文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻仪、耐压测试仪运行检查规程

接地电阻仪、耐压测试仪运行检查规程

接地电阻仪、耐压测试仪运行检查规程
接地电阻仪、耐压测试仪运行检查规程

一、目的

规定本公司对检测设备进行运行检查的具体要求;

二、适用范围

适用于进行例行检验和确认检验的检测设备。

三、职责

质检部负责对各例行检验和确认检验的检测设备。

四、内容

运行检查:为保持检验试验仪器设备校准状态的可信性在两次校准之间进行的等精度检查。由使用者负责进行检查。

适用设备:接地电阻测试仪

耐压测试仪

接地电阻测试仪

1、适用范围

适用于接地电阻测试仪的运行检查。

2、检查频次

每次例行检验前质检人员对仪器进行运行检查

3、运行检查操作程序

运行检查方法和要求:

将接地电阻仪报警预置在0.1Ω,电流输出10A,分别按以下几种情况判定:

1)接地电阻仪的测量阻值在0.1Ω±5%之内并同时报警,则说明被检查的接地电阻仪器技术参数和功能均正常。

2)接地电阻仪的测量阻值在0.1Ω±5%之内并没有报警,然后将测试端的A从4接到6上的位置上,此时被检查接地电阻仪报警,则说明被检查的接地电阻仪器技术参数和功能也均正常。

3)如果检查结果均在上述二种情况只外,则说明被检查的耐压仪不正常,应送外修理处理。

4、定期(运行检查)结果记录在《运行检查记录表》。

耐压测试仪

1、适用范围

适用于耐压测试仪的运行检查。

2、检查频次

每次例行检验前质检人员对仪器进行运行检查

3、运行检查接线示意图:

检查仪

3、运行检查操作程序

3.1仪器地线夹(黑色的线)夹紧仪器运行检查器的左边端子,高压探头与仪器运行检查器的右边端子相连。

3.2将检查器的报警、标准开关置在标准位置,将耐压仪的报警漏电流设置在1 mA。

3.3启动耐压仪,并将输出电压调至1000V,分以下几种情况判定:

1)耐压仪的电流指示在1 mA±5%之内并同时报警,则说明被检查耐压仪技术参数和功能均属正常。

2)耐压仪的电流指示在1 mA±5%之内并没有报警,然后将报警、标准开关置在标准位置在报警位置,测试被检查仪报警,则说明被检查耐压仪技术参数和功能均也属正常。ccc认证-Q Z B.

3)如果检查结果均在上述二种情况只外,则说明被检查的耐压仪不正常,应送外修理处理。

c认证-Q Z B.

4、定期(运行检查)结果记录在《运行检查记录表》。

五、当检测设备在使用或运行检查中发现功能失效时,应该对以往的检测效果的有效性进行评价,并且采取必要的措施:

a) 停用该设备,起用同类已经校准的设备;

b) 对设备进行必要的调整,使其满足要求;

c) 必要时对已检产品追回重新进行检测;

d) 必要时调整运行检查的频次。

耐压测试仪操作规程

医用耐压测试仪操作规程 一、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。 二、操作步骤: 操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作,操作时需戴绝缘手套。 ①打开仪器开关前,确保电压表指示值为“0”,测试灯灭,处于复位状态。 ②将高压测试线夹在被测机型电源输入端(用导线将插头L,N短接),并合 上被测机型的开关。 ③将仪器接地端(测试回路低端)夹在被测机型的已接地的可触及金属部分。 ④按下预置开关,选择报警电流范围为2mA,预置报警电流值为0.9mA。 ⑤将定时开关打开,调节定时为60s。 ⑥按启动按钮,将测试电源旋至1500V。 ⑦定时时间结束,测试电源被切断,无发生闪络或拉弧现象,被测物合格; 定时时间结束,仪器超漏灯亮或发生闪络现象,被测物不合格。 拆卸测试线应确保仪器处于复位状态,测试灯灭,电压表指示为“0” ①~②步骤同上 ③将测试线接地端(测试回路低端)夹在应用部分【心电导联输入端(用导线 将各输入端短路)】 ④按下预置开关,选择报警电流范围为2mA,预置报警电流值为0.69mA。 ⑤将定时开关打开,调节定时为60s。 ⑥按启动按钮,将测试电源旋至4000V。 ⑦定时时间结束,测试电源被切断,无发生闪络或拉弧现象,被测物合格; 定时时间结束,仪器超漏灯亮或发生闪络现象,被测物不合格。 示波器与检验仪的连法与设置 1.用BNC-BNC连接线将耐压测试仪x轴与示波器x轴连接。 2.用BNC-BNC连接线将耐压测试仪y轴与示波器y轴连接。 3.将示波器的x轴和y轴分别设置为0.2V/格。 4.接通耐压测试仪和示波器电源,调节示波器使显示出一个平滑的椭圆环。 5.根据上述方法测试,在测试期间不得发生闪络或拉弧现象。 三、使用注意事项: 1.接通该仪器的电源必须有良好的接地,否则,当仪器输出短路时,使仪器 外壳带有高压,人接触外壳会发生意外事故。

