文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架是国内外非常普遍使用的一种搭设平台的方式,因其易装拆,强度高,适用范围广等特点,广泛应用于施工现场。本文将介绍扣件式钢管脚手架的一些设计计算。

一、扣件式钢管脚手架的组成

扣件式钢管脚手架由竖杆、横杆、斜杆、脚杆、立杆、平台、安全网等部件组成。

竖杆采用φ48mm和φ60mm的钢管,按照间距及其最大负载等技术参数要求经过预处理;

横杆采用φ48mm和φ60mm的钢管,按照间距及其最大负载等技术参数要求经过预处理;

斜杆采用φ48mm和φ60mm的钢管,根据实际情况选用斜角度来配合方案角度;

脚杆采用φ48mm和ф60mm的钢管,并在两端设置螺母,以更好地调节脚手架高度,使其更稳定和均匀分布;

立杆采用φ60mm的钢管,负责支撑整个脚手架,起到承重作用,确保脚手架的牢固性;

平台为锯末板或人造板材,覆盖在横杆上,作为施工人员工作和放置材料的地方;

安全网铺设在竖杆的两侧和横杆的顶部,用来避免工人掉落,并防止从顶部掉落的物品伤人。

二、扣件式钢管脚手架的设计计算

1. 脚手架的建设规范和要求。

扣件式钢管脚手架的设计应遵循国家和地方相关标准的要求,尤其是《建筑施工安全监督条例》、《建筑施工工程安全技术规范》、《钢结构设计规范》和《建筑临时设施设计规范》等几个文件中标准要求。规范中包括了脚手架的高度、搭设的坡度、材质、间距、脚手架的支持和支撑、配重和吊篮等要求,均应当与设计和搭设过程中的实际情况相符合。

2. 扣件式钢管脚手架的安全验算

扣件式钢管脚手架的安全验算应根据国家相关标准,进行脚手架受力计算,设计脚手架的结构和尺寸,保证脚手架的承载能力和稳定性,以及工作平台的荷载性能和安全性。

以竖杆为例,根据扣件式钢管脚手架的设计标准,将不同的架杆分开进行安全验证。在验证每个架子的荷载能力时,需要根据不同的荷载类型(施工荷载、风荷载、地震荷载等)和作用条件进行计算。

同时,还需要计算脚手架成员的弯曲和剪切应力,确定各杆件的直径、壁厚和长度,以满足脚手架的荷载要求。

3. 断面设计和线结构设计

扣件式钢管脚手架的断面设计要考虑脚手架杆件的受力要求和实际情况。在设计断面尺寸时,需要考虑到其长短比、截

面形状和材料弹性模量的影响,以便为杆件提供充分的强度和刚度。

线结构设计是在断面设计的基础上,根据杆件接头结构设计要求,决定扣件杆件中的连接方式和数量,使之成为一个整体结构。

4. 荷载能力降低的因素抵消

在扣件式钢管脚手架安全验算的过程中,需要考虑到各种因素的影响,如初始和后期长度、载荷应力、材料相异、温度变化、高低温效应等。同时,如果脚手架的外部受力和重量较大,还需要将这些力降低。

5. 扣件式钢管脚手架安全措施

扣件式钢管脚手架的安全措施包括非常多方面。比如,脚手架固定在施工现场的安全轴线上,安装安全朝向警示标志;将脚手架的每个部分,从基础到平台固定住;安装钢管扶手和安全网,确保施工人员的安全。

以上就是扣件式钢管脚手架设计计算的相关内容。相信通过这篇文章的学习,大家已经对扣件式钢管脚手架的设计计算有了一定的认识和了解。但是提醒各位施工者,在实际施工过程中,应注意技术方案和施工图纸的正确性,必要的检测和验收过程,以保证脚手架的安全性。

扣件式脚手架计算书

脚手架设计类型 脚手板自重标准值 G kjb (kN/m 2) 安全防护网自重标准值(kN/m 2) 栏杆与挡脚板自重标准值 G kdb (kN/m) 每米立杆承受构造自重标准值 0.129 装修脚手架作业层数 n zj 2 g k (kN/m) 装修脚手架荷载标准值 G kzj (kN/m 2) 2 地区 浙江杭州市 构造重要性系数 γ0 1 脚手架安全等级 II 级 脚手架搭设排数 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3 脚手架架体高度 H(m) 28 步距 h(m) 1.8 立杆纵距或跨距 l a (m) 1.5 立杆横距 l b (m) 0.9 内立杆离建筑物距离 a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》T/CECS 699-2023 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2023 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》JGJ130-2023 4、《建筑构造荷载标准》GB50009-2023 5、《钢构造设计标准》GB50017-2023 6、《建筑地基根底设计标准》GB50007-2023 一、脚手架参数 二、荷载设计 装修脚手架 脚手板类型 竹芭脚手板 0.1 脚手板铺设方式 2 步 1 设 0.01 挡脚板类型 木挡脚板 0.17 挡脚板铺设方式 2 步 1 设

计算简图: 立面图 安全网设置 全封闭 根本风压 ω0(kN/m 2) 0.3 风荷载体型系数 μs 1.04 风压高度变化系数 μz (连墙件、单立杆 稳定性) 0.81,0.81 风荷载标准值 ωk (kN/m 2)(连墙件、单 立杆稳定性) 0.253,0.253

扣件式脚手架计算

1、计算依据(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架)竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值)施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 风荷载标准值:ωk=0.7μz?μs?ω0 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》并用插入法得39.6米为1.12 μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2 ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2 则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算横向水平杆计算脚手架搭设剖面图如下:按简支梁计算,计算简图如下:每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN 每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk= kN?m

MQk= kN?m M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN?m

扣件式钢管脚手架计算书

扣件式钢管脚手架计算书 基本参数 架子基本尺寸:本脚手架准备搭设总高度为37.3m ,立杆纵距b=1.5m ,立杆横距l=1.05m ,内立杆距外墙皮距离b1=0.4m,脚手架步距h=1.8m ;铺设钢脚手板层数4层,同时进行施工层数2层;脚手架与建筑结构连接点布置:竖向间距H1=5.1m ,水平距离L1=4.5m ,均布施工荷载:Qk=2kN/m 2。 一、立杆计算 1、立杆计算长度h k l μ=0(m ) k 为计算长度附加系数,取1.155; μ为考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,立杆横距为1.05m 、连墙件按二步三跨布置时查规范JGJ130-2001表5.3.3可得μ=1.50; h 为立杆步距,在此取1.8m ; m h k l 638.38.175.1155.10=??==∴μ 2、杆件长细比i l /0=λ的验算 查规范JGJ130-2001附录B 可知48φ钢管的回转半径i =1.58cm ; 2101990158 .0 1.81.751)1(<=??==∴取k i h k μλ 查规范JGJ130-2001表5.1.9,因此立杆长细比满足要求。 3、轴心受压构件稳定系数? 2300158 .03.638===∴i h k μλ可查规范JGJ130-2001附录C 表C 得138.0=?; 4、计算Af ?(KN ) A 为48φ钢管截面积,查规范JGJ130-2001附录 B 表B 可知289.4cm A =; f 为235Q 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值,查规范JGJ130-2001表5.1.6可得2/205mm N f =; KN Af 65.182051089.4186.02=???=∴?

脚手架钢管 扣件用量计算方法

脚手架钢管扣件用量计算方法脚手架在建筑施工中起着重要的支撑作用,保障了施工的安全与高效进行。其中,钢管和扣件是构成脚手架的主要材料。为了确保脚手架的稳定性和承载力,正确计算和选择钢管和扣件的用量至关重要。本文就脚手架钢管和扣件的用量计算方法进行探讨。 一、脚手架钢管的用量计算方法 脚手架钢管的用量计算需要考虑以下几个因素: 1. 梁的跨度及间距:根据梁的跨度和间距,计算所需的钢管数量。通常采用的方法是将梁的跨度分成若干等分段,每段之间距离相等,然后计算每段所需的钢管数量,最后将各段的数量相加得到总数。 2. 柱的高度:根据柱的高度计算所需的钢管数量。一般情况下,柱的高度不会太高,所以可以根据实际情况进行估算,并加上一定的安全余量。 3. 脚手架的层数:根据脚手架的层数计算所需的钢管数量。每一层脚手架都需要一定数量的钢管支撑。 除了上述因素外,还需要考虑连接钢管的方法和材料,以及钢管的长度。连接钢管的方法通常有螺纹连接、插销连接等,根据具体情况选择合适的连接方法。钢管的长度一般有固定的规格可供选择,根据实际需要进行计算,并考虑预留一定的余量。 二、脚手架扣件的用量计算方法

脚手架扣件作为连接钢管的重要组成部分,其用量计算也是需要仔细考虑的。 1. 拐角连接数量:计算拐角连接所需的扣件数量。拐角连接通常需要使用4个扣件进行固定。 2. 直线连接数量:计算直线连接所需的扣件数量。直线连接通常需要使用2个扣件进行固定。 3. 斜撑支撑点数量:根据斜撑的数量,计算斜撑支撑点所需的扣件数量。每个斜撑支撑点通常需要使用2个扣件。 需要注意的是,扣件的用量计算还需要考虑每个连接点上的扣件数量。根据具体情况,可以进行实地测量或参考相关的规范标准,确定每个连接点所需的扣件数量,并进行累加得到总数。 总结: 脚手架钢管和扣件的正确用量计算对于施工过程至关重要。在计算过程中需要考虑梁的跨度、柱的高度、脚手架层数等多个因素,并根据具体情况选择合适的连接方法和材料。同时,需要注意钢管和扣件的长度规格和安全余量。通过合理的用量计算,可以确保脚手架的稳定性和承载力,为施工提供安全可靠的支撑。 通过以上方法,可以大致计算出脚手架钢管和扣件的用量。然而,对于复杂的脚手架结构或特殊条件下的脚手架搭建,建议请专业工程师或相关技术人员进行详细的计算和设计,以确保施工过程的安全和顺利进行。

扣件式钢管脚手架力学计算

扣件式钢管脚手架 (落地式单、双排脚手架及模板支架) 一、材料选用及构造要求 1、钢管:ф48×3.5钢管,材质要求(含连墙件要求)Q235-A。 构造要求:双排脚手架横向水平杆最大长度2200mm,其他杆件6500mm。 进场检查: 新管检查:进场出具质量合格证及质量检验报告;表面平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,必须涂刷防锈漆。 旧管检查:锈蚀检查每年一次,现场抽取锈蚀严重的钢管三根,检查要求外表面锈蚀深度≤0.5mm,超标禁止使用。 新旧钢管上严禁打孔。 2、扣件:采用可锻铸铁制作,要求螺栓拧紧扭力矩达65N·M时不得破坏。 扣件使用前检查:是否有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件均应进行防锈处理。 3、脚手板与立杆底座: 脚手板采用钢跳板,尺寸3m×300mm,材质要求Q235-A。 立杆底座采用螺旋底脚,底座要求可承受40KN压力。 4、构造要求 纵向水平杆设置在立杆内侧,长度贯穿纵向3跨以上,宜采用对接扣件连接,可搭接。搭接相邻接头应相互错开至少500mm且不宜设置在同步或同跨内。接头位置宜靠近主节点位置(立杆与纵横向水平杆三杆紧靠的扣接点),距离应不大于l a/3。

