《民用建筑水灭火系统设计规程》规定:

1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内;

2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;

3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米;

4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒;

5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。

消火栓泵有四种启动方式:

1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵

2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵

3,是消防“二总线”联动起泵

4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动

(如果没有报警系统,则只有1,4两种。有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。

消火栓泵启动有三种:

一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮。

二、消控中心直接启泵(手动),多线控制

三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。

在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:

1、水泵启动控制柜

2、消控中心

3、消火栓按钮

第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;

第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。

喷淋泵的启动共有3种方式:

1、压力开关(包括水流指示器开关)启动

2、模块自动启动

3、多线制消防中心启动

湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。检查数量:全数检查。

检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

关于消防泵设置运行的说明:在高层的建筑顶层有一消防增压机房其目的是在水泵启动时不可能瞬间使消防管内的压力达到正常的工作压力(由于管道密封不严泄漏等原因)所以利用增压泵管道压力表来检测管道的正常压力和进行水压的补充(这是利用

生活用水)另外在建筑物的墙体外也有消防栓它是用来利用消防车进行补水与不补压的。

关于消防管道压力报警运行的说明:湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。

关于消防水系统水压力报警时的联动设置说明:(水系统的联动试验)启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);

2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)

1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,不过可以使用iFire消防宝以确定是否误报,其实使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;

2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的。

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

消防安全知识宣传内容

消防安全知识宣传内容 一、防火有关知识 (一)学校火灾事故的主要原因 1、违章乱拉临时线路并靠近易燃或可燃物,绝缘性能低短路造成火灾; 2、违章使用电热器具,如:电炉、电热器、造成电路超负荷引起火灾; 3、焚烧信件等杂物,失去控制或遗留火种,引燃周围可燃物造成火灾; 4、在床上燃点蜡烛,不慎引燃周围可燃物造成火灾; 5、卧床吸烟或将烟头、火柴梗未熄灭乱扔,引燃周围可燃物酿成火灾; 6、违章使用各种灶具,引燃周围可燃物酿成火灾; 7、实验中违反实验操作规程,导致电气设备或线路超负荷,造成火灾; 8、电气设备老化,超负荷用电造成火灾; 9、建筑物或设备接地不良,雷击引起火灾。 (二)如何防止火灾事故发生 1、学校的每名师生员工首先必须自觉遵守各项消防法律、法规和学校的消防安全管理制度,增强防火安全意识。 (1)不私自接拉临时电线。接拉临时电线极易导致供电线路超负荷,引发火灾; (2)不在公共场所使用电炉、电热器等电热设备,这些电热设备用电功率比较大,易导致供电线路超负荷,引发火灾; (3)不在公共场所使用煤气炉、酒精炉等灶具。 (4)不在值班室等地点点蜡看书。宿舍熄灯时间已经较晚,如再点蜡看书疲乏睡着,蜡烛易引燃蚊帐等可燃物,酿成火灾; (5)不卧床吸烟、乱扔烟头、火柴梗。人躺在床上很容易入睡,未熄的烟头或火柴梗掉在被褥等可燃物上,容易造成火灾; (6)不乱焚烧杂物。焚烧杂物中遗留火种或失去控制时,容易造成火灾; (7)不将台灯靠近可燃物。台灯点燃时间过长,灯头发热靠近可燃物,易发生火灾;

