宁乡龙江路新建桥涵工程监理实施细则

编写:

审批:

长沙政和工程项目管理有限公司

宁乡龙江路项目监理部

二0一四年四月

目录

一、工程概况 2

二、监理范围 2

三、设计要求 2

四、质量控制标准 2

五、基本要求 3

六、质量控制8

七、资料管理工作重点9

八、安全、文明施工要求10

九、附表10

监理实施细则

一、工程概况

1、工程名称:龙江路河道箱涵工程;

2、建设地址:宁乡县龙江路南端;

3、工程规模:本桥涵设计为2孔,单孔净跨6米,箱涵总长30.0,桥涵设计标准按公路I级进行设计。桥涵上下游设置连接段,连接长度为10米;

4、工程概况描述:

龙江路河道箱涵(k0+915-k0+940)工程,河道宽度为14.2米,本桥涵设计为2孔,单孔净跨6米,箱涵总长30.0,桥涵设计标准按公路I级进行设计。桥涵上下游设置连接段,连接长度为10米,侧墙采用重力式浆

砌石挡墙,地板采用预制砼板衬砌。

本工程结构采用C30混凝土现浇,涵底设100mm厚C15素混凝土垫层;地基承载力为200kpa,根据地勘钻孔,对基础进行换填处理,开挖基面高程为42.00,箱涵建基面高程为45.704米,基础换填厚度为3.704米。

二、监理范围:

1、本工程项目建设监理的阶段:施工阶段。

2、本工程项目建设监理的范围:兰著学校范围(1#)和文体中心范围(2#)箱涵两段工程。

三、设计要求

1设计图纸。

2技术核定单、设计变更书。

3有关会议文件(设计交底、会审记录等)。

四、质量控制标准

1、质量标准

1.1质量依据标准

1.2《公路桥涵工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

1.3《公路桥涵地基与基础施工及验收规范》 CJJ44-91

1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

1.5监理合同、施工承包合同。

1.6 本工程监理规划。

五、基本要求

1、箱(管)涵放线定位

(1)首先对箱(管)涵的轴线控制点和水准点进行复核;

(2)各控制桩都应编号、编制汇总表,标注坐标数据,桩上应分别涂上各色油漆,做到醒目、牢固,并应定期进行复核。

2、基坑开挖

施工中应注意:

(1)基坑可以使用机械和人工配套整修。基底高程严格按箱(管)涵设计标高控制,均应避免超挖,已超挖或松动部位,应将松动部分清除。挖出的土方不得堆放在基坑边沿,应堆放在距地面坑边1米以外,堆土高度不超过1.5米。机械挖土时保留200~300mm土厚用人工开挖,以防止基坑扰动。

(2)基坑开挖过程中必须加强排水,不能受水浸泡。

(3)基坑开挖并处理完毕,施工单位自检合格后,报专业监理工程师复核,经监理复验合格后方可进入下道工序施工。

(4)基坑开挖允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表3.15规定(见附表一)

3、土方回填

(1)箱(管)涵完成后,箱(管)涵砼强度达到设计强度的70%时,方可进行回填土。

(2)沟槽回填前,必须将槽底杂物清理干净,回填土从不含有机物、冻土、大于50mm的砖石等硬块。回填土的含水量、按土类和压实工具控制在最佳含水量±2%,,其配比度符合设计要求,分层填筑和夯实,密实度应达到设计要求。

(3)施工单位应对每层回填土按规定进行检验,并有完整的自检资料,自检合格后方可继续回填,监理工程师应对回填压实度进行抽检。

4、钢筋成型与安装

(1)钢筋应具有质保书及出厂检验资料,材料到达现场后,应按规定批量经监理见证取样送检,检验合格后方可投入使用。

(2)钢筋必须按不同规格、等级、牌号、钢种及生产厂家分批验收、分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。钢筋宜堆置在仓库内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。

(3)钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、污垢、鳞锈等清除干净;钢筋下料、弯制应进行调直;采用冷拉法调直时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不大于2%、Ⅱ、Ⅲ级钢筋不宜大于1%。

(4)钢筋的弯制和未端的弯钩应附合设计和规范要求。

(5)用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其末端必须做弯钩,弯钩的弯曲内直径应大于受力主钢筋直径且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度不宜小于箍筋直径的3倍。

(6)钢筋加工允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.1.4的规定。(见附表二)

(7)钢筋焊接之前必须清除焊接部位的铁锈、水锈和油污等;钢筋端部的扭曲、弯折应予以矫直或切除。

(8)钢筋闪光对焊接头处不得有横向裂纹,与电极接触处的钢筋表面对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋不得有明显的烧伤;对于Ⅳ级钢筋不得有烧伤。闪光对焊接头机械性能与允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.2.2的规定。(见附表三)

