文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自考(2310)电力系统分析试题答案总结讲课稿

自考(2310)电力系统分析试题答案总结讲课稿

自考(2310)电力系统分析试题答案总结讲课稿
自考(2310)电力系统分析试题答案总结讲课稿

一.填空题

1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。

2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定

电压的(数值)的差。

3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路

电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。

4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。

5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本

形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。

6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联

电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。

7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。

8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。

9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。

10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参

数)。

11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV)

(225.5KV)(231KV)。

二:思考题

1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2)

答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。

电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。

动力系统:电力系统和动力部分的总和。

2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5)

答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。

电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。

3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5)

答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。

要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。

4.电网互联的优缺点是什么?(p7)

答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。

5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定?

(p8-9)

答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500

平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525

系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。

6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8)

S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

的载流面积越小,投资越小;但电压越高对绝缘要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘设备投资越大。综合考虑,对应一定的输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑,又不应任意确定线路电压。考虑到现有的实际情况和进一步发展,我国国家标准规定了标准电压等级。

7.导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么?(p27)

答:L表示铝,G表示钢,J表示多股导线绞合。300表示铝线额定截面积为3002

mm,40表示钢线额定截面积为402

mm。

8.什么是电晕现象,它和输电线路的哪个参数有关?

答:电晕指在强电磁场作用下导线周围空气的电离现象。它和输电线路的电导G有关。

9.我国中性点接地方式有几种?为什么110kv以上电网采用中性点直接接地?110kv以下电网采用中性点不接地方

式?(p10-11)

答:有不接地、直接接地、经消弧线圈接地三种接地方式。110kv以上电网采用中性点直接接地防止单相故障时某一相的电压过高。110kv以下电网采用中性点不接地方式可提高供电可靠性。

10.架空输电线路为什么要进行换位?(p28-29)

答:为了平衡线路的三相参数。

11.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算?

(p11)

答:故障相电压等于0

倍。单相接地电流为容性。(计算见书p11.)

12.电力系统的接线方式有哪些?各自的优缺点有哪些?(p7)

答:接线方式:有备用接线和无备用接线。

有备用接线优点:提高供电可靠性,电压质量高。缺点:不够经济。

无备用接线优点:简单,经济,运行方便。缺点:供电可靠性差。

13.发电机电抗百分值

%

G

X

的含义是什么?

答:

2 %100N

G G

N

S X X

U

14.按结构区分,电力线路主要有哪几类?(p26)

答:架空线路和电缆线路。

15.架空线路主要有哪几部分组成?各部分的作用是什么?(p26)

答:有导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具等构成。

作用:(1):导线:传输电缆。

(2)避雷线:将雷电流引入大地以保护电力线路免受雷击。

(3)杆塔:支持导线和避雷线。

(4)绝缘子:使导线和杆塔间保持绝缘。

(5)金具:支持、接续、保护导线和避雷线,连接和保护绝缘子。

16.电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。(P27)

答:改变导线周围的电磁场分布,减少电晕和线路电抗。

17.电力线路一般以什么样的等值电路来表示?(p46)

答:π型。

18.什么是变压器的短路试验和空载试验?从这两个试验中可确定变压器的那些参数?(p21)

答:看电机书。可确定变压器的参数

,,, T T T T R X G B

19.变压器短路电压百分数

%

K

U

的含义是什么?p21

答:含义是短路时变压器的漏抗压降。

20.双绕组变压器的等值电路与电力线路的等值电路有何异同?

答:电力线路的等值电路忽略了电导G=0。

21、变压器参数:电阻、电抗、电导、电纳

22、变压器的额定容量与其绕组的额定容量有什麽关系?绕组的额定容量对于计算变压器参数有什麽影响?何为三绕组变压器最大短路损耗?p22-p23

答:最大短路损耗指两个100%容量绕组中流过额定电流,另一个100%或50%容量绕组空载时的损耗。

23、何为负荷定义?何为综合用电负荷、供电负荷和发电负荷的定义和区别?p54

答:负荷:电力系统中所有消耗功率的用电设备。

综合用电负荷:将工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率总和相加。

供电负荷:就是综合用电负荷加上网络中的损耗功率。

发电负荷:供电负荷加上厂用电。

24、电力系统负荷曲线有哪些?他们有何用途?p54-p55

答:详见课本。

25、组成电力系统等值网络的基本条件是什么?如何把多电压级电力系统等值成用有名制表示的等值网络?

答:进行电压等级归算可把多电压级电力系统等值成用有名制表示的等值网络。

26、标么值及其特点是什么?在电力系统计算中,基准值如何选择?(p60)

答:特点:没有单位,是个相对值。如何选择:基准值的单位与有名值的单位相同;阻抗、导纳、电压、电流、功率的基准值之间应该符合电路的基本关系。电压、电流的基准值为线电压、线电流。阻抗,导纳的基准值为相值。功率的基准值为三相功率。

27、电力系统参数用标幺值表示时,是否可以直接组成等值网络?为什么?p61-p65

答:可以,

28电力系统元件参数标么值得两种计算方法是否相同?为什么?

答:相同。

29、电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始末端的电容功率表达式是什么?上述表达式都是以单相

形式推导的,是否合适三相形式?为什么?p73-74

答:功率损耗表达式:

2222

22

,

P Q P Q

P R Q X

U U

++

?=?=

末端的电容功率:

22 222

11

j

22

y

S GU BU

?=-

%

首端的电容功率:

22

111

11

j

22

y

S GU BU

?=-

%

;适用三相形式。

30、电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?其电压降落的计算公式是一相电压推导的,是否

合适于线电压?为什么?(p75-76)

答:

2222

22

;

P R Q X P X Q R

U U

U U

δ

+-

?==

;合适于线电压。因为基准值一样。

31、什么叫电压降落?电压损耗?电压偏移?电压调整及输电效率?(p75-76)

答:电压降落:线路始末两端的电压的相量之差。

电压损耗:线路始末两端的电压的数值之差。

电压偏移:线路始端或末端电压与线路额定电压的数值之差。

电压调整:线路末端空载与负载时电压的数值之差。

输电效率:线路末端输出有功与线路始端输入有功的比。

32、影响电压因素有哪些?

答:电压等级、导线的截面积、线路的长度、线路中的无功流动等。

33、什么叫运算功率?什么叫运算负荷?一个变电所的运算负荷如何计算?

答:运算功率:将变电所或发电厂母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半并入等值电源功率。

运算负荷:将变电所或发电厂母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半并入等值负荷。34、开式网络和环式网络潮流计算的内容及步骤是什么?

答:开式网络步骤:1:作等值电路。2:化简。3:逐个递推求解。

环式网络步骤:1:作等值电路。2:化简。3:逐步递推计算出各节点的运算功率,运算负荷,从电源点将网络打开计算初步的功率分布,求出功率分点,然后形成两个开式网络进行计算。

35、欲改变电力网络的有功功率和无功功率分布,分别需要调整网络的什么参数?

答:调节相位可改变有功分布,调节电压可改变无功分布。

36、求环形网络中功率分布的力矩法计算公式是什么?用力矩法求出的功率分布是否考虑网络中的功率损耗和电压

降落?p93

答:

***

23

2

3m m

**

m

a

S Z S Z S Z

S

Z Z

∑∑

+∑

==

%%%

%(=2、3)

力矩法求出的功率分布没有考虑网络中的功率损耗和电压降落。

37力矩法计算公式在什麽情况下可以简化?如何简化?

答:力矩法计算公式在均一网中可以简化,将阻抗用线路长度代替。即:

2233m m

m

a

S l S l S l

S

l l

+∑

==

%%%

%(=2、3)

38电力网络常用的数学模型有哪几种?

答:节点电压法,回路电流法,割集电流法。

39、节点导纳矩阵有什么特点?节点导纳矩阵如何形成和修改(p115)?其阶数与电力系统的节点有什么关系?

答:特点:方阵,对称阵,稀疏阵。阶数等于节点数

40在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几个类型,已知数和未知数是什么?(p126) 答:(1)PQ节点,已知注入功率P,Q 未知节点电压U和相角δ

(2)PV节点,已知注入功率P,和电压U 未知注入无功Q和相角δ

(3) 平衡节点,已知节点电压U和相角δ,未知注入功率P,Q

41、牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?用直角坐标形式表示的与用极坐标形式表示的不平衡方程式的个数有何不同?为什么?与节点导纳矩阵有什么关系?(P127-134)答:基本原理:非线性曲线局部线性化。

修正方程:

采用极坐标时,较采用直角坐标表示时少(n-m)个PV节点电压大小平方值的表示式。

因对PV 节点,采用极坐标表示时,待求的只有电压的相位角

i δ和注入无功功率i Q ,而采用直角坐标表示时,待求的有电压的实数部分i e 、虚数部分i f 和注入无功功率i Q 。前者的未知变量既少(n-m )个,方程式数也应相应少(n-m )个。

42、为什么牛顿-拉夫逊法对初值的要求比较严?

答:因为牛顿-拉夫逊法的基本思想是将函数或者方程进行泰勒展开,将非线性曲线局部线性化,在选择初值时,若选

择不好,结果会有很大误差,甚至发散。

43、PQ 分解法是如何简化而来的?它的修正方程式什么?有什么特点?(p142-144)

答:PQ 分解法是由极坐标表示的牛拉法简化而来的。第一个简化:考虑了电力系统的一些特征(如网络参数

,所以各节点电压相位角的改

变主要影响各元件中的有功功率潮流从而影响各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要

影响各元件中的无功功率潮流从而影响各节点的注入无功功率。

第二个简化:将雅可比矩阵中H 、L 化简为

2ii ii i ii H L U B ==-?。

修正方程:

44、电力系统频率偏高和偏低有哪些危害?(p201-202)

答:电力系统频率的频率变动会对用户、发电厂、电力系统产生不利的影响。1.对用户的影响:频率的变化将引起电动机转速的变化,从而影响产品质量,雷达、电子计算机等会因频率过低而无法运行;2.对发电厂的影响:频率降低时,风机和泵所能提供的风能和水能将迅速减少,影响锅炉的正常运行;频率降低时,将增加汽轮机叶片所受的应力,引起叶片的共振,减短叶片寿命甚至使其断裂。频率降低时,变压器铁耗和励磁电流都将增加,引起升温,为保护变压器而不得不降低其负荷;3.对电力系统的影响:频率降低时,系统中的无功负荷会增加,进而影响系统,使其电压水平下降。

45、电力系统有功功率负荷变化情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系?(p219)

答:电力系统频率的一、二、三次调整分别对应电力系统的第一、二、三种负荷。频率的一次调整由系统中的所有发电机组分担,依靠调速器完成,只能做到有差调整;频率的二次调整由系统中的调频发电机组承担,依靠调频器完成,可做到无差;频率的三次调整由系统中所有按给定负荷曲线发电的发电机组分担。

46什么是备用容量?如何考虑电力系统的备用容量?备用容量存在形式有哪些?备用容量主要分为哪几种?各自用途是什么?(p175-176)

答:备用容量:系统电源容量大于发电负荷的部分。系统调度部门应及时确切的掌握系统中各发电厂的备用容量。备用容量存在形式是系统中可投入发电设备的可发功率。备用容量可分为:热备用、冷备用或负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。用途:热备用,指运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差。冷备用,指未运转的发电设备可能发的最大功率。负荷备用,指调整系统中短时的负荷波动并担任计划外的负荷增加而设置的备用。事故备用,指用户在发电设备发生偶然性事故时,不受严重影响维持系统正常供电。检修备用,指使系统中发电设备能定期检修而设置的备用。国民经济备用,指计及负荷的超计划增长而设置的备用。

47、电力系统有功功率最优分配问题的主要内容有哪些?(p176-178)

答:有有功功率电源的最优组合,和有功功率负荷的最优分配。

48、什么是机组耗量特征、比耗量和耗量微增率?比耗量和耗量微增率的单位相同,但其物理意义有何不同?(p179-180)

答:耗量特性,发电设备单位时间内消耗的能源与发出有功功率的关系,即发电设备输入与输出的关系。比耗量,单位时间内输入能量与输出功率的比。耗量微增率,指耗量特性曲线上某一点切线的斜率。

49、什么是等耗量微增率准则?等耗量微增率准则成立的条件是什么?(p183)

答:等耗量微增率准则是:,

条件:

50、何为电力系统负荷的有功功率-频率静态特性?何为有功负荷的频率调节效应?(p206)

答:电力系统负荷的有功功率-频率静态特性是一个斜率*/;/L L L L N LN K P f K K f P =??=.

有功负荷的频率调节效应:是一定频率下负荷随频率变化的变化率*****/L L L dP P f K df =??=

51、何为发电机组有功功率-频率静态特性?何谓发电机组的单位调节功率?(p203-204)

答:发电机组有功功率-频率静态特性就是发电机组中原动机机械功率的静态频率特性。

发电机组的单位调节功率:()*/;1/;1/%100G G G G K P f K K σσ=-??==?

52、什么是调差系数?它与发电机组的单位调节功率的标么值有何关系?(p205) 答:0%100100GN N N G N fP f f f P f σ?-=-

?=??。它与发电机组的单位调节功率的标么值的关系是互为倒数

53、互联电力系统怎样调频才算合理?为什么?

答:

54、电力系统的一次调频、二次调频和三次调频有什麽区别?(p204-214)

答:电力系统频率的一、二、三次调整分别对应电力系统的第一、二、三种负荷。频率的一次调整由系统中的

所有发电机组分担,依靠调速器完成,只能做到有差调整;频率的二次调整由系统中的调频发电机组承担,依靠调频器完成,可做到无差;频率的三次调整由系统中所有按给定负荷曲线发电的发电机组分担

55、电力系统中无功负荷和无功损耗主要指什么?(p220)

答:无功功率负荷是指各种用电设备中除相对很小的白炽灯照明负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动

机可发出一部分无功功率外,大对数都要消耗无功功率。无功损耗,主要表现在变压器的励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。

56、如何进行电力系统无功功率的平衡?在何种状态下才有意义?定期做电力系统无功功率平衡计算主要内容有那些?(P224)

