电缆敷设

电缆是一种特殊的导线,它是将一根或数根绝缘导线组合成线芯,外面再包裹上包扎层而成。

电缆按照用途主要分为电力电缆和控制电缆两大类。

电力电缆主要用于传输大功率电能,主要有聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆、橡套电缆、预分支电缆、矿物绝缘电缆等。

控制电缆主要用于连接电气仪表、传输操作电流、继电保护和自控回路以及测量等,一般运行电压在lkV以下,多芯且芯线截面面积小。

聚乙烯电缆性能较好,抗腐蚀,具有一定的机械强度,不延燃,制造加工简单,重量轻。

交联聚乙烯电缆具有泄露电流小、介质损耗小、耐热性能突出、重量轻等优点,且安装、运行、维护方便。钢带铠装型还能承受一定的机械力。

橡套电缆柔软,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。

预分支电缆由主干电缆、分支线、起吊装置组成。具有供电安全可靠、安装简便、占建筑面积小、故障率低和免维护等优点,广泛应用于中高层、超高层建筑竖井供电。

矿物绝缘电缆是一种无机材料电缆,电缆外层为无缝铜护套,护套与金属线芯之间是一层经紧密压实的氧化镁绝缘层。具有耐火、防爆、防水、操作温度高、使用寿命长、外径小、载流量大、机械强度高以及耐腐蚀性高等优点。但矿物绝缘电缆造价较高。

1.—般规定

1.1 适用范围

适用于10kV及其以下建筑电气电缆敷设。

1.2 常用技术数据

1.2.1 电缆型号

电缆一般由线芯导体、绝缘层和保护层构成,电缆结构如图1。线芯导体由多股铜或铝导线组成来输送电流;绝缘层用于线芯导体间和导体与保护层间的隔离;在绝缘层外包裹的覆盖层为保护层。电缆的保护层主要有金属护层、橡塑护层和组合护层三大类。

图1电力电缆结构示意图 1 一沥青麻护层;2—铠装;3—塑料护套;4一铝 (铅)包护层;5—纸包绝缘;6—线芯导体

卤)、TH —(湿热地区用)、FY —(防白蚁)等(表1)。

电缆型号字母含义表1

用途

导线

材料绝缘内护层

结构特

外护层或派

K一控制电缆

Y—移

动电缆

P—信号电缆 H—市内电话电缆

L一铝

芯 T一铜

Z—纸绝

缘 X—橡胶

绝缘

V —聚

氯乙烯

Y —聚

乙烯 YJ—交

联聚

乙烯

Q—铅护

套 L一铝护

套 H—橡胶

套 (H) F—

非燃性橡套

V —聚

氯乙烯护套

Y-聚乙

烯护套

不滴流

F—分相铅包

P一贫油式

C—重型

1—麻皮

2—钢带

铠装

20—裸钢带

铠装

3—细钢

丝铠装

30—裸细钢

丝铠装 5—单层

粗钢丝铠装 11

一防腐护层 12

—钢带铠装有防

腐层

120—裸钢

带铠装有防腐

1.2.2 导体选择的一般原则和规定

(1)导体材料选择:民用建筑宜采用铜芯电缆,下列场所应选用铜芯电缆。

1)易燃、易爆场所;

2)特别潮湿场所和对铝有腐蚀场所;

3)人员聚集较多的场所,如影剧院、商场、医院、娱乐场所等;

4)重要的资料室、计算机房、重要的库房;

5)移动设备或剧烈震动场所;

6)有特殊规定的其他场所;

7)控制电缆。

(2)除上述情况外,电缆导体可选用铜或铝导体。

(3)电缆支架及桥架

1)钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺;

2)支架焊接应牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm

;

3)电缆支架的层间允最小距离,见表3;层间净距不应小于2倍电缆外径加 10mm, 35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆夕卜径加50mm。

注:A标识槽盒高度。

4)电缆支架安装牢固,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不大于5mm,托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不大于10mm。

5)电缆水平敷设需在电缆首末两端、转弯及接头的两端处固定;垂直敷设或超过 45°敷设时,在每个支架上均需固定。电缆各支持点的距离应符合设计规定,当设计无规定时,不应大于表5规定。

