文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站如何降低电晕噪声的探讨

变电站如何降低电晕噪声的探讨

变电站如何降低电晕噪声的探讨
变电站如何降低电晕噪声的探讨

变电站如何降低电晕噪声的探讨

【内容摘要】文章分析了变电站产生电晕噪声的原因,然后分别举实例提出了消除电晕噪声的方法,并展望了防晕降噪工作的前景。

【关键词】变电站电晕噪声原因预防措施应用前景

近年来,随着我国经济的发展,电力系统的规模和容量不断扩大,变电站等输变电设施的电压等级也相应的提高,由此带来的电晕噪声问题也越来越严重。电晕噪声是电力系统中重要的电能损耗之一,对周围环境影响较大。对人体的危害也是多方面的,主要表现在干扰工作人员获取有用的声音信号、信息;对休息和睡眠的干扰,导致疲劳;对人的生理和心理的影响,导致容易激动、烦躁等。部分城区变电站周围居民区较多,且变电站内的主设备距围墙较近,对居民生活造成一定的影响。边界部位的噪声值超过《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》限值。

所以我们必须有效的控制变电站内的电晕、降低运行噪音,保证工程运行噪音比同类变电站工程降低20dB-15dB,减少电能的损耗,保护环境,降低噪声污染,减少变电站噪声给工作员及周围居民工作生活造成的影响。

一、电晕噪声产生的原因

电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。电晕的放电电流也与天气湿度以及空气的流动速度有关。

美国邦纳维尔电力局(BPA)推荐的噪声预估公式:

(1-1)

其中:SLA-A计权声级

PWL(i)-i相导线的声功率级

Ri-测点至被测i相导线的距离(m)

Z-相数

(1-1)式中的PWL按下式计算

(1-2)

变电站的噪声及其控制

编号:SM-ZD-43554 变电站的噪声及其控制Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所

变压器噪声处理方案

变压器噪声处理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd 2020年06月

变压器噪声处理主要解决的震动问题,震动噪声是各类变压器的主要噪声类型,其治理方式也是以减震为主,同时辅以其他的隔音消声措施将变压器噪声控制在环境环保要求内,那么变压器具体噪声处理措施有哪些呢? 一、地面配电房变压器噪声处理方案 1.对变压器进行停电后的检修,包括进行更换陈旧的变压器油,对变压器紧固件进行检查,对变压器进行除尘等; 2.对变压器基础进行加固或者加装隔震装置,隔震装置可以根据振动的大小程度选择橡胶垫或者弹簧减振器进行;

3.对配电房的薄弱处进行隔音加固,将普通窗改为消声通风窗(考虑配电房的散热要求),将普通铁门或铝合金门改为木质防火隔音门或者金属隔音门。 一般情况下进行以上处理后,配电房的噪音基本都能达到符合国标要求,但考虑到变压器的低频噪音的穿透力很强,在条件允许的情况下配电房内部还要进行吸音处理,这样可以衰减噪音的能量。 二、地面箱式变压器噪音治理方案 1.对变压器进行停电后的检修,包括进行更换陈旧的变压器油,对变压器紧固件进行检查,对变压器进行除尘等; 2.对变压器基础进行加固或者加装隔震装置,隔震装置可以根据振动的大小程度选择橡胶垫或者弹簧减振器进行; 3.由于箱变的外壳都比较单薄,对其外壳进行隔音加固比较困难,且位置空间较小,所以箱变的噪音治理方法是在其外侧加设隔音屏障或者隔音罩。一般情况下进行以上处理后,箱变的噪音基本都能达符合国标要求,如果是隔音罩需要考虑箱变的散热问题,一般需要有进风系统和排风系统。 三、地下室配电房变压器噪声处理方案 1.对变压器的振动进行阻断,包括进行更换变压器低压出线母排,对变压器紧固件进行紧固,将变压器外壳和变压器本体分开,在

变电站噪声的治理(正式版)

文件编号:TP-AR-L9842 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站噪声的治理(正式 版)

变电站噪声的治理(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。 这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁 力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的 降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两 个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是 在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身 的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁 的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另 一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯 表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构 设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减

缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案 于香英,张惠敏,杜月桥 天津市电力公司技术中心(天津, 300022) 【摘要】通过对某市电网变电站噪声水平现状的监测,结合噪声特性和变电站的布局,对城区内的变电站环境噪声治理提出相应的解决方案。 【关键词】变电站;噪声;治理 The Analysis of Electricity Substation and Control YU Xiang-ying, ZHANG Hui-min, DU Yue-qiao The Technology Center of Tianjin Electric Power Corporation (Tianjin, 300022) 【Abstract】Based on monitoring the noise level from the Electricity Substation of one Grid Corporation, the analysis of its characteristics combined with the layout of substations is described, accordingly the main measures for typical station is given. 【Key words】Electricity Substation;Noise;Control 引言 近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。尤其是居民密集区的变电站的噪声引起的居民投诉颇多。且变电站噪声影响引起的纠纷、上告事件逐步增多,污染缴费也会逐步开展。所以,如何解决变电站的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。 1.电力变电站的噪声分析 某市电力公司输变电系统共分5个等级,500KV、220KV、110KV、35KV及10KV配变电站。变电站的类型多种多样,有露天站、室内站、半室内站。220KV 变电站深入市区,其中以35KV变电站及线路构成了城区供电的主网架。位于一、二类地区的35KV变电站有78座。为加强变电站噪声的监督监测,天津市电力公司环境监测中心站对公司现有的坐落于一、二类地区的35KV及以上所有变电站进行夜间厂界环境噪声(变电站围墙外1米处)测试,并对110KV及以上所有变电站全部进行电磁环境监测。本次共测试176个变电站。从测试结果来看,所有监测的变压器本体噪声水平全都符合标准,但变压器本体噪声水平相差较大。一部分老变压器、封闭型的变压器,特别是强制风冷的风扇及电机噪音偏大;一部分变压器风

常见变压器噪声治理方法

变压器噪声治理 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd 2020年05月

针对变压器的噪声治理主要是解决变压器噪声对于住宅区的影响,特别是居民卧室的影响,变压器多是用在小区中,低频噪声传递到居民卧室达到38-42分贝之间,超出了卧室噪声要求的标准,住户很难休息好,变压器噪声治理有哪些方案呢? 一、变压器低频噪声来源 变压器噪声,主要是震动噪声及对空气动力噪声对周围刚性固体激振产生: 1.变压器产生的交变磁场对铁心的硅钢片起作用,硅钢片受磁场力压力产生微小变形,产生磁伸缩现象。致铁心固有频率波动,形成周期性低频波段噪声;

2.电流通过绕组产生电磁力时,绕组振动产生的激振噪声; 3.变压器长期处于振动状态会对周围的关联设备有影响,造成其它设备间接性噪声; 4.变压器设备设计时,未做刚性断离措施、外壳安装不牢固、部分零件松动、排风区域灰尘堵塞等设计安装误差产生噪声; 5.负荷性质差别,造成电压波叠加; 6.本体振动激振声波及辅机噪声,通过建筑结构刚性传导给结构墙、楼板、管线,快速传递至更远,自身激振力差的相关各类功能房室,至使低频噪声影响房室人员。 二、变压器降噪要符合哪些标准? 变压器噪声的影响范围主要是住宅小区,住宅小区要保证居民的日常作息,所以就要保证卧室内的噪声标准。根据2010年的民用建筑隔声设计规范中对于高要求的住宅卧室噪声夜间不得高于30分贝。所以我们在制定降噪方案时就以该标准作为降噪目标。

三、变压器/变压器房噪声治理措施 1.设备减震 由于变电设备会生产结构传声,并且是以低频为多。所以必要时需要安装橡胶减震垫、弹簧减震器等减震装置做好隔振处理。这样可以提高噪声治理效果。 2.机房隔音 1)在机房顶部安装吸声体。 2)墙面安装满铺式吸声体,同时也能直接降低机房内噪声对房外环境的影响,该设计既能最大限度降低房内的声能密度,又能使房内噪声值直接降低3~5dB(A)以上。特别是异型吸声体的设计,通过增

变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法

变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法 产生原因: 变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。具体来说,变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起噪声之和。铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。 检测标准: 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第61条规定,受到环境噪声污染危害的单位和个人,有权要求加害人排除危害;造成损失的,依法赔偿损失。 国家《住宅设计规范》中规定:住宅建筑中不宜布置锅炉、变压器及其它有噪声振动源等设备用房。如受条件限制需要布置时,应符合现行的建筑防火、建筑隔声及相关规范的规定。而《民用建筑隔声设计规范》规定:条件许可时,易将噪声源设置在地下,但不宜比邻主题建筑或设在主体建筑下。如不能避免时,必须采取可靠的隔振、隔声措施。 在2008年我国环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: 各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。 表1 各类声环境功能区环境噪声等效声级限值单位:dB(A) 声环境功能区类别昼间夜间 0 类50 40 1 类55 45 2 类60 50 3 类65 55 4 类4a 类70 55 4b 类70 60 各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。