答:无功功率平衡条件:1230;GC L GC G C C C Q Q Q Q Q Q Q Q ∑--?==+++∑∑∑∑∑∑∑,T X b Q Q Q Q ∑?=?+?-?。在系统的电压水平正常情况下才有意义。主要内容有1、参考累积的运行资料确定未来的、有代表性的预想有功功率日负荷曲线。2、确定出现无功功率日最大负荷使系统中有功功率的分配。3、假设各无功功率电源的容量和配置情况以及某些枢纽点的电压水平。4、计算系统中的潮流分布。5、根据潮流分布情况统计出平衡关系式中各项数据,判断系统中无功功率能否平衡。6、如果统计结果表明系统中无功功率有缺额,则应变更上列假设条件,重做潮流分布计算。而如果无功功率始终无法平衡,则应考虑增设无功电源。

57、电力系统中无功功率电源有哪些?其分别的工作原理是什么?(P221-223)

答:1、发电机,是最基本的无功功率电源。2、电容器和调相机,电容器只能向系统供应感性无功,其感应

的无功功率与其端电压的平方成正比,调相机是只能发出无功功率的发电机。3、静止补偿器和静止调相机,依靠的仍是其中的电容器。4、并联电抗器,它不是电源而是负荷,用以吸取轻载和空载线路过

剩的感性无功,它对高压远距离输电线路而言可以提高输送能力,降低过电压等作用。

58、电力系统中无功功率与节点电压有什麽关系?

答:在有功充足时,无功的充足与否可以决定节点电压的高低,无功充足则电压高,无功不足则电压低。59、电力系统中电压变动对用户有什么影响?(P236)

答:电压变动会影响工农业生产产品的质量和产量,损耗设备,引起系统性的“电压崩溃”。造成大面积停电。电压降低异步电机转差率变大,使电动机各绕组电流增大,温度升高效率降低,缩短寿命。电炉会

因电压过低而影响冶炼时间,从而影响产量。电压过高会使电气设备绝缘受损,尤其对于白炽灯电压高,其寿命将大为缩短,电压低其亮度和发光效率将大幅下降。

60、电力系统中无功功率最优分布主要包括哪些内容?其分别服从什么准则?(P227/P228)

答:电力系统中无功功率最优分布主要包括无功功率电源的最优分布和无功功率负荷的最优补偿。无功功率电源最优分布服从等网损微增率准则,无功功率负荷的最优补偿服从最优网损微增率准则。

61、电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点调压方式有哪几种?哪一种方式容易实现?哪一种最不容易实现?为什么?(P241)

答:一般选择下列母线作为中枢点,1、大型发电厂的高压母线(高压母线有多回出线时)。2、枢纽变电所的二次母线。3、有大量地方性负荷的发电厂母线。电压中枢点调压方式有1、逆调压。2、顺调压。3、常调压。顺调压最易实现,逆调压最不容易实现。

62、电力系统电压调整的基本原理是什么?当电力系统无功功率不足时,是否可以通过改变变压器的变比调压?为什么?

答:原理是常常在电力系统中选择一些有代表性的点作为电压中枢点,运行人员监视中枢点电压将中枢点电压控制调整在允许的电压偏移范围,只要中枢点的电压质量满足要求,其他各点的电压质量基本上满足要求。

当电力系统无功功率不足时不可以通过改变变压器的变比调压,因为这种调压方式只改变了系统的无功功率的流动,并没有产生新的无功,即使这一处的无功得到了补充,会在其他地方更加缺少无功。

63、电压系统常见的调压措施有哪些? (四种,见填空十)

答:有四种,1、改变发电机端电压2、改变变压器的变比3、借并联补偿设备调压4、改变输电线路参数。64、有载调压变压器与普通变压器有什麽区别?在什么情况下宜采用有载调压变压器?(P243)

答:区别是,有载变压器不仅可在有载情况下更改分接头,而且调节范围比较大,这是普通变压器没有的功能。

一般如果系统中无功功率充足,凡采用普通变压器不能满足调压的场合如长线路供电、负荷变动很大系统间联络线两端的变压器以及某些发电厂的变压器,均可采用有载调压变压器

65、在按调压要求选择无功补偿设备时,选用并联电容器和调相机是如何考虑的?选择方法有什么不同? (P245)

答:不考。

66、并联电容器补偿和串联电容器补偿有什么特点?其在电力系统中使用情况如何?(P245)

答:并联电容器补偿是对系统进行无功补偿,串联电容器补偿是改变了线路的参数。

以下为暂态部分

67、什么是电力系统短路故障?电力系统短路的类型有哪些?哪些类型与中性点接地方式有关?(P3)

答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。短路类型有三相短路、两相短路、单相短路接地、两相短路接地。单相短路接地、两相短路接地与中性点接地方式有关。

68、什么是横向故障?什么是纵向故障?(P5)

答:横向故障是相与相之间的故障。纵向故障是断线故障。

69、什么时短路?简述短路的现象和危害?(P1-2)

答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。危害有发热、电动力效应、电网中电压降低、干扰通信设备、改变电网的结构破坏系统的稳定。

70、无限大功率电源的特点是什么?(P11)

答:功率无限大,电压恒定,内阻为零,频率恒定。

71、什么是短路冲击电流?出现冲击电流的条件是什么?(P13)

答:是指短路发生在电感电路中、短路前为空载情况下的最大瞬时值。

条件是电路为空载下的感性电路(即φ≈90°)

72、无限大容量电源供电系统发生对称三相短路周期分量是否衰减?(P13)

答:不衰减。

73、无限大容量电源供电系统发生对称三相短路是否每一相都出现冲击电流?