(9)钢筋电弧焊接头焊缝表面应平整,不得有较大的凹陷、焊瘤;接头处不得有裂纹;接头处用小锤敲击时,应发出与原钢筋同样的清脆声。其机械性能、缺陷及尺寸允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.2.3的规定。(见附表四)

(10)钢筋焊长度控制:单面焊为10d,双面焊为5d,并送市政质量检测中心试验, 合格后方可正式施焊。焊工必须有考试合格证。

(11)结构钢筋的位置必须准确,并满足保护层的要求,钢筋接头应按规范要求错开配置。

(12)钢筋绑扎应符合要求,钢筋骨架应在不同高度处绑扎适量的垫块,以保证钢筋在模板中保护层的厚度。

(13)钢筋成型与安装允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.3.7的规定。(见附表五)

5、模板安装:

(1)模板安装成型应保证结构设计尺寸,并保证钢筋保护层符合设计要求。(2)模板及支撑系统应有足够强度、刚度和稳定性,以承受浇筑砼时的重量、侧压力和其它施工荷载,并保证受力后不变形,不位移。

(3)模板接缝应紧密不漏浆,内侧平整光滑,并涂刷脱模剂(禁用废机油),以保证清水构件外观质量。

(4)模板安装允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表6.0.4的规定。(见附表六)

(5)模板安装完成后,自检合格,并经监理工程师复验合格方可进入下一道工序施工。

6、砼浇筑:

(1)砼浇筑前,应对支撑、模板、钢筋和预埋件进行隐蔽工程验收。模内杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净,模板缝隙应填塞严密,模板内侧应涂刷脱模剂。经监理工程师复验合格后,方可进行砼浇筑。

(2)砼配合比应提前7天报总监理工程师(或总监代表)审核批准后,方可进行生产和投入使用。

(3)自高处向模内倾卸砼,其自由倾落高度一般不宜超过2M,以免发生离析。

(4)砼浇筑应分层进行,分层厚度应按规范要求执行。下层砼应在初凝或重塑前被新砼复盖。

(5)砼的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于下层砼初凝或重塑前被新砼复盖的时间。

(6)插入式振动器移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;应与侧模保持5~10CM的距离;插入下层砼深度5~10CM;每次振动应快速插入缓慢提出,振动时间以不再冒气泡、表面呈现平坦、泛浆、无明显下沉为标准。

(7)砼浇筑工程,应随时观察所设置的预埋件、预留孔的位置是否移动,若发生移动应及时进行样正。

(8)在浇筑过程中,应随时注意钢筋、模板、支撑等位移情况,设专人进

行检查,以便做应急处理。

(9)结构砼浇筑完成后,对砼水平裸露面应及时进行修整、抹平,等定浆后再抹第二遍,以减少收缩裂纹。

(10)应认真填写砼浇筑记录,按规定做好试块见证取样,每个批次应不少于二组试块。

(12)如使用商品砼,应按相关要求执行。

(13)为防止停电,备用一台发电机,一旦出现意外,保证前场工序完结。(14)定人、定责做好砼养护工作,在砼尚末达到足够的强度前,不能由于干燥收缩而发生裂缝,因而必须防止水分蒸发过量,养生的方法,采用草袋(或麻袋)覆装置,每天洒水3~4遍,养生7—14天。

7、检查井筒砌筑

检查井筒砌筑灰浆饱满,砖缝均匀。井筒先计算后施工,利用井径模具控制井壁圆弧及同心圆。井壁与管口壁弦切。

防止砖砌体结构开裂的主要措施:

①砌体结构因受力过大,超过了砌体坑裂强度所产生的裂缝,称为受力裂缝;预防措施:在出现拉力的部位,配置相应的钢筋承担。②不均匀沉降裂缝是砌体结构比较常见的裂缝,一是地基土质不均匀,二是上部荷载不均匀,三是高压缩性土,避免砌体结构不均匀沉降裂缝的主要措施是,减少结构和地基各部位的变形差或应力差,增大结构的整体刚度,或是在结构或地基变形突变的部位设置沉降缝,使各部位结构能自由的变形。③温度收缩裂缝主要是外界温度变化、湿度变化、砌体收缩(包括干缩)等,引起砌体内部、墙体与墙体之间、墙体与它种结构之间、墙体与基础之间的变形不协调所致,预防措施:设伸缩缝。

砖砌体质量通病及防治:

①砂浆和易性差,沉底结硬

砂浆和易性差主要表现在砂浆稠度和保水性不合规定,容易产生沉淀和泌水现象,铺摊和挤浆较为困难,影响砌筑质量,降低砂浆与夸的粘结力。预防措施是,低强度水泥砂浆尽量不用高强水泥配制,不用细砂,严