绝缘耐压测试仪操作规范

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 1 页共 4 页 生效日期:2009.08 版本/修改:A/0 绝缘耐压测试仪操作规程 1.目的 将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。 2.范围 新能研发中心实验室 3.责任 实验室设备负责人,负责设备的使用及日常维护与点检并填写设备使用记录。 4、操作流程 4.1将接地端接地。 4.2将黑色测试线接到测试仪的RETURN端并固定紧,把红色测试线插入高压输出端。 4.3确定仪器开关处于OFF状态,接通电源, OK灯全亮表示电源接法正确。 4.4打开仪器开关使处于ON状态,预热15分钟。 4.5设置参数:如果测试的为具有电容性的负载,务必设置电压上升时间,并根据容性负载的大小设置电压上升时间,最大不超过500V/s。 4.6连接待测体:确认无高压输出。先把黑色测试线接到被测体上,然后再把红色高压测试线接到被测体上。 4.7测试:按START键开始测试,测试灯闪烁,液晶屏显示TEST;液晶屏左下角显示测试电压,右下角显示测试电流,右上角为计时器做计时。 4.8合格判定:若测试过程中仪器不报警,测试时间到液晶显示器显示PASS,仪器判定此被测物为良品。 4.9不合格判定:测试过程中,如果测试电流或电阻超出设定范围,测试仪给出报警FALL灯亮并自动切断输出电压。 不良状态表

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 2 页共 4 页 4.10测试完确认:测试完不要立即触摸被测试体。确认测试灯不闪烁,显示器测试电压不跳动,没有高压输出。将黑色和红色测试线从绝缘耐压测试仪上取下并短路5分钟,释放被测体上面积累的电荷。 4.11从被测体上取下测试线。 4.12关机:关掉仪器开关使处于OFF状态,拔掉电源线。 5.注意事项 5.1工作台位置要选在一般人员非必经的场所,使非工作人员远离工作台。高压测试时必须标明“危险!正在高压测试,非工作人员请勿靠近”。 5.2耐压测试仪必须有良好的接地,应将后面板上的接地端与大地接触良好。 5.3本耐压测试仪必须有单独的开关,把此开关置于明显位置并标明其功用。一旦有紧急事故发生,可以立即切断电源,以便处理故障。 5.4测试工作区及其周围的空气中不能含有可燃气体,不能在易燃物的旁边使用耐压测试仪,以免引起爆炸和火灾。 5.5测试时,本机必须放在绝缘的工作台上,操作人员的位置不得有跨越待测物去操作耐压测试仪的现象。 5.6操作人员必须带上绝缘手套方可操作,脚下必须垫绝缘垫。 5.7操作人员不可穿有金属装饰的衣服或佩带金属饰物,如手表、手机等。 5.8将黑色测试线接于RETURN端,使用本测试仪时,要检查黑色测试线是否松动或者脱落,确保其固定好。连接被测物时先将黑色测试线接上待测物。 5.9接好RENTURN端测试线后,按下STOP键,确认测试灯没有亮,再将高压输出线插入高压输出端。 5.10测试仪处于测试状态时,测试线、被测物、测试探头和输出端都带有高压,严禁触摸。不要用手触摸测试线上的鳄鱼夹,测试时测试线上带有高压,鳄鱼夹的绝

电线、电缆耐压试验安全操作规程

编号:CZ-GC-03544 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电线、电缆耐压试验安全操作 规程 Safety operation procedures for withstand voltage test of wires and cables

电线、电缆耐压试验安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.电缆检验人员必须遵守电气高压试验一般规程。 2.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的 防护用品,否则不准工作。 3.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不 准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。 4.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵 敏。失灵时要及时修复。 5.试验工作人员在试场内进行工作时,首先断电,试场门应始 终开着。门上应挂“试验场所带电,严禁入内”的警示牌。 6.试场金属隔栏,电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其 接地电阻不大于相应标准的规定。 7.所有电气设备,操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫, 以防触电。

8.进行耐压试验的场地遮栏上应有“高压危险”等警示牌。试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。 9.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防止所用工具(刀、钳、剪)及钢带铅皮等将人碰伤。剥下之废料要及时清理出试场。 10.剥开电缆两端头护层的长度,以满足试验要求为准,不宜过长。不要损伤接近铅皮处的总绝缘。 11.确信接线无错、漏、试场上无人得知清场信号后,由主试人员关门通知方可送电。 12.电缆送电试验后,须等1~2分钟后,电缆无击穿、放电等现象再离开。 13.点燃喷灯时必须远离油库及电缆,喷灯打气时不宜压力过高。加油时必须熄灭喷灯。使用喷灯时应注意防止烧伤。 14.进行电缆试验前,必须详细检验试验设备、仪器和其它测量线路是否正常良好,调压器在零位。

耐压测试仪设备安全操作规程

文件名称耐压测试仪设备安全操作规程版本第A版文件编号RD-17042601 修订次数第1次编制Candy 审核Paris 批准Jacking 日期2017-05-08 日期2017-05-08 日期2017-05-08 一、目的:避免违章操作,保证安全作业,增加设备使用寿命。 二、范围:实验室测定用耐压测试仪。(0-20KV) 三、权责:技术研发部、品质部。 四、内容: 外形图: 1、操作步骤: 1.1 将被测件放在绝缘垫上。 1.2 用高压测试线与低压测试线将被测件连好。(输出端为高压,回路端为低压) 1.3 将电源开关置于“开”位置,电压电流正常显示。 1.4 设置漏电流值(一般为0.5A),具体操作方式为:按住设置/测试转换开关,调节电流设置旋钮,使电流显示到设定的漏电流值,然后松开开关设置/测试转换开关。 1.5 AC/DC开关设置电压种类,AC为交流测试,DC为直流测试。 1.6 设置时控开关。 1.7 调节所需时间(一般为20S)。 1.8 将电压调节旋钮逆时针方向调节到零位。 1.9 将开关启动,测试指示灯亮。 1.10 将电压调节旋钮慢慢逆时针调节,直至报警灯亮,记录实测电压值。

