文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃钢管道施工方案

玻璃钢管道施工方案

玻璃钢管道施工方案
玻璃钢管道施工方案

玻璃钢管道施工方案

(糊口连接)

河北*******工程有限公司

2013年6月14日

玻璃钢管道施工方案

玻璃钢管道现场手糊接口方案

1.目的

为现场手糊接口及维修提供指导,确保安装的手糊接口的质量。

2.范围

适用于安装人员现场糊制接口及作为监督者检查的依据。

3.引用文件

被引用文件作为本方案的一部分,当被引用文件修改时,各使用单位应该考虑使用其最新版本的可能性。

〈〈管道及管件外观质量等级规范〉〉

4.操作规程

4.1、准备工作

4.1.1、操作工要求培训并具有独立操作能力。

4.1.2、使用工具

泥浆泵、档土板、支架、木桩、铁锹、压辊、热风炉、烤灯、行灯、

塑料布篷、毛刷、角磨机、切割机、电缆及插座等,劳保用具有:长

筒雨鞋、乳胶手套等。

4.1.3、原辅材料

原辅材料包括:内衬树脂、结构层树脂、玻璃表面毡、短切毡(针织

毡)、玻璃布固化剂、促进剂、石蜡溶液、触变剂、聚酯薄膜、网格布

等。在低温环境下施工前,原辅材料应先在20?C以上环境下至少放置

8小时,并在贮运时注意密封及保温。

4.1.4、防低温措施

在低温环境中,应用支撑杆撑起塑料布篷以便保温,其空间大小可容

纳操作工正常操作即可,并用热风炉加热,以便提高操作环境温度,

用烤灯烘烤接头部位。

4.2、工艺要求

4.2.1、检查接口用管外观质量是否符合要求,检查依据〈〈管道及管件外观质

量等级规范〉〉检查原辅材料,确保其标识和储存状态符合要求。4.2.2、切割

用记号笔划线,确保切割断面平直,且尺寸符合对接要求

4.2.3、打磨

——用角磨机打磨粘接面,要求在打磨范围内无非打磨点,打磨区域宽度应大于辅层宽度100mm。

——打磨斜口确保断面平齐,斜口宽度要求如下:

见图1

技术参数:

4.2.4、就位

用支架支撑管道,使管道就位,接口对齐并符合设计要求

4.2.5、檫洗

用丙酮檫洗斜口及所有打磨区域,以免有沉积杂物而影响粘接层,当

打磨区发潮时可用烤灯烘干水份。

4.2.6、树脂配置

——树脂应足够,但不要过量,因为剩余树脂会很快固化。

——典型的间苯树脂配方(20oC条件下)

As11—976树脂 100g

过氧化甲乙酮固化剂 2ml

环烷酸钴促进剂 1.5ml

凝胶时间 20~30min

——典型的邻苯树脂配方(20oC条件下)

196树脂 100g

过氧化甲乙酮固化剂 2ml

环烷酸钴促进剂 1.5ml

凝胶时间 25~35min

——当工艺条件或环境温度有变化时,可通过以下途径来改变凝胶时间

改变促进剂用量

改变固化剂用量

加入阻聚剂

——促进剂用量与凝胶时间的关系(20oC条件下,固化剂2%)促进剂1%时凝胶时间约30~40min

促进剂2%时凝胶时间约20~30min

促进剂3%时凝胶时间约15~25min ——阻聚剂的使用

加入阻聚剂可延长凝胶时间,如果向树脂中加入0.1%的阻聚剂,

可延长凝胶时间约10分钟。

当温度达到40~50oC时,阻聚剂易发挥和降低活性。

——触变剂的使用

触变剂的用量根据操作要求的粘度而定,一般加入促进剂的树脂

混合后,加入5%—6%重量的触变剂,触变剂可能吸收促进剂,使

凝胶时间延长,这时可加入几滴二甲基苯胺。

——石蜡溶液的配置

表面用树脂中加入5%的石蜡溶液,以防外表发粘,石蜡溶液采

用25%的重烷烃的苯乙稀。

4.2.7、接口糊制

——向打磨区小心涂刷粘接剂,以使其覆盖所有的接触表面。

——涂刷树脂后,先刷第一层树脂,然后是表面毡,制作填料区第一层,用树脂和玻纤毡交替糊制,直到覆盖斜口为止。

——糊制过程应小心,以免产生气泡,如有可能采用压辊轻轻压走气泡。

——第二阶段的糊制(制作接点补强层),采用短切毡(针织毡)、玻璃布浸树脂后,按设计文件要求进行糊制,为了更好地赶走,还

可加网格布(使用时加一定的张力)。

——连续进行操作,直到达到要求的厚度和尺寸为止。

——加强层糊制完毕后,当其固化变硬时,在其表面用石蜡树脂刷外保护。

——树脂和玻纤制品交替铺层,在数量上不超过4层,以避免剧烈的放热反应造成分层、烧伤。在进行下一铺层之前,应小心打磨表

面,以使各个接触面具有较好的粘接性能。

——为了更好地保证质量铺层时用的树脂的类别应和打磨掉的树脂类别一样。(间苯树脂可代替邻苯树脂)。

——根据管子的大小和铺层情况,铺层时采用毛刷、压辊或带毛压辊。

——手糊铺层接点强度至少应和管子强度相同,并且保证和管子粘贴撑成为一个整体。

——手糊接头时,如两接点相近,造成加强层叠加,可采用加短管的方法避免。

4.2.8、内缝的糊制

——当管子直径大于700且距入孔处距离小于100米时,需糊制内缝,内缝的糊制步骤是:打磨/檫洗/刷树脂/铺层/压薄膜。其它要求

与加强层的糊制相同;糊制内缝时注意采取通风措施。

4.3、外观检查

接头糊制完毕后,外观检查参照〈〈管道及管件外观质量等级规范〉〉执行。

二、管道验收

(1)检查径向挠曲值。按照规范要求,玻璃钢管道安装完毕24h内,应测试管道的初始径向挠曲变形,管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。

(2)水压试验。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管口没有渗漏现象时。管口试压即为合格。若压降降低较快。说明密封效果不佳,需重新安装,以确保整个管道系统总体试压成功。

试压时,安排人员对全线进行巡线,如发现有漏点,泄压后对漏点进行修补,修补合格后,再次进行试压,直到合格为止。

三、玻璃钢管道施工的安全措施和应急措施

1、在进行玻璃钢管道安装之前,应对热处理操作人员进行培训、施工技术交底和安全交底,合格后方可上岗作业。

2、所有作业人员劳保用品必须穿戴整齐,佩带好上岗证,戴好安全帽,使用电气设备时,应戴好绝缘手套,打磨工戴好深色眼镜。

3、管道施工时,周边拉设警戒线,防止闲杂人等进行施工现场,发生意外。

4、玻璃钢管道施工的供电设备采用30KW发电机、220V电源,因此,在进行发电操作时,必须是专业电工持证上岗,在现场维护电气设备的正常运转,并进行导线的接线和安全检查。

5、电气设备运行时,必须做好接地。

6、在管道安装时,须有专人指挥,以免造成管道碰伤施工人员,也避免管道自身的损伤。

7、遇到下雨、下雪天气时,要么停止施工,要么在对使用的电气设备采用防风沙和防雨棚后遮挡后再进行施工,防止事故发生。

8、管道安装时,在对管道接口进行加热升温、恒温控制和缓慢降温的整个过程中,任何人不得触碰管材,以免发生烫伤事故。

9、管道施工时,保温材料应用防火型材料,并清除管道周边易燃的杂物和易爆的物品,现场配8Kg灭火器2台,防止发生火灾。

10、应急措施:

1)应急措施流程:

2)如发生人员触电事故,现场电工应立即停止发电机和关闭用电设备,切断电源,现场安全员立即组织人员的抢救工作,并向项目经理汇报,如果无法进行现场抢救,应立即组织送往就近的医院。

3)如现场发生人员烫伤事故,现场安全员立即向项目经理汇报,并立即将人送往就近医疗站敷药包扎,烫伤较重应及时送医院进行专业的救治和护理。4)如现场发生明火火苗,安全员立即组织现场人员用8Kg灭火器进行扑救,并及时向项目经理汇报。

5)如现场因扑救不及发生较大的火灾,现场安全员应组织人员及时逃离,在安全的情况下,尽量控制住火势,保护好施工设备。并及时向项目经理汇报发生火灾的准确的位置,再由项目经理向项目部和消防中心汇报,组织人员及时到现场救火。

河北*******工程有限公司

2013年6月14日

彩钢板施工方案

岩棉彩钢板隔墙施工工艺彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。

3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;按施工组织设计要求,分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,单件构件长,表面已完成装修面,又涉及防水、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。

玻璃钢施工方案

(四)、玻璃钢加强防腐施工方法 (1)原材料的准备施工前必须检查原材料(如石油沥青、固化剂、溶剂、增塑剂、填料及玻璃布和其制品等)规格、质量是否合乎施工要求,是否在有效期内。一般对石油沥青进行试验,试验合格后,才能使用。原材料是保证玻璃钢衬里质量的基本因素,所以必须对每种原材料的质量严加控制,不得使用不合格的材料,以免影响玻璃钢衬里的质量。 (2)施工场地与工具的准备在室外施工时应设棚盖,防止灰砂雨露。在室内施工,也应采取措施,防止污染玻璃钢。施工现场温度一般不低于20℃,湿度不大于80%,以利于玻璃钢的成型和固化。若现场温度低、不宜施工的情况下,不得用明火加热,可采用蒸汽直接加热保温。 施工所用的工具一定要备齐应手,如所需要的各种计量器具、毛刷、压辊、铲刀、剪刀、刮板、大小胶液桶及抛光机、磨光机等。 (3)分层间断贴衬法施工 施工工艺流程: 1基层表面处理 2涂刷底漆底漆要求与基层粘结力强。 3刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。 4贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。 一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。 玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。 第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。 大型设备内衬里时可分批分段进行施工。圆形卧式容器衬里时,贴衬玻璃布可先贴下半部,翻转180°,再贴衬另外半部。施工中在贴衬接管时,为了方便施工,一般将已剪好的玻璃布用圆细棒卷好,由另一个人在设备外将卷好的布从接管外口伸向设备内,按布卷的反方向转动圆棒,将布贴衬在接管内壁,在法兰口及设备内壁外将玻璃布剪开,贴衬好,并压平。设备的转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位,均应增加1~2层玻璃布,翻边处应剪开贴紧。 5面层贴衬玻璃布完后,固化24h修补缺陷,然后涂刷面漆。面漆每层厚度约为0.05~0.1mm。 (4)多层连续贴衬法施工 施工工艺流程:

玻璃钢管道施工方案

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: b≥D1+2S ()

式中 b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm); S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 管道敷设及装配 1、下管 在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下

玻璃钢防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 1.材料准备 (2) 2. 技术准备 (2) 3. 机具准备 (3) 4. 施工安排 (3) 四、施工工艺 (3) 1.防水基层处理及作业条件 (3) 2. 操作工艺 (4) 3. 防水节点处理措施 (5) 五、质量保证措施及标准 (5) 1. 质量保证措施 (5) 2. 质量标准 (6) 六、成品保护措施 (6) 七、消防、安全措施 (6) 八、文明施工及环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2.《建筑防腐蚀工程施工验收规范》(GB50212-2002 ) 3.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(GBJ01-62-2002) 4.《建筑施工手册》第四版 5.生物技术学术中心一期I标段建筑、结构施工图 6.防水材料供应商提供的施工说明和防水设计要求 二、工程概况 本工程地下室涉及玻璃钢防水施工的部位包括: B04层A-1#集水坑、A-7#集水坑、消防水池。地下室四层的集水坑随结构底板一起浇注,均为S10抗渗混凝土。消防水池的底板和侧墙已采用S8抗渗混凝土施工完成。 集水坑和消防水池防水做法均为:三布五油玻璃钢防水。 三、施工准备 1.材料准备 (1)购买优质的E44环氧树脂、固化剂、稀释剂、中碱玻璃丝布等材料。 (2)所用材料必须有出厂合格证、质量检测报告,经检验合格后方可施工。 (3)环氧树脂、玻璃丝布的样品和品质经总包认可后方可使用,其化学成分符合国家现行标准,严禁使用陶土坩埚生产的玻璃纤维布。 (4)防水材料进场后要分类专设库房存放,存放地点要有标识并设置消防器材,并派专人看守。 2. 技术准备 (1)要熟悉图纸和方案,了解掌握玻璃钢防水的施工工艺,按图纸和总包的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收工作及材料进场储存工作。 (4)掌握所用的防水材料的性能和技术指标,对特殊部位的防水作法进行重点控制。(5)做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

环氧玻璃钢施工方案

一、施工工艺流程 表面处理------- 涂底漆------ 衬布层——按此方法达甲方所要求的层数——涂刷面漆——进行环氧砂浆基层处理——粘贴花岗岩耐酸版——质量检查------ 验收合格 二、基层处理 2.1操作时应采用妥善的防护措施,工作人员必须全身防护,防止出现坠落、损伤等工作性伤害. 2.2采用的工器具应该及时保养,提高工作效率. 三、玻璃钢施工前的准备及要求 3.1原材料准备: 3.1.1原材料在入库前应检查品种,规格及供应方提供的主品合格证书或检查报告,必要时提交有关部门分析检验。 3.1.2在使用玻璃纤维布时,应尽量采用无碱玻璃纤维布. 3.1.3环氧树脂应一次性进够,如果出现差余,应使用同一厂家同一型号产品. 3.2玻璃纤维制品应贮存于通风,干燥的库房内,以免发生玻璃纤制品的霉变,并应避免重叠堆放,防止损坏制品的外形质量。 四、施工的环境条件 施工环境的温度、湿度、风向及日照对衬里工程的影响极大,应引 4.1环境温度,应在15-30 C条件下施工,当施工的环境温度过低时会造成玻璃钢衬里层胶凝时间过长,衬里层胶液流淌,变形、走样、而产生

脱壳等质量事故,此时可改用低温固化剂,增加促进剂用量等方法部分 弥补。此类衬里工程需延长室温保养期或延缓加热处理,当环境温度过高时,衬里层固化过快,会造成衬里表面过快胶凝,而内层衬里的1 分子化合物,水分或溶剂等来不及逸出,而产生起泡事,此时可采用减少固化剂或促进剂的用量来调整固化速度,但应注意加入量不能少于配方的最低用量规定,否则应停止作业。 4.2环境湿度,当相对湿度大于80%时,应停止衬里施工,这是由于衬里层中的小分子化合物,水分溶剂等逸出的速度很慢,造成衬里层无法胶凝,此时衬里层会流淌、形变、走样、脱壳。因此,避开雷雨季节或室内保温是必要的。 4.3露点,为了避免水汽凝结,在衬里铅钢壳涂底漆或衬里前,应使基 本或衬里层的表面温度比,施工环境的空气露点温度高出5C,否则表面含有水珠凝,影响底涂或衬里层的粘结,产生起泡或脱壳事故。 4.4风与风向,应避免在有穿堂风的场所施工,它会带来尘灰并导致衬里层表面的过早胶凝。同时也应避开尘土飞扬的施工环境。 4.5日照,应注意阳光的直射方向,在受到阳光直射的大面积衬里表面,有时会有直线的裂纹产生,这是因为阳光直照区的固化收缩不等而造成的。特别是富树脂层的衬里表面。 五、涂刷环氧树指底漆根据产品说明书的要求,严格按照环氧树脂涂料. 配置环氧树脂涂料时应该分批分期配比,在使用的时候加入固化剂, 以免在使用过程中出现提前固化情况出现 配比配制底漆,并充分搅拌,停置30 分钟使其充分熟化后即涂刷,涂刷应按顺序进行,封闭底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平处进行须涂,后

