摘要:本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,得出聚羧酸盐高效减水剂与聚合物有较好的相容性,可以使砂浆含气量降低、减水效果有一定叠加性、保水性增加、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度得到大幅度提高;然后根据规范要求选出较优配合比。

关键词:钢丝网;聚合物;水泥砂浆;减水剂;加固

0 引言

砌体结构被广泛应用于我国的工业和民用领域。我国砌体结构较多,使用年限较长,有大量的砌体结构急需加固。钢丝网水泥砂浆加固是砌体结构重要的加固方法之一,钢丝网水泥是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆。钢丝网水泥属于无机复合胶凝材料,它有较高的抗拉强度、重量比和较好的韧性、延展性及耐久性,可以加工成任意形状,适用于各种轮廓外形的结构构件加固[1]。已有的各种加固方法中的界面粘贴技术,国内外均采用以环氧树脂结构胶为主剂的有机结构胶,价格昂贵,相比之下砂浆作为无机胶凝材料,与基材间将有更好地相容性、协调性、相互渗透性,而且抗老化、耐火、耐久性更好,且价格相对便宜[2];因此,钢丝网水泥砂浆加固越来越受到国内外加固行业的重视。

1 钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求

国内外许多文献相继对钢丝网水泥砂浆抗震加固试验研究和理论分析进行了介绍。对钢丝网水泥面层加固墙体,研究和实际应用多做得比较多的国家是前苏联,苏联塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院和苏联中央建筑结构科学院都对钢丝网水泥砂浆加固砖砌体做过深入的研究,并各自提出破坏时的极限水平荷载的计算公式,他们提出加固后墙体承载能力与砂浆的工作性、抗压强度、粘结强度、加固层面积、钢丝网强度及配筋率相关的结论[3]。我国《砌体结构设计规范》GB50003-2001对砖砌体和钢筋砂浆面层的组合砖砌体构件的承载力设计中,对砂浆的强度及对应的取值、不同面层时钢筋的强度系数做了规定,并且砂浆的厚度和强度对承载力有直接的作用[4]。因此,开发高强、高韧性、高粘结性、抗渗、耐腐的高性能新型复合砂浆具有很重要的意义[5]。本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,并从中选出较优的配合比。为使研制的砂浆使用方便、质量稳定和较高工作效率,把砂浆制成干粉砂浆的形式,因此,本文研究中采用的聚合物和减水剂均

* 作者简介:葛序尧(1982-),男,在读硕士研究生。

采用粉剂。

2 高性能新型复合砂浆的研究

2.1 原材料

水泥:采用湖南韶峰水泥集团有限公司生产的韶峰牌P.O42.5水泥,实测密度3.06g/cm 3; 砂:普通河砂,过2.5mm 筛,细度模数Mx =2.2,表观密度2.618g/cm 3; 水:自来水;

高效减水剂:本试验萘系高效减水剂FDN (以下记作F )采用四川柯帅外加剂有限公司生产的产品和聚羧酸盐高效减水剂(以下记作S )采用进口产品,两种减水剂均采用粉剂;

聚合物:意大利VINAVIL ?品牌的聚合物 (以下记作A ),粉剂;

纤维:为防止钢丝网砂浆早期塑性的收缩裂纹,并提高其体积稳定性、韧性和耐久性,向砂浆中掺加一定量纤维,纤维采用美国希尔兄弟化工公司生产的杜拉纤维,长度为9mm ,密度0.91g/cm 3。

2.2 试验内容及方法

将砂、水泥、高效减水剂、聚合物干粉、纤维等除水以外的粉末材料加入搅拌锅内开始慢速搅拌30s ,以使纤维分散均匀,加水慢速搅拌5min 并调节砂浆流动度在(165±5)mm 范围内,并以此确定用水量;流动度按《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005的规定测定;然后按《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T5126-2001的规定测定新拌砂浆的含气量、成型粘结抗拉试件和抗折抗压试件(试件采用40mm×40mm×160mm 棱柱体),养护至28d 测定硬化砂浆的抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度。

砂浆保水性试验:

试验设备:快速定量滤纸直径150mm (杭州富阳特种纸厂新星牌)、试模(内径50mm ,高10mm )、玻璃板(200mm ×200mm )2块、刮刀、天平(精确到0.1g )等。

试验步骤:称量两块玻璃板+试模的质量M 0,滤纸的质量m ;将一张滤纸放到玻璃板上将试模放到滤纸上;将搅拌好的砂浆立刻装入试模中,用刮刀轻压,然后磨平,注意要填满,不可有气泡;盖上另一块玻璃板,然后小心翻转,使有滤纸的玻璃板在上面,记下此时的时间,然后放到天平上称取总质量M 1;放在水平的试验台上,从将砂浆装入试模到翻转玻璃整个操作过程应在一分钟内完成;一小时后取出滤纸,用天平秤出玻璃板+试模+砂浆的质量M 2。在计算保水率时用到新拌砂浆的用水量和砂浆的总质量分别用M w 、M m 表示。

保水率计算:

1210()1()R w

m

M M m W M M M m M --=-

-- (1) 2.3 配合比和试验结果

采用灰砂质量比为1:2,为提高砂浆抗裂能力根据厂家推荐掺加占水泥质量0.15%杜拉纤维,所有砂浆的流动度控制在 (165±5)mm 范围内,并以此确定砂浆的用水量。经试验确定高效减水剂最佳用量,F 为水泥用量的1.0%,S 为水泥用量的0.3%,聚合物掺量也是按水泥质量计算。为了表示方便本文以下部分分别用A 表示单掺聚合物改性水泥砂浆,F-A 表示萘系高效减水剂和聚合物共同掺加改性水泥砂浆,S-A 表示聚羧酸盐高效减水剂和聚合物共同掺加改性水泥砂浆,其中A 00为对比砂浆。砂浆的配合比和新拌砂浆的流动度、含气量、保水率和施工性能见表1。

表1 复合砂浆的配合比、流动度、含气量、保水率和施工性能

试样编号

减水剂掺量/%

聚灰比/%

W/C

流动度

/mm

含气量

/%

保水率 施工性能描述

A000 0 0.433 166 1.35 75.4 稍泌水A010 0.5 0.392 161 7.90 78.9 稍泌水A020 1.0 0.383 161 8.58 82.4 触变性一般A030 1.5 0.375 163 10.02 82.7 触变性好A040 2.0 0.350 162 11.01 82.8 触变性好A050 3.0 0.375 164 11.18 82.7 触变性好A060 5.0 0.367 168 9.93 82.9 触变性很好

F-A10 1 0 0.331 163 2.15 74.7 泌水,砂浆易分层F-A11 1 0.5 0.300 170 10.95 80.0 砂浆稍干硬

F-A12 1 1.0 0.300 166 13.18 81.0 砂浆稍干硬

F-A13 1 1.5 0.308 169 11.84 81.0 触变性一般

F-A14 1 2.0 0.308 160 9.81 80.0 触变性好

F-A15 1 3.0 0.333 168 5.79 82.3 触变性好

F-A16 1 5.0 0.350 170 5.25 79.5 触变性好

S-A200.3 0 0.300 170 1.02 76.9 泌水,砂浆易分层S-A210.3 0.5 0.300 164 6.06 83.7 砂浆稍干硬

S-A220.3 1.0 0.291 165 6.23 83.5 触变性一般

S-A230.3 1.5 0.291 164 5.75 83.0 触变性好

S-A240.3 2.0 0.291 165 5.25 84.1 触变性好

S-A250.3 3.0 0.291 170 4.18 84.1 触变性好

S-A260.3 5.0 0.291 170 4.91 86.5 触变性好

2.4 试验结果分析

2.4.1高效减水剂对新拌砂浆含气量与的影响

图1为高效减水剂对新拌砂浆含气量的影响,从图中可以看出,单掺或不掺减水剂的砂浆含气量很小,此时A00、F-A10和S-A20的含气量仅为1.35%、2.15%、1.02%;当聚合物仅掺0.5%时,砂浆A01、F-A11和S-A21含气量剧增到7.90%、10.95%、6.06%;在聚灰比0~5%范围内,随聚灰比增大含气量呈先增大后减小的趋势;A、F-A和S-A砂浆含气量极大值的大小顺序为F-A>A>S-A,其中S-A的含气量随聚灰比变化始终最小。可见S与聚合物的适应性比F好。

图1 高效减水剂对新拌砂浆含气量的影响图2 高效减水剂对新拌砂浆保水率的影响

2.4.2 高效减水剂对砂浆保水率和水灰比的影响

图2给出了高效减水剂对新拌砂浆保水率的影响,从图中可以看出,当掺加0.5%聚合物时,保水率有较大地提高,继续增加聚合物的掺量其保水性变化平缓;另外,与A的保

水性相比,S-A可以提高保水性,而F-A却使保水性变差。

图3显示了高效减水剂对水灰比的影响,从图中可以看出,当仅掺减水剂时,两种减水剂都有很好的减水效果,F和S的减水率分别为23.6%和30.7%;聚合物也有一定的减水作用,比如掺加0.5%聚合物时减水率为9.5%,并且随聚灰比的增加减水率可以进一步提高;减水剂和聚合物共掺,随聚灰比的增大S-A的减水效果增加,并且减水率维持在一个很高的水平,而F-A的减水效果随聚灰比的增加减水效果变差。可见S与聚合物的适应性比F 好。由于F-A和S-A的水灰比较低,砂浆在聚合物掺量较小时较干硬,增加聚合物掺量可改善砂浆的施工性能。

图3 高效减水剂对水灰比的影响图4 高效减水剂对砂浆抗折强度的影响

图5 高效减水剂对砂浆抗压强度的影响图6 高效减水剂对粘结抗拉强度的影响

2.4.3 高效减水剂对砂浆力学性能的影响

图4为高效减水剂对砂浆抗折强度的影响,从图中可以看出,仅掺减水剂可使砂浆抗折强度提高,但聚合物的掺入可使S-A、F-A与A在相同聚灰比时砂浆抗折强度的差值比未掺聚合物的砂浆抗折强度的差值增大,其中S-A的增加幅度较大;随聚灰比变化S-A的抗折强度始终远高于A和F-A的抗折强度,并且在聚灰比为1.5%时抗折强度最高,此时它比A 提高了65.7%,而F-A比A只提高了19.1%;F-A的抗折强度与A相比也有一定程度提高,只是提高幅度较小。

图5为高效减水剂对砂浆抗压强度的影响,从图中可以看出,A、F-A和S-A的抗压强度都随聚灰比的增加逐渐降低;F-A和S-A的抗压强度与A相比都有很大幅度的提高,S-A 效果更好,并且抗压强度始终高于F-A的抗压强度,比如当聚灰比为1.5%时,S-A的抗压强度比A的抗压强度提高了58.9%,而F-A的抗压强度只提高了34.8%。这主要是S-A具有比F-A更低的水灰比,并且其含气量也较小的原因。

图6为高效减水剂对砂浆粘结抗拉强度的影响,从图中可以看出,S-A的粘结抗拉强度远高于A和F-A的粘结抗拉强度;而F-A的粘结抗拉强度只有在聚灰比小于2%时,与A

相比有一定幅度的提高。随聚灰比增大S-A没有明显变化,而F-A的粘结强度逐渐降低。

通过对A、F-A和S-A的含气量、保水率、水灰比、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度的研究得出掺加高效减水剂可以改变砂浆的以上指标,其中聚羧酸盐高效减水剂与A相比可以降低含气量和水灰比,提高保水性、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度。萘系高效减水剂虽然降低了水灰比提高了抗压强度,但在一定程度上又降低了保水性,对抗折强度和粘结抗拉强度没有明显而稳定的改善。总的来说,聚羧酸盐高效减水剂与聚合物的适应性和复合改性优于萘系高效减水剂,聚羧酸盐高效减水剂和聚合物适合共同掺加使用。《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对Ⅰ级砂浆技术指标为:粘结抗拉强度f t≥2.5MPa,且混凝土内聚破坏;抗折强度f b≥12MPa;抗压强度f c≥55MPa。综合考虑砂浆的施工性能、力学性能以及经济性等因素,钢丝网水泥加固可以采用以下配合比,水泥:砂:水:聚羧酸盐高效减水剂:聚合物:杜拉纤维=1:2:0.291:0.003:0.015:0.0015,其各项指标为:粘结抗拉强度f t≥3.13MPa,混凝土内聚破坏;抗折强度f b≥14.25MPa;抗压强度f c≥63.4MPa。本砂浆配合比达到规范要求。

3结论

(1)萘系和聚羧酸盐高效减水剂的掺加对砂浆含气量、保水率、水灰比、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度都有改变,但聚羧酸盐类高效减水剂和聚合物的适应性及复合改性水泥砂浆的效果优于萘系高效减水剂;

(2)单掺两种减水剂都具有明显的减水和增强效果,且引气量很小;聚合物也有一定的减水作用,但引气量显著增大;

(3)聚羧酸盐高效减水剂与聚合物有较好的相容性,可以使砂浆含气量降低,减水效果有一定叠加性,保水性增加,抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度得到大幅度提高;萘系高效减水剂的相容性差;

(4)钢筋网水泥砂浆加固用高性能复合砂浆如下较优配合比:水泥:砂:水:聚羧酸盐高效减水剂:聚合物:杜拉纤维=1:2:0.291:0.003:0.015:0.0015,可满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中Ⅰ级砂浆技术要求。

参考文献

[1] Paramsivam P, Ong K C G, Lim C T E. Ferrocement laminates for strengthening RC T-beams. Cement &Concrete Composites, 1994,

16: 143-152.

[2] 金成勋,金明观,刘成权等. The evaluation on ductility of RC slab structure reinforced by stainless steel wire mesh. RC-System

Co.Ltd..

[3] 黄忠邦. 国外关于钢筋网水泥砂浆抗震加固的研究. 建筑结构,1994,5: 44-47.

[4] 砌体结构设计规范(GB50003-2001).

[5] 蒋隆敏,张毛心. 钢丝网水泥砂浆片材用于结构加固的研究综述. 建筑结构,2004,3: 7-11.

建筑抹灰工程钢丝网

建筑抹灰工程钢丝网,抹灰钢丝网工程规范 3.2.5抹灰砂浆的选用应与加气砼砌块材质相适应,保水性要好,建议选用加气砼专用抹灰砂浆。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡,以兼顾基层材料和外部饰面的要求。 3.2.6分层抹灰厚度尽量薄些,以6~8mm为宜;每层抹灰间隔时间需长些,不宜小于24h。抹灰层总厚度宜控制在15mm左右,不应大于20mm。若抹灰层局部厚度超限(一般在20~35mm之间),则应在抹灰层之间加设钢丝网片。 3.2.7抹灰24h后,应浇水养护,养护时间不得少于7d,每天至少浇水两次,并应做 好成品保护措施。 3.2.8施工完成后,若出现空鼓开裂的地方,应标识清楚(不得直接凿打,以免造成空鼓范围的增大),并采取以下措施:在空鼓开裂边缘,用手砂轮切割抹灰砂浆,把空鼓开裂区与其它部分分离开来,然后剔除空鼓开裂的砂浆,处理好基层后用掺801胶(重量为灰重的10~15%)的水泥混合砂浆抹底层灰,然后再按设计要求抹面层。 4. 钢丝网挂设施工工艺简述 内外墙大面积挂设镀锌钢丝网,应在墙面修正补平后进行。内墙:在加气砼与现浇砼竖向交界处,挂设300mm宽(每边150mm)钢丝网;在加气砼与梁底交界处,由于加气砼与现浇砼之间存在20cm高斜顶砖,须挂设450mm宽(与现浇砼、加气砼搭接均不小于100mm)钢丝网。外墙:采用满挂钢丝网片的做法。 4.1镀锌钢丝网的选择:钢丝直径须不小于1mm,且网孔不小于10mm。在实际工程施工中,钢丝直径1mm的镀锌钢丝网(网孔大小10mm×10mm),已可满足要求。 4.2钢丝网固定方式:采用2.5×28mm镀锌水泥钉(加 20镀锌垫片,镀锌垫片须在固定前打孔备用)固定,其中固定在现浇砼(梁、墙、柱等)上的须加设塑料胀管;现浇砼上,须预先按规定间距钻孔,不得锤击打孔。 4.3钢丝网挂设一般规定:在固定时钢丝网须摊平拉紧。固定钢丝网边缘时,水泥钉宜布置在离钢丝网边线2~3cm处,以便压紧钢丝网,不使其边缘翘曲。钢丝网片与抹灰基层搭接不得小于100mm,钢丝网片之间搭接亦不得小于100mm。水泥钉间距不宜大 于300mm。

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于深基坑开挖、道路路堑边坡的防护工程。 钢丝网水泥砂浆护坡系在坡面上铺设钢丝网,按一定间距楔入锚筋,抹水泥砂 浆形成护面层,以保护边坡表层土免受风化和冲刷,使土体具有一定的强度和稳定性,在一定荷载的作用下不会发生强度破坏和失稳。其中护面层起盖面作用,水泥砂浆内加钢丝网,增加了护面强度,可承受荷载。锚筋楔入土体,既可使护面层与主体连结成整体,又可抵抗水平土压力作用,因而可增强土体的稳定。这种护坡具有可保护边坡,使开挖边坡加陡,省去横向支挡结构,节约施工用料和用地,减少土方开挖量,保证安全施工,降低施工措施费用等特点。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 水泥 32.5或42.5级矿渣水泥或普通水泥,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等 的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 2.1.2 砂 中砂,使用前过5mm孔径筛,含泥量小于5%。 2.1.3 钢丝网、锚筋

钢丝网六角形,20号。锚筋直径φ6~φ10mm,长40mm。 2.1.4 其他射钉、铁皮条带等。 2.2 机具准备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2 主要工具 铁锹、磅秤、射钉枪、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡桩外露。 2.3.2 清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加水泥砂浆与土体的粘结力。 1 2.3.3 增设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。 2.3.4 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1钢丝网水泥砂浆护坡有两种做法:一是在土坡面铺钢丝网水泥护坡;一是在护坡灌注桩表面和上部土坡面均铺设钢丝网水泥护坡。

室外管网施工方案范本

室外管网施工方案

室外管网施工方案 一、工程简介 本工程为中国联通晋城分公司综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作,①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充分的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池能够储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC 复合管,粘胶连接。③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工

现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 ①施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实 ②测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m 计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 ③沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候

预应力钢筋混凝土排水管道施工

预应力钢筋混凝土排水管道施工 1 适用范围 适用于城市工程中压力小于0 .1MPa的预应力钢筋混凝土排水管道工程施工。 2 施工准备 2.1 技术准备 1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术交底工作。 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 4.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 2.2 材料要求 1.预应力钢筋混凝土管 (1)管材混凝土设计强度等级不得低于40MPa,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 (2)承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 (3)管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。 2.接口胶圈 (1)承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。 (2)密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不应小于出厂合格标准。 3.水泥:采用强度等级32.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 当对水泥质量有怀疑或水泥出广超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 4.砂:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 5.钢丝网:宜选用无锈、无油垢,符合设计要求的钢丝网。 2.3 机具设备 1.设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的汽车吊、挖掘机、自卸载重汽车、机动翻斗车、运输车辆、推土机、压路机、振动夯、蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶、钢筋弯曲机、钢筋切断机、卷扬机、吊具、管堵、空气压缩机等。 2.工具:浆筒、刷子、铁抹子、弧形抹子、盒尺、角尺、水平尺、线坠、铅笔、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、打气筒、普通压力表、秒表等。 2.4 作业条件 1.地下管线和其他设施经物探和坑探调查清楚。地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成,施工期交通疏导方案、施工便桥经有关主管部门批准。 2.现场“三通一平”已完成,地下水位降至槽底0.5m以下。 3.施工技术方案已办理审批手续。

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺 1.施工工艺流程 (1)构件表面处理除去混凝土构件表面的疏松层、污垢物以及灰尘:采用人工凿毛方法,用铁锤、凿子人力对混凝土构件表面敲打,去除厚度约4~5mm 基本能达到满意的粘接效果;人工凿毛后,用压缩空气除去松散的材料和尘土,再使用高压水冲洗施工面。 (2)绑扎钢筋网考虑到冷轧带肋钢筋与砂浆有较高的粘结锚固强度,明显提高构件端部抗剪性能,防止在施工和使用中构件端部由于集中荷载大而造成端部钢筋滑移产生剪切拔出破坏,钢筋网可选用冷轧带肋钢筋;为适应加固结构应力应变滞后,还可采用比例极限变形小的热轧钢筋;将钢筋网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎。 (3)植入抗剪销钉采用机械钻孔并清孔后再植入抗剪销钉;剪切销钉的间距应不小于销钉埋入深度的两倍;销钉与试件边缘的距离应不小于60mm;剪切销钉植筋可采用有机材料植筋、无机材料植筋;应在植入销钉24 小时后才能进行下一道工序。 (4)界面剂以及复合砂浆的配置在绑扎或焊接好的钢筋网构件上洒少量的水湿润已凿毛混凝土构件表面,有利于界面剂与加固构件的良好粘结。界面剂是涂刷在原混凝土构件表

面,用以增强构件与复合砂浆的粘结性能的一种低稠度浆剂。在复合砂浆涂抹前在混凝土梁剪跨部分涂刷配置好的界面剂以增强粘结强度。复合砂浆应根据当时的气温、施工要求,在现场确定合适的复合砂浆配合比,采用人工拌合,随拌随用,尽量在2小时内使用完毕。当施工时间温度过高时,应适当缩少拌成后的使用时间。 (5)涂抹复合砂浆及养护人工加压涂抹复合砂浆到梁上,分三次涂抹,第一次将钢筋网与待加固段混凝土表面的空隙抹实,初凝后立即抹第二次,复合砂浆将钢筋网全部覆盖,初凝后再抹第三次至设计厚度,每次涂抹厚度不宜超过总厚度的一半,尽量避免反复压抹,同时要避免新浇复合砂浆与原构件表面的空洞以确保施工质量。在复合砂浆抹面完成后应及时盖上塑料布,24 小时以内对复合砂浆终凝后保湿养护,及时浇水,湿养护7天,自然养护28天。 2.施工技术要求 (1)为减轻复合砂浆钢筋网加固层的应力应变滞后,充分发挥加固层效能,加固前应适量卸载; (2)选用冷轧带肋钢筋网加固时,应采用绑扎,尽量避免焊接对小直径冷轧带肋钢筋本身的损伤; (3)剪切销钉一般应采用表面变形钢筋;剪切销钉植筋锚固深度:有机胶植筋不应小于5d(d 为植筋直径),且不应小于40mm;对于无机材料植筋应不小于8d(d为植筋直径),

井点管采用水冲法埋没

排水管道是由若干管节连接而成的,管节之间的连接处称为管道接口。排水管道的不透水性和耐久性,在很大程度上取决于敷设管道时接口的质量。因此,要求管道接口应具有足够的强度、不透水性、能抵抗污水或地下水的浸蚀并具有一定的弹性。根据接口的弹性,一般可分为柔性、刚性和半柔半刚性三种接口形式。 1.柔性接口 柔性接口允许管道纵向轴线交错3~5mm或交错一个较小的角度,而不致引起渗漏。常用的柔性接口有石棉沥青卷材及橡胶圈接口。 (1)石棉水泥沥青卷材接口 如图3-3所示,石棉水泥沥青卷材接口一般适用于无地下水,地基软硬不均,沿管道轴向沉陷不均匀的无压管道上。 图3-3石棉水泥沥青卷材接口(单位:mm)图3-4橡胶圈接口 1-橡胶圈;2-管壁 (2)橡胶圈接口 如图3-4所示,橡胶圈接口结构简单,施工方便,适用非常广泛。在土质较差、地基硬度不均匀或地震地区采用,具有独特的优越性。 2.刚性接口 刚性接口不允许管道有轴向的交错,但比柔性接口造价低,适于承插管、企口管及平口管的连接。 常用的刚性接口有水泥砂浆抹带接口和钢丝网水泥砂浆抹带接口。刚性接口抗震性能差,用在地基比较良好,有带形基础的无压管道上。 (1)水泥砂浆抹带接口 如图3-5所示,在管道接口处用1:2.5~1:3的水泥砂浆抹成半椭圆形或其他形状的砂浆带。这种接口形式对平口管、企口管及承插管均适用,造价低。常用于地基土质较好的雨水管或地下水位以上的污水支线上。 (2)钢丝网水泥砂浆抹带接口

如图3-6所示,将抹带范围的管外壁凿毛,抹1:2.5~3水泥砂浆厚15mm,中间采用20号10mm×10mm钢丝网一层,两端插入基础混凝土中固定,上面再抹砂浆一层厚10mm。钢丝网水泥砂浆抹带的外形为梯形,宽约200m,厚25~30mm。适用于地基土质较好的具有带形基础的雨水、污水管道。有些地区也采用钢筋细石混凝土抹带接口。 3.半柔半刚性接口 半柔半刚性接口介于刚性接口及柔性接口之间,使用条件与柔性接口类似。常用预制套环石棉水泥(或沥青砂浆)接口,如图3-7所示。这种接口适用于地基较弱地段,在一定程度上可防止管道沿纵向不均匀沉陷而产生的纵向弯曲或错口,一般常用于污水管道。 井点管采用水冲法埋没,分为冲孔与埋管两个过程,冲孔时先将高压水泵,利用高压胶管与孔连接,冲孔管与起重设备吊起,并插在井点的位置上,利用高压水(1.8N/mm2),又经主冲孔管头部的喷水小孔,以急速的射流冲刷洗土壤,同时使冲孔管上下左右转动,边冲边下沉,从而逐渐在土中形成孔洞,井孔形成后,拔出冲孔管,立即插入井点管,并及时在井点管与孔壁之间填灌砂滤层,以防止孔壁塌土。