(8)注意做到人走断电。人离开房间要关掉电器开关,拔下电源插头,确保电器彻底切断电源。 学校师生员工的防火安全意识提高了,法制观念增强了,自觉遵守消防法律、法规和学校的安全管理制度,才能消除火灾隐患,减少火灾事故的发生。 2、确保消防设施、设备和灭火器材长期处于良好状态。学校各建筑物内的消防设施、设备和灭火器材,均是为了保证消防安全的,一旦发生火情,这些设备将起到报警,引导大家疏散,阻止火势蔓延和扑救火灾的作用,所以,我们必须了解这些设施、设备和灭火器材的用途和使用方法,并保护这些设施、设备和灭火器材长期处于良好状态。 目前学校在各建筑物内设置的消防设施、设备和灭火器材有以下几种: (1)防火报警设备 , 用于监测火灾。防火报警的手报按钮和烟感探头,一般安装在人员集中场所或重点部位,一旦出现火情,它将发出火灾报警信号。 (2)应急照明灯和疏散指示标志,它是引导人们疏散的。应急照明灯和疏散指示标志,一般安装在疏散通道内或安全出口处,一旦发生火灾,供电中断,人们利用应急照明灯提供的照明,按照疏散指示标志指示的方向,疏散到安全地点。 (3)疏散通道和安全出口,它是用来紧急疏散的。安全出口设在人员集中的场所,正常情况下它是关闭的,但遇紧急情况它必须能及时打开。疏散通道必须随时保证畅通,一旦发生火灾,人员能及时的通过疏散通道和安全出口,疏散到安全地点。 (4)防火门,它是用来阻止火势蔓延的。防火门一般安装在较大建筑物的楼道里,它将建筑物分隔成若干个防火区域,并安装有闭门器,保证防火门常处关闭状态。一旦发生火灾,它将隔断浓烟和有毒气体并阻止火势蔓延。 (5)消火栓,它是用来扑救火灾的。消火栓分为室外消火栓和室内消火栓。室外消火栓设在建筑物周围,室内消火栓设在建筑物内。消火栓是扑灭火灾的主要水源。一旦发生火灾,可在消火栓上接入水带取水灭火。 (6)灭火器,它是用来扑救初期火灾的。学校的各个部位均配备了足够数量的灭火器,一旦发现火情可用附近的灭火器进行扑救。 上述的消防设施、设备和灭火器材在保证通畅、良好的情况下,才能保证出现火情后,人员及时顺利的疏散和有效的扑救,将人员伤亡和火灾损失降到最低程度。 二、火场逃生有关知识 每个人都在祈求平安。但天有不测风云,人有旦夕祸福。一旦火灾降临,在浓烟毒气和烈焰包围下,不少人葬身火海,也有人幸免于难。“只有绝望的人,没有绝望的处境”,

校园消防安全知识和火灾扑救常识及方法正式样本

文件编号:TP-AR-L6234 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 校园消防安全知识和火灾扑救常识及方法正式样 本

校园消防安全知识和火灾扑救常识 及方法正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 校园消防安全知识和火灾扑救常识及方法 一、教学目的 1. 宣传学习并贯彻我国“预防为主,防消结 合”的消防工作的基本方针。 2. 了解消防安全常识,火灾扑救常识,重视安 全,珍惜身命。 3. 掌握灭火方法,自救与逃生的方法,化险为 夷,转危为安。二、教学重点:消防安全常识,扑救 常识,灭火方法 三、教学难点:掌握灭火方法

四、教学时间:20xx年12月1日班会课 五、活动准备: 1.收集一些消防安全事故实例 2. 4台小灭火器。 六、教学方法 自主参与实践合作探究式。 七、教学过程: (一)导入课程 (1)讲述2个“火灾案例:以引起学生注意力 A 舞王俱乐部9.20事故 9月20日23时许,深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区舞王俱乐部发生一起特大火灾,经龙岗区消防部门全力扑救,火灾很快被扑灭,事故共造成43人死亡,88人受伤,其中51人需住院治疗。 B上海商学院学生宿舍楼发生火灾 20xx年11

关于消火栓泵 的启泵方式

关于消火栓泵、喷淋泵的启泵方式说明 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵, 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种.有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。 消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动 2模块自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