l a为立杆纵距。采用搭接连接时,搭接长度应不小于1m,等间距设3个旋转扣件固定,外侧扣件距离架管端头为100mm,扣件间距不小于400mm。 脚手板可采取搭接或对接,搭接长度不小于200mm,搭接的钢跳板探出长度不小于100mm。对接脚手板下部横向托管间距不大于300mm,对接的钢跳板探出长度为130~150mm。 作业层必须满铺脚手板,端部脚手板探出长度不应大于150mm。 扫地杆设置:必须设置双向扫地杆,横向扫地杆在下,纵向扫地杆距离底座不大于200mm,当立杆基础标高不一致时,高差不得大于1m,应将高处扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。高处扫地杆距离基础标高变化位置不应小于500mm,脚手架底层步距不应大于2m。 立杆除顶层顶部连接,接长必须采用对接扣件;单双排脚手架在外侧立面两端必须各设一道剪刀撑,由底至顶连续设置,搭设高度大于24m的整个外侧立面应连续设置;一字型、开口型凵双排脚手架两端必须设置横向斜撑。 二、计算参数 1、钢管(Q235-A钢) 抗拉、抗压及抗弯强度设计值f=205N/mm2。 弹性模量E=2.06×105 N/mm2。 ф48×3.5钢管面积A=489 mm2,惯性矩I=12.19×104mm4,回转半径i=15.8mm,比重3.84kg/m(0.0384KN/m),截面模量W=5080 mm3。 2、扣件及底座 直角、旋转扣件抗滑承载力设计值N=8KN(双扣件可取12-13KN)。 对接扣件抗滑N=3.2KN

扣件式钢管脚手架计算规则

扣件式钢管脚手架计算规则 扣件式钢管脚手架是一种常见的建筑施工设备,用于支撑和搭建建筑物的临时工作平台。在搭建扣件式钢管脚手架时,需要进行严格的计算和设计,以确保其结构稳定、安全可靠。以下是扣件式钢管脚手架计算规则的详细介绍。 1. 承重计算:扣件式钢管脚手架的主要功能是承载工人、材料和设备的重量。在计算承重时,需要考虑以下几个方面:- 脚手架的最大允许荷载:扣件式钢管脚手架的承载能力应满足设计要求,通常根据国家标准规定,一般安全系数不小于4。 - 材料类型和规格:扣件式钢管脚手架的扣件、钢管等材料的规格和强度等级应符合国家标准要求。 - 连接节点:扣件式钢管脚手架的连接节点是脚手架的关键部分,应合理设计,保证连接的可靠性。 2. 构造计算:扣件式钢管脚手架的搭建需要依靠连接节点和支撑结构。在构造计算时,需要考虑以下几个方面: - 高度和跨度:扣件式钢管脚手架的搭建高度和跨度应符合设计要求,通常需要按照国家标准进行计算和验证。 - 支撑结构:扣件式钢管脚手架的支撑结构应合理布置,能够承受施工荷载和自重。支撑结构的计算应符合国家标准要求。 - 斜撑和水平撑杆:扣件式钢管脚手架的斜撑和水平撑杆的布置应符合设计要求,并且需要进行结构计算以确保其稳定性。

3. 风载计算:扣件式钢管脚手架必须能够承受风载荷作用,以确保在强风条件下的稳定性。在风载计算中,需要考虑以下几个方面: - 风速:根据当地的气象数据,确定扣件式钢管脚手架所处地区的设计风速。 - 风压力计算:根据风速和扣件式钢管脚手架的外形尺寸,计算风对扣件式钢管脚手架的压力。 - 风向对应计算:根据风的方向,计算风向对扣件式钢管脚手架的影响。 4. 地基计算:扣件式钢管脚手架的地基要求与其所承载的荷载有关。在地基计算中,需要考虑以下几个方面: - 地基类型:根据工地的地质条件,确定扣件式钢管脚手架所使用的地基类型,包括软土、硬土和岩石等。 - 地基承载力:根据地基类型和扣件式钢管脚手架的承载荷载,计算地基的承载力,并确定地基的尺寸和深度。 - 地基稳定性:在地基计算中,需要考虑地基的稳定性,以确保扣件式钢管脚手架的安全性。 扣件式钢管脚手架的计算规则较为复杂,需要依靠专业的工程师进行计算和设计。在实际的施工中,还需要按照计算结果进行施工,同时进行现场监测和检查,以确保扣件式钢管脚手架的安全可靠性。

扣件式脚手架计算书

扣件式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数 脚手架设计类型结构脚手架,装修 脚手架脚手板设计荷载(kN/m 2 ) 3,2 同时施工作业层数1,1 卸荷设置无 脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3.5 脚手架架体高度H(m) 23.7 立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5 立杆横距l b(m) 0.9 内立杆离建筑物距离a(m) 0.25 双立杆计算方法不设置双立杆 二、荷载设计 脚手板类型木脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.35 脚手板铺设方式2步1设密目式安全立网自重标准值G kmw(kN/ m2) 0.01 挡脚板类型木挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值G kdb(kN/m) 0.17 挡脚板铺设方式6步1设每米立杆承受结构自重标准值g k(kN/m ) 0.129 横向斜撑布置方式5跨1设结构脚手架作业层数n jj 1 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 装修脚手架作业层数n zj 1

