建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011强制性条文

共16条 3.4.3可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5㎜。 6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并并且不应大于4m。 6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。

9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1 主节点处的纵横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。

建工集团施工现场脚手架用钢管扣件使用管理规定

建工集团施工现场脚手架用钢管扣件使用管理规定 为贯彻落实市建委《关于加强施工用钢管、扣件使用管理的通知》精神,进一步加强对集团施工现场钢管、扣件的质量和规范使用的监管,确保脚手架施工安全,特做如下规定: 一、本着“谁使用,谁负责”的原则,加强对钢管、扣件合格供方的管理。各单位物资主管部门要在2006年4月1日前,负责对供方进行资格审查,选定的生产或租赁单位要求必须具备市建委备案资格,并查验其营业执照、生产许可证和法定检测机构出具的检测报告等有关资料,评审合格后方可纳入《合格供方名录》。各单位应当控制供方数量,选择少数规模和实力较强的企业进行合作,提倡对钢管、扣件实行集中供应。 二、从2006年4月1日起,各施工项目采购或租赁钢管、扣件时,必须从本单位《合格供方名录》内选择,项目部不得自行评审选择供方。需要临时增补的,必须上报本单位物资主管部门,经审批合格后,方可执行采购或租赁。 三、加强对钢管、扣件的检测检验。各施工项目由材料部门牵头,安全、技术质量部门配合,做好进场验收管理工作,并登记验收检查记录。具体包括: 1、各单位试验室应按照市建委《钢管、扣件使用管理通知》要求,增加相应检测项目,并严格按照标准进行检测,保证检测数据的科学性和准确性。需要时可向市建委质量监督总站或法定检测机构提出技术指导和服务要求。 2、资料验收:采购和租赁钢管、扣件时,项目部要与供货方签订质量担保协议,明确质保责任;要索取并查验其生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料,由材料部门存档备查,并有验收记录;资料不全的不得使用。 3、质量验收:施工现场所使用的钢管、扣件及紧固件进场后第一次使用前,项目部首先要按照《低压流体输送用焊接钢管》和《钢管脚手架扣件》标准规定的指标和检验方法进行外观质量检验(其中对旧钢管、扣件应当逐件检查),施工现场必须配备游标卡尺和扭力板手,并对其进行管径、壁厚和扭力矩检查;按标准规定抽取扣件样本送试验室进行力学性能和扭力矩指标复验,无复验条件的可委托有见证取样检验机构或法定检验机构进行复验。外观检验和复验资料由材料部门存档备查,并做到有验收记录。对验收不合格的不得使用。有关检验资料须上报集团公司施工管理部和安全监管部。

钢管脚手架扣件使用说明书

钢管脚手架扣件使用说明书 建筑钢管脚手架扣件根据国家建筑机械化研究所图纸进行设计,按 GB15831-1995标准进行生产制造,其使用说明如下: 一、型号规格 1、直角扣件KZФ48A(GB15831-1995) 2、旋转扣件KUФ48A(GB15831-1995) 3、对接扣件KDФ48A(GB15831-1995) 二、用途 各类型号建筑扣件适用于建筑工程中,外径为Ф48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的钢管的支点、交点的紧固,对于水利、化工、冶金、矿山、铁路等基建工程同样适用。 三、使用方法 1、直角扣件:用于垂直两根钢管交叉联结紧固,钢管脚手架的纵向杆和横向管联接紧固的直角扣件,它应在螺栓扭力距(拧紧程度)40N·m时,确保横向管在受外荷载后不产生下滑现象。 2、旋转扣件:用于两根任意角度钢管交叉联结紧固。也就是脚手架的剪刀撑和高层建筑所用钢管脚手架双面柱的联结扭力距和直角扣件相同。 3、对接扣件:用于两根钢管的对接联结,主要有垂直管横向水平管、斜撑的接长。 四、主要技术参数 1、建筑扣件采用GB944-88《可锻铸铁件》的规定,其机械性能不低于可锻铸铁牌号KTH330-8的要求, 2、产品检验均按GB2828-8《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中规定的二次正常检查抽样方案进行。 3、建筑扣件活动部位都能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙均小于1mm。 4、扣件夹紧钢管时,开口处最小距离5mm。 五、附件 T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉均为本厂的外购件,但本厂采购按《采购控制程序》采购附件,并保证其质量。 T型螺栓:M12总长75mm(GB196-81) 螺母:M12对边宽为22mm,厚度为14mm(GB196-81) M12平垫圈:厚度2.5mm(GB95-85) 旋转中心铆钉:Ф14 半圆头铆钉:Ф8(GB876-86)