1.11 在高压测试状态若被测件的漏电流超过设定的电流值时,仪器自动切断高压,并发出报警信号。 1.12 按一下复原开关,在任何升压过程中和测试过程中的高压被切断。 1.13 不工作时请关闭电源。 补充:客户特定要求的测试方法 1 取样150mm长的套管 2 找出同等内径的芯棒 3 剪一小节锡纸对折后,再包扎套管穿入芯棒内,用夹子夹住芯棒前端 4 打开电源开关,漏电值设置在0.5MA,时间60秒,电压设置在客户特定的范围内(具体按照生产单为标准,如生产单要求2.5kv,则耐压仪的电压必须要设置≥2. 5 kv),此时察看耐压仪有无发出击穿的声音,如无击穿则为耐压OK。 2、流程图 3、注意事项: 3.1 仪器接地必须可靠,接地线线径要粗一些,并且经常检查不使脱落。 3.2 操作者必须踏在适当的绝缘垫上和戴适当的绝缘手套。 3.3 经常清洁仪器各部份并保持环境整洁。 3.4 仪器周围尽量减少导电体及易被击穿的物件。 3.5 严格执行操作规程,集中注意力,不得嬉闹和闲谈。 3.6 仪器的各部份应放在绝缘垫上。 3.7 有任何意外情况及时切断电源。 3.8 建议操作人员不少于二人。 3.9 熟悉仪器的使用方法后再正式进入正常工作,在熟悉过程中调节电压设置在较低的值。

交流耐压试验安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.交流耐压试验安全操作规 程正式版

交流耐压试验安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.试品做系统耐压试验,须在其他非破坏性试验、绝缘油耐压试验合格后进行。 2.试验用的电源应尽量采用正弦波。 3.大容量的试品,做交流耐压试验前,应考虑所用试验变压器及试验电源的容量。 4.电气设备做交流耐压时,设备和表计的选择及现场布置和线路连接应正确无误,高压部分需保持足够的安全距离,通电前做全面检查。 5.试验时,试品和试验设备应妥善接

地。 6.被试品表面应清洁、干燥,安置状况应符合实际使用情况。 7.变压器、发电机等贵重设备,在试验电压升至40%以后,必须均匀升压(约为每秒3%)。 8.操作步骤 a.根据接线图接线后,经检查确认无误后,方可送电试验。 b.试验前应认真检查所配限流电阻是否符合规定,调压器是否在零位,电压表量程是否适用。 c.连接好试验变压器与被试品的连线后合上电源刀闸,开始试验。 d.当升压到试验电压值后,开始计算

耐压测试仪操作规程

1.0目的 为耐压测试仪的操作提供规范指导,以保证测试安全及被测产品的质量合符要求。 2.0范围 各类高压测试仪的操作。 3.0职责 3.1 各操作员负责高压测试仪的实际操作、维护和保养。 3.2 工程部负责仪器的统一管理、培训指导工作。 4.0定义 无 5.0操作步骤 5.1 将高压测试仪放于平整的台面上,逆时针旋转电压调节旋钮至最小,使之处于输出零伏位置。 5.2 插上电源插座,开启电源开关。 5.3 参数设定: 5.3.1 漏电电流设定:根据相关安全标准要求,在做例行检验时,设定漏电流值为5mA。 5.3.2 电压设定:根据相关安全标准要求设定电压值。将电压量程选择开关设置在5KV;时间设置开 关设置到关(OFF)位置,按一下测试按钮,此时测试指示等亮,电压指针有电压值显示,调整电压调节旋钮,使指针指示的电压值为所需电压值。设定好电压后按复位按钮,以切断电压。 5.3.3 时间设定:参照相关安全标准要求,在做例行检验时,设定定时时间为2s。时间设定由两位拨 盘组成,从左往右分别为十位、个位,单位为秒。定时时间范围从1秒至99秒连续可调。按显示窗上、下(减、加)按键。将时间设定为02即可。 5.4将耐压测试仪输出端与被测物正确连接,在连接被测物前必须保证高压指示灯熄灭和电压表指示为零。 5.5 测试: 5.5.1 手动测试方式: a.将定时设为关。 b. 在复位状态下按启动键仪器进入测试状态,高压指示灯亮。 c. 测试结束仪器也没有进入报警状态,按复位键,仪器切断电压输出,高压指示灯熄灭,退出到复 位状态,被测物为合格品。

