文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护面墙施工方案

护面墙施工方案

护面墙施工技术方案

一、开工前的准备工作

1、组织技术人员对护面墙图纸进行了复核,并与现场实地情况进行了核对,发现与设计图纸不相符立即进行上报。

2、在砌筑前,对挖方段坡面进行检查,要求坡面平整、密实、线形顺适,局部有凹陷处不得用虚土进行修补。

3、对施工班组进行了技术交底,明确了技术和质量控制要点。

4、对护面墙进行施工放样工作。

5、完成了原材料的各项标准试验,并对进场材料进行了抽样检验,详细资料附后。

二、施工工艺

(一)浆砌片石基础

1、基坑开挖

采用人工配合机械开挖基坑,基坑开挖后,做地基承载力检测试验,若地基承载力满足要求,可直接在天然地基上砌筑基础;若地基承载力不足,用灰土换填夯实处理。

2、浆砌片石基础

(1)基础采用M7.5号浆砌片石砌筑,结合现场原材料含水量及计量器具换算出相应的施工配合比,现场挂示砂浆配合比标识牌;砂、石材料要避免受泥、油污染,水泥要做好防水防潮工作。

(2)砂浆采用机械拌合,如远距离运输砂浆到现场后,要重新人工拌匀。砌筑现场堆放砂浆的场地应硬化或铺铁皮,严禁污染砂浆,存放时间大于2小时的砂浆禁止使用。

(3)片石必须分层砌筑,先坐浆后砌石,严禁堆砌,每2-3层为一工作层,各工作

层竖缝应相互错缝大于10cm;外圈定位行列和转角石,应选择形状较为方正及尺寸较大的片石,并长短相间地与里层片石相咬接,砌缝宽度一般不应大于40mm。

(4)砌筑时片石大面朝下,砌筑稳当,较宽的缝隙在砂浆中挤入适当的小石块填充,严禁单纯用砂浆或石块填满。每砌筑下一层前应及时清除前一层表面余渣并洒水,严禁其它杂质留在砌筑层。

(二)浆砌片石墙身

1、墙身采用M7.5号浆砌片石砌筑,砌筑要求同基础。

2、用做镶面的片石选择表面平整、尺寸较大者,并稍加修整,砌筑时棱角尽可能咬合。

3、墙身错缝砌筑,不得做成水平和垂直的通缝,待砂浆强度达到70%以上时,方可回填墙背填料。

4、墙身砌筑现场必须竖有坡度线,横有水平线。坡度线稳固准确,水平线层层见平,保证几何尺寸准确。

5、砌体封顶层严禁砂浆抹面,要求挑选好的两面片石压顶,既要保证正面平整又要保证顶层线型顺畅,大面平整。压顶适当嵌入墙背,防止渗水。

6、砌体在浆砌和勾缝中要及时养护,洒水养生时间为7-14d。

(三)排水设施

1、护面墙施工时作好墙身排水系统,保持基坑干燥;

2、泄水孔间距为2m,最下一排泄水口设置离地面高度不得小于30cm,上下交错布置,横坡采用4%。

四、施工注意事项:

1、砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。

2、各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈定位行列和转角石,应选择形状较为方正及尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块咬接。

3、片石应分层砌筑,宜以2~3层砌块组成一工作层,每一工作层的水平缝应大致找平。各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。

4、砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

5、较大的砌块应使用于下层,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

6、各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。

7、砌筑时,沿墙身每10-15m设置伸缩缝(沉降缝)一道,用沥青麻絮填塞,深入墙体不小于15cm,当坡面有地下水露出时应适当增加泄水口。

8、护面墙超挖部分需用片石回填。

9、护面墙施工时,各个工序应紧密衔接、连续施工,严禁大爆破,以免坡面长时间暴露造成边坡滑塌。

10、护面墙、护面、边坡平台相互间应衔接顺适。

11、砌体外露面应进行勾缝,并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用。砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。

溢洪道工程施工方案

三门峡市山口水库复建工程 溢洪道混凝土浇筑施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一一年八月二十日

溢洪道混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 溢洪道工程位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长471.22m,由侧槽段、控制段、泄槽、消能、海漫段组成,堰顶高程1543m,堰宽8.42m,消能型式为挑流消能。 -64.55~0-25为侧槽段,0-25~0+000为控制段,0+000~0+270.67为泄槽段,0+270.67~0+286.67为消能段,0+286.67~485.67为海漫段。 二、溢洪道混凝土施工方案 1、底板及边墙锚筋施工 在溢洪道底板及边墙部位均设置有Ф25、L=5m锚筋,锚筋呈梅花型布置,间排距为2*2m, 间排距为2m;高边坡自0-64.55桩号开始至0+000桩号均设置有锚索。 锚筋施工采用YT—27型气腿式风钻凿孔,水泥砂浆作为锚固剂。其工艺流程如下: 测量定位→造孔→测孔深、清孔→注入锚固剂→安装锚筋到预定位置→养护。 1.1、主要材料 ⑴锚筋:锚筋设计采用ф25长5m的螺纹钢; ⑵水泥:采用不低于42.5的普通硅酸盐水泥; ⑶砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂: ⑷水泥砂浆:采用强度不低于20MPa的水泥砂浆; ⑸外加剂:在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,不得对锚杆产生腐蚀作用。 1.2锚筋孔钻孔 ⑴锚筋孔的钻孔按要求钻孔,其偏差不大于100mm; ⑵注浆锚杆的钻孔大于锚杆直径,采用先注浆后安装锚杆的程序施工,钻头直径大于锚杆直径15mm以上; ⑶锚杆孔深满足要求,孔深偏差值不大于50mm。 1.3锚筋孔注浆 ⑴锚筋注浆的水泥砂浆配合比,在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥:砂1:1~1:2(重量比) 水泥:水1:0.38~1:0.45 ⑵锚筋钻成孔后,清孔、测孔深,自检合格后报监理验收,验收合格后,方开始在钻孔内注满浆,然后立即插入杆。 ⑶锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

