文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 津建安施37-模板支架验收记录表(填写样本)

津建安施37-模板支架验收记录表(填写样本)

津建安施37-模板支架验收记录表(填写样本)

津建安-施-37 模板支架验收记录表

满堂脚手架技术交底记录大全

技术交底记录 工程名称XX工程交底编号XX 交底部位信号综合楼、宿舍楼工序名称满堂脚手架搭设 交底内容: 一、工程概况 本脚手架工程位于铁路站场范围内信号综合楼及宿舍楼,综合楼为四层框架结构。脚手架采用扣件式钢管脚手架,梁、板、柱采用满堂脚手架进行支撑,采用外双排进行封闭围护,首层满堂脚手架搭设高度为6.0m。 2、脚手架搭设材料准备 根据建筑层高及施工工期要求,计算材料使用及周转量,材料提前进入施工现场,项目部组织相关人员对材料进行检验,对不合格材料禁止使用并及时清理出施工现场。 3、脚手架地基基础处理 为保证脚手架稳固性,在脚手架搭设前需进行脚手架搭设范围进行地基处理,地基处理采用灰土回填或浇筑10-20cm厚混凝土垫层。 4、作业交底 在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 二、脚手架构造要求及技术措施 1、总体搭设思路 满堂脚手架立杆间距为1.2m(梁底立杆加密间距0.5m),横杆步距为1.5m,立杆下部垫100*100方木或50mm厚木板,底部搭设扫地杆,按规范要求搭设水平剪刀撑、竖向剪刀撑,梁底进行立杆加密(间距为0.6m);外脚手架立杆间距为1.5m,横杆间距为1.8m,立杆下

部垫100*100方木或50mm厚木板,距离根部搭设扫地杆,并按照规范要求搭设剪刀撑。2、脚手架材料要求 (1)、脚手架各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A 钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 (2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 (3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 3、脚手架结构技术要求 (1)依脚手架结构要求本工程为框架结构,柱、梁、板采用满堂脚手架支撑,外架采用双排脚手架。 (2)、满堂脚手架 ①、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 测量放线→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。 ②、立杆立杆底部必须设置方木或木板,方木尺寸为100*100,木板厚度不小于

模板支架检查验收表.doc

模板支架构造要求 模板支架检查验收表 工程名称施工单位 搭设项目验 负责人经理收日期 检查结果代 √=合格×=不合格无=无此项号说明 序验收验备 验收内容及要求 号项目收结果注 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项 施工方案,模板结构设计应进行计算,并 应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度 8m 及以上; 保施 跨度 18m 及以上,施工总荷载 10kN/㎡及 1 证工 以上;集中线荷载 15kN/m 及以上的超过方 项 一定规模的危险性较大的模板支撑安全案 专项施工方案应按规定组织专家论证; 目 (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安全措施。

2 3 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求,并应能承受支 架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置支 底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; 架 (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的基 设置应符合规范要求; 础 (4)支架立杆基础应设排水设 施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时 应对楼面结构采取加固措施。 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; 支 (2)模板支架立杆顶部应按规范设置架可调支托; 构 造(3)模板支架立杆底部距地面 200mm 高处应按规范设置纵横扫地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵

4 5 横水平杆,水平杆步距应符合方案设计和 规范要求,且水平杆应按规范要求连续设 置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接;严禁将上段的钢 管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉 杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪刀撑。 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体 宽 度的加强措施; 支 架 (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支稳撑点的长度应符合规范要求; 定(3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体 变形应在规定允许范围内。 (1)模板上施工均布荷载、集中荷载施 工应在设计允许范围内; 荷 (2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆载 积高度进行控制。

满堂支架验收表

项目名称 工程部位 上部结构形式 序号检查项目验收要求 1、桥孔内地质纵剖图;施工单位 监理单位合同段公路等级检查结果1应提供的 资料2、不良地基处理施工图;3、 支架系统(包括砼结构物的重力支架系统自重、施工荷载及风荷载的强度、刚度、稳定性及地 基承载力验算的计算书); 1、支架基础平整,场地压实; 2、2架体基础支架底部按要求设置垫板、底座、扫地杆; 3、基础四周 设置排水沟,保证排水通畅。 1、上下层立杆应同在一竖直中心线上,垂直度偏差,绝对值不得大于 100mm; 2、上下层立杆接头宜采用穿心套接驳扣或臂扣缩紧,接头水平位置的高度宜错开不少于15cm。 3、立杆应设有可调节高度的托板,以方便调节标高、拆卸模版; 4、3立杆立杆与支撑模版的木枋或钢枋要有可靠的连接; 5、 立杆间距应符合支架结构施工图设计要求; 6、模板顶标高(包括预拱度、预留沉降值在内)偏差0~10mm; 7、立杆脚应 有底座或垫木,并设扫地杆;