d. 如果在测试过程中,测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压、高压指示灯熄灭, 进入报警状态,被测物为不合格品,此时按复位键可退出报警状态并转入复位状态。不合格品按 《不合格品控制程序》处理。 5.5.2定时测试方式: a. 将定时设定为开(ON)。 b. 在复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮。 c. 定时测试过程中,如果测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压并进入报警状态, 被测物为不合格品,不合格品按《不合格品控制程序》处理;定时时间到,仪器也没有进入报警状态,仪器自动切断输出电压并退出到复位状态,被测物为合格品。 6.0 运行检查方法和要求 6.1耐压测试仪在每次使用之前要预热10分钟,并于使用前进行设备功能点检。 6.2将耐压测试仪设置为:测试电压交流3000V,时间设置5s,漏电电流5mA,串一阻值为600KΩ 的电阻组成回路对耐压测试仪进行检查。 6.3将耐压测试仪的输出测试夹和高压棒分别接至标准点检电阻(阻值600KΩ)的测试端,将耐压 测试仪的电压值缓慢调至3000V,当电压≥3000V耐压测试仪发生报警,则说明被检查的耐压测试仪读数和功能均正常;如果不报警,则说明被检查的耐压测试仪读数和功能不正常。 6.4当发生仪器功能失效时,须采用下述“功能失效时应采取的措施”所述方式处理。 7.功能失效时应采取的措施 7.1如发现运行检查中出现不符合现象,须追溯到上次已检测的产品,并将仪器校准后,重新对产品 进行检测,并保留相关记录; 7.2对耐压测试仪进行运行检查需保留相关记录,并执行《质量记录控制程序》的有关规定。 7.3耐压测试仪点检在每天上午、下午、加班开机使用前点检一次,并做好记录。 7.4如果耐压测试仪在点检过程中,没有发出长鸣警报声和产品超漏指示灯不长亮,证明耐压测试仪 发生故障。 7.5发生故障后,应及时停止使用,进行隔离,并加贴“暂停使用”字样标志,同时通知工程部进 行检修,送国家认可计量检测机构校验。 7.6及时将上一次点检到本次点检之间所有已检测过的产品追回,同时换用其他经外校合格的耐压测 试仪,点检合格后投入使用,重新对追回之产品进行抗电强度测试。 8.0 注意事项 8.1 操作者必须戴合适的绝缘手套和站在适当的绝缘垫上。 8.2 仪器必须可靠接地,并与被测物的地可靠连接。 8.3 被测物应放置在恰当的绝缘垫上。 8.4 对被测物,测试线和高压输出端的操作必须在高压指示灯熄灭和电压表指示为零的状态下进行。

程控安规综合测试仪安全操作规程

常州有则合众光电有限公司 T/HZ-03-57 支持性文件 (A 版) 文件名称程控安规综合测试仪安全操作规程 受控状态 发放部门 2016年 2 月 25 日发布 2016年 3 月1日实施

常州合众光电有限公司T/HZ-03-57 共4页第 1页支持性文件:程控安规综合测试仪安全操作规程第A版第0次修改 程控安规综合测试仪安全操作规程 1.目的 为使程控安规综合测试仪得到有效的维护,合理的使用,以达到保证机台精度及应有的使用寿命,确保产品品质、产能和维护、操作人员安全。 2.适用范围 适用设备:组件车间程控安规综合测试仪。 适用对象:组件车间设备技术员及指定的经培训过的设备操作人员。 3.定义 程控安规综合测试仪:包含接地电阻测试、耐压、绝缘测试三位一体的测试仪器。 本规程适用程控安规综合测试仪。 4.引用文件 程控安规综合测试仪说明书。 5.职责 5.1生产操作人员:按规程要求操作设备,日常维护。 5.2设备技术员:执行设备维修及保养作业。 5.3工程师:督导技术员对设备进行维修保养,对设备存在的隐患进行改善预防。 6.开机前检查 6.1检查周围地面清洁,无与生产不相关的杂物; 6.2检查耐压仪接线完好,线缆无破损; 6.3检查探针接线良好,螺丝紧固,如有异常通知设备处理;

常州合众光电有限公司T/HZ-03-57 共4页第 2页支持性文件:程控安规综合测试仪安全操作规程第A版第0次修改 6.4检查接地完好; 6.5按《程控安规综合测试仪PM作业指导书》要求执行日常点检; 7. 操作步骤 7.1打开电脑电源和仪器电源,电脑启动完成后打开测试软件,点击连接设备; 7.2显示连接成功后,即生产准备工作已完成,可投入生产。 8安全注意事项 8.1安全基本注意事项 1)安装后开机前确保电源电压输出符合要求; 2)不要触摸控制盘、电气箱等带有标示牌的机器内部电路。否则可能碰触高压电路,有触电死亡危险; 3)机器运转中,不可触摸机器和其他可动部分,如升降机构、规正等。不要将身体的任何一部分置于可能被机构夹住的地方; 4)确实熟记紧急停止按钮的位置,以便随时按下。不要在卸下门、盖、护罩的状态下接通电

电气高压试验安全操作规程示范文本

电气高压试验安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气高压试验安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐 全、完整。试验工艺(含装夹具等)均应经安全技术论证,并 由同级安全技术部门认可。修改试验工艺必须经单位技术 负责人核准其安全技术措施,并由安全技术部门督促检 查。 2.高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉 试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规 定。每一批(或每一次)试验开始前必须填写危险作业审批 单,落实安全措施。 3.高压试验项目均须填写试验卡片。其中应包括:试 验任务、项目、标准、安全措施和注意事项。对复杂的试 验,还应包括试验方法,试验接线,使用仪器和表计的数