消防安全知识火灾的危害性

消防安全知识 火灾的危害性 在社会生活中,火灾是威胁公共安全,危害人们生命财产的灾害之一。俗话说:“水火无情”;“贼偷一半,火烧全光”。当今,火灾是世界各国人民所面临的一个共同的灾难性问题。它给人类社会造成过不少生命、财产的严重损失。随着社会生产力的发展,社会财富日益增加,火灾损失上升及火灾危害范围扩大的总趋势是客观规律。据联合国“世界火灾统计中心”提供的资料介绍,发生火灾的损失,美国不到7年翻一番,日本平均16年翻一番,中国平均12年翻一番。全世界每天发生火灾1万多起,造成数百人死亡。近几年来,我国每年发生火灾约4万起,死2000多人,伤3000—4000人,每年火灾造成的直接财产损失10多亿元,尤其是造成几十人、几百人死亡的特大恶性火灾时有发生,给国家和人民群众的生命财产造成了巨大的损失。严峻的现实证明,火灾是当今世界上多发性灾害中发生频率较高的一种灾害,也是时空跨度最大的一种灾害。火灾的危害性具体体现在以下五个方面。 1、火灾会造成惨重的直接财产损失 1993年8月5日,深圳市安贸危险品储运公司清水河仓库,因化学危险物品混存而发生反应,引起火灾爆炸事故,大火燃烧了16小时,有15人死亡,8人失踪,873人受伤,在抢险中仅公安干警就有54人伤亡,2名公安局副局长殉职,烧毁建筑面积39000平方米,火灾直接财产损失15.2亿元,每天有460万元财产被烧毁。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重现代社会各行各业密切联系,牵一发而动全身。一旦发生重、特大火灾,造成的间接财产损失之大,往往是直接财产损失的数十倍。 1990年7月3 日,四川省梨子园铁路隧道因油罐车外溢的油气遇到电火花导致爆炸起火。参加灭火抢险战斗的有解放军第13集团军、二炮集团、成都军区、达县军分区预备师以及武警达县支队、四支队、四川省消防总队。这起火灾直接财产损失仅500万元,但致使铁路运输中断23天,26日全线通车,造成成千上万旅客滞留和许多单位停工待料,间接财产损失难以估算。 3、火灾会造成大量的人员伤亡据统计,2000年全国火灾中烧死3021人,烧伤4404人,平均每天有8.3人在火中被烧死。2000年四川共发生火灾5718起,死102人,伤243人。2000年12月25日河南洛阳东都商厦因电焊工违章操作引起火灾,造成309人死亡,7人受伤。国际消防技术委员会对全球火灾调查统计表明,近几年全球每年发生600—700万起火灾,大约有6—7万人在火灾中丧命,全球每年在火灾中死亡人数最多的6个国家是:(1)印度,年均2万人;(2)俄罗斯,年均1.35万人;(3)美国,年均5千人;(4)中国,年均2.1千人;(5)日本,年均2千人;(6)乌克兰,年均1.7千人。 4、火灾会造成生态平衡的破坏 1987年5月6日到6月2日几乎长达一个月的大兴安岭森林特大火灾,起火直接原因是林场工人在野外吸烟引起,间接原因是气候条件有利燃烧,可燃物多。人民解放军、森林警察、公安消防人员、广大职工近10万军民经过近一个月的殊死搏斗,才将大火扑灭。这场大火致使193人丧生,226人受伤,火灾破坏了1000多万亩林业资源,大火殃及1个县城3个镇,破坏的生态平衡需80年才能恢复,经济损失高达69.13亿元。据资料统计,我国年均森林火灾毁林面积达100万公顷(我国森林覆盖率仅为13%,日本60%),森林大面积减少,造成洪水泛滥。 5、火灾会造成不良的社会政治影响如火灾发生在首脑机关,通信枢纽、涉外单位、古建筑、风景区等都会造成严重的政治影响,甚至波及全国乃至全世界。

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

消防安全知识 校园火灾类型 原因 预防措施

消防安全知识校园火灾类型原因预防措施 导读:近年来,校园火灾频发,我们在惋惜生命及财产安全的同时,也应该要知道是什么原因造成的火灾?校园的火灾从原因上分析有哪些类型? 校园火灾从发生的原因上可分为以下类型: 1. 生活火灾 生活用火一般是指人们的炊事用火、取暖用火、照明用火、点蚊香、吸烟、燃放烟花爆竹等,由生活用火造成的火灾称为生活火灾。随着社会的全面进步发展,炊事、取暖用火的能源选择日益广泛,有燃气、燃煤、燃油、烧柴、用电等多种形式。学生生活用火造成火灾的现象屡见不鲜,原因也多种多样,主要有:在宿舍内违章乱设燃气、燃油、电器火源;火源位置接近可燃物;乱拉电源线路,电线穿梭于可燃物中间;使用大功率照明设备等。 由于部分学生缺乏必要的消防安全知识,违章生活用火严重,酿成火灾已成必然。有统计表明,生活火灾已占校园火灾事故总数的70%以上。安全使用生活火源必须引起学生的高度重视,学生必须学