玻璃钢风管施工方案

玻璃钢风管施工方案 2019年12月

本方案对现场玻璃钢管道、管件的安装与验收等工作过程的控制进行了说明,本方案是按照ISO9001标准要求针对本工程所进行的质量策划结果。 1 引用标准 GB8237-2005 玻璃钢用不饱和聚酯树脂 GB/T18370-2001 玻璃纤维无捻粗纱布 GB/T18369-2001玻璃纤维无捻粗纱 GB17470-98 玻璃纤维短切原丝毡 HG/T20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定 HG/T21633-1991 玻璃钢管和管件 GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 JC/T 552 -1994 纤维缠绕增强热固性树脂压力管3材料 3.1树脂 树脂应符合GB8237-2005《玻璃钢用不饱和聚酯树脂》。 树脂选用3301树脂。 3.2玻璃布主要性能指标 执行GB/T18370-2001 《玻璃纤维无捻粗纱布》。 3.3短切毡主要性能指标 执行GB17470-1998 《玻璃纤维短切原丝毡》。 3.4缠绕纱主要性能指标

执行GB/T18369-2001 《玻璃纤维无捻粗纱》。 3.5助剂 3.5.1促进剂主要性能指标 3.5.2固化剂主要性能指标 4.1准备工作 4.1.1操作工要求培训并具有独立操作能力。 4.1.2使用工具 压辊、毛刷、角磨机、切割机、电缆及插座等,劳保用具:口罩、乳胶手套等。 4.2工艺要求 4.2.1检查接口用管外观质量是否符合要求,检查原辅材料,确保其标识和储存状态符合要求。 4.2.2切割 用记号笔划线,确保切割断面平直,且尺寸符合对接要求4.2.3打磨 ——用角磨机打磨粘接面,要求在打磨范围内无非打磨点,打磨区域宽度应大于辅层宽度100mm。 ——打磨斜口确保断面平齐,斜口宽度要求如下:

环氧玻璃钢施工方案

环氧树脂玻璃钢工程 施工方案北京华泰龙城防腐工程有限公司

1.编制依据 1.1工程技术文件,设计图纸; 1.2《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2014); 1.3施工现场条件和实地勘察资料; 1.4建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定; 2.工程概况 2.1工程名称:消防水池环氧树脂玻璃钢工程 2.2工程做法:2厚环氧稀胶泥、环氧树脂二布三涂 2.3工程量:约 200 ㎡ 3.施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 3.3工期目标 进场后15天内完工 4.施工准备 4.1人员安排表1 序号岗位名称人数工作内容 1 技术 2 技术交底、编制方案、制定措施、整理资料等 2 质检 1 质量检验监督、测量、工程验收 3 安全 1 安全监督检查、制定措施、预案等 4 采购 2 材料、设备、工具、劳保用品等的采购供应 5 施工 3 基层清理、防腐施工、成品保护 6 机械设备 1 电源接驳、安装通风设备、维修保养机械设备 7 零工 1 零星工程

4.2机械器具配备表2 序号名称规格型号数量产地运行状况 1 轴流风机№4 1—2台广东良好 2 角磨机100mm 4个浙江良好 3 灭火器——2个北京良好 4 油漆刷100mm 50把安徽良好 5 滚刷20cm 50把河北良好 6 刮板180mm 35个河北良好 7 油灰刀5吋35个山东良好 8 配料桶、盆、量具——5套北京良好 9 錾子、锤子——5套北京良好 10 刨刃4吋5个北京良好 4.3材料准备 4.3.1. 环氧树脂 A. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防腐防水目的。 B.环氧树脂常以有机胺类树脂为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用无毒固化剂T31。 4.3.2玻璃纤维布 采用中碱无捻玻璃纤维方格布:经纬密度为每平方厘米10*10纱根数; 4.3.4施工配合比(质量比)表3 材料名称环氧树脂固化剂稀释剂滑石粉备注 环氧稀胶泥100 20-25 30-40 150-200 底涂胶料100 20-25 40-60 —— 衬布胶料100 20-25 30-40 —— 面涂胶料100 20-25 30-40 —— 5.施工工艺 5.1.施工条件 5.1.1.已有条件:检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。 5.1.2.环境条件: A.施工环境温度宜为5—30℃,相对湿度不宜大于80%,否则应采取升温措施; B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。

管道工程施工方案86056

一、工程概况 洛南公务员小区4#楼管道工程共分为生活给水系统、消防栓给水系统自动喷淋灭火系统、生活排水系统、暖通系统。 二、工程特点 2.1生活给水系统 生活给水系统分为两个系统.五个部分.三个区。 两个系统:〈1〉冷水给水系统;〈2〉热水给水系统。 五个部分:(1)地下室由市政自来水管道引入一根Φ65热镀锌钢管直接供给地下室2个1#水箱供生活饮用水。 (2)1—5层,由室外管引入两根Φ50不锈钢管至室内各层用户水表采用PPR管材热熔连接。 (3)6—15层由室外管网引入两根Ф65不锈钢管至室内各层用户水表后采用PPR管材,热熔连接。 (4)16—23由室外管网引入两根Ф65不锈钢管至室内各层用户水点,水表后采用PPR管材热熔连接。 (5)24—32层:由室外管网引入两根不锈钢至室内各层用户,水表后采用PPR管材热熔连接。 除地下室外,每一部分各设1根Ф40不锈钢管至各顶层作回水管用。 三个区:(1)1—5层为底区,由室外管网直接供水。 (2)6—23层为中区,由1套变频设备加压供水,其中6—14层由减压阀减压供水。 (3)24—32层为高区,由1套变频设备加压供水,生活热水与生活供水相同。

