 (6)

一、工程概况 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目硫回收装置的地下管道工程,包括界区内的循环水、消防水、生产水、生活污水、工艺管道等系统的地下管道。管道明细如下: 名称规格型号材质标准单位数量输送流体用无缝钢管Φ114.3×4.78 20 GB/T8163-2008 米236 输送流体用无缝钢管Φ114.3×8.56 20GB/T8163-2008 米150 输送流体用无缝钢管Φ168.3×7.11 20GB/T8163-2008 米 4 输送流体用无缝钢管Φ168.3×4.5 20GB/T8163-2008 米21 输送流体用无缝钢管Φ26.7×2.87 20GB/T8163-2008 米 2 输送流体用无缝钢管Φ219.1×7.0420GB/T8163-2008 米172 输送流体用无缝钢管Φ219.1×6 20GB/T8163-2008 米41 输送流体用无缝钢管Φ48.3×3.68 20GB/T8163-2008 米0.5 输送流体用无缝钢管Φ60.3×3.91 20GB/T8163-2008 米64 输送流体用无缝钢管Φ88.9×4.78 20GB/T8163-2008 米49 输送流体用无缝钢管Φ73×4.78 20GB/T8163-2008 米10 输送流体用无缝钢管Φ323.8×6.35 20GB/T8163-2008 米61 埋地管道设计压力及试验压力见下表: 管道设计压力、试验压力表 单位:MPa 序号管道名称系统管网压力设计压力试验压力 1 生产给水管道(IW)0.40 0.80 1.2 2 生活给水管道(SW)0.30 0.80 1.2 3 循环冷却给水管道(CWS)0.45 0.80 1.2 4 循环冷却回水管道(CWR)0.2 5 0.80 1.2 5 生产污水管道(OWW)0 0 闭水试验 6 生活污水管道(SD)0 0 闭水试验 二、试验目的

管道压力试验规范

管道压力试验规范 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验 GB/T20801.5-2006 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验 Pressure piping code-Industrial piping-Part 5:Inspection and testing 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 检查要求 4.1 一般规定 4.2 超标缺陷的处理 4.3 累进检查 5 检查方法 5.1 一般规定 5.2 目视检查 5.3 无损检测 5.4 制作过程中的检查 5.5 硬度检查

6 检查范围 6.1 检查等级 6.2 目视检查 6.3 焊接接头的无损检测 6.4 硬度检查 7 检查工艺 8 合格证和记录 9 试验 9.1 压力试验 9.2 泄漏试验 9.3 真空度试验 10 记录 前言 本标准对应于ISO15649:2001《石油和天然气工业管道》,与ISO15649:2001的一致性程度为非等效。 GB/T20801《压力管道规范工业管道》由下列六个部分组成: ——第1部分:总则; ——第2部分:材料; ——第3部分:设计和计算; ——第4部分:制作与安装; ——第5部分:检验与试验; ——第6部分:安全防护。

本部分为GB/T20801的第5部分。 本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会(SAC/TC 262/SC 3)提出。 本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)归口。 本部分起草单位:全国化工设备设计技术中心站、上海市锅炉压力容器检验所、国家质检总局特种设备安全监察局、中国石化集团上海工程有限公司、中国石油化工集团公司经济技术研究院、中国石油化工集团公司工程建设管理部、辽宁省安全科学研究院。 本部分主要起草人:汤晓英、应道宴、高继轩、修长征、汪镇安、叶文邦、寿比南、王为国、黄正林、周家祥、唐永进、张宝江、于浦义、刘金山。 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验 1 范围 本部分规定了GB/T20801.1范围内压力管道的检验、检查和试验的基本安全要求。本部分未规定的其他检验、检查和试验要求应符合本标准其他部分以及国家现行有关标准、规范的规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T20801的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T20801.1-2006 压力管道规范工业管道第1部分:总则

管道压力试验方案..

发放编号:文件编号: 管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 2014年4月9日

管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 批准日期:年月日 目录 1.适用范围 (1)

2.编制依据 (1) 3.作业项目概述 (1) 4.作业准备 (2) 5.水压试验前应具备的条件 (4) 6.作业顺序 (4) 7.作业方法 (5) 8.工艺质量要求 (7) 9.质量记录 (8) 10.职业健康安全管理及环境保护 (8) 危险源辨识与风险评价 (9) 附页1:水压试验临时受压管道堵板强度计算书 (11) 附页2:管道水压试验组织机构 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于压力试验。 2.编制依据 2.1 中国中轻有限责任公国际工程有限公司提供的图纸及安装说明书。 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 2.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011 2.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.6 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008 2.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 3.作业项目概述 3.1 本工程管道xxxx管道压力管道,管道级别为GC2级材质为20#,管道规格为DN20——DN900 。其主要参数如下: 设计压力 0.03M Pa——2.1 M Pa 设计温度(合成塔进气)常温——280℃ 3.2 水压试验范围: 水压试验范围包括合成系统全部本体管道,即:管道、阀门、弯头、法兰、三通、异径管、排气疏水阀等。 3.3 水压试验的压力、水质及环境要求: 3.3.1根据实验要求管道系统实验压力分别为: