3.2.10电气设备安装及调试

3.2.10.1概述

1、工作内容

沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。

2、主要工程量

主要工程量

3、引用标准

(1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016);

(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006);

(3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006);

(4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006);

(5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014);

(6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016);

(7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013);

(8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007);

(10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013);

(11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008);

(12)北京地区电气安装规程;

(13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。

电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。

3.2.10.3照明配电箱

(1)技术参数

主要技术参数如下:

额定频率:50Hz;

额定电压:380V;

额定绝缘电压:500V;

结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型;

室外照明配电箱防护等级:IP55;

室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

(2)测试试验

配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。

配电箱应进行下列现场检查和试验:

外观检查;

出厂证件及技术资料应齐全;

五防装置齐全,动作灵活可靠;

电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观;

绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ;

箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。

落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

箱(柜)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

箱(柜)位置正确,部件齐全,柜、箱底板开孔与导管管径适配,底板线孔应光滑无毛刺。

箱(柜)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰,箱涂层完整。

箱(柜)内配线整齐,接线应牢固,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股,电气接触良好。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

3.2.10.4室外照明器材

(1)技术要求

路灯配70W LED灯,灯杆高6米。

室外灯具通用技术要求:

本工程采用光源技术数据如光通量、启动特性、平均寿命等参数应符合国家及行业标准的规定值,并为同行业领先;显色指数和色温应符合现场环境需求及设计规定。

照明灯具及附件应有合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;外观检查灯具,涂层完整,无损伤,附件齐全;防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

所有灯具的外形、光源选择应与周围环境协调,必须征得发包人、设计双方同意方可采购。为确保照明设备质量,建议在确定灯型后集中采购。

所有灯具应具有耐热性,其各部件以及投光材料均应能经受光源点所产生的热量。

所有灯具应具防尘、防水、防腐性能,减少灰尘、昆虫、或其他污物在灯具内外表面沉积。

所有灯具及其配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。灯头的绝缘外壳没有破损和漏电。

所有灯具外壳及零部件要有较高的机械强度和抗风能力,外壳灯罩等要经得起一定的能量冲击(如飞来碎石、外力敲击、自身跌落等),在一般意外情况下仍能安全工作,其在运输安装过程中不易损坏,增加使用寿命、可靠性和安全感。

所有灯具的非带电金属部件装有专用接地端子,当操作人员触及灯具各个部分时,应保证电气安全可靠。

灯具灯杆应采用镀锌、喷锌、喷铝等措施进行防腐防锈,基础牢固可靠。

灯具内配套导线最小截面必须适应实际负荷,电线的绝缘应能承担高的启动电压,并能承受高温,为使电线不致拉得过紧应使用接线板或卡子。

庭院灯成组做集中接地极,与各灯具专用接地端子联接牢固。

(2)照明器材测试要求:

检查照明配电箱的安装和回路名称(编号)符合设计要求,

检查开关组件情况,组件整定和动作情况符合设计要求,漏电保护装置应做模拟动作试验。

检查接地保护情况,保护接地接线正确,接地电阻值符合要求。

回路绝缘电阻测试,线间和线对地间的绝缘电阻值必须不小于1MΩ;室外灯具导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。

钢制灯柱应按批查验合格证;外观检查:涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整;钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,允许偏差为土2mm。

灯具试亮及灯具控制性能符合要求。

照明系统通电,灯具回路控制应与照明回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。

3.2.10.5电缆及其敷设

(1)电缆规格型号

低压电力电缆铜导体、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。室外直接埋地敷设的电缆应有金属铠装层。建筑物内安装的电缆应穿管,或在电缆架上敷设。主要参数如下:

额定电压:0.6/1kV;

型号:YJV22(户外地下直埋敷设);ZRYJV(穿钢管或电缆架上敷设);

导电线芯材料:铜芯;

导体工作温度:90℃;

环境温度:25℃(室外土壤中),35℃(室内)。

(2)电缆导管及其附件

JDG钢管应符合CECS120:2000的要求,主要敷设于户内。

SC、RC厚壁钢管应符合GB3091,2的要求,明配或暗配于潮湿场所。

(3)电缆敷设

电缆在室内穿管敷设,在室外穿管或直埋敷设至用电设备处。

电缆穿管应在接地(PE)或接零(PEN)及其它焊接施工完成,经检查确认,才能穿入;与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿入电缆;电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管。

电缆直埋敷设应在回填土前对电缆外观进行整体检查,电缆回填前后都要进行绝缘电阻测试,并做好相关纪录。

电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

电缆在混凝土内、墙内及进出建筑物隔墙时须穿钢管保护,穿管内径应大于电缆外径的1.5倍,钢管须采取热浸镀锌等防腐措施。

电缆直接埋地敷设时,室外埋设深度为不小于800mm,电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度为100mm,细砂层上覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距应符合有关规范要求。电缆与道路交叉时,保护管应伸出路基1m。

电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外,电缆引入建筑物时,保护管应超出散水坡100mm。

电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

芯线与电气设备的连接应符合下列规定:

截面积在l0mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;截面积在 2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;截面积大于 2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。

电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

室外地下敷设电缆路径拐点处应设标桩。

(3)电缆的防火与阻燃:

电缆构筑物中电缆引至电气柜的开孔部位,电缆穿墙、楼板的孔洞处,电缆穿保护管的管口,在电缆敷设完毕后,均应采用难燃材料实施防火封堵。堵料施工中,先要用有机堵料DFD裹住电缆,以利电缆的更换和散热,然后在其周围塞满无机堵料SFD,堵料的厚度不小于10cm。

在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂纹和可见的孔隙,对于较大的电缆孔洞,在满足以上施工要求时,应加耐火衬板后再进行封堵。

电缆穿墙孔洞二侧各不少于1m区段所有电缆上施加防火涂料,以防止窜燃。防火涂料应按厂家说明书规定施工,每隔8小时再涂一次,要涂刷5次,防火涂料的厚度不小于1.2mm。

在电力电缆接头二侧及相邻电缆2~3m长的区段,施加防火涂料或防火包带。包带在包绕时应拉紧密实,缠绕层数或厚度应符合材料使用要求,绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢固。

3.2.10.7资源配置

1、主要机械设备配置

主要机械设备配置表

2 、主要劳动力资源配置

主要劳动力资源配置表

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气管线及照明设备安装施工方案实用版

YF-ED-J9641 可按资料类型定义编号 电气管线及照明设备安装施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气管线及照明设备安装施工方 案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管 路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入 盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损 应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行 功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露 可导电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求:

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

设备调试规定

一、编制说明本方案适用于贵溪光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:汇流箱、逆变器、真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器隔离开关、干式电力变压器、10kV配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等;全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006 2.3随机资料 三、10kV高压柜试验项目: 3.1真空断路 1、测量绝缘电阻;采用2500V兆欧表,不低于2500兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地42KV,断口42KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻; 2)交流耐压试验;相对地33KV一分钟; 3)测量绕组的直流电阻; 4)测量接线组别和极性; 5)误差测量; 3.3支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻; 2)交流耐压试验;试验电压42kV 1分钟。

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

工程电气调试方案

**************工程 电 气 工 程 系 统 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2006年5月31日中建***********************项目经理部

电气工程系统调试方案 电气工程简介:(略) 本电气系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,电气照明及动力系统调试过程。 1 电气系统调试组织机构图及岗位职责 1.1 调试工作机构图 1.2 岗位职责 1.2.1 调试指挥小组职责: 1.2.1.1 检查调试前的准备工作的落实情况。 1.2.1.2 签发起动和停车命令。 1.2.1.3 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 1.2.1.4 组织处理调试中的重大问题。 1.2.1.5 组织落实各项指令及及时反馈信息。 1.2.2 专业负责人的职责: 1.2.2.1 组织并实施各项起动前的准备。

1.2.2.2 进行技术交底、安全交底。 1.2.2.3 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 1.2.2.4 复核运行记录,填写调试记录。 1.2.2.5 发生异常情况紧急停车。 1.2.2.6 组织实施检修工作。 1.2.3 调试班组(人员)职责: 1.2.3.1 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 1.2.3.2 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 1.2.3.3 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 1.2.3.4 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 2.1 服从命令听从指挥。 2.2 精神集中、坚守岗位。 2.3 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 3.1 值班人员提前15 分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 3.2 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.3 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 电气照明系统调试 4.1 系统要求

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

电气设备吊装施工方案

庐江东升太阳能开发有限公司20MWp分布式光伏发电工程 机电设备安装工程 一次设备吊装、搬运施工方案 XXXXXXXX有限公司 XXXXXX项目部 XX年2月25日

批准:审核:编制:

目录 1、概述 (1) 2、施工依据 (1) 3、安装流程 (1) 4、作业条件 (1) 5、一次设备安装作业方法 (1) 5.1一次设备基础的检查 (2) 5.2一次设备开箱检查 (2) 5.3一次设备安装 (2) 5.3.1起吊前准备工作 (2) 5.3.2吊装 (2) 5.4设备地安装 (3) 6、安全文明施工保证措施 (3) 7、质量保证措施 (4)

一次设备吊装、搬运施工方案 1、概述 一次设备吊装、搬运工程为包含20台箱式变压器、20台箱式逆变器,14面35kV 开关柜,箱式站用变,SVG成套设备的现场卸车、到货验收﹑保管﹑二次运输、安装、电缆接引、调试、试运行、消缺处理。为保证施工的顺利进行和安全,特制订此方案。 2、施工依据 (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (2)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169 (3)《电气设备交接试验标准》GB50150 (4)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232 (5)机电安装合同 (6)设计图纸 (7)设备厂家随机图纸 3、安装流程 1 安装流程图 安装流程图 4、作业条件 (1)图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。 (2)安装一次设备有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。(3)预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。 5、一次设备安装作业方法

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

垃圾焚烧发电项目电气安装及调试施工方案(1)