格控制塑化材料质量和掺量,加强砂浆拌制计划性,随拌随用,灰槽中的砂浆经常翻拌、清底。

②砌体组砌方法错误

砖墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,影响砌体强度,降低结构整体性能。预防措施是,加强工人技术培训,严格按规范方法级砌,缺损的应分散使用,少用半砖禁用碎砖。

③灰缝砂浆不饱满

砌体灰缝饱满度很低,水平缝低于80%,竖缝脱空、透亮、“瞎眼缝”(无砂浆),直接影响砌体强度,是外墙渗漏的一大隐患,清水墙采用大缩口铺灰,减小了砌体承压面积。预防措施是,改善砂浆和易性,砖应隔夜浇透水,严禁干砖砌筑,铺灰长度不得超过500mm,宜采用一块砖、一铲灰、一揉挤的“三一砌砖法”。

④清水墙面灰缝不平直,游丁走缝,墙面凹凸不平

水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“罗丝”墙,垂直灰缝歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是,砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑,以砖的小面跟线,拉线长度超长(15—20m)时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。

⑤拉结钢筋被遗漏

构造柱及接槎的水平拉结钢筋常被遗漏,或未按规定放置;配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是,拉筋应作为隐检项目对待,尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度。

8、箱涵工程

①砌体所用材料必须清洁,不得掺有或附着泥土、杂物、草屑等,风化、裂纹的石料不得使用。

②浆砌墙体采用铺浆法砌筑。应分层卧砌上下错缝,内外搭砌,不得

采用外面侧立石块,中间填心的砌筑方法,砌筑拱圈时,相邻行拱石砌缝应错开,浆砌体砂浆必须填饱满密实。严格按照设计要求控制流水高程,各分段设置基础高程控制桩、挂线砌筑,确保高程准确无误。

③箱涵盖板为现浇盖板,浇筑混凝土要严格控制配合比并震捣密实。

④钢筋或钢丝应表面洁净,无有害铁锈、裂纹、脱皮、油漆、油污等杂质,钢筋必须平直、无局部弯曲。带有氧化铁皮或蜂窝状锈迹的钢丝,不准使用,钢筋搭接应满足规范标准,钢筋焊接接头缺陷及钢筋成型尺寸符合规范与设计要求,并应有足够的刚性及稳定性,交有关质检单位验收。

⑤现浇砼底板、盖板,砼运输时间不得超过1小时,砼摊铺震捣确保密实。

六、质量控制

1、质量目标风险分析

根据现有资料,本工程范围原地面地下水位高,且施工期内雨水较多,对土路基填筑的质量进度必定造成很大的影响。由于承包商投入该工程的机械设备施工能力不足,对施工质量也将会造成很大影响。

2、质量预控要点

3.4.1施工方案1).人员、机械设备配套情况。2).降排水方案。3).试验段总结报告。4).质量控制检测方案。

3.4.2复核中线,断面高程(按图纸和有关文件的要求复核)

3、质量控制项目

3.5.1实测抽查项目:1.松铺厚度。2.宽度。3.断面高程。

4.平整度。

5.压

实度。6.中心线偏差。7.横坡度。8.弯沉。

3.5,2旁站检查项目:1.地基处理。2.混合料施工。

3.5.3试验检查项目:1.配合比。2.原材料。3.土工试验。

3.5.4隐蔽工程项目:1.路床验收。2.垫层验收。3.水泥稳定层验收。

4.路面验收。5、钢盘验收

4、质量监理流程图

工序检查监理工作流程

工序施工检查内容:

¤ 开工前检查

工序交接检查人员 隐蔽工程检查 停工后复工前检查

随班或跟踪检查

¤ 检查方法

目测法;实测法;试验检查 ¤ 整改措施

口头通知;发备忘录 发监理通知

七、资料管理工作重点

1)单位工程施工方案,2)路基填筑,片石垫层,水泥稳定层,压实度检查记录。

2)土路基填筑试验段总结报告。4)水泥稳定层试验段总结报告。

3)各工序隐蔽工程验收单。6)技术核定单。7)工程量变更单。

八、安全、文明施工要求

1、现场平面布局必须简洁、明朗,符合“标化”现场要求。

2、应进行挂牌施工,内容为:建设主体、施工平面、安全规程等。

3、施工现场交通疏导措施得力,标志明显。

4、进入现场施工人员必须配戴上岗证、安全帽。

5、供电电源线路,应按有关规定有秩序架空布设。

6、现场机械、设备均应有防护措施,非操作人员不得操作。

7、高空作业人员,应配戴安全带、穿防滑鞋。

8、现场应按部位、分片布设消防设施。

9、现场材料应按规格、分类,分别整齐有序堆放。

10、工程结束后必须做到“工完、料尽,现场清”。

九、附表

作为一批。一周内连续焊接时,可以累计计算。一周内累计不足200个接头时,亦按一批计算;

