文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JGJ-202-2010-建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ-202-2010-建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ-202-2010-建筑施工工具式脚手架安全技术规范
JGJ-202-2010-建筑施工工具式脚手架安全技术规范

1 总则

1.0.1 为了贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,确保采用工具

式脚手架施工时,施工人员及国家财产的安全,依据国家现行的有关安全生产方面的法律、法规制定本规范。

1.0.2 本规范包括附着式升降脚手架(单片、整体依靠手动、电动和液压升

降的架体)高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及管理。

1.0.3 本规范适用于建筑施工中工具式脚手架的设计与施工。

1.0.4 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及管理除应符合本规

范外,尚应遵守国家现行的其他规范。

2 术语符号

2.1 术语

2.1.1 工具式脚手架lmplementary scaffold

组成脚手架的架体结构和构配件为定型化标准化产品,可多次重复使用,按规定的程序组装和施工,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮和外挂防护架。

2.1.2附着式升降脚手架Inserted lift scaffold

仅需搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。

2.1.3附着支承结构Inserted supporting structural

直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。

2.1.4单片式附着升降脚手架(Single) inserted lift scaffold

仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。

2.1.5 整体式附着升降脚手架holistic inserted lift scaffold

有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架

2.1.6 架体结构structure of the scaffold

附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。

2.1.7竖向主框架major vertical frame

附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。

2.1.8水平支承桁架horizontal support truss

附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体竖向荷载,并将竖向

荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。

2.1.9 架体构架hruss of the scaffold

采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分。也是操作人员作业场所。

2.1.10 架体高度scaffold height

架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(护栏)轴线间的距离。

2.1.11 架体宽度width of the scaffold

架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

2.1.12 架体支承跨度supporting span of the scaffold

两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。

2.1.13 悬臂高度cantilever height

架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。

2.1.14悬挑长度overhang length

指架体水平方向悬挑长度,即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。

2.1.15 防倾覆装置prevent overturn equipment

防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。

2.1.16 防坠落装置prevent falling equipment

架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。

2.1.17 升降机构lift framework

控制架体升降运行的动力机构,有电动和液压两种。

2.1.18 荷载控制系统loading control system

能够反映、控制升降机构荷载的装置系统。

2.1.19 悬臂(吊)梁cantilever beam

悬挂升降设备或防坠落装置的悬挑钢梁,一端固定在附墙支座上。

2.1.20 导轨conductrail

附着在附墙支承结构或者附着在竖向主框架上,引导脚手架上升和下降的轨道。

2.1.21 同步控制装置 in-phase control equipment

在架体升降中控制各升降点的升降速度相等、即控制各点相对垂直位移的装置。

2.1.22 高处作业吊篮high altitude work nacelle

悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机构驱动悬吊平台通过钢丝绳沿

建筑物或构筑物立面上下运行的非常设施工设备。

2.1.23 电动吊篮electrical nacelle

使用电动提升机驱动的吊篮设备。

2.1.24 吊篮平台nacelle platform

四周装有防护栏杆及挡脚板用于搭载施工人员、物料、工具进行高处作业的平台装置。

2.1.25 悬挂机构append framework

安装在建筑物屋面、楼面,通过悬挑钢梁悬挂吊蓝的装置。由钢梁、支架、平衡铁

等部件组成。

2.1.26 提升机elevator

安装在吊篮平台上,并使吊篮平台沿钢丝绳上下运行的装置。

2.1.27 安全锁扣safety buckle

与安全带和安全绳配套使用的,防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具。