2.2生活排水系统 生活排水系统分三个部分: 2.2.1地下室污水通过排水沟分别汇流至六个集水坑,然后由排水潜污泵引入室外。埋地部分使用铸铁管,混凝土内使用焊接钢管。 2.2.2主楼污水管道:主楼埋地下部分排水管道采用铸铁排水管,柔性接口;出地面均采用加厚双壁中空旋流排水塑料管。卫生间采用4根Ф100立管,外加4根透气管;厨房采用4根Ф100立管,埋地部分底层为单独排出,与室外排水管网相接。 2.2.3雨水、空调排水管:雨水管由6根Ф100柔性塑料管由屋面经室内排出散水坡;空调管由10根Ф40PPR管由各户的空调机口排出散水坡。 热水及回水管道保温选用硬质聚胺脂材质,厚度为40mm,埋地部分外包TC玻璃钢。 2.3暖通系统 2.3.1采暖系统 采暖系统由室外管网引入,进楼内1-16层为低区采暖系统,16-32层为高区采暖系统。由室外至管道井采用无缝钢管直埋,管道井至户内地面上的散热器连接管道采用热镀锌钢管。管道连接均为丝接或焊接,采暖系统户内埋地管采用聚丁烯PB散热器连接管,散热器为钢柱型,工作压力为1.0MPa。 2.3.2风道系统 风道系统分为通风和防排烟两个系统,其材质为镀锌钢板。正常通风、防排烟和人防通风相冲突时,施工时只施工正常通风和防排烟系统。 三、施工工艺流程

环氧树脂玻璃钢防腐防水工程专项施工方案

环氧树脂玻璃钢防腐防水工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

北京**建设集团有限责任公司 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工安排: (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方法 (6) 六、质量标准和验收 (9) 七、施工注意事项及保护措施 (10)

一、编制依据 1.工程相关文件,设计图纸; 2.施工现场条件和实地勘察资料; 3.《地下工程防水技术规范》《地下防水工程质量验收规范》 (GB50108-2001、GB50208-2002)、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(北京市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 4. 《北京市地下防水工程推荐做法》(京95TJ3); 5.《建筑构造通用图集》(地下工程防水-88J6); 6. 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 7. 《北京市地方标准》建筑防水材料; 二、工程概况 本工程位于北京市**地区,由地上多高层住宅和地下车库(局部为纯地下车库)及配套设施组成。建筑总面积为26334m2,地下建筑面8526m2;地上建筑面积为17808 m2。地上6、10、12层,地下2层。工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为梁筏式基础。 消防水池位于西侧地下二层,底板、内壁、顶棚采用三布四涂玻璃钢防腐防水材料处理。 三、施工安排: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规

程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要的施工部位,思想建设事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及 时归档。 该项目工程人员安排: 四、施工准备 (一)施工所需材料为:环氧树脂、玻璃布 1、环氧树脂 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总程。

门窗附框安装方法

通用附框安装方法 1、附框必须在工厂内加工,在企业车间内按照图纸设计尺寸的要求用T型双头双锯进行下料。附框拼装可以在工厂进行或者到工程现场直接拼装,45度角拼装时每个拼装处不应少于2个角码,用半圆头螺丝连接固定;接缝处应涂密封胶进行密封处理。组框后每件应贴尺寸标识,标识内容至少应有高宽尺寸、截面长度尺寸等。标识应清晰,不易损坏。 2、附框最大组装尺寸应为洞口尺寸扣减30mm,组装后的尺寸偏差应符合表1的规定。 表1附框组装后尺寸偏差 3、附框安装宜在室内粉刷或室外粉刷、找平、刮糙等湿作业完工前进行。 4、附框安装前,应复核洞口尺寸和附框尺寸,有预埋件的,应先找准位置,确认无误后再安装。 5、用木楔将附框四周临时固定,应调整附框的水平度、垂直度、进出位并符合相关规程的尺寸偏差要求。 6、附框与洞口墙体应采用膨胀螺栓连接,膨胀螺栓公称直径不应小于M8mm,埋入混凝土墙体的有效长度不应低于40mm。膨胀螺栓不能造成附框弯曲或变形,安装过程中应随时检查附框的垂直水平度,必要时应在附框与墙之间在