1、以下的立杆应设置不少于两道的纵横水平拉杆,且与立杆有可靠的连接; 2、超过以上部分每增高,相应设一道纵纵横水平拉杆,且与立杆有可靠的连接; 4水平拉杆3、剪力撑与地面的夹角呈45度,最大不应超过60度;4、剪 与剪力撑力撑应自地面一直到驳扣的顶部,高支剪力撑应纵横设置,且不少于两道,其间距不得超过米。 立杆两侧边设置剪力撑,当结构物跨度L>=10m时,剪力撑间距不得超过 5m; 5、剪力撑与立杆应有可靠的连接。 1、高度不大于6m的脚手架,宜采用一致型斜道; 2、 高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;3、人行 5上下斜道斜道板宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;4、拐弯 处应设置平台,起宽度不应小于斜道宽度;5、斜道 两侧及平台外围均应该设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为,挡脚板高度不应小于180mm。 6材质1、钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂缝不得使用;2、 接驳扣件、卡件应有出厂合格证明、有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 1、脚手板下采用安全平网兜底。 2、模板外侧 7架体防护应有一定的宽度作业,临边应有防护措施,确保施工人员安全。 3、按要求设置人员上下 专用通道 验收意见:

落地式满堂脚手架施工平台

落地式满堂脚手架施工平台 施 工 方 案 工程名称:青岛新机场航站楼装修 施工单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

时间:2017年月日 落地式满堂脚手架施工平台施工方案 一、编制依据: 1.、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、工程设计图纸 二、工程概况 一、二层挑空区约17000.00m2考虑满堂脚手架,格子型吊顶标高8.45米、铝合金冲孔板标高8.75米、石膏板吊顶标高6.75米。综合搭设高度6米;二、三层挑空区约1500m2考虑满堂脚手架,天花标高6.4米、6.5米、6.6米,考虑搭设高度4.5米;一至三层挑空区约3403.58m2考虑满堂脚手架,天花标高10.4米、10.5米、10.6米,搭设考虑高度8.5米;负一层至一层挑空区150平米,天花标高9.8米,满堂脚手架搭设考虑高度7.8米; 三、材料选用 采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的钢管。立杆和大横杆的长度为4-6米,小横杆为1.4-2.3米。有严重腐锈、弯曲、压扁、损伤和裂纹的钢管均一一剔除。所采用的直角扣件、回转扣件和对接扣件,必须为质地良好、性能可靠的标准件,以防在使用时出现开口、断裂、滑丝等现象,而且数量充足、规格统一。

四、施工方案选择 本工程拟定采用落地式满堂扣件式钢管脚手架,所有脚手架立杆均采用:横距1.2m,纵距1.5m ,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.3m,脚手架步距h=1.50m,铺设脚手板层数1层,安全网1层。 1、脚手架的搭设几何尺寸: 立杆横距:1.2m;立杆纵距:1.5m;步距:1.5m;内立杆距墙300mm。剪刀撑:水平间隔每6米拉设一道剪刀撑,剪刀撑至基础底横杆往上搭设。 2、脚手架基础:脚手架基础以比赛场地内混凝土地面为基础持力层,距离立杆底部200mm设置通长扫地杆,扫地杆按照纵横方向设置,防止立杆底端发生位移。 3、脚手架的搭设: 脚手架:检查准备、材料配备→清理平整场地→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横杆→剪刀撑→铺脚手板→铺安全平网。 4、注意事项: 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于500mm,并不得在同一步内。脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑,剪刀撑与纵向水平杆呈45~60°角;横向支撑两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置,且脚手架外侧满挂密目安全网。大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,内

满堂脚手架检查验收表

满堂脚手架检查验收表(不适用与模板支撑架) 表12.5 工程名称结构形式 施工单位项目经理 监理单位项目总监 验收部位/高度验收时间 序 号 检查项目标准验收结果 1 保 证 项 目施工 方案 编制专项施工方案并进行设计计算。 专项施工方案按规定审核、审批。 2 架体 基础 架体基础平整、夯实、符合专项施工方案要求。 架体底部设置垫板的规格符合规范要求。 架体底部按规范要求设置扫地杆。 采取排水措施。 3 架体 稳定 架体四周与中间按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜 杆。 按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。 架体高宽比超过规范要求时采取与结构拉结或其他可靠 的稳定措施。 4 杆件 锁件 架体立杆间距、水平杆步距不超过设计和规范要求。 杆件接长符合要求。 架体搭设牢固且杆件节点紧固符合要求。 5 脚手 板 脚手板满铺且铺设牢固、平稳。 脚手板规格或材质符合要求。 采用挂扣式钢脚手板时挂钩挂扣在水平杆上且挂钩处于 锁住状态。 6 交底 与验 收 架体搭设前进行交底且交底有文字记录。 架体分段搭设、分段使用并进行分段验收。 架体搭设完毕办理验收手续。 验收内容已进行量化,并经责任人签字确认。