量,规格以及预计的试验,应该拆除的接线,接地的部分等。操作时,必须戴高压防护手套。 4.工作前的准备工作包括: (1)遵守电工作业的一般规定; (2)工作前,由工作负责人向作业组人员讲解工作内容,注意事项,并明确进行分工,有关内容应记录或录音; (3)作业组人员按试验卡片规定的任务,准备并检查全部仪器、工具,检查接线,试验用的装夹具绝缘均须可靠,不得使用“鳄鱼夹”等有金属裸露或可导电材料; (4)到现场后,由工作领导人或负责人,持工作票核对试验卡片与现场条件是否相符,是否适合所要求的工作; (5)工作负责人和作业组人员共同选定接地点,高压试验线的途径,被试设备与高压试验的连接位置。 5.电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目的 制定本指导书的目的是规范断路器耐压试验的操作流程,保证试验过程的设备、人身安全及试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器的交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压和变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况和试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 47 4.4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6. 试验准备 6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次的DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6.4 试验设备选型 6.4.1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大的被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。 6.4.2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压和电流。根据被试品的试验电压选用合适的试验变压器,电流则按照下式计算: x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出的电流,mA ;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量, F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA ):

耐压点检器操作规程

耐压点检器操作规程(总2 页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

中山市惠尔普斯电器有限公司 点检器操作规程 点检仪名称耐压测试仪点检器型号规格输入电压:1500VAC 泄漏电流:5.0mA 环境要求:点检器适用于环境温度为5~35℃和45~95%RH。 使用仪器及工具:耐压测试仪 试验材料:耐压测试仪点检器 图一图二 操作步骤 1、开启耐压测试仪,调节输入电压为AC 1500V,切断电流为5.0mA,测试时间为1~2秒(或设 置“不定时”)。设置好相关数据后按下复位按钮。(建议开机时间超过1分钟后,测试仪处于稳定状态再操作) 2、取出耐压点检器,将其与耐压测试仪连接,耐压测试仪回路端与点检器回路端(GND)连接;耐 压测试仪高压输出端与点检器通过(OK)连接(如图二)。 3、按下耐压测试仪启动按钮后,输入电压显示值为1500V(±5%),而漏电流显示值应小于切断 电流 5.0mA,这时耐压测试仪显示值小于规定值及绿指示灯亮起或无“嘀嘀”报警声音,此状态为合格。 4、点检测试时间到后自动复位,或手动按下复位按钮进行复位。(操作时间不可超过5秒) 5、耐压测试仪回路端与点检器回路端(GND)连接;耐压测试仪高压输出端与点检器报警(NG)连接 (如图二)。 6、按下耐压测试仪启动按钮后,这时耐压显示值大于规定值且耐压测试仪红指示灯亮起或发出 “嘀嘀”报警声音,此状态为合格。 7、依以上点检时出现的两种状态进行判定此耐压测试仪是否能正常作业。 8、点检出结果并记录于日常点检记录表中。 9、点检测试完毕后,关闭测试仪电源卸下点检器按要求放置于指点地方,并清理测试台面做好 相关6S工作。

电火花检测仪操作规程

电火花测漏仪操作规程 、概述 电火花检测仪是用于检测金属基体上涂层质量的专用仪器,使用本仪器可以对金属基体 上不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶里层等涂层进行质量检测。当涂层有质量问题时,如出现针孔、气泡、砂眼或裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时声光报警。该仪器设计先进,稳定可靠,可广泛应用于化工、石油、橡胶、搪瓷等防腐行业,是用来检测金属表面防腐涂层质量的必备工具,适用检测厚度为0.2-10mm (也可根据用户需要提供 检测防腐层在12mr以上的仪器)。(外形如下图) 二、检测原理及结构简述 1、检测原理:电火花检测仪器是通过对各种导电基体涂层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时声光报警,从而达到对防腐层检测之目的,检测时工件和仪器地线必须接触良好。 2、设备结构图 图二:后面板示意图

令5 3、结构简述:该仪器有主机、高压探头、探极三大部分组成。 (1)主机部分:内装集成控制电器,声光报警装置等。 (2)高压枪部分:内装高压发生器、高压输出按钮开关和引出线等。 (3)探极部分:毛刷探极 三、操作步骤 1、操作前,先要熟悉各部件名称功能,具体名称见设备结构图部分。 (1)咼压液晶显示:其数值直接指示输出的咼压(KV。 (2)电压调节旋钮:调节电压输出的强弱,以适应不同防腐层检测需要(3 )开机键:用于打开主机(4 )关机键:用于关闭主机(5 )高压枪连接插座:用于连接高压探头及主机部分。 (6 )工作指示灯:按开机键即亮。 (7 )欠压指示灯:此灯高时请充电。

(8 )保险座:电源保险丝此处为2A。 (9 )接地座:用于连接接地长线。 (10)充电插座:接入充电器。 (11 )探极连接端子:用于连接各种探极。 (12 )咼压枪。 (13 )手柄:检测时用手握住此柄。 (14 )高压开关:打开此开关,才能产生高压。 (15)连接电缆。 (16)多芯插头:此插头与⑸ 插座连接。 2、使用方法: (1)、高压探头连接电缆(15)与多芯插头(16)插入主机高压枪插座(5) (2)、根据不同的探测需要选择适当的探极。 ⑶、检查机器工作情况; a、按开机键工作指示灯应点亮 b、按下高压枪上的高压开关(14),调节高压调节旋钮至检测所需要的电压。 c、将接地长线的裸点与探极接近,应有火花产生,并伴有声光报警,徐徐调节输出电压,火花产生的距离越来越大,说明仪器工作正常,即可开始检测。检测时接地线夹,应在被测工件金属基体上。