变压器有杂音缘由

分析造成开关电源啸叫的原因 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。 2、PWMIC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。本人曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。悲哀呀! 3、光耦(OptoCoupler)工作电流点走线失误:当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。 4、基准稳压(Regulator)ICTL431的接地线失误:同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。同时,输出电压波动也会较正常工作增大。当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”。此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险。针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生。当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可。 大功率开关电源短路啸叫. 相信大家遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:当输出负载较

变电站噪声的治理(新版)

变电站噪声的治理(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

变电站噪声的治理(新版) 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的

情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准也超过70dB,所以即使对变压器投入较大的降噪措施,其噪声水平仍较高。由于城市市区内有相当数量的变电站与周围建筑间距较近,加之变压器发出的低频噪声随距离的增加衰减得较慢,使周围建筑的环境噪声水平很难达到45~50dB的限值,所以对变压器的外部消声措施也是必不可少的。由于目前还没有对低频噪声有高吸声系数的材料,所以各类吸声装置的降噪效果都很有限,其主要作用是降低噪声在

变电站的噪声及其控制

变电站的噪声及其控制Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on- mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:____________________ 时间:____________________

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪

声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所 不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰, 导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。 当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为 8 %、18 %。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096 —93) 中提出的二类昼间标准为例,即: 6 : 00?22 : 00不得超过 60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db ;非连续性噪声水平:屋 内90db,屋外110db。⑴鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,

变压器噪声治理工程案例

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 天门市君佳北湖名居 低频振动噪声治理工程介绍 一、项目名称:天门市君佳北湖名居低频振动噪声治理工程一、项目编号:NCJL1525 三、项目地址:天门市君佳北湖名居 四、项目规模:变压器噪声治理 五、工程工期: 15天 六、竣工时间:2015年4月15日 七、项目类别:变压器噪声治理工程 八、案例简介:天门市君佳·北湖名居小区地下室安装3台 变压器,2组水泵机组,用于小区变电及二次供水。当变压器、水泵运行时水泵的动力设备产生的振动与噪声,经墙体、管道 等固体媒介及空气媒介造成振动及固体传声、空气声传播,居 民住房内产生了共振、共鸣效应,严重干扰了楼上居民的正常 生活。经现场检测居民房内夜间噪声达到38dB(A)—39dB (A),并能明显感觉到嗡鸣声,这种低频噪声对人体的健康 影响很大。

九、降噪目标: 1、符合或优于下列标准的最新版本: (1)、国家城市区域环境噪声标准GB 3096-93 (2)、民用建筑隔声设计规范GBJ118—88 (3)、国家社会环境生活噪声排放标准GB22337-2008 序号噪声控制点达到效果执行标准备注 1 居民卧室房内≤30dB(A)《社会生活环境噪声排放标 准》中1类夜间标准排除其他噪声 干扰 2 客厅内≤35dB(A)《社会生活环境噪声排放标 准》中1类夜间标准排除其他噪声 干扰 2、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008

在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下,噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内,噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2规定的限值。 表2结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级) 单位:dB(A) 十、现场噪音源:变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。铁心产生噪声的原因是构成铁心的硅钢片在交变磁场的作用下,会发生微小的变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率的变化做周期性振动。绕组产生振动的原因是电流在绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。电磁力(和振动幅值)与电流的平方成正比,而发射的声功率与振动幅值的平方成正比。因此,发射的声功率与负载电流有很明显的关系。 在变压器房噪声治理项目中,我们能够采取的降噪措施只有

变压器噪声来源及降噪的方法

变压器噪声来源及降噪的方法 文章分析了变压器噪声产生的原理和影响噪声大小的因素并给出了降低噪声的方法,希望能为大家以后的投标及设计工作提供参考和帮助。 标签:噪声;变压器;方法 1 概述 随着变电站距离居民区越来越近,而且人们对环境的保护意识也在增强,变压器噪声的问题已经受到电力部门系统以及设备变压器生产厂家的高度重视。 2 变压器噪声的来源 变压器的绕组、铁心、油箱(含磁屏蔽)与冷却装置所产生的振动都是噪声的来源。铁心、绕组、油箱(含磁屏蔽)叫做变压器的本体,因此,变压器噪声的来源是变压器本体振动和冷却装置振动。 变压器的额定容量、空载电源的谐波、负载电流的谐波、绕组中的直流偏磁电流、铁心在额定空载条件下的磁通密度以及变压器铁心所采用的硅钢片材料的性能均对变压器自身所产生的噪声有较大的影响。 通常,铁心的振动主要源自于硅钢片在运行过程产生的磁致伸缩(在这里由于接缝处电磁力引起的振动较小,忽略不计)经我厂试验研究表明,变压器工作在1.5T至1.8T这样一个铁心额定磁通区间内,其硅钢片磁致伸缩引发铁心振动比其负载电流所引发的磁通而产生的绕组、油箱壁(含磁屏蔽)的振动大很多。所以,当变压器的铁心磁密度降低到1.4T及以下时,负载电流引起的漏磁通而引发的油箱壁以及绕组的振动噪声。上面由于铁心接缝处的电磁力振动较小故忽略不计。 冷却装置的噪声源自于冷却风扇和潜油泵的运行。国内外的相关试验表明对于油浸式自冷变压器,在油箱上安装的散热器所产生的噪声,比来自本体所产生的噪声低得多,因此不予考虑。对强迫油循环风冷方式的变压器,其冷却风机产生的噪声很高,可以使变压器的合成噪声比变压器本体所产生的噪声提高4-6dB (A)。 2.1 空载噪声的影响因素 在变压器的运行过程中,铁心在一个交变的磁场作用下,铁心中的矽钢片在这种环境下发生了细微的变化,这种变化叫做矽钢片的磁致伸缩,就是这种矽钢片的磁致伸缩使矽钢片产生振动。所以我们可减小矽钢片的磁致伸缩来降低振动。磁致伸缩的大小与两个方面有关,其一,矽钢片的材料本身;其二,铁心所处环境的磁场大小。在磁场一定的情况下,矽钢片本身是产生振动的关键。矽钢

