神华宁煤集团灵新煤矿

五采区051602综采工作面专项防灭火安全技术措施

NMLXQ —WJ —TFQ —0001

灵新煤矿通风区

2013年2月17日

编审人签字表

灵新煤矿五采区051602 综采工作面专项防灭火安全技术措施灵新煤矿五采区采用斜井开拓,单水平上下山分层开采。采区内以采区上山、两翼分区段布置工作面开采。

采区采用中央并列式通风方式、抽出式通风方法。在五采区地面

风井口安设两台型号为BD-II-8- M22型隔爆对旋轴流式通风机,配套电动机的型号YBF315M-8 型,功率2 X 132KW。主要通风机担负着五采区各地点的用风及+1050m 机轨合一大巷的回风。

一、051602 综采工作面基本概况

(一)煤层及顶底板岩性变化老顶:细砂岩,灰白色,钙泥质胶结,松软,成分以石英为主,长石次之。

直接顶:由砂质泥岩、泥质砂岩、粉砂岩、煤线、粉砂岩构成。

伪顶:由煤线、泥岩、煤线、泥岩构成。

直接底:由细砂岩、粉砂岩、细砂岩构成。

(二)水文地质

051602 工作面1 6 #煤老顶为细砂岩,弱含水,开采以后顶板垮落,含水层水沿裂隙涌入工作面,最大涌水量8 m 3/h ,平均涌水量5 m 3/h ,对工作面回采有影响。

(三)瓦斯及煤尘情况

16 #煤相对瓦斯涌出量:0.102m 3/t ,绝对瓦斯涌出量为0.245m 3/min ,属瓦斯矿井,无煤与瓦斯突出危险;煤尘具有爆炸

性,爆炸指数为40.96% ,煤层属容易自然发火煤层,最短自然发火

期46 天。

二、外因火灾的防治

(一)五采区轨道上山、运输上山、回风上山、行人上山、+1050m 机轨合一大巷、051602 工作面风、机两巷必须按照设计要求敷设消防供水管路,并保障正常使用;其中,在运输上山、+1050m 机轨合一大巷、051602 机巷每隔50m 设置一个防尘供水“三通”及消防栓,其他巷道每隔100m 设置一个防尘供水“三通”及消防栓。地面消防水池必须经常保持不少于200m 3的用水量。

(二)加强井口管理,入井人员严禁携带烟草、点火物品及易燃、易爆

物品下井,严禁穿化纤衣服入井;各井筒井口、井口房附近20m 范围内严禁使用明火及非防暴电器设备。

(三)051602 工作面进行电、气焊工作时,必须编制专项安全技术措施,并遵守《煤矿安全规程》第223 条中的有关规定。

1、指定专职瓦检员和安检员在场检查和监督。

2、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m 的井巷范围内,应用不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责洒水。工作地点应至少

备有2个8TCCM干粉灭火器。工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。

3、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过

0.5% ,只有在检查作业地点附近20m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。

4、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,作业区队带班人员及瓦检员在工作地点至少检查1h ,只有在不出现任何隐患后方可撤离。

其他事项严格执行神宁办【2009 】33 号关于印发《神华宁煤集团公司井下施焊管理规定》的通知中的各项规定。

5 、051602 综采工作面、051602 回风巷、采区回风巷及其他回风巷道和

瓦斯涌出不稳定的巷道严禁使用电气焊作业。

6、综采队要加强油脂及相关物品的管理。如机械油、乳化油、棉纱、布头和纸张等必须存放在盖严的铁桶中,定点存放。严禁随意泼洒剩油、废油,每次使用过的油脂、棉纱、布头和纸张等有专人收集并定期送到地面处理,不得乱扔乱放。

7、051602 综采工作面机巷皮带输送机头必须至少配备4 台灭火器材,工作面人员必须熟悉灭火器材的使用方法及工作范围内灭火器材的存放地点。

8、综采队要定期检查051602 工作面机巷胶带输送机的托辊和机尾滚筒,发现托辊不转或者机尾滚筒不转必须及时处理,防止胶带跑偏引起摩擦起火。

9、井下供电必须做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持” ,综采一队要保证051602 工作面风、机两巷电气设备的完好。严禁使用失爆电器和电缆,消灭电气火灾,机械设备不得带病运转或者超负荷运转,严禁甩掉机电设备的保护装置,防止产生电气火花或者引起电缆着火。

10、井下任何人员发现井下有着火迹象或发生火灾时,应视火

灾性质、灾区通风、瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,

控制火势,并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按《矿井火灾应急救援预案》通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

三、工作面初采期间(距工作面开切眼100m 范围)防灭火措施

(一)管风防火

1、加强通风管理

1)通风区要加强五采区通风系统及通风设施的日常管理,确保通风系统稳定。采掘、机电、运输各区队必须加强本单位职工的教育,教育职工爱护井下通风设施,确保通风设施完好。