7 一 般 项 目架体 防护 作业层防护栏杆符合规范要求。 作业层外侧设置高度不小于180mm挡脚板。 作业层脚手板下用安全平网兜底且作业层以下每隔10m 用安全平网封闭。 8 构配 件材 质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量符合规范 要求。 杆件无弯曲、变形、锈蚀现象。 9 荷载架体的施工荷载不超过设计和规范要求。荷载堆放均匀。 10 通道设置人员上下专用通道。通道设置符合要求。 验收结论验收人签字 施工单位 验收意见(签章)搭设单位 验收意见(签章) 监理单位验收: 符合要求,同意使用() 不符合验收程序,重新组织验收() 总监理工程师(签章): 年月日注:本表由施工单位填报,报监理单位、施工单位、安拆单位各存一份

模板支架检查验收表

模板支架搭设技术要求 模板支架检查验收表工程名称施工单位 搭设负责人项目经 理 验收日 期 检查结果代号说明√=合格 ×=不合格无=无此项 序号验收项 目 验收内容及要求 验收结 果 备注 1 保 证 项 目 施 工方 案 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项施工方案,模板结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m 及以上的超过一定规模 的危险性较大的模板支撑安全专项施工方案应按规定组织专家 论证; (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安全措施。 2 支 架基 础 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求,并应能承受支架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求; (4)支架立杆基础应设排水设施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支 架构 造 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; (2)模板支架立杆顶部应按规范设置可调支托; (3)模板支架立杆底部距地面200mm高处应按规范设置纵横扫地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵横水平杆,水平杆步距应符合方案设计和规范要求,且水平杆应按规范要求连续设置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接; 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪刀撑。 4 支 架稳 定 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施; (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求; (3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施 工荷 载 (1)模板上施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内; (2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制。

满堂脚手架验收表.docx

工程名称 架体用途 架体总长度 施工负责人 序号验收项目 架体搭拆 1相关技术 资料 2立杆基础3架体稳定4杆件锁件5脚手板 6架体防护 构配件 7 材质 8荷载 9通道 10其他 验收结论 验收 签字搭设负责人: 年月日 满堂脚手架验收表 编号: 施工单位 架体全高验收日期 架体荷载分段验收高度 验收人员 验收内容及要求验收结果专项施工方案应经过审核审批; 专项施工方案中的设计、详图、安全措施应与实际相符; 架体搭拆安全技术交底应符合方案及实际要求。 立杆基础应按方案及设计要求进行平整、夯实; 立杆基础外侧应采取有效排水措施; 立杆底部底座、垫板应符合规范要求; 立杆底端扫地杆的设置应符合规范要求。 架体四周与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆; 架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆; 当架体高宽比大于规范规定时,应按规范要求与建筑结构拉结或采取增加 架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。 架体立杆件间距,水平杆步距应符合设计和规范要求; 杆件的接长应符合规范要求; 架体搭设应牢固,杆件节点应按规范要求进行紧固。 作业层脚手板应满铺,铺稳、铺牢; 脚手板的材质、规格应符合规范要求; 挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上,挂钩处应处于锁住状态。 作业层应按规范要求设置防护栏杆; 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板; 作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔 10m 应采用安全平网封闭。 架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求; 杆件的弯曲、变形和锈蚀应在规范允许范围内。 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求; 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 供作业人员上下的通道宽度、坡度应符规范要求; 转角休息平台、防护栏杆、剪刀撑、横向水平干加密的设置应符合规范要 求。 其他需要验收的内容 使用负责人:项目安全负责人:项目负责人: 年月日年月日年月日

满堂脚手架专项施工方

满堂脚手架专项施工方案 第一节工程概况 一、工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 二、施工平面布置 三、施工要求 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络

2、脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 第三节、施工计划 一、施工进度计划 二、材料与设备计划 1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 2、扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

满堂支架预压规程

第7节、支架预压施工方案 规范规定 中华人民共和国行业标准(JGJ/T194-2009《钢管满堂支架预压技术规程》)1.0.2 本规程适用于浇筑与市政工程中搭设钢管满堂支架现浇混凝土工程施工的支架基础与支架预压。 2.0.1 支架基础预压:为检验支架搭设范围内基础的承载能力和沉降状况,对支架基础进行的加载预压。 2.0.2 支架预压:为检验支架的安全性,收集施工沉降数据,对支架进行的加载预压。 3.0.1 现浇混凝土工程施工的钢管满堂支架的预压应包括支架基础预压与支架预压。 3.0.2 支架基础预压与支架预压应根据工程结构形式、荷载大小、支架基础类型、施工工艺等条件进行预压组织设计。 4.1.3 支架基础应设置排水、隔水设施,不得被混凝土养护用水和雨水轻浸泡。 4.1.4 支架基础预压前,应布置支架基础的沉降监测点;支架基础预压过程中,应对支架基础的沉降进行监测;支架基础监测应符合本规程第6章的规定。 4.1.5 对支架基础代表性区域的预压监测过程中,当最初72h各监测点的沉降量平均值小于5mm时,应判断同类支架基础的其余部分预压合格。 5 支架预压 5.1.1 支架预压应在支架基础预压合格后进行。 5.1.3 支架预压加载范围不应小于现浇混凝土结构物的实际投影面。 5.1.4 支架预压前,应布置支架的沉降监测点;支架预压过程中,应对支架的沉降进行监测;支架预压监测应符合本规程第6章的规定。