变压器噪音治理

封面

目录 1、前言 2、噪声污染概况 3、噪声检测方法 4、噪声治理前检测结果 5、噪声污染分析 6、降噪效果 7、总结 8、工程造价

一、前言 随着我国城市化进程的快速发展以及人民生活水平的不断提高,城区用电负荷增长迅速。但由于城市用地资源的紧缺,以及市政规划中为避免公用设施露天放置对景观的破坏,使得与住宅配套的供电设施部分被设置于居民高层建筑户内,而其主要设备配电变压器工作时会产生一定程度的噪声污染问题。随着我国环境法律、法规的完善和公众环保意识的不断提高,公众对自身环境的要求越来越高,致使城市配电设备的噪声污染问题,成为了公众关心、媒体关注的热点问题,投诉量逐年上升。对此,部分供电部门常采用传统的吸声、隔声措施进行噪声污染治理,但由于治理方式的不正确,难以达到理想的治理效果。本文以某受到配电变压器噪声污染投诉的高档小区为例,通过对该小区配电变压器噪声污染特性的分析、研究,提出相应的噪声污染治理措施,为开展城区配电房噪声污染治理、新建配电房规划设计中的噪声污染控制等提供技术支持。

二、噪声污染概况 该受到噪声污染投诉的配电房位于某一高档小区7幢住宅楼的1层,配电房内设有中压进线柜、干式变压器、低压配电柜等电气设备,配电房内有两台10kV干式变压器,每台容量为800kVA。与该1层配电房一墙之隔的即为101住户客厅和入户大厅走廊(如图1),101住户和入户大厅人员均反映日常有噪声污染问题,严重干扰正常生活。

三、噪声检测方法 3.1主变噪声检测 干式配电变压器噪声监测采用B&K2250型噪声分析仪,在#1主变设备 基准发射面1m处,主变1/2高度处,间距1m测量10s的等效连续A声 级和倍频带声压级。 3.2室内环境噪声检测 受噪声污染的室内环境噪声检测点如图1,其中#1测点位于入户大厅走廊处,#2测点位于101住户客厅内。且所有噪声检测点距室内任一反射面至少0.5M 以上、距离地面1.2M以上。 室内环境噪声检测使用B&K2250手持式噪声分析仪,测试期间门窗处于关闭状态,且房间内的所有其它可能的干扰源(如电视机、空调机、排气扇等)应关闭。测量时间为昼夜各一次,记录每个测点的1min等效连续A声级(L Aeq)及倍频带声压级。 3.3噪声评价标准 依据GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》要求[6],该住宅小 区室内的声环境需满足L Aeq限值和倍频带声压级限值要求。 (1)L Aeq限值 该配电房位于高档住宅小区内,所属声功能区为1类,因此,室内环境所 有测点的L Aeq声级应符合表1中的限值标准要求。 注:A类房间:指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间:指主要在昼间使用,需要保证思考与精神集中,正常讲话不被干扰的房间、包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。

浅谈变电站噪声治理技术的应用

浅谈变电站噪声治理技术的应用 发表时间:2015-12-04T09:55:33.943Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:查军[导读] 国网安徽省池州供电公司现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。查军 (国网安徽省池州供电公司安徽省池州市 247000)0引言 现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。部分变电站处于城市的中心或人口密集区,特别是一些中小型变电站(110kV以下)。运行期间特别是夏季用电高峰期,负荷率很高,噪声很大。变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免的对附近居民和环境产生影响。随着社会进步、环境法律、法规的完善及人们环保意识的不断提高,治理环境噪声污染的要求和呼声越来越高。由此引发的居民投诉、纠纷、上告事件逐年提高。所以采取有效措施治理防范变电站噪声污染对周边影响已成迫在眉睫之势。以下是对安徽省池州供电公司110kV齐山变电站噪声治理的具体方案措施作详细介绍。 1、齐山变电站噪声现状1、1齐山变电站站况及设备概述110kV齐山变电站坐落于安徽省池州市站前区,是保证池州市交通枢纽、生产及区域内居民生活供电的重要变电站之一。该站建设于2008年,110kV设备为户外敞开式布置,10kV设备为户内封闭布置。现运行有一台40MW/110kV变压器,扩建工程2015年9月年即将开工,增加一台户外式布置50MW/110kV变压器,1、2 现场测试2010年01月,安徽省电力环境监测中心按照国标GB3096-93《城市区域环境噪声标准》、GB12349-90《工业企业厂界环境噪声标准》及GB7328-1987《变压器和电抗器的声级测定》适用区域划分方案要求,对齐山变电站的厂界噪声和设备噪声进行了测试。在变压器四周选点,测试期间,变压器正常运行。但风机未开. 从测试的结果可以看出,齐山变电所昼间噪声最大超标5.2dB(A),夜间噪声的最大超标为15.1dB(A)。齐山变电站的大门位于变电所西侧,南面为居民楼,离居民区很近,厂界噪声较大,齐山变电站的占地面积较大,变电站的厂界与变压器的距离很近,噪声的距离衰减量较少。根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),齐山变电站所属区域按照2类居民区的标准执行,通过现场实测数据,可得知齐山变电站噪声对附近居民生活造成一定的影响。更何况目前运行的只有一台主变,待#2主变扩建投运,届时站区噪声水平将远超目前。因此,该站噪声治理刻不容缓。 2、噪声治理途径分析2、1 治理目标目前,齐山变电站昼、夜间噪声均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电站噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电站的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的良好的通风散热,保证变压器的安全运行。 2、2 噪声源分析变压器的噪声来源于变压器本体部分。本体噪声主要由铁芯硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁芯垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生。本体噪声是由两倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成。变压器铁芯噪声的频谱范围在100~500Hz之间。 目前通常变电站的噪声治理的措施考虑可以有以下几种:2.2.1控制噪声源一般情况下,通过控制变压器铁芯的振动,能降低变压器的本体噪声3-5dB(A);通过控制变压器油箱振动并采用隔、吸声措施,能降低噪声5-15dB(A)。由于控制变压器铁芯振动的改造工作量较大,控制油箱的振动也会影响变压器的散热能力,而且,对于定型的变压器进行这类改造,需要停运设备,并且改造费用很高,一般很少采用。通常采用隔声、吸声处理治理噪声措施来完成,采用该措施同时与通风散热措施一并综合考虑。 2.2.2隔声处理

变电站_换流站和输电线路噪声及其治理技术

收稿日期:2008-12-16;修回日期:2009-01-15 作者简介:周建国(1955-),男,上海人,高级工程师,从事电网设备运行管理与电网环保工作。E -mail :zhou_jg@ec .sp .达国家也得到广泛应用。本文针对变压器以及输电线路和直流换流站设备的噪声及降噪情况进行介绍。 1变压器噪声及其治理情况 变压器的噪声由2部分组成:变压器本体噪声 及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组及油箱(如磁屏蔽)等产生的噪声;冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。 1.1变压器噪声的测量方法 在声学测量中,传统的方法是测量声压。但这 种方法易受环境的影响。1991年,美国的R.P. Kindi 等人提出了一种称之为“声强测量法”的噪 声测量新方法。声强测量法可以有效地避免周围环境对噪声测量的影响。20世纪70年代中后期,随着随机信号分析理论逐步深化,声强及其频谱分析在理论和实践方面都得到了极大的发展,使声强测量方法日趋成熟。变压器噪声的测量即使在背景噪声及声反射较大的生产车间内也同样能对铁心降噪采用的技术措施有:(1)使用磁致伸缩ε小的优质硅钢片;(2)降低铁心的额定工作磁密度以减小ε值;(3)设计铁心的几何尺寸应避免谐振;(4)采用先进的加工工艺,以避免生产过程中各种外力对ε特性的不良影响;(5)改进铁心与油箱之间的机械连接方式,使通过垫脚传递给油箱的振动减小。目前国外变压器生产厂商通过上述方法改进铁心磁致伸缩,已取得了一定成果。 1.2.2油箱及其结构件 铁心的磁致伸缩振动是以箱壁振动噪声的形式均匀地向四周发射的。为减小箱壁的振动幅度,必须设法提高整个油箱的刚性。比如适当增加箱壁厚度和增多加强铁的数目、合理选择油箱加强铁的形状及其焊装位置等,均能提高整个油箱的刚性。 国内外的实践经验证明,对于变压器及带有气隙的铁心电抗器而言,只需考虑其中的基频及2~4次高频成分,即油箱及其结构件的固有振动频率应该避开铁心磁致伸缩的基频及2~4次高频的频带范围,以防产生谐振。

