文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器直阻快速测试仪说明书

变压器直阻快速测试仪说明书

变压器直阻快速测试仪说明书
变压器直阻快速测试仪说明书

变压器直阻快速测试仪说明书HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪。在使用该仪器前,详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,

避免触电危险,注意人身安全!

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

-安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目录

一、概述 (5)

二、性能指标 (6)

三、面板说明 (6)

四、测试及操作方法 (7)

五、注意事项 (11)

六、故障分析与排除 (11)

七、运输、贮存 (12)

八、开箱及检查 (12)

九、其它 (12)

为了您更好的使用本仪器,在使用之前请您务必仔细阅读使用说明,详细了解其主要性能以及使用方法。

注意:①测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。

②对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开

关。

③测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,

请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接

线。

④三相测量适用于YN联接的绕组,对于yn联接的绕组

由于联接铜排电阻的影响,三相和单相测量结果会有所

差异,建议使用单相测量。

⑤注意:三相方式测量的结果并不包含中性引出线的电阻

值,因此建议在三相电阻值测量完以后,每相至少用单

相测试方法验证一个数据,以确定中性引出线是否正

常。

一、概述

本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。

二、性能指标

测试电流单相:1A 5A 10A 20A 三相:1A 5A 10A

测量范围单相:1A 10mΩ~ 20Ω

5A 1mΩ~ 4Ω

10A 1mΩ~ 2Ω

20A 1mΩ~ 1Ω

三相:1A 10mΩ~ 6Ω(每相)

5A 1mΩ~ 1Ω(每相)

10A 1mΩ~ 0.6Ω(每相)

测量准确度±0.2%±2个字(满量程)

最大分辨率0.1μΩ

数据存储容量150组

电源AC 220V±22V,50Hz±2 Hz

工作环境环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%

三、面板说明

直阻仪面板如下图所示:

①Ia Ib Ic :直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。

②Ua Ub Uc Uo :测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,

两相测量时Ua和Ub为第一通道电压输入,Uc和

Uo为第二通道电压输入

③面板式打印机:打印输出测量结果

④液晶显示器:显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定

义区给出当前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:

⑤:液晶显示器对比度调节

⑥电源插座:为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。

⑦接地柱:整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。

四、测试及操作方法

①接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:

“设置”键:设置当前日期和时间。

“查看”键:查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。

“方式”键:设置测量方式,包括“单相”、“两相”和“三相”。并且在

“接线示意图”的区域会显示相应的接线图,可作为实际

接线时的参考。

“电流”键:设置测量的电流大小。在测量方式为“单相”或“两相”

时,可供选择的电流为1A、5A、10A、20A。测量方式为

“三相”时,可供选择的电流为1A、5A、10A。您可以参

考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。

“测量”键:在接好测试接线,选择好测量电流后,可以按“测量”键

开始测试。

②单相测量:

为例):

接线方式如下图所示(以测量R

AB

接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按“测量”键,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:

此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面

现在,直阻仪开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。此时可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“”“确定”

以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改,然后即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。

在测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,绕组电阻值会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。

重复以上步骤,直至完成全部分接测试。

③三相测量:

三相测量适用于YN星型联接并且有中性引出端的绕组,对于yn联接的绕组由于联接铜排的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。

三相接线如下图所示:

选择好测量电流,接好三相接线,在初始界面状态下按“测量”键后,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:

此时,各绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面:

此时,直阻仪开始显示各相的电阻值,随着各相电阻值逐步趋于稳定,不平衡率将逐步减小。在此状态下,可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”

“▼”“”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改。当所有数据基本稳定之后,即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。不平衡率的显示范围最大为50%,超过范围只显示

“>50%”。

测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,各相电阻值及不平衡率会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。