安全帽、安全带、安全网及钢管扣件检验标准

依据京建材2006]72号文,北京市建筑工地用扣件、钢管需进行复试,详见如下: 钢管脚手架扣件抽样方法 一、扣件 1、抽样批: 单位工程每次进场的同一规格、同一型号、同一生产厂家的10000件为一批,不足10000件按一批计。 2、检测项目及抽样数量 扣件进场后由技术组织材料、安全、质量、试验以及相关人员进行外观检查,外观检查合格后由试验员按以下标准抽样并进行委托。 ⑴、直角扣件 检测项目: 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能。扣件批量范围(个): a 281~500 抽样数量:8 b 501~1200 抽样数量:13 c 1201~10000 抽样数量:20 ⑵、旋转扣件 检测项目: 抗滑性能、抗破坏性能、扣件批量范围(个): a 281~500 抽样数量:8 b 501~1200 抽样数量:13 c 1201~10000 抽样数量:20 ⑶、对接扣件 检测项目: 抗滑性能、扣件批量范围(个): a 281~500 抽样数量: 8

b 501~1200 抽样数量: 13 c 1201~10000 抽样数量: 20 ⑷、底座 检测项目: 抗压性能。扣件批量范围(个): a 281~500 抽样数量:8 b 501~1200 抽样数量:13 c 1201~10000 抽样数量:20 二、钢管 1、抽样批: 单位工程每次进场的同一规格、同一型号、同一生产厂家的750根为一批,不足750根按一批计。租赁站现存的用于现场脚手价的钢管,由租赁站送公司试验中心检测,经检测合格后可对现场进行租赁。 2、试验项目: 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 4、抽样数量: 钢管进场后由技术组织材料、安全、质量、试验以及相关人员进行外观检查,外观检查合格后由试验员在涂刷防锈漆的钢管上按以下标准抽样并进行委托。 试验项目试件尺寸(mm)取样数量(根)取样部位 拉伸试验500 2 钢管上切割 弯曲试验600 2 钢管上切割 压扁试验300 3 钢管上切割 三、钢管脚手架扣件外观检查附件质量要求 1.扣件各部位不允许有裂纹存在。

脚手架搭设规范

脚手架搭设规范 一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或 GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用 Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观点击免费下载海量工程资料,体现企业特色。

钢管脚手架扣件

钢管脚手架扣件 (GB 15831—1995) 本标准参照采用国际标准ISO 4054—1980《钢管脚手架、对接销和底板要求及检验程序》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了钢管脚手架扣件分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑工程中,外径为48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件。也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中需用的扣件。钢管外径为51mm的扣件也可参照本标准执行。 2 引用标准 GB 2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 700碳素结构钢 GB 196普通螺纹基本尺寸(直径1~600mm) GB 867半圆头铆钉 GB 95平垫圈C级 GB 9440可锻铸铁件 GB 11352一般工程用铸造碳钢件 GB/T3092低压流体输送用焊接钢管 3 符号 △1:横管的位移值; △2:竖管上扣件盖板的位移值; P:荷载; θ:旋转角; f:扭转刚度试验的位移值; △:抗拉试验的位移值。 4 分类 扣件分直角扣件、旋转扣件和对接扣件。 4.1扣件和底座型式见表1(从略)。 4.2扣件型号由扣件代号、扣件型式、主参数和更新或变型代号组成。型号说明如下: 4.3标记示例 a.直角扣件 直角扣件KZ Φ48A GB 15831 —1995