会自防自救。 2. 电气火灾 目前学生拥有大量的电器设备,大到电视机、电脑、录音机,小到台灯、充电器、电吹风,还有违规购置的电热毯、热得快等电热器具。学生宿舍由于所设电源插座较少,学生违章乱拉电源线路现象普遍,不合安全规范的安装操作致使电源短路、断路、接点接触电阻过大、负荷增大等引起电气火灾的隐患增多。电器设备如果是不合格产品,也是致灾因素。尤其是电热器的大量不规范使用,极易引发火灾。 3. 自然现象火灾 自然现象火灾不常见,这类火灾基本有两种:一种是雷电,一种是物质的自然。雷电是常见的自然现象,它是大气层运动产生高压静电再行放电,放电电压有时达到几万伏,释放能量巨大。当作用于地球表面时,具有相当大的破坏性。它产生的电弧可为引起火灾的直接火源,摧毁建筑物或窜入其他设备可引起多种形式的火灾。预防雷电火灾就必须合理安装避雷设施。自燃是物质自行燃烧的现象。如黄磷、锌粉、铝粉等燃点低的一类物质在自然环境下就可燃烧;钾、钠等碱金属遇水即剧烈燃烧;不干的柴草、煤泥、沾油的化纤、棉纱等大量堆积,经生物作用或氧化作用积聚大量热量,使物质达到自燃点而自

电气火灾消防安全知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气火灾消防安全知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

电气火灾消防安全知识 一、电气火灾的主要原因电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。电气火灾产生的直接原因: (1)设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量(正比于电流的平方)是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。 (2)过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载(超过额定负载能力),引起线路或设备过热而导致火灾。 (4)接触不良引起过热如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。 (5)通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。 (6)电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。 (7)电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 第 2 页共 6 页

二、易燃易爆环境日常生活和生产的各个场所中,广泛存在着易燃易爆物质,如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等,另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化,喷出大量油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源,便会立刻着火燃烧。 三、电气火灾的防护措施电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下:1.正确选用保护装置,防止电气火灾发生(1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。 (2)按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。 (3)根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方应选择有抗绝缘老化功能的产品,或增加相应的措施;对易燃易爆场所则必须使用防爆电气产品。2.正确安装电气设备,防止电气火灾发生(1)合理选择安装位置对于爆炸危险场所,应该考虑把电气设备安装在爆炸危险场所以外或爆炸危险性较小的部位。开关、插座、熔断器、电热器具、电焊设备和电动机等应根据需要,尽量避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线下方,不应堆放易燃品。露天变、配电装置,不应设置在易于沉积可燃性粉尘或纤维的地方等。 (2)保持必要的防火距离对于在正常工作时能够产生电弧或电火花的电气设备,应使用灭弧材料将其全部隔围起来,或将其与可能被引燃的物料,用耐弧材料隔开或与可能引起火灾的物料之间保持足够的距 第 3 页共 6 页

超市员工火灾消防安全知识

超市员工火灾消防安全知识 为增强超市员工消防意识,下面为大家介绍的是超市员工火灾消防安全知识,希望对大家有帮助。 商场火灾危险性特点一、面积大、跨度大、横向蔓延危险性大。 二、可燃商品多,容易造成重大经济损失。 (一)商场经营的商品 (二)经营的易燃可燃商品 (三)存在“前柜后库”甚至“以店代库”的现象 三、商场人员密集,流动量大,易造成重大伤亡 四、电气照明设备多,导致火灾的因素多。 商场发生火灾的原因一、晚上停止营业时,清场不彻底 二、电源管理存在漏洞 三、防火硬件措施不到位或者管理不善 四、值班人员疏于职守 商场的主要防火要求一、严把安全关,消除先天隐患 (一)提高商场建筑的耐火等级 (二)采取有效防火分隔措施 (三)合理布局,确保疏散 二、提高工作人员意识,抓好员工消防安全教育

三、加强消防安全检查,及时消除隐患 (一)消防自查 (二)消防监督检查 四、加强电气照明设备及其线路的消防管理 (一)电气线路和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求,安装时应合理规划 (二)在吊灯内敷设电气线路,应选用铜芯线,并穿金属管 (三)电气线路的敷设配线应符合局部集中控制又便于检测的原 则 (四)注意霓虹灯防火 (五)商场内自动扶梯的一切带电器件都必须封闭,以防止意外接触而造成事故 在发生火灾后该怎么处理一、超市发生火灾后,应及时通过火灾报警器或电话报警; 二、如果火势不大,成年人应主动利用灭火器、消防软管或室内消火栓灭火; 三、善用防烟楼梯、防火楼梯、防火卷帘等设施,切忌乘坐普通客货电梯、自动扶梯; 四、按疏散指示标志、疏散广播提示的方向疏散; 五、如人群拥挤,应用双手抱住胸口,以免内脏被挤压而受伤;应尽量靠边走。 六、防止摔倒和踩踏,给摔倒的人“搭把手”。