②TV 级钢筋目前暂不考核冷弯指标;

③《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.2.2。

②以300个同类型接头(同钢筋级别,同接头型式)为一批。一周内连续焊接时,可以累计计算。一周内不足300个接头时,亦按一批计算;

③《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.2.3。

钢筋成型与安装允许偏差附表五

注《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.3.7。

整体式模板允许偏差附表六

注:①表中H为构筑物高度(MM);

②《市政桥梁工程质量检验评定标准》表6.0.4。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

市政工程监理细则

B13 无锡经发新城商业广场工程 监理细则 (市政工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:

总监理工程师: 日期:2010年1月13日 江苏省建设厅监制 市政工程施工监理实施细则 一、专业工程特点 1)工程概况 本工程为无锡经发新城商业广场,位于无锡新区新光路与春晖路、锡新路交汇处。用地面积60090平方米,大型商业中心分为A、B、C三个区,室外市政工程管线综合规划了电力、电信、给水、燃气、污水、雨水共5类地下管线,地块主要车行入口在设计地块西侧锡兴路上和地块东侧春晖路,主要路宽为7米。 2、监理依据 a)无锡经发新城商业广场市政工程有关设计文件、相关图集、图纸变更、施 工合同、监理大纲、监理合同等资料 b)《公路沥青路面施工技术规范》JTG-40-2004 c)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 d)《沥青路面施工及验收规范》GB500092-96 e)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) f)《给水排水标准图集》(90S342) g)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 h)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 i)其他相关规范、操作规程、行业标准等 j)施工合同,批准的施工组织设计、施工方案等 二、监理工作流程:

1 施工阶段的管理协调要点主要是确定市政施工单位进场时间及总包单位相关节点的完成时间。同进与景观工程确定预留经景观的施工时间及各工序的插入点。 2、督促施工单位按照合同所配备管理团队及材料设备进场 这个阶段主要是督促跟踪招标流程按预定的时间完成,施工单位进场后主要是对项目经理的资质审查,发现不一致要坚决予以更正。对施工单位的管理资料及材料进行严格的检查,通过检查能判断施工单位的当前状况,确保工程能按工程管理程序实施。 3、向施工单位进行现场交底和合理组织安排工序 向施工单位交待整个工程及各施工单位的施工情况,,制定市政施工的具体施工进度计划,合理地安排调配工序,要求对穿插交叉施工的情况有充分的理解,还要保证其它施工单位的成品保护引起重视。 4、交叉及与外单位连接部位施工管理协调 市政工程交叉连接处主要有雨水管与室内市政总管连接,与室内门厅、景观小道、市政道路连接。这些部位会经常出问题有相互推诿的现象,现场必须在施工会议上组织协调施工各方根据合同明确各方责任及施工界限,落实每道施工顺序。 5、沥青摊铺前后现场管理协调 这个阶段市政工程质量好坏的关键环节,主要是要做好成品保护,工序安排。在两灰结石施工前与道路有关的管线必须全部完成,大方量土方平整完成,后续土方平整只能用手扶拖拉机类小型机械。两灰结石完成后重点检查路下各类管道是否畅通,需安排各施工组织专项验收,两灰完成至沥青摊铺完成需在道路封闭的情况下施工,在沥青摊铺完成后,凡进入沥青路上施工的机械车辆需经成品保护方认可后方可施工。 6、变更签证及竣工验收的组织管理 在施工过程出现变更情况一定要依据合同、对照图纸,按工程进度计划的流程进行,任何变更必须发出变更执行单后方可施工,施工过程中必须有现场书面见证,并做好影像资料,涉及到设计变更的需有设计院的书面资料。设计变更必须全程跟踪落实,不得因流程的延误产生更大的费用。监理工程师应督促施工单位做好各项工程资料及进行各项检测项目。要求施工单位应提前做好自来水、燃气、路灯等方面的竣工资料。对各类施工进行专项验收,确保总进度计划完工。

市政道路工程安全文明施工监理实施细则

市政道路工程安全施工监理细则 一、适用围: 本细则适用沙湾县教育路改造工程的施工阶段安全文明监理工作。 二、工程简介 工程名称:沙湾县教育路改造工程 工程地点:沙湾县广场东路至乌鲁木齐东路 工程容及围:本次工程改造围起于广场东路至乌鲁木齐东路,全长共计1323.5米。 工程类别:市政公用 工程质量要求:合格 建设单位:沙湾县住房和城乡建设局 设计单位:中国市政工程西北 施工单位:中建设集团 三、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规、规程 1.《中华人民全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》 2.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分 3.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