溢流坝施工方案45094

西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交界至咸铜铁路桥段) 溢流坝施工方案 编制: 审核: 审批: 九冶建设石川河工程项目部

目录: 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、土方开挖、回填 (1) 2、浆砌石工程 (2) 3、钢筋混凝土工程 (4) 4、钢筋采购制作加工 (7) 5、材料储存 (7) 6、止水、伸缩缝安装 (7) 7、钢筋定位安装绑扎 (8) 8、工作面清理、冲洗 (9) 9、检查验 (9) 10、混凝土浇筑、振捣 (10) 11、混凝土养护 (11) 12、拆模 (12)

溢流坝施工方案 一、工程概况 本工程为西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交接至咸铜铁路桥段)。目前施工段为桩号R858.1至R1+591.2。 本标段设计建设溢流坝2座,桩号分别为R1+002.7、R1+545.1,A#溢流坝高5米,坝长154.86米,两端各深入坡岸3米,共160.86米。B#溢流坝高3米,坝长149.95米,两端各深入坡岸3米,共155.95米。A#、B#溢流坝均为C20埋石混凝土,坝体迎水面及溢流面表面布有A10@150单层钢筋网。主要施工内容为:土方开挖、回填、河道护坡、防渗、河道护底、浆砌石工程、阀门及排水管安装、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、土方开挖、回填 1)技术准备 测量人员做好技术准备,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出各部位位置局部详图,确保位置准确。 施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能。 做好施工场地的通平工作。 按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体、消力池及浆砌石海漫方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按建设单位提供的水准点引测到现场,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。

浆砌卵石护面墙施工方案

浆砌卵石护面墙报审表 项目名称:九环线公路隐患整治工程(平武段)编号: 2LJHFHMQ05-06

九环东线公路隐患整治工程(平武段) 护 面 墙 施 工 方 案 四川豪特路桥工程有限公司 2014年04月17日

浆砌卵石护面墙施工方案 一、工程概况 项目起于平武县城,经长桂办事处,皇帝庙、芭蕉寺、古城、后为古城至白草改线段、白草大桥、黑水、高庄、南坝大桥、响岩止于平武北川界。省道205线是九寨沟旅游环线公路东环线的重要组成部分,由于“5.12”地震后三年灾后重建期间公路交通量激增,且多为超重车辆,公路被超负荷使用,在车辆(特别是重载、超载货车)的反复作用下,结构整体强度下降,许多路段路面病害较多,极大地影响了作为四川省“九环线”重要组成部分省道S205线网功能和作用的发挥,降低了社会运输效益。 本同段路线起于平武县城K134+000,经长桂办事处,皇帝庙、芭蕉寺、古城、后为古城至白草改线段、白草大桥、止于黑水(168+000)。 二、施工准备 1、石料 浆砌石砌筑用石料(主要是卵石)选用质地均匀、坚硬、无裂缝、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,尽量选用较大的卵石砌筑,卵石应大致方正,无锋楞凸角,顶面及地面应较为平整,其厚度不宜小于20cm,宽度及长度均不小于其厚度。 2、水泥 1)采用R32.5普通硅酸盐水泥。 2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3、砂 1)砂采用中砂或粗砂并应过筛。砂的质量标准应符合混凝土工程相应材料的质量标准。2)砂的最大粒径:不宜超过2.5㎜。 3)砂的含泥量:含泥量应不大于3%。 4)水:宜采用饮用水。 4、砂浆 1)砂浆的类别和强度等级应符合设计规定。 2)砂浆的配合比应通过实验确定,可采用质量比或体积比,并应满足国家现行标准《公

溢洪道消力池施工方案

**电站土建主体工程C1标**溢洪道消力池施工方案 **有限公司 **电站工程项目经理部

2017年3月 审批: 校核: 编写:

目录 1. ........................................................................................................................... 综合说明1 1.1. .................................................................................................................................. 工程简介 1 1.2. .................................................................................................................................. 施工依据 1 1.3. ............................................................................................................................. 主要工程量 1 2. .................................................................................................................. 施工进度计划2 3. ........................................................................................................................... 施工布置2 3.1. ........................................................................................................................ 施工道路布置 2 3.2. ................................................................................................................... 施工风水电布置 2 3.3. ......................................................................................................... 混凝土供应系统布置 2 4. ........................................................................................................................... 施工方法3 4.1. ............................................................................................................................. 土石方开挖

