文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工课程设计计算书

施工课程设计计算书

施工课程设计计算书
施工课程设计计算书

目录

绪论 (1)

1、工程概况 (2)

1.1 工程简介 (2)

1.2 施工工期要求 (2)

1.3 地质及环境条件 (2)

1.4 气象条件 (2)

1.5 施工技术经济条件 (3)

2、施工方案的拟定 (4)

2.1 施工程序 (4)

2.2 施工段的划分 (4)

2.3 施工准备及部署 (4)

2.4 施工机械选择 (5)

2.5 主要项目施工方法及施工顺序 (5)

2.5.1 基础工程 (5)

2.5.2 主体结构工程 (6)

2.5.3 屋面工程 (7)

2.5.4 脚手架工程 (8)

2.5.4.1 脚手架的形式 (8)

2.5.4.2 脚手架的安全管理 (8)

2.5.4.3 里脚手架施工方案 (8)

3、施工进度计划 (9)

3.1 流水施工段划分 (9)

3.2 工程量及劳动量计算 (9)

3.2.1 基础结构 (9)

3.2.2 主体工程 (9)

3.2.3屋面防水工程 (10)

3.3主导工程流水施工方案 (10)

3.3.1 基础工程 (10)

3.3.1.1确定各个工序工作时间 (10)

3.3.1.2 求基础阶段工期 (11)

3.4.2 主体结构工程 (11)

3.4.2.1 确定流水节拍 (11)

3.4.2.2 确定流水步距 (14)

3.4.2.3 确定计划工期 (15)

3.4.3 屋面工程 (15)

3.4.3.1 确定流水节拍 (15)

3.4.3.2 确定流水步距 (16)

3.4.3.3 确定计划工期 (16)

4、资源需要量计划 (17)

4.1 劳动力需求量计划 (17)

4.2 主要材料需求量 (17)

4.3 半成品材料需求量 (17)

4.4 机械需求量 (18)

4.5 临时设施布置面积 (18)

4.6 行政、生活、福利临时建筑面积 (20)

5、主要技术经济指标 (20)

5.1 总工期目标 (20)

5.2 施工质量目标 (21)

5.3 安全目标 (21)

5.4 文明施工目标 (22)

6、施工总平面图 (23)

6.1 总平面图的内容 (23)

6.2 总体布置 (23)

6.3 施工总平面图的作用 (23)

7、施工技术组织措施 (24)

7.1 雨季施工措施 (24)

7.2 炎热天气施工措施 (24)

7.3 现场消防措施 (24)

7.4 保证工期措施 (25)

7.4.1 技术措施 (25)

7.4.2 经济措施 (25)

7.4.3 组织措施 (25)

7.5保证工程质量措施 (26)

7.5.1 施工质量的技术措施 (26)

7.5.2 保证质量的管理措施 (27)

7.5.3 混凝土浇筑质量通病及处理 (28)

7.5.4 砌体工程质量通病及处理 (29)

7.5.5 钢筋工程质量通病及处理 (30)

7.5.6 安全措施 (30)

设计总结 (31)

绪论

《土木工程施工》课程设计是土木工程专业学生在完成学习任务后的综合训练阶段,是对知识深化、拓宽的重要过程,是学习、研究和实践的全面总结,也是对综合素质与工程实践能力的全面检验,是实现本科培养目标的重要阶段。通过课程设计,着重培养综合分析和解决问题的能力、组织管理和社交能力、培养独立工作的能力以及严谨、扎实的工作作风和事业心和责任感。为将来走上工作岗位、顺利完成所承担的建设任务奠定基础。

课程设计的任务是综合运用本学期所学理论基础及专业知识,通过进一步的学习和设计训练,培养学生的施工组织设计以及流水施工和网络计划原理。同时,较好地掌握计算机在土木工程施工中的应用,提高分析和解决实际问题的能力,学会利用各种设计资料,为适应以后实际工作打下良好的基础。

《土木工程施工》课程设计的工作量很大,在计算过程中主要以手算为主,辅以一些计算软件。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请老师批评指正。

2013年6月

1、工程概况

1.1 工程简介

本工程为西宁市房地产集团有限公司开发的西宁市经济适用房62#住宅楼工程,位于西宁市经济开发区,为一幢“一”字形建筑,本工程为六层,建筑总高度为17.25米,本工程为砌体结构,砌体材料主要为实心和多孔粉煤灰砖,基础垫层采用C15混凝土,其余均为C20;地基基槽开挖深度为-3.20米,开挖宽度超出四周建筑物外墙基础边缘2.0米,为混凝土条形基础。

建筑长44.84(42.44)m,宽9.84 m。室内±0.000与室外地坪高差为0.9 m 。

(1)层高及建筑面积:地下室层高2.19 m,1-6层均为2.7 m。总建筑面积为2851.2 m2。

(2)±0.00相当于绝对标高2286.1 m。

(3)结构方案:

本工程为砌体结构,横墙承重,外墙厚度均为0.24米,内墙厚度为0.24米(个别部位为0.12米);圈梁、过梁、构造柱、楼梯为现浇,厨房、卫生间为XB,其余均为预制空心板。

1.2 施工工期要求

基础及主体工程施工工期为5个月左右。从2013 年5月1日至同年9月30日完成。

1.3 地质及环境条件

(1)工程所在地形较平坦,自然地表1 m内为填土,其下为1~1.2 m厚的砂质粘土,再往下为厚度8~22 m的砾石层,砂质粘土层承载力特征值为f k =250 kN/m2,砾石层承载力标准值f k =350 kN/m2,按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001和《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,建筑物安全等级为二级,场地等级为二级,地基等级为二级,综合确定岩土工程勘察等级为二级。

(2)地下水位:地表下9 m,无侵蚀性;

(3)根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001。抗震设防烈度7度、近震。场地土为中软场地土,建筑场地类别属Ⅱ类。

(4)西宁地区最大冻结深度-1.34 m,标准冻深-1.16 m,土的冻胀类别属不冻胀。

(5)经现场勘察及资料收集证实,场地内无不良地质现象。

1.4 气象条件

(1)温度:常年平均气温3.2℃;夏季最高气温33℃,平均气温为16.3℃;冬季平均气温为-8.6℃,最低气温-31℃;

(2)主导风向:夏季为南偏东,冬季为北偏西,最大风力8级,平均风速为1.6m/s,基本风压

20m /kN 35.0w =;

(3)雨雪条件:年总降雨量1203mm ,设计降雨量125~156mm/h ,雨季为7、8两个月;最大积雪深度为120mm ,基本雪压0.25 kN/m 2;

1.5 施工技术经济条件

本工程由中建集团青海分公司承包,该公司分派一个施工项目部负责。公司机械设备齐全,技术力量雄厚,劳动力由青海分公司统一调配。施工队有木工,钢筋工,混凝土工,机械工,瓦工,粉刷工,安装工等。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均可从市区城市给水管网和电网就近取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板由青海省预制构件厂制作。

临建工程中搅拌棚、钢筋棚、木工硼、水泥库、办公及其它生活用房等均需设置。

可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,龙门架等。汽车有东风牌(5T )(8T )可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣器、钢模板、脚手架(板)等可按计划供应。

上述条件概况表为

西宁市经济适用房62#住宅楼工程概况表

建设单位 西宁市经济开发区 工程名称 西宁62#住宅楼工程 设计单位 省地质勘查设计院 开工日期 2013年5月1日 监理单位

青海大学监理公司 竣工日期

2013年9月30日 工

建筑面积 2851.2平方米 现

施工用水 市区给水管近取 建筑高度

17.25米

施工用电

市区电网近取

建筑层数

地上6层,地下一层

施工道路

市区道路

结构形式

砌体结构

地下水位

地表下9米

基础类型

混凝土条形基础

冻结深度 -1.16米

基础深度 -3.20米

场地等级 二级 抗震设防烈度

7度

建筑场地类别

Ⅱ级

2、施工方案的拟定

2.1 施工程序

该工程施工可划分为基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程、设备安装工程五个阶段。

总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。

分部分项工程施工顺序:

基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→支基础模版→浇钢筋混凝土地圈梁→养护→拆模→回填土。

主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼板灌缝→现浇楼梯楼→拆模

屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护层

内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面→室内喷刷

安装工程的施工顺序:安装木门窗→玻璃安装→木门窗油漆

外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面抹灰→外墙喷刷

2.2 施工段的划分

根据本工程建设单位对房屋建筑使用和生产上的需要,生产工艺流程,施工技术,以及工程现场条件。确定施工在平面上流水方向为自西向东(1轴—21轴)组织流水施工,可以分为三个施工段进行流水作业,1—8轴为第一段,8—15轴为第二段,15—21轴为第三段;每层在竖向上从顶层(即第六层)开始施工,由上向下,每一层为一施工层。

2.3 施工准备及部署

2.3.1 施工技术准备工作

(1)提前做好原材料的试验工作,做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。

(2)组织各工种的施工管理人员对本工程的有关图纸进行审查,掌握了解图纸中细节。

(3)认真学习施工图纸和有关的设计资料,做好图纸会审准备工作,做好图纸会审记录,解决图纸上所存在的问题,为施工和材料订货创造条件。

(4)编制切实可行的分项施工方案设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。填写开工报告,报业主、监理审批。

(5)各专业分别要编制预防质量通病的技术措施,以及施工作业计划。

2.3.2 物资和劳动组织准备

(1)组织材料储备和堆放,组织货源,签订物资供应计划,组织物资按计划时间进场,并按指定地

点,规定方式进场和堆放。

(2)根据施工进度安排,确定各类材料,机具的进场计划。

(3)做好上岗前的技术培训工作,并对施工人员进行技术交底以及安全、防火、文明施工等方面三级教育。

(4)建立精干的施工队伍,根据施工进度的需要组织劳动力分批进场。

2.3.3 施工现场准备工作

(1)做好现场的控制网测量。根据设计单位提供的建筑总平面图,测量桩点(包括水平控制桩和高程控制桩)。

(2)做好“三通一平”的规划:即水通、路通、电通、场地平整,包括:材料、构件和设备的运输主干道,厂内临时道路,生产和生活用水、用电的引入。全工地的排水防洪干线,消防栓的设置以及场地平整等。 (3)拆除障碍物。

(4)有关生产、生活的临时设施的搭设, 水平和垂直运输设备的搭设。

2.3.4 施工部署

本工程施工部署,在施工程序上,遵循“先地下、后地上”、“先土建、后设备”、“先主体、后围护”、“先结构、后装饰”的原则,实行“平面分段、立体分层、流水交叉、循序推进”的流水施工方法。

2.4 施工机械选择

土方工程施工时,因挖土深度为3.2m ,所以选择两台反铲挖掘机,型号选择为100WY -型,配备两辆东风牌5t 自卸式运输车,用于将回填以外的土方运出场地。

C15混凝土垫层和C20混凝土条形基础均采用现场搅拌,使用1400J -型混凝土搅拌机; 根据该工程的情况,选择轨道式轻型下旋塔式起重机101-QT 两台。臂长为16m ,吊起吨位为1.0t 。两台塔吊位置分别设置在建筑物长度的三等分点处,易于运输到整个楼面。

平面运输多用到的是推土机、挖土机等。

2.5 主要项目施工方法及施工顺序

2.5.1 基础工程

本工程基础施工顺序:

放线 →机械挖土方→浇筑混凝土垫层→养护→帮扎基础钢筋→基础支模→浇筑基础混凝土→养护→砌筑实心砖→土方回填

A 、测量放线

1、施工前应在建筑场地测设主轴线 :主轴线的布置形状为三点直角形,根据建筑红线测设主

轴线,根据以有建筑物测设轴线。

2、房屋基础放线:根据场地上民用建筑主轴线控制点或其他控制点,首先将房屋外墙轴线的交点用木桩测定于地上,并在桩顶钉上小钉作为标志。房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。然后检查房屋轴线的距离,其误差不得超过轴线长的1/2000。最后根据中心轴线,用石灰在地面上撒出基槽开挖轴线,以便开挖。

B、土方开挖

1、用WY-100型反铲挖掘机在停机面一次进行开挖;

2、为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,应预留30~50cm厚土层,用人工开挖和修坡。开挖的基坑深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度。

3、弃土应及时运出,如需要临时推土,或留作回填土。

C、混凝土垫层

1、混凝土的配合比,应通过计算和试配决定。

2、混凝土应拌和均匀;浇筑混凝土前,应清除淤泥和杂物;捣实混凝土宜采用表面震动器。

3、混凝土浇筑完毕后,进行养护

D、地基圈梁与基础墙砌筑

1、浇筑基础圈梁、继续砌上部基础梁前,应先调好构造柱的竖筋。

2、砖基础砌筑前,应先检查垫层施工是否符合质量要求,然后清扫垫层表面,将浮土及垃圾清除干净。

5、在垫层转角、交接及高低踏步处预先立好基础皮竖杆;砌基础时可依皮竖杆先砌几层转角及交接处部分的砖,然后在其间拉准线砌中间部分。内外墙砖基础应同时砌起,如因其他情况不能同时砌起时,应留设斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3。砌完砖基础后,应立即进行回填土,回填土要在基础两侧同时进行,并分层夯实。

4、大放脚砌采用一顺一丁砌筑,大放脚砌到最后一层时,保证最后一层位置正确。若砖基础不在同一深度,则应先由底下往上砌筑。

E、回填土

表层杂土和饱和土外运。分层回填夯实,采用人工铺设,蛙式打夯机夯实。

2.5.2 主体结构工程

本工程主体结构施工顺序:

结构放线→扎构造柱钢筋→砌多孔砖→构造柱支模→浇构造柱混凝土→养护→支圈梁、过梁、现浇板、楼梯模板→扎圈梁、过梁、现浇板、楼梯钢筋→浇圈梁、过梁、现浇板、楼梯砼→养护→安装预制空心板→进行下一层

结构放线:根据轴线控制网接合施工图运用吊装、刚尺、沙线、等工具放出墙、柱、梁及各种洞口等的平面位置,待柱筋驳接完毕,运用水准仪等工具结合标高控制网将标高测到柱筋上,再按施工图确定梁、板等位置。

砌体放线:与结构放线一样,可先放出墙边线,门窗及洞口等平面位置。并在砖砌体前运

用水准仪将标高引测到固定的结构上,如柱、楼梯上,再用钢尺放出窗台,窗顶,门顶,预留洞底,顶等的位置,作为砌砖和安装的依据。

(2)结构墙体砌筑

1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。同时要考虑窗间墙的组砌方法。以及七分头砖、半砖等砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部分的组砌方法应统一,并使上下一致。

2、砌砖时,必须先拉准线。一砖半厚以上的墙要双面拉线,砖块准线砌筑。

3、砌筑实心砖墙宜采用“三一”砌筑法,即“一铲灰、一块砖、一揉压”的操作方法,竖缝宜采用挤浆或加浆饱满。

4、砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不少于8mm,也不大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

5、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜搓,斜搓长度不应小于高度的2/3。

(3)构造柱、圈梁及过梁

构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋短钢筋,构造柱须先砌墙、后浇柱。

(4)模板与构件安装

1、构造柱模板

用工具式模具,用方木或脚手板加固构造柱外侧砖墙,防止浇筑混凝土时被挤动。

2、圈梁模板

3、现浇楼板模板安装:楼板模板铺木版时只要在两端及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉以利拆模,采用定型木模板。

4、楼梯模板:楼梯模板施工起那应根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再安装楼梯斜梁或楼梯模板,然后安装楼梯外帮侧板,外帮侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板的挡木,在现场装订侧板。