测量完毕后,按“退出”键结束测量,此时,直阻仪开始自动放电,显示器相应的做出放电指示,以及蜂鸣器鸣叫。放电完毕,将回到初始界面,即可开始拆除测量接线。

五、注意事项

①测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束

后方可切换分接开关

②不允许在测量过程中拆卸接线。

③如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出

当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。

④更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。

六、故障分析与排除

故障现象原因分析排除方法备注

开机无任何

显示

1)电源未接通接通电源更换保险管

应更换同型

号保险管不

能用其它型

号代替2)仪器10A保险

管未安装好或

断路

重新安装保险管

或更换保险管

无电流输出1)待检设备开路

检查设备

排除故障2)试验回路有开

路故障

检查试验回路,

排除开路故障

电池功能测试仪说明书

电池功能测试仪说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

(JX-08)电池功能测试仪说明书 一.功能简介 本测试仪共有3个功能菜单,在测试仪的显示屏幕上显示为: [测试模式选择] 综合测试 容量测试 识别代码 1. 综合测试: A. 测试电池种类: 锂电, 镍氢, 镍镉。 B. 测试电池电压:2.4V, 3.6 V, 4.8V, 6.0V, 7.2V。 C. 标称电压为3.7V的电池等同于3.6V;标称电压为7.4V的电池等同于7.2V。 D. 测试时间根据所选项目不同大约需要0.8-1.5秒。 2.容量测试: A. 测试电池种类: 锂电, 镍氢, 镍镉。 B. 测试电池电压:2.4V, 3.6 V, 4.8V, 6.0V, 7.2V。 C. 测试项目:电池的总容量,平台容量,过充保护电压,过放保护电压,短路及过流保护。 D.测试时间根据电池型号及设置不同大约需要1-3小时。 3.识别代码:可读出摩托罗拉系列手机电池内的代码,64+1024位。 二.测试步骤说明 开机后显示可供选择的三项菜单,通过“▲”“▼”键选择需要进行的测试项目,按“ENT”键进入测试功能。 1. 综合测试: 选择此功能后,进入“参数设置”: [参数设置] 电池类型: 锂电 电池电压:3.6V 识别端子:R1/R2 1. 1.设置说明: 通过按键“▲”“▼”选择需要设置的项目。

电池类型:指电芯的类型。通过按键“” “”循环翻滚选择,可选择为“锂电”“镍氢”“镍镉”

变压器直阻试验

变压器直阻试验 一、试验原理及作用 原理: 电力变压器绕组可等效于一个被测绕组电感L与电阻R串联的等值电路,见图1。绕组的电感很大,约为数百至数千亨,而直流电阻较小,并且变压器的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。当直流电压E E加于被测绕组,由于电感中的电流不能突变,所以直流电源刚接通的瞬间,即t=0时,L中的电流为零,电阻中也无电流,因此,电阻上没有压降,全部外施电压加在电感的两端。 测量回路(忽略回路引线电阻)的过渡过程应满足以下公式: 图 1 (1) U=iR+L EE EE (1?E?t E)(2) i=E E E 式(1)、(2)中,E N为外施直流电压,V;R为绕组的直流电阻,Ω;L为绕 组的电感,H;i为通过绕组的直流电流,A。电路达到稳定时间的长短,取决于R 与L的比值,即τ=L/R,τ称为该电路的时间常数,即τ越大,达到稳定的时间越长。由于大型变压器的τ值比小变压器的大得多,所以大型变压器达到稳定的时间相当长。在进行低压测量时,应注意选择合适的测量仪器和测量方法,大容量的变压器应选用充电电流为20 A 以上的测试仪,测试过程中绕组不能短路,测量时间应足够。 作用: 测量变压器绕组的直流电阻是变压器预防性和交接试验中一个非常重要的 项目。通过这个试验可以检查绕组和引出线是否有断股和焊接质量问题, 绕组层、