浆砌片石护面墙施工方案(DOC)

浆砌片石护面墙施工 二、施工技术要点 1.本段边坡必须严格按照每开挖一级及时支护一级的顺序施工,上级边坡防护结构施工 完成前不得开挖下级边坡; 2.砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后,方可砌筑; 3.砌体外露面的坡顶,边口应选用较平整的石块并加以修整; 4.砌筑时应立杆挂线或样板控制,并要经常复核验证,以保持线形顺适,砌体平整; 5.坡面不平整,凹陷部分应挖成台阶后,应以墙体相同的圬工砌补,不得以回填土或干砌片石; 6.护面墙背与坡面要结合密切,砌体咬口要紧密,错缝,砂浆饱满,不得有通缝、叠砌,贴砌或浮塞,砌体的勾缝应牢固美观; 7.本案护面墙体施工中存在耳墙,不得漏项。施工时,先检查耳墙位置的台阶是否开挖正确,然后允许砌筑; 8.伸缩缝、沉降缝在砌筑要控制上下贯通,不要做假缝。其泄水孔、耳墙,反滤层应与墙体同步进行。 9.护面墙每10米长为一段,两端设置沉降缝,缝宽2cm,内填沥青防水材料; 10.锚杆钻孔施工采用旋转型钻机进行钻孔,严禁使用有水方式成孔。锚杆插入方向与水 平面呈20度,沿杆体每隔1.5m设置一组钢筋托架(形式见图1),确保锚杆保护层厚度不小于25mm; 图1

11.锚杆长度8.6米,采用双锚杆体系,锚杆间采用双面焊接; 12.施工过程中注重边坡清理,锚杆埋设前需清孔,锚杆灌浆采用M30纯水泥浆,水灰比1: 0.4,选用P.O42.5硅酸盐水泥,采用一次性自孔底注浆方式进行,注浆压力1MPa左右,孔口 冒浆约10~15秒即可停止注浆; 13.待孔内水泥浆强度达到70%以上时方可进行扎网,现浇钢筋砼框格,锚杆端部弯曲与横向联合骨架间逐点绑扎; 14.施工时自边坡底部向上按顺序施工,施工用脚手架应提前做好,必要时需采用C20砼浇注维修踏步; 15.要提前下好各类钢筋材料,交准备好相应模板,合适的材料及机械要提前进场。 三、施工工艺与方法 1、施工工艺流程图 2施工方法 ①边坡处理 路基土石方队伍在开挖该段边坡时,严格控制开挖坡率1:0.9,每级边坡高8米,每级设置两米平台向外倾斜3%斜坡,采用M7.5浆砌石封闭。 ②施工放线 在路基土石方队伍开挖边坡后,进行人工修整边坡,测量人员进行施工放线,每10米一个点位,按照设计图纸要求,上下,倾斜方向全部用线绳拉好,根据交叉点位确定锚杆孔位,然后由人工进行搭设钢管脚手架子,安放好机械,准备开孔。 ③机械钻孔 由于本段锚杆长度比较长,全部为8.6米的锚杆,所以需要大型机械进行钻孔,本部准备采用旋转型钻机进行钻孔。 首行,脚手架子搭设好以后,把机械按照事先定好的孔位,由下部一排一排的进行钻孔,打好一个钻孔,在安放锚杆前,一定要用材料把孔口堵住。钻机进行钻孔时,一定在垂直于边坡面,匀速缓慢地将钻杆打入岩层内,点位误差不允许超过5厘米,钻孔深度不能小于设计要求,在施工中如遇致到塌孔现象,必须清理以后,方可继续进行钻孔。 ④锚杆定位及注浆 锚杆孔钻成型后,首先进行清孔,其次把加工好的托架(形式见图2),用人工轻轻插入锚杆孔内,锚杆上必须焊接好定位钢筋 ,以保证锚杆固定在孔位中央,外露长度按照设计要求为20厘米,并均匀地朝着一个方向进行弯曲(形式见图3)。 锚杆定好位后,最好立即进行注浆,本标段采用注纯水泥浆,水灰比采用1:0.4,采用注浆泵进行注浆,注浆压力保持在1Mpa;首先,在安放锚杆时,就把注浆软管随锚杆一起放入锚杆孔内,以便注浆时方便注浆,在注浆时保持压力,缓慢地进行注浆,边注浆边缓慢地拔管,最后以锚杆孔口流出水泥浆10~15

溢洪道工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司

昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月. 1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。

(3)开挖区域场地清理 其范围包括永久和临时工程场地清理包括植被清理和表土清挖。. 料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。

溢流坝施工方案

合肥元一高尔夫后九洞改造项目工程 溢 流 坝 施 工 方 案 合肥市明远建设工程有限公司 二〇一三年七月

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:元一高尔夫后九洞改造项目配套工程编号:

会签栏

溢流坝施工方案 一、本方案针对12#、16#溢流坝位置和地形制定,12#溢流坝上游水位为46.00M,下游水位为45.00M,总长8.5M;16#溢流坝上游水位为45.50M,下游水位为45.00M,总长16M。 二、在溢流坝外围上游3m下游5m处筑两道围堰。 材料:蛇皮袋、土、封袋口塑料绳、松木桩 三、施工方法: ①人工在坝周围取土、装袋、封口、运送至筑坝位置,围堰底层宽度根据水深度及淤泥深度而定,底层袋装土要踩入淤泥,做成溢流坝形状,高度超出现有水位30cm。 ②由于12#溢流坝上游有活水无法封堵,采用φ400PVC波纹管,长度12m导流,基坑内人工挖排水沟用φ50汽油水泵24小时排水直到溢流坝基础回填。 ③16#溢流坝用挖机修50米施工便道,然后用石碴筑坝,长约12米,高约1.5米,上口宽2米,下口宽5米,石坝外围用袋装土封堵湖水。 ④基础淤泥土方用挖机、挖至基坑两侧堆放。挖方作业时应保持边坡稳定,不得对邻近的各种结构物及设施产生损坏或干扰。在施工期间,应始终保持基坑排水畅通,严防排水不畅,造成工程损坏。土方开挖应按图纸要求自上而下的进行,不得乱挖或超挖,开挖中如发

现土层性质有变化时,应修改施工方案及挖方边坡。土方挖至老粘土,请设计、监理、业主验收合格后进行下道工序施工。 ⑤放线浇垫层:混凝土灌注前,清除模板内杂物,并对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行全面检查。模板必须支撑牢固、稳定;钢筋、预埋件、预留孔等位置准确、支撑稳固。商品混凝土到达现场后核对报料单,并在现场检查坍落度、温度,坍落度允许值±1~2cm,对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整,严禁在现场任意加水;混凝土入模温度不宜超过30℃,若高于此温度须进行降温处理。从搅拌车卸出的砼不得发生离析现象,否则需重新搅拌合格后方可卸料;输送泵车保护良好状态。混凝土灌注时其自由倾落距离不大于2m,混凝土灌注时从低向高分层连续进行,每层厚度不大于25cm。如必须间歇时,其间歇时间尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土灌注完毕,浇筑中按规定留取抗压试件。混凝土采用插入式振捣器振捣,振捣时间为10-30s,以混凝土开始冒浆、不再下沉和不冒气泡为准。振捣时不得碰撞钢筋、模板、预留件等。混凝土终凝后及时养生,采用塑料薄膜养护。 ⑥模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。

溢洪道混凝土施工方案

溢洪道混凝土施工方案 一、工程概况 溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量 Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。 二、工程项目及设计指标和主要工程量 侧槽段:侧槽段溢流堰净长20m,溢流堰堰高程1164.45m,桩号为溢0+000—溢 0+020,首端宽4.6m,末端宽5.17m,采用现浇C25钢筋混凝土实体结构;侧槽底宽由4m渐变为6m,长20m,底坡i=1:20,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,靠山一侧边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶高程1169.1m,顶宽1m。 调整段:调整段长20m与侧槽段连接,矩形段面,采用整体结构,底宽6m,底坡i=0,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽1m,底部宽1.5m,平台高度从底板算起4m。墙顶高程1169.1m。调整段靠坝肩侧恒重式挡墙以上开挖段面均采用C15混凝土回填至墙顶。 调整段首、末各设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。 泄槽段:泄槽段泄槽段桩号溢0+040—溢0+280,包括明槽段和暗涵段。 (1)明槽段(溢0+040—溢0+208) 明槽段采用矩形段面,整体式结构,底宽由溢0+040的6m渐变为溢0+078的3m(溢0+078—溢0+208的底板宽均为3m),边墙高度9.65~6m,底板采用1.0m厚现浇C40高性能钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽0.6m,墙底部宽1.5m,平台高度从底部算起2m。 (2)暗涵段(溢0+208—溢0+280) 暗涵段采用箱涵式结构,底板宽3m,墙高4m,顶板厚0.6m,边墙厚0.8m,底板厚 1m,暗涵顶部回填弃渣,顶部与右侧导流泄洪供水洞的墙顶齐平。 泄槽段每隔10m设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。

溢流坝施工方案

6#溢流坝坝体施工方案 一、工程概况 灞河上游段河道综合治理工程治理范围:灞河治理范围上起白马河河口,下至战备桥,河道全长28.04km;其中蓝田县段治理范围:灞河上起白马河河口,下至蓝田与灞桥交界,辋川河全段在蓝田境内,规划有2座橡胶坝,3座溢流坝;我施工单位本次承建的是灞河上游(蓝田)河道综合治理工程第十五标项,主要施工内容为:在灞河上游(桩号15+295)处新建6#溢流坝一座,其坝长165m,坝底宽4.5m,总坝高2.5m,上游坝高1.5m,坝体1-6仓土方开挖量是1407 M3,7-9仓土方开挖量是414.8 M3;回填量:坝体1-6仓混凝土量931 M3,7-9仓混凝土量434.4 M3,钢筋量17.156T。 二、施工测量放样 在工程施工中,测量放线占有重要地位,它直接影响工程质量、进度、效益等,搞好测量放线显得尤为重要,本工程平面测量用方格网,直角坐标法测量,所有定位的点的位置必须事先准确计算,并经监理认可后,方可施测。 1.专业人员配备:由经验丰富的测量专业人员负责制定方案、设定测量路线,负责仪器的操作和维护保养,负责测量工作及数据整理与记录等。 序号仪器设备规格型号备注 苏光 1全站仪 CTR402