答:不是每一相都有冲击电流。只是某一相可能出现冲击电流。

74、什么是无限大容量电源供电系统短路电流最大有效值?如何计算?(P14)

答:M I =

75、无限大容量电源供电系统短路电流含哪些分量?交流分量、直流分量都衰减吗?衰减常数如何确定?(P11)

答:含有直流分量、交流分量,其中交流分量不衰减,直流分量衰减。衰减常数Ta=L/R 。

76、如何算转移电抗?转移电抗和计算电抗有什么关系?(P83)

答:转移电抗i 0,j if f E j i E z I =≠=&&&就是消去中间节点后,网型网络中电源与短路点间的阻抗,将各电源的转移电抗,

按该电源发电机的额定功率归算就是各电源的计算电抗。

77、简述运算曲线法计算三相短路电流步骤?(P81)

答:1、化简网络,得到各电源电动势与短路节点间的转移电抗。2、求各电源的计算电抗。3、按时刻t 和计算电抗查运算曲线,得到各电源送至f 点的短路电流标幺值。4、求3中各电流的有铭值,其和即为短路电流的有铭值。

78、用曲线法查出的各发电机电流后是否可直接相加得到短路点电流?

答:不能。因查曲线法查出的是各发电机的电流必须转换到同一基准之下才可直接相加。

79、简述利用对称分量法进行不对称故障分析的基本思路?(P90)

答:首先要列出各序的电压平衡方程,或者说必须求得各序对故障点的等值阻抗,然后组合故障处的边界条件,解方程即可算得故障处a 相的各序分量,最后求得各相的量。(符合序网法)。

80、发电机零序电抗为什么与中性点接地有关?

答:中性点不接地时发电机无零序电抗,中性点接地时有零序电抗,因为不接地时零序电流无法流通,接地时零序电流可通过中性点流通。

81、各种变压器的零序电抗和等值电路怎样考虑?(P94-98)

答:

82、系统三相短路电流一定大于单相短路电流吗?为什么?

答:不一定。

83、什么是正序等效定则?

答:

84、变压器零序激磁电抗和正序激磁电抗是否相同?说明理由。电力线路通过零序电流时,有架空线与无架空线的零序电流通路有何不同?(P95/P101-109)

答:不相同。电力线路通过零序电流时,有架空线的线路可以在导线与架空地线形成回路,而无架空线的零序电流通路为导线与大地形成的回路。有架空线的零序电抗小。

85、发电机、变压器、线路的正序电抗与负序电抗是否相同?(P91-109)

答:发电机的正序与负序电抗不同,变压器、线路正序与负序电抗相同。

86、正序、负序、零序电流、电压经过Y/Δ11变压器后相位和数值如何变化?(P103)

答:

87、电源处与短路点哪一点的负序电压高?电源处负序电压值为多大?

答:短路点的负序电压高,电源处负序电压值为0.

88、比较下列几种情况下输电线路阻抗的大小。(P101-109表格)

(1)单回路输电线路零序阻抗

(0)Z 和双回路输电线路零序阻抗(2)(0)Z (2)单回路输电线路零序阻抗

(0)Z 和有架空地线的单回输电线零序阻抗()(0)W Z (3)单回路输电线路零序阻抗

(0)Z 和单回路输电线正序阻抗(1)Z 答:(0)Z <(2)(0)Z ;(0)Z > ()(0)W Z ;(0)Z > (1)Z

自考电力系统分析(计算题和综合题)

四、计算题(每小题7分,共28分) (1) (一)潮流分布计算 ............................................................................................................... 1 (二)经济功率分配 ............................................................................................................... 2 (三)等值电路及计算 ........................................................................................................... 3 (四)功率分布及功率分点 ....................................................................................................... 3 (五)变压器的分接头 ........................................................................................................... 5 (六)节点导纳矩阵 ............................................................................................................... 6 (七)调节功率和频率调整 ................................................................................................... 8 (八)稳定性 ........................................................................................................................... 8 五、综合计算题(每小题11分,共22分) .. (9) (一)短路点的电流与中性点电压 ....................................................................................... 9 (二)稳定性......................................................................................................................... 11 (三)调频和调压 . (13) 四、计算题(每小题7分,共28分) (一)潮流分布计算 20010135.求图示网络的末端功率~ S 2及末端电压u 2。 20021036.求图示网络的末端功率3S ~ 和末端电压u 3。 20060137.如图所示简单网络,已知②点电压U 2和功率2~ S ,求①点电压U 1和功率1~ S 20071036.如图所示简单网络等值电路,已知末端电压U 2和功率S ~2,求始端电压U 1和始~