2.1.28 行程限位range limit

对吊篮平台向上运行距离和位置起限定作用的装置,由行程开关和限位挡板组成。

2.2 符号

2.2.1 荷载

G K——永久荷载(恒载)标准值

Q K——可变荷载(活载)标准值

W K——风荷载标准值

W O——基本风压值

S——荷载效应组合的设计值

R——结构构件抗力的设计值

S GK——恒荷载效应的标准值

S QK——活荷载效应的标准值

M max——最大弯矩设计值

q k——均布线荷载标准值

P K——跨中集中荷载标准值

N——拉杆或压杆最大轴力设计值

2.2.2 材料、构件设计指标

[V]——受弯构件的允许挠度

I x——毛截面惯性矩

E——钢材弹性模量

F——钢材强度设计值

S

——钢丝绳破断拉力

S max——钢丝绳承受的最大静拉力

Q k——均布线荷载标准值

P k——跨中集中荷载标准值

N——拉杆或压杆最大轴力设计值

W n——构件的净截面抵抗矩

A——压杆的截面面积

D——活塞杆直径

D螺——螺杆直径

2.2.3 计算系数

μ——风压高度变化系数

a

μ——脚手架风荷载体型系数

s

φ——挡风系数

β—风振系数

z

γ——恒荷载分项系数

G

γ——活荷载分项系数

q

γ——附加安全系数

1

γ——附加荷载不均匀系数

2

γ——冲击系数

3

2.2.4 几何参数

l ——受弯杆件计算跨度

——立杆纵距

Q ——吊蓝钢丝绳所受拉力,应先考虑吊蓝的荷载组合。

Q竖——钢丝绳所受(考虑分项系数后的)竖向分力。

Q水——风荷载(考虑分项系数后)作用于吊蓝的水平力。

N ——结构楼板所受吊篮悬挂机构前支架的压力。

T ——悬挂机构后支架平衡重所产生的拉力。

L1 ——悬挂机构横梁上,吊蓝吊点至前支架长度。

L2 ——悬挂机构横梁上,前支架至后支架平衡重长度。

h ——前支架从悬挂机构横梁升起的高度,为悬挂机构横梁上皮至前后斜拉杆支点的竖向距离。

3附着式升降脚手架

3.1构配件材料性能

3.1.1 附着式升降脚手架架体用的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》 (GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的3号普通钢管, 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A 级钢的规定。 且应满足下列规定:

1. 钢管推荐采用48 3.5mm φ?的规格,壁厚应符合《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 的要求。

2. 钢管应具有产品质量合格证和符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 有关规定的检验报告。

3. 钢管表面应平直,其平直度不得小于管长的1

500;两端端面应平整,不得有斜口;并严禁使用有裂缝、表面要求分层硬伤(压扁、硬弯、深划痕)、毛刺和结疤等。

4. 使用过的钢管除符合上一款外,其锈蚀深度不得超过0.5mm 。

5. 钢管在使用前应涂刷防锈漆。

3.1.2 水平支承桁架、竖向主框架、附墙支座、横吊梁、吊拉圆钢等,当使用型钢、钢板和圆钢制作时,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A 级钢的规定。

3.1.3 当冬季室外温度等于或低于020C -时,宜采用Q235B 、Q235C 。承重竖向桁架或承受冲击荷载作用的结构,应具有常温冲击韧性。当冬季室外温度等于或低于020C -时,尚应具有020C -冲击韧性。

3.1.4 钢管脚手架的连接扣件应采用可锻铸铁制作,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。并在螺栓拧紧的扭力矩达到65N.m 时,不得发生破坏。

3.1.5 架体结构的连接材料应符合下列要求:

1. 手工焊接所采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。所选择的焊条型号应与结构主体金属强度相适应,对于竖向桁架结构宜采用低氢型焊条。

2. 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与结构主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。

3. 普通螺栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的Q235。

4. 锚栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的或《低合

金结构钢技术条件》中规定的Q345。

3.1.6 脚手板可采用钢、木、竹材料制作。其材质应符合下列规定:

1. 冲压钢板和钢板网脚手板,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证;新旧板面挠曲不得大于12mm和板面任一角翘起不得大于5mm;不得有裂纹、开焊和硬弯。使用前应涂刷防锈漆。钢板网脚手板的网孔应小于25mm。

2. 竹脚手板有三种即竹胶板、竹笆板和竹串片脚手板。可采用毛竹或楠竹制成竹胶板、竹笆板,宽度不宜小于500mm,板片厚不得小于8mm。但属于腐朽、发霉的竹笆板不得使用;竹串片脚手板的厚度不应小于50mm。

3. 木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)中Ⅱ级材质的规定。板厚应不小于50mm,两端应用 4mm镀锌钢丝各绑扎两道。

4. 胶合板脚手板,应选用《普通胶合板通用技术条件》(GB/T9846.3)中的Ⅱ类普通胶合板,厚度应不少于18mm,底部木枋间距应不大于400mm,木枋与脚手架杆件应用铁丝绑扎牢固,胶合板脚手板与木枋用钉子钉牢。

3.2荷载

3.2.1 作用于附着式升降脚手架的荷载可分为永久荷载(恒载)和可变荷载(活载)两类。

3.2.2 荷载标准值

G应包括整个架体结构,围护设施、作业层设施以及

1.恒荷载标准值

K

固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重,按实际计算。其值可按现行的《建筑结构荷载规范》(GB50009)附录A确定。对于木脚手板及竹串片脚手板,可取自重标准值为2

0.35/

kN m。

Q应包括施工人员、材料及施工机具,应根据施工具体情

2.施工活荷载

K

况按使用、升降及坠落三种工况确定控制荷载标准值,但是其值不得小于表3.2.2-1的规定值

3.风荷载标准值K W 应按下式计算

W K =βz μa μs W 0

(3.2.2-1)