匝间是否有短路, 检查并联支路的正确性以及是否存在几条导线绕成的绕组发生断线, 还可以检查分接开关各位置接触是否良好等等。在一定意义上说变压器绕组直流电阻的测量有时候是判断电流回路连接状况最有效的办法。 二、仪器使用(讲解/实操) JYR-50A直流电阻测试仪技术指标: (1)输出电流:50A 、20A、10A、5A (2)输出电压:DC20V (3)量程:0Ω~0.4Ω(50A) 500μΩ~1Ω(20A) 1mΩ~2Ω(10A) 2mΩ~4Ω(5A) (4)准确度:0.2%±0.5μΩ (5)最小分辨率:0.1μΩ (6)显示位数:四位 (7)工作温度:-20~40℃ (8)环境湿度:≤80%RH,无结露 (9)工作电源:AC220V±10%,50HZ±1 10、体积:长440mm×宽240mm×高390mm 11、净重:15Kg 仪器面板见下图: 1、电源开关:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关。 2、电流表头:输出电流指示表头。 3、:接地柱,为整机外壳接地用,属保护地。 4、V+、V-:电压输入端子。 5、I+、I-:电流输出端子。

M2型手持式数字式四探针测试仪简介

M-2型手持式数字式四探针测试仪简介 一、M-2型手持式数字式四探针测试仪 二、概述 M-2型手持式数字式四探针测试仪是运用四探针测量原理测试电阻率/方阻的多用途综合测量仪器。该仪器设计符合单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国标准。 仪器成套组成:由主机、选配的四探针探头等二部分组成,也可加配测试台。 主机主要由数控恒流源,高分辨率ADC、嵌入式单片机系统组成,自动转换量程。仪器所有参数设定、功能转换全部采用一旋钮输入;具有零位、满度自校功能;全自动转换量程;测试结果由数字表头直接显示。本测试仪采用可充电电池供电,适合手持式变动场合操作使用! 探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。有高耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率/方阻;也有球形镀金铜合金探针探头,可测柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜(ITO膜)或纳米涂层等半导体材料的电阻率/方阻。换上四端子测试夹具,还可

对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。配专用探头,也可测试电池极片等箔上涂层电阻率方阻。 仪器具有测量精度高、灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、结构紧凑、使用简便等特点。 仪器适用于半导体材料厂器件厂、科研单位、高等院校对导体、半导体、类半导体材料的导电性能的测试。 三、基本技术参数 1. 测量范围、分辨率 电阻:0.010 ~9999Ω, 分辨率0.001 ~1 Ω 电阻率:0.010~2000Ω-cm,分辨率0.001 ~1 Ω-cm 方块电阻:0.050~2000Ω/□分辨率0.001 ~1 Ω/□ 2. 材料尺寸 手持方式不限材料尺寸,但加配测试台则由选配测试台和测试方式决定 直径:SZT-A圆测试台直接测试方式Φ15~130mm。 SZT-C方测试台直接测试方式180mm×180mm。 长(高)度:测试台直接测试方式H≤100mm。. 测量方位: 轴向、径向均可. 3. 量程划分及误差等级

有源变压器容量-特性测试仪使用说明

我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);有些用户年偷电费额达数十万之多,电力部门苦于没有有效的控制手段。 有源变压器特性-容量综合测试仪是我公司针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带高效能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量100台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率;容量测试结果准确率达100%。它一种设备相当于二种设备:有源变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。 一、功能特点 1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 8、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。 二、技术指标 1、输入特性