5.1.5 在全部加载完成后的支架预压监测过程中,当满足下列条件之一时,应判断支架预压合格: 1、各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm; 2、各监测点最初72h的沉降量平均值小于5mm; 5.1.7 支架预压后应编写支架预压报告,支架预压报告应包括下列内容: 1、工程项目名称; 2、支架分类以及支架代表性区域的选择; 3、支架沉降监测; 4、支架预压的合格判定。 5.2.1 支架预压荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的1.1倍。 5.3.1 支架预压应按预压单元进行分级加载,且不应小于3级。3级加载依次宜为单元内预压荷载值的60%、80%、100%。 5.3.2 当纵向加载时,宜从混凝土结构跨中开始向支点处进行对称加载;当横向加载时,应从混凝土结构中心线向两侧进行对称布载。 注明:避免对支架造成不利影响。 5.3.3 每级加载完成后,应先停止下一级加载,并应每间隔12h对支架沉降量进行一次监测。当支架顶部监测点12h的沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载。 5.3.4 支架预压可一次性卸载,预压荷载应对称、均衡、同步卸载。 6、监测内容 6.1.1 支架基础预压和支架预压的监测应包括下列内容: 1、加载之前监测点标高; 2、每级加载后监测点标高; 3、加载至100%后每间隔24h监测点标高;、

5 危险性较大的分部分项工程(满堂钢管脚手架)旁站监理记录表

危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表 GDAQ4308 作业日期年月日星期 天 气 睛□、阴□、雨□、气温度,风力 分部分项工程 名称 满堂钢管脚手架 总承包单位 专业承包单位 旁站监理时间开始时间:结束时间: 1、施工前是否已经履行监理报审手续?□有□没有 2、总承包单位专职安全生产管理人员到位情况:安全员到位,跟班监督检查; 3、专业承包单位专职安全生产管理人员到位情况:安全员到位,跟班监督检查; 4、安全技术交底情况:□有公司对项目经理交底;□有项目经理对班组长交底;□有班组长对工人交底 5、特种作业人员到位情况:是否与方案相符?□符合□不符合 证书与人员是否相符?□符合□不符合 6、应急救援准备情况:□有救援人力;□有符合要求的救援物资;□有符合 要求的救援设备;□有符合要求的救援药品;□有进行应急演练;□其 它; 7、作业警戒区的设立与警戒人员到位情况:□有设置作业警戒区;□警戒人员到位; 8、专项方案执行情况: 1)新钢管、新扣件应提交产品质量合格证、质量检验报告,并做防锈处理;□符合□不符合2)检查钢管外径mm、壁厚mm,符合施工方案要求。□符合□不符合 3)检查钢管外径、壁厚、端面的偏差、锈蚀深度、弯曲变形等是否符合规范要求;□符合□不符合 4)检查扣件是否有裂缝、变形、滑丝等质量问题;□有,已严禁使用;□无 5)检查脚手板材质、规格是否符合施工方案和规范要求;□符合□不符合 6)检查脚手架基础是否符合施工方案,是否按方案设置排水措施。□符合□不符合 7)检查立杆底部垫板、底座、纵横向扫地杆的设置是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 8)检查架体高宽比超过规范要求时是否采取与结构拉结或其它可靠的移稳定措施。□符合□不符合 9)检查立杆间距m,横向水平杆间距m,纵向水平杆间距m,是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 10)检查纵向剪刀撑、横向剪刀撑的设置是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 11)检查地基是否积水□是□否;检查底座是否松动,立杆是否悬空。□是□否 12)检查作业层脚手板下是否采用安全平网兜底,作业层以下是否每隔10m采用安全平网封闭。□是□否 13)抽查扣件螺栓拧紧扭力矩是否符合施工方案和规范要求;□符合□不符合 14)检查扣件螺栓是否松动。□是□否 15)检查立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 16)检查作业层上的施工荷载是否超出设计荷载或堆放不均匀。□是□否

国标规范满堂式脚手架(计算书)