5.《建筑施工安全检查标准实施指南》 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7.与建筑施工有关的行业安全技术规、规程、标准、规章等 四、开工前的安全文明管理工作监理 1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、七牌二图等安全文明施工措施。 2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查: 1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制; 2)特种作业人员书; 3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时); 4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图; 5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套): a.临时用电方案; b.工程安全施工方案、相邻建筑物的保护等; c.模板工程施工方案; e.特种作业施工方案等。 3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件: 场地三通一平、场地围护、临时设施、七牌二图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并

箱涵监理细则

南平市武夷新区快速通道车行通道箱涵 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 编制单位:广东建筑工程监理公司 编制日期:二零一二年月日

一、编制原则及执行标准 (一)编制依据 厦门市市政工程设计究院设计的《南平市武夷新区快速通道工程》(第三册)施工图纸。 (二)执行标准: 1、本工程的施工严格执行国家新颁发的《工程建设强制性条文》的技术规范、工程质量、安全、文明施工、竣工验收等规定。 2、本工程施工于验收主要依据以下标准和规范: 《公路工程技术标准》(JTG B01-2004) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004) 《混凝土结构设计规范》(GB50010~2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009~2001) 《地下工程防水技术规范》(GB50108~2008) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004~89) 《建筑抗震设计》(GB50011~2010) 《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77~98) 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD 60~2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63~2007) 《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69~95) 《建筑设计防火规范》(GB 50016~2006) 《室外排水设计规范》(GB 50014~2006) 《混凝土结构耐久性设计规范》(GBT 50476~2008) 二、工程概况

1、本次设计车行通道下穿南平市武夷新区快速通道,车行通道总长98.59米,其中闭合框架段长81.59米。闭合框架涵采用二孔钢筋混凝土结构,引道采用型挡土墙结构,车道采用自然通风。 2、设计标准: (1)道路等级:城市次干道。 (2)设计行车速度:30 km/h。 (3)设计基准期:100年。 (4)结构安全等级:一级。 (5)环境类别:1-B。 (6)主要设计荷载:汽车荷载,公路1级。 (7)单洞建筑限界:8.5×4.5。 (8)地下工程防水等级:一级。 (9)地下工程主体结构混凝土抗渗等级;P8。 (10)地震基本烈度:6度,基本地震加速度为0.05g。 3、主要材料: 混凝土:箱涵涵身采用现浇C40防水混凝土,抗渗等级P8;挡墙结构采用C30普通钢筋混凝土结构;人行步道侧壁和临时边沟采用C25素混凝土。垫层采用C15素混凝土钢材:普通钢筋:采用符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)和《钢筋混凝土用热轧圆钢筋》(GB1499.1-2008)规定的HPB235级、HPB335级钢筋。 路面:车行通道箱涵段路面面层采用沥青混凝土:4cm SMA13(A H~70改性沥青)+6cm AC~16C(AH~70),基层采用C15素混凝土。 装修:车行通道侧墙及顶板和挡墙背土侧墙采用白色乳胶漆涂料,人行步道采用粗中砂回填+2cm厚1:3水泥砂浆结合层+3cm厚彩色预制步砖。 二、监理范围:

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政工程安全监理细则

总则:1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 本工程位于滨海新区上高路以南,为南港轻纺城工业园起步区市政基础设施工程,占地面积7平方公里,道路总长约15公里,路基、路宽不等;回填土面积60万平方米。根据工期要求,应该在2010年2月4日开工,2010年4月30日竣工。工期紧,质量要求高,高程控制面广。 本工程特点是在盐汪子上修路,盐汪子表面为黑淤泥下包土,下面地

质较复杂,淤泥深浅不一,区域内有各种管线,技术处理准度较大。路基施工采用排水、清淤、回填、局部挤淤,清淤标高为2.5米。施工方法,根据招标文件要求回填石料为炮渣,要求30至10厘米以上的石料占总体量的70%,严禁含土,回填石料方法为清淤后第一步回填30厘米以上石料,上部用极配良好的混合石料回填至3.5米标高。 本工程建设单位为天津滨海新区南港轻工城建设有限公司;施工总包单位为中铁十八局三公司、天津城建道桥有限公司、中铁十局天津公司、中建 六局。 二、建立安全管理体系以及:安全监理工作程序1.安全管理体系:现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下: 总监项目 全 全 监 2.安全监理工作程序: 安

箱涵工程监理细则

****县新建****箱涵工程监理实施细则 ****************管理有限公司**************箱涵工程监理部 2015年***月

目录 一、总则 (3) 二、施工准备 (4) 三、箱涵施工过程中的控制 (5) 四、质量控制标准和检验要求 (8) 五、安全、文明施工要求 (9) 六、工程变更监理实施细则 (10) 七、工程合同计量与支付监理实施细则 (15) 八、附表 (19) 九、附则………………………………………………………