春节消防安全常识

春节消防安全常识(16条) 欢欢喜喜团聚,平平安安过年。新春佳节,人流物流密集,节庆活动频繁,烟花爆竹集中燃放,加之风干物燥,稍有不慎,极易引发火灾事故。为此,专门发布16条消防安全常识,提示员工和广大居民时刻注意防火,共渡平安祥和佳节。 提示一:冬季历来火灾多发,公安部正在全国开展“除火患、保平安”冬春专项行动,希望各单位严格落实消防安全责任制,加强值班巡查,及时消除火灾隐患,确保消防安全。 提示二:商场、车站、学校、工厂企业要严格落实消防安全责任,加强值班巡查,及时消除火灾隐患。 提示三:工厂企业要杜绝违章操作,严禁违章用油、用电、用气,严禁在施工现场违章使用明火作业或取暖。 提示四:严禁占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道,严禁设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。 提示五:要及时维护保养室内外消火栓,确保发生火灾时能够正常使用。严禁埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。 提示六:遇有火情,请及时拨打119报警;发现身边有火灾隐患,请及时拨打火灾隐患举报投诉电话96119举报。 提示七:遇到火灾时要迅速正确逃生,不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。 提示八:严禁携带易燃易爆危险品进入公共场所;严禁在有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。 提示九:近期已有多地发生电动自行车引发的火灾,购买电动自行车一定要认准生产许可证,选择专业维修单位定期进行维修保养。 提示十:生活中要正确使用电器设备,不乱接电源线,不超负荷用电,及时更换老化电器设备和线路,外出时要关闭电源开关。 提示十一:冬季天气寒冷,取暖请注意安全用火用电,出门时请不要忘记关闭电源、燃气开关。 提示十二:一旦发现燃气泄漏,请迅速关闭气源阀门,打

消防水泵启动

《民用建筑水灭火系统设计规程》规定: 1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内; 2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L; 3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米; 4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒; 5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动

消防安全与火灾应急处理基础知识

管理制度参考范本 消防安全与火灾应急处理基础知识B

I时'间H 卜/ / 1 / 4 ..胆■

2)物品放置规范,严禁堵塞疏通通道。 3)每一位员工必须掌握:所在工作区域内灭火器的位置及使用 方法、报警铃位置、 疏散路线及逃生出口位置。 2.消防原则:重预防、早发现、早报警、早扑救;及时疏散人员,保全生命,抢救财 物;各方合作,迅速扑灭火灾。 3.现场人员应对火灾四步骤(RACE国际通用的灭火程序): (1)救援(Rescue):在确保自身安全的情况下,帮助受困人员 脱离火灾现场。 2)报警(Alarm):利用就近电话或手动报警按钮,迅速向医 院消控中心(电话X X)报警;报警时讲清楼层/部门、起火部位、火势大小、燃烧物 质和报警人姓名。 (3)限制(Confine ):关上着火房间的门窗,关闭防火门,防止火势蔓延。 4)灭火或疏散( Extinguishorevacuate ): ①火势不大,用灭火器灭火。 ②火势过猛,尽快撤离。 ③做好解释沟通,有序组织着火区域人员撤离。 ④对于不能行走的患者,采用抬、背、抱等方式转移。 ⑤疏散时用湿毛巾捂住口鼻,沿墙边按疏散指示标志方向逃生。 ⑥严禁使用电梯。 二)停电应急处理

停电应急处理停电应急处理 停电应急处理 1.及时向配电间和维修组报告停电故障。配电间电话XX;维修组电话XX和值班电 话XX或XX;总务科电话XX。 2.启动科室备用应急照明(应急灯、手电筒)。 3.医务人员巡视患者情况,作好解释工作。通知患者及家属留在原位,防止混乱而导 致其他突发事件的发生。 4.评估危重患者并提供应急措施。如如使用呼吸机的改用便携式呼吸机或手工呼吸皮 囊、监护仪改用充电监护仪、静脉维持用药的改用充电微泵等。 做好相应记录,及时汇报主 管领导或行政总值班。 5.总务科尽快组织抢修。 6.设备科指导医护人员在紧急情况下确保医疗器械的正常使用。 7.根据停电情况,必要时服从应急指挥有序转移或疏散病人。 三)氧气故障应急处理 氧气故障应急处理氧气故障应急处理 氧气故障应急处理 1.立即启用备用氧气钢瓶,保证患者供氧,向患者或家属做好解释及安抚工作。