装修脚手架荷载标准值G kzj (kN/m 2 ) 2 地区 天津塘沽 安全网设置 全封闭 基本风压ω0(kN/m 2 ) 0.4 风荷载体型系数μs 1.254 风压高度变化系数μz (连墙件、单立杆稳定性) 1.06,0.796 风荷载标准值ωk (kN/m 2 )(连墙件、单立杆稳定性) 0.532,0.399 计算简图: 立面图

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度19.5米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.45kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数1.4250。 卸荷吊点按照构造要求考虑,不进行受力计算! 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度2.10米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.8002/8=0.281kN.m σ=0.281×106/4491.0=62.544N/mm2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.038+0.262+2.250=2.551kN/m 简支梁均布荷载作用下的最大挠度 V=5.0×2.551×800.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.613mm 小横杆的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求! 二、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架设计计算 11钢结构 钢管:外径48mm、壁厚3.5mm的无缝钢管。扣件:有对接扣件、直 角扣件和回转扣件三种。 (2)荷载施工荷载(操作人员和材料及设备等自重)、脚手架自重。荷 载的传递途径:脚手板→小横杆→大横杆→立杆→底座→地基。(3)脚手 架计算简化成平面结构体系计算。计算内容:●小、大横杆的抗弯强度验算;●立杆体系的整体稳定性及单根立杆的局部稳定性验算;●脚手架的 最大搭设高度计算;●立杆底座及地基承载力验算。 1)小横杆计算①强度验算Mma某fWn (附11.1) 式中σ——小横杆的弯曲应力;Mma某——小横杆跨内最大弯矩设计值;Wn——小横杆净截抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值, f=205N/mm2。 ①挠度验算进行挠度验算时,需先将小横杆上承受的荷载换算成等效 的均布荷载,然后按下式验算5ql4vv384EI (附11.2) 式中 v——小横杆的挠度;q——脚手板作用在小横杆上的等效均布荷载;l——小横杆的跨度;E——钢材的弹性模量;I——小横杆的截面惯性矩;[v]——受弯构件的容许挠度,取l/150。

2)大横杆计算①强度验算大横杆按三跨连续梁计算,取小横杆支座反力的最大值,进行最不利荷载布置后,计算出三跨连续梁的最大弯矩设计值。其抗弯强度按下式验算Mma某fWn (附11.3) 式中σ——大横杆的弯曲应力;Mma某——三跨连续梁(大横杆),经过最不利荷载布置求得的最大弯矩设计值;Wn——大横杆的截面抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值。注意:当脚手架外侧有遮盖物或有六级以上大风时,须按双向弯曲求出最大组合弯矩,再进行验算。 ②挠度验算取小横杆最大支座反力的标准值进行三跨连续梁(大横杆)最不利荷载布置,求出其最大弯矩标准值,然后换算成等效均布荷载,按下式验算的挠度0.99ql4vv100EI (附11.4) 式中 v——大横杆的挠度;q′——大横杆上的等效均布荷载;l——大横杆的跨距;I——大横杆截面惯性矩。 3)立杆计算①整体稳定性验算脚手架立杆的整体稳定,按附图 11.2◆所示格构式轴心受压构件计算,该格构式受压构件由内、外排立杆及横向水平杆组成。a.不考虑风荷载时,立杆按下式验算NKAKHfA (附11.5) 其中N=1.2(n1NGK1+NGK2)+1.4NQK(附11.6)式中N——格构式受压构件的轴心压力;下一页 返回

脚手架的计算和荷载

脚手架的计算和荷载 落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001; 计算的脚手架为双排脚手架,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米; 采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米; 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层; 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面; 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形; 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值: P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值: P2=0.300×0.800/3=0.080kN/m 活荷载标准值: Q=3.000×0.800/3=0.800kN/m 静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.080=0.142kN/m 活荷载的计算值: q2=1.4×0.800=1.120kN/m