式中:K W ——风荷载标准值2/kN m

μa —风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB5009)的规定采用

s μ—脚手架风荷载体型系数按表3.2.2—2采用

表中: φ为挡风系数

φ=脚手架挡风面积脚手架迎风面积 (3.2.2-2) 0W —基本风压值按《建筑结构荷载规范》(GB 50009)附表0.4中 N=10年的规定采用。非工作状态和工作状态均应按6级风即风速为每秒13m 计算。 Z β—风振系数 z β=1(一般可取1,也可按实际情况选取。)

3.2.3 计算结构或构件的强度、稳定性及连接强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)

;计算变形时,应采用荷载标准值。

永久荷载的分项系数(G r )采用1.2,当对结构进行倾覆计算而对结构有利时,分项系数应采用0.9。

可变荷载的分项系数(q r )采用1.4。

风荷载标准值的分项系数(QW r )亦采用1.4。

3.2.4 当采用容许应力法计算时,应采用荷载标准值作为计算依据。

3.2.5 附着式升降脚手架应按最不利荷载组合进行计算,其荷载效应组合应按表3.2.5采用:

表3.2.5 荷载效应组合

移动式脚手架安全规范.pdf

移动式脚手架安全规范 脚手架是电力建设施工现场上,应用最为广泛、使用最为频繁的一种临时设施。移动脚手架又叫门式脚手架,快装脚手架等。 一、脚手架的一般规定 (1)脚手架应由持有特种作业证的工人,按批准后的施工方案和措施搭设; 经施工和使用部门验收合格后,挂上标牌,方可使用。 (2)脚手架的两端。转角处每隔6-7根立杆处应设置支杆和剪刀撑;支杆和 剪刀撑与地面的夹角不得大于60°。 (3)脚手架高度在7m以上及无法设置支杆时,竖向每隔4m,横向每隔7m 必须与建、构筑物牢固连接;脚手架的外端与顶部应与建、构物多加几处牢固的连接点。 (4)脚手架的外侧、斜道两侧、平台的周边应设置1.05m高的栏杆和18cm 高的挡脚板或设置立安全网;脚手架必须设置可供作业人员上下的垂直爬梯和斜道,斜道上应有防滑条。料口、平台、通道上部应设天棚。 (5)脚手架严禁钢木、钢竹混搭;长期未用的脚手架,解冻期的脚手架,在 恢复使用前,必须经检查、鉴定合格后,方可重新使用。 (6)脚手架上架设的照明线必须有绝缘子或其他绝缘支撑;高度在20 m以 上的,且不在避雷保护范围内的脚手架必须设立单独的避雷针,避雷装置必须符合安全要求。 (7)脚手板的铺设应满足:满铺、平稳、牢固、无探头板;对头搭接处应设 双排横杆;拐角(弯)处应交错搭接;搭接的长度应大于2Ocm,与建、构筑物的立表面距离应小于20cm;脚手板铺设后应采取加固措施,防止翘动或移位。 二、移动式脚手架的搭设要求 (1)移动式脚手架立杆离墙面净距离宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。 (2)移动式脚手架内外两侧均应设置交叉支撑并与脚手架立杆上的锁销锁牢。

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计 编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司 二〇一八年九月二十日 南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数

第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度

四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表 第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。

1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨形成导轮导轨装置,、在提升过程中,使架体滑移并起到防倾作用。架体底部设有顶墙轮装置,提升时,可沿建筑物墙体或导柱组件向上滑动,防止架体底部向内倾斜。 1.4.升降脚手架机构:由提升挂板、承力拉杆、提升葫芦、钢挑梁梁等组成。 主要作用:提供升(降)动力,分布荷载。 1.5.安全防坠装置: 此装置具有在意外发生时的阻止架体坠落功能。其安装在钢挑梁的头部,通过全封闭的机械装置实现,结构紧凑、实用简捷、性能稳定,适应恶劣的施工环境,安全可靠。 1.6.电气控制: 电控柜及分线电缆。主要作用控制各机位的升降处理,可实现每个葫芦点控和整体、分片升降。 第三部分本工程附着式升降脚手架设计

门式脚手架安全管理措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A34935 门式脚手架安全管理措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

门式脚手架安全管理措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。 2、搭拆脚手架时工人必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 3、操作层上施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