新规中消防泵启动方式的变化分析

消火栓泵是消火栓按钮直接启泵(老规)或依靠低压压力开关和流量开 关启泵(新规),而喷淋泵是依靠湿式报警阀的压力开关启动。 消防水规范GB50974-2014中,消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋 出水管。还有就是规范中条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最 高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那 最低报警水位又应该是什么水位呢? 新规中消防泵启动方式的变化分析 《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专 业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标 等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业 的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应该是比 较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火 栓系统的启动方式。 1.原有规范的弊端 原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。 2.新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求 最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设 消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。 第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵; 第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消 防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器, 联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消 防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

小学生防火灾安全常识

精选文档 小学生防火灾安全常识 一.教学目标: 1.通过对火灾事件的了解,知道发生火灾的主要原因,提高学生的防火意识,明确防火自救的重要性。 2.掌握一些消防安全常识及灭火、防火自救的方法,学会本领,化险为夷,提高学生的自救意识,培养应变能力。 3.培养学生利用各种方法查阅、收集、处理信息资料,培养学生搜集和处理信息能力、获取新知识能力、交流与合作能力,培养学生积极主动的参与意识及认真负责的科学态度与科学道德。 二.课前准备: 1.教师准备火灾现场图片。 2.学生搜集、查阅有关防火自救知识的资料。 三.教学课时:一课时 四.教学过程 (一)激趣导入 发问:神农架林区常说“天大的事”是什么呀?待学生回答后开始出示图片。 1.展示各种火灾现场图片,学生欣赏后讨论:看了这些图片,你想说什么?有什么感受? 2.人们的生活离不开火。俗话说:水火无情。如果对火使用不当或者管理不好,就会因此给人民的生命财产和国家的建设发展造成巨大损失。严重威胁人们的生活,发生火灾, 精选文档 消防安全十分重要,消防工作包括两个方面:一是火灾的预防;二是如何灭火。对此,同学们都应该有所了解,并掌握一些基本知识。 (二)讲授新课 预防火灾应该注意什么? 预防火灾的措施很多,同学们首先要从日常生活中的小事做起: L.不玩火。有的同学对火感到新奇,常常背着家长和老师做玩火的游戏,这是十分危险的。玩火时,一旦火势蔓延或者留下未熄灭的火种,容易引起火灾。 2.小学生消防安全知识教案:不吸烟。吸烟不仅危害身体健康,还容易诱发火灾,因此作为学生要严格遵守学生守则和学校的规章制度,坚决杜绝吸烟。 3.爱护消防设施。为了预防火灾,防止火灾事故,居民楼、公共场所都设置了消防栓、灭火器、消防沙箱等消防设施,还留有供火灾发生时人员疏散的安全通道,要自觉爱护消防设施,保证安全通道的畅通。 在家中如何注意防火? 家庭中的火灾常由用火不慎和使用电器不当引起,同学们要注意: L.使用火炉取暖,火炉的安置应与易燃的木质家具等保持安全距离,在农村,则要远离柴草。 2.烘烤衣物要有人看管,人不能长时间离开。 3.火炉旁不要存放易燃物品。 4.生火时,不要使用煤油、汽油等助燃物品,以防猛烈燃烧发生火灾。 .掏出的未熄灭的炉灰、煤渣要倒在安全的地方,以防引起别的物体燃烧起火。5 精选文档 在学校如何注意防火? 在学校里也有防火安全问题,主要应当注意以下几点:

浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动

郝秦峰 (山西省阳泉市建筑设计院,阳泉045000) 摘要比较了《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)中消防水泵启动方式的规定与相关规范、标准图集的异同,介绍了压力开关、流量开关及其自动启泵的设定值确定,提出了系统设置稳压设备时应注意的问题,比较了各种自动启泵方式的优缺点。 0引言 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014,以下简称“水消规”)发布实施后,消防水泵(尤其是消火栓系统的消防水泵)的控制与操作做到了有规可依,同时,一些现行的控制做法将作出改变。 “水消规”将临时高压消防给水系统定义为火灾时能自动启动消防水泵的供水系统,并要求消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,以及消防水泵应能手动启停和自动启动。自动启泵的方式在“水消规”11.0.4条做出了规定,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”。本文拟对“水消规”实施后消防水泵自动启动中的几个问题进行探讨。 1“水消规”消防水泵启动方式与相关规范、标准图集的异同 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)8.4.3条第8款、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版)7.4.6条第7 款、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)7.1.14 条均要求临时高压消防给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,均未要求消火栓系统自动启泵。 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)4.1.4条第2款规定“湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动”。11.0.1条规定“湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接联锁自动启动供水泵”。