b.底座 底座 KDZΦ48A GB 15831 —1995 5 技术要求 5.1扣件必须符号按规定程序批准的图样进行生产。 5.2扣件铸件的材料应采用G B 9440 中所规定的力学性能不低于KTH 330-08牌号的可锻铸铁或GB 11352中ZG 230-450铸钢制作。 5.3扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证扣件抗滑、抗拉性能的要求。 5.4扣件与底座的力学性能应符合表2的要求。 5.5 扣件(除底座外)必须经过65 N 2m 扭力矩试压检验,不允许破坏。 5.6 外观和附件质量要求 5.6.1扣件各部位不允许有裂纹存在。 5.6.2盖板与座的张开距不得小于49(52)mm。 5.6.3 扣件不允许在主要部位有缩松。 5.6.4扣件表面大于10mm2的砂眼不应超过三处,且累计面积不应大于50mm2。 5.6.5扣件表面粘砂面积累计不应大于150mm2。 5.6.6错箱不应大于1mm。 5.6.7扣件表面凸(或凹)的高值(或深)不应大于1mm。 5.6.8扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化面积累计不应大于150mm2。 5.6.9铆钉应符合GB 867的规定,铆接处应牢固,铆接头应大于铆孔直径1mm,且美观,不应有裂纹存在。 5.6.10 T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉采用的材料应符合G B 700的有关规定。螺栓、螺母的螺纹均应符合GB 196的规定,垫圈应符合GB 95的规定。T型螺栓M12,总长为72±0.5mm,螺母对边宽22±0.5mm,厚度14±0.5mm。T型螺栓和螺母的螺纹用3级精度环

最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130文件.doc

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN, 支托板厚不应小于5MM 。 6.2.3 主节点出必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆 固定,高低差不应大于1M 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500MM 。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并 且不应大于4M 。 6.6.3 高度在24M 及以上的双排脚手架应在外侧全力面连续设置剪刀撑;高度在24M 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15M 的立面上,各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随 脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能符合现行国家标 准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓 出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上 岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混 泥土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1,主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2,连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加 固措施。 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件, 不应大于200; 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。. 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可 调支托,U 形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须碶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200MM ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3MM ,安装时应保证上下同心。

扣件式钢管脚手架验收规范标准

扣件式钢管脚手架验收规范 一、构配件检查与验收 1.1 新钢管的检查应符合下列规定: 1、应有产品质量合格证; 2、应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准,金属拉伸试验方法(GB/T 228)的有关规定,质量应符合本规范第1.1 条的规定; 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 4、钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表1.5的规定; 5、钢管必须涂有防锈漆; 1.2 旧钢管的检查应符合下列规定: 1、表面锈蚀深度应符合本规范表1.5 序号3 的规定,锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2、钢管弯曲变形应符合本规范表1.5 序号4 的规定; 1.3 扣件的验收应符合下列规定: 1、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB--15831)的规定抽样检测;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂必须更换; 3、新、旧扣件均应进行防锈处理; 1.4 脚手板的检查应符合下列规定: 1、冲压钢脚手板的检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证; 2)尺寸偏差应符合本规范表1.5 序号5 的规定; 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆; 2、木脚手板的检查应符合下列规定: 1)木脚手板的宽度不宜小于200mm 厚度,腐朽的脚手板不得使用; 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合要求; 构配件的偏差应符合表1.5 的规定

二、脚手架检查与验收 2.1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前; 3)每搭设完10~13m 高度后; 4)达到设计高度后; 5)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; 6)停用超过一个月; 2.2、进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件: 1)本规范第2.3、2.5 条的规定 2)施工组织设计及变更文件; 3)技术交底文件; 2.3、脚手架使用中,应定期检查下列项目: 1、杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求; 2、地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空; 3、扣件螺栓是否松动; 4、高度在24m 以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表2.4 项次1、2 的规定; 5、安全防护措施是否符合要求; 6、是否超载; 2.4、脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合规定;