1、编制依据 1、《博物馆网架工程设计图纸》 2、《博物馆网架工程施工组织设计》 3、国家有关规范 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《碳素结构钢》GB/T 700 《建筑施工扣件式脚手架、安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、工程概况 博物馆网架工程采用正放四角锥球面网壳,节点采用螺栓球节点(局部为 焊接球),网壳跨度为28.14m,直径为98m网架高度为3.7m (从支座到网架顶),投影覆盖面积为531.8卅,四周采用周边支座支承,共16个焊接球支座,支座预埋件顶面底部标高为14.1m。 3、搭设脚手架的区域 根据施工组织设计,钢结构的安装拟采用“满堂红脚手架高空散拼”的方法。故脚手架为满堂红脚手架。脚手架的平面尺寸约为28.14米X 18.9米,高度大约为16米。长度方向的尺寸可根据工程的实际情况作适当的调整。脚手架用于钢结构构件的拼接、吊装和校正。 4、脚手架的计算

(JGJ130-2001) 脚手架的荷载取值:活荷载:1.0KN/M2,支撑主桁架的支点传到脚手架的力:3.0KN/M2。 模板支架搭设高度为16.0米,搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.00米,立杆的横距1=1.00米,立杆的步距h=1.50米。 ---------------------------------------------------------------------------- 0 ------------------------------------------------------------------------------------- o o 0 O □ Q o a 图-2落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为丁48 X 3.5 、基本计算参数[同上] 、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩W = 5.08cm 3; 截面惯性矩I = 12.19cm 4; 图一1落地平台支撑架立面简图

模板支架验收表.doc

工程名称: 施工单位 部位 序号项目 1施工方案2交底 3支架基础4支架构造5支架稳定 6施工荷载7杆件连接8底座与托撑9构配件材质10支架拆除11其他 结论 SA-C3-5.1 模板支架(□检查□验收)表 监理单位 搭设高度m 工作要求结果 应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;专项施工方 案应按规定审核、审批;超规模模板支架专项施工方案应 按规定组织专家论证 支架搭设、拆除前应进行交底,并有文字记录 基础应坚实平整,承载力应符合专项施工方案要求;支架 底部应设置垫板,垫板的规格应符合规范要求;支架底部 应按规范要求设置底座;应按规范要求设置扫地杆;应采 取排水措施;支架设在楼面结构上时,应对楼面结构的承 载力进行验算,楼面结构下方应采取加固措施 立杆纵、横间距不应大于设计和规范要求;水平杆步距不 应大于设计和规范要求;水平杆应连续设置;应按规范要 求设置竖向剪刀撑或专用斜杆;应按规范要求设置水平剪 刀撑或专用水平斜杆;剪刀撑或斜杆设置应符合规范要求 支架高宽比超过规范要求应采取与建筑结构刚性连接或 增加架体宽度等措施;立杆伸出顶层水平杆的长度严禁超 过规范要求;浇筑混凝土应对支架的基础沉降、架体变形 采取监测措施 荷载堆放应均匀;施工荷载不应超过设计规定;浇筑混凝 土应对混凝土堆积高度进行控制 立杆连接、水平杆连接应符合规范要求;剪刀撑斜杆接长 应符合规范要求;杆件各连接点的紧固应符合规范要求螺 杆直径与立杆内径应匹配;螺杆旋入螺母内的长度或外伸 长度应符合规范要求 钢管、构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;杆件 不得弯曲、变形、锈蚀 支架拆除前应确认混凝土强度达到设计要求;应按规定设 置警戒区和设置专人监护 监理单位人员(签字):施工单位人员(签字): 年月日年月日 注:涉及危大工程检查验收工作,施工单位项目技术责任人及监理单位项目总监理工程师必参加并签 字确认。 重庆市建设工程施工安全管理总站监制