侧板固定,下端于基础外侧板固定撑牢。

7,楼板安装:待圈梁的模板拆除后,即可用塔吊安装空心楼板。就位后要做好校正再最后固定。尽快进行板缝钢筋混凝土浇筑,待一定强度后方可以进行下道工序。

2.5.3 屋面工程

屋面工程的构造层次多,各构造层在施工时,一般要考虑一定的技术间歇,以保证各构造层有足够的凝结和干燥时间。对于刚性防水屋面的现浇钢筋混凝土防水层及其分隔缝施工,应在主体结构完成后开始并尽快完成,以便为室内装修创造条件。一般情况下,屋面工程和装饰工程搭接或平行施工。

35号炉渣混凝土找坡→保温隔热屋面→屋面水泥砂浆找平→铺防水卷材

六层混合结构房屋施工顺序:

基础工程 主体工程 屋面工程

2.5.4 脚手架工程

2.5.4.1 脚手架的形式

(1)外脚手架搭设总高度不超过20米,可采用常规的双排钢脚手,外围满挂高强塑料丝密目网封闭式施工。主杆间距≤1.8米,横杆间距1.8米,离外墙皮1.5米,剪刀撑每隔净距15米设一道,与墙身拉接竖向不大于4米,水平方向不大于7米,用8#铁丝予埋在主体圈梁或挑梁钢筋上,与脚手杆的主杆或横杆拉串,脚手板用钢跳板。

(2)内墙脚手采用满堂脚手。 2.5.4.2 脚手架的安全管理

(1)外脚手架搭设前必须经过计算,搭设和拆除前均要编制专题施工方案。 (2)外脚手架必须在质安部门分阶段验收后,挂牌投入使用。

(3)日常施工中,经常对外脚手架的使用状态进行检查,发现问题及时整改,并记好安全台帐。 2.5.4.3 里脚手架施工方案

围护墙内隔墙的砌筑及抹灰采用双排钢管架,天棚抹灰及装饰、油漆涂料工程采用钢管满堂架,小房间采用木高凳解决。

挖基槽

四层墙

三层板

做垫层

四层板

三层墙

砌基础 二层板 五层墙

回填土

二层墙

五层板

六层墙

一层板

地下墙

地下板 一层墙

屋面板

屋面防水

3、施工进度计划

3.1 流水施工段划分

组织建筑工程流水施工时,一般应将施工对象划分为若干个工作面,该工作面就称为施工段。划分施工段的目的就在于使各个施工队能在不同的工作面平行或交叉进行作业,为各施工队一次进入同一工作面进行流水作业而创造条件。因此,划分施工段是组织流水施工的基础。

该建筑物由三个单元组成,可分成三个施工段进行施工,1—8轴为第一段,8—15轴为第二段,15—21轴为第三段。

3.2 工程量及劳动量计算

3.2.1 基础结构

基 础 结 构 工 程 量

分部分项工程名称 工 程 量 产量定额

劳动量 单位 数量 (台班或工日)

机械挖土方 m 3 2238.9 350 m 3/台班 6.4 浇筑垫层混凝土 m 3 47.78 1.78 m 3/工日 26.8 绑扎基础钢筋 t 9.8 0.4 t /工日 24.5 支基础模板 m 2 410.6 11.5 m 2/工日 35.7 浇筑基础混凝土+养护 m 3 256.5 1.78 m 3/工日 144.1 砌筑实心砖基础 m 3 141.8 1.10 m 3/工日 128.9 土方回填

m 3

1396.9

8.5 m 3/工日 164.3

3.2.2 主体工程

主体结构工程量 分部分项工程名称

产量定额

一至六层每层工程量

共计

每层劳动量(台班或工

日)

每段每层劳

动量 单位

数量 数量

(台班或工日)

扎构造柱钢筋 0.35 t /工日 t 86.1 2.11

5.3 1.8 砌筑多孔砖 0.98 3m /工日 3m 3.144 8.865

147.2

49.1 构造柱支模板

7.7 2m /工日

2m

1.171 6.1026 2

2.2

7.4

浇筑构造柱混凝土+养护

0.714 3m /工日 3m

4.22

5.134

31.4 10.5

支圈梁、过梁、现浇板、楼梯模板

6.85 2m /工日 2m

2.399 2.2395 58.3 19.4

扎圈梁、过梁、现浇板、楼梯钢筋

0.31 t /工日 t 02.10 1.60

32.3 10.8

浇圈梁、过梁、现浇板、楼梯混凝土+养护 0.78 3m /工日 3m

9.64 6.389 83.2 27.7 安装预制空心板

100块/台班

84

504

0.8

0.3

3.2.3屋面防水工程

项目 单位 时间定额(工日)

工程量 劳动量 C15炉渣砼找坡 3m 1.205 55.08 66.4 保温隔热屋面 2m 0.05 55.08 2.8 屋面水泥砂浆找平 2m 0.068 550.08 37.4 SBS 屋面卷材防水

2m

0.075

550.08

41.3

3.3主导工程流水施工方案

3.3.1 基础工程

3.3.1.1确定各个工序工作时间 A .机械挖土方

每施工段安排两台反铲挖土机,工程量3m 9.2238Q =,台班产量台班/m 3503,需6人配合挖方,修整边坡,每天2台班,每施工段挖方天数

天。12

3503

/9.2238=?挖完间歇一天,进行验收。

B .浇筑混凝土垫层

每施工段可安排的最多人数=每施工段浇筑混凝土的工作面/最小工作面 人190.7/)6.98.13(=?=

=min B t 每施工段的浇筑混凝土垫层劳动量/每施工段可能安排的最多人数

天5.019

3

/8.26==

C .绑扎基础钢筋

每施工段可安排的最多人数=每施工段绑扎基础钢筋的工作面/最小工作面 人220.6/)6.98.13(=?

=min B t 每施工段的绑扎基础钢筋垫层劳动量/每施工段可能安排的最多人数

天5.022

3

/5.24==

D 、支基础模板每班安排人数12人,每天安排两班,由N

R P

t ?=

知, 天5.112

27

.35t D =?=

。 E 、浇筑基础混凝土+养护每班安排人数48人,每天3班,

天148

31

.144t E =?=

,浇筑完后养护7 天。 F 、砌筑实心砖砌体每班安排人数20人,每天安排2班,天420239

.128t F =?=

G 、土方回填每班安排人数10人,每天安排3班,天610

33

.163t G =?=

3.3.1.2 求基础阶段工期

施工过程A 与浇筑混凝土垫层B 有技术间歇时间1天,施工过程E 浇筑基础混凝土+养护进行7天,即

∑=+1Z

1

j ,j 天

基础工程的计划总工期天5.19164135.13T =++++?+=

3.4.2 主体结构工程

在项目实际施工中,通常每个施工过程在各个施工段上的工程量彼此不相等,各个专业工作队的生产效率相差悬殊,造成大多数的流水节拍不相等,不可能组织成等节拍专业流水或成倍节拍专业流水。在这种情况下,往往利用流水施工的基本概念,在保证施工工艺、满足施工顺序要求的前提下,按照一定的计算方法,确定相邻专业队之间的流水步距,使相邻两个专业工作队,在开工时间上最大限度地、合理地搭接起来,形成每个专业工作队都能连续作业的流水施工方式。但实际中每个专业工作队效率不同,因此,本工程主体结构采用无节奏专业流水。 3.4.2.1 确定流水节拍