变压器直流电阻测试方法

变压器直流电阻测试方法 Prepared on 22 November 2020

变压器直流电阻测试方法 变压器的预防性试验项目很多。主要包括常规的绝缘特性试验,油中溶解气体色谱分析,以及绕组直流电阻测量等。在《电力设备预防性试验规程》中测量绕组直流电阻这一项目仅次于色谱分析排在第二位,可见其重要性,多年来的实践证明,测量变压器绕组的直流电阻能有效检查绕组焊接质量,分接开关接触是否良好,引出线及绕组有无折断、关联支路是否正确、层间有无短路等缺陷。正常的变压器三相直流电阻基本平衡,差值最大不超过三项平均值的2%或4%。然而在实际测试过程中经常会遇到一些特殊情况,这些情况综合来看无非就是两大方面,一是不平衡,二是测不准。华天电力从原理出发给出这些特殊情况的分析及处理方法。 1.概述 测量直流电阻无非两种方法:一是电压降法,二是电桥法。对一般导体而言两种方法均可快速测量出数据,但是,由于变压器绕组的引线结构各不相同;导线质量、连接情况、分接位臵等诸多因素的影响,再加上绕组本身还是一个大的电感,所以实际测量中会出现许多特殊情况,下面就两大方面具体分析: 2.变压器绕组直流电阻不平衡率超标的原因分析防止措施: 原因之一:引线电阻的差异 中小型变压器的引线结构示意图如附图所示。 由附图可见,各线绕组的引线长短不同,因此各项绕组直流电阻值就不同;有可能导致其不平衡率超标。 防止措施: 为消除引线差异的影响采取下列措施:

(1)在保证机械强度和电气绝缘距离的情况下,尽量增大附压套管间的距离,使a、c相的引线短,因而引线电阻减小。这样可以使三项引线电阻尽量接近。 (2)适当增加a、c相首尾引线铜排(铝排)的厚度或宽度。如能保证各相的引线长度和截面之比近似相等,则三相电阻值也近似相等。 (3)适当减小b相极引线的截面。在保证引线允许截流量的条件下,适当减小b相引线截面使三相引线电阻近似相等,这也是一种可行的办法。 (4)寻找中性点引线的合适焊点。对a、b、c三相末端连接铜(铝)排,用仪器找出三相电阻相平衡的点,然后将中性点引出线焊在此点上。 (5)在最长引线的绕组末端连接线上并联铜板(如图1ZY引线之间)以减少其引线电阻。 (6)将三个线圈中电阻值最大的线圈套在b相,这样可以弥补b相引线短的影响。 (7)对上述方法,在实际中可以选择其中之一单独使用,也可综合使用。 原因之二:导线质量 实测证明,有的变压器绕组的直流电阻偏大,有的偏差较大,其主要原因是某些导线的铜和银的含量低于国家标准规定限额。有时即使采用合格的导线,但由于导线截面尺寸偏差不同,也可以导致绕组直流电阻不平衡率超标。 原因之三:连接不紧。 测试实践表明,引线与套管导杆或分接开关之间连接不紧都可能导致变压器直流电阻不平衡率超标。 综合上述所写说明,变压器直流电阻测量方法虽然简单,但是数据分析时要考虑全面,特别是对异常数据的分析,要掌握其中的技巧,深刻理解变压器的原理。认真、冷

KDY—1型四探针电阻率方阻测试仪.

KDY — 1 型四探针电阻率/方阻测试仪 使用说明书 广州市昆德科技有限公司

1、概述 KDY-1型四探针电阻率/方阻测试仪(以下简称电阻率测试仪)是用来测量半导体材料(主要是硅单晶、锗单晶、硅片)电阻率,以及扩散层、外延层、ITO导 电薄膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量部份(简称:主机)、测试架及四探针头组成。 本仪器的特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换, 更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。 本机配有恒流源开关,在测量某些薄层材料时,可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生,更好地保护箔膜。仪器配置了本公司的专利产品:“小游移四探针头”,探针游移率在0.1?0.2%。保证了仪器测量电阻率的重复性和准确度。本机如加配HQ-710E 数据处理器,测量硅片时可自动进行厚度、直径、探针间距的修正,并计算、打印出硅片电阻率、径向电阻率的最大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均匀度,给测量带来很大方便。 2、测试仪结构及工作原理 测试仪主机由主机板、电源板、前面板、后背板、机箱组成。电压表、电流表、电流调节电位器、恒流源开关及各种选择开关均装在前面板上(见图2)。后背板 上只装有电源插座、电源开关、四探针头连接插座、数据处理器连接插座及保险管 (见图3)。机箱底座上安装了主机板及电源板,相互间均通过接插件联接。仪器的工作原理如图1所示: 测试仪的基本原理仍然是恒流源给探针头(1、4探针)提供稳定的测量电流I (由DVM1监测),探针头(2、3 )探针测取电位差V (由DVM2测量),由下式即可计算出材料的电阻率:

变压器介损测试仪

FS3001抗干扰高压介质损耗测试仪 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发 现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在 电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损 的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。 FS3001介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式, 采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自 动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、 测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用 大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压, 可提供最高1 0千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于 变电站等磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、现场试验注意事项 如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因: 1、搭钩接触不良 现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。 2、接地接触不良 接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地! 3、直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT

直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。 4、空气湿度过大 空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。 5、发电机供电 发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。 6、测试线 由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线; 测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度; 自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。 7、工作模式选择 接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。 8、试验方法影响 由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。 9、仪器故障 用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。 用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题; 拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。 启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

KDY—1型四探针电阻率方阻测试仪

KDY—1型四探针电阻率/方阻测试仪 使用说明书 广州市昆德科技有限公司

1、概述 KDY-1型四探针电阻率/方阻测试仪(以下简称电阻率测试仪)是用来测量半导体材料(主要是硅单晶、锗单晶、硅片)电阻率,以及扩散层、外延层、ITO导电薄膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量部份(简称:主机)、测试架及四探针头组成。 本仪器的特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。本机配有恒流源开关,在测量某些薄层材料时,可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生,更好地保护箔膜。仪器配置了本公司的专利产品:“小游移四探针头”,探针游移率在0.1~0.2%。保证了仪器测量电阻率的重复性和准确度。本机如加配HQ-710E数据处理器,测量硅片时可自动进行厚度、直径、探针间距的修正,并计算、打印出硅片电阻率、径向电阻率的最大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均匀度,给测量带来很大方便。 2、测试仪结构及工作原理 测试仪主机由主机板、电源板、前面板、后背板、机箱组成。电压表、电流表、电流调节电位器、恒流源开关及各种选择开关均装在前面板上(见图2)。后背板上只装有电源插座、电源开关、四探针头连接插座、数据处理器连接插座及保险管(见图3)。机箱底座上安装了主机板及电源板,相互间均通过接插件联接。仪器的工作原理如图1所示: 测试仪的基本原理仍然是恒流源给探针头(1、4探针)提供稳定的测量电流I (由DVM1监测),探针头(2、3)探针测取电位差V(由DVM2测量),由下式即可计算出材料的电阻率:

RD9908变压器容量特性测试仪

RD9908变压器容量特性测试仪 第一章功能特点 1、可无源、准确测量各种配电变压器的容量。 2、可测量各种类型变压器的负载损耗、空载损耗、短路电压、空载电流等。 3、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数,仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 4、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度,不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 第二章技术指标 1、输入特性 有源部分:电压测量范围:0~10V 电流测量范围:0~10A 无源部分: 电压测量范围:0~750V 宽量限(可以外接电压互感器)。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。 2、准确度: 电压、电流、频率:±0.2% 功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02

大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图

https://www.wendangku.net/doc/8c2556480.html, 大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图 1、地网测试 图3 三极法测量接线图 测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~ 5倍; 测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D; 测量电压线2:接被测地网; 测量接地线:接被测地网。 图4 四极法测量接线图 四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。 注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。 2、接触电压、接触电位差测试 接触电压的测量接线图如下图5所示。可按下述步骤进行测试。

https://www.wendangku.net/doc/8c2556480.html, 图5 接触电压测量接线图 在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。 用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。 仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1 米。 仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。 最后根据下式计算出接触电压Uj Uj=Z * Is 式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。 上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。 3、跨步电压、跨步电位差测试 跨步电压的测量接线图如图6所示。可按下述步骤进行测试。