耐压试验安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD306 耐压试验安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

耐压试验安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的防护用品,否则不准工作。 2.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。 3.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵敏。失灵时要及时修复。 4.试验工作人员在试场内进行工作时,首先断电,试场门应始终开着。门上应挂"试验场所带电,严禁入内"的警示牌。 5.试场金属隔栏,电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其接地电阻不大于相应标准的规定。 6.所有电气设备,操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫,以防触电。 7.进行耐压试验的场地遮栏上应有"高压危险"等警示牌。试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。 8.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防

ET2670A耐压测试仪操作规程

ET2670A耐压测试仪操作规程 一、使用方法 1 开启电源前应逆时针旋转电压调节旋钮至最小,使之处于输出零伏位置; 2 在连接被测物前必须保证高压指示灯熄灭和电压表指示为零; 3 漏电流值设定:按下预置开关,用小一字螺丝刀调节漏电流调节旋钮,根据需要设定漏电流值漏电流值范围从0至5.0毫安。(漏电流测试过程中如测试产品测试漏电流为2毫安以上20毫安以下时,可按下2 mA /20mA泄露电流量程开关进行测试。)漏电流测试过程中当漏电流值大于设定值时,仪器一进入测试状态就转入报警状态(报警指示灯亮,蜂鸣器持续讯响); 4 测试方式设定:仪器提供定时和手动两种测试方式供用户选择,复位状态下或测试状态下按定时键进行切换,相应方式的指示灯亮;平常使用的测试方式为定时测试。 5 测试: (1)、手动测试方式:定时设定为关; A、复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值; B、测试结束仪器也没有进入报警状态,请按复位键,仪器切断电压输出,高压指示灯熄灭,退出到复位状态,被测物为合格品; C、如果在测试过程中,测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压、高压指示灯熄灭,进入报警状态,被测物为不合格品。此时按复位键可退出报警状态并转入复位状态; (2)、定时测试方式;定时设定为开。 A、定时时间设定:定时时间由两位拨盘组成,从左往右分别为十位和个位,单位为秒。定时时间范围从1秒至99秒,连续可调。当设定值为00时,仪器自动讯响两下提醒用户设定定时时间(一般设定时间为70s,前10s调节电压,后60s 测试); B、复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值; C、定时测试过程中,如果测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压并进入报警状态,被测物为不合格品。定时时间到,仪器也没有进入报警状态,

耐压测试仪操作规程

耐压测试仪操作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

耐压测试仪操作规程 1 目的 为了保证测试仪器的正常使用和使用者的安全,以及被测试产品是否符合规定的要求,特制订本操作规范。 2 范围 本公司使用的耐压测试仪. 3 使用方法: 1.插好220V,50Hz电源,将高压输出线和输出低端线分别与仪器的高、低两输出端接好,并将两输出线端头悬空放好; 2.根据实验要求设置击穿电流:按下“电源开关”→按下“报警电流设定”按钮,旋转电流调节旋钮,使电流显示值为试验所需报警值,设定完毕,释放“报警电流设定”按钮; 3.根据试验要求设定试验时间:按下“定时/连续”开关到“定时”档,拨动拨码上的数字,调节试验所需时间值;设置完毕,释放“定时/连续”开关到“连续”档; 4.根据试验要求设置试验电压:先将调压器旋钮逆时针旋到零位,按下“启动”按钮,“高压”指示灯亮,顺时针旋转调压器旋钮,直至高压显示仪表指示到所需电压; 5.按下“复位”按钮,切断试验电源,然后将高压输出试验夹高端接于试品的带电部分,输出低端试验夹接于试品的绝缘部分。 6.按下“定时/连续”开关到“定时”档→按下“启动”按钮,此时高压加到试品上,电流表显示击穿电流值,待计时完成后,如果试品合格,则自动复位;如果试品不

合格,则高压自动切断,并声光报警;按下“复位”按钮,声光报警消除,恢复待试验状态。 7.试验完毕后,切断电源,整理仪器。 4 注意事项: 1. 本岗位作业人员须熟悉该设备各项性能及操作要求,非本岗位人员严禁操作,操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。 2. 仪器必须可靠接地,在连接被测机器时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态 3. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路; 4. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险; 5. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外; 6. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判; 7. 仪器避免阳光直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放.

电容器试验安全操作规程(标准版)

电容器试验安全操作规程(标 准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0457

电容器试验安全操作规程(标准版) 1.试验人员应做好试验前的准备工作,熟悉电容器的试验方法,掌握设备性能,按操作规程进行试验。 2.遵守电气高压试验一般规程。 3.检查设备信号灯、连锁开关是否正常及绝缘距离的可靠性。 4.电气试验必须两人以上方能进行。一人接完线,应由另一人检查后,方可进行试验。 5.不许拆动固定接线,不许拉临时线(如特殊需要,用后必须拆除)。 6.操作者进行试验时,应戴上防护用品,站在橡胶绝缘垫上。 7.试验过程中,不可随便离开操作台,如要离开,必须有人代替。 8.试验过程中,发现问题必须排除故障后,才能继续试验。

