结束了为期5天的培训学习,现在对培训内容做一总结并表达一些感想。首先非常感谢风场及公司领导给予我这次外出学习的机会。通过这次学习使我对日立变频器结构和原理有了更深入的理解,同时让我掌握了一些变频器消缺技能。

这次培训分为基础理论、结构介绍、运行操作、典型故障、图纸说明五个部分:

一、由于风力发电机属于交流励磁变速恒频发电,发电机为三相绕线式异步发电机,定子绕组并网,转子绕组外接三相转差频率的变频器,实现交流励磁。根据感应电机定转子绕组电流产生的旋转磁场相对静止的原理,可以得出变速恒频风力发电机转速与定转子绕组电流频率关系的数学表达式:

p为电机的极对数;n为风力发电机的转子转速;f2为转子电流频率。当风力发电机转速发生变化时,通过转子侧变频调速装置调节转子电流频率f2,保证f1恒定不变,实现风力发电机的变速恒频控制。

以下为变频器系统原理图:

二、变频器主要结构分为三部分:并网柜、控制柜、功率柜。并网柜内主要由并网接触器、主断路器、主保险、PT、CT、主断路器等组成;控制柜内主要由CPU控制电路板、I/O接口电路板、模拟量/数字量输入输出电路板、400V/230V/110V/24V/5V供电单元、温控回路、编码器端子等部分构成;功率柜内主要由直流母线及测量回路、网侧/转子侧功率模块、Crowbar回路、LVRT回路、充电回路、LCL滤波回路等构成。整体结构如下图:

三、运行操作分为变流器启动时序图、并网运行、脱网停机

三个部分进行讲解。

时序图主要围绕变流器与WTC通信建立、变流器开始启动到同步并网完成、发电机转速降低至切出风速,变流器脱网三个过程进行了详细讲解;

并网运行简化为以下框图做了详细介绍:

(1)风车完全停止,没有发电

(2)89E,89A

已接通,并上锁

(3)89A已接

通,并上锁

(4)CB101接

通(04C机型)(5)接通上位

断路器,从系统

加载690V电压

(6)接通断路

器CB501,

(6)接通

CB503,

CB504,CB505

(7)启动UPS(9)接通8A-1

脱网停机简化为以下框图做了详细介绍: 四、主要围绕故障处理流程图、故障监控软件介绍、故障数据定义、常见故障处理四个方面展开讲解。 故障处理流程图如下也所示:

(1)确认风车已完全停止 (2)切断8A-1 (3)停止UPS

(4)切断上位控

制器,关闭系统加

加载的690V 电

(5)切断断路

器CB501,502

(6)切断

CB503,CB504,CB505

(6)CB101断开(04C 机型)

(7)打开挂锁,断开89A

(9)打开挂锁,断开89E

(1)通过系统监视器确认故障内容

(2)确认故障发生时的状态

(3)确认当前状态

变流器停止运行

(4)故障数据收集

(5)风车的停止以及切断变流器

与系统的连接

(6)恢复处理([重][中][系]故

障)

(7)故障恢复操作

故障处理结束

故障处理开始

Yes

No

监控界面介绍:

故障数据定义、常见故障处理主要对《变频器故障项目表》进行了详细的解读,以及在装配车间进行了模拟演练,

五、图纸说明主要以主系统图展开,围绕690V主回路、控制回路、400V/230V/110V/24V/5V供电回路、直流母线充电回路、温控回路、电压电流测量回路进行详细讲解

主系统图:

总之,这次培训学到了好多知识与技能,也发现了自己更多的不足。在接下来的工作中还需要不断的积累和学习,从系统级的架构到设备再到各种传感器等都是需要深入掌握的。学无止境,在工作中学习,在学习中工作。(XXX)