脚手架工程安全生产规范、条例及强制性标准

脚手架工程安全生产规范、条例及强制性标准 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ l30,介绍扣件式钢管脚手架的适用范围、材质、构造;各类杆件的作用、承受的荷载及计算的原则。重点是扣件式钢管脚手架的构造、各类杆件的作用及使用。 1.1外脚手架 搭设在建筑物或构筑物的外围的脚手架称为外脚手架。外脚手架多从地面搭起,所以称为底撑 式脚手架,一般来讲建筑物多高,其架子就要搭多高,外脚手架也可以采用悬挑形式,在悬挑构件上搭设,称为悬挑脚手架。 (1)单排脚手架:它由落地的单排立杆与大、小横杆绑扎或扣接而成。 (2)双排脚手架:它由落地的里、外两排立杆与大、小横杆绑扎或扣接而成。 (3)悬挑脚手架:它不直接从地面搭设,而是采用在楼板、墙面或框架柱上设悬挑构件,以悬挑 形式搭设。按悬挑杆件的不同种类可分为两种:一种是用¢48×3.5的钢管,一端固定在楼板上,另一端悬出,在这个悬挑杆上搭设脚手架,它的高度应不超过6步架;另一种是用型钢做悬挑杆件,搭设高度应不超过20步架。 脚手架是建筑施工中必不可少的临时设施。比如砌筑砖墙,浇筑混凝土、墙面的抹灰,装饰和粉刷,结构构件的安装等,都需要在其近旁搭设脚手架,以便在其上进行施工操作、堆放施工用料和必要时的短距离水平运输。 由钢管、扣件组成的扣件式钢管脚手架(以下简称“扣件式脚手架”)具有以下特点: (1)承载力大。当脚手架的几何尺寸在常见范围、构造符合要求时,落地式脚手架立杆承载力在15~20kN(设计值)之间,满堂架立杆承载力可达30kN(设计值)。 (2)装、拆方便,搭设灵活,使用广泛。由于钢管长度易于调整,扣件连接简便,因而可适应各 种平面、立面的建筑物、构筑物施工需要;还可用于搭设临时用房等。 (3)比较经济。与其他脚手架相比,杆件加工简单,一次投资费用较低,如果精心设计脚手架几 何尺寸,注意提高钢管周转使用率,则材料用量可取得较好经济效果。 (4)脚手架中的扣件用量较大,价格较高,如果管理不善,扣件极易损坏、丢失,因此应对扣件 式脚手架的构配件使用、存放和维护加强科学化管理。 脚手架是建筑施工中必不可少的临时设施。比如砌筑砖墙,浇筑混凝土、墙面的抹灰,装饰和粉刷,结构构件的安装等,都需要在其近旁搭设脚手架,以便在其上进行施工操作、堆放施工用料和必要时的短距离水平运输。 脚手架虽然是随着工程进度而搭设,工程完毕就拆除,但它对建筑施工速度、工作效率、工程质量以及工人的人身安全有着直接的影响,如果脚手架搭设不及时,势必会拖延工程进度;脚手架搭设不符合施工需要,工人操作就不方便,质量得不到保证,工效也提不高;脚手架搭设不牢固,不稳定,就容易造成施工中的伤亡事故。因此,对脚手架的选型、构造、搭设质量等决不可疏忽大意、轻率处理。 1.2适宜搭设高度

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细则

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细 则 一、监理依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全施工规范》JG130-2001 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东省建设工程限制使用竹脚手架(移动脚手架,门式脚手架)管理规定》的通知,建管字(2003)38 号 二、开工前的监理工作: 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全技术措施和脚手架(移动脚手架,门式脚手架)受力计算进行审查,确保脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、编制监理方案及安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 5、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

三、脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架(移动脚手架,门式脚手架)每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记;

3扣件式钢管脚手架规范考试题

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范考试题 单选题(100题,每题1分) 1、为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保(),做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 A 工期 B 工程质量 C 施工人员安全 D 环境不受污染 2、原规范(扣件式脚手架)的主要内容是() A 落地式单、双排脚手架 B 满堂脚手架 C 满堂支撑架 D 型钢悬挑脚手架 3、扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制()。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 分项工程施工方案 D 专项施工方案 4、焊接钢管属于() A 冷弯薄壁型钢 B 热轧钢材 C 冷拉钢材 D 镀锌钢管 5、脚手架钢管应用()。 A (Q215普通钢管) B(Q235普通钢管) C(Q275普通钢管) D(无缝钢管) 6、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管,每根钢管的最大质量不应大于()。 A 15kg B 25kg C 35kg D 25.8kg 7、一般情况下,单双排脚手架横向水平杆最大长度不超过2.2m,其它杆最大长度不超过() A 4m B 5m C 6.5m D 7.5m 8、扣件应采用()制作。 A 可锻铸铁或铸钢 B 生铁 C 钢板 D 铸铁 9、要做抗滑试验的有() A 直角和旋转扣件 B 对接扣件 C 底座 10、要做抗破坏试验的有() A 直角和旋转扣件 B 对接扣件 C 底座 11、要做扭转刚度试验的有() A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 12、要做抗拉试验的有()