满堂脚手架验收表

满堂脚手架验收记录表 工程名称验收部位 搭设高度验收日期 序号验收项目验收内容与标准验收结果 1 施工方案方案有针对性,能指导施工,有设计计算书,按规定办理审批。 2 交底有技术交底和安全技术交底,交底人有签字 3 钢管扣件进场前质量验收情况;使用前质量检测情况;外观质量检查情况,钢管无开裂,严重锈蚀、弯曲、压扁变形,扣件有出厂合格证,无脆裂、滑丝、变形。 4 立杆基础平整、夯实、不积水,立杆下口有底座或垫木(厚5cm,宽20cm)。 5 可调支座伸入立杆长度不小于150mm。 6 扫地杆扫地杆离地面不大于35cm,纵下横上布置,要采用对接纵横向连续设置。 7 立杆搭接方式立杆相互对接垂直,对接点要相互错开。 8 杆件间距与剪 刀撑 立杆间距:等距对直,纵、横距<1.0m;脚手架步距1.2m; 剪刀撑:按4步6跨设置一道,剪刀撑的底端应与地面顶紧, 剪刀撑杆件连接采用搭接,搭接长度不小于1米,且用不少于 两个旋转扣件分别在离杆端不小于10cm的地方连接,水平夹角 45-60度。 9 纵横向水平拉 杆设置 扫地杆缺失情况。 封顶杆缺失情况。 中部水平杆缺失情况。 10 剪 刀 撑 设 置 垂直纵横 向 纵向间距(m):架体外侧1道,每隔不大于4.5米设1道纵向 剪刀撑,依据墩高布置。 横向间距(m):架体外侧1道,每隔不大于4.5米设1道横向 剪刀撑,依据墩高布置。 水 平 向 扫地杆处一道。 封顶杆处一道。 中间部位:层高超过 4.8m加设水平剪刀撑,要求每隔不大于 4.8米设1道水平剪刀撑,依据墩高布置。 斜杆与立 杆的扣接 斜杆与通过的每个立杆都要扣接,扣接数量无缺失情况。 11 脚手板与防护 栏杆 作业层须满铺脚手板,做到严密牢固,不得出现探头板或空洞, 满铺搭接长度20-30㎝;作作业层脚手架立杆于1.2m和0.6m 处设有两道防护栏杆,底部侧面设0.18m高的挡脚板。 12 架体作业面封 闭 作业层必须用用5㎜尼龙绳全眼连接国标合格格安全网密目网 (1.5×6.0m规格)挂设在立立杆里侧,实行全封闭。 13 上下人行斜道附在外脚手架上,采用之字形,斜道宽度 1.2m,坡度为1:3(高:长),拐弯处设置平台,其宽度等同斜道宽度,斜道两侧及平台外围均设置设栏杆和挡脚板。 验收 签字 搭设负责人:使用负责人:安全负责人:技术负责人: 施工单位验收结论结论: 项目负责人: 年月日 监理 单位 验收 结论 结论: 总监理工程师: 年月日

模板支架专项工程验收记录表

模板支架安装验收记录表工程名称武陵源区岩门桥及连接线新建工程 单位工程武陵源区岩门桥及连接线新 建工程 分部工程 拱部与拱上结构(主 拱圈) 施工单位湖南星大建设集团有限公司项目经理文科丰 序 号 检查项目验收要求结果 1 施工 方案 编制专项施工方案或结构设计经计算 专项施工方案经审核、审批 超规模模板支架专项施工方案按规定组织专家 论证 2 支架 基础 基础坚实平整,承载力符合专项施工方案要求 支架底部设置垫板或垫板规格符合规范要求 支架底部按规范要求设置底座 按规范要求设置扫地杆 采取排水措施 支架设在楼面结构上时,对楼面结构的承载力进 行验算或楼面结构下方采取加固措施 3 支架 构造 立杆纵、横间距符合设计和规范要求 水平杆步距符合设计和规范要求 水平杆连续设置 按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆 剪刀撑或斜杆设置符合规范要求 4 支架 稳定 支架高宽比超过规范要求采取与建筑结构刚性 连接或增加架体宽度等措施 立杆伸出顶层水平杆的长度符合规范要求 浇筑混凝土对支架的基础沉降、架体变形采取监 测措施 5 施工 荷载 荷载堆放均匀 施工荷载符合设计规定 浇筑混凝土对混凝土堆积高度进行控制

6 交底与 验收 支架搭设、拆除前进行交底或文字记录 架体搭设完毕办理验收手续 验收内容进行量化,或经责任人签字确认 7 杆件 连接 立杆连接符合规范要求 水平杆连接符合规范要求 剪刀撑斜杆接长符合规范要求 杆件各连接点的紧固符合规范要求 8 底座与 托撑 螺杆直径与立杆内径匹配 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度符合规范要 求 9 构配件 材质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量符 合规范要求 杆件无弯曲、无变形、无锈蚀 10 支架 拆除 支架拆除前确认混凝土强度达到设计要求 按规定设置警戒区或设置专人监护 参加验收单位施工单位验收意见: 项目经理: 技术负责人: 年月日 专家组验收意见: 专家组代表: 年月日监理单位验收意见: 专业监理工程师: 总监理工程师: 年月日 建设单位验收意见: 项目负责人: 项目技术负责人: 年月日

脚手架搭设方案(满堂脚手架)

2.7.1 编制依据 2.企业内部管理标准:质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件。 2.7.2 脚手架搭设的位置 本工程吊顶高度,需搭设满堂脚手架;区域主要采用移动式脚手架平台。本工程满堂脚手架拟采用落地式钢管脚手架。 人员及材料安全通道搭设位置进场后与甲方进行确定 2.7.3脚手架设计概况 本工程分,搭设面积共计:平米。吊顶施工造型复杂,为便于施工,保证安全,搭设满堂脚手架施工。满堂脚手架按立杆横距1. 5m,立杆纵距1.2m,步距1.5m搭设。 上人坡道宽度为1.2米,中间设休息平台,设置防滑条。安全通道宽度为2.5米,高度为3米,通道顶部满铺单层脚手板,上铺密目网。 2.7.4搭设方法及构造要求 1.满堂脚手架四面两端应由底至顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑每五跨设置一道剪刀撑。剪刀撑水平宽度为五跨,垂直与宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。操作层底部设置水平剪刀撑。纵向扫地杆必须连续设置,钢管中心距地面不得大于200mm,脚手架底部主节点应设置横向扫地杆,其位置在纵向扫地杆下方。 2.立杆 脚手架搭设采用单立杆,立杆接头均采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同跨内。立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向低杆向低处延长两跨与立杆固定,高低不应大于1m。 3.水平杆 横向水平设于纵向水平杆上部,在立杆的内侧,并用直角扣件与立杆扣紧。杆