钢筋网水泥砂浆面层加固墙体施工方案

合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固 钢筋网水泥砂浆面层加固墙体 施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二0一0年七月 施工方案审批表

目录 第一章、编制依据 3 第二章:编制目的 4 第三章:施工准备 4 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4 第五章:质量要求 5 第六章:安全环境保护 6 第一章、编制依据 1.1、合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固工程工程施工图纸 1.2、主要规范、规程: a、《砼结构结构加固设计规范》(CECS146:2003) b、《砼结构加固技术规程》(JGJ/T10—95) c、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); d、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)及《建筑抗震设计规范局部修订》(2008版); e、安徽华力建设集团有限公司的企业标准。

1.3、施工组织设计 第二章:编制目的 使新老结构有机地结合牢固,使墙体加固后的抗剪强度和抗侧加强,确保工程质量。 第三章:施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、完成剔凿、拆除等工作量。 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4.1、基层处理 1、保证加固层与原墙面可靠粘结,对原墙有损坏或酥碱较严重的部位,应先进行局部拆砌,修补; 2、对墙面原有强度较低、粘结不牢的粉饰层、光滑的面砖或石料饰面层等必须铲除,并用钢丝刷和压力水刷洗干净,对粘结良好无空膨的原有水泥砂浆粉饰层可不铲除,但应凿毛,并将表面油污等用高压水刷洗干净。以确保面层与基层可靠粘结。 4.2、钢筋网铺设

抹灰加钢丝网(1)

一、施工准备 1、材料及主要机具 水泥、砂子、钢丝网、防裂剂、一般应备有砂浆搅拌机、上料架、垂直运输机械、筛子、手摇喷雾器、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、半截大桶、铁板、铁锹、阴角抹子、阳角抹子、小圆角(三角铁)捋子、毛刷、大杠、小杠、托线板等。 2、作业条件:对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。加气混凝土墙体整修完毕,完成门窗框、隔断墙、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、木砖等安装埋设工作。抹灰前对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善。检查门窗框位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1∶3水泥砂浆嵌塞严实。按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠。本工程中的加气混凝土砌块墙体,外墙为全部挂网,内墙为柱梁与墙体交界处挂网。 冬期施工抹灰砂浆及防裂剂应有保温措施,操作场所做好防寒、防冻设施。温度不宜低于5℃。 二、操作工艺 1、基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝,用掺用水量10%的建筑胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以

及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。 2、洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。 3、贴灰饼、冲筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1∶1∶6水泥砂浆,做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。 冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。 4、抹底子灰挂网:挂网抹灰应分层进行。加气混凝土砌块外墙体,应先挂网,用50#水泥钉固定牢固,固定钉与砼面间采用强力万能胶粘结,每200mm 间距贴一个,绷紧钢丝网;搭缝宽度从缝边起每边不得小于125mm。墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的建筑胶素水泥浆以后应及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则,形成隔离层,不利于基层粘结。对于加气块与混凝土

排水管抹带处理

摘要:本文通过对排水管道接口的各种质量通病的叙述,分别从现象、危害、原因三方面进行分析,并针对不同病害情况,提供了事前预防及事后治理的措施。以供同仁参考。 关键词:市政道路;管道接口;质量通病;防治 在市政道路施工中,排水系统是其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验,对市政排水管道接口质量的通病进行了综合分析。并提出防治措施,供同仁们参考。 一、排水管道柔性接口质量控制措施 (一)柔性接口不严,柔性接口污水管道,在闭水时,接口出现渗漏现象。原因是管材承、插口工作面不平整,胶圈与管材插口不配套,承、插口的间隙过大或承、插口圆度不一致,或撞口时,由于胶圈受力不均,出现扭曲,局部出现过松或过紧状况。均可能造成柔性接口不严。危害就是柔性接口管道,如出现接口漏水,如要拆掉重来,将造成很大的浪费。如不拆掉,只能将承插口间隙中填塞防水嵌缝材料,同样造成费工、费时、费料的经济损失。针对以上情况的预防措施:(1)管材承插口密封工作面应平整光滑,接口的环形间隙应均匀一致。胶圈截面直径应与接口环形间隙配套。胶圈应由管材供应厂家配套供应,应做好管材和胶圈的进场检查验收工作。 (2)接口前,应将承口内部和插口外部清刷干净,将胶圈套在插口端部,胶圈应保持平正,无扭曲现象。 (3)对接口的严密性,应在为砌井时,按闭气标准先进行闭气检验,如闭气不合格,便于返工整修。如闭气合格,再行砌井,再作带井闭水,一般应无问题。 二、针对刚性接口出现问题,提出施工质量控制措施 (一)接口抹带空裂 表现的现象为:雨污水管接口部位的水泥砂浆和钢丝网水泥砂浆抹带,横向和纵向裂缝并空鼓,甚至脱落。经过原因分析:(1)抹带砂浆的配合比不准确,和易性、均匀性差;(2)接口处抹带水泥砂浆未与管皮粘结牢固;(3)接口抹带砂浆抹完后,没有覆盖保温,或覆盖层薄,遭冻胀,抹带与管皮脱节。或已抹带的管段两端管口未封闭,管体未覆盖,形成管体裸露,管内穿堂风,管节整体受冻收缩,造成在接口处将砂浆抹带拉裂;(4)管带全厚,只按一层砂浆成活,太厚。或水灰比太大,造成收缩较大,裂缝;(5)管缝较大,抹带砂浆往管内泄漏,便使用碎石、砖块、木片、纸屑等杂物充填,也易引发空鼓裂缝。 这样造成的危害是:(1)管带空裂将无法闭水,必须彻底返工重做,造成人力、物力的浪费;(2)雨水管抹带空鼓裂缝,也要返工重做。否则,当大雨期间雨水管满流时,会通过管缝冲刷管外泥土进管,使地面沉陷,危及地面构筑物和道路的安全;(3)实践证明,管上部土层的树根,很容易的通过破坏了的管缝长入管内,并会滋生很多须根,堵塞管道,小管径的管道很难疏通,有时会被堵死。 施工质量控制措施:(1)水泥浆接口抹带和钢丝网水泥砂浆接口抹带对于大于等于 700mm的管道,管缝超过10mm,抹带时应在管内接口处用薄竹片支一垫托,将管缝内的砂浆充满捣实,再分层施做。 (2)抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养生。 (3)冬季施工的水泥砂浆抹带,不仅要做到管带的充分保温,而且还需将管身、管段两端管口、已砌好检查井的井口,加以覆盖封闭保温,以防穿管寒风和管身受冻使管节严重收缩,造成管带在接口处开裂。冬季施工拌合水泥砂浆,应用小于80℃的水、小于40℃的砂。 (4)在覆土之前的隐蔽工程验收中,必须逐个检查。 (二)接口抹带砂浆突出管内壁(灰牙)