A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 13、要做抗压试验的有() A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 14、扣件在螺栓拧紧力矩达到( )N?m时,不得发生破坏。 A 50 B 60 C 65 D 70 15、可调托撑螺杆外径不得小于()mm。 A 30 B 40 C 36 D 46 16、可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于()mm。 A 5 B 6 C 7 D8 17、可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于()扣,螺母厚度不得小于30mm。 A 5 B 6 C 7 D8 18、可调托撑()承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5mm。 A 抗拉 B 抗压 C 抗弯 D 抗剪 19、计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久分项系数应取(),可变荷载分项系数应取1.4。 A 0.9 B 1 C 1.2 D 1.35 20、脚手架中的受弯构件,验算变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数应取() A 0.9 B 1 C 1.2 D 1.35 21、当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于()mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 A 50 B 53 C 55 D 60 22、当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计算,但()等仍应根据实际荷载进行设计计算。 A 纵向水平杆及其连接扣件 B 横向水平杆及其连接扣件 C 立杆的稳定性 D 连墙件、立杆地基承载力 23、Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f为()N/mm2 A 195 B 205 C 215 D 235 24、对接扣件的抗滑承载力设计值为()KN。 A 3.2 B 8 C 40 D 45 25、型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的容许挠度为()。l为受弯构件的跨度,对悬挑杆件为其悬

爬升式脚手架施工工艺标准

爬升式脚手架施工 工艺标准 编制人:

审核人: 审批人: 年月日

目录 1 总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制参考标准及规范 (1) 1.3 特点 (1) 2 基本规定 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 材料准备 (2) 3.3 作业条件 (2) 4材料和质量要点 (3) 4.1 材料的关键要求 (3) 4.2 技术关键要求 (3) 4.3质量关键要求 (3) 4.4 职业健康安全关键要求 (3) 4.5 环境关键要求 (3) 5 施工工艺 (4) 5.1 工艺流程 (4) 6 质量标准 (8) 6.1 主控项目 (8) 6.2 一般项目 (8) 7 安全环保措施 (8) 8 质量记录 (9)

爬升式脚手架施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于剪力墙、框架、框剪、筒体等各种不同结构形式的高层、超高层建筑、构筑物的结构与外装修的施工。 1.2 编制参考标准及规范 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号); 《普通碳素钢技术条件》(GB 700—88); 《可锻铸分类及技术条件》(GB 978—67)。 1.3 特点 1.3.1使用钢材数量少,节约资源。 1.3.2 爬升速度快。 1.3.3拆装方便。 1.3.4安全可靠,设有防坠、防倾装置。 1.3.5操作人员少。 2 基本规定 爬升式脚手架的设计、组装、使用与拆除均需符合相关标准的规定。 爬升式脚手架的设计、使用及工程监理配合。设计图纸、使用规程、施工细则应同时报使用方和监理批准后实施,且应贯彻定期维护,班前检查制度。

脚手架搭设安全管理规定

福建省冠海造船工业有限公司 脚手架搭设和使用安全管理规定 1. 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2. 适用范围 本厂造、修船以及分段施工的脚手架搭设工作。 3. 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。 3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 3.1.6安全网、铁线应使用符合安全要求的安全网和12号铁线。 4.规定 4.1搭设、拆除、变更脚手架的要求 4.1.1 搭设的脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.1.2搭设、拆除、变更脚手架人员必须经安监部门专门培训,持有安监部门颁发的脚手架《特种作业操作证》方可上岗作业。 4.1.3搭设、拆除脚手架和使用脚手架的人员必须按《劳保防护用品使用规定》使用劳保防护用品,凡离基准面2米以上(含2米)的高处作业必须系挂好安全带。 4.1.4搭设、拆除脚手架时,必须使用强度足够的绳索吊拉构件,不得随意乱抛乱丢。 4.1.5必须事先将施工范围用警戒线围起来,安排专人现场监护,严禁形成交叉作业。

附着式脚手架专项方案

望贤小区公租房(二期)1#楼 附着式升降脚手架施工方案 一、编制依据 1、咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室关于望贤小区公租房(二期)1#住宅楼工程的施工蓝图和图纸投标答疑纪要;施工组织设计。 2、YJPJ-Ⅲ型爬架安装操作规程和技术指标 3.国家、行业、地方现行各类建筑施工规范、规程及验收标准 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 7、陕西建工第六建设集团有限公司“三合一”体系文件等 二、工程概况 1、工程名称为咸阳市渭城区望贤小区公租房(二期)1#楼工程,为民用建筑。 (1)工程名称:望贤小区公租房(二期)1#楼 (2)建设单位:咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室 (3)勘察单位:陕西核工业工程勘察院 (4)设计单位:西北综合勘察设计研究院 (5)监理单位:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 (6)施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 2、建设地点位于咸阳市渭城区望贤路东侧,铁路北环线南侧,望贤小区东南侧。 3、建设规模:本工程为高层住宅楼,总建筑面积23109㎡,地上25层,地下1层,建筑高度76.85m,主体结构层高为2.9m;结构形式:该工程结构为剪力墙结构,地基处理为水泥粉煤灰碎石桩法(CFG)复合地基,基础为1.2m厚筏板基础,基础设计等级乙级,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,场地类别Ⅱ类。 住宅部分施工外脚手架采用导轨式附着升降脚手架,架体从4层(标准层)开始搭设。架体覆盖楼层4层,内排架13m,外排架14.5m。围绕主楼1轴/K~M轴、48轴/K~M轴及沿M轴设置悬挑钢梁,悬挑钢梁采用16号工字钢。