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

1月全国自学考试电力系统分析试题及答案解析

全国2018年1月自学考试电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.目前,我国电力系统中火电厂主要有两类,即( ) A.凝汽式电厂和热电厂 B.地热电厂和热电厂 C.水电厂和火电厂 D.潮汐电厂和地热电厂 2.双绕组变压器,将励磁支路前移的T 型等值电路中,其导纳为( ) A.G T +jB T B.-G T -jB T C.G T -jB T D.-G T +jB T 3.500kV 系统的中性点运行方式经常采用( ) A.不接地 B.直接接地 C.经电抗接地 D.经电阻接地 4.电力线路的等值电路中,电阻参数R 主要反映电流流过线路产生的( ) A.热效应 B.电场效应 C.磁场效应 D.电晕损耗 5.中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用( ) A.欠补偿 B.过补偿 C.全补偿 D.恒补偿 6.系统备用容量中,哪种容量可能不需要专门设置( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 7.发电机组的单位调节功率表示为( ) A.K=P f ?? B.K=-f P ?? C.K=f P ?? D.K=-P f ?? 8.利用发电机调压( ) A.需要附加设备 B.不需要附加设备 C.某些时候需要附加设备 D.某些时候不需要附加设备 9.经Park 变换后的理想同步发电机的电压方程含( ) A.电阻上的压降 B.发电机电势 C.变压器电势 D.A 、B 、C 均有 10.电力系统中发生概率最多的短路故障是( )

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案欢迎你,窦建华(FH112258006) 你的得分:85.0 完成日期:2014年01月23日09点14分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. ( A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) ( ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) ( AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) ( ABC ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) ( AD ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数

E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( ) ( BCDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器 D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误) @Copyright2007 四川大学网络教育学院版权所有

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

考博必看--电力系统分析上册(诸骏伟)-课程总结

第一章能量管理系统 1.EMS的含义和作用 1).EMS 是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,是预测、计划、控制和 培训的工具。 2).EMS 主要针对发电和输电系统,用于大区级电网和省级电网的调度中心。 3).EMS 涉及计算机硬软件的各个方面。它最终是通过EMS 应用软件来实现对电力系统 的监视、控制和管理。 2.EMS的主要内容 数据收集级(SCADA) ,能量管理级(GMS&OPS) 包括实时发电控制,系统负荷预测,发 电计划(火电调度计划),机组经济组合,水电计划(水火电协调计划),交换功率计划,燃料调度计划,机组检修计划. 网络分析级(NAS)包括实时网络状态分析,网络 结线分析,母线负荷预测,潮流,网络等值,网络状态监视,预想故障分析,安全约束调度,无功优化,最优潮流,短路电流计算,电压稳定分析,暂态分析.培训模拟级。 3.现有EMS存在的问题 1).EMS已得到了广泛的应用,但目前只停留在分布式独立计算分析阶段,多数高级应用 软件都需要人工调用,然后由调度员进行综合决策。2).在电网事故状态下,没有良好的事故分析、定位和恢复手段.3)电力改革使得情况更加复杂。 4.EMS的发展趋势 针对现有的EMS存在的问题,需加入决策系统,增强、扩充了网络分析功能,未来向着调度机器人的方向发展。 第二章电力系统潮流计算 1.潮流计算的定义 2.各种潮流计算的模型和算法的特点、适用范围以及相互之间的区别和联系。

(一) 高斯——塞德尔迭代法 该算法具有存储量小,程序设计简单的优点。 但收敛速度慢,阶梯式逼近时台阶的高度越来越小,以至于迭代次数过多。 算法特点: 1)在系统病态的情况下(重负荷节点负电抗支路较长辐射型线路长短线路接在同一节点上,且长短线路的比值很大),收敛困难。计算速度缓慢每次迭代速度很快,但由于结构松散耦合,节点间相互影响太小,造成迭代次数增加,收敛缓慢。 2)程序编制简便灵活 (二)、牛顿——拉夫逊迭代法(N_L)算法特点 1)平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统的规模关系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。 2)对初值很敏感,有时需要其他算法为其提供初值。 3)对函数的平滑性敏感,所处理的函数越接近线性,收敛性越好,为改善功率方程的非线性,实用中可以通过限制修正量的幅度来达到目的。但幅度不能太小。 4)对以节点导纳矩阵为基础的G_S法呈病态的系统,N_L法一般都能可靠收敛。牛顿迭代法有明显的几何解释:收敛速度:平方收敛收敛性:局部收敛 (三)、PQ分解法潮流 N_L法的J阵在每次迭代的过程中都要发生变化,需要重新形成和求解,这占据了N_L法的大部分计算时间,这也是N_L法速度不能提高的原因。 可能性:N_L法可以简化成为定雅可比矩阵法,如果固定的迭代矩阵构造得当,定雅可比矩阵法可以收敛,但只有线性收敛速度。 算法特点 1)用两个阶数几乎减半的方程组代替原方程组,显著减少了内存量和计算量 2)迭代矩阵为常数阵,只需形成求解一次,大大缩短每次迭代所需时间 3)迭代矩阵对称,可上(下)三角存储,减少内存量和计算量 4)基于以上原因,该算法内存需要量为N_L法的60%,每次迭代所需时间为N_L 法的1/5。5)线性收敛,收敛次数多于N_L法,但总的计算速度任能大幅度提高。 6)对R/X过大的病态条件以及线路特别重载的情况下,可能不收敛,一般适用于110kv及以上的电网。 7)由于算法的精确程度取决于 ,P-Q分解法的近似处理只影响计算过程,并不影响结果的精度。 3.影响潮流收敛性的因素以及如何改善潮流计算的收敛性。 (如果计算潮流不收敛,应该采用何种方法改进) 云杰的答案:主要是看潮流方程组本身是否有解,当方程组有解或者无实数解,或者方程组