钢波纹管涵钢丝网复合水泥砂浆施工技术

修平高速B4新建工程钢波纹管涵钢丝网复合水泥砂浆 技 术 交 底 编制人: 签发人: 审核人: 修平高速公路B4合同段项目部 2015年月日

施工技术交底 交底单位修平高速公路B4项目部交底人职务总工姓名

交底时间交底地址 交底分项工程名称钢波纹管涵钢丝网复合水泥砂浆施工技术交底 交底内容: 一、工程概况 本合同段为修平高速B4合同段,起始桩号K65+300至K72+320终点,全长7.02公里,该项目设有4道单孔钢波纹管,K67+245、K68+060、K71+605三道直径为4米,K68+680直径为6米。 为保证钢波纹管流水面防腐质量使用寿命,钢波纹管内壁使用复合水泥砂浆钢丝网保护层,复合砂浆添加复合添加剂含量为15%,钢丝网采用镀锌钢丝网,钢丝网间距为5cm,钢丝直径为0.5cm,复合水泥沙浆钢丝网保护层厚度最小为5cm,涵洞进口与出水口沿波纹管内侧圆周施工最小长度为200cm,端部复合砂浆施工时先施工下半圆,留施工缝,后施工上半圆。 二、钢丝网安装固定 钢丝网砂浆是一种由钢丝网(钢丝直径为0.5~1.5mm)、水泥、砂(最大粒径2mm)和水组成的复合材料,其中钢丝网又分焊接钢丝网与编织钢丝网。钢丝网砂浆是在混凝土表面铺设钢丝网,然后压抹或浇注水泥砂浆,使其与原结构共同工作,以提高结构承载力的一种方法。由于钢丝网比较柔软,可以紧贴被加固结构表面,施工质量容易保证。 钢丝网安装前除去表面的污垢物以及灰尘,然后在钢丝网靠波纹管内侧用水泥垫块或用水泥砂浆支垫,在水泥砂浆垫块上预埋铁丝用来固定钢丝网片,待强度达到时在安装网片,垫块成梅花形布置使保护层满足图纸要求,绑扎钢筋网,将钢丝网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎在分块把制作好

国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC结构加固的研究_蒋隆敏

20卷2期 2004年6月世 界 地 震 工 程WORLD EARTHQUAKE E NGINEERING Vol .20,No .2Jun .,2004收稿日期:2003-08-16; 修订日期:2004-03-18 基金项目:湖南省自然科学基金资助课题(批准号02J JY3043). 作者简介:蒋隆敏(1963-),女,副教授,湖南株洲人,主要从事新型钢丝网复合砂浆加固压弯构件动力特性的研究. 文章编号:1007-6069(2004)02-0139-06 国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC 结构加固的研究 蒋隆敏1 张毛心2 (1.株洲工学院土木系,湖南株洲412008;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082) 摘要:介绍了钢丝网水泥砂浆的基本特点,对国内外将钢丝网水泥砂浆用于钢筋混凝土(RC )结构加 固的研究及应用情况进行了综合论述;重点阐述了被加固的RC 房屋结构受弯构件的加固机理和工 作性能,提出了今后应重点解决的问题。 关键词:钢丝网水泥砂浆;RC 结构加固;加固机理;工作性能 中图分类号:TU973.23 文献标识码:A Research on strengthening methods of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad JIANG Long -min 1 ZH ANG Mao -xin 2 (1.Department of Ci vil Engineering ,Zhuzhou Engineering Ins titute ,Zhuzhou 412008,China ; 2.College of Civil Engineering ,Hunan University ,Changs ha 410082,China ) A bstract :The basic nature of ferr ocement is intr oduced in this paper .The research and practice on strengthening of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad are discussed .Emphasis is placed on the mechanism and be -haviour of RC flexural members of the strengthening building .The main problems to be solved in the future are present -ed . Key words :ferrocement ;strengthening method of RC structure ;mechanism of strengthening ;mechanical behaviour 1 引言 从国内外研究及运用现状来看,研究比较深入并已较多用于实际工程的RC 结构加固方法有:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、外贴纤维增强复合材料加固法、预应力加固法、增设支点加固法、增设支撑体系及剪力墙加固法、增设拉结连系加固法、裂缝修补技术等。近几年工程上碳纤维加固方法比较受青睐,并有较多的研究。上述各加固法各有其优点,但也都有一定的应用范围[1]。 钢丝网水泥是一种典型的用于薄壁结构的复合材料,即是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆,关于钢丝网水泥结构的设计和建造美国混凝土委员会(ACI )已对其进行了报道[2,3]。钢丝网水泥与钢筋混凝土一样属无机复合胶凝材料,它也是一种理想的RC 结构的加固材料,它拥有较高的拉强重量比和较高的韧性、延展性及耐久性,比普通水泥砂浆有大得多的抗裂能力,容易被浇注成任意的形状,适合于各种轮廓外形的结构单元的修复和加固[4]。 上述各种加固方法中的界面粘贴技术,现今国内外均采用以环氧树脂为主剂的有机结构胶,而砂浆这一