耐压测试仪说明书模板

一、简介 VG2670型/70A型( 数显) /70B型/72型/72A型( 数显) 系列耐压测试产品, 是按照GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计, 适合各种家用电器、稳压电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等, 以及强电系统的安全耐压的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压检测试验设备。 VG2670型与VG2672型具有手动、自动测试功能。 VG2670A型( 数显) 与VG2672A型( 数显) 具有三窗口( LED) 同时显示时间( s) 、漏电流( mA) 和输出电压( kV) ,同时还具有遥控接头端口, 给用户远距离操作带来方便。本系列仪器采用技术标准是: JB/T7082-93 二、主要技术指标

三、工作原理 如图一, 220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压, 接至被试品上, 经过一段时间后, 如果被试品绝缘不好, 漏电流超过设定值, 则控制电路动作, 切断高压输出, 同时发出报警信号。 四、使用注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮手套, 脚下垫绝缘橡皮垫, 以防高压电击造成生命危险。 ( 2) 仪器必须可靠接地, 并和被测体的地可靠相接。 ( 3) 在连接被测体时, 必须保证高压输出为”0”及在”复位”状态。( 4) 切勿将输出地线与交流电源线短路, 以免外壳带有高压, 造成危险。 ( 5) 尽可能避免高压输出端与地短路, 以防发生意外。 ( 6) 测试超漏指示灯一旦损坏, 必须立即更换, 以防造成误判。 ( 7) 仪器空载调整高压时, 漏电流监视表头有起始电流, 均属正常, 不影响测试精度。 ( 8) 仪器避免阳光正面直射, 不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

变压器的基本知识及测量方法

变压器的基本知识及测量方法 一、简介:变压器是借助于电磁感应,在绕组之间交换交流电压或电流的一种电气设备。从电厂发出的电能,要经过很长的输电线路输送给远方的用户,为了减少输电线路上的电能损耗,必须采用高压或超高压输送。而目前一般发电厂发出的电压,由于受到绝缘水平的限制,电压不能太高,这就要经过变压器将电厂发出的电压进行升高送到电力网。这种变压器统称升压变压器。对各用户来说,各种电气设备所要求的电压又不太高,也要经过变压器,将电力系统的高电压变成符合用户各种电气设备要求的额定电压。作为这种用途的变压器统称降压变压器。电力变压器是电力系统中,用以改变电压的主要电气设备 二、变压器的分类 变压器有不同的使用条件、安装环境,有不同的电压等级和容量级别,有不同的结构形式和冷却方式,所以应按不同原则进行分类。 分类方式 名称 备注 按容量 中小型变压器 35KV及以下,容量630~6300KVA 大型变压器 110KV及以下,容量8000~63000KVA 特大型变压器 220KV及以上,容量3150及以上 按用途 电力变压器 升压、降压、配电、联络、专用变压器 仪用变压器 电压、电流互感器 电炉变压器 试验变压器 整流变压器 调压变压器 矿用变压器 其他变压器 按相数分为 三相 单相 按铁心结构

心式变压器 壳式变压器 按调压方式 无载调压 有载调压 按铁心型式 叠片式 卷铁心 按冷却方式 油浸自冷 油浸风冷 油浸水冷 干式空气自冷 干式空气风冷 干式浇注绝缘 按绕组数量 双绕组 三绕组 按绕组耦合方式 普通变 自耦变 三、结构 1.铁心 普通变压器硅钢片叠成,变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。 2.绕组(俗称线圈)