膨胀螺栓位置加填衬垫进行紧固,或者待间隙的填缝固化后再拧紧膨胀螺丝。 7、附框膨胀螺栓安装位置应符合下列要求:两端距端部100mm,中间点间隔不大于600mm。 8、附框安装后,应用角尺、直尺、靠尺进行复核并应符合表1尺寸偏差要求。 9、在附框周边与墙体接缝处,应用专用防水水泥胶浆将缝塞密实。塞缝结束后,刮糙找平,再复查附框的平整度和垂直度,应符合要求。 10、外窗与附框的间隙为6mm。外窗与附框的连接:①安装外窗前,应在附框止水带内侧打注硅酮密封胶做防渗水处理;②应在胶未干时,将成品窗推送到止水带位置并紧密接触,用木契调整窗框的垂直和平整度,使窗框与附框四周间隙保持6mm;③用连接扣件或用螺丝将窗框固定在附框上;④外窗框与附框的安装缝隙应采用聚氨酯发泡剂和硅酮密封胶密封,胶的色泽应与室内装饰相协调,密封处应表面平整、光滑。 江苏房云玻璃钢节能门窗有限公司

玻璃钢工程施工工艺

6.2 玻璃钢的粘贴 6.2.1 涂底漆:底漆采用环氧树脂胶料。胶料必须严格按配比调制。经处理后的基层表面,应在8小时内涂底胶,胶料涂刷完毕,自然养护到表干,涂刮腻子。 6.2.2 刮腻子:严格按配比配制腻子,填平细小孔洞及裂纹,对于较深较大的孔洞要分次刮抹填平,涂刮完毕,再涂刷一道底胶料自然养护到表干。 6.2.3 贴衬玻璃布 6.2.3.1 严格按各类型的树脂配比调制衬布胶料。树脂胶料的粘度,应满足既能渗透浸透玻璃布,又不出现流淌现象为宜。 6.2.3.2 玻璃布应进行表面处理。处理方法采取火焰烘烤法除去布表面的蜡质,然后封装,干燥处保存备用。 6.2.3.3 玻璃布粘贴应在底胶干燥后进行,并及时将布压实赶净气泡。 6.2.3.4 涂刷胶液应与贴布同时进行。每一次涂刷胶液面积不大于贴布面积的10%,贴布时,用毛刷沾取少许胶液敲击布面,使玻璃布全部浸透。同时,赶出残存于布面下的气体,常温养护到表干。重复以上程序,直达到设计厚度。 6.2.3.5 当衬布层表干时,进行面漆的调配和刷涂。面漆所用材料应与衬布所用胶液的材料相同。 6.2.3.6 短切玻璃纤维毡及表面毡的施工参照以上工艺执行。 6.2.3.7 每层玻璃钢的粘贴,均应在处理完以上缺陷后进行。

6.2.3.8 施工完毕的玻璃钢,经养护合格并经固化度检测合格后投入使用。 6.2.3.9 树脂玻璃钢的养护天数: 环氧树脂玻璃钢≥15天 不饱和聚酯树脂玻璃钢≥15天 呋喃树脂玻璃钢≥20天 6.2.3.10 质量检查:树脂类防腐蚀工程的各类面层,均应平整,色泽均匀,与基层结合牢固,无脱层、起壳和固化不完全等缺陷。 2.2 玻璃钢施工 2.2.1 底料刷涂 在基层表面,应均匀地刷涂打底料,不得有漏刷流挂等缺陷,自身养护不少于12小时,待第一次打底料初凝后将基层表面凹陷不表处用环氧腻子填平,随即进行第二次打底料,二次打底的用料,要求及养护与每一次打底相同,二者的养护时间不少于24小时。 2.2.2玻璃钢铺设 因为本工程的玻璃钢大部分是作为隔离层使用的,为确保玻璃钢的充分固化,采取手糊间断法施工。 玻璃钢铺贴前,应按工程实际情况,分段布局,量体裁布。裁剪玻璃布要在清洁干净的场地进行,按量好的尺寸规格裁,考虑布与布上下搭接要求,(同层布的搭接宽度不应小于50mm,上下两层布的

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

玻璃钢防水施工

一、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2.《建筑防腐蚀工程施工验收规范》(GB50212-2002 ) 3.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(GBJ01-62-2002) 4.《建筑施工手册》第四版 5.生物技术学术中心一期I标段建筑、结构施工图 6.防水材料供应商提供的施工说明和防水设计要求 二、工程概况 本工程地下室涉及玻璃钢防水施工的部位包括: B04层A-1#集水坑、A-7#集水坑、消防水池。地下室四层的集水坑随结构底板一起浇注,均为S10抗渗混凝土。消防水池的底板和侧墙已采用S8抗渗混凝土施工完成。 集水坑和消防水池防水做法均为:三布五油玻璃钢防水。 三、施工准备 1.材料准备 (1)购买优质的E44环氧树脂、固化剂、稀释剂、中碱玻璃丝布等材料。 (2)所用材料必须有出厂合格证、质量检测报告,经检验合格后方可施工。 (3)环氧树脂、玻璃丝布的样品和品质经总包认可后方可使用,其化学成分符合国家现行标准,严禁使用陶土坩埚生产的玻璃纤维布。 (4)防水材料进场后要分类专设库房存放,存放地点要有标识并设置消防器材,并派专人看守。 2. 技术准备 (1)要熟悉图纸和方案,了解掌握玻璃钢防水的施工工艺,按图纸和总包的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收工作及材料进场储存工作。 (4)掌握所用的防水材料的性能和技术指标,对特殊部位的防水作法进行重点控制。(5)做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