脚手架施工安全管理规程(依据gb51210-2016)

脚手架施工安全管理规程 (编制依据:建筑施工脚手架安全技术统一标准GB 51210-2016) 1、建立脚手架工程施工安全管理体系和安全检查、安全考核制度。 2、脚手架搭设和拆除作业前,审核专项施工方案;查验搭设脚手架的材料、构配件、设备检验和施工质量检查验收结果。 3、脚手架使用过程中,检查脚手架安全使用制度的落实情况。 4、脚手架的搭设和拆除作业由专业架子工担任并持证上岗。 5、搭设和拆除脚手架作业必须设置相应的安全设施,操作人员须佩戴个人防护用品,穿防滑鞋。 6、脚手架在使用过程中,定期进行检查。检查主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件、连墙件有无缺失、有无松动,架体有无明显变形;查看场地有无积水,立杆底端有无松动、有无悬空。检查安全防护设施是否齐全、有效,有无损坏缺失;附着式升降脚手架支座是否牢固,防倾、防坠装置是否处于良好工作状态,架体升降是否正常平稳。检验悬挑脚手架的悬挑支承结构是否固定牢固。 7、当脚手架遇有下列情况之一时,应进行检查,确认安全后方可继续使用; ①遇有6级及以上强风或大雨过后; ②冻结的地基土解冻后; ③停用超过1个月; ④架体部分拆除; ⑤其他特殊情况。 8、脚手架作业层上的荷载不得超过设计允许荷载。 9、严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。 10、严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 11、雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业;雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施,并应清除积雪。 12、作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用密目式安全网或其他措施全封闭防护。密目式安全网应为阻燃产品。 13、作业脚手架临街的外侧立面、转角处应采取硬防护措施,硬防护的高度不应小于1.2m,转角处硬防护的宽度应为作业脚手架宽度。 14、作业脚手架同时满载作业的层数不得超过2层。 15、在脚手架作业层上进行电焊、气焊和其他动火作业时,应采取防火措施并设专人监护。 16、在脚手架使用期间,立杆基础下及附近不得进行挖掘作业。当因施工需要需进行挖掘作业时,应对架体采取加固措施。 17、在搭设和拆除脚手架作业时,必须设置安全警戒线、警戒标志,并派专人监护,严禁非作业人员入内。 18、脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施,按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46执行。 19、支撑脚手架在施加荷载的过程中,架体下严禁有人。当脚手架在使用过程中出现安全隐患时,停止作业及时排除隐患;当出现可能危及人身安全的重大隐患时,停止架上作业,撤离作业人员,并由工程技术人员组织检查、处置。

移动式脚手架安全操作规程

移动式脚手架安全操作规程 1 目的 本规程用于指导使用者正确操作和使用脚手架。 2 适用范围 本规程适用于指导本公司移动脚手架的安全操作和使用,以及对现场易损工程的防护。 3 安全操作规程 3.1 脚手架使用前按下述要求进行例行检查,由项目部指定的安全员分发使用证后才能投入使用: 3.1.1 检查确认脚轮及刹车正常; 3.1.2 检查确认所有门架无锈蚀,无开焊,无变形,无损伤; 3.1.3检查确认交叉杆无锈蚀,无变形,无损伤; 3.1.4 检查确认所有连接件连接牢固,无变形,无损伤; 3.1.5 检查确认脚踏板无锈蚀,无变形,无损伤; 3.1.6 检查确认安全围栏安装牢固,无锈蚀,无变形,无损伤。 3.2 脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,穿工作服,系牢安全带,高挂低用,锁牢所有扣件; 3.3 施工现场所有人员必须戴安全帽,系好下鄂带,锁好带扣; 3.4 架上作业人员应作好分工配合,传递物品或上拉物品时掌握好重心,平稳作业; 3.5 作业人员应配带工具包,禁止把工具放在架子上,以防掉落伤人; 3.6 架子上不要堆放物料,要随用随上,以防放置不当伤人; 3.7 在施工过程中,地面人员要尽力避免站在可能落物的区域; 3.8 严禁作业时打闹,嬉戏,躺卧;