3250综合测试仪操作说明

1、前言 1、1产品概说. 3259 变压器综合测试系统乃是一部全功能自动化测试的零件量测分析仪器, 本量测仪器 设计的主要宗旨为本着十多年来的经验与成果累积, 为解决目前日益蓬勃发展的电子业因人 工效率以及产品品质所带来之烦恼, 满足电子行业提高工作效率及提升产品之品质需要,其性能质量已达国际水准。 本测量仪器所包含之量测功能有电感、电容、交流电阻、阻抗 (L、C、R、Z), 直流电阻 (DCR), 变压器相位 (PH), 及圈数比 (Turn-Ratio), 漏电感(Lk), 脚位短路(PS), 平衡 (Balance) 等测试功能,为生产线及品管QC提供最完善的测试功能。 经由本量测仪器之内部控制之自动式及可程序之量测功能, 以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之测试, 其提供了上下界限比较及分组测试, 测试频率及测试电压之选择控制、加载校正(Load)、多频扫瞄测试功能、设定数据储存记忆功能、单机扫描测试功能、另外可藉由扫描控制器做全功能完全扫描测试, 内存扩充接口做数据存取控制, RS-232接口做数 据传输与统计分析功能, 打印机接口功能将测试结果打印, 藉由操纵接口HANDLER经由外部 触发仪器量测并可将此量测结果藉由此接口送至外部,做为反应零件处理设备. 本仪器亦有提供重迭电流(I≦1A)产生器, 可配合重迭电流产生器量测线圈重迭电流电感量。 多用途可变的测试装置, 人性化的键盘设计, 引导式的操作接口, 超大型液晶显示面板, 按键锁住和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用, 并有保护功能使 测试结果被清楚的显示于显示器上。 3259基本量测准确度为0.1%, 校正时以校正用之专属量测装置 (可选购) 并输入简单之量测参数. 使用者只需在程序中提供开路 (Open) 及短路 (Short) 的条件即可非常简单快速完成校正作业. 仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时, 注意需使用正确的4接点连接测试. 且在高 频量测时需考虑测线的高频响应.

变压器直阻

变压器绕组直流电阻测量 一、工作目的 直流电阻试验,可以检查出绕组内部导线的焊接质量,绕组所用导线的规格是否符合设计要求,分接开关、引线与套管等载流部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡等。 二、工作对象 35kV变压器高、低压侧 三、知识准备 (1)压降法:在被试电阻上通以直流电流,用合适量程的毫伏表或伏特表测量电阻上的压降,然后根据欧姆定律计算出电阻。 (2)电桥法:电桥法可分为单臂电桥和双臂电桥。被测电阻在10Ω以上时,采用单臂电桥;被测电阻在10Ω及以下时,采用双臂电桥。 四、工作器材准备 直流电阻测试仪一套,包括专用导线若干,放电棒等。五、工作危险点分析 (1)注意与加压部分保持足够的安全距离。 (2)防止加压部分从高出脱落造成人身伤害。 (3)注意与相邻试验班组的谐调。 六、工作接线图

A B C a b c o A B C N U I 七、 工作步骤 (1)对被试品放电,悬挂放电棒。 (2)仪器接地端接地,先接接地端,再接仪器端。 (3)用仪器的专用连接线将仪器的ABC 三相端子与变压器的ABC 连接起来,低压端悬空。 (4)接取仪器试验电源,取下放电棒,打开电源开始试验。 (5)选择变压器联结组别,档位,电流等参数,开始测量,记录试验数据。 (6)放电完毕后,变更变压器档位,测量各档位下的绕组直阻。 (7)放电完毕后,拆除高压端试验接线,接至低压端,将一起的ABCN 与低压端abcn 连接起来,测量低压端绕组的直阻。 (8)试验完毕放电,拆除试验接线。 八、 工作标准 1.《输变电设备状态检修试验规程Q/GDW168-2008》 5.1.1.4 绕组电阻