电缆各支持点间的距离(_) 表5

6)当直线段钢制桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架超过15m时以及桥架过建筑物变形缝时,应留有不小于20mm的伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板。

1.2.3 电缆敷设的最小弯曲半径,应符合表6规定。

电缆最小弯曲半径表6

注:表中D为电缆外径。

1.2.4 电缆敷设的其他要求

(1)三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不得采用三芯另加一根单芯电缆或导线、电缆金属护套作中性线;三相五线制亦应采用五芯电缆;

(2)并联使用的电力电缆其长度、规格、型号应相同;

(3)电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出人口应封闭,管口应密封。

1.2.5 电缆附件

(1)室外制作6kV及以上电缆终端与接头时,空气相对湿度应在70%及以下;当湿度超过时,可提高环境温度或加热电缆;

(2)电缆线芯连接金具,内径应与电缆线芯匹配,截面宜为线芯截面的1.2?1.5倍;

(3)电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线与电缆屏蔽层连接,其截面积不小于表7的规定。

表7

电缆终端接地线截面(_2)

1.3 材料质量要求

(1)电缆及附件的规格、型号、长度应符合设计及订货要求,符合国家现行标准及相 _关产品标准的规定,并应有产品标识及合格证;

(2)产品的技术文件应齐全;

(3)电缆盘上应标明型号、规格、电压等级、长度、生产厂家等;

(4)电缆外观不应受损,不得有错装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤,电缆应绝缘良好、电缆封端应严密;

(5)电缆终端头应是定型产品,附件齐全,套管应完好,并应有合格证和试验数据记录;

(6)电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应采用热镀锌或等同热镀锌性能的制品;

(7)电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标识应齐全,封端应严密。

1.4 施工质量要求

(1)电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;

(2)电缆排列整齐,少交叉,坐标和标高正确,标志桩、标志牌设置正确;电缆的首末端、分支处、人孔及工作井处应设电缆标志牌,注明线路编号,或者电缆型号、规格及起讫点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹清晰不易脱落;

(3)交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路;三相或单相交流单芯电缆,不得单独穿入,应分别按其组合穿于同一导管内;

(4)电缆耐压试验及绝缘电阻测试需符合设计及施工规范要求;

(5)竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3m及以上距离或采取隔离措施,并分别设有明显标志。

1.5 施工常用机具

钢卷尺、绝缘电阻表、电工刀、手用钢锯、直流高压试验器等。

1.6 作业条件

(1)根据施工图纸进行技术复核,包括标高、走向、坐标等;

(2)施工路线上的建筑物、构筑物均应验收合格;

(3)电缆及其附件、配件均验收合格;

(4)电缆线路支持件安装完成并通过验收。

2.矿物绝缘电缆敷设

2.1 材料要求

(1)矿物绝缘电缆及其附件质量应符合《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T 13033规定;

(2)当有防腐或美观要求时,可挤制一层外套。外套颜色、材料应符合相关规定要求;

(3)当电缆在对铜护套有腐蚀作用的环境中敷设时、电缆最高温度超过70°C但低于 90°C,同其他塑料护套电缆敷设在同一桥架、电缆沟、电缆隧道或人可能触及的场所、或在部分埋地或穿管敷设时,应采用有聚氯乙烯外套的电缆;

(4)电缆终端、中间连接器、敷设配件及施工专用工具由电缆生产厂家配套供应;

(5)应根据现场回路电缆长度合理装盘,减少中间接头。

2.2 施工机具

电工用具、扳手、钢卷尺、手用钢锯、开孔器、起吊装置、喷灯、铜皮剥切器、电缆弯曲扳手、封罐旋合器、罐盖压合器。

2.3 作业条件

(1)电缆敷设路径上的建筑物施工完成,并符合现行施工规范要求。

(2)敷设电缆的支架、桥架、钢索等按设计要求安装完毕,技术复核完成。

(3)电缆及其配套部件均已到场,电缆外观检查完好,绝缘电阻测试符合标准规定要求。

2.4 工艺流程

电缆支架、桥架等敷设一现场测量订货一到货验收一电缆敷设一中间、终端接头制作—绝缘复测一终端头接线一通电试运行。

2.5 施工准备

(1)组织施工人员进行技术培训和技术指导,使其充分了解矿物绝缘电缆特性、敷设要求、技术标准,特别是电缆接头制作方法、绝缘测试方法、步骤,使施工人员充分掌握关键节点施工技能,达到熟练操作;

