文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强夯工程招标文件定稿范文

强夯工程招标文件定稿范文

强夯工程招标文件定稿范文
强夯工程招标文件定稿范文

强夯工程招标文件

定稿

文档仅供参考

宁夏进口肉类、水果、种苗指定口岸项目

强夯地基处理工程

招标文件

招标项目:宁夏进口肉类、水果、种苗指定口岸项目地基强夯工程招标编号:

招标人:中能建广电工程局报税区项目部

二○一五年十一月八日

文档仅供参考

招标告知

宁夏进口肉类、水果、种苗指定口岸项目强夯地基处理工程已具备招标条件,拟采用邀请议标,现就有关事宜告知如下:

一、工程名称:宁夏进口肉类、水果、种苗指定口岸项目强夯地基处理工程

二、资金来源:企业自筹

三、招标内容:拟定招标的强夯面积约为50000m2。

四、投标申请人应具备的条件:

(1)经国家工商行政管理部门登记注册,具有企业独立法人资格;

(2)应具备地基与基础工程专业承包贰级及以上资质,常驻现场技术负责人应具备工程师职称;

(3)在近三年内承建过类似2项及以上的承包业绩,而且投运正常(以中标通知书或合同为准);

(4)不接受联合体,不允许分包。

五、报名时间和地点及携带的证件资料:

获邀单位应于11月8日17:00时前(节假日不休)到现场项目部报名,报名应提交以下材料原件:法人授权委托书或单位介绍信、报名人身份证、单位营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证及以上相关资格证明文件、业绩证明材料(以中标通知书或合同为准)。验原件交复印件一套(注:1、复印件须加盖单位公章并注明项目名称、联系人、联系方式、E-mail等信息; 2、不接受传真、邮件报名)

六、招标人:中能建广电工程局银川保税区项目部

地址:宁夏银川市保税区(灵武市临河镇)

联系人:肖前万

电话:

二〇一五年十一月八日

附件:1、投标须知附表

2、投标文件组成

3、工程承包协议书

4、技术要求

附件1

投标人须知附表

附件2:

投标文件的组成

1.1 投标文件的组成

1.1.1 投标文件应包括下列内容:

第一部分商务标

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、综合单价报价

第二部分技术标

六、施工组织设计

七、项目管理机构

第三部分资格审查

八、资格审查资料

九、其它材料

1.2 投标报价

1.2.1本次招标报价要求各投标单位报出全费用综合单价,即元/平米,结算时根据实际施工面积乘以全费用综合单价,投标人的投标报价是按照工期、质量、安全、文明施工要求等完成全部工程内容的报

价,全费用综合单价包括试夯费用、机械进出场费用、企业规费、安全措施费等。

3.2.2 本招标项目为全费用综合单价合同,该工程的合同价确定在设计单位施工图完成后由招标人或委托具有相应造价咨询公司计算出的工程量。

投标人可对招标人或中介机构编制的工程量进行复核,经甲乙双方确认无误后,并做为工程结算的依据。其它的材料价差不予调整。

3.2.3各投标人依据招标文件中提供的工程概况、技术特征等综合考虑施工过程中所发生的各项费用并结合企业自身情况和企业对同类型工程施工经验进行费用估算,报出该工程的优惠单价。任何可能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担,投标人应在投标价格中予以充分考虑。

3.2.4施工期间在施工区域内因非招标人原因发生的设备、材料、人员等的损害、伤害,招标人不再承担任何责任和费用。

3.2.5投标人可实地踏勘以充分了解工程位置、道路、储存空间、装卸限制、施工周围环境以及任何其它足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解,或因对施工现场,施工环境,市场行情等了解不清而造成的后果和风险,由投标人负责。

3.2.6 本招标项目为全费用固定单价合同,除下列原因外,不得调整。

(1)人力不可抗拒的自然灾害损失。

(2)招标人供应的材料差价。

(3)设计变更引起工程量增减。

3.2.7 施工用水、电由招标人接至施工场地指定地点,投标人根据招标人指定线路“T”接,变、配电缆线、管线投标人自行解决。水、电费用按当地市场价计量收费,施工用水、电费由承包人承担。