电阻率测试仪

1.综合测试仪 - HS-PSRT 电阻率型号综合测试仪是运用四探针测量原理的多功能综合测试装置,它可以测量片状、块状半导体材料的径向和轴向电阻率,适用于半导体及太阳能行业的硅料,硅棒硅块硅片的电阻率型号测试。 硅料综合测试仪 - 产品特点 ■同时检测硅半导体材料的电阻率和型号两项指标。 ■仪器采用220V交流电源供电 ■拥有较高的电阻率测试分辨率,最小可到0.001 欧姆.厘米” ■能精确的分辨电阻率在0.002 欧姆.厘米以上的硅半导体材料型号 ■独立的P/N 型重掺告警设置,便于工厂大规模快速选料 ■适中的体积和便携性 ■操作简单,测试快速 ■价格低廉,性价比高 硅料综合测试仪 - 技术指标 ■电阻率:0.001~100Ω?cm ■精度:±5%±2LSB) ■电源:AC 220V ± 10% , 50HZ ■功耗:最大功耗≤1W 硅料综合测试仪- 典型客户 江苏、浙江、广东、湖南湖北、内蒙古、河南等地的CZ直拉单晶及铸锭客户。 2.金属四探针电阻率方阻测试仪 金属四探头电阻率方阻测试仪-产品介绍: 合能阳光的金属四探头电阻率方阻测试仪(HS-MPRT-5)是用来测量硅晶块、晶片电阻率及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶等材料方块电阻的小型仪器.本仪器按照半导体材料电阻率的国际及国家标准测试方法有关规定设计。它主要由电器测量部份(主机)及四探头组成,需要时可加配测试架。为减小体积,本仪器用同一块数字表测量电流及阻率。样品测试电流由高精宽的恒流源提供,随时可进行校准,以确保电阻率测量的准确度。因此本仪器不仅可以用来分选材料也可以用来作产品检测。对1~100Ω?cm标准样片的测量偏差不超过±3%,在此范围内达到国家标准一级机的水平。。 金属四探头电阻率方阻测试仪-产品特点 ■采用金属探头,游移率小,稳定性高 ■仪器采用220V交流电源供电 ■适用于西门子法、硅烷法等工艺生产原生多晶硅料的企业 ■适用于物理提纯生产多晶硅料生产企业 ■适用于光伏拉晶铸锭及IC 半导体器件企业 ■具有抗强磁场和抗高频设备的性能 金属四探头电阻率方阻测试仪-技术指标

htrl-v变压器特性测试仪

一、概述 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);电力部门苦于没有有效的监管手段,有些用户年偷电费额惊人。 变压器特性测试仪是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。 本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。 二、功能特性 1、可精确测量各种配电变压器的容量,方便、准确。

2、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线 简单。 3、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校 正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正, 使测试结果准确度更高。 4、320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示 实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 5、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。 三、主要技术指标 1、环境条件 温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 外部供电电源:220V±10%,45Hz~55Hz 2、测量范围 容量:30KVA~65000KVA

IXIA测试仪使用手册

IXIA测试仪使用手册 一、设备开机、关机 (一)开机 打开IXIA测试仪电源,等待设备启动完成,需将测试客户端IP设置为192.168.1.200,测试仪IP地址为192.168.1.100,开IxNetwork或IxLoad可连接测试仪表明设备完成开机。 (二)关机 在运行中输入mstsc进入远程桌面,连接到计算机192.168.1.100,在运行中输入shutdown.exe -s -t 3让设备在3秒内关闭,让系统自动关闭。 二、二三层测试配置(IxNetwork) 使用IxNetwork配置测试基本流程如下图所示。 (一)添加测试端口 点击标题栏中的 或Overview表页中的

连接192.168.1.100测试板卡 添加测试用端口

然后点击OK键,完成测试端口添加。 (二)配置端口、协议 启用测试端口Ping及ARP,如下图所示。 添加测试端口IP地址、网关,并使能端口,如下图所示,添加的网关地址需是实际存在的,可以是交换机的网关地址或测试端口对端IP地址。

(三)配置流量 选择配置流量。 Type of Traffic选项可选择Raw、Ethernet/vlan、IPV4分别对应原始报文流(需手动编辑,用来打广播包流)、二层流、三层流(需配置IP地址及网关),Bi-Directional表示流是双向流。 1、IPV4(三层流)

在设置好Type of Traffic、Traffic Mesh以及选择好端口后,点击添加Endpoint。点击NEXT,在Packet/QoS、Flow Group Setup、Frame Setup、Rate Setup保持默认配置。点击NEXT,进入Flow Tracking,选择Traffic Item选项。点击NEXT,在后续Protocol Behaviors、 Preview以及Validate中保持默认选项,同时检查配置的有效性。

相关文档