垃圾焚烧发电项目 电气仪表安装与调试方案 1电气工作内容 热电站内电气工程包括:低压动力配电系统,各类设备用电系统,电气综合自动化系统,高低压及控制电缆敷设,桥架安装,设备照明系统(厂房照明系统属于土建范围),设备防雷接地系统(厂房防雷接地系统属于土建范围),直流系统,电缆支架制作、安装。 1、锅炉及相关附属设备、(控制电缆及控制电源柜)等设施安装。 2、供电、配电、直流、控制、保护系统。 3、直流系统的安装(包括直流屏、蓄电池组、充电装置及其回路)。 4、电气二次、继电保护及自动装置安装。 5、设备本体照明安装,检修网络及其检修配电设施安装。 6、电缆敷设及电缆辅助施设(包括桥架、支架、托架及其附件,电缆保护管、软管等)的安装及电缆防火阻燃措施施工以及高压电缆头的制作及其电气试验。 7、接地:机组及本标范围内的室内地下接地网、室内地上主干线、分支干线并与户外地下接地网连接、所有电气设备本体接地、金属外壳接地等。 电气工程主要质量目标及质量保证措施 1、电气设备安装工程主要质量目标 (1)电缆托架布置整齐、美观。 (2)电缆敷设排列整齐,电缆编号采用号牌机打印。 (3)盘柜布置平整。 (4)接地符合要求。 (5)电气保护装置投入率100%。 2、电气安装工程质量保证措施 (1)安装前应对所有领用设备材料进行检查,核对材质、规格、型号及合格证书确认无误后方可领用。(2)用配电装置及控制保护装置应妥善存放,盘柜的漆层完整,无损伤。盘面及内部元件清洁,盘柜安装的质量标准应满足相临两盘柜盘面偏差小于1毫米,成列布置的盘面偏差小于5毫米,盘柜的接缝小于2毫米,母线及其它大电流元件应采用镀锌螺丝,紧固时采用力矩扳手。搭接面间隙用塞尺检查,应小于0.05毫米。 (5)在电缆敷设过程中应打磨电缆桥架接口处的尖角毛刺,以防在敷设过程中损伤电缆。电缆桥架断口处、焊接处在打磨后应补刷防腐油漆,以防生锈或保护膜脱落。 (6)电缆敷设使用微机排列,选择最佳路径,实现交叉少,转弯少。电缆在进入设备前应整理有序,绑扎牢固。每根电缆的两端标示牌清晰且标明电缆编号、电缆规格、电缆起始位置等。 (7)对于、锅炉喷燃器油管路及高温蒸汽管路附近的电缆应尽量远离并采取防火措施,如涂刷防火涂料,采用耐火隔板等以减少或避免电缆火灾。对电缆遂道通往竖井处设置防火门,电缆竖井与电缆半层和穿楼板处设置防火墙;对屏、柜、台的电缆孔洞采用耐火隔板与软性耐火材料严密封堵。 (8)电缆的二次接线严格按部颁规范要求进行。盘柜内的导线不应有接头,导线芯线无损伤。盘柜内的电缆芯线应按垂直或水平有规律地排列,不得任意歪斜、交叉连接。电缆芯线端部应标明其回路编号且编号正确。字头用英文烫号机打印,要求字迹工整不易脱色。 利用计算机进行电缆管理,在电缆敷设前,搭配好每盘电缆与所应敷设的电缆,避免中间接头,在电缆敷设

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

光伏电站电气设备调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确,

电气设备安装及调试方案

电气设备安装及调试概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量

3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB50150—2006) (2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169- 2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB 50171- 2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150- 2006) (2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1 部分:总则》(一2013);

(8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T

10233—2016); 9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007);10)《建筑照 明设计规范》(GB50034—2013); 11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008);12)北京地区电 气安装规程;13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、 规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和 lEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范 中规定最严格的标准。 照明配电箱 1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:lP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 2)测试试验

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气设备安装施工的方案.doc

目录 一、电气施工技术方案-------------------------------------------------------------------------------------1 (一)施工程序----------------------------------------------------------------------------------------------1 (二)施工方法----------------------------------------------------------------------------------------------1 1. 控制柜安装-------------------------------------------------------------------------------------------1 2. 配管及管内穿线-------------------------------------------------------------------------------------1 (三)电气工程主要施工方法及要求-------------------------------------------------------------------2 1. 支架制安----------------------------------------------------------------------------------------------2 2. 电气配管穿线----------------------------------------------------------------------------------------2 3. 电缆桥架和金属线槽安装-------------------------------------------------------------------------3 4. 电缆敷设----------------------------------------------------------------------------------------------3 5. 盘柜安装----------------------------------------------------------------------------------------------5 6. 电气接地系统----------------------------------------------------------------------------------------5 二、设备加电方案-------------------------------------------------------------------------------------------6 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 (二)加电阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 三、设备空负荷调试方案----------------------------------------------------------------------------------7 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (二)调试阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (三)空负荷运转阶段-------------------------------------------------------------------------------------7