文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CDT规约报文解析

CDT规约报文解析

CDT规约报文解析
CDT规约报文解析

CDT 规约报文解析

1、 对时

主站发: EB 90 EB 90 EB 90

71 7A 02 01 01 69 EE 00 00 2C 15 AF EF 0E 17 0C 06 6A

目的:发对时命令。

对时时间为:2006年12月23日14时21分44秒 报文解析: 2、 遥测

子站上送:EB 90 EB 90 EB 90

71 61 32 07 01 1B 00 B4 01 BC 01 E0 01 B5 01 F1 03 28 02 00 0403 04 B3 03 E1 06 F2 06 7A 04 E2 06 9D 01 4A 05 B6 00 53 07 D8

06 5C 01 63 01 06

07 5E 01 02 04 B3

08 26 04 01 04 FE

09 01 07 0F 07 52

…………

目的:循环上送遥测。

报文解析:

3、变化遥信

当站内有相应遥信点变位时

WATCHBUG会提示Get MSG_LON_YX_CHANGE Index:87 Val:1

子站上送:

EB 90 EB 90 EB 90

71 61 19 02 01 F5

F2 A0 00 00 00 CD

F2 A0 00 00 00 CD

F2 A0 00 00 00 CD

03 00 00 00 00 59 04 00 00 00 00 70 05 00 00 00 00 12 06 33 00 18 00 D8 07 00 00 FF 47 D3 08 82

00 3E 00 D4 09 11 00 C2 07 27

目的:上送变位遥信。插入在其他报文(如遥测)中,连插三个信息字(下画线部分)。

报文解析:

4、全遥信

子站上送:

EB 90 EB 90 EB 90 // “71 F4”表示遥信

71 F4 0A 02 01 F2

F0 40 00 02 10 37 //“40”表示0~8遥信“00”表示8~15遥信

F1 60 00 03 00 FE “20”表示16~23遥信;“10”表示24~31遥信F2 80 00 00 00 03

F3 00 00 40 65 37

F4 00 00 B0 30 A6

F5 78 00 41 00 D7

F6 08 00 00 00 0D

F7 00 00 00 00 DF

F8 00 00 00 00 EF

F9 00 00 00 00 8D

目的:隔一段时间即上送一次全遥信。

报文解析:

5、SOE

子站上送:

EB 90 EB 90 EB 90

71 26 02 02 01 42

80 C9 03 06 33 3E

81 0E 1B 5C 00 70

目的:上送变位遥信的SOE。

报文解析:

6、 遥控

主站发:

EB 90 EB 90 EB 90 71 61 03 01 02 E6 E0 33 00 33 00 91 E0 33 00 33 00 91 E0 33 00 33 00 91

目的:发遥控预置命令,点号0,控分。 报文解析:

子站上送:

EB 90 EB 90 EB 90 71 61 19 02 01 F5 E1 33 00 33 00 F3 04 00 00 00 00 70 05 00 00 00 00 12 06 33 00 17 00 1B 07 FD 0F F5 07 2C

08 7F 00 3C 00 03 09 10 00 CB 07 8C

目的:上送反校,插入其他报文中(如遥测),连插三个信息字(下画线部分)。 报文解析:

主站发:

EB 90 EB 90 EB 90 71 C2 03 01 02 23 E2 AA 00 AA 00 F9 E2 AA 00 AA 00 F9 E2 AA 00 AA 00 F9

目的:发遥控执行命令,点号0。 报文解析:

主站发: EB 90 EB 90 EB 90

71 B3 03 01 02 23 E3 55 00 55 00 F9

E3 55 00 55 00 F9 E3 55 00 55 00 F9

目的:发遥控撤消命令,点号0。 报文解析:

CDT规约报文解读

CDT报文解析(遥测、遥信) 文中涉及数据全部为16进制 遥测报文: EB 90 EB 90 EB 9071 61 10 01 01 F0 00 9E 01 77 00 CF 报文格式如下: 报文解析: 同步字:EB 90 EB 90 EB 90 EB90H,即1l10、l011、l001、0000,……。 同步字按通道传送顺序分为3组 控制字:71 61 10 01 01 F0 71:控制字节 61:重要遥测 10:信息字数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息字n的总数,n=0表示无信息字。10H,在这里 表示此帧有16个信息字,从00H到0FH。 01:源站址 01:目地站址 F0:CRC校验 帧类别表