防火安全知识大全

防火安全知识大全 火灾是威胁人类安全的重要灾害之一,日常生活中火灾是可以预防的。下面是本人为大家整理的关于防火安全知识大全,希望大家喜欢! 防火安全知识 1.引起火灾的火源有哪些 火源一般分为直接火源和间接火源两大类。直接火源有:(1)明火、灯火,如火柴、打火机火焰,香烟点火,烧红 的电热丝等;(2)电火花;(3)雷电火等。间接火源有:(1)加热 起火;(2)本身自燃起火等。这些火源,同学们在学习生活、试验中都可能接触到,只有认识和掌握它的存在和发生发展的规律,认真对待,一般能有效地预防火灾的发生。 2.如何预防火灾发生 (1)注意用电安全,不违章用电,不乱拉电线、使用 禁用电器。若发现火灾隐患,每个同学都有责任向学校报告。 (2)不使用蜡烛等明火照明用具。 (3)不在教室、宿舍以及公共场所吸烟,不乱丢烟头、火种。 (4)不在宿舍存放易燃易爆物品。 (5)不在宿舍擅自使用煤炉、液化炉、酒精炉等灶具。 (6)不使用电炉、“热得快”等大功率电器。 (7)不在楼道堆放杂物,不焚烧垃圾。 (8)遇火灾险情,先关闭房内电源,并拨打校内报警 电话可视火情拨“119”报警。 3.怎样打火警电话 全国统一规范使用的火警电话号码是“119”,拨打

火警电话要注意以下事项: (1)要沉着镇定。在任何电话上都可直接拨打。 (2)在听到对方报“消防队”时,要讲清火灾发生的 地点和单位,并尽可能讲清着火的对象、类型和范围。 (3)要注意对方的提问,并把自己的电话号码告诉对方,以便联系。 (4)打完电话后,可立即派人在门口和消防车必经之 处等候,引导消防车迅速到达火场。 4.灭火的基本方法 (1)隔离法:将着火的地方或物体与其周围的可燃物 隔离或移开,燃烧就会因为缺少可燃物而停止。如:关闭电源,可燃气、液体管道阀门;拆除与燃烧物毗邻的易燃建筑物等。 (2)窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质 冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。 (3)冷却法:将灭火剂直接喷射到燃烧物上,以降低 燃烧物的温度。当燃烧物的温度降低到该物的燃点以下时,燃烧就停止了。主要用水和二氧化碳来冷却降温。此方法不宜用于电器失火。 (4)抑制法:这种方法是用含氟、溴的化学灭火剂(如1211)喷向火焰,让灭火剂参与到燃烧反应中去,使燃烧链反 应中断,达到灭火的目的。 以上方法可根据实际情况,一种或多种方法并用,以达到迅速灭火的目的。 5.火灾逃生自救 (1)火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。 (2)平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几 条逃生路线。

消防水泵调试操作方法

消防水泵调试操作程序 消火栓泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动消防泵,消防水由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#泵。 五、在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。当火灾时,在展馆内各楼层按下消火栓按钮玻璃报警,直接启动消防泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—1),远程启动消防泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的消防泵按钮,也可远程启动消防泵。 七、水泵运行正常后,拉下对应的空气开关,造成电源故 障后,控制柜能够在30S内切换到2#泵运行。停止消防泵,复位拉下的空气开关。

八、将消控室内报警主机置于手动状态,复位报警主机。 控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置,系统调试完毕。 喷淋泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至1#“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动喷淋泵,水流由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#、3#泵。 五、在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。打开展馆内任一防火区内的末端试水装置的放水阀。约5min湿式报警阀动作,启动喷淋泵。水泵运行正常后,关闭试水装置放水阀,停止喷淋泵。重复以上步骤试验2#、3#泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—2),远程启动喷淋泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的喷淋泵按