3.根据业主提供的两个定位点坐标,用全站仪测设处坝体外边线,并在基坑四角均设置轴线引桩。 4.根据投测的轴线使用钢卷尺放坝体边线,及放坡开挖线,钢卷尺要求经过计量过或购买免检产品。在本层放线结束后必须对坝体轴线及施工开挖线进行复测,经复测合格后方可进行下一道工序施工。 三、土方开挖 1.技术准备 测量人员做好技术准备,认真看图,掌握主要技术数据,并检查放线仪器,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确技术指导,画出各部位位置局部详图,确保位置准确,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能,并做好施工场地的通平工作。 按照施工蓝图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按设计图的技术数据进行现场控制,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。 2.土方开挖 本工程土方采取挖掘机挖土并装车、5t-8t自卸汽车外运,土方弃于弃土场整平成型,或作为导流围堰;坝体土方开挖量是1821.8M3。 开挖的总原则:采取自上而下,分段平行循序推进的施工方法施

护面墙施工方案

宝汉高速PH-10标护面坡施工方案 编制:雷轩 审核:鲁平 批准:游敏

中铁十一局集团第一工程有限公司宝汉高速 PH-10合同段项目经理部 二〇一六年四月二十九日 护面墙施工方案 一、工程概况 该段防护位于白岩山隧道段右线进口,边坡坡长30米,高14米,25x0.6护面墙,本工程靠近天然气管道,施工时在天然气管道上方覆盖混凝土盖板保护,盖板厚度15cm,盖板内植入Φ28钢筋,钢筋间距10cm 二、施工技术要点 1.本段边坡必须严格按照顺序施工; 2.砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后,方可砌筑; 3.砌体外露面的坡顶,边口应选用较平整的石块并加以修整; 4.砌筑时应立杆挂线或样板控制,并要经常复核验证,以保持线形顺适,砌体平整;坡面不平整,凹陷部分应挖成台阶后,应以墙体相同的圬工砌补,不得以回填土或干砌片石; 5.护面墙背与坡面要结合密切,砌体咬口要紧密,错缝,砂浆饱满,不得有通缝、叠砌,贴砌或浮塞,砌体的勾缝应牢固美观; 6.本案护面墙体施工中存在耳墙,不得漏项。施工时,先检查耳墙位置的台阶是否开挖正确,然后允许砌筑;

7.伸缩缝、沉降缝在砌筑要控制上下贯通,不要做假缝。其泄水孔、耳墙,反滤层应与墙体同步进行。 8.护面墙每10米长为一段,两端设置沉降缝,缝宽2cm,内填沥青防水材料;锚杆钻孔施工采用旋转型钻机进行钻孔,严禁使用有水方式成孔。 9.锚杆插入方向与水平面呈20度,沿杆体每隔1.5m设置一组钢筋托架 10. 锚杆长度12米,锚杆间采用双面焊接; 11.施工过程中注重边坡清理,锚杆埋设前需清孔,锚杆灌浆采用M30纯水泥浆,水灰比1:0.4,选用P.O42.5硅酸盐水泥,采用一次性自孔底注浆方式进行,注浆压力1MPa 左右,孔口冒浆约10~15秒即可停止注浆; 12.待孔内水泥浆强度达到70%以上时方可进行扎网,现浇钢筋砼框格,锚杆端部弯曲与横向联合骨架间逐点绑扎; 13.施工时自边坡底部向上按顺序施工,施工用脚手架应提前做好,必要时需采用C20砼浇注维修踏步; 14.要提前下好各类钢筋材料,交准备好相应模板,合适的材料及机械要提前进场。 三、施工工艺与方法 1. 施工工艺流程图 施工放样→锚杆施工→竖肋施工→护面墙体施工 2. 施工方法 ①边坡处理本段工程无开挖,采用原始坡面 ②施工放线在路基土石方队伍开挖边坡后,进行人工修整边坡,测量人员进行施工放线,每10米一个点位,按照设计图纸要求,上下,倾斜方向全部用线绳拉好,根据交叉点位确定锚杆孔位,然后由人工进行搭设钢管脚手架子,安放好机械,准备开孔。 ③机械钻孔由于本段锚杆长度比较长,全部为8.6米的锚杆,所以需要大型机械进行钻孔,

溢洪道混凝土施工方法

溢洪道混凝土施工方法 一、施工特性 溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成。 二、施工程序 溢洪道开挖完成后,进行基岩面的清理,经监理验收合格后,方可进行混凝土的施工。按尾水渠段→消力池段→泄槽段→控制段→进水渠段的顺序先后浇筑。 其施工工艺流程见图2-1。 图2-1 溢洪道砼施工工艺流程框图 三、施工方法 基础部分采用散装组合钢模及木模板施工,侧墙采用组装刚模板。混凝土由左岸拌和系统供料,6m3搅拌车水平运输,HBT-60型混凝土泵机直接入仓。 (1)基础清理 人工将底板范围内清理干净,并整平,并经监理工程师验收合格。 (2)锚杆施工 锚杆孔采用手风钻钻孔,人工灌注水泥砂浆。 (3)钢筋安装