26 箱涵工程监理细则 一.总则 1、工程概况: 本工程为*************箱涵工程。工程地点:***县****乡新华村;施工合同开工日期:201*年5月12日;竣工日期:2016年**月25日前;合同工期总日历天数:100天;质量标准:合格;合同价款:7893564元。***************整。(其中:合同价款不包含路基工程在内)。 2、编制依据: ①《公路工程技术标准》JT1301-2014 ②《钢筋砼施工及验收规范》(GB50204-2002) ③《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ50141-2008) ④《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) ⑤本工程设计图及相关资料 ⑥本工程监理规划 ⑦本工程施工组织设计 3、工程特点: (1)河流容易涨水; (2)村民唯一出入通道,有一定的交通压力; (3)施工现场狭窄。 4、监理控制要点: (1)箱涵放线定位;

(2)原材料进场报验及现场见证取样送检; (3)基坑开挖、排水; (4)钢筋、壁板模板制作与安装; (5)砼浇筑; (6)箱涵回填与压实; (7)工程进度计划与节点控制; (8)安全、文明施工措施。 5、监理方法: (1)重点部位和重点工序以及隐蔽工程实行旁站监理; (2)施工过程中实行巡视检查; (3)对原材料实行见证取样; (4)在施工单位自检合格的基础上,进行检查验收; (5)监理依据委托监理合同进行监督; (6)在施工监理过程中,执行严格监理,热情帮助相结合的原则。 6、达到的目标值: (1)报验及时,程序规范,资料真实、标准、齐全; (2)工程合格率达到100%; (3)工程质量达到规范及验收规程要求。 二.施工准备 1、开工前施工单位应组织有关人员对设计文件、图纸、资料进行认真研究核对,如发现有错误和矛盾用联系单的形式报监理工程师,经监理工程师审核后报业主,请设计部门补充、更正。 2、开工前必须首先了解、探明工程地质情况,采取合理的施工方案。 3、开工前施工单位应编制箱涵施工方案报监理审批,专业监理工程师提出审查意见,并经总监理工程师(或总监代表)审定签认后实施。

市政工程监理细则(20200420185000)

宁波华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则 工程项目名称:鄞州区高桥秀丰1#地块工程 专业监理工程师日期:编 制 人 审批意见: 审批人(总监理工程师): 年月日

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:宁波市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:宁波兴澳置业有限公司 4、设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司 5、施工单位:宁波第二设备安装有限公司 6、监理单位:宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块内主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计范围内,但在标高允许的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 开工前(2)施工阶段 坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 施工图核对 质量目标分解 检查:质保体系质检人员资质,质检制度,质报措施。检查:进场材料合格证,复试报告,进场构配件质量。 审查: 承包单位的资质 证件,施工组织 设计,工程复测 资料。工、机、 料进场情况是否符合要求承包方改进、完善 批准开工 督促承包方工序质量 自检 监理检查签认上道工序质量符合规范要求 施工方 进行下道工序施工承包方提供: 自检资料实 验报告有关 施工记录 承包方改进、返工、补 救

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

市政工程测量监理细则

南通高新技术产业开发区金正路(金桥路— 银河西路)工程 编 号:监XZ- 施工测量监理实施细则 内容提要: 1、工程概况 2、质量控制标准 3、监理工作流程 4、质量技术要点 5、质量监控点及监理措施 6、测量作业安全监理 7、其他 监理工程师: 总监理工程师: 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 南通高新技术产业开发区金正路(金桥路-银河西路)工程监理部

二〇一七年六月 施工测量监理实施细则 一、工程概况与测量工作的特点 二、质量控制标准 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《城镇道路工程施工验收规范》(CJJ1-2008) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 三、监理工作流程 3.1审查承包方的施工组织设计中关于测量技术措施的内容,或测量专项施工方案,测量方案应由技术负责人审核确认。 3.2检查测量仪器是否满足施工控制的要求,测量仪器是否经过年度鉴定.(全站仪、水准仪等一般测量仪器为一年一检) 3.3检查承包商的质量保证体系是否完善,测量放样是否有专人负责,是否有合格的自检、复核制度,测量人员是否具备相应的专业技术资质.是否采用正规记录手簿、表式. 3.4基准点的移交一般由监理工程师向承包人交桩。监理移交后应督促施工承包单位在收到上述基准数据后进行复检验算。若对该数据有异议,应在复测后及时报告监理单位,共同进行核实.核实后的数据应经设计单位确认后,监理单位重新以书面形式提供。 不符合