(2)熟悉图纸及设计要求,按照图纸及施工方案确定电缆型号、规格、走向,排列方式及敷设方式;单芯电缆的排列方式见表1;

单芯电缆排列方式表1

敷设形式三相三线三相四线

单路电缆

两路平行电缆

三路平行电缆

(3)复核电缆路径走向,路径应满足表2规定的电缆最小弯曲半径的要求;

电缆弯曲半径要求表2

电缆外径D(mm)D<7715

电缆内侧最小弯曲半径尺

2D3D W6D

(mm)

(4)计算敷设电缆所需长度时,应考虑留有不少于1%的余量;

(5)电缆敷设前应矫直;

(6)电缆到场后应测试电缆的绝缘电阻,采用1000V兆欧表,测量铜芯间及铜芯和铜护套间绝缘电阻,其值应大于等于200MD。

2.6 电缆敷设

2.6.1电缆敷设的一般要求

(1)矿物绝缘电缆、终端和中间联接器的安装,应严格按图集《矿物绝缘电缆敷设

99D101-6》或设计要求进行;

(2)电缆在直线敷设的适当场合、过建筑物伸缩缝和沉降缝时,应设置电缆膨胀环,电缆弯曲半径应不小于电缆外径的6倍;

(3)电缆在有振动源设备的布线,如电动机进线或发电机出线等,应将引至振动源设备接线盒处电缆弯成环形或“S”形,见图1;

图1 电缆防振措施

(4)电缆敷设时,其固定点之间的间距,除支架敷设在支架处固定外,其余按表3规定固定。电缆弯曲时,在弯头两侧100mm处设置支架并用电缆卡子固定;

电缆固定点或支架间的最大距离(_) 表3

电缆外径(mm)D<9920

电缆倾斜敷设时,电缆与垂直方向成30°及以下时,按垂直间距固定;大于30°时,按水平间距固定;

(5)施工中,电缆一旦锯开,应立即进行下道工序施工,若放置时间太长,应及时进行临时封堵。当有潮气侵人电缆端部,可用喷灯火焰直接对电缆受潮段进行加热驱潮,直到用1000V兆欧表测试电缆绝缘电阻达到200MD以上,才能进行中间联接器或终端安装;

(6)在电缆终端和中间联接器安装过程中,要多次及时地测量电缆的绝缘电阻值。终端和中间联接器安装完成后,应经绝缘电阻测试达100MO以上才能使用;

(7)电缆的终端应牢固可靠地固定在电缆和电气设备上,利用电缆铜护套作接地线时,应接地可靠;

(8)电缆平行敷设时,如有多只中间联接器,其位置应相互错开;

(9)单芯矿物绝缘电缆进出柜(箱)及支承电缆的桥架、支架及固定卡具,均应采取分隔磁路的措施,防止涡流产生;

(10)电缆穿管敷设,管的内径应大于电缆外径(包括单芯成束的每路电缆)的1.5倍,单芯电缆成束后宜每一路穿一根管道;

(11)矿物绝缘电缆只能穿直通管道,长度在30m范围内,不宜穿于较长距离管道或有弯头的管道;

(12)终端的芯线相序连接正确,色标明显,电缆标志牌齐全、清晰。

2.6.2 电缆敷设

(1)电缆在水平桥架内敷设,见图2

图2 电缆在水平桥架内敷设

(2)电缆在电缆隧道和电缆沟内敷设,见图3;

图3 电缆在电缆隧道或电缆沟内敷设

(a)电缆在电缆隧道内敷设;(b)电缆在电缆沟内敷设

(3) 电缆沿支架敷设,见图4;

(4) 电缆进配电箱、柜敷设,见图5;

(5) 电缆接地敷设,见图6。

图4电缆沿支架敷设

图6 电缆接地敷设示意图

(a) (b)

图5 电缆进配电箱、柜的敷设

(a)矿物绝缘电缆从配电柜(箱)上进线或侧进线;(b)矿物绝缘电缆从配电柜(箱)下进线

3.预分支电缆敷设

3.1 材料要求

(1)预分支电缆的主干、分支电缆型号应一致,并经出厂检验合格,其性能符合国家标准要求;