3. 机具准备 主要施工机具表 4. 施工安排 须待水池的进/出水管、爬梯、水泵支架等安装完成后方可开始施工。 四、施工工艺 1.防水基层处理及作业条件 (1)机电安装单位完成水泵支架、各种套管等安装工作;结构施工单位完成基层打磨清理及八字角施工。上述单位与防水施工单位办理完成工序交接手续。 (2)防水施工单位施工前进行场地清理,扫除水池内泥砂及池壁浮灰等杂物。基层须处理平整坚实,无裂缝、松动、空鼓、凹凸不平等缺陷,必要时使用角磨机进行打磨,以加强环氧砂浆与基层的粘结力,防止空鼓。 (3)将局部低凹处使用环氧砂浆进行修补,局部突出部位(如混凝土错台、钢筋头等)使用角磨机打磨至与墙面平整。 (4)消防水池的阴阳角按图纸要求施工到位,集水坑里的阴阳角必须做成半径≥50mm的圆弧角。 (5)根据水池深度、空间、湿度、通风状况配置足够数量的干燥设施和通风设备。(6)如有明水,则必须清理干净,将排风机置于水池底部,通风使水池内壁干燥,方可进行防水施工。局部湿度过大可使用酒精喷灯烘干。 (7)施工环境温度宜为15~300C,严禁在气温低于10o C时施工,以确保防水的安全可靠性。施工环境温度低于100C时,应采取加热保温措施,并严禁用明火或蒸汽直接加热。

玻璃钢门窗施工方案

江苏海福特海洋科技股份有限公司年生产30万吨海洋系列产品项目7#加工车间 玻 璃 钢 窗 施 工 方 案 编制单位:山东赛立德新型建材有限公司

编制目录 一、工程概况 (3) 二、施工的自我要求 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工步骤及通病的防治与解决 (5) 五、质量计划与目标 (8) 六、施工组织管理体系 (9) 七、保证工程进度的措施 (9) 八、质量保证体系及措施 (10) 九、安全生产及文明施工保证措施 (12) 十、验收程序 (14) 十一、建立用户回访、维修制度 (14)

一.工程概况 该工程为江苏海福特海洋科技股份有限公司年生产30万吨海洋系列产品项目7#加工车间,结构形式为框架结构。结构层数为地上一层局部二层。一层高5.5米,使用功能为加工车间,局部二层高3.2米,使用功能为更衣室。室内外高低差1.2米,建筑总高度21.65米,总建筑面积5921平方米。 本工程建筑外门窗抗风压性能分级为3级,气密性能分级为4级,水密性为3级。外窗传热系数<3.5W/㎡k,隔声>25db,保温性能≥7级。门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》,发改运行(2003)2116号及地方主管部门的有关规定;门窗立面均表示洞口尺寸,施工时按现场实际洞口尺寸进行调整。 二、施工的自我要求 (一)严格按国家施工规范施工 (二)严格按图纸施工 (三)严格按企业标准施工 三、施工准备 根据本工程的特点及工期要求,特作以下布置。 (一)施工资料准备 办理进场施工有关的一切手续,施工图经过会审,施工组织方案经过批准并对施工人员进行交底。 (二)技术准备 工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。 (三)劳动力准备

玻璃钢衬里施工方案

东洲公司亚东石化(上海)P T A废水处理区 池体防腐工程 施工组识设计 上海比扬防腐科技工程有限公司 二00五年一月三日

目录 1、报价单………………………………………………………………………………… 2、池体防腐蚀工程(Vinyl Ester Rasin coating) 施工构造设计及详细步骤…………… 3、池体防腐蚀工程(Epoxy Coating)施工构造设计及详细步骤……………………… 4、池体防腐蚀工程(Epoxy-Tar Coating)施工构造设计及详细步骤………………… 5、国家建筑标准中建筑防腐构造标准构造图…………………………………………… 5、附件一施工前的混泥土基层要求…………………………………………………… 6、附件二上纬(上海)精细化工有限公司材料及报价……………………………… 7、附件三华东理工大学华昌聚合物有限公司材料及报价…………………………… 8、附件四江苏常州天马集团材料及报价……………………………………………… 9、附件五上海永瀛涂料有限公司材料及报价………………………………………… 10、附件六施工进度计划表……………………………………………………………… 11、附件七报价预算清单………………………………………………………………… 12、附件八上海比扬防腐科技工程有限公司企业资信资料……………………………

防腐施工方案 本方案编制参照的有关技术依据 1)《玻璃钢板衬里工程技术规范》 2)《玻璃钢板衬里操作技术规范》 3)《地基土基础工程施工及验收规范》 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 5)《工业建筑防腐蚀设计规范》 6)其他与工程有关的技术质量标准文件 7)《施工现场安全生产保证体系》 7)《涂装技术规格书》 8)《混凝土外加剂应用技术规范》 第一章工程概况 1.1工程概况 本防腐项目在上海市星火开发区内,施工期将在上海地区最容易出现0℃或0℃以下的天气,而且空气的湿度也相对较高,对大面积立墙及池体内外温差大,材料在这种气候的室外施工难度高。 1.2 本工程建设目标 1、本工程的每一个施工环节都要运用准确的施工工艺和科学的管理手段,确保 质量优良标准。科学解决防腐蚀施工难度问题。 2、本工程中提倡文明施工,杜绝任何安全事故。 第二章,施工前准备和施工工艺流程及方法 2.1 施工前准备 1)预处理: 检查基面(基面要求)根据国家标准:GB50212-2000基层处理条款: ●目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成 圆角。 ●用小铁锤敲打基层,检查强度是否符合设计要求(无空鼓现象)。 ●地面基层经常规保养后必须干燥,在深20mm厚度内含水率不大于6%(基层 表面发白)。 ●地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查,允许偏差不大于5mm。 ●底层地面须有防水隔离层