钢筋在钢筋加工厂加工制作,8t平板车运至施工现场,人工绑扎安装。 (4)模板安装 采用组合钢模板、模桁架梁,局部辅以木模板,人工严格按测量放样的设计线进行立模。模板必须稳固、平直,不变形,不错位,表面涂刷工业蜡,脱模后保证混凝土表面光洁、整齐。模板表面平整、光洁、无孔洞、不变形,具有较大的强度和刚度。模板安装时,必须严格按测量准确放样的设计边线进行安装。 (5)止水埋设 混凝土块施工缝之间设有橡胶止水带,在立模时,按设计位置固定于侧模中。 (6)混凝土拌制与运输 混凝土由左岸混凝土拌和系统集中拌制,6m3搅拌车经上坝公路运至施工作业面,泵送入仓。 (7)混凝土浇筑 混凝土人工平仓后,采用φ50mm插入式振捣器充分振捣密实。靠近模板边沿和止水片附近采用φ30mm软管振捣器振捣。不得欠振、过振或漏振。 (8)混凝土养护 混凝土浇筑完成后,及时进行保湿养护。

护面墙施工方案

路基护面墙施工方案 一、编制依据 1、郧十高速公路第九合同段施工招标文件。 2、郧十高速公路第九合同段《两阶段施工图设计》。 3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 4、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 6、当地的水文、气象及本项目的地质资料。 7、国家和当地地方法令、法规具体规定。 8、《湖北郧十高速公路工地建设标准化管理实施细则》。 9、业主对本合同段工程的质量和工期要求。 10、我集团公司以往的施工经验和技术、设备能力。 二、工程概况 YSTJ-09合同段K54+435~K54+460左侧第一、二级挖方边坡防护原设计为拱形加人字形骨架植物,后因边坡坡脚岩层破碎造成此段边坡刷坡过程中塌方,后经设计变更将第一级边坡防护改为4m高路堑墙和4m高护面墙,第二级边坡防护改为8m高护面墙,长25m、M7.5浆砌片石208m3。对回填后的边坡加强支挡,封闭边坡表面,防止地表水入渗软化坡体,延缓坡面岩体风化、改善边坡景观的作用,本设计采用浆砌片石实体护面墙。 护面墙设计示意图

三、施工准备 1、技术准备 组织工区有关施工管理人员和技术人员学习施工图纸、施工规范、合同文件以及有关施工的技术文件。对工区施工人员及技术人员、现场施工人员进行技术交底,并认真执行各项施工技术规范。 2、施工放样准备 ⑴、平面测量 项目部测量组负责控制测量。用全站仪根据主导线点数据采用极坐标原理准确地放出结构物控制桩。控制桩布置在构造物基坑开挖线外≥5m便于长期保存的地方,并用水泥混凝土加以保护,监理工程师复核签认后,作为细部放样的依据。 项目部测量组应对每一构造物进行不少于四次控制测量检测,即基础片石砼施工前、台身片石砼施工前,确保片石挡土墙平面位置满足规范要求。 ⑵、高程测量 施工临时水准点由测量组从四等水准点引入,并用水泥混凝土加以保护。临时水准点的闭合差应达到规范要求,进行总平差,并经监理工程师复核签认,作为临时基点高程。 3、人员、机械准备 我项目部所有护面墙施工的机械设备、人员已按合同规定进场,性能、数量满足施工需求并已调试到位。 4、施工便道引入 在征地问题得到解决后,利用晴好天气在公路用地范围内修通纵向施工便道,以便组织材料进场。待路堤低洼地段贯通并填筑到一定高度后,可将成型路基作为施工运输道路。 5、场地布置 布置构造物施工场地时,应本着珍惜土地、降低成本的原则,在有条件的地方,尽量在公路用地范围内平整场地。如果红线范围内不便于布置施工场地,应考虑征用临时用地。 6、工地供水和供电规划 ⑴、供水

溢洪道施工方案

1.1. 1.2. 1.3.溢洪道工程 1.3.1.开挖工程 1.3.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.3.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 根据施工总体布置,开挖利用道路有右岸上坝公路,同时根据开挖施工需要修建临时便道。

(3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.3.1.3.开挖程序 溢洪道开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按平面上分区,立面上从上至下分层开挖。溢洪道开挖根据进出口分段进行。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.3.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。 土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解

碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。

溢流坝施工方案45094

b、土方回填 (5) (2)、浆砌石工程 (5) 原材料控制 (7) 搅拌控制 (8) 运输控制 (8) (8)工作面清理、冲洗 (11) (9)检查验收 (11) (10)混凝土浇筑、振捣 (11) 振捣 (12) 浇筑的间歇时间和施工缝处理 (12) (11)混凝土养护 (12) 西安市阎良区石川河城区段综合整治工程 (阎富交界至咸铜铁路桥段) 溢流坝施工方案 编制: 审核: 审批:

九冶建设石川河工程项目部 目录: 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、土方开挖、回填 (1) 2、浆砌石工程 (2) 3、钢筋混凝土工程 (4) 4、钢筋采购制作加工 (7) 5、材料储存 (7)

6、止水、伸缩缝安装 (7) 7、钢筋定位安装绑扎 (8) 8、工作面清理、冲洗 (9) 9、检查验 (9) 10、混凝土浇筑、振捣 (10) 11、混凝土养护 (11) 12、拆模 (12)

溢流坝施工方案 一、工程概况 本工程为西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交接至咸铜铁路桥段)。目前施工段为桩号R858.1至R1+591.2。 本标段设计建设溢流坝2座,桩号分别为R1+002.7、R1+545.1,A#溢流坝高5米,坝长154.86米,两端各深入坡岸3米,共160.86米。B#溢流坝高3米,坝长149.95米,两端各深入坡岸3米,共155.95米。A#、B#溢流坝均为C20埋石混凝土,坝体迎水面及溢流面表面布有A10@150单层钢筋网。主要施工内容为:土方开挖、回填、河道护坡、防渗、河道护底、浆砌石工程、阀门及排水管安装、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、土方开挖、回填 1)技术准备 测量人员做好技术准备,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出各部位位置局部详图,确保位置准确。 施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能。 做好施工场地的通平工作。 按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体、消力池及浆砌石海漫方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按建设单位提供的水准点引测到现场,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。 2)排水 测量放线后对施工现场的水坑进行排水,采用柴油机出水泵及交大型污水泵将重要部位的水排清以及及时降低地下水位。

浆砌片石护面墙施工方案

浆砌片石护面墙施工方案 一、工程概况 该段防护位于k105+335~502段右侧,边坡坡率1:1,边坡坡长167米,高8~32米,10x8护面墙 ①在该段边坡上每延米的工程量 M7.5浆砌片石12.128 m3 增加土石方开挖12.128 m3 φ10塑料管 1.92 m 反滤土工布 0.24㎡ 土工膜 4.4 ㎡ ②每延米竖肋工程数量, C25砼 0.12 m3 Φ25竖肋纵筋,15.4kg Φ12竖肋箍筋,6kg ③单根锚杆工程数量, Φ32锚杆 18米,113.6kg φ8托架用筋 2.73米,1.1kg φ22PVC注浆管 10.5米 M30纯水泥浆 0.08 m3 二、施工技术要点 1.本段边坡必须严格按照每开挖一级及时支护一级的顺序施工,上级边坡防护结构施工完成前不得开挖下级边坡;

2.砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后,方可砌筑; 3.砌体外露面的坡顶,边口应选用较平整的石块并加以修整; 4.砌筑时应立杆挂线或样板控制,并要经常复核验证,以保持线形顺适,砌体平整; 5.坡面不平整,凹陷部分应挖成台阶后,应以墙体相同的圬工砌补,不得以回填土或干砌片石; 6.护面墙背与坡面要结合密切,砌体咬口要紧密,错缝,砂浆饱满,不得有通缝、叠砌,贴砌或浮塞,砌体的勾缝应牢固美观; 7.本案护面墙体施工中存在耳墙,不得漏项。施工时,先检查耳墙位置的台阶是否开挖正确,然后允许砌筑; 8.伸缩缝、沉降缝在砌筑要控制上下贯通,不要做假缝。其泄水孔、耳墙,反滤层应与墙体同步进行。 9.护面墙每10米长为一段,两端设置沉降缝,缝宽2cm,内填沥青防水材料; 10.锚杆钻孔施工采用旋转型钻机进行钻孔,严禁使用有水方式成孔。 锚杆插入方向与水平面呈20度,沿杆体每隔1.5m设置一组钢筋托架(形式见图1),确保锚杆保护层厚度不小于25mm;

溢洪道固结灌浆施工方案

四川大渡河 瀑布沟水电站溢洪道工 合同编号:PBG —SG—2004—020 溢洪道工程基础固结灌浆 施工方案 编制: ----------------- 审核: _________________ 审批: _________________ 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 四川大渡河瀑布沟水电站溢洪道工程施工项目部 二00七年三月