浅谈变电站噪声治理措施

浅谈变电站噪声治理措施 【摘要】本文通过工作实践结合相关资料,以某变电站为例,在分析了变电站主要噪声源、背景噪声和噪声敏感点的特点的基础上,提出了隔声为主、吸声和消声为辅的噪声治理方案,阐述了具体的实施措施。 【关键词】变电站;噪声;治理 随着城市化建设的发展,城市用地日益紧张,城区变电站的选址与建设越来越困难,变电站与居民区、学校等环境敏感点的距离更难以控制。因为变电站的噪声对附近居民的生活产生了很大影响,有关噪声扰民的投诉也时有发生。因此为了保护人体健康、实现城市变电站建设与环境保护的协调发展,对城市变电站的噪声污染防治工作已迫在眉睫。 一、工程概况 该变电站位于市开发区,占地面积较少,为110kV户内变电站,共有3台运行变压器。大门位于变电站北侧。变电站厂界南侧有部份民房,如图1所示。变电站厂界与变压器室的距离较短,噪声的距离衰减量较少,考虑到夏季散热,开主变室通风状态下,夜间噪声达到58分贝,因此厂界噪声的超标问题比较突出,周围居民屡有投诉。为了改善该变电站目前的运行环境,改善周围居民的居住环境,文章根据实际情况,提出了变电站的噪声治理的方案。 二、变电站噪声现状 三、变电站噪声治理途径分析 1.治理目标 目前,该变电所的噪声昼间、夜间均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电所噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电所的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的散热良好,保证变压器的安全运行。 2.噪声源分析 变电站的噪声主要来自本体和辅助设备。 1)本体的噪声:主要要为变压器噪声,而变压器噪声主要来自变压器本体和冷却系统。磁致伸缩引起的铁心振动,使铁心随励磁频率的变化作周期性振动,通过垫脚和基础传递给箱体和附件,激励周围空气而产生发出噪声。另外,负载电流产生的漏磁,引起绕组、油箱壁的振动,产生的噪声以波的形式向四周传播。 2)辅助设备的噪声:主要来自冷却风机、油泵运行时,以及连接部位转动时的振动产生的噪声。 变压器本体振动有时也可能通过变压器油管、接头及其装配零件等传递给冷却器,加剧其振动,加大其辐射的噪声。 四、变电站降噪措施的选择 对于变电站站界噪声通过上述布置方案优化和优选低噪声设备控制仍无法达标的,或者进一步降低设备噪声所需成本较高时,应考虑采用切断噪声传播途径为主的降噪措施。具体降噪方法可采用消声、隔声和吸声等措施,应根据变电站噪声预测分析超标的具体情况,选择经济可行的降噪处理措施,并经噪声预测分析复核。 1.隔声