3.9 严禁酒后上岗,严禁高血压,心脏病,癫痫病,恐高症等不适宜登高作业人员上架子施工; 3.10 脚手架施工期间应设警示线和警示标语(非施工人员,禁止入内); 3.11 架子在使用期间严禁拆除与架子有关的任何杆件,如果必须拆除,须有主管领导批准; 3.12 脚手架作业时要锁住脚轮,防止移动,用绳索上下传递物品及工具; 3.13 脚手架使用完毕,应放到指定地点存放; 3.14 严禁使用不合格脚手架; 3.15 未经主管领导批准,外人不得擅自使用; 3.16 脚手架万向轮、固定钢管(包含脚手架四周所有突出、锐利部位)必须用保温棉(或其它柔软材料)进行包裹防护处理,否则不允许现场作业。 奇晖机电项目部 2017.4.30

最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130文件.doc

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN, 支托板厚不应小于5MM 。 6.2.3 主节点出必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆 固定,高低差不应大于1M 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500MM 。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并 且不应大于4M 。 6.6.3 高度在24M 及以上的双排脚手架应在外侧全力面连续设置剪刀撑;高度在24M 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15M 的立面上,各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随 脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能符合现行国家标 准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓 出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上 岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混 泥土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1,主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2,连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加 固措施。 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件, 不应大于200; 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。. 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可 调支托,U 形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须碶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200MM ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3MM ,安装时应保证上下同心。

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

移动脚手架安全操作规程

移动脚手架安全操作规程 1 目的 本规程用于指导使用者正确操作和使用脚手架。 2 适用范围 本规程适用于指导本公司移动脚手架的安全操作和使用。 3 安全操作规程 3.1 脚手架使用前按下述要求进行例行检查,由经理指定的安全员填写检查合格单后才能投入使用: 3.1.1 检查确认脚轮及刹车正常; 3.1.2 检查确认所有门架无锈蚀,无开焊,无变形,无损伤; 3.1.3检查确认交叉杆无锈蚀,无变形,无损伤; 3.1.4 检查确认所有连接件连接牢固,无变形,无损伤; 3.1.5 检查确认脚踏板无锈蚀,无变形,无损伤; 3.1.6 检查确认安全围栏安装牢固,无锈蚀,无变形,无损伤。 3.2 脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,穿工作服,系牢安全带,高挂低用,锁牢所有扣件;

3.3 施工现场所有人员必须戴安全帽,系好下鄂带,锁好带扣; 3.4 架上作业人员应作好分工配合,传递物品或上拉物品时掌握好重心,平稳作业; 3.5 作业人员应配带工具包,禁止把工具放在架子上,以防掉落伤人; 3.6 架子上不要堆放物料,要随用随上,以防放置不当伤人; 3.7 在施工过程中,地面人员要尽力避免站在可能落物的区域; 3.8 严禁作业时打闹,嬉戏,躺卧; 3.9 严禁酒后上岗,严禁高血压,心脏病,癫痫病,恐高症等不适宜登高作业人员上架子施工; 3.10 脚手架施工期间应设警示线和警示标语(非施工人员,禁止入内); 3.11 架子在使用期间严禁拆除与架子有关的任何杆件,如果必须拆除,须有主管领导批准; 3.12 脚手架作业时要锁住脚轮,防止移动,用绳索上下传递物品及工具; 3.13 移动式脚手架不得在高于5米的高度作业; 3.14 脚手架使用完毕,应放到指定地点存放;

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司二〇一三年四月十七日

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数 第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计 一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案 三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接 五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度 四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表

第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑 框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。 1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨

脚手架安全管理规范

一、目的 为加强脚手架安全管理,预防和减少事故的发生,特制定本规定。 本规定适用于项目所有参建单位。 二、定义 三、职责: 1、公司各部门对职责范围内的HSE工作负责,HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。 2、监理机构按公司要求对施工现场和承包商的HSE工作进行监督、检查。 3、承包商对工作范围内的HSE工作负责,应严格执行项目HSE要求和相关标准规范,并接受公司和监理机构的监督、管理。 四、管理要求 1、凡有脚手架作业,承包商应建立脚手架管理程序,提交监理机构和公司审批,并组织实施。 2、承包商应根据相关标准、规范的要求编制脚手架搭设和拆除的施工方案,经承包商项目负责人审核,并获监理机构或公司审查批准。 大型和承重脚手架的搭设方案中必须要有稳定性验算和风险评估;大型脚手架、高度超过30m的脚手架应设置逃生通道;高度超过20米,且预计使用时间涉及雷雨季节的脚手架应考虑避雷设施。 3、承包商应使用扣件式钢管脚手架,若使用其他类型的脚手架(如门式钢管脚手架、碗扣式脚手架等)必须事先获得监理机构和公司批准。 4、脚手架的搭设、拆除属于高处作业,承包商需要遵守项目《高处作业安全管理规定》,申办《高处作业许可证》。