信息字:00 9E 01 77 00 CF 00:表示第一组信息字,表示一组包含两个遥测量,低字节在前,高字节在后。 9E 01:第一个遥测量,019E,十进制414,我们的通讯管理机满刻度是1024,对于第一组电流来说 414*5/1024=2.021,表示测量A相幅值大小。 77 00:第二个遥测量 CF: CRC校验 遥信报文: EB 90 EB 90 EB 90 71 F4 10 01 01 E8 F0 00 A0 41 00 F0 同步字:EB 90 EB 90 EB 90 控制字:71 F4 10 01 01 E8 71:控制字节 F4:遥信状态 10:信息字数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息字n的总数,n=0表示无信息字。10H,在这里 表示此帧有16个信息字,从00H到0FH。 01:源站址 01:目地站址 F0:CRC校验

cdt规约说明

循环式远动规约 1.主题内容与适用范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环式远动规约的功能、帧结构、信息字 结构和传输规则等。 本标准适用于点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动设备与系统。 本标准还适用于调度所间以循环式远动规约转发实时信息的系统。 2.引用标准 国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条 件》。 3.一般技术要求 3.1本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送、变位遥信优先传送, 重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信 息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a.遥信 b.遥测 c.事件顺序记录(SOE) d.电能脉冲记数值 e.遥控命令; f.设定命令; g.升降命令; h.对时; i.广播命令; j.复归命令; k.子站工作状态。 3.3信息按其重要性不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集 与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送; 3.3.1.2变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站 3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送; 3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s; 3.3.1.5次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s; 3.3.1.6一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s; 3.3.1.7遥信状态信息,包含子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送, 3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送; 3.3.1.9事件顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送。 3.3.2下行(主站至子站)命令的优先级排列如下. 3.3.2.1召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟; 3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令; 3.3.2.3广播命令; 3.3.2.4复归命令. 3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。 3.3.4E帧传送的事件顺序记录是随机量,同一个事件顺序记录应分别在三个E帧内重复传送,传 送规则见4.8条。 3.3.5变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位优先插入传送,连送三遍。对时的

CDT交互式-循环式规约说明

资料编号: GJ-M2013-09 版本:V1.1 CDT交互式/循环式规约 编制:龙胜江 审核: 审定: 批准: 长园共创电力安全技术股份有限公司 2013年09月26日

文档修改记录 日期版本修改内容修改人批准人2013.09.26 V1.0 初稿龙胜江 龙胜江 2013.09.27 V1.1 增加循环式遥控规约说明 增加数据交互图说明 2014.03.26 V1.2 增加顺控操作说明龙胜江

一、通信链路 长园共创系统在使用此规约时支持以下几种通信方式: 1.串口通信,通信参数可配置。 2.TCP通信,客户端和服务端都支持。通信端口可以配置。 3.UDP通信。客户端和监听端都支持。通信端口可以配置。 长园共创系统可根据应用要求进行配置对应的通信方式和通信参数。 二、数据交互图 1. CDT实虚遥信和遥测发送序列图 s d CDT实虚遥信和遥测发送序列图 五防系统监控后台 定时(或突发)发送虚遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送实遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送遥测数据(所有或部分遥测数据)

2. CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图 a ct CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图五防系统 监控后台 请求五防遥控操作解锁开始 进入遥控预置操作 接收五防解锁反效五防发送五防解锁反效 五防反效处理 请求五防遥控操作解锁五防判断请求操作逻辑 是否符合五防逻辑 发送五防解锁 发送五防闭锁 执行遥控操作 发送操作设备变位遥信 结束 判断五防发来的解闭锁命令 是否解锁命令 合并分支 终止遥控操作 接收操作设备变位遥信 [否] [是] [否] [是]