A .扎构造柱钢筋 每层每段工程量t 62.03

86

.1Q ==,人工产量定额工日/t 35.0S =,用工人数为4人,每层每段工作时间天5.04

35.062

.0=?=

B .砌多孔砖

每层每段工程量3m 08.4932

.147Q ==,人工产量定额工日/m 98.0S 3=,用工人数23人,每层每段工作时间天223

98.008

.49=?=

。 C .构造柱支模板

每层每段工程量2m 0.5731

.171Q == ,人工产量定额工日/m 7.7S 2=,用工人数14人,每层每段工作时间=天114

7.70

.57=?=

。 D .浇构造柱混凝土+养护 每层每段工程量3m 47.73

4

.22Q ==

,人工产量定额工日/m 714.0S 3=,用混凝工人数20人,每层每段浇筑混凝土1天,混凝土养护7天。

E .支圈梁、过梁、现浇板、楼梯模板

每层每段工程量2m 07.13332

.399Q ==

,人工产量定额工日/m 85.6S 2=,用工人数18人,每层每段工作时间天120

85.607

.133=?=

。 F .扎圈梁、过梁、现浇板、楼梯钢筋 每层每段工程量t 62.03

86

.1Q ==,人工产量定额工日/t 31.0S =,用工人数10人,每层每段工作时间天110

31.034

.3=?=

G .浇圈梁、过梁、现浇板、楼梯混凝土养护

每层每段工程量3m 63.2139

.64Q == ,人工产量定额30.78S m =/工日,用工人数25人,每层每段工作时间天125

78.063

.21=?=

,混凝土养护7天。 H .安装预制空心板 每层每段工作量283

84

Q ==块,台班产量100块/台班,塔吊吊装,用工人10人,每层每段工作时间 0.5天。

主体结构工程每层施工段工程量及工作时间表

分部分项工程名称

产量定额

每层工程量

每层的劳动量 每层每段的工程量 每层每段工作时间 每层每段工作人数 备注

单位

数量

扎构造柱钢筋 0.35 t /工日 t

86.1

5.3

0.6

0.5 4 砌筑多孔砖

0.98 m 3 /工日

3m

3.144 147.2 48.1

2

23

构造柱支模板7.7 m2/工日2

m1.

17122.2 57.0 0.5 14

浇筑构造柱混凝土+

养护0.714 m3/工日3

m4.

2231.4 7.5 1 20

养护

7天

支圈梁、过梁、现浇板、楼梯模板6.85 m2 /工日2

m2.

39958.3 133.1 1 18

扎圈梁、过梁、现浇板、楼梯钢筋0.31 t /工日t02

.

1032.3 3.3 1 10

浇圈梁、过梁、现浇

板、楼梯混凝土+养

护0.78 m3/工日3

m9.

6483.2 21.6 1 25

养护

7天

安装预制空心板100块/台班块840.8 28.0 0.5 10

各施工段流水节拍表(天)

施工过程

施工段

1—8轴8—15轴15—21轴

A 扎构造柱钢筋0.5 0.5 0.5

B 砌多孔砖 2 2 2

C 构造柱支模板 1 1 1

D 浇构造柱混凝土+养护 1 1 1

E 支圈梁、过梁、现浇板、楼梯模板 1 1 1

F 扎圈梁、过梁、现浇板、楼梯钢筋 1 1 1

G 浇圈梁、过梁、现浇板、楼梯混凝土 1 1 1

H 安装预制空心板0.5 0.5 0.5 流水节拍的累加数列:

A:0.5,1, 1.5

B:2,4, 6

C:1,2, 3

D:1,2, 3

E:1,2, 3

F : 1, 2, 3

G : 1, 2, 3

H : 0.5, 1, 1.5

3.4.2.2 确定流水步距 (1)B ,A K

0.5, 1, 1.5

-) 2, 4, 6

0.5, -1,-2.5,-6

所以,5.0}6,5.2,1,5.0max{K B ,A =---=天

(2)C ,B K

2, 4, 6

-) 1, 2, 3

2, 3, 4, -3

所以,4}3,4,3,2max{K C ,B =-=天

(3)D ,C K

1, 2, 3

-) 1, 2, 3

1, 1, 1, -3

所以,1}3,1,1,1max{K D ,C =-=天

(4)E ,D K

1, 2, 3

-) 1, 2, 3

1, 1, 1, -3

所以,1}3,1,1,1max{K E ,D =-=天

(5)F ,E K

1, 2, 3

-) 1, 2, 3

1, 1, 1, -3

所以,1}3,1,1,1max{K F ,E =-=天

(6)G ,F K

1, 2, 3

-) 1, 2, 3

1, 1, 1, -3

所以,1}3,1,1,1max{K G ,F =-=天

(7)H ,G K

1, 2, 3

-) 0.5, 1, 1.5

1, 1.5, 2, -1.5

所以,2}5.1,2,5.1,1max{K H ,G =-=天

3.4.2.3 确定计划工期 流水施工的计算工期

726)]5.05.05.0()2111145.0[(Z

t K T m

1

i h 2i 1n 1

j 1j ,j =?+++++++++=++=∑∑∑=-=+ 3.4.3 屋面工程

3.4.3.1 确定流水节拍

主体结构工程每层施工段工程量及工作时间表

序号

项 目

单位

时间定额

工程量

劳动量

工作

时间

工作

人数 备注

1 35号炉渣砼找坡 2m 1.205 55.08 66.37 6 10

2 保温隔热屋面 2m

0.05 550.88 27.54 3 10 3 屋面水泥砂浆找平 2m 0.068 550.88 37.46 3 13 4

SBS 屋面卷材防水

2m

0.075

550.88

41.32

9

10

各施工段流水节拍表(天)

施 工 过 程

施 工 段

1—8轴

8—15轴

15—21轴

A 35号炉渣砼找坡 2 2 2

B 保温隔热屋面 1 1 1 C

屋面水泥砂浆找平

1

1

1

流水节拍的累加数列:

A : 2, 4, 6

B : 1, 2, 3

C : 1, 2, 3

3.4.3.2 确定流水步距 (1)B ,A K

2, 4, 6

-) 1, 2, 3

2, 3, 4, -3 所以,4}3,4,3,2max{K B ,A =-=天

(2)C ,B K

1, 2, 3

-) 1, 2, 3

1, 1, 1, -3

所以,1}3,1,1,1max{K C ,B =-=天

3.4.3.3 确定计划工期

流水施工的计算工期

168)111()14(Z

t K T m

1

i h 2i 1n 1

j 1j ,j =+++++=++=∑∑∑=-=+

4、资源需要量计划

4.1 劳动力需求量计划

序号工种单位数量

1 钢筋工人20

2 木工人20

3 瓦工人25

4 混凝土工人20

5 安装工人 6

6 机械工人 6

7 防水工人15

8 辅助工人30

9 管理人员人11 4.2 主要材料需求量

序号材料名称规格需要量供应时间

1 钢筋HPB235级热轧光圆钢筋

HRB335级热轧带肋钢筋按照要求各种级别钢筋配备齐全开工即入场

2 砌块实心和多孔粉煤灰砖按照结构施工图开工即入场

3 木材一般的木材作支撑辅佐使用,按照图纸来配备开工即入场

4 模板柱,梁,板模板按照结施来配备模板量开工即入场

5 混凝土C15,C20 按照水灰比要求配备开工即入场4.3 半成品材料需求量

序号品名需要量使用部位加工单位供应时间

1 钢管作为支护安全使用合理利用管工从结构工程开始

2 支撑架按照楼面面积计算合理利用壮工从结构工程开始

3 安全网配备合理利用电工从结构工程开始

4 防水卷材计算顶层面积,1024平米左右屋面泥瓦工从结构工程开始

5 沥青胶按照卷材的面积来计算用量屋面泥瓦工从结构工程开始

混凝土框架结构课程设计计算书

嘉应学院课程设计任务书 课程名称:混凝土结构设计 设计题目:多层框架结构设计 学院:土木工程学院 班级:土木1301 姓名:健文 学号: 133120001 指导老师:王莺歌

目录 一、设计任务 (1) 1设计容 (1) 2设计条件 (2) 二.框架结构计算过程 (2) 1.平面布置 (3) 2.结构计算简图 (4) 3.力计算 (5) (1)恒荷载计算 (5) (2)活荷载计算 (8) (3)荷载转化 (9) (4)水平荷载计算 (15) (5)弯矩调整 (21) (6)力组合 (23) 三.构件配筋计算 (32) 1.梁的设计 (29) 2.柱的设计 (35) 四.绘制框架结构施工图 (45)