符合 3。5 下,应增加复测频率,一旦发生移动或损坏,承包人应立即报告监理单位,并共同协商 补设或移置。修复后的控制点必须达到原控制点的精度. 3.7监理应对承包人布设的控制网点进行100%复核,未经监理人员认可的各类水准 点、导线点不准使用,各导线点或水准点应明确标明并备有书面记录资料。?3。8检 查承包人提交的测量放样资料,监理可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样 测量,亦可要求承包人在监理人的直接监督下进行复核对照测量。当复测中发现有错 误时,承包人必须按照监理人指示进行修正或补测。 3.9 督促、检查承包人报验的测量资料 3。9.1平面、高程控制网测量: 1)控制网点布置图、水准测量路线图; 2)外业观测资料(观测记录)。 3)内业计算和成果资料(导线、水准平差计算) 3.9.2放样测量报验资料 1)道路中线放样报验资料. 2)桥梁桩位放样报验资料; 3)桥墩、桥台角点模板放线报验资料; 4)管道轴线放样报验资料。 3.9.3验收测量报验资料 1)各结构层标高验收资料; 2)成桩桩位验收资料; 四、质量技术要点 4。1平面、高程控制点: 4.1。1道路平面控制应按当地城市统一的坐标系统实施,沿线布设。首级控制点(交

箱涵监理实施细则

箱涵监理实施细则

箱涵工程监理实施细则

一、工程概况 二、监理范围 1、本工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 2、本工程项目建设监理的范围:高港大道三期、四期、圣发路延伸段道路工程箱涵工程。 三、设计要求 1设计图纸。 2技术核定单、设计变更书。 3有关会议文件(设计交底、会审记录等)。 四、质量控制标准 1、质量标准 1.1质量依据标准 1.2《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- 1.3《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 1.5监理合同、施工承包合同。 1.6 本工程监理规划。 五、基本要求

1、箱(管)涵放线定位 (1)首先对箱(管)涵的轴线控制点和水准点进行复核; (2)各控制桩都应编号、编制汇总表,标注坐标数据,桩上应分别涂上各色油漆,做到醒目、牢固,并应定期进行复核。 2、基坑开挖 施工中应注意: (1)基坑能够使用机械和人工配套整修。基底高程严格按箱(管)涵设计标高控制,均应避免超挖,已超挖或松动部位,应将松动部分清除。挖出的土方不得堆放在基坑边沿,应堆放在距地面坑边1米以外,堆土高度不超过 1.5米。机械挖土时保留200~300mm土厚用人工开挖,以防止基坑扰动。 (2)基坑开挖过程中必须加强排水,不能受水浸泡。 (3)基坑开挖并处理完毕,施工单位自检合格后,报专业监理工程师复核,经监理复验合格后方可进入下道工序施工。 (4)基坑开挖允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表3.15规定(见附表一) 3、土方回填 (1)箱(管)涵完成后,箱(管)涵砼强度达到设计强度的70%时,方可进行回填土。 (2)沟槽回填前,必须将槽底杂物清理干净,回填土从不含有机物、冻土、大于50mm的砖石等硬块。回填土的含水量、按土类

市政工程监理实施细则

华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。 2、路基不得有积水,填土路段应分层填筑压实,每层松铺塘渣厚度不应超过30cm,填土宽度不得小于设计宽度,以便最后削坡,禁贴坡。 3、垫层(塘渣垫层) ①检查到场的塘渣材料质量,塘渣应控制材料块的粒径,摊铺时应均匀,无

涵洞监理实施细则

涵洞监理实施细则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

涵洞工程监理实施细则 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、监理工作的流程 (2) (一)测量控制点复核工作流程 (二)工程质量监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 (5) (一)涵洞开工前的控制要点 (二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 五、监理工作的方法与措施 (9) (一)工程质量控制的方法 (二)工程质量控制的措施 (三)旁站监理工作方案 一、编制依据 1、勘察、设计文件、图纸会审纪要,已批准的监理规划 2、与本专业相关的施工验收规范、标准,相关法律、法规、规定

3、施工组织设计、施工专项方案 二、工程概况 安庆市外环北路(机场大道—皖江大道)工程起点位于机场大道西侧500米处(K6+500),终点位于皖江大道交口(K21+429.971),道路全长约14.93公里。沿线设涵洞43道,其中12座圆管涵、18座倒虹吸、13座箱涵。 三、监理工作的流程 (一)测量控制点复核工作流程

(二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 1、对特殊地基上的涵洞,注意基坑开挖后基底与设计的一致性,并按要求监督施工质量。 2、现场核对基底中心轴线、方向、长(宽)度、地基承载力、出入口标高 出入口的沟床应整理顺直,铺砌工程与排水设施、道路的连接应顺直。3、 3、基底验收完毕后应及时用细石混凝土打垫层。 3、浇筑底板砼时应将垃圾杂物等消除干净;浇筑涵身砼时应将底板面上垃圾杂物、砼浮渣等消除干净且在浇筑砼前用水进行湿润且无明水。 4、沉降缝端面应垂直、整齐,不得交错,填塞紧密。 5、模板及支架安装和拆除的检验必须符合规范要求。 6、钢筋原材料、加工、连接和安装的检验必须符合相关规范要求。 7、砼原料、配合比设计和施工的检验必须符合相关规范要求。 8、筑砼原材料的检查应符合施工要求,施工过程中严格按照施工配合比,控制好水灰比并做好现场监理记录。 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 1、砼涵洞允许偏差和检验方法