(2)主、分电缆外径尺寸均勻,符合产品标准,表面标识清晰、耐擦、光洁、平整、色泽均勻、无划痕等与良好产品不相称的缺陷;

(3)预分支电缆及其附件规格、型号等应符合设计图纸要求,技术资料齐全,并有出厂合格证;

(4)预分支电缆的安装配件由厂家配套提供。

3.2 施工机具

卷扬机、吊具、滑轮、电工工具、扳手、吊钩等。

3.3 作业条件

(1)电缆敷设路径及路径支持件(如支架、桥架等)已完成,符合设计及规范要求,验收通过;

(2) 根据电缆的敷设方式,相应构筑物(如竖井、电缆沟、隧道等)应完成,并符合设计相关规定要求;

(3)高层及超髙层建筑竖井敷设时,应留有电缆及施工机具运输通道,可选择由上往下敷设或由下往上敷设;

(4)应根据髙层及超髙层建筑吊运工具尺寸、规格要求,合理装盘。

3.4 工艺流程

电缆支吊架或桥架安装—电缆长度测量—主干电缆敷设固定—分支电缆敷设固定—电缆接线测试—通电试运行。

3.5 施工准备

(1)电气竖井预留洞大小和位置经过技术复核,符合设计要求;

(2)根据电缆的敷设方式,完成电缆支持件(如支架、桥架等)的施工,并通过验收;

(3)预分支电缆订货选型时,向生产厂家提出主干电缆和各分支电缆的规格与长度、建筑物楼层层高剖面图、分支接头距离楼层地坪高度以及分支电缆进楼层配电箱的进线方式;

(4)卷扬机、滑轮等施工机具按施工方案布置完毕。

3.6 电缆敷设

3.6.1 一般要求

(1)预分支电缆若为单芯电缆时,应考虑防止涡流效应,禁止使用封闭导磁金具夹具;

(2)预制分支电缆布线,分支电缆的长度不应大于3m,如不能满足要求应在不超过 3m处装设过电流保护装置;

(3)预分支电缆敷设穿越不同防火分区时,应采取相应的防火封堵措施,并符合设计要求;

(4)电缆敷设完成后,在首末端、分支处挂上电缆标牌;

(5)电缆敷设时,待主干电缆安装固定后,再将分支电缆绑扎解开,安装时不应过分强拉分支电缆。

3.6.2 敷设方法

(1)分支电缆吊装方法,见图1。

(2)预分支电缆在竖井内安装:

1)支架敷设,见图2;

2)竖井桥架内敷设,见图3。

图1分支电缆吊装方法图2分支电缆在竖井支架安装方法

图3 分支电缆竖井桥架内敷设

竖井桥架内敷设的电缆,桥架内绑扎间距不大于lm;上层至设备层预分支电缆应由上往下吊装敷设,下层至设备层预分支电缆应由下往上吊装敷设。

4.超高层建筑垂直电缆敷设

超高层建筑垂直电缆敷设根据不同电缆结构会有不同的施工方法,本节根据上海环球金融中心(地下3层,地上101层)工程的应用实例介绍。

4.1 材料要求

(1)甩缆由超高层水平段、垂直竖井段、下水平段组成。其结构为:电缆在垂直敷设段带有3根钢丝绳,并配吊装圆盘,钢丝绳用扇形塑料包覆,并与三根电缆芯绞合,7jC平敷设段电缆不带钢丝绳。吊装圆盘为整个吊装电缆的核心部件,由吊环、吊具本连接螺栓 (钢丝绳拉索锚具)和钢板卡具组成,其作用是在电缆敷设时承担吊具的功能并在电缆敷设到位后承载垂直段电缆的全部重量,电缆承重钢丝绳与吊具连接采用锌铜合金浇铸工艺。