钢管脚手架扣件试验作业指导书

1.目的: 对钢管脚手架安装过程中使用的扣件的试验过程进行规范,使试验工作的质量得到有效控制。 2.适用范围: 本作业指导书适用于建筑工程中钢管公称外径为的脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件,也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中使用的扣件的检验。公称外径为51mm的钢管脚手架扣件及在用的扣件也可参照本作业指导书执行。 3.职责: 扣件检测室检测员负责扣件检测工作的具体实施。质量负责人负责检测工作的配合。 4.工作要求: 执行标准: GB 15831—2006 钢管脚手架扣件 扣件检验: 扣件在主要部位不得有缩松、夹渣、气孔等铸造缺陷。扣件应严格整理,与钢管的贴和面应紧密接触,应保证扣件抗滑、抗拉性能。 扣件与底座的力学性能应符合表1的要求。 对扣件进行外观检查: 扣件各部位不应有裂纹。 扣件表面粘砂面积累计不应大于150mm2. 扣件表面凸(或凹)的高(或深)值不应大于1mm. 扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化皮面积累计不应大于150mm2. T型螺栓和螺母应符合GB/、GB/的规定。 活动部位应灵活转动,旋转扣件两旋转面间隙应小于1mm. 产品的型号、商标、生产年号应在醒目处铸出,字迹、图案应清晰完整。 扣件表面应进行防锈处理(不应采用沥青漆),油漆应均匀美观,不应有堆漆或露铁。 5.试验方法: 试验条件及方法 试验应采用GB/T3091中公称外径为、壁厚为的钢管,其外表面应均匀涂覆红丹漆干燥后进行试验。每做一次试验试验,扣件应移动一个紧固位置。 试验所用的液压式万能试验机和百分表的精度应为±1%,扭转刚度试验装置用的精度应为±2%,定力式扭力扳手精度应为±5%,环规、塞规应为3级精度。 试验用扣件的T型螺栓、螺母、垫圈应是未经使用过的合格品。 试验时,横管上的直角扣件,旋转扣件的盖板与座之间的开口应向上。

脚手架钢管检测标准

脚手架钢管、扣件的检测标准 脚手架钢管应执行的产品标准包括: 1、产品材质应符合现行国家标准GB 700—88《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定,企业备案时须提供钢材的材质报告; 2、产品力学性能应符合国家标准GB/T 13793—92《直缝电焊钢管》或GB/T 3091—2001《低压流体输送用焊接钢管》中的要求; 3、外观尺寸符合JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,即外径48mm,最大负公差0.5mm;壁厚3.5mm,最大负公差0.5mm。 扣件应执行的产品标准包括: 1、脚手架扣件(铸铁可锻铁或铸钢制造)执行GB15831—1995《钢管脚手架扣件》标准; 2、钢板冲压扣件执行JG3061—1999《钢板冲压扣件》标准。 钢管的检测项目检测项目包括:屈服强度、伸长率、钢管弯曲、外观质量、外径、壁厚、端面偏差等。 扣件需要检测的主要指标有力学性能和扣件的外观和附件质量。 扣件力学性能主要是:直角型式扣件的抗滑性能、抗破坏性能及扭转刚度;旋转型式扣件的抗滑性能、抗破坏性能;对接型式扣件的抗拉性能;以及底座的抗压性能(如下表)。

扣件的外观和附件质量主要包括以下十三项指标:

1、扣件各部位不允许有裂纹存在; 2、盖板与座的张开距不得小于49(52)mm; 3、扣件不允许在主要部位有缩松; 4、扣件表面大于10 mm2的砂眼不应超过三处,且累计面积不应大于50 mm2; 5、扣件表面粘砂面积累计不应大于150 mm2; 6 、错箱不应大于1 mm; 7 、扣件表面凸(或凹)的高值(或深)不应大于1 mm; 8 、扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化面积累计不应大于150 mm2; 9 、铆钉应符合GB 867的规定,铆接处应牢固,铆接头应大于铆孔直径1mm,且美观,不应有裂纹存在; 10、T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉采用的材料应符合GB 700的有关规定。螺栓、螺母的螺纹均应符合GB 196的规定,垫圈应符合GB 95的规定。 11 、活动部位应能灵活转动,旋转扣件两旋转面间隙应小于1 mm; 12 、产品的规格、商标应在醒目处铸出,字迹图案要清晰、完整; 13、扣件表面应进行防锈处理(不能用沥青漆),油漆应均匀美观,不应有堆漆或露铁。 抽样的组批规则是什么? 1、钢管的组批规则是:每批钢管由同一尺寸、同一牌号、同一材料状态组成,每批钢管的根数不大于400根。

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 标 准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月