1 设计题目 某办公楼是五层框架结构,建筑平面图如附图所示。采用钢筋混凝土现浇框架结构设计该办公楼。选第②榀框架进行设计。 根据学号选择自己的跨度

2 设计资料 (1) 设计标高:层高3.300m ,室设计标高000.0±m ,室外设计标高-0.600m ,基础 顶面离室外地面为600mm 。 (2) 屋面楼面荷载:恒载1.5 kN/m 2(不包括板结构自重),活载2kN/m 2。 (3) 梁上墙荷载:8kN/m 。 (4) 基本风压:20/60.0m KN w =(地面粗糙度为B 类)。 3 设计容 (1)结构布置及主要构件尺寸初选。 (2)荷载计算。计算第②榀框架的梁柱承受的恒荷载、活荷载、风荷载。 (3)力计算。使用弯矩二次分配法或分层法计算竖向荷载,使用D 值法计算水平荷载。 (4)力组合。考虑永久荷载控制,可变荷载控制情况。 (5)框架的梁柱截面设计。进行正截面、斜截面配筋计算。 (6)绘制一榀框架的结构施工图。 4 提交成果 (1)多层框架设计计算书。 (2)一榀框架结构施工图。

建筑结构课程设计计算书

《建筑结构》课程设计计算书 --整体式单向板肋梁楼盖设计 指导老师:刘雁 班级:建学0901班 学生姓名:张楠 学号: 091402110 设计时间: 2012年1月 扬州大学建筑科学与工程学院建筑学系

目录 1、设计任务书———————————3 2、设计计算书———————————5 3、平面结构布置——————————5 4、板的设计————————————6 5、次梁的设计———————————8 6、主梁的设计———————————12

一、设计题目 整体式单向板肋梁楼盖设计 二、设计资料 1.扬州大学图书馆, 层高均为5.0米,开间5米,进深6.6米。试设计第三层楼盖。楼盖拟采用整体式单向板肋梁楼盖,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400。 2.楼面做法:楼面面层为20mm厚1:2水泥白石子磨光打蜡,找平层为20mm厚1:3水泥砂浆,板底为20mm厚混合砂浆抹灰。 三、设计内容 1.结构布置 楼盖采用整体式单向板肋梁楼盖方案,确定梁板截面尺寸。 2.板的计算 (1)确定板厚 (2)计算板上荷载 (3)按照塑性理论计算板的内力 (4)计算板的配筋

3.次梁计算 (1)确定次梁尺寸 (2)计算次梁上荷载 (3)按照塑性理论计算次梁内力 (4)计算次梁配筋 4.主梁计算 (1)确定主梁尺寸 (2)计算主梁上荷载 (3)按照弹性理论计算主梁内力,应考虑活荷载的不利布置及调幅 (4)绘制主梁内力包罗图 (5)计算主梁的配筋,选用只考虑箍筋抗剪的方案 (6)绘制主梁抵抗弯矩图,布置钢筋 5.平面布置简图

成果应包括: 1.计算书 (1)结构布置简图 (2)板和次梁的内力计算,配筋 (3)主梁的内力计算,内力包络图,配筋 2.图纸 (1)绘制结构平面布置图(包括梁板编号,板配筋),比例1:100(2)绘制次梁配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (3)绘制主梁弯矩包罗图、抵抗弯矩图及配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (4)设计说明

桥梁工程课程设计计算书

桥梁工程课程设计计算书 The pony was revised in January 2021

《桥梁工程》课程设计 专 业:土木工程(道桥方向) 班 级: 2011班 学生姓名: 周欣树 学 号: 27 指导教师: 一、确定纵断面、横断面形式,选择截面尺寸以及基本设计资料 1. 桥面净宽:净—72 1.0+? 荷载: 公路—Ⅱ级 人群—23.0kN m 人行道和栏杆自重线密度-5.0kN m 2. 跨径及梁长:标准跨径13b L m = 计算跨径12.40L m = 主梁全长 '12.96L m = 3. 材料 钢筋:主筋用HRB400级钢筋,其他用HPB335级钢筋 混凝土:C40,容重325kN m ;

桥面铺装采用沥青混凝土;容重323kN m 4.构造形式及截面尺寸 梁高: 1.0h m = 梁间距:采用5片主梁,间距。 采用三片横隔梁,间距为 梁肋:厚度为18cm 桥面铺装:分为上下两层,下层为C25砼,路缘石边处厚 ;上层为沥青砼,。桥面采用%横坡。 桥梁横断面及具体尺寸:(见作图) 二、确定主梁的计算内力 (一)计算结构自重集度(如下表) (二)计算自重集度产生的内力(如下表) 注:括号()内值为中主梁内力值 根据计算经验,边梁荷载横向分布系数大于中梁,故取边梁进行计算分析。 (三)支点处(杠杆原理法) 由图可求得荷载横向分布系数: 汽车荷载:1 0.3332oq m η==∑ 人群荷载: 1.222or r m η==

(四)跨中处(修正刚醒横梁法) 1、主梁的抗弯惯性矩I x 平均板厚:()1 1012112H cm =+= 22 3344 1111100162111621127.86181001810027.861221223291237.580.03291x I cm m ????=??+??-+??+??- ? ????? == 2、主梁的抗扭惯性矩Ti I 对于T 形梁截面,抗扭惯性矩计算如下:见下表. 3.计算抗扭修正系数 主梁的间距相等,将主梁近似看成等截面,则得 221 1 12Ti i i Gl I E a I β=+∑∑ 其中:∑It ---全截面抗扭惯距 Ii---主梁抗弯惯距 L---计算跨径 G---剪切模量 G= i a --主梁I 至桥轴线的距离 计算得0.9461β=< 满足 4.采用修正后的刚醒横梁法计算跨中荷载横向分布系数 此桥有刚度强大的横隔梁,且承重结构的跨宽比为:

基础工程课程设计报告计算书

《基础工程》课程设计任务书 (一)设计题目 某宾馆,采用钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下桩基础,首层柱网布置如附件所示,试按要求设计该基础。 (二)设计资料 1. 场地工程地质条件 场地岩土层按成因类型自上而下划分:1、人工填土层(Q m1);2、第四系冲积层(◎); 3、残积层(Q1);4、白垩系上统沉积岩层(K)。 各土(岩)层特征如下: 1)人工填土层(c m1) 杂填土:主要成分为粘性土,含较多建筑垃圾(碎砖、碎石、余泥等)。本 层重度为16kN/nt松散为主,局部稍密,很湿。层厚 1.50m。 2)第四系冲积层(c a1) ②-1淤泥质粉质粘土:灰黑,可塑,含细砂及少量碎石。该层层厚 3.50m。 其主要物理力学性质指标值为:3 =44.36%; p = 1.65 g/cm3; e= 1.30 ; I L= 1.27 ; Es= 2.49MPa;C= 5.07kPa,? = 6.07 °。 承载力特征值取f ak=55kP& ②-2粉质粘土:灰、灰黑色,软塑状为主,局部呈可塑状。层厚 2.45m。 其主要物理力学性质指标值为:3 = 33.45%; p = 1.86 g/cm3; e= 0.918;l L=0.78; Es=3.00Mpa C=5.50kPa,①=6.55 °。 ②-3粉质粘土:褐色,硬塑。该层层厚 3.4m。其主要物理力学性质指标值 3 为:3 = 38.00% ; p = 1.98 g/cm ; e= 0.60;I L=0.20; Es=10.2MPa。 3)第四系残积层(Qf) ③-1粉土:褐红色、褐红色间白色斑点;密实,稍湿-湿。该层层厚2.09m。

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计 ——桩基础设计 任务书 一、设计题目 某高层框架-剪力墙结构商住楼,其基础设计拟采用桩基础。 二、设计内容 1、选择桩型、桩端持力层、承台埋深; 2、确定单桩承载力特征值; 3、确定桩数、桩位布置,拟定承台底面尺寸; 4、确定复合基桩竖向承载力设计值; 5、桩顶作用验算、桩基沉降验算和桩身结构设计计算; 6、承台设计; 7、绘制桩基施工图(桩的平面布置图、承台配筋图、桩截面配筋图)。 三、设计资料 1、基础顶面的内力标准值、柱截面尺寸根据学号(括号内数字)按表1选取。 地基分组见表2。 表1