溢洪道工程基础固结灌浆施工方案 一、工程概述溢洪道位于拦河大坝左岸,由引水渠、闸室、泄槽及挑流鼻坎等建筑物组成。引渠段和闸室段布置于坝肩斜坡W级阶地平台上,其古河道冲积堆积物深厚,两侧花岗岩岩体风化卸荷作用较强。泄槽段及出口挑流鼻坎段地貌上位于古河道出口处下游,W级河流阶地发育不全,平台面较窄且不甚明显。本段岩质风化、卸荷较强,岩体中各类结构面相对较发育,岩体多呈镶嵌碎裂结构。 为保证溢洪道基岩的稳定和建筑物的安全运行,根据《溢洪道挑流鼻坎结 构布置图》图纸CD57 SG-42-7( 19~23)的设计要求,在挑流鼻坎底板(溢)0+487? (溢) 0+577.1 范围内进行固结灌浆施工。根据《大渡河瀑布沟电水电站大坝和 溢洪道基础固结灌浆施工技术要求》,该段固结灌浆按照2m厚混凝土盖重进行施工, 分段灌浆。 根据设计图纸,挑流鼻坎固结灌浆设计孔深均为 8m 3mx 3m梅花形布孔,挑流鼻坎固结灌浆工程量为 2748m。 二、编制依据 《溢洪道挑流鼻坎结构布置图》 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (DL/T 5148-2001 ) 《混凝土拌和用水》( JGJ63-89) 《水工混凝土施工规范》 ( DL/T5144-2001 ) 《大渡河瀑布沟电水电站大坝和溢洪道基础固结灌浆施工技术要求》 2006.01 《溢洪道施工合同及招标文件》 ( 合同编号 PBG-2004-020) 三、施工布置 3.1 、施工用风、水、电施工用风:固结灌浆钻孔供风采用 2台 Atlas 中风压空压机供风:铺设一条? 108mm供风主管,各钻机用风采用? 50mm供风支管与主管道连结。 施工用水:铺设一条? 50mm供水支管与供水主管道连接。 施工用电:自溢洪道深启低沟隧道洞口空压房变压器处铺设一条 50mr2电缆至各施工作业面配电盘,再通过 16m^电缆引至各用电设备。 3.2、制浆站 根据钻孔与灌浆工程分布情况及施工进度安排,布置一至两个集中制浆站,制浆站均采用砖瓦房结构,尺寸为:15X 4X 4m (长X宽X高)。

溢流坝滚水坝施工方案

一、工程概况 项目名称:子洲县2012年度中央财政小型农田水利重点县项目 建设单位:子洲县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目办公室 施工单位:榆林市中宇建设工程有限公司 设计单位:榆林市水利水电勘测设计院 监理单位:陕西咸阳万方工程建设监理有限公司 监督站:榆林市水利工程质量监督站 工程项目地点:陕西省榆林市子洲县大理渠一干渠(全长20km,其中0+000-11+900位于横山县境内,11+900-20+000位于子洲县境内)及一干渠斗渠30km(全部位于子洲县境内) 工程规模:①灌区枢纽改造工程:加固改造大理渠一干渠渠首溢流坝 1 座,加固改造冲沙闸、进水闸各1座,安装变压器1台; ②大理渠一干渠及渠系建筑物改造工程:改造衬砌大理渠一干渠9Km (桩号:8+000-8+900、11+900-20+900),改造暗涵2.879Km(桩号:0+000-0+621、0+634-2+374、2+827-2+960、3+855-3+926、5+366-5+680,其中对桩号0+000-0+621段间的300m暗涵进行拆除重建),改造隧洞0.421Km(桩号5+844-6+265)改造干渠建筑物91座,其中排洪涵6座、生产桥25座、倒虹8座、渡槽1座、退水闸15座、分水闸3座、节制闸3座,斗门30座; ③大理渠二干渠吴岔支渠及渠系建筑物改造工程:改造衬砌大理渠二干渠狊岔支渠 1.865Km,其中现浇C20砼弧底梯形渠道1.206Km,浆砌石矩形渠道0.491Km,拆除重建倒虹1座169m; ④斗渠及渠系建筑物改造工程:在马岔乡的麻湾、马石畔、教场坪、葛家沟、马岔、大寨、小寨、大堡岔等8村衬砌改港大理渠一干渠的斗渠30Km,改造量水堰30座; ⑤小型抽水站改造工程:恢复改造葛家沟、教场、马岔、大寨、大堡岔等5座泵站,配套水泵机组5台套,改造进出水池及压力钢管、新建泵房5座200㎡,配套安装变压器5台,架设高低压输电线路8Km; 本项目设计加固改造溢流坝1座(长60m),桩号为K0+000,主要施工内容为:导流工程、清淤工程、混凝土凿毛、岩石渣运输、浆砌石工程、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、导流、清淤工程 因大理河溢流坝施工时不能够断流,因此对河流穿越采用河道内围堰截坝导流的施工方法。河流围堰施工时的临时占地面积,具体面积大小根据河流的宽度确定。 1)施工前准备 ○1开工前组织施工人员熟悉图纸,进行技术交底。组织相关人员对现场道路、地形地貌及河水流量进行详细的踏勘,了解当地气候及河水的涨落情况,保证施工万无一失。 ○2根据现场情况及甲方要求设置相应的警示标志。 ○3围堰用机械、设备、配套设施及各种机具材料准备齐全并运至施工现场。 ○4对河流围堰采用昼夜连续施工,因此夜间所需材料、用具必须准备齐全,以保证施工正常进行。○5修筑施工进场便道,便道主要是利用原有道路,将低洼处用石子进行铺垫,并适当加宽。 2)围堰导流 在河流上游距坝体100米处(下游50米处)用麻袋装土筑挡水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽4米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝体的迎水面铺彩条布挡水以免渗漏。3)坝间排水、清淤 坝筑好后用多台潜水泵连续抽水直至抽净,然后再用推土机对河床进行降坡,使其平滑过渡,用人

相关文档