扣件式钢管模板支撑架施工工艺 1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工。 2 、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793—1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700—1988)中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4 、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5 、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水 平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6 、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m 。

钢管脚手架扣件试验作业指导书

钢管脚手架扣件试验作业指 导书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

钢管脚手架扣件试验作业指导书 1.目的: 对钢管脚手架安装过程中使用的扣件的试验过程进行规范,使试验工作的质量得到有效控制。 2.适用范围: 本作业指导书适用于建筑工程中钢管公称外径为48.3mm的脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件,也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中使用的扣件的检验。公称外径为51mm的钢管脚手架扣件及在用的扣件也可参照本作业指导书执行。 3.职责: 扣件检测室检测员负责扣件检测工作的具体实施。质量负责人负责检测工作的配合。 4.工作要求: 4.1 执行标准: GB 15831—2006 钢管脚手架扣件 4.2 扣件检验: 4.2.1 扣件在主要部位不得有缩松、夹渣、气孔等铸造缺陷。扣件应严格整理,与钢管的贴和面应紧密接触,应保证扣件抗滑、抗拉性能。 4.2.2 扣件与底座的力学性能应符合表1的要求。 4.2.3 对扣件进行外观检查: 4.2.3.1 扣件各部位不应有裂纹。 4.2.3.2 扣件表面粘砂面积累计不应大于150mm2. 4.2.3.3 扣件表面凸(或凹)的高(或深)值不应大于1mm. 4.2.3.4 扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化皮面积累计不应大于150mm2. 4.2.2.5 T型螺栓和螺母应符合GB/T3098.1、GB/T3098.2的规定。 4.2.2.6 活动部位应灵活转动,旋转扣件两旋转面间隙应小于1mm. 4.2.2.7 产品的型号、商标、生产年号应在醒目处铸出,字迹、图案应清晰完整。 4.2.2.8 扣件表面应进行防锈处理(不应采用沥青漆),油漆应均匀美观,不应有堆漆或露铁。 5.试验方法:

脚手架 扣件 顶托 木材技术质量要求

脚手架、扣件、顶托、木材 技术及质量验收要求 分包单位采购的物资进场时分包单位材料员必须先核对材料的品种、规格型号、数量,验证厂家资质、合格证原件、各种检测报告复印件,确保资料齐全有效,并经项目部材料、质量、技术、试验现场验收合格填写进场物资报验单报监理验收且见证取样送检后入库,待试验结果合格后方可使用,禁止使用不合格物资。注:厂家资质、合格证、各种检测报告(一式4份,是复印件的需加盖供货单位公章)交项目材料部,由材料部负责填写进场物资报验单报送监理,并将各种资料转交总包资料室。 1、钢管 1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中 Q235 级钢的规定。 1.2脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6 钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。 1.3根据《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)规定和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)进场的脚手架钢管规格必须是φ48.3×3.6,验证厂家提供生产许可证、产品合格证、检测报告,质量合格资料不全和未按标准要求铸有商标的产品也不得验收进场,承重的脚手架所使用的钢管在进场后第一次使用前,现场抽样进行力学性能检测:抗拉强度(规范标准值≥370/mm2)、屈服强度(规范标准值≥235N/mm2)、断后伸长率(规范标准值A≥15%)。 2、扣件 2.1扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定。采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2.2扣件在螺栓拧紧扭力矩达到 65N·m 时,不得发生破坏。 2.3根据《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定,扣件进入施工现场应

 5.试验方法: 5.1 试验条件及方法 5.1.1 试验应采用GB/T3091中公称外径为48.3mm、壁厚为3.5mm的钢管,其外表面应均匀涂覆红丹漆干燥后进行试验。每做一次试验试验,扣件应移动一个紧固位置。 5.1.2 试验所用的液压式万能试验机和百分表的精度应为±1%,扭转刚度试验装置用的精度应为±2%,定力式扭力扳手精度应为±5%,环规、塞规应为3级精度。 5.1.3 试验用扣件的T型螺栓、螺母、垫圈应是未经使用过的合格品。 5.1.4 试验时,横管上的直角扣件,旋转扣件的盖板与座之间的开口应向上。 .