4 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同并给招标人造成的损失的,中标人还应当予以赔偿。

附件3:工程承包协议书格式

工程承包协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:

工程地点:

工程范围:

主要包括:

第二条合同工期

合同签订后日历天

第三条质量标准工程质量标准:本工程竣工验收达到国家和行业要求的合格标准。

第四条合同价款

本合同为全费用综合单价合同,全费用综合单价为元/平方,合同总价为结算时实际施工面积乘以综合单价为准。

第五条质量与验收

1、双方约定中间验收部位:执行国家现行建筑工程施工质量验收规范的规定和要求。

2、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的现行规定、规程和标准进行施工、并接受监理、甲方代表和质监部门的监督。

3、工程验收

3.1隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的部位,乙方自检合格后,隐蔽24小时前通知监理人员参加。通知包括:乙方自检记录、隐蔽验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录表。验收合格,监理人员在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工,甲方予以承认。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新申请验收。

隐蔽工程施工质量符合规定要求,通知验收24小时后,若监理单位或甲方未能按约定时间参加验收,乙方可进行验收,甲方应承认验收记录。事后若甲方提出复验,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新覆盖,如检验合格,甲方应承担由此发生的费用并相应顺延工期;若不合格,乙方应进行返工处理,并承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。

3.2竣工验收,乙方在单位工程预计竣工前3天向监理单位、甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,监理单位接到乙方通知后,应在2天内对工程进行检验,对资料进行审查、认可后,由监理单位通知设计、勘察、质检等部门验收,验收合格后,在验收证书上签字,进行单位工程质量等级认证。如验收不合格,限期整改,直到达到合格标准。所发生费用由乙方承担。

3.3竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料,移交甲方

第六条安全施工

安全措施费用含在报价中;有重伤以上事故,承包方承担以上责任外,应赔偿发包方2%合同总价的费用。另附《安全生产合同》。

第七条合同价款与支付

1合同价款及调整

1.1本合同价款采用全费用固定综合单价方式确定。

(1)采用全费用固定综合单价合同,合同价款中包括的风险范围:除合同签订后发包人提出的设计变更、合同约定的调整条款及不可抗力外的所有风险均由承包人承担。

(2)风险范围以内费用的计算方法:无

1.2双方约定合同价款的其它调整因素:无

2.工程预付款:本工程不支付工程预付款.

3.工程款支付

因工期较短,双方约定:工程完工、验收合格付至结算价款的%时。

工程竣工后满一年,无施工质量问题,质保金付清,承包人应承担的质量保修责任继续有效。

第八条组成合同的文件组成本合同的文件包括:

1.本合同协议书;

2.中标通知书;

3.招标文件(含答疑)、投标书及其附件;

4.本合同专用条款;

5.本合同通用条款;

6.标准、规范及有关技术文件;

7.图纸;

8.工程量清单;

9.工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视

为本合同的组成部分。

第九条本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第十条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第十一条合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

本合同双方约定签字盖章后生效。

本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本发包人五份,承包人三份。

甲方单位(公章):乙方单位(公章):

甲方代表乙方代表:

签订时间:协议书附件:施工安全责任协议书

协议书附件:

施工安全责任协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

为了确保工程项目施工作业的安全管理工作,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和我公司有关安全管理规定,明确甲乙双方安全责任,预防各类施工安全事故的发生,确保施工安全,经双方充分协商,甲乙双方自愿签订本协议。

第一条本协议为项目合同的附件,与该工程项目合同同步有效,具有法律效力。

第二条协议期限:至本工程完工。

第三条甲方安全责任。

进入施工现场作业前,对乙方负责人进行施工现场安全情况交底和有关安全事项的说明,其内容是:

1)项目的安全规章制度及对工程项目有关联的安全注意事项;

2)项目的责任人有权对现场安全进行检查,提出隐患整改意见;