件接头交错布置,两相邻杆件接头不应设置在同步或同跨内,接头中心距主节点的距离不宜大于纵距的3分之1。 4.脚手板 操作层满铺脚手板施工作业。 5.防滑扣 脚手架搭设管头出头不小于十公分。 2.7.5材质要求 1.钢管:钢管扣件必须进行抽样检测。钢管规格φ48×3.0mm,钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂有防锈并严禁打孔。 2.扣件:采用可锻造铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定,扣件必须有产品合格证。扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,进场后并抽样复试。 3.脚手板:脚手板采用木制脚手板,厚度50mm。 4.防火型安全网:必须有产品质量合格证。安全网与脚手架连接用绑扎丝连接。 2.7.6脚手架搭、拆一般规定 1.搭设前应检查所有材料是否符合要求。 2.搭、拆脚手架必须由经安全教育持上岗证的架子承担。 3.搭、拆作业人员穿着要灵便,禁止穿塑料鞋。 4.施工中发现存在缺陷和隐患时必须及时解决。 5.搭设脚手架时,严格控制施工荷载。 6.因作业必需临时拆除或变动安全防护实施是,必需经施工负责人同意,并 采取相应的可靠措施。作业后应立即恢复。 7.脚手架上的操作人员作业时必须戴安全帽,保险带,穿防滑鞋。 8.应设专人对脚手架进行时常检查,发现问题及时处理,纠正,避免大的事 故的发生。 9.搭设现场以及使用阶段必须设专人看管,严禁非施工人员进入作业区域内。 10.严禁将拆卸下来的材料和杆部件向地面抛掷。已吊至地面的假设材料应随 时运出拆卸区域,并堆码整齐,保持现场文明施工。 2.7.7脚手架的拆除 1.拆除时应有专人负责监护,不得碰撞扶梯。 2.拆除前,应将平台上的留存材料、杂物清除干净。 3.平台拆除顺序一般为板材-栏杆-剪刀撑-横杆-立杆,按自上而下先装者 后拆,逐步拆除,一步一清。不准上下同时拆除。 4.拆下的杆件和配件分类堆放,运至室外。并及时按品种、规格放整齐。 5.拆除后的材料不要集中码放,要及时搬运推出施工现场。 2.7.8安全防护 操作层上的搭设三道水平防护栏杆,距平台面高度0.2m/0.6m/1.2m,两侧设置脚手板作为挡脚板。脚手架临空一侧整个立面满挂密目网。 2.7.9安全技术措施及主要事项 1.脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。 2.脚手架操作人员必须戴安全帽,安全带,穿防滑鞋等。 3.脚手架的构件必须可靠传递,施工人员必须系好安全带。 4.脚手架的构件必须合格。

承插型盘扣式钢管支架施工验收记录表格(新)

承插型盘扣式钢管模板支架施工验收记录表项目名称 搭设部位高度跨度最大荷载 搭设班组班组长操作人员 持证人数 证书符合性 专项方案编审程序 符合性技术交 底情况 安全交 底情况 钢管支架 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性 使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容 允许偏差 ㎜ 方案要求 ㎜ 实际情况㎜ 符合 性 立杆垂直度≤L/500且±50 ±5 水平杆水平度±5 可调托座 垂直度±5 插入立杆深度≥150 -5 可调底座 垂直度±5 插入立杆深度≥150 -5 立杆组合对角线长度±6 立杆梁底纵、横向间距板底纵、横向间距竖向接长位置 基础承载力 水平杆纵、横向水平杆设置梁底纵、横向步距板底纵、横向步距插销销紧情况 竖向斜杆最底层步距处设置情况最顶层步距处设置情况 其它部位 剪刀撑 垂直纵、横向设置 水平向 扫地杆设置 与已建结构物拉结设置 其它 施工单位 检查结论 结论:检查日期:年月日 检查人员:项目技术负责人:项目经理: 监理单位 验收结论 结论:验收日期:年月日 专业监理工程师:总监理工程师:

承插型盘扣式钢管双排外脚手架施工验收记录表 项目名称 搭设部位高度跨度最大荷载搭设班组班组长 操作人员 持证人数 证书符合性 专项方案编审程序 符合性技术交底 情况 安全交 底情况 钢管支架 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性 使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容 允许偏差 ㎜ 方案要求 ㎜ 实际情况㎜ 符合 性 立杆垂直度≤L/500且±50 ±5 水平杆水平度±5 可调底座 垂直度±5 插入立杆深度≥150 -5 立杆组合对角线长度±6 立杆 纵向间距横向间距竖向接长位置基础承载力 水平杆纵、横向水平杆设置 纵向步距 横向步距 插销销紧情况 竖向斜杆拐角处设置情况其它部位 剪刀撑垂直纵、横向设置 连墙件设置 扫地杆设置 护栏设置 脚手板设置 挡脚板设置 人行梯架设置 其它 施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理: 监理单位验收结论结论:验收日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:

满堂脚手架验收表

满堂脚手架验收表 工程名称验收部位 搭设高度验收日期 序 号 验收项目验收内容与标准验收结果 1 施工方案方案有针对性,能指导施工,有设计计算书,按规定办理审批。 2 交底有技术交底和安全技术交底,交底人有签字 3 钢管扣件进场前质量验收情况;使用前质量检测情况;外观质量检查情况,钢管无开裂,严重锈蚀、弯曲、压扁变形,扣件有出厂合格证,无脆裂、滑丝、变形。 4 立杆基础平整、夯实、不积水,立杆下口有底座或垫木(厚5cm,宽20cm)。 5 可调支座伸入立杆长度不小于150mm。 6 扫地杆扫地杆离地面不大于35cm,纵下横上布置,要采用对接纵横向连续设置。 7 立杆搭接方 式 立杆相互对接垂直,对接点要相互错开。 8 杆件间距与 剪刀撑 立杆间距:等距对直,纵、横距<1.0m;脚 手架步距1.2m; 剪刀撑:按4步6跨设置一道,剪刀撑的底 端应与地面顶紧,剪刀撑杆件连接采用搭 接,搭接长度不小于1米,且用不少于两个 旋转扣件分别在离杆端不小于10cm的地方 连接,水平夹角45-60度。 9 纵横向水平 拉杆设置 扫地杆缺失情况。 封顶杆缺失情况。 中部水平杆缺失情况。

10 剪刀 撑设 置 垂直 纵横 向 纵向间距(m):架体外侧1道,每隔不大 于4.5米设1道纵向剪刀撑,依据墩高布置。 横向间距(m):架体外侧1道,每隔不大 于4.5米设1道横向剪刀撑,依据墩高布置。 水 平 向 扫地杆处一道。 封顶杆处一道。 中间部位:层高超过4.8m加设水平剪刀撑, 要求每隔不大于4.8米设1道水平剪刀撑, 依据墩高布置。 斜杆 与立 杆的 扣接 斜杆与通过的每个立杆都要扣接,扣接数量 无缺失情况。 11 脚手板与防 护栏杆 作业层须满铺脚手板,做到严密牢固,不得出 现探头板或空洞,满铺搭接长度20-30㎝;作 作业层脚手架立杆于1.2m和0.6m处设有两道 防护栏杆,底部侧面设0.18m高的挡脚板。 12 架体作业面 封闭 作业层必须用用5㎜尼龙绳全眼连接国标合格 格安全网密目网(1.5×6.0m规格)挂设在立 立杆里侧,实行全封闭。 13 上下人行斜 道 附在外脚手架上,采用之字形,斜道宽度 1.2m,坡度为1:3(高:长),拐弯处设置 平台,其宽度等同斜道宽度,斜道两侧及平 台外围均设置设栏杆和挡脚板。 验收签字施工单位 搭设负责人:使用负责人: 安全负责人:项目负责人:监理单位监理工程师: 施工单位验收结论结论: 技术负责人: 年月日 监理 单位 验收 结论 结论: 总监理工程师: 年月日

模板支架检查验收表

模板支架检查验收表 工程名称施工单位 搭设负责人项目经理验收日期 检查结果代号说明√=合格×=不合格无=无此项 序号验收项目验收内容及要求验收结果备注 1 保 证 项 目施工 方案 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项施工方案,模板结构设计 应进行计算,并应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工总荷 载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m 及以上的超过一定规模 的危险性较大的模板支撑安全专项施工方案应按规定组织专家 论证; (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安 全措施。 2 支架 基础 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求, 并应能承受支架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应 符合规范要求; (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求; (4)支架立杆基础应设排水设施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验 算,必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支架 构造 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; (2)模板支架立杆顶部应按规范设置可调支托; (3)模板支架立杆底部距地面200mm高处应按规范设置纵横扫 地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵横水平杆,水平杆步距应符 合方案设计和规范要求,且水平杆应按规范要求连续设置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接;严 禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪 刀撑。 4 支架 稳定 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用 增加架体宽度的加强措施; (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要 求; (3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基 础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施工 荷载(1)模板上施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内;(2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制。

相关文档
相关文档 最新文档