表2 2、混凝土强度等级均为C30,主筋可选HRB400,HRB335,箍筋为HPB300。 四、设计要求 1、计算内容完整,计算正确,有必要的示意图。 2、计算书装订:封皮、任务书、计算书,格式采用统一模板,可电子录 入后打印(单面或双面打印均可),也可手写但不得用铅笔书写。 3、计算书部分表述符合专业要求。所有示意图、表格都有编号,安排在 正文引用的附近位置。示意图线条规整、字迹清楚、整洁。 4、施工图符合建筑制图规范的要求。

计算书 一、设计资料 学号:19 基础顶面内力标准值: 柱截面尺寸:地基分组:(D) 土层(厚度m):杂填土:1.7m,粉质粘土:2.1m 饱和软粘土:5.4m,粘土:>7m 混凝土采用C30,主筋选用HRB400级,箍筋为 HPB300级 二、选择桩型、桩端持力层、承台埋深 采用第四层粘土为桩端持力层,持力层的单桩极限端阻力标准值为。采用端承摩擦型方桩,几何尺寸为,桩长为8.5m,桩端嵌入持力层1m,桩顶嵌入承台0.1m,承台埋深1.8m。 三、确定单桩承载力特征值

桩基础课程设计计算书范本

桩基础课程设计计 算书

土 力 学 课 程 设 计 姓名: 学号: 班级: 二级学院: 指导老师:

地基基础课程设计任务书 [工程概况] 某城市新区拟建一栋10层钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0m ,宽9.6m ,其1-5轴的柱底荷载效应标准组合值如下所示。建筑场地位于临街地块部·位,地势平坦,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱截面尺寸均为500mm ×500mm ,横向承重,柱网布置图如图1所示。场地内地层层位稳定,场地地质剖面及桩基计算指标详见工程地质资料,如表1所示。勘察期间测得地下水水位埋深为 2.5m 。地下水水质分析结果表明,本场地地下水无腐蚀性。试按乙级条件设计柱下独立承台桩基础。 柱底荷载效应标准组合值 1轴荷载:5417;85.m;60k k k F kN M kN V kN ===。 2轴荷载:5411;160.m;53k k k F kN M kN V kN ===。 3轴荷载:5120;88.m;63k k k F kN M kN V kN ===。 4轴荷载:5300;198.m;82k k k F kN M KN V kN ===。 5轴荷载:5268;140.m;60k k k F kN M kN V kN ===。

图1 框架结构柱网布置图 (预制桩基础)--12土木1班 工程概况 某市新区钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0米,柱距6米,宽9.6米,室内外地面高差0.45米。柱截面500×500mm 。建筑场地地质条件见表1。 表1 建筑场地地质条件

注:地下水位在天然地面下2.5米处 目录 地基基础课程设计任务书............................................................................ - 0 -工程概况....................................................................................................... - 1 - 1.设计资料.................................................................................................... - 4 - 2.选择桩型与桩端持力层、确定桩长和承台埋深...................................... - 4 - 3.确定单桩极限承载力标准值..................................................................... - 5 - 4.确定桩数和承台尺寸 ................................................................................ - 6 - 5.桩顶作用效应验算 .................................................................................... - 7 - 6.桩基础沉降验算 ........................................................................................ - 8 - 6.1 求基底压力和基底附加压力 ........................................................... - 8 - 6.2 确定沉降计算深度 ........................................................................... - 8 - 6.3 沉降计算........................................................................................... - 8 -

钢结构课程设计计算纸

一、设计资料 温州地区某一单跨厂房总长度60m,纵向柱距6m,跨度18m。建筑平面图如图1所示。 1.结构形式: 钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10; L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m; 厂房内桥式吊车为1台30t(中级工作制)。 2. 屋架形式及材料: 屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图2所示。屋架采用的钢材为Q235钢,并具有机械性能:抗拉强度、伸长率、屈服点、180℃冷弯试验和碳、硫、磷含量的保证;焊条为E43型,手工焊。 3. 荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.5 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.5 KN/m2 保温层0.55 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/m2 屋架及支撑自重:按经验公式0.120.011 q L =+计算: 0.318 KN/m2 悬挂管道: 0.15 KN/m2 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值:2 7.0m kN / 雪荷载标准值: 0.35KN/m2 积灰荷载标准值: 1.2 KN/m2 厂房平面图

.51507.5 9 内力系数图 二、屋盖支撑布置 1、上弦横向水平支撑 上弦横向水平支撑布置在房屋两端的第二开间,沿屋架上弦平面在跨度方向全长布置。考虑到上弦横向水平支撑的间距大于60m,应在中间柱间增设横向水 平支撑。 2、下弦横向水平支撑 屋架跨度为18m,应在上弦横向水平支撑同一开间设置下弦横向水平支撑,

工程结构课程设计计算书

辽宁工业大学 工程结构课程设计说明书 题目:工程结构课程设计(36组) 院(系):管理学院 专业班级:工程管理132班 学号:XXXXXXXXXX 学生姓名:XXXXXXXX 指导教师:XXXXXX 教师职称:教授 起止时间:2016.1. 4-2016.1.15 课程设计(论文)任务及评语 院(系):土木建筑工程学院教研室:结构教研室

目录 1.设计资料---------------------------------------------------------------1 2.楼盖的结构平面布置---------------------------------------------------1 3.板的设计-------------------------------------------------------------- 2 (1)荷载计算---------------------------------------------------------------2(2)计算简图--------------------------------------------------------------2(3)弯矩设计值------------------------------------------------------------3(4)正截面承载力计算-------------------------------------------------------3 4.次梁设计---------------------------------------------------------------4(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------4(2)计算简图-------------------------------------------------------------- 4(3)内力计算---------------------------------------------------------------4(4)承载力计算------------------------------------------------------------5 5.主梁设计---------------------------------------------------------------6(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------6(2)计算简图--------------------------------------------------------------6

课程设计计算书

四川理工学院课程设计 某综合楼给排水工程设计 学生:王玥 学号:12141020128 专业:给水排水工程 班级:2012级1班 指导教师:陈妮 四川理工学院建筑工程学院 二○一五年一月

四川理工学院 建筑工程学院课程设计任务书 设计题目:《某综合楼给排水工程设计》专业:给排水工程 班级:2012级1班学号:12141020128 学生:王玥指导教师:陈妮 接受任务时间 2014.12.01 教研室主任(签名) 1.课程设计的主要内容及基本要求 一.课程设计内容: (A)项目简介 根据有关部门批准的建设任务书,拟在某市修建一综合楼,地上9层,建筑面积约为8000㎡,建筑高度为28.50m。一层为商业用房,层高4.50米;二至九层为普通住宅,层高3.00米。 (B)设计资料 上级主管部门批准的设计任务书 建筑给水排水设计规范 建筑防火设计规范 高层民用建筑设计防火规范 自动喷水灭火设计规范 建筑设计资料 建筑物各层平面图等。 根据建筑物的性质、用途及建设单位的要求,室内要设有完善的给排水卫生设备。生活供水要安全可靠,水泵要求自动启闭。该建筑物要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统和自动喷水灭火系统。屋面雨水采用内排水系统。室内管道全部暗敷。 城市给水排水资料 1.给水水源 建筑以城市自来水管网作为给水水源。建筑物前面道路有一条市政给水可供接管,给水管管径DN200,常年水压不低于200Kpa。 最低月平均气温7℃,总硬度月平均最高值10德国度,城市管网不允许直接吸水。 2.排水条件 本地区有集中污水处理厂,城市污水处理率为85%,城市排水体制为雨水、污水分流制。市内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水管道。本建筑右后方有一条市政污水管和一条市政雨水管预留的检查井可供接管。