CDT规约_循环式远动规约_CDT_451-91

循环式远动规约 (CDT)    1.主题内容与适用范围  本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环式远动规约的功能、帧结构、信息字 结构和传输规则等。  本标准适用于点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动设备与系统。 本标准还适用于调度所间以循环式远动规约转发实时信息的系统。  2. 引用标准  国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条 件》。  3. 一般技术要求  3.1本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送、变位遥信优先传送, 重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信 息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。  3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送:  a.遥信  b.遥测  c.事件顺序记录(SOE)  d.电能脉冲记数值  e.遥控命令;  f.设定命令;  g.升降命令;  h.对时;  i.广播命令;  j.复归命令;  k.子站工作状态。  3.3 信息按其重要性不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。  3.3.1上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下:  3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送;  3.3.1.2变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站  3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送;  3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s;  3.3.1.5次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s;  3.3.1.6一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s;  3.3.1.7遥信状态信息,包含子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送,  3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送;  3.3.1.9事件顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送。  3.3.2下行(主站至子站)命令的优先级排列如下.  3.3.2.1召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟;  3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令;  3.3.2.3广播命令;  3.3.2.4复归命令.  3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。  3.3.4E帧传送的事件顺序记录是随机量,同一个事件顺序记录应分别在三个E帧内重复传送,传送规则见4.8条。  3.3.5变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位优先插入传送,连送三遍。对时

CDT-92规约培训说明

培训教材 1.遥测报文: 同步:eb90eb90eb90 控制:7161100200c8 遥测:000004dc031b 遥测:011a06e803f9 遥测:02b30137026e 遥测:030000000059 遥测:040000000070 地址,或者说厂站地址。目的站址:00:接收端地址,或者说主站地址。 遥测量程211=2048。 说明: (1)每个信息字传送两路遥测量; (2)一路模拟量为占用两个字节。低字节在前,高字节在后。b11~b0传送一路模拟量,以二进制码表示。b11=0时为正数,b1l=1时为负数,以2的补码表示负数;(补码:取反加1) (3)b14=1表示溢出,b15=1表示无 (4)功能码:00∽7FH=128个,故遥测传输总个数为128×2=256个遥测。 2.遥信报文 同步:eb90eb90eb90 控制:71f409020048 遥信:f0243a411038 遥信:f184080000ac 遥信:f20000000032 遥信:f30000000050 遥信:f40000000079

保护状态为闭合。 (3)功能码:f0∽ffH=16个,故遥信传输总个数为16×32=512个遥信。 3.遥脉报文 同步:eb90eb90eb90 控制:7185040200fd 遥脉:a0a724130011 遥脉:a187d6120012 遥脉:a2b29e43ff6e 遥脉:a3c4b0ecfffe 说明: (1)一个信息字传送一路电能脉冲计数值,定时传送。定时可以是整点,或30min。 (2)b23~b0位代表电能脉冲计数值,推荐用二进制码表示。b23=0时为正数,b23=1时为负数,以2的补码表示负数;遥脉量程=223=8388608 (3)b29=0表示数为二进制码表示,b29=1表示数为BCD码。

PSM-E10监控模块CDT规约

PSM-A10监控模块远程通讯协议(电力部颁CDT-91标准) (版本号:1.0) 1、概述 本文描述了PSM-A10监控模块应用于直流屏时向上级监控设备提供的通讯协议(规约),通过本协议可以获取直流屏的各种运行参数,控制直流屏的运行方式,从而方便地实现四遥功能。 2、适用范围 本文适用于艾默生网络能源有限公司的开发人员及测试人员,也适用于采用通讯方式接入我司直流屏设备的各自动化厂家。 3、引用标准 本文遵守中华人民共和国电力行业标准(DL 451—91)循环式远动规约标准。 4、术语定义 状态量:用于描述系统运行时的采集量,取值为有限的几个值,并不表示系统的故障情况。在本协议中一般指交流当前工作路号、系统控制方式、电池充电状态、充电模块控制方式、充电模块开/关机状态等五个量,在本协议的遥信量中包括了此类量。 告警量:用于描述系统处于异常时的采集量,取值为0或1,当取值为1时表示系统有故障存在。在本协议上送遥信量中的大部分都是此类量。 5、物理接口 5.1、串行通讯口 提供RS232、RS485、RS422三种串行通讯方式(注:在RS485方式下,只支持遥测和遥信命令,不支持遥调和遥控命令)。 5.2、数据传输速率 提供600、1200、2400、4800、9600(缺省值)、19200、38400