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言

监理实施细则就是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性 监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,就是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理与监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位 要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充与完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控” 的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同与有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。

市政工程安全监理细则

市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km管道) 旁站监理方案 编制人: 审核人: 筑力()建设发展 年月日

总则: 1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 1、工程名称:市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km 管道) 2、工程地点:市仙游县、城厢区、秀屿区 3、建设单位:市滨海排水 4、设计单位:市政工程设计研究总院(集团) 5、监督单位:市建设工程质量监督站 6、监理单位:筑力()建设发展 7、施工单位:安能建设 8、工程概况简述: 本标段施工围为市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程北侧滨海大道段,敷设排放管管径为DN1000及DN1600,管材以连续缠绕玻璃钢管为主,局部

过河、过现状箱涵及转角处采用钢管,管道总长18km左右,沿滨海大道敷设,桩号AK18+880~AK1+000。同一工程围对本工程排放管影响较大管线主要为金钟水利枢纽引水配套工程的金钟引水管,该管道管径d1400,主要管材为预应力钢筒混凝土管(PCCP管),同时该管道在滨海大道桩号K19+000~K16+300围已施工完毕,管道覆土厚度在1.2~1.5m左右。 二、建立安全管理体系以及安全监理工作程序: 1.安全管理体系: 现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下:

箱涵监理实施细则

箱涵工程监理实施细则

一、工程概况 二、监理范围 1、本工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 2、本工程项目建设监理的范围:高港大道三期、四期、圣发路延伸段道路工程箱涵工程. 三、设计要求 1设计图纸。 2技术核定单、设计变更书. 3有关会议文件(设计交底、会审记录等). 四、质量控制标准 1、质量标准 1.1质量依据标准 1。2《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 1.3《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44—91 1。4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 1.5监理合同、施工承包合同。 1。6 本工程监理规划。 五、基本要求 1、箱(管)涵放线定位 (1)首先对箱(管)涵的轴线控制点和水准点进行复核; (2)各控制桩都应编号、编制汇总表,标注坐标数据,桩上应分别涂上各色油漆,做到醒目、牢固,并应定期进行复核。 2、基坑开挖 施工中应注意: (1)基坑可以使用机械和人工配套整修。基底高程严格按箱(管)涵设计标高控制,均应避免超挖,已超挖或松动部位,应将松动部分清除。挖出的土方不得堆放在基坑边沿,应堆放在距地面坑边1米以外,

堆土高度不超过1。5米。机械挖土时保留200~300mm土厚用人工开挖,以防止基坑扰动. (2)基坑开挖过程中必须加强排水,不能受水浸泡。 (3)基坑开挖并处理完毕,施工单位自检合格后,报专业监理工程师复核,经监理复验合格后方可进入下道工序施工。 (4)基坑开挖允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表3。15规定(见附表一) 3、土方回填 (1)箱(管)涵完成后,箱(管)涵砼强度达到设计强度的70%时,方可进行回填土。 (2)沟槽回填前,必须将槽底杂物清理干净,回填土从不含有机物、冻土、大于50mm的砖石等硬块。回填土的含水量、按土类和压实工具控制在最佳含水量±2%,,其配比度符合设计要求,分层填筑和夯实,密实度应达到设计要求。 (3)施工单位应对每层回填土按规定进行检验,并有完整的自检资料,自检合格后方可继续回填,监理工程师应对回填压实度进行抽检。 4、钢筋成型与安装 (1)钢筋应具有质保书及出厂检验资料,材料到达现场后,应按规定批量经监理见证取样送检,检验合格后方可投入使用。 (2)钢筋必须按不同规格、等级、牌号、钢种及生产厂家分批验收、分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。钢筋宜堆置在仓库内,露天堆置时,应垫高并加遮盖. (3)钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、污垢、鳞锈等清除干净;钢筋下料、弯制应进行调直;采用冷拉法调直时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不大于2%、Ⅱ、Ⅲ级钢筋不宜大于1%。 (4)钢筋的弯制和未端的弯钩应附合设计和规范要求。 (5)用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其末端必须做弯钩,弯钩的弯曲内直径应大于受力主钢筋直径且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度不宜小于箍筋直径的3倍. (6)钢筋加工允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7。1。4的规定.(见附表二)