3)对于违反有关安全生产规章制度的行为有权予以制止和纠正,发出有存档的书面《安全隐患整改通知书》,并进行经济处罚。

第四条乙方安全责任。

(一)根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责。”乙方项目负责人为安全生产第一责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守甲方制定的安全生产规章制度,现场由专人负责监管安全施工作业。

(二)乙方施工前,必须向甲方提供有效的:安全生产许可证、特殊工种上岗操作证、本次工程的安全施工方案、相关岗位的安全操作规程、

安全事故应急救援预案和相应的安全管理组织机构。为甲方提供施工人员的具体人数及姓名。

(三)施工前,项目负责人必须对所属人员进行安全注意事项、措施、交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业现场,患有心脏病、高血压、恐高症、癫痫病等人员严禁高空作业,不许使用未成年工上岗。进入施工现场必须自行配备和正确穿戴好所需的劳动保护用品。

(四)需使用甲方的机械、电器、起重设备时,必须经甲方主管单位同意,并由甲方主管单位提供专业人员操作,方可使用,乙方不得私自使用、操作以上特殊设备;自带设备、劳动保护用品必须符合国家的安全标准,否则出现的安全事故由乙方承担相关的安全责任。

(五)乙方工作人员不得随意进入非该施工项目区域外的场所触摸启动机械、电器、控制阀等设备,否则因此而引起的事故,乙方负相关的安全责任。

(六)乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒及抽烟,创立无烟工地,严禁酒后上岗作业。如果遇到雨雪雷电等特殊天气时,野外、高空、外房顶作业,必须停工。

(七)乙方负责该项目过程中的现场施工全部安全责任,如果发生安全生产事故,根据事故的调查结果,承担相应的经济赔偿责任。

第五条甲乙双方严格遵守本协议条款,履行各自的职责,搞好安全文明施工作业。

第六条本协议正本一式二份,副本六份,合同双方各执正本一份,副本发包人五份,承包人一份。

甲方单位(公章):乙方单位(公章):

甲方代表:乙方代表:

月日

附件4

强夯技术要求

依据宁夏地质工程勘察院提供的《宁夏进口肉类指定口岸项目岩土工程勘察报告》(工程编号:S40510),本地区土层为轻微自重湿陷性黄土,为完全消除湿陷,地基采用强夯处理。现场土质情况自上而下为:○1层素填土○2层黄土状粉土○3层细粉砂。

一、技术要求:

1、联检大楼、交易中心2个单元区域:

设计要求:强夯处理范围为(基础外缘+3.2)米,处理深度为基础以下7米,夯击能力为4000KN*M,处理后的地基承载力特征值不小于180kPa,且下部未处理土层的剩余湿陷量不大于200mm。强夯结束后应采用静载荷试验进一步确定地基承载能力特征值,采用相应试验方法确定土层湿陷性消除的效果。

强夯区域面积:

2、1#、2#监管冷库,植物水果暂扣库、非清真检验冷库区域:

将上部○1层素填土全部清除,采用非湿陷性的素土将低洼处填平,将场地平整并初步压实后,采用强夯法对○2层黄土状粉土和○3层细粉砂进行处理,以消除其湿陷性。

根据岩土工程勘察报告现状场地各孔剖断面显示,第○2层黄土状粉土○3层细粉砂深度约2-10m,局部约14m,地层起伏变化较大,应参照岩土工程勘察报告并结合场地土实际情况,对不同处理深度按《湿陷性黄土

地区建筑》GB50025- 表6.3.6选择不同夯击能,在强夯施工前应在场地内选择有代表性地段进行试夯,消除湿陷性黄土的有效深度、夯点间距和夯击次数应经过试夯测定结果确定,最后两击平均夯沉量应满足《JGJ79-》表6.3.3-2,下部未处理土层的剩余湿陷量不大于200mm。