七种通讯波特率。 注:在NP9802、NP9802-A中,只提供1200、2400、4800、9600(缺省值)四种波特率。 5.3、字符格式 采用无校验位、8位数据位、1位停止位的异步串行通讯格式。 6、帧 6.1、帧结构 帧结构如图1所示,每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字, 图1、帧结构 6.2、同步字 本协议的同步字按发送的先后顺序为:EB、90、EB、90、EB、90。 6.3、控制字 控制字共有B7~B126个字节,其组成如图2所示。 6.3.1 控制字节说明(如图3所示): E:扩展位 当E=0时使用表2已定义的帧类别码;当E=1时帧类别码可另行定义,以便扩展功能。在本协议中,此位总是为0。 L:帧长定义位 当L=0时表示本帧信息字数n为0,即本帧没有信息字;当L=1时表示本帧有信息字。在本协议中,此位总是为1。 7 b0 图2 控制字组成 图3 控制字节 B7字节 B8 B9 B10 B11 B12

标准新部颁CDT规约

1. 主题内容与适应范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。 本标准适合点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动信息的远动设备与系统。本标准还适合于调度所间以循环式远动规约转发实时远动信息的系统。 2. 引用标准 国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》。 3. 一般技术条件 3.1 本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送,变位遥信优先传送,重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a. 遥信 b. 遥测 c. 事件顺序记录(SOE) d. 电能脉冲计数值 e. 遥控命令 f. 设定命令 g. 升降命令 h. 对时 i. 广播命令 j. 复归命令 k. 子站工作状态 3.3 信息按其重要性有不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1 上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送 3.3.1.2 变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站 3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送 3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s 3.3.1.5 次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s 3.3.1.6 一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s 3.3.1.7遥信状态信息,包括子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送 3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送 3.3.1.9事项顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送 3.3.2 下行(主站至子站)命令的优先级排列如下: 3.3.2.1 召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟 3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令 3.3.2.3广播命令 3.3.2.4 复归命令 3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。

新部颁CDT规约全解

新部颁CDT规约(DL 451-91) 中华人民共和国电力行业标准 循环式远动规约 ─────────────────────────────────────────1. 主题内容与适应范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。3.3.4E帧传送的事件顺序记录是随机量,同一事件顺序记录应分别在三个E帧内重复传送,传送规则见 4.8条。

CDT规约报文解释

.CDT规约报文解释 CDT是电力系统部颁远动通讯规约的一种,此外还有Polling规约(包括U4f,1841等)。CDT是循环发送方式,即从站始终按一定的组帧格式将遥测、遥信、电度、SOE等信息循环发送到主站端。Polling规约则采用问答式通讯方式。 FIX好像没有CDT的驱动,在工程中需要用CDT规约与主站或从站通讯时,是采用自己开发的一个后台运行的CDT程序,利用EDA读写FIX的实时数据点实现。 CDT规约报文解释 (例)有如下报文: eb 90 eb 90 eb 90 71 61 14 02 01 64  00 00 00 00 00 ff 01 00 00 00 00 9d 02 00 00 00 00 3b 03 00 00 00 00 59 04 00 00 6e 00 53 05 6f 00 0a 00 17 eb90为同步字3遍 71 61 14 02 01 64为控制字: 71为控制字节,61为帧类别,这里指遥测 14为信息字数00~14,02为源站址(厂站),01为目的站址(主站),64为校验码。 **********************遥测********************* 00 00 00 00 00 ff 01 00 00 00 00 9d 02 00 00 00 00 3b 03 00 00 00 00 59 04 00 00 6e 00 53 05 6f 00 0a 00 17 以上列出的是前5个信息字,每个信息字中第1字节代表功能码(00~7F为遥测,共128个), 第2、3字节、4、5字节分别表示一路遥测,第6字节为校验码,00~7F共可传256个遥测, 以上报文,遥测号0~8 遥测值为0, 如果每路遥测两个字节,低字节在前,高字节在后,那么 第9个遥测原码为00 00 也就是十进制的0 第10个遥测原码为00 6e也就是十进制的110 第12个遥测原码为00 0a 也就是十进制的10 用每个遥测十进制原码,乘以遥测系数,就可以得到一次值了。