混凝土结构课程设计报告计算书

混凝土结构课程设计计算书——现浇单向板肋形楼盖设计 11土木工程(专升本) 姓名: 学号: 完成日期: 混凝土结构课程设计

现浇单向板肋形楼盖设计 某多层工业建筑物平面如下图所示:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 一、设计资料 1)楼面构造层做法:水泥砂浆地面(0.65KN/ m2) 钢筋混凝土现浇板(25kN/m2); 20mm厚石灰砂浆抹底(17kN/m2); 2)可变荷载:Pk=6.0 kN/m2 3)永久荷载分项系数为1.2,可变荷载分项系数为1.4(当楼面可变荷载标准值≥4kN/m2时,取1.3); 4)材料选用:混凝土:采用C25; 钢筋:梁纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋,其余采用HPB235级钢筋;5)本建筑物位于非地震区,建筑物安全级别为二级,结构环境类别为一类。 二、楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为6.3m,次梁跨度为6.6m,主梁每跨布置两跟次梁,板的跨度为2.1m ,l02/l01=6.6/2.1=3.14,因此安单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h≥2200/40=55.0mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,取板厚h=100mm。 次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6600/18~6600/12=366~550mm。考虑到楼面活荷载比较大,取h=500mm。截面宽度取为b=200mm。

框架梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=600mm。截面宽度取为b=300mm。 楼盖结构平面布置图如下图所示: 三、板的设计 1)荷载 板的恒荷载标准值:水泥砂浆地面(0.65KN/ m2)=0.65kN/m2 钢筋混凝土现浇板:0.1*25=2.5kN/m2 20mm厚石灰砂浆抹底:0.020*17=0.34kN/m2 小计: 3.49 kN/m2取3.5 kN/m2 板的活荷载标准值:60.0kN/m2 永久荷载分项系数为1.2,可变荷载分项系数为1.4,因当楼面可变荷载标准值≥4kN/m2,所以取1.3。 于是板的恒荷载设计值:g=1.2*3.5=4.2kN/m2 活荷载设计值:q=1.4*6.0=8.4kN/m2 荷载总设计值:g+q=4.2+8.4=12.6kN/m2 1)计算简图 次梁截面为200*500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计 说明书 二零一三年六月 土木工程

某框架结构条形基础设计计算书 一、工程概况 威海近郊五层两跨钢筋混凝土框架结构(相当于七层以上民用建筑),车间有三排柱,柱截面尺寸为400×600mm2,平面图如图1。作用在基础顶面的荷载特征值如表1,弯矩作用于跨度方向。室内外高差0.30m。 图1混凝土框架结构平面图 表1 荷载效应特征值 二、地质资料 1.综合地质柱状图如表2,地下水位在细砂层底,标准冻深为2m; 2.冻胀类别为冻胀。

表2 综合地质柱状图 三、设计要求 1.设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2.计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3.绘制基础平面图(局部),基础剖面图,配筋图。 四、设计步骤 1.考虑冻胀因素影响确定基础埋深; 2.持力层承载力特征值修正; 3.计算基础底面尺寸,确定基础构造高度; 4.计算条形基础相邻两柱的沉降差; 5.按倒梁法计算梁纵向内力,并进行结构设计; 6.计算基础的横向配筋及翼缘高度; 7.绘制施工图。

五、工作量 1. 设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2. 计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3. 完成课程设计计算说明书一份; 4. 完成铅笔绘制2号施工图一张; 5. 配合教师安排进行答辩。 六、内力计算 (一) 确定基础埋深 根据地质资料进入土层1.2m 为粘土层,其基本承载力特征值为147kPa ak f =,可知其为最优持力层,基础进入持力层大于30cm 。又有考虑冻胀因素的影响,根据规范可知,其设计冻深d z 应按下式计算:0 2.0 1.00.90.95 1.71m ...zs zw ze d z z ψψψ=???==,基础 埋深应在设计冻深以下,据此可初步确定基础埋深为2.3m 。根据基础埋深 2.3m>0.5m d =需进行持力层承载力特征值的深度修正,持力层为黄褐色粘性土层。液性指数 2618 0.50.853418 p L L p w w I w w --= = =<--,又0.70.85 e =<,查表可得,承载力修正系数0.3, 1.6b d ηη==,基础底面以上土的加权平均重度m γ= 317 1.2190.8 17.8kN/m 2.0 ?+?=, 条形基础的基础埋深一般自室内底面算起,室内外高差为0.3m ,取 2.30.3 2.6m d =+=, 则可得修正值为:(0.5)147 1.617.8(2.60.5)206.81kPa a ak d m f f d ηγ=+-=+??-=。 (二) 确定基础梁的高度、长度和外伸尺寸 根据规范要求,柱下条形基础梁的高度应该取为柱距的1/81/4倍 ,又有此处柱距取为6500mm ,故可得到基础梁的高度(1/81/4)6200(7751550)mm h =?=,取 1500mm h =,即为 1.5m h =。根据构造要求,条形基础端部外伸长度应为边跨跨距的1/41/3倍,故考虑到柱端存在弯矩及其方向,可以得到基础端部左侧延伸 1(1/4 1/3)(1/41/3)6200(1550 2067)m m l l ==?=,取1 2.0m l =。计算简图如图 2所示:

供热工程课程设计计算书

暖通空调课程设计设计题目:哈尔滨某办公楼采暖系统设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:2013年1月 目录 前言 (3) 设计总说明 (4) 第一章基本资料 (8)

1.1 哈尔滨气象参数 (8) 1.2 采暖设计资料 (9) 1.3 维护结构资料 (9) 第二章建筑热负荷计算 (9) 2.1 围护结构的传热耗热量 (10) 2.1.1 围护结构的基本耗热量 (10) 2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量 (11) 2.2 冷风渗透耗热量 (11) 2.3 冷风侵入耗热量 (12) 2.4 以101会议室为例计算 (13) 2.5其余房间热负荷计算 (14) 第三章采暖系统形式及管路布置 (14) 第四章散热器计算 (17) 41散热器选型 (17) 4.2 散热器计算 (18) 4.2.1 散热面积的计算 (18) 4.2.2 散热器内热媒平均温度 (18) 4.2.3 散热器传热系数及其修正系数值 (19) 4.2.4 散热器片数的确定 (19) 4.2.5 考虑供暖管道散热量时,散热器散热面积的计算 (19) 4.2.6散热器的布置 (19)

4.2.7 散热器计算实例 (20) 第五章机械循环上供下回双管异程热水供暖系统水力计算 (20) 5.1 计算简图 (20) 5.2 流量计算 (23) 5.3 初选管径和流速 (23) 5.4 环路一水力计算 (23) 5.5 环路二水力计算 (25) 第六章感言 (27) 参考文献 (28) 前言 人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。将自然界的能源直接或者间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程课程设计是本专业学生在学习《暖通空调》课程后的一次综合训练,

课程设计书模板

混凝土结构课程设计说明书 课程名称: 混凝土结构课程设计 课程代码: 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖 学院(直属系) : 年级/专业/班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 兰国冠 开题时间:2016 年 1 月 01日 完成时间: 2016 年 1 月 12 日

目录 摘要..................................................... 任务与分析.................................................. 一、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计任务书 1.设计题目.................................................. 2.设计条件.................................................. 3.设计内容.................................................. 4. 成果要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二、计算书 1.楼盖的结构平面布置 1.1 柱网尺寸 ........................................... 1.2 板厚度............................................... 1.3 次梁截面尺寸......................................... 1.4 主梁截面尺寸........................................ 2板的设计 2.1板荷载计算............................................ 2.2板计算简图............................................ 2.3板弯矩计算值.......................................... 2.4板正截面受弯承载力计算................................ 2.5 板裂缝宽度验算........................................ 2.6 板的挠度验算.......................................... 3.次梁设计 3.1次梁荷载计算........................................... 3.2次梁计算简图........................................... 3.3次梁内力计算........................................... 3.4次梁正截面受弯承载力计算............................... 3.5次梁斜截面受剪承载力计算............................... 3.6 次梁裂缝宽度验算....................................... 3.7次梁挠度验算........................................... 4.主梁设计 4.1主梁荷载计算............................................ 4.2主梁计算简图............................................