(2)电缆及吊具需符合设计及国家规范等规定,质量、技术资料齐全。

(3)电缆芯线标识清楚,耐擦。符合《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995规定。

(4)为保证电缆吊装安全,电缆中选用的任意钢丝绳两根的最小破断拉力总和大于4 倍电缆垂吊部分的重力。

(5)电缆长度宜会同生产厂家现场测量,尤其是垂直段长度;电缆盘上除按规定标注外,还应注明电缆敷设编号。

(6)依据由下往上吊装方式,电缆装盘时,上水平段应在盘外侧。

(7)钢丝绳、吊具应有破断、拉力等试验,并符合设计要求。

4.2 施工机具

吊车、放线架、卷扬机、手拉葫芦、放线滚轴(托滚)、钢丝绳、滑轮、滑轮组、吊带、卸扣、扳手、电话、对讲机、电缆穿井梭头、防晃滚轮、塑铸滚轮、电缆金属网套、电工工具等。

4.3 作业条件

(1)电缆上、下水平段路径支架(或桥架)按设计图纸施工完成,弯曲半径应能满足电缆弯曲半径要求,并验收通过;

(2)电缆竖井建筑装饰施工完成,门能上锁;

(3)竖井有临时照明和通信措施;

(4)电缆运输通道畅通;电缆盘架设的地点应能满足下水平段电缆倒盘要求;

(5)各特殊工种均需持证上岗、起重指挥需有操作证。对操作工人进行安全及施工技术交底,形成交底记录;

(6)卷扬机的布置点,应利用结构梁或钢柱作卷扬机、导向滑轮的锚点,或者在结构阶段预埋圆钢锚环;

(7)吊装机具规格型号选择,应根据设计计算书而定。

4.4 工艺流程

井口测量—穿引梭头设计制作—吊装工艺选择—起重设备选择—起重设备布置—通信设备布置—井内照明布置—电缆盘架设—吊装过程控制—吊装圆盘安装—辅助吊具安装—辅助卡具安装—检验试验—防火封堵。

4.5 施工准备

4.5.1 工艺和吊装设备选择

超高层建筑垂直电缆施工所受限制有:

(1)施工电梯运载能力有限;

(2)施工场地狭小;

(3)竖井高度超长;

(4)无法使用大吨位卷扬机,主吊绳不能满足起吊高度和起吊电缆重量的要求;

(5)吊装过程中,电缆容易晃动而被划伤。

针对以上限制条件,利用多台电动卷扬机互换、分段提升,由下而上垂直吊装敷设的方法。电缆盘架设在一层电气井附近,卷扬机布置在同一井道最高设备层上或以上楼层,按序吊运各竖井电缆。每根电缆分三段敷设,先进行设备层水平段和竖井垂直段电缆敷设,后进行下水平段电缆敷设。因上水平段不绞绕钢丝绳,不能受力,在吊装工艺选择上应侧重于上水平段的捆绑、吊运。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设现场施工方法

室外电缆敷设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期:年月日 一.工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工程。 直埋埋深为距地面净距0.8米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸出路面1.0米。埋深为距路面净距0.8米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢管保护。 二.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3.现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案 Jenny was compiled in January 2021

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月

目录 一编制说明..................................... 错误!未定义书签。二编制依据..................................... 错误!未定义书签。三工程概况..................................... 错误!未定义书签。四施工准备..................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .............................. 错误!未定义书签。六安全措施..................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系................................. 错误!未定义书签。八附图:........................................ 错误!未定义书签。、厂区行车路线;................................ 错误!未定义书签。、吊车性能表;.................................. 错误!未定义书签。、变压器卸车、安装吊车站位图。.................. 错误!未定义书签。一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。 二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007;

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。

3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。 4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电缆敷设施工方案

室外电缆敷设 人: 人: 人: 编制单位 : 天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期 : . 工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工 程。 直埋埋深为距地面净距 0.8 米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸 出路面 1.0 米。埋深为距路面净距 0.8 米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢 管保护。 二. 编制依据及原则 2.1 .《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2 .工程设计施工图纸。 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 三 . 电缆敷设施工技术措施 1 、施工准备 1.1 设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无 损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆 应密封良 好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑 包布等均应 方案 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4. 建筑安全生产监督管理规定》 2.5. 建设工程施工现管理规定》 2.6. 施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.