大横杆计算荷载组合简图跨中最大弯矩和跨中最大挠度 大横杆计算荷载组合简图支座最大弯矩 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=0.08×0.142+0.10×1.120×1.5002=0.278kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-0.10×0.142+0.117×1.120×1.5002=-0.327kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.327×106/5080.0=64.332N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对外脚手架的规定;提出应该逐步淘汰竹脚手架,推广扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)对扣件式钢管脚手架的设计原则和计算方法都作出了规定。笔者以该规范为依据,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算作如下阐述。 一、横向、纵向水平杆计算 1.横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: σ=M/W≤f 式中M—弯矩设计值,按M=1.2MGK+1.4MQK计算,MGK为脚手板自重标准值产生的弯矩,MQK为施工荷载标准值产生的弯矩。 W—截面模量,查表φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3 f—钢材的抗弯强度计算值,f=205N/mm2 (1)横向水平杆的抗弯强度 计算横向水平杆的内力时按简支梁计算如图1,计算跨度取立杆的横距 l0=80mm,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a1=300mm,a2=100mm。 图1横向水平杆计算简图 ①永久荷载标准值gk包括每米立杆承受的结构自重标准值 0.136kN/m(纵距1.5m,步距1.8m),脚手板自重标准值0.35kN/m2和栏杆与挡脚板自重标准值0.14kN/m(如图2) gk=0.136+0.35×1.2+0.14 =0.696kN/m =696N/m

其中,图2a)等效于图2b) 图2结构自重计算简图 ②施工均匀活荷载标准值 qk=3kN/m2×0.75m =2.25kN/m=2250N/m (横向水平杆间距为0.75m) 图3施工荷载计算简图 M=1.2MGK+1.4MQK =1.2×11.31+1.4×180 =265.57Nm 所以横向水平杆的抗弯强度满足安全要求。 (2)纵向水平杆的抗弯强度按图4三跨连续梁计算,计算跨度取纵距 la=1500mm。F为纵向水平杆跨中及支座处的最大荷载,分别按静载P和活载Q 进行计算,图4中作用支座上的F力在弯距计算时可以不用考虑。 图4纵向水平杆计算简图 ①考虑静载情况: 按图5静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。 图5静载状况下计算简图 M1=0.175Pla MB=MC=-0.15Pla ②考虑活载情况:

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本)

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术 规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 更多建筑工程技术资料请加群( 303362541) 计算参数: 2 钢管强度为205.0 N/mm ,钢管强度折减系数取1.00。模板支架搭设高度为20.0m, 立杆的纵距b=1.50m,立杆的横距l=1.20m,立杆的步距h=1.20m。 22 施工活荷载脚手板自重0.30kN/m,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载 5.00kN/m 2 2.50kN/m2。

--- 、-- 。口口□ o □ a o 图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为© 48.3 X 3.6。 4 4 4 4 钢管惯性矩计算采用匸n (D-d )/64,抵抗距计算采用W=n (D -d )/32D 一、基本计算参数[同上] 、纵向支撑钢管的计算 H 图落地平台支撑架立面简图鉞向钢管 车D

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 3 截面抵抗矩W = 5.26cm ; 截面惯性矩I = 12.71cm 1. 荷载的计算: (1) 脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q 1 =0.000+0.300 x 0.300=0.090kN/m (2) 堆放材料的自重线荷载(kN/m): q 21 = 5.000 x 0.300=1.500kN/m (3) 施工荷载标准值(kN/m): q 22 = 2.500 x 0.300=0.750kN/m 经计算得到,活荷载标准值 q 2 = 0.750+1.500=2.250kN/m 2. 抗弯强度计算 纵向钢管计算简图