一、墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案

墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案 一、施工准备 在进行施工前,应对照图纸,看图纸跟现场的结构是否统一,若不统一应及时告知建设单位、监理单位和设计单位。 (1)外墙面处置控制测量:根据建筑物平面控制网上的各外墙轴线投测到原一层墙上,根据墙上的各轴线,进行控制外墙的垂直度和平整度。 (2)内墙墙面垂直测量:以各原轴线测量定点,将主要轴线投测到施工层,首先应进行校核,闭合合格后,测设细部轴线,将设计墙厚弹在楼地面及两侧墙面上,作为内抹灰施工找方正垂直、平整的依据。 二、钢筋网砂浆加固墙体方法 工艺流程:基层处理---锚筋固定---刷水泥浆---钢筋网绑扎---抹水泥砂浆 (1)钢筋网片砂浆面层按下列施工顺序:原墙面清底、钻孔并用水冲刷、待孔内干燥后铺设钢筋网并安设锚筋、浇水湿润墙面、抹砂浆并养护、墙面装饰; (2)原墙面碱蚀严重时,应先清除松散部分,并用1:3水泥砂浆抹面,已松动的勾缝砂浆剔除; (3)墙体裂缝处理:压力灌浆材料加固,就是在水泥浆液中掺入一定量的悬浮剂,借助外来的气压(比如空气压缩机、手压泵)浆液灌注到砖墙裂缝内,提高气体抗剪、抗拉强度,达到加固目的。 (4)采用双面加固,采用“S”形Ф6钢筋以钻孔穿墙对拉,间距0.9米且梅花状布置。竖向钢筋应该连续贯通穿过楼板。为避免钻孔太密,造成楼板或楼梯过大损伤,在楼板处采用集中配筋方式穿过,钢筋规格为Ф12@700,上下搭接各480mm,端部焊Ф6横筋两道,以便

与钢筋网扎结。 (5)刷水泥浆先用钢丝刷和压力水将原墙面刷洗干净,然后在砌体加固面刷素水泥砂浆合层,注意要刷均匀。M10的水泥砂浆面层35mm厚采用手工分层抹制为避免裂缝,钢筋网与墙面间的保护层为5MM (6)砂浆面层分三层:第一层要求将钢筋网与砌体间的间隔空隙抹实, (7)初凝后抹第二层,要求砂浆将钢筋网全部罩住,初凝后抹第三层至设计厚度,面层砂浆采用膨胀砂浆或纤维砂浆。 (8)钢筋外保护层厚度为20MM,水泥砂浆终凝后,应浇水养护,并检查是否有空鼓、干缩裂缝及漏筋现象,防止阳光暴晒,冬季应采取防冻措施。 木屋架及木檩条劈裂处理 劈裂主要是建设初期木材在干燥过程中干缩而逐渐产生的,经过半个多世纪的使用并受外界温、湿度变化的影响,裂缝状况不可避免。 修缮做法为:施工中采用嵌补法,当裂缝宽度不超过3mm时,补腻子后进行表面修饰,当裂缝宽度在3~30mm时,采用嵌补加箍对劈裂缝宽度超过10mm的木檩条采用全面清灰,用无收缩M40水泥素浆灌缝,用扁铁围套抱箍,并在裂缝中灌入环氧树脂液;对檩条上宽度介于50~100mm的劈裂缝,则全部采用环氧树脂灌缝。

钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-9钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准 2012-3-10发布2012-3-10实施

安徽中启能电力工程有限公司发布

目次 1范围1 2术语和定义1 3施工准备2 4施工工艺3 5质量标准5 6职业健康安全、环境保护技术措施5

钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准 1范围 本标准规定了钢筋网水泥砂浆护坡施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本施工工艺标准适用于火电厂不同建(构)筑物的基坑土方护坡,以及工业与民用建筑中新建、改建、扩建的建构筑物土方工程基坑护坡。 适用于地下水埋深较浅(通常2米以下)、开挖深度大、土质条件差(如粉土、砂土、含水量大的粘性土、淤泥、淤泥质土等)、有地下水渗出的基坑边坡保护。 适用于受到邻近建(构)筑物、道路、管道、管线等影响,而导致的土方开挖边坡坡度较小的基坑,以及零米以下基础施工工期较长的深基坑。 对特殊地区(如山区、丘陵地带等)常有恶劣天气(大风、大雨、雷雨、冰雹等)时,钢筋水泥网保护基坑边坡也很有效。 钢筋网水泥砂浆护坡应总合考虑地质和水文条件、基础类型、开挖深度、降排水条件、周边环境、基坑周边何载、季节性施工等因素,做到因地制宜,合理设计、精心施工。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 建筑基坑building foundation pit 为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 2.2 基坑周边环境surroundings around foundation pit 基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 2.3 基坑护坡protecting side foundation pit 指在工业与民用建筑中,对新建、改建、扩建的建(构)筑物土方工程基坑边坡的保护。通过采取有效措施,在自然条件下,能够确保基坑边坡的稳定性,避免基坑边坡渗水、管涌、滑坡、塌方等现象的发生。 2.4 钢筋网水泥砂浆护坡reinforcing bar-net and mixture of cement sand to protecting side 就是通常所讲的“挂网抹面法”。使用钢丝网片、锚筋和水泥砂浆保护基坑边坡的方法。基坑边坡修整后,把购买的钢丝网片铺在基坑边坡上,相互搭接;再采用长度1.0米、不低于Φ12规格的钢筋作为钢丝网片锚筋,打入基坑边坡土中;然后,在其上面铺设20-35mm厚不低于标号M5.0的水泥砂浆面层,压实抹光。这种保护基坑边坡方法就叫“钢筋网水泥砂浆护坡”法。

实用新型-一种平口混凝土管道接口水泥砂浆抹带工具

说明书摘要 本实用新型公开了一种混凝土平口管道水泥砂浆抹带的工具,包括包括管道曲面边板、腋角连接板、固定卡具、支撑架,所述的曲面边板为两块,所述的曲面边板为圆弧状,且弧度等于混凝土管道外径表面弧度,放置于管顶处,通过固定卡具连接固定,所述的曲面边板内侧分为多层厚度标识;所述的腋角连接板为两块,所述的腋角连接板为圆弧状,同样等同于混凝土管道,放置于管道腋角部位,通过支撑架固定。本发明用于混凝土平口管道接口抹带工作,能够解决现有技术由于匮乏此类工具导致抹口质量难以保证、砂浆损坏大等问题,有效提高了施工质量及效率,并控制损耗,避免环境污染,有利于施工成本降低,装置制作容易、使用方便、针对性强,可周转使用、便于推广。

权利要求书 1、一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,包括曲面边板(4)、腋角连接板(5)、固定卡具(6),其特征在于:所述曲面边板(4)为两块,所述的曲面边板(4)为圆弧状,弧度等于混凝土管道(1)外径的弧度,所述的两块曲面边板(4)、腋角连接板(5)通过承插形式连接,固定卡具(6)固定曲面边板。 2、如权利要求1所述的一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,其特征在于:所述曲面边板(4)采用复合竹胶板制成。 3、如权利要求1所述的一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,其特征在于:所述腋角连接板(5)采用复合竹胶板制成。 4、如权利要求1所述的一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,其特征在于:所述固定卡具(6)采用HPBΦ10钢筋制成。 5、如权利要求1所述的一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,其特征在于:所述支撑架木方制成。 6、如权利要求1所述的一种混凝土平口管道接口水泥砂浆抹带工具,其特征在于:所述曲面边板之间、腋角连接板之间、曲面边板与腋角连接板之间采用承插式连接,固定卡具固定曲面边板,支撑架固定腋角连接板。

钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究_刘培

第30卷第3期2014年3月 建筑科学BUILDING SCIENCE Vol.30,No.3Mar.2014 [文章编号] 1002-8528(2014)03-0070-04钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究 刘 培,程绍革,白雪霜(中国建筑科学研究院工程抗震研究所,北京100013) [摘要]本文介绍钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的计算方法。通过比较《建筑抗震加固技术规程》 (JGJ 116—2009)和《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中面层加固后墙片抗震受剪承载力的不同计算方法,分析原砖墙砌筑砂浆强度等级、面层厚度、墙体竖向压应力以及原砖墙厚度等因素对承载力增强系数的影响,同时验证两本规范中不同计算方法的合理性。 [关键词]砖砌体墙;抗震加固;钢筋网水泥砂浆面层;抗震受剪承载力;增强系数[中图分类号]TU746.3[文献标识码]A Reinforcement Coefficient Study of Seismic Shear Capacity of Masonry Strengthening with Steel Mesh Cement Mortar Splint Liu Pei ,Cheng Shaoge ,Bai Xueshuang (Institute of Earthquake Engineering ,China Academy of Building Research ,Beijing 100013,China ) Abstract :The calculation methods for the reinforcement coefficient of bearing capacity in the masonry strengthening brick wall with bar-mat and cement mortar are introduced.Based on the comparison of calculation methods for the seismic shear capacity of the strengthened wall between the Technical Specification for Seismic Strengthening of Buildings and Code for Design of Strengthening Masonry Structures ,the factors which inqluence the reinforcement coefficient of bearing capacity are analyzed ,such as brick wall's cement mortar strength ,thickness of the reinforcing layer ,vertical compressed stress.And the reasonableness of the two Codes in different approaches calculation are proved. Keywords :brick wall ;seismic strengthening ;steel mesh cement mortar splint ;seismic shear capacity ;reinforcement coefficient [收稿日期]2013-08-14 [作者简介]刘培(1988-),女,硕士研究生 [联系方式]lixpei39@126.com 0引言 钢筋网水泥砂浆面层加固法是在墙体的一侧或 两侧布置与原砖墙有效连接的钢筋网,并浇筑水泥砂浆形成钢筋网水泥砂浆面层来提高墙体的受剪承 载力,实践证明这种方法是一种经济、合理、有效的加固方式。 现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116—2009)中,对面层加固墙片后的承载力给出了增强系数的计算方法。现行国家标准《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中,面层加固砌体墙的受剪承载力等于原砌体抗震受剪承载力与采用 面层加固后提高的抗震受剪承载力之和。 本文通过对不同条件下的砖砌体墙片钢筋网水泥砂浆面层加固的计算,比较两本规范中的不同计算方法,分析出影响加固后墙片承载力的主要因素。 1 规范关于加固墙体抗震承载力计算方法 1.1 建筑抗震加固技术规程 《建筑抗震加固技术规程》(本文以下简称为规程)中5.3.2条第3款给出了墙段面层加固后的增强系数计算公式 [1] : ηP ij = 240t w0η0+0.075t w0240 -()1/f [] vE (1) 式中:ηP ij 为第i 楼层第j 墙段面层加固的增强系数;η0为基准增强系数,砖墙体可按表1采用;t w0为墙体厚度(mm );f vE 为原墙体的抗震抗剪强度设计值 (MPa ),与墙体平均压应力σ和原砖墙砌筑砂浆强 DOI:10.13614/https://www.wendangku.net/doc/826839987.html,ki.11-1962/tu.2014.03.014

钢筋网砂桨面层加固墙体

第一节钢筋网砂桨面层加固墙体 一、特点及适用范围 钢筋网砂浆面层加固,是在面层砂浆中配设一道钢筋网或钢板网或焊接钢丝网,达到提高墙体承载力和变形性能(延性)的一种加固方法.优点是出平面抗弯强度有较大幅度提高,平面内抗剪强度和延性提高较多,墙体抗裂性有较大幅度改善,尤其是钢板网和焊接钢丝网,适用于静力加固和中高烈度的抗震加固. 二、设计构造 <1>砂浆强度等级宜≥M10,宜采用水泥砂浆,厚度35~40mm。 <2>钢筋网宜采用细密点焊钢筋网,规格宜为?4@(120~150)×(120~150),亦可采用?6@(200~300)×(200~300)。钢板网规格为“GW0.8×15×40~GWl.0×15×40。焊接钢丝网一般采用镀锌电焊网,规格为DHW1.8×50.8×50.8~DWH2.5×50.8×50.8,其质量必须符合相应产品标准。 <3>钢筋网、钢板网及焊接钢丝网与墙体的固定,双面加固时采用S 形?6钢筋以钻孔穿墙对拉,间距宜为900mm,并且呈梅花状布置;单面加固时采用L型?6构造锚固钢筋以凿洞填M10水泥砂浆锚固,孔洞尺寸为60mm×60mm,深120~180mm,构造锚固钢筋间距为600mm,呈梅花状交错排列。对于空斗墙宜双面配筋加固,锚固筋应设在眠砖与斗砖交接灰缝中。 <4>竖向钢筋应连续贯通穿过楼板。为避免钻孔太密,造成楼板过大损伤,在楼板处可采用集中配筋方式穿过,钢筋规格为?12@600,上下搭接各400mm,端部焊?6横筋两道,以便与钢筋网、钢板网及焊接钢丝网扎结。 <5>钢筋网砂桨面层应深入地下,埋深≥500mm,地下部分厚度扩大

为150~200mm。 三、施工要点 <1>钢筋网、钢板网及焊接钢丝网在墙面的固定应平整牢固,与墙面净距宜≥5mm,网外表保护层厚度应≥10mm。 <2>墙体或楼板钻孔时不得伤及原有钢筋,贯通墙体或楼板的钢筋插入孔洞后,应采用水泥砂浆填实;当孔洞较大时,采用细石混凝土填实。 <3>门窗润口处,若门窗樘离垮面缝隙过小,U型筋无法穿过封头,可在门窗撞上钻孔,抹面可到门窗樘面。 <4>其它要求与砂浆面层加固相同。 四、施工方法

相关文档