变压器噪声产生的原因及降噪措施

变压器噪声产生的原因及降噪措施 1 变压器噪声产生机理 变压器的噪声是由变压器本体振动及冷却装置振动而产生的一种连续性噪声。变压器噪声的大小与变压器的容量、硅钢片材质及铁心磁通密度等因素有关。 (1)变压器本体产生噪声机理:国内外的研究结果表明,变压器本体振动的根源在于硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。 (2)冷却装置产生噪声机理:冷却装置噪声也是由于其振动而产生。冷却装置振动的根源在于冷却风扇和变压器油泵在运行时产生的振动;变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及其装配零件等,传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,辐射的噪声加大。 2 噪声的传播路径 变压器通过空气向四周辐射的噪声是由两部分组成,一部分是由铁心绕组的振动通过结构件和绝缘油传给油箱,由油箱振动而产生的本体噪声;另一部分是由冷却风扇和变压器油泵振动而产生的冷却装置噪声。变压器本体噪声完全取决于铁心的磁致伸缩振动。 3 降低噪声变压器技术措施及计算方法 (1)降低变压器本体噪声技术措施 1)铁心方面技术措施:一是选用磁致伸缩小的优质硅钢片。二是降低铁心的额定工作磁密。三是改进铁心的结构。 2)改进铁心与油箱机械连接方式:变压器的本体噪声有一部分是通过箱底和基础传播出去,还有部分通过箱盖套管上导电结构传递到母排上,如果在器身的底脚和油箱之间、油箱和基础之间、母排与固定结构件之间放置防振橡胶垫,就可使原来的刚性连接变为弹性连接,从而达到减少振动、防止共振、降低噪声的目的。 3)改进油箱及其结构:①为了降低油箱壁的振动幅度就必须提高整个油箱的刚性。提高刚性的方法是增加箱壁的厚度及增加加强铁的个数,以及选择较好的加强铁形状和焊接位置。②从声学技术上常用密实沉重的材料把发声体与周围的环境隔绝起来,这种方法叫隔声。隔声构件性能与它的单位面积重量有关,重量越重,隔声效果就越好。③当油箱的自振频率与变压器本体噪声基频、谐波频率相同或相接近时,就会发生共振,隔声效果大大降低,在某些情况下甚至会成为噪声放大器。 (2)降低冷却装置噪声方法 1)选用低噪音冷却风扇; (2)降低自冷式散热器的噪声。 (3)降低变压器本体噪声设计 4 结语 变压器的噪声问题是一个非常复杂的问题,影响的因素也很多,这里也仅就一些经常遇到的问题进行了分析与探讨。加强这方面的理论研究非常重要,例如采用变压器本体与散热器分离的方法等,以满足电网改造对低噪音变压器的要求,生产出噪音更低和可靠性更高的产品。

变压器各种声音判别

变压器声音异常的分析 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 -------------------------------------------------------------------------------- 变压器正常运行时,应发出均匀的"嗡嗡"声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁力吸引硅钢片及变压器自身的振动而发出 的响声.如果产生不均匀或其它异音,都属不正常的. 1,变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: (1)电网发生过电压.电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行 综合判断. (2)变压器过负荷时,将会使变压器发出沉重的"嗡嗡"声,若发现变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应根据现场规程的规定降低 变压器负荷. 2,变压器有杂音 有可能是由于变压器上的某些零部件松动而引起的振动.如果伴有变压器声音明显增大,且电流电压无明显异常时,则可能是内部夹件

或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成的. 3,变压器有放电声 变压器有"劈啪"的放电声,若在夜间或阴雨天气下,看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不 良.若是变压器内部放电则是不接地的部件静电放电或线圈匝间放电,或由于分接开关接触不良放电,这时应对变压器作进一步检测或 停用. 4,变压器有爆裂声 说明变压器内部或表面绝缘击穿,应立即将变压器停用检查. 5,变压器有水沸腾声 变压器有水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路或分接开关接触不良引起的严重过热,应立即将变压器 停用检查. 四,变压器油温异常的分析 油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃;,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器在外温40℃时, 其温升不得超过55℃,运行中以顶层油温为准,温升是参考数据. 若变压器在同等条件下(环境温度,负荷,油位等),油温比平时高出10℃或负荷