CDT规约使用说明

支持报文类型码 上行: 61H:重要遥测(A帧) C2H:次要遥测(B帧) B3H:一般遥测(C帧) F4H:遥信状态(D1帧) 85H:电能脉冲计数值(D2帧) 26H:事件顺序记录(E帧) 下行: 61H:遥控选择 C2H:遥控执行 B3H:遥控撤销 F4H:升降选择 85H:升降执行 26H:升降撤销 7AH:设置时钟命令 0BH:设置时钟校正值 4CH:召唤子站时钟 3DH:复归命令 9EH:广播命令 配置CDT规约 1)通道类型选择中选择串口,单击下一步; 2)串口规约选择中选择CDT规约,单击下一步;

3)串口参数设置中选择相应的参数,这些参数的设置是根据现场的传输参数来确定,配置完毕后单击下一步; 4)高级配置中,是否使用该通道对计算机校时:是否允许该通道的主站对本台计算机校时,如果有GPS则本设置无效;校时基准年份:由于规约下传的时间只是一个十六进制数,因此必须加上这个基数年转换成现在的千年时间,这个时间一般由调度端指定,默认为2000;

完成设置后单击下一步。 5)、设置CDT规约 功能码默认选择为71,如果有特殊要求可以根据情况选择70; 设置完成后单击下一步。 6)、CDT高级设置 主站地址:发送报文中的目的站号,即主站的地址编号; 子站地址:发送报文中的源站址,即本站在整个调度系统中的地址编号; 帧间延时:发送一帧后停顿的时间间隔,一般为0; 是否上送子站工作状态:一般此项不打勾;

最大转发个数:一般采用默认设置; 帧序列:提供32组组帧方式可自己排列帧发送顺序,第一帧一般设为D帧,如用户无特殊要求建议采用默认的帧发送序列; 设置完毕单击下一步。 7)、完成 再次确认您的设置,如果无错误,单击完成即可完成配置

新部颁CDT规约报文解释

新部颁CDT规约报文解释 (循环式远动规约) 刘东川 主题内容 本文结合实际报文解释了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。 本文参考《DF1000系列产品常用规约手册》 一.帧结构 图1 帧结构 1.帧的同步字、控制字、信息字的排列规则:字节由低B1到高B n上下排列、字节的位由高b7到低b0左右排列, 2.通道发码规则:低字节先送,高字节后送,字节内低位先送,高位后送。 二.报文举例 1.遥测报文举例: EB 90 EB 90 EB 90 71 61 10 02 00 2C00 70 35 47 44 CRC 01…09…EB 90 EB 90 EB 90 报文分析: EB 90 EB 90 EB 90 | 71 61 10 02 00 2C| 00 70 35 47 44 CRC 01…09…|EB 90 EB 90 EB 90 同步字| 控制字| 信息字| (1)EB 90 EB 90 EB 90 为同步字,即三组1110,1011,1001,0000; (2) (a)71为控制字节。 控制字节说明: 71 E:扩展位。71对应的E=0,表示使用已定义的帧类别;如E=1,表示帧类别可另行定义,以便扩展。 L:帧长度定义位。71对应的L=1,表示本帧有信息;如L=0,表示本帧信息字数为0,没有信息字。 S:源站址定义位。71对应的S=1。