钢管脚手架扣件规范GB15831-1995

中华人民共和国国家标准 GB 15831一1995 钢管脚手架扣件

中华人民共和国国家标准 GB 15831一1995 钢管脚手架扣件 Steel tube scaf ffold couplers 本标准参照采用国际标准ISO4054-1980《钢管脚手架、对接销和底板要求及检验程序》1主题容与适用围 本标准规定了钢管脚手架扣件分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存. 本标准适用于建筑工程中,外径为48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件.也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中需用的扣件。钢管外径为51mm的扣件也可参照本标准执行。 2引用标准 GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB700 碳素结构钢 GB196普通螺纹基本尺寸(直径1—600mm) GB867半圆头铆钉 GB95平垫圈.. C级 GB9440可锻铸铁件 GB11352一般工程用铸造碳钢件 GB/T 3092低压流体输送用焊接钢管 3符号 △1,:横管的位移值; △2:竖管上扣件盖板的位移值; P:荷载, :旋转角; f:扭转刚度试验的位移值; △:抗拉试验的位移值。 4分类 扣件分直角扣件、旋转扣件和对接扣件 4.1扣件和底座型式见表1 国家技术监督局1995一12一14批准 1996一08一01 实施

表 1 4.2 扣件型号由扣件代号、扣件型式、主参数和更新或变型代号组成。 型号说明如下:

4.3 标记示例 a.直角扣件 直角扣件 KZ?48A GB15831-1995 b.底座 底座 KDZ?48A GB15831-1995 5技术要求 5.1 扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。 5.2 扣件铸件的材料应采用GB9440。中所规定的力学性能不低于KTH 330-08牌号的可锻铸铁或GB11352中ZG 230-450铸钢制作。 5.3 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证扣件抗滑、抗拉性能的要求。 5.4 扣件与底座的力学性能应符合表2的要求. 表2 5.5 扣件(除底座外)必须经过65N·m扭力矩试压检验,不允许破坏。 5.6 外观和附件质量要求 5.6.1 扣件各部位不允许有裂纹存在。.. 5.6.2 盖板与座的开距不得小于49(52)mm, 5.6.3 扣件不允许在主要部位有缩松。 5.6.4 扣件表面大于10mm,的砂眼不应超过三处,且累计面积不应大于50m㎡, 5.6.5 扣件表面粘砂面积累计不应大于150m㎡。

钢管脚手架扣件检测实施细则

1 目的 为确保试验人员对有关钢管脚手架扣件检测标准的正确理解执行,特制定本细则。 2 适用范围: 本细则适用于建筑工程中钢管公称外径为48.3mm的脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件。 3 编制依据 本细则依据《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006编制。 4 仪器设备 4.1主要仪器:钢管脚手架一体机(包括20kN及100kN传感器、2个小变形位移计、1个大变形编码器)、定力力矩扳手、外径为48.3mm、壁厚为3.5mm外表涂红丹漆的钢管。 5 检测程序 5.1技术要求 5.1.1扣件应按规定程序批准的图样进行生产。 5.1.2扣件铸件的材料、主要部位、形状、扣件用钢管及其他配套附件的材料、外观和附件质量要求等技术指标应符合《钢管脚手架扣件》GB15831-2006标准中第5.1-5.3、5.5-5.8条的规定。 5.1.3扣件与底座的力学性能应符合表1的要求。 5.1.4扣件试验的取样,按GB/T2828.1中规定的正常检验二次抽样方案进行。 5.1.5被检产品采用随机抽样,每批扣件必须大于280件。当批量范围大于10000件时,超过部分应作另一批抽样。