自考电力系统分析报告(单项选择题)

一、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的号码写在题干后面的括号内。) 20011011.中性点经消弧线圈接地系统中一般采用( ) ①欠补偿形式②过补偿形式③全补偿形式④补偿形式不变 20011012.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( ) ①电压、电流②电压、功率③电压、电路④电流、阻抗 20011013.电力系统分析中,阻抗指的是( ) ①一相等值阻抗②三相阻抗③两相阻抗④三相不等值阻抗 20011014.潮流方程是( ) ①代数方程②微分方程③代数方程组④微分方程组 20011015.解潮流方程的方法是( ) ①解析法②数值方法③手算法④对数法 20011016.有功功率最优分配的准则是( ) ①按等耗量微增率分配②按等比耗量③按效率相同④按消耗量 20011017.频率的二次调整是( 3 ) ①发电机组的调速系统完成的②负荷的频率特性来完成的 ③发电机组的调频系统完成的④功率确定的 20011018.同步调相机可以向系统中( ) ①发出感性无功②吸收感性无功③只能发出感性无功④既可为1,也可为2 20011019.电压中枢点是指( ) ①反映系统电压水平的主要发电厂母线②反映系统电压水平的主要变电所母线 ③1或2 ④电机输出线 20011020.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( ) ①ABC三相相同②BC两相相同③A、B两相相同④AC两相相同 20011021.冲击系数k im的数值变化范围是( ) ①0≤k im≤1 ②1≤k im≤2③0≤k im≤2 ④1≤k im≤3 20011022.电力系统不对称短路包括几种短路类型( 单相接地短路、两相接地短路、两相相间短路等属于不对称短路。三相短路属于对称短路。就实际发生的概率来看,电力系统的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是单相接地短路。 ) ①1 ②2 ③3 ④4 20011023.无限大功率电源的内部电抗为( ) ①∝②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10 20011024.发电机同步电抗x d暂态电抗x d′次暂态电抗x d″之间的数值关系为( ) ①x d>x d′>x d″②x d>x d′x d″ 200125.理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期( ) ①常数②π③2π④3π 20011026.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( ) ①小干扰法②对称分量法③牛顿一拉夫逊法④龙格一库塔法 20011027.三相短路的短路电流只包含( ) ①正序分量②负序分量③零序分量④反分量 20011028.三相短路的附加电抗等于( ) ①0 ②Z2∑+Z0∑③Z2∑④Z2∑//Z0∑ 20011029.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为( )

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电力系统分析课程总结

电力系统分析课程总结报告 学院(部):电气学院 专业班级:电气工程 学生姓名: ** 指导教师: **** 2014年 6 月 28 日

目录 1电力系统概述和基本概念 (1) 1.1电力系统概述 (1) 1.2电力系统中性点的接地方式 (3) 2电力系统元件参数和等值电路 (3) 2.1电力线路参数和等值电路 (4) 2.2变压器、电抗器的参数和等值电路 (4) 2.3发电机和负荷的参数及等值电路 ......................................................5 2.4电力网络的等值电路 .....................................................................5 3简单电力网络潮流的分析与计算 .............................................................. 6 3.1电力线路和变压器的功率损耗和电压降落 .......................................... 6 3.2开式网络的潮流计算 .................................................................... 7 3.3环形网络的潮流分布 .................................................................... 7 4电力系统潮流的计算机算法 ................................................................... 7 4.1电力网络的数学模型 ..................................................................... 8 4.2等值变压器模型及其应用 .. (8) 4.3节点导纳矩阵的形成和修改 (8) 4.4功率方程和变量及节点分类 (9) 4.5高斯-塞德尔法潮流计算 (9) 4.6牛顿-拉夫逊法潮流计算 (9) 4.7P-Q 分解法潮流计算 (9) 5电力系统有功功率的平衡和频率调整 (10) 5.1电力系统中有功功率的平衡 (10) 5.2电力系统的频率调整 (11) 6电力系统的无功功率平衡和电压调整 (11) 6.1电力系统中无功功率的平衡 (12) 6.2电力系统的电压管理 (12) 6.3电力系统的几种调压方式 (13) 6.4电力线路导线截面的选择 (13) 7电力系统各元件的序参数和等值电路 (14) ???????????????????????????大电流接地方式中性点接地方式小电流接地方式(需要断路器遮断单 相接地故障电 流(单相接地电弧能够瞬间熄灭的)