玻璃钢管道施工安装步骤及方案

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

消防水池玻璃钢防水施工方案

消防水池玻璃钢防水施工方案1.编制依据 1.1.. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2.工程概况 2.1工程名称:消防水池玻璃钢防水工程 2.2工程做法:环氧树脂玻璃钢×布×油 3.施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 4.材料准备 4.1. 环氧树脂 4.1.1. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。

4.1.2.环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。 4.1.3.为降低环氧树脂的黏度,必须用环氧稀释剂稀释。 4.2玻璃纤维布 采用密度为10*10的中碱玻璃纤维布做加强层。 5.施工方案 5.1.施工条件 5.1.1.已有条件:检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。 5.1.2.环境条件: A.施工环境温度宜为10—40℃,相对湿度不宜大于80%; B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。 5.2.基层处理(由土建施工人员负责处理) 5.2.1.基层必须坚固、密实,强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。 5.2.2.处理过的基层表面应平整。穿墙钢筋、螺栓等应切割至与基层平齐,并用水泥砂浆封闭。变形缝、施工缝及模板接缝处的高低差错位应用角磨机打磨并用水泥砂浆抹成圆滑过渡面,不得有死角。所有转角处应抹成圆弧形或八字形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm以上。 5.2.4.基层必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不应大于

轻质隔墙板安装施工方案

第3节允许偏差项目 表204-1 允许偏差值和检验方法 第6章成品保护 1 保持安装好的GRC 墙板表面,以免GRC 板表面被损坏。 2 GRC 墙板安装完成后,随即进行细石砼灌缝,保证与结构的牢固。 第7章安全和环境 1 施工用的冲击钻应采用专人施工以及施工用电线要规范,确保施工安全。 2 操作过程中,对稳定性的窗间墙应适当加设临时支撑。 3 安装采用的A 型卡子膨胀螺丝应与结构安装牢固。 第8章注意事项 1 搭接板拼缝处理 在第二层条板接缝处安装搭接板的拼装法,是在传统的拼装法后板缝后板缝开裂的经验基础上总结出来。以往施工过程中,发现板缝开裂的主要原因有两点:第一是条板没有充分干燥,安装完后,条板会自动缩水干燥,那么就会在抗拉最薄弱的环节—板与板、板与墙柱、梁板或房顶的交接处开裂。还有,如果配制粘接胶浆用的水泥标号与GR 所用水泥标号不一致,也容易在粘接处2 种水泥的缩水性能不一致而导致开裂。所以,施工前必须选用充分干燥的GRC 板拼装法,在安装第二层板时,由于两层板间距只有12cm,第二层板的背面接缝不能粘接,只能在第二层板的正面接缝处用玻璃纤维网格布粘接,使相邻2 块板在双面玻璃维网格和粘结胶浆的作用下,粘接成一体,而且搭接板立于2 条板的交接处,增强了板缝处的刚度。 2 板面涂刷SN—1 界面剂 GRC 条板的大面,在抹灰前采用涂刷SN—1 界面剂的方法,确保抹灰砂浆不起壳空鼓,起壳空鼓后将会形成裂缝,久后必将脱落。界面剂亦称粘结剂,其配比见前述,涂刷界面剂的厚度约2~3mm 左右。 3 板面贴钢板网为了保证GRC 轻质隔墙的刚度,尤其是在楼层高度大的情况下,钢板网厚0.8mm,沿竖向和水平向用长型钉书机钉入板体连接,间距为双向@ 250。条板顶端和两侧连接混凝土柱、墙处再用“L”形附加钢板网复贴,增强连

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程名称: (2) 1.2 建设地点:京博工业园内 (2) 1.3 建设单位: (3) 1.4 承包方式: (3) 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 (3) 1.6工程内容: (3) 1.7 工程工期要求: (3) 二编制依据 (3) 三施工要求及施工工艺: (3) 1、工艺选择 (3) 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 (3) 3、主要工序的施工方法 (6) 4、注意问题 (8) 四、施工作业项目及要求 (10) 五、确保工程质量的技术组织措施: (10) 1、本项目的质量目标 (10) 2、现场质量保证体系 (10) 3、现场项目管理质量保证机构 (10) 4、项目部主要工作计划(见下表) (11) 5、职责 (12) 6、施工质量管理措施 (12) 六、确保安全生产的技术组织措施 (14) 1、安全总则 (14) 2、安全教育 (14) 七、确保文明施工的技术组织措施 (19) 1、清洁生产 (19) 2、文明施工措施 (20) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (20) 九、确保工期的技术组织措施 (21) 1、进度计划编制原则: (21) 2、进度保证措施 (21) 3、合理组织施工 (21) 4、合理布署施工计划 (21) 5、充分调动各方面的资源优势 (22)

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 1.1 工程名称: 1.2 建设地点:京博工业园内 1.3 建设单位: 1.4 承包方式: 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 1.6工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 1.7 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 1.1、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行 下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂 面漆一道→精细完工。 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 2.1、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除 个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的

相关文档
相关文档 最新文档