符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.lkV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无 箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3. 直埋电缆敷设:

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设施工方案详解

电缆敷设安装施工方案 1、编制依据 1.1中国联通西北(呼和浩特)基地动力机房楼C1/C3高压柜安装及电缆布放工程第二标段招标文件和图纸。 1.2电缆敷设有关技术规范、规程和相关文件。 1.3依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 2、编制目的 用以指导本工程高压电缆敷设安装的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 3、作业准备 3.1技术准备 3.1.1施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全,技术交底。 3.1.2施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3.1.3电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验及对电缆的排列 3.1.3.1绝缘电阻测试: 500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表;10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表;10000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10MΩ。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格;绝缘电阻达不到10 MΩ应做交流工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。 3.1.3.2多根电缆敷设在同一桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度的减少电缆的交叉和混乱。 3.2人员要求 施工人员必须是经培训考核合格的有施工经验的人员,班组施工人员应了解、熟悉施工图纸、厂家说明书及工艺要求,并接受技术、安全交底。施工人员对施工规范应准确掌握。 敷设电缆需要大量的人员,根据电缆的数量及电缆的敷设进度安排,做好人员配备的准备工作,保障电缆敷设时人员满足施工要求,施工前并对所有人员进行安全技术培训。

住宅小区电缆穿管和敷设工程施工方案

住宅小区管内穿线及电缆敷设 施工方案 编制人: 审核人:

批准人:

一.编制说明 二.施工、编制依据 三.工程概况 四.施工准备. 五.管内穿线. 六.电缆敷设. 七.质量保证. 八.安全保证.

管内穿线及电缆敷设施工方案 、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案 国家现行规范及以往施 工经验编制。 二、施工、编制依据 1、 〈建筑工程施工质量验收统一标准》 2、 〈建筑电气工程施工质量验收规范 》 3、 〈电气装置安装工程施工及验收规范合编》 〈电缆线路施工及验收规范》 《氐压电器施工及验收规范》 4、 〈工业自动化议标工程施工及验收规范 》 三、工程概括 1、 项目名称: 2、 工程地点:位于通州运河滨河北路 3、概况选项:本工程内容主要包括:14#楼、17#楼、20#楼 及地下,依据施工合同、 GB50300-2001 GB50303-2002 GB50168-92 GB50254-96 GB50093-2002 (GBJ 93-86)

车库电缆、电线、电缆桥架的施工。 四、管内穿线 1、工艺流程 选择导线T扫管T穿带线T导线与带线的绑扎T管口带护口T导线连接-线路绝缘遥测 2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架安 装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 3、施工方法 a.选择导线:各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 b.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 c.穿带线:穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用?2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内, 在管路的两端留有10?15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞 在一起,然后将带线拉出。

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设 施工方案 编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况 地点:宝丰金叶烟草有限责任公司 施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 班长 1人 电工 3人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼 龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 一、工程概况 唐山市马驹桥骏安园保障性住房A01地块临时电工程是在正式供电没有送电前,由原有1#,3#,4#箱变带动A01地块整体临时用电工程。 1#箱变出线两路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*240)至新立一级箱一套,再由新立一级箱出线三路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中两路分别供电10#楼照明柜和动力柜,另一路供电10楼商业。 3#箱变出线三路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*300)分别至新立三套一级箱,再由新立三套一级箱平均出线共14路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中3#、4#、5#、6#、9#楼分别供电两路低压电缆至其照明柜和动力柜各一路。剩余四路低压电缆分别供3#楼商业二级箱一路,ZS-12商业二级箱一路,5#楼东侧商业二级箱一路,热力站二级箱一路。 4#箱变出线三路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*300)分别至新立三套一级箱,再由新立三套一级箱平均出线共13路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中1#、2#、7#、8#楼分别供电两路低压电缆至其照明柜和动力柜各一路。剩余五路低压电缆分别供2#楼商业二级箱一路,ZS-11商业二级箱一路,1#楼东侧商业二级箱一路,7#楼西侧商业二级箱一路,8#楼东侧商业二级箱一路。 注:所有电缆地表敷设,过路加槽钢。由楼体外墙到配电间电缆用量均为15米。2#、3#、4#、5#、10#楼,各楼电井到楼体外墙电缆用量均为15米;1#、7#、8#、6#、9#楼,各楼电井到楼体外墙电缆用量均为20米。(详见路径示意图GR-P16117S-03)