2007年10月自考试题电力系统分析全国试卷

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2007年10月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.500kV系统中性点运行方式经常采用() A.不接地B.直接接地 C.经电抗接地D.经电阻接地 2.电力系统分析中,视在功率的单位常采用() A.MW B.MV ar C.MV A D.V ar 3.频率调整可以分为一次、二次和三次调节,其中可以实现无差调节的是()A.一次B.一、三次均可以 C.一、二次均可以D.二次 4.同步发电机三种电抗x d, x',d x'',之间的大小关系为() d A.x d> x'>d x''B.x d<d x'<d x'' d C. x'<x d<d x''D.d x''>x d>d x' d 5.短路冲击电流是指短路电流的() A.有效值B.平均值 C.方均根值D.最大可能瞬时值 6.环形网络中经济功率的分布规律是() A.与支路电阻成反比B.与支路电抗成反比 C.与支路阻抗成反比D.与支路导纳成反比 7.两相短路故障是一种() A.对称故障B.不对称故障 1

2 C .纵向故障 D .斜向故障 8.节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( ) A .网络中所有节点数 B .网络中所有节点数加2 C .网络中所有节点数加1 D .网络中除参考节点以外的节点数 9.阻抗为R+jX 的线路,流过无功功率时,( ) A .不会产生无功损耗 B .不会产生有功损耗 C .不会产生有功损耗,也不会产生无功损耗 D .会产生有功损耗 10.变压器等值参数B T = 3 2 N N 010 U S 100 %I -??(S )中的I 0%表示( ) A .额定电流 B .短路电流百分数 C .空载电流百分数 D .正常工作电流 11.110kV 系统的平均额定电压为( ) A .113kV B .115kV C .121kV D .120kV 12.35kV 配电网串联电容的主要目的是( ) A .电压调整 B .频率调整 C .提高稳定性 D .经济调度 13.同步发电机突然发生三相短路瞬间,定子绕组将有直流电流,计及电阻,此直流分量的衰减时间常数为( ) A .d T '' B .d T ' C .T a D .q T '' 14.中枢点调压方式中的逆调压可以在最大负荷时提高中枢点的电压,但一般最高不能超过( ) A .110%U N B .105%U N C .U N D .95%U N 15.在电力系统的有名制中,电压、电流、功率的关系表达式为( ) A .S=3UI B .S=2UI

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

浙江1月自考电力系统分析试题及答案解析

浙江省2018年1月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、填空题(每小题1分,共10分) 1. 消弧线圈通常采用______补偿方式。 2. 电力系统的有功电源主要有______。 3. 电力系统潮流计算,从数学上讲是一个求解______的问题。 4. 电力系统中性点直接接地的电压等级有(写出三个)______。 5. 电力系统的备用容量按容量存在的形式可分为:______。 6. 三相短路时短路容量S D的标么值等于______。 7. 某发电机容量为S G,到短路点D的转移电抗X D1(以S B为基准),则计算电抗X js1=______。 8. 串联电容在高压(220kV以上)线路中主要用于提高______。 9. 无限大功率电源是指当外界发生扰动时,能保持______和频率恒定的电源。 10. 冲击电流主要用来校验设备的______。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1分,共15分) 1. 架空三相输电线,相间距离不变,增大导线半径时其线路对地电容( )。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 2. 消弧线圈采用过补偿,当系统发生单相接地时,流经接地点的电流为( )。 A. 容性电流 B. 感性电流 C. 等于0 D. 电阻性电流 3. 在电力系统稳态分析的标幺值计算中,通常预先指定( )基准值。 A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 任意个 4. 无功功率分点是指该节点无功功率( )。 A. 注入为0 B. 由两侧线路流进该节点 C. 由该节点流向两侧线路 D. 最大 5. 可以发出和吸收无功功率的设备是( )。 A. 发电机、并联电容器 B. 并联电抗器、调相机 C. 静止补偿器、并联电容器 D. 调相机、静止补偿器 6. 线路末端的电压调整是指( )。 A. 线路始末两端电压相量差 B. 线路始末两端电压数值差 C. 线路末端电压与额定电压之差 D. 线路末端空载时与负载时电压之差 7. n个节点的电力系统,PV节点数m,用极坐标表示的雅可比矩阵为( )。 1

最新电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识

1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式 2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络

七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化 稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kv 、6kv、10kv、35kv 、110kv 、220kv 、330kv、500kv 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种, 其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定百功功率的总和。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

相关文档
相关文档 最新文档