消防安全知识的大全一

关于消防安全知识的资料大全一、火灾预防原则 严格控制火源;加强可燃物的管理;采用耐火建筑;阻止火焰的蔓延; 组织训练消防队伍; 配备相应的消防器材 消防安全:“五懂”:1“懂”消防安全法律法规,2“懂”本单位,本岗位火灾危险性,3“懂”消防安全职责,制度,操作规程,预防火灾措施,4“懂灭火和应急疏散及火灾扑救,5“懂”火场逃生方法 “四会”1:会报警,2:会使用消防设施器材3:会扑救初期火灾,4:会组织人员疏散 八、灭火器使用方法:1:拔下保险销,2:一手握紧喷管3:另一手握紧压把4:喷嘴对准火焰根部扫射。 预防火灾应该注意什么? 预防火灾的措施很多,同学们首先要从日常生活中的小事做起: l.不玩火。有的同学对火感到新奇,常常做玩火的游戏,这是十分危险的。玩火时,一旦火势蔓延或者留下未熄灭的火种,容易引起火灾。 2.不吸烟。吸烟危害身体健康,又容易诱发火灾。 3.爱护消防设施。为了预防火灾,防止火灾事故,居民楼、公共场所都设置了消防栓、灭火器、消防沙箱等消防设施,还留有供火灾发生时人员疏散的安全通道,要自觉爱护消防设施,保证安全通道的畅通。 在家中如何注意防火? 家庭中的火灾常由用火不慎和使用电器不当引起,同学们要注意: l.使用火炉取暖,火炉的安置应与易燃的木质家具等保持安全距离,在农村,则要远离柴草。 2.烘烤衣物要有人看管,人不能长时间离开。 3.火炉旁不要存放易燃物品。 4.生火时,不要使用煤油、汽油助燃,以防猛烈燃烧发生火灾。 5.掏出的未熄灭的炉灰、煤渣要倒在安全的地方,以防引起别的物体燃烧起火。 6.使用家用电器要符合安全要求,不乱拆卸,以免造成安全性能下降,引发火灾。 7.使用发热的电器(如电熨斗)要小心,不可使其引燃易燃物品。

关于119消防安全知识有哪些

关于119消防安全知识有哪些 (一)火灾的概念 凡失去控制的燃烧叫火灾。火灾分为一般火灾、重大火灾和特大火灾。 1、特大火灾指:烧死10人以上,重伤20人以上;死亡、重伤 20人以上,受灾50户,直接经济损失100万元以上的火灾。 2、重大火灾指:烧死3人以上,重伤10人以上,死亡、重伤 10人以上,受灾30户以上,直接经济损失30万元以上的火灾。 3、不具备以上两项情形的火灾,为一般火灾。 (二)火灾的分类 1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张 等燃烧的火灾; 2、B类火灾:指甲、乙、丙类易燃液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3、C类火灾:指可燃气体,如液化石油气、煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、钴、锂、合金 等燃烧的火灾; 5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 燃烧必须同时具备3个条件: 2、有助燃物质。凡能和可燃物发生反应并引起燃烧的物质,称 为助燃物质。如:空气、氧、氯、过氧化钠等。

3、要有着火源。凡能引起可燃物质燃烧的热能源,叫做着火源。如:明火、赤热体、火星、聚焦的日光、机械热、雷电、静电、电 火花等。 只有同时具备了以上3个燃烧所必需的条件,可燃物质才能发生燃烧。但是某些条件下,除要具备了燃烧的三要素外,还要有一定 的条件: 第一、要有足够的可燃物质。若可燃气体或蒸汽在空气中的浓度不够,燃烧就不会发生。例如:用火柴在常温下去点汽油,能立即 燃烧,但若用火柴在常温下去点柴油,却不能燃烧。 第二、要有足够的助燃物质。燃烧若没有足够的助燃物,火焰就会逐渐减弱,直至熄灭。如在密闭的小空间中点蜡烛,随着氧气的 逐渐耗尽火焰会最终熄灭。 逃生的方法因火场上的火势大小、被围困人员所处的位置和使用器材不同而有所不同。概括起来讲,主要有如下几种: (一)立即离开危险区 (二)选择简便安全的通道和疏散设施 选择逃生路线,应根据火势情况,优先选用最简便最安全的通道和疏散措施。如楼房着火时,首先要选用安全楼梯、室外疏散楼梯、普通楼梯、消防楼梯等,特别是防烟楼梯,室外疏散楼梯,更为安 全可靠,在火场逃生时应充分利用。 若以上通道被烟火封锁,可考虑利用阳台、窗口、屋顶、落水管、避雷针等脱险。 (三)使用简便防护器材 火场上的烟雾含有许多有毒有害的粒子,因此逃生时要注意隔开浓烟,可用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻,若无水时,使用干毛巾、干 口罩也可以,在穿过烟雾区时,要将口鼻捂严,还要尽量贴近地面 行进或爬行。