强夯处理后的地基承载力特征值应经过现场载荷试验确定,本单位工程地基载荷试验点不硬少于5点,压板面积不应小于2平米,处理后的地基承载力特征值不小于160kPa。整片强夯处理,四边超出周边基础6m,施工及试验检测应遵守《JGJ79- 》、《GB50025- 》相关规定,采用相应试验方法确定土层湿陷消除的效果。

3、大门:

设计要求:强夯处理范围为(基础外缘+3.2)米,处理深度为基础以下6米,夯击能力为3000KN*M,处理后的地基承载力特征值不小于180kPa,且下部未处理土层的剩余湿陷量不大于200mm。强夯结束后应采用静载荷试验进一步确定地基承载能力特征值,采用相应试验方法确定土层湿陷性消除的效果。

二、强夯建议技术参数:

1)单击夯击能:4000kN·m。

2)圆形锤,锤底直径2.52m,锤底面积5m2,锤重10~25t。锤底面应对称设置若干与顶面贯通的排气孔,孔径可取250~300mm。

3)本工程强夯为两遍点夯加一遍满夯,强夯施工参数设计:

点夯:正方形布点,夯点间距4.5m,施工时隔行分两次进行。

满夯:锤印搭接1/4锤径,以低能量满夯一遍,每点夯4击。

4)夯点的夯击次数:按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,并同时满足:最后两击的平均夯沉量小于50mm;夯坑周围地面不发生过大的隆起;不因夯坑过深而发生提锤困难。

5)本工程最终夯实面标高:略

三、施工步骤和要求:

1)先进行场地平整,去除杂填土,试夯结束后,根据实际夯沉量确定正式强夯时的起夯面。

2)完成第一遍夯击,推平夯坑。再完成第二遍夯击,再次推平夯坑。两遍夯击之间应有一定时间间隔,取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。本工程不应少于2周。

3)如按试夯所确定的夯击次数在夯点内一次完成时造成夯坑过深而提锤困难,可先在每个夯击次数完成第一遍和第二遍的所有夯点,然后再重复一次。

4)满夯一遍,施工完成。

5)施工要求:(1)施工前应控制土的含水量按近最优含水量。(2)若因坑底倾斜而造成夯锤歪斜,时,应及时将坑底整平。(3)前两遍点夯击时,应测量记录每击的夯沉量。(4)每一夯点的夯击次数,不得少于试夯时确定的夯击次数,如最后两击的平均夯沉量大于50mm,则应增加夯击次数直至最后两击的平均夯沉量小于50mm为止。

四、试夯:

1)正式施工前,应在每个单元区域一角面积20mX20m面积区域进行试夯。试夯时,应记录每一锤击的夯沉量,根据锤击次数与夯沉量的关系曲

线和最终累计夯沉量确定正式施工时的每点夯击次数和起夯面。

2)试夯结束后,应在锤间土探井取样,以便给出地基承载力特征值、压缩模量等指标。

3)试夯结束满足第1)条设计技术要求,方可大面积施工。

五、质量检验:

1)强夯施工必须严格按照现行有关地基处理技术规程规范要求进行施工,强夯施工应有专人负责监测工作,每个夯点应有记录并严格控制以下二项质量指标:要求的夯击数;最后两击的夯沉量小于试夯确定或设计要求的值。

2)施工过程中,应随时检验每个夯点的累计夯沉量,不得小于试夯时各夯点平均夯沉量的95%,否则应及时补夯。

3)每施工完1000m2,应在各夯点之间任选一处,自夯击终止面以下6m深度内,每隔1m取土样,如达不到设计要求,应及时处理。

4)强夯后地基竣工验收时承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。承载力检验的数量,在场地内每个单元区域每个建构筑物至少3个点(建构筑物位置见平面布置图),也可在每个单元区域内按20mX20m的方格网布置载荷试验检验点。(强夯完成后静置28天方可进行地基检验)。

5)强夯施工单位必须提供以下资料给设计及有关部门,作为验收及下一阶段检测的依据:(1)地基强夯试夯和施工原始记录资料;(2)地基强夯中间和最终施工效果自检结果及处理措施记录资料;(3)地基强夯处理竣工图及竣工报告。