9.每次电源闸刀开关分,合一次,试验电容器都要进行放电。直流耐压试验后,必须用自动放电棒或手动放电棒将被试晶进行放电。放电棒应可靠接地。 10.试验结束后切断电源、水源,整理工作场地,锁好门窗,闭上电源、水源。 11.开动吊车及其它起重运输设备,应按照相应的操作规程进行操作。 12.无关人员在试验时不准进入试验间。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

耐压测试仪作业指导书

耐压测试仪 作业指导书 编制 校对 审核 批准 修改记录 时间经办人修订内容审核批准 北京能高自动化技术股份有限公司 Beijing Nego Automation Technology Co.,Ltd

一、目的 规范耐压测试仪操作,使操作人员掌握测量仪器的正确使用方法,保证操作人员人身安全与被测产品电气性能。 二、范围 北京能高自动化技术股份有限公司制造中心大兴实验站出厂调试人员,及所有使用耐压测试仪进行作业的其他人员。 三、权责 制造中心工艺及技术部:负责耐压测试仪的日常使用、点检与维护; 企管中心人事行政部:负责耐压测试仪的定期送检与校验。 四、要求 1、耐压测试仪为高压测试仪器,使用其作业前应进行日常点检,保证仪器状态正常,如有异常情况,应立即停止使用并及时反映情况; 2、使用耐压测试仪的日常作业,应安排在做好防护的隔离区域进行; 3、使用耐压测试仪的操作区域地上应铺设绝缘垫,并设置高压警示标志; 4、测试工作应该在工作台上进行,工作台表面必须铺设非导电材料; 5、耐压测试仪操作人员要做好绝缘防护,应配带绝缘手套、穿绝缘鞋; 6、操作人员不可穿有金属装饰的衣服或带金属手饰,避免因金属饰物产生的感应电而发生意外; 7、使用耐压测试仪作业开始时,应确保其他人员远离被测设备。 五、操作规程 (一)工前准备 1、按照《耐压测试仪点检规程》准备仪器,并做好点检记录; 2、确认仪器处于工作正常状态; 3、确认工作台面整洁,无螺钉、焊锡丝、裸导线等易导电杂物; 4、确认操作人员已做好绝缘防护,配带绝缘手套与绝缘鞋。 (二)连接被测设备 1、做好耐压测试仪与被测设备的接地工作,保证接地点的可靠性,不可连接于角铁立柱或其他不可靠接地体;

RK2670AM型耐压测试仪操作规程

RK2670AM前面板说明 15 J1 13 12 16 17 18 19 策日日日;.g g 9 已己 Q 耶VDLTMUWl 3 5 1 6 7 后面板说明 11 10 8 9

⑴务必戴上绝缘手套,脚下垫绝缘垫再操作仪器! ⑵【9高压输出指示灯】发亮时严禁触摸测试回路的任何部位! ⑶确保【5输出电压调节旋钮】 逆时针旋转至MIN位置! 测试前准备 确认测试仪的【1电源开关】置于OFF状态; ⑴把仪器【①电源线】的一端插入【1.1三芯两相电源插座】,另一端连接到三孔电源插座上;观察【8电源检测指示灯“电源接地、安全”绿灯】是否发亮,绿灯发亮则按下【1 电源开关】,否者请不要开机,排除电源故障后再使用(检查市电的N、L、G的接法是否正确); ⑵设定报警电流值与测试时间 在按下【3 REST状态下按下【18测试/预置按键】,然后通过调节【15UP】和【16 DOWN 按钮设置需要的【14定时值】;使用调试起子把【13报警电流值】预置到测试所需的值,弹出【18测试/预置按键】。 注:(若设置定时值为0.0S,启动测试后会连续测试直到按下【3 REST停止键】才停止测试。)测试过程中需要停止测试按【3 REST停止键】键,才停止测试。 在连接测试仪与被测试体前,请认真确认以下项目 1、【9高压输出指示灯】不亮; 2、【12电压指示窗口】指示电压为0或0.01; 电气线连接 首先把【②接地线】一端与测试仪的【7电流测量返回端】相连,另一端悬空;将【③高压测试夹】或【④高压测试棒】的一端与【6高压输出端口】连接,另一端悬空;【②接地线】另一端与被测试体一端连接好, 【③高压测试夹】或【④高压测试棒】另一端与被测试体另一端相连; 开始测试 按下【2 START开始测试键】,绿灯处于发亮状态 顺时针调节【5输出电压调节旋钮】使输出电压增大至测试所需的电压; 如果在计时器到0时,测试仪没有报警,【10超漏指示灯】不亮,则为测试合格。按下【3 REST停止键】,在【9高压输出指示灯】不亮状态下更换被测试体,可继续测试。 在测试过程中,如果测试电流大于预置值,则测试仪报警,【10超漏指示灯】亮,测试不合格。此时,按下【3 REST停止键】,可清除报警;更换被测试体,可继续测试。

电气绝缘材料耐压试验安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电气绝缘材料耐压试验安全操作规程简易版

电气绝缘材料耐压试验安全操作规 程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.操作人员必须熟悉并掌握高压试验一般 规程以及本安全操作规程。 2.使用前必须检查设备是否良好,工作接 线和保护接零(地)是否可靠,其它安全措施是 否良好,并作好试验前的准备工作。 3.试验时最少应有两人在场,并有专人负 责监护。禁止其他非试验人员进入试验场地。 4.试验接通电源前,检查试验设备运行是 否良好,确认接线正确、接地可靠、调压器指 示在零位。接通电源后操作者必须站在绝缘垫 上,按程序操作。