扣件式脚手48计算书

扣件式脚手48计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数

0.81,0.81,0.904 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆、 双立杆稳定性) 0.243,0.243,0.271 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立 杆、双立杆稳定性) 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.03+0.07×0.75/(2+1))+1.4×2×0.75/( 2+1)=0.757kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+G kjb×l b/(n+1))=(0.03+0.07×0.75/(2+1))=0.048kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×0.757×1.52=0.17kN·m σ=γ0M max/W=1.1×0.17×106/4120=45.482N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

钢管脚手架的计算参照

钢管脚手架的计算参照 JGJ130- 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( 2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,1 2.0米以上采用单管立杆。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48為.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间 距5.40米。 施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1. 均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.350 1左00/3=0.140kN/m 活荷载标准值Q=2.000 1><200/3=0.800kN/m

静荷载的计算值q1=1.2 0038+1.2 (X140=0.214kN/m 活荷载的计算值q2=1.4 X00=1.120kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2. 强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下跨中最大弯矩为M1=(0.08 反214+0.10 低120) X8002=0.418kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10 0.214-0.117 1X20) K8002=-0.494kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.494 106/50S0.0=97.231N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3■挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q仁0.038+0.140=0.仃8kN/m 活荷载标准值q2=0.800kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V=(0.677 0.178+0.990 0.800)佃00.04/(100 2.06 105X121900.0)=3.816mm 大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算:

盘扣式脚手架计算公式

盘扣式脚手架计算公式 盘扣式脚手架是建筑施工中常用的一种搭建临时工作平台的工具。它由立杆、横杆、斜杆和扣件等部件组成,结构简单、稳固可靠。在搭建盘扣式脚手架时,需要进行一定的计算,以确保脚手架的搭建符合安全规范。 盘扣式脚手架的计算公式主要包括以下几个方面: 1. 立杆数量的计算:立杆是脚手架的主要支撑部件,其数量的计算需要考虑搭建脚手架的高度和间距。一般情况下,立杆的间距不应超过2米,高度不应超过30米。根据实际情况,可以通过以下公式计算立杆数量: 立杆数量 = (搭建高度 + 间距)/ 间距 2. 横杆和斜杆长度的计算:横杆和斜杆是连接立杆的关键部件,其长度的计算需要根据脚手架的宽度和高度来确定。一般情况下,横杆和斜杆的长度应大于等于脚手架宽度和高度的总和。可以通过以下公式计算横杆和斜杆的长度: 横杆长度 = 脚手架宽度 + 2 * 立杆直径 斜杆长度 = sqrt(脚手架高度^2 + (脚手架宽度/2)^2) + 2 * 立杆直径

3. 扣件数量的计算:扣件是盘扣式脚手架的连接件,其数量的计算需要考虑横杆、斜杆和立杆的连接情况。一般情况下,每个连接点需要使用2个扣件。可以通过以下公式计算扣件数量: 扣件数量= 2 * (立杆数量+ (横杆数量* 每根横杆连接点数量) + (斜杆数量 * 每根斜杆连接点数量)) 4. 材料需求的计算:根据以上计算得到的立杆数量、横杆长度、斜杆长度和扣件数量,可以进一步计算脚手架所需的材料。一般情况下,立杆和横杆的材料使用镀锌钢管,扣件使用钢制材料。可以根据实际情况计算所需材料的长度和数量。 除了以上的计算公式,搭建盘扣式脚手架还需要考虑一些其他因素,例如地基的承载能力、风荷载、结构稳定性等。在实际应用中,还需要根据具体的施工要求和安全规范进行细化计算和设计。 盘扣式脚手架的计算公式是搭建安全稳定脚手架的基础,通过合理计算和设计,可以确保脚手架的搭建符合标准规范,为施工提供良好的工作平台。在实际操作中,应严格按照相关计算公式进行施工,并在搭建完成后进行必要的检测和验收,以确保施工安全。