城市变电站噪声环境污染及治理

城市变电站噪声环境污染及治理 发表时间:2018-01-23T09:46:50.727Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:靳华伟刘平黄文霞[导读] 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。 国网宜昌供电公司变电检修室 443005 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。如何解决好城市变电站的噪声污染对周围居民的危害问题,已经成为电力部门和相关研究单位的当务之急。对位于城市居民区户内变电站的噪声进行分析,指出噪声主要来源于主变压器和排风机。从选址、节能环保、降噪等角度对户内变电站进行研究,提出户内变电站噪声控制方案。 关键词:变电站;环境;治理 0.变电站噪声污染情况及治理目标 变电站在早期建设时,周边尚无居民楼等重要目标,但随着城市的不断发展,变电站前后区域逐渐被开发成居民区,从而导致变电站与居民楼相距较近的现状,加上本站属于敞开式变电站,低频噪声毫无遮挡地向外传播,辐射面积大,传播距离远。在这些噪声特性下,不仅会影响变电站厂界处的噪声达标,还可能会对厂界外的居民等噪声敏感目标产生影响。 1.变电站噪声污染产生的根源 由于电力传输的特殊性,城市变电站的主要噪声源与居民区结合地较为紧密,这就使得噪声污染问题往往是亟待解决的。鉴于变电站是一个噪声源多、分布面广、噪声多次折射、反射、叠接的动态复杂系统。控制噪声源是降低其综合噪声的最根本、最有效的措施,有必要通过研制和选择降低噪声的设备,改进机械设备的构造,提高工艺水平,使噪声源的噪声功率降低。但这对设备的生产工艺改进提出了较高要求。另外,很多在运变电站的设备是不能仅因噪声过大就更换的。因此变电站现有的降噪一般采用消、吸、隔等技术,即从传播途径进行控制。通过对噪声源与消噪方式展开讨论和分析,以期为变电站降噪提供一些可行的途径。 2.变电站噪声的现状 近年来,随着城市化推进的逐步提速,居民和工业对用电需求增长迅速,越来越多的变电站布点深入到城市中心。但由于城市规划的要求和城市用地资源的紧缺,加剧了变电站选址的难度,造成部分变电站与居民区的距离较近。城市变电站在运行时会产生噪声,它们大部分不属于高分贝的强噪声,但绝大多数情况下这种低频噪声也会对人体产生慢性损伤。 据电力生产部门的统计,变压器是变电站噪声最大的单体设备之一,其噪声根本源于变压器本身的振动。从变压器的结构设计和生产工艺来看,变压器的本体噪声主要来源于硅钢片引起的磁致伸缩引起的铁心振动,以及硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,因此磁致伸缩引起的变压器振动也主要是100Hz的整数倍。同时频谱中50Hz的奇数倍如150、250Hz等频率分量也占有一定的比重,这可能是因为铁心结合处的循环励磁导致上铁轭和心柱硅钢片磁致伸缩造成的。 3.其他噪声的影响 电抗器与变压器的噪声组成基本相同,也是由本体噪声和冷却装置的噪声组成。电抗器的本体噪声主要来自铁心的磁致伸缩和铁心漏磁产生的电磁力引起的振动,铁心或绕组产生振动,通过与油箱的固定部分或者绝缘油,使油箱面产生振动,使噪声向外传播。 电容器也是变电站噪声的一个来源。当电容器上加上交流电时,在电容器介质内的电极间将有静电力作用的产生,从而使电容器内部的元件产生振动,这种元件的振动将传给外壳,从而使箱壁振动产生噪声,再从外壳传到外界中。 4.治理变电站噪声污染对策 随着对环保工作的日益重视,供电系统在安全、优质、高效供电的同时,必须加强对城区变电站变压器噪声的监测与治理。根据国家的有关规定,在新建、扩建城区变电站时,环境保护设施必须与主体工程同时设计。 4.1变电站噪声的控制 变电站的噪声控制主要有降低本体及冷却设备噪声,可采取吸声、减振和隔声、通过变电站选址控制噪声污染等几种方法。 4.2降低变压器本体噪声 选用低噪声型电力变压器,该类型变压器采用磁致伸缩小且经过退火处理的冷轧硅钢片,进行单片“阶梯叠”,使用不叠上铁轭工艺。注意沿硅钢片的压延方向施加拉伸力,充分利用硅钢片表面涂层的张力,在铁心装配过程中消除硅钢片波浪,并采取均匀压紧措施。 4.3降低冷却设备的噪声 变电站尽可能采用自冷式散热器或强迫油循环风冷却器,也可采用各种结构制造无噪音风扇,主变压器噪声除了从门窗向外环境传播外,还通过风道口向外环境传播。风道口是不能像门窗处一样采取隔声措施的,因为风道承担着主变压器室内通风散热的重任,采取隔声措施以后将会造成室内温度升高不利于变压器的安全运行。如要控制风道口的噪声不影响室外,又要保证通风散热不受影响,只有采取消声的方法。 4.4主变压器室噪声的控制 主变压器室进风百叶窗设在主变压器室下部位置,进风百叶兼具防雨结构。降噪采取的措施有,通过将主变压器室检修门更换为隔声门,墙体布置吸声墙,进风百叶窗更换为消声百叶窗,以某110kV变电站1#主变为例:(1)通风消声百叶窗(在进风口和出风口)由吸声片(彩钢板冲微孔)、吸音棉、玻璃丝布、铝网等组成,厚270mm,有效通风面积为55%,具有良好的防暴雨性能,消声量为15dB以上。 (2)吸音墙在主变室内的四周,安装双层吸音墙(厚80mm),能有效消耗噪声的能量,使主变室的声音降低8dB以上。该吸声墙板针对变压器噪声频率特性,从穿孔率、孔径及空腔厚度进行了优化设计。 (3)隔音小门面板采用1.2mm的彩钢板,背板用0.8mm的彩钢板,隔声量大于20dB,能承受0.70kN/m2的风荷载。根据变电站需要通风散热的要求,变压器室下部设置消声百叶窗,在主变器室上空设置电动百叶窗和风机房,空气流动均匀顺畅,不会形成短路和死角,有效提高了室内通风散热效率。 主动控制在变压器1m以内放置若干个噪声发生器,使它们发出的噪声与变压器发出的噪声振幅相等,相位相反,使变压器噪声受到破坏性干扰。 4.5变电站选址

相关文档