5、资质 (1)承包商应任命一名有资质的、足够经验的脚手架施工负责人,报监理机构和公司批准,并将资质证明存档。 (2)搭设或拆除脚手架必须由专业架子工担任,持证上岗;上岗人员应定期体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架作业。 6、培训和安全交底 (1)承包商须为脚手架搭设、拆除和使用人员进行专项安全培训,培训内容包括但不限于:坠落保护、脚手架使用、电气危险等。 (2)脚手架搭设或拆除作业前,承包商应根据施工方案对搭设和拆除人员进行安全技术交底,让施工人员了解施工环境、安全要求及应急措施。 7、承包商和监理机构应按施工方案的要求对脚手架材料进行检查、验收,脚手架材料均应有有效的质量证明文件,不合格产品严禁使用。 (1)本项目严禁使用竹制和木制脚手架。 (2)脚手架应选用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的焊接钢管;钢管应平直、两端面平整,不得有斜口、毛口;严禁使用硬弯、压扁和裂缝及严重锈蚀等的钢管;严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (3)垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 (4)脚手板可用木脚手板或钢脚手板,不得使用竹脚手板和其他材质的脚手板。使用木脚手板的宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,任何腐朽、虫蛀、有裂纹的脚手板不得在本项目上使用;钢脚手板不得有严重锈蚀、油污、裂纹和较大变形。 (5)扣件规格必须与钢管外径相同;严禁使用有脆裂、气孔、变形和滑丝等缺陷的扣件、连接件和底座等材料;捆绑脚手板用的镀锌铁丝宜为8号铁丝。 8、脚手架搭设

参考-移动式脚手架安全规范

管理制度参考范本 参考-移动式脚手架安全规范 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

脚手架是电力建设施工现场上,应用最为广泛、使用最为频繁的 一种临时设施。移动脚手架又叫门式脚手架,快装脚手架等。 一、脚手架的一般规定 (1)脚手架应由持有特种作业证的工人,按批准后的施工方案和措 施搭设;经施工和使用部门验收合格后,挂上标牌,方可使用。 (2)脚手架的两端。转角处每隔6-7根立杆处应设置支杆和剪刀撑;支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60。 (3)脚手架高度在7m以上及无法设置支杆时,竖向每隔4m,横向 每隔7m必须与建、构筑物牢固连接;脚手架的外端与顶部应与建、构 物多加几处牢固的连接点。 (4)脚手架的外侧、斜道两侧、平台的周边应设置1.05m高的栏杆 和18cm高的挡脚板或设置立安全网;脚手架必须设置可供作业人员上 下的垂直爬梯和斜道,斜道上应有防滑条。料口、平台、通道上部应 设天棚。 (5)脚手架严禁钢木、钢竹混搭;长期未用的脚手架,解冻期的脚 手架,在恢复使用前,必须经检查、鉴定合格后,方可重新使用。 (6)脚手架上架设的照明线必须有绝缘子或其他绝缘支撑;高度在20m以上的,且不在避雷保护范围内的脚手架必须设立单独的避雷针,避雷装置必须符合安全要求。 (7)脚手板的铺设应满足:满铺、平稳、牢固、无探头板;对头搭 接处应设双排横杆;拐角(弯)处应交错搭接;搭接的长度应大于

2Ocm,与建、构筑物的立表面距离应小于20cm;脚手板铺设后应采取 加固措施,防止翘动或移位。 二、移动式脚手架的搭设要求 (1)移动式脚手架立杆离墙面净距离宜大于150mm;大于150mm 时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。 (2)移动式脚手架内外两侧均应设置交叉支撑并与脚手架立杆上 的锁销锁牢。 (3)在脚手架的操作层上应连续满铺与脚手架配套的挂扣式脚手板,并扣紧挡板,防止脚手板脱落和松动。 (4)脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接。 (5)在脚手架的转角处(一字型、槽型)脚手架的丙端应增设连 墙件,其竖向间距不应大于4米。 (6)当洞口宽度为一个跨距时,应在脚手架洞口上方的内外侧设 置水平加固杆,在洞口两上角加斜撑杆。 三、移动式脚手架的一般规定 (1)移动式脚手架在使用前必须与建、构筑物牢固的连接或将脚 手架自身牢固的稳定;应将下部的滚动部分牢固的固定。 (2)脚手架在移动前,应将架上的物品(材料、物料、工器具等) 和垃圾清除干净;并有可靠的防止脚手架倾倒的措施。 (3)使用移动脚手架的场地、四角必须平整,三层以上要系安全带。 (4)拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。 (5)拆除脚手架时,应设置警戒区标志,并由专职人员负责警戒。 (6)脚手架拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行。

相关文档