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标

扣件式钢管脚手架外架荷载计算和设计指标 一、荷载和荷载效应组合 1、永久荷载 作用于脚手架的恒载分为脚手架结构自重和构、配件自重。 (1)、脚手架结构自重包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重。参照国家规范的要求,一个柱距范围内每米高的单、双排脚手架的结构自重按下列公式计算: a 、单排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重S G : h g h l g g h l G S /])(2)2.2[(21+++++= (1.1) b 、双排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重D G : h g h l g g h l G D /]5.6/)(2[2]2.2)(2[21+++++= (1.2) c 、剪刀撑的杆件及扣件重B G : )/()6cos 5.6/2cos /2(32b b b b B L H l g g H g H G +⨯+⨯=αα (1.3) 式中l —— 脚手架的柱距(纵距)(m ); h —— 脚手架的步距(m ); g —— 钢管单位长度自重(m kN /) ; 1g —— 1个直角扣件自重(kN ); 2g —— 1个对接扣件自重(kN ); 3g —— 1个旋转扣件自重(kN ); b H —— 剪刀撑的竖向尺寸(m ); b L —— 剪刀撑的横向尺寸(m ); α—— 剪刀撑斜杆的倾角。 表1.1 钢管及扣件自重 考虑到计算的便利性,对于双排脚手架的自重可以参照规范附录表A ,依据步距、纵距

计算扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,而不必再分别计算每个构件的自重再进行叠加。 (2)、构配件自重包括脚手板、栏杆、挡脚板、平安网等防护设施的自重。 表1.2 脚手板自重标准值 表1.3 栏杆、挡脚板自重标准值 脚手架上吊挂的平安设施(平安网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际状况采纳。 2、可变荷载 可变荷载可分为施工荷载和风荷载。 (1)、施工荷载包括作业层上的人员、器具和材料的自重。 表1.4 施工均布活荷载标准值 (2)、风荷载 在水平风荷载作用下,双排脚手架的力传递过程是:外排立杆受风压作用后,通过水平横杆,将力传递至内排的立杆和纵向水平杆,再通过连墙件传到建筑物上。荷载效应为弯矩,最终支点为连墙件。要想精确计算出作用于脚手架的风荷载效应,几乎是不行能的,即使要很近似地计算出作用于脚手架的风荷载效应,也必需通过大型风洞试验探讨,并经过困难的弹性理论分析。因此,规范只给出了半阅历的风荷载计算方法。 作用于脚手架上的水平风荷载标准值按下式计算: 07.0w w Z S k ⋅⋅=μμ (1.4) 式中0w —— 基本风压(2 /m kN ),依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采纳: Z μ—— 风荷载高度改变系数,依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表 7.2.1 的规定采纳; S μ—— 风荷载体型系数。 表1.5 脚手架风荷载体型系数S μ

脚手架计算书

. 满堂扣件式钢管脚手架计算书 依照规: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 《建筑构造荷载规》GB50009-2012 《钢构造设计规》GB50017-2003 《混凝土构造设计规》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规》JGJ164-2008 计算参数: 钢管强度为205.0N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为24.5m, 立杆的纵距b=1.20m,立杆的横距l=1.50m,立杆的步距h=1.30m。 脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,资料最大堆放荷载2.00kN/m2,施工活荷载5.00kN/m2。 图落地平台支撑架立面简图

. 图落地平台支撑架立杆稳固性荷载计算单元 采纳的钢管种类为φ48×3.2。 钢管惯性矩计算采纳I=π(D4-d4)/64,抵挡距计算采纳W=π(D4-d4)/32D。 一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管依照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵挡矩W=4.73cm3; 截面惯性矩I=11.35cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算: (1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q1=0.000+0.300×0.300=0.090kN/m (2)堆放资料的自重线荷载(kN/m): q21=2.000×0.300=0.600kN/m

. q22=5.000×0.300=1.500kN/m 经计算获得,活荷载标准值q2=1.500+0.600=2.100kN/m 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分派的弯矩和,计算公式以下: 最大弯矩计算公式以下: 最大支座力计算公式以下: 静荷载q1=1.20×0.090=0.108kN/m 活荷载q2=1.40×1.500+1.40×0.600=2.940kN/m 2 最大弯矩M max=(0.10×0.108+0.117×2.940)× 最大支座力N=(1.1×0.108+1.2×2.94)×1.20=4.376kN 6 2 抗弯计算强度f=0.511×10/4729.0=108.03N/mm 纵向钢管的抗弯计算强度小于 2 205.0N/mm,知足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式以下:

相关文档