表1 扣件力学性能 5.3.1抗滑性能试验 ⑴扣件在做抗滑性能试验时,当施加于横管上(扣件两侧)竖向等速增加的荷载P 达到规定值时,测量位移值Δ1和Δ2。

⑵在预加荷载P为1.0 kN时,将位移测量仪表调整到零点。当P增加至7.0 kN时,记下Δ1值;当P增加至10.0 kN时,记下Δ2值。 ⑶扣件的两个圆弧面均应进行试验。 5.3.2抗破坏性能试验 ⑴抗滑性能试验后,未损坏的扣件可用作抗破坏性能试验。此时,应在扣件下部附加一个防滑支撑垫。当P为25.0 kN时,扣件各部位不得破坏。 ⑵试验只做一个圆弧面。 5.3.3扭转刚度性能试验 ⑴扣件安装在两根相互垂直的钢管上。横管长2000mm以上,在距中心1000mm处的横管上加荷载P,在无荷载端距中心1000mm处测量横管位移值。 ⑵在预加荷载P为20 kN时将测量仪表调整到零点。第一级加荷80N,,然后每100N 为一级加荷,直加到900N。在每级荷载下应立即记录测读值f。 5.4旋转扣件力学性能试验 5.4.1抗滑性能试验 ⑴扣件在做抗滑性能试验时,当施加于横管上(扣件两侧)竖向等速增加的荷载P 达到规定值时,测量位移值Δ1和Δ2。 ⑵在预加荷载P为0.2kN时,将位移测量仪表调整到零点。当P增加至7.0 kN时,记下Δ1值;当P增加至10.0 kN时,记下Δ2值。 ⑶试验只做一个圆弧面。 5.4.2抗破坏性能试验 抗滑性能试验后,进行抗破坏性能试验。当P为17.0 kN时,扣件各部位不得破坏。5.5对接扣件抗拉性能试验 扣件承受等速增加的轴向拉力,测量位移值Δ。当预加荷载P为1.0 kN时,将位移测量仪表调整到零点,然后继续加荷。当P增加至4.0 kN时,记下Δ值。 5.6底座抗压性能试验 以1.0kN/s的速度均匀加荷。当P为50.0kN时,底座不得破坏。

钢管脚手架扣件施工方案

土地储备及评审交易中心综合楼室外附属工程 脚手架专项施工方案 编制人:____________________ 审核人:____________________ 批准人:____________________

钢管脚手架扣件施工方案 脚手架工程施工方案 一、工程概况 本工程为张掖市国土资源局土地储备及评审交易中心综合楼室外附属工程,包括餐厅、门房、消防水池及泵房、围墙、地坪及室外管网工程。 二、脚手架方案选择 结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m,横距为1m,纵距为1.5m , 大横杆布局为1.8m. 三、构造要求及技术措施 1 、地基处理:搭设场地必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm ,布设必须平稳,不得悬空。并设置排水措施。 2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。 3、大横杆:大横杆至于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧, 其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步,同跨内。相邻接头水 平距离不小于50cm ,各接头距立柱的距离不大于50cm 4 、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm 。小横杆间距应与立

关于脚手架钢管检测标准

关于脚手架钢管、扣件的检测标准 脚手架钢管应执行的产品标准包括: 1、产品材质应符合现行国家标准GB 700—88《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定,企业备案时须提供钢材的材质报告; 2、产品力学性能应符合国家标准GB/T 13793—92《直缝电焊钢管》或GB/T 3091—2001《低压流体输送用焊接钢管》中的要求; 3、外观尺寸符合JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,即外径48mm,最大负公差0.5mm;壁厚3.5mm,最大负公差0.5mm。 扣件的外观和附件质量主要包括以下十三项指标: 1、扣件各部位不允许有裂纹存在;

2、盖板与座的张开距不得小于49(52)mm; 3、扣件不允许在主要部位有缩松; 4、扣件表面大于10 mm2的砂眼不应超过三处,且累计面积不应大于50 mm2; 5、扣件表面粘砂面积累计不应大于150 mm2; 6 、错箱不应大于1 mm; 7 、扣件表面凸(或凹)的高值(或深)不应大于1 mm; 8 、扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化面积累计不应大于150 mm2; 9 、铆钉应符合GB 867的规定,铆接处应牢固,铆接头应大于铆孔直径 1mm,且美观,不应有裂纹存在; 10、T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉采用的材料应符合GB 700的有关规定。 2、扣件的组批规则是:每批扣件由同一生产厂家、同一牌号、同一材料状态组成,每批须大于280件,当批量超过10000件,超过部分应做另一批检验验收。 施工用钢管、扣件备案对产品检测报告要求是省级以上法定检验机构出具的报告,报告的签发时间要求在一年以内,检测报告要求是型式检验抽样报告。 有关产品质量检测的相关问题可直接咨询国家建筑五金水暖产品质量监督检验中心等部门。