单层厂房结构课程设计计算书

课 程 设 计 专业: 土木工程(本科) 学号: 姓名: 杨树国 日期: 2008年4月16日 一、设计资料 1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。 2、钢筋混凝土结构设计手册。 二、计算简图的确定 计算上柱高及全柱高: 室外地坪为-0.15m ,基础梁高0.6m ,高出地面 m ,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m 。 根据设计资料得: 上柱高u H =吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离 =900+200+2734+166=4000=4m 全柱高H =轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高 =++4+= 故下柱高u l H H H -==6.35m 上柱与全柱高的比值 386.035 .100 .4===H H u λ 柱截面尺寸:

因电车工作级别为5A ,故根据书表(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500?=? B 列柱:mm mm h b 700500?=? 下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500??=?? B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500??=?? (其余尺寸见图),根据书表关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度 A 、C 列柱: mm b mm H l 50025425 6350 25=<==(符合) B 列柱: mm b mm H l 50025425 635025=<==(符合) 对于下柱截面高度: A 、C 及 B 列柱皆有: mm h mm H l 120052912 6350 12=<==(符合) 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱 上柱 49310208.5500500121 mm I u ?=??= 下柱 33800200121 21200500121???-??=l I +]502002 1 )27005032(50200361[423???+?+???41010067.7mm ?= 比值:074.010067.710208.510 9 =??==l u I I η 排架B 列柱 上柱 410310429.1700500121 mm I u ?=??= 下柱 33120020012 1 21600500121???-??=l I

框架结构课程设计计算书

2 .计算书 某大学7层学生宿舍楼,采用钢筋混凝土框架结构,没有抗震设防要求,设计年限为50年,试设计该结构(限于篇幅,本例仅介绍 轴框架结构的设计)。 2.1设计资料 7层钢筋混凝土框架结构学生宿舍,设计使用年限为50年,其建筑平面图和剖面图分别如图1-1、图1-2所示,L 1=6m ,H 1=4.5m 。 (1)设计标高:室内设计标高土0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差600mm 。 (2)墙身做法:墙体采用灰砂砖,重度γ=18kN/m 3 ,外墙贴瓷砖,墙面重0.5kN/㎡,内 墙面采用水泥粉刷,墙面重0.36kN/㎡。 (3)楼面做法:楼面构造层的恒载标准值为1.56kN/㎡;楼面活荷载标准值为2.5kN/㎡。 (4)屋面做法:屋面采用柔性防水,屋面构造层的恒载标准值为3.24 kN/㎡;屋面为上人屋面,活荷载标准值为2.0kN/㎡。 (5)门窗做法:木框玻璃窗重0.3kN/㎡,木门重0.2kN/㎡。 (6)地质资料:位于某城市的郊区,底层为食堂,层高4.5m ,2~7层位学生宿舍。 (7)基本风压:4.00=ω 2 m kN 。 (8)材料选择:混凝土强度等级C35,钢筋级别HRB400和HPB300。 图1-1 建筑平面图 2.2 结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图2-1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 图2-1 结构平面布置图 边跨(AB 、CD 跨)梁: mm l l h )1000~7.666(8000121 )121~81(=?==, 取mm h 1000=;h b ) 3 1 ~21(=,取 mm b 400=。 边柱和中柱(A 轴、B 轴、C 轴)连系梁:取mm mm h b 500250?=?;中柱截面均为mm mm h b 600500?=?,边柱截面均为mm mm h b 500450?=?现浇楼板厚mm 120。 结构计算简图如图3-59所示根 据地质资料,确定基础顶面标高为mm 1500-,由此求得底层层高为 mm 5.6。 各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2-2。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为考虑楼板翼缘作用的梁截面 惯性矩)。 图 2-2 结构计算简图:单位;×10-3E (m 3)

课程设计计算书资料

东东南大学成人教育学院夜大学 课程设计计算书 题目:混凝土单向板肋梁楼盖设计 课程:工程结构设计原理 院部:继续教育学院 专业:土木工程 班级:YS05115 学生姓名:刘晓强 学号:5320005115152023 设计期限:2016. 06——2016. 08 指导教师:谢鲁齐 教研室主任: 院长(主任): 东南大学继续教育学院 2016年8月30 日

目录 1 设计资料 (1) 2 平面结构布置 (1) 3 板的设计 (2) 3.1 荷载计算 (2) 3.2 板的计算简图 (2) 3.3 板弯矩设计值 (3) 3.4 板正截面受弯承载力计算 (4) 3.5 绘制板施工图 (5) 4 次梁设计 (5) 4.1 次梁的支承情况 (5) 4.2 次梁荷载计算 (5) 4.3 次梁计算跨度及计算简图 (6) 4.4 次梁内力计算 (6) 4.5 次梁正截面承载力计算 (7) 4.6 次梁斜截面承载力计算 (8) 5 主梁设计 (8) 5.1 主梁支承情况 (8) 5.2 主梁荷载计算 (9) 5.3 主梁计算跨度及计算简图 (9) 5.4 主梁内力计算 (9) 5.5 主梁正截面受弯承载力计算 (11) 5.6 主梁斜截面受剪承载力计算 (12)

1 设计资料 某工业车间楼盖,平面如图所示(楼梯在平面外)。墙体厚度370mm,柱子截面尺寸按400×400mm。 楼面活载为6.20kN/m2。采用C30混凝土,板中钢筋一律采用HPB300级钢筋,梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋,其余采用HPB300级钢筋。楼面采用20mm厚水泥砂浆面层(20kN/m3),板底抹灰采用15mm厚石灰砂浆(17kN/m3)。厂房安全等级为一级。 2 平面结构布置 (1)主梁沿着纵向布置,跨度为3.60m,次梁的跨度为6.30m,主梁每跨内布置一根次梁,板的跨度为2.10m。楼盖结构布置图如下: 图2.1楼盖结构布置图 (2)按高跨比条件,当h≥1/40l=1500/40=37.50mm时,满足刚度要求,可不验算挠

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知: 厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。暂不考虑地震设防。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。卷材防水层面(上铺120mm 泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20. 二选材: 根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度L。=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。 三结构形式与布置: 屋架形式及几何尺寸见图1所示: 图1 屋架支撑布置见图2所示:

图2 四荷载与内力计算: 1.荷载计算: 活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡ 总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值: 雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。 总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合: 设计屋架时应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KN P2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载

工程结构课程设计计算书

工业大学 工程结构课程设计说明书 题目:工程结构课程设计(36组) 院(系):管理学院 专业班级:工程管理132班 学号: XXXXXXXXXX 学生: XXXXXXXX 指导教师: XXXXXX 教师职称:教授 起止时间:2016.1. 4-2016.1.15

课程设计(论文)任务及评语

目录 1.设计资料---------------------------------------------------------------1 2.楼盖的结构平面布置---------------------------------------------------1 3.板的设计-------------------------------------------------------------- 2 (1)荷载计算---------------------------------------------------------------2 (2)计算简图--------------------------------------------------------------2 (3)弯矩设计值------------------------------------------------------------3 (4)正截面承载力计算-------------------------------------------------------3 4.次梁设计---------------------------------------------------------------4(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------4 (2)计算简图-------------------------------------------------------------- 4 (3)力计算---------------------------------------------------------------4 (4)承载力计算------------------------------------------------------------5 5.主梁设计---------------------------------------------------------------6 (1)荷载设计值-------------------------------------------------------------6 (2)计算简图--------------------------------------------------------------6 (3)力设计值及包络图-----------------------------------------------------7 (4)承载力计算-------------------------------------------------------------9 6.参考文献--------------------------------------------------------------11

相关文档