5.试验中发现异常现象,应立即停电。待查明原因作出处理后方能继续试验。 6.每次试验完毕,应将调压器指示板调到零位,切断电源。 7.试验场地应有遮栏,通道应有专人警戒,遮栏上应挂有“高压危险”等警示牌。 8.除被试绝缘材料试样外,试验场地严禁堆放其它绝缘材料和其它易燃易爆物品。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

交流耐压测试仪操作规程

交流耐压测试仪操作规程 1.目的: 规范交流耐压测试仪的操作 2.范围 适用于交流耐压测试仪操作人员 3.规程 1..功能介绍: 1.1 预置功能 测试仪具有预置功能——可预置交流耐压或绝缘电阻输出电压、测试电流上限/下限、绝缘电阻上限/下限、测试时间、输出电压频率等参数,并记忆预置参数。 1.2测试时间控制功能 测试仪具有测试时间控制功能,可根据测试要求,选择定时测试或连续测试方式。 1.3报警功能 测试仪具有超限报警功能——可在测试超出报警预置值时自动停止输出,并发出声光报警信号。 1.4自动保护功能 测试仪具有自动保护功能——可在仪器非正常工作状态(输出过载和短路等)时自动停止输出,并发出声光报警信号。 1.5量程切换功能 测试仪具有量程切换功能——可全自动进行合适的测试量程切换。 1.6电压缓升功能 测试仪具有量程切换功能——可设置电压缓升时间。 1.7测线漏电流归零功能

测试仪具有测线漏电流归零功能——可手动补偿因测试线路引起的漏电流零点漂移。 1.8遥控功能 遥控接口为标准DB-9型接口:提供启动、停止信号输入;测试通过、测试失败、测试中输出。 1.9通信功能 测试仪能够将测试结果通过RS-232或RS-485通信接口上传到上位机。 2.前面板说明 2.1电源开关(电源):仪器上电开关。 2.2艾诺公司Ainuo标识。 2.3停止键(停止):在测试状态下按此键,将暂停测试。除测试态外的其他状态时按此键, 将完全停止一次测试,返回待机状态。 2.4启动键(启动):在待机状态下按此键启动一次测试。 图3.3.1 AN9602X前面板示意图 2.5VFD显示屏。 2.6测试中指示灯:橙色。灯亮,表示测试过程中。 2.7合格指示灯:绿色,灯亮,表示测试结果合格。 2.8报警指示灯:红色,灯亮,表示测试结果不合格。

交流耐压试验安全操作规程

行业资料:________ 交流耐压试验安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

交流耐压试验安全操作规程 1.试品做系统耐压试验,须在其他非破坏性试验、绝缘油耐压试验合格后进行。 2.试验用的电源应尽量采用正弦波。 3.大容量的试品,做交流耐压试验前,应考虑所用试验变压器及试验电源的容量。 4.电气设备做交流耐压时,设备和表计的选择及现场布置和线路连接应正确无误,高压部分需保持足够的安全距离,通电前做全面检查。 5.试验时,试品和试验设备应妥善接地。 6.被试品表面应清洁、干燥,安置状况应符合实际使用情况。 7.变压器、发电机等贵重设备,在试验电压升至40%以后,必须均匀升压(约为每秒3%)。 8.操作步骤 a.根据接线图接线后,经检查确认无误后,方可送电试验。 b.试验前应认真检查所配限流电阻是否符合规定,调压器是否在零位,电压表量程是否适用。 c.连接好试验变压器与被试品的连线后合上电源刀闸,开始试验。 d.当升压到试验电压值后,开始计算时间,并读取试验电压与电容电流值。1min后迅速均匀降压到零,拉开电源刀闸。 e.在升压和耐压过程中,如发现电压表指针摆动很大,毫安表的指针急剧地增加,有冒烟及绝缘烧焦现象,被试品发生不正常的响声等,应立即拉开电源刀闸,停止试验,查明原因。 第 2 页共 5 页

交流耐压试验安全施工作业票 一、危险点控制措施 1、高压试验设备的外壳必须接地。接地线应使用截面不小于4mm2多股软铜线。接地必须良好可靠,不得接在自来水管、暖气管及铁轨上。 2、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并尽量缩短,高压引线必须使用绝缘物支持固定。 3、现场高压试验应在工作区域设临时遮栏或红白带,悬挂标示牌并设专人警戒,严防外人误入遮栏,接触高压。 4、高压试验必须有监护人监视操作。加压过程中,工作人员应精神集中,监护人应大声呼叫,传达口令应清楚准确。操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上,并戴绝缘手套。 5、试验前应先核算被试物容量,再确定试验设备的容量。 6、高压侧必须用球隙保护或其它形式防过电压保护,高压操作箱内必须有过流保护装置。试验前,这些保护装置都必须认真整定。 7、被试物周围的设备高压侧需短路接地,以防感应电伤人、伤设备。 8、高压试验设备的高压电极,试验前要用接地棒接地,试验后被试设备必须放电后,试验人员方能进入现场。 9、用兆欧表测定绝缘电阻时,应检查被试物与电源明显断开,试验中要防止兆欧表电极与人体接触,试验后被试物必须放电。 10、在带电设备旁做试验,必须在其加压端先良好接地的情况下, 第 3 页共 5 页