D:目的站址定义位。71对应的D=1. 在上行信息中,S=1表示控制字中源站址有内容,源站址字节代表信息 始发站的站号,即子站站号;D=1表示目的站址字节有内容,目的站址 字节代表主站站号。 在下行信息中,S=1表示源站址字节有内容,源站址字节代表主站站号; D=1表示目的站址字节有内容,即代表信息到达站的站号;D=0表示 目的站址字节内容为FFH,即代表广播命令,所有站同时并执行此命 令。 在上述的上行信息和下行信息中,若同时S=0 且D=0,则表示源站址和 目的站址无意义。 (b)本例的帧类别为61,表示本帧为重要遥测帧。 本规约定义的帧类别码及含义见下表 (c)信息字数为10,表示该帧所含信息字数量,如为0表示无信息字。(d)源地址为02,表示该帧是从02号厂站发出。 (e)目的地址为00,表示该帧是发往00号主站。 (f)校验码为2C。 CDT规约采用CRC校验。这里介绍查表法求校验码的方法: 例:求71 61 10 02 00 的校验码 算法:71在CRC表中对应的为0x50,0x50^0x61=0x31,31在CRC表中对应的为0x97,0x97^0x10=0x87,87在CRC表中对应的为0x9c,0x9c^0x02=0x9e,9e 在CRC表中对应的为0xd3,0xd3^0x00=0xd3,0xd3^0xff=0x2c.所以,校验码为2c.

CDT规约分析篇

一、CDT规约 1.CDT规约的传送内容 a.遥信 b.遥测 c.事件顺序记录(SOE) d.电能脉冲记数值 e.遥控命令; f.设定命令; g.升降命令; h.对时; i.广播命令; j.复归命令; k.子站工作状态。 2.CDT规约帧结构 同步字目前有两种,分别是: a.E B 90 EB 90 EB 90 b.D7 09 D7 09 D7 09 控制字因传送内容、传送方向不同而意义有所不同。在我们调试过程中,一般是通过我公司的通信管理器向对方调度发送遥信、遥测、SOE、电度报文等。这里就我们称调度侧为主站,变电站侧为子站。当子站向主站发送信息时称为上行,当主站向子站发送信息称为下行。 71 61 05 01 01 92(重要遥测报文帧的控制字) 其中:71 是控制字节 61 是帧类别,表示该帧传送的是重要遥测帧 05 是信息字数,表示一共发送了5组重要遥测,每组两个遥测量。 01 是源站地址,在实际使用中一般是发送的一方,如通信管理器向调度发送报文 01 是目的地址,在实际使用中一般是接收的一方,如通信管理器接收直流屏的报文 92 是校验码 信息字用来表示传送的相关量的状态和数值。 CDT报文的具体格式请参加附件。

3.实际报文举例 EB 90 EB 90 EB 90 ------------同步字 71 61 05 01 01 92 ------------控制字,5组重要遥测,低位在前,高位在后 00 00 00 74 00 09 ------------信息字1,第一组遥测,码值为0000,0074 01 6F 28 01 28 C5 -----------信息字2,第二组遥测,码值为286F,2801 02 56 28 DC 00 E7 -----------信息字3,第三组遥测,码值为2856,00DC 03 60 00 00 00 0C ------------信息字4,第四组遥测,码值为0060,0000 04 00 00 00 00 70 -------------信息字5,第五组遥测,码值为0000,0000 同理: EB 90 EB 90 EB 90 ------------同步字,低位在前,高位在后 71 F4 01 01 01 21 ------------控制字,一组遥信,32个遥信量 F0 19 04 00 00 9C ----------信息字1,其解析的遥信状态如下(0000,0419): 71 C2 04 01 01 35 ---------------次要遥测 00 00 00 00 00 37 ---------------第一组遥测 01 00 00 00 00 55 ---------------第二组遥测 02 00 00 00 00 F3 ---------------第三组遥测 03 00 00 00 00 91 ----------------第四组遥测 EB 90 EB 90 EB 90---------------同步字 71 B3 04 01 01 35 ---------------一般遥测 00 00 00 00 00 37 ---------------第一组遥测 01 00 00 00 00 55 ---------------第二组遥测 02 00 00 00 00 F3 ---------------第三组遥测 03 00 00 00 00 91 ----------------第四组遥测

CDT规约学习详细报文分析

CDT规约学习总结 1、报文信息结构分析 例:(截取的一帧报文) [发送][2012-08-14 13:37:22:906][108] EB 90 EB 90 EB 90 71 61 10 01 00 F7 00 00 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 9D 02 00 00 00 00 3B 03 00 00 00 00 59 04 00 00 00 00 70 05 00 00 00 00 12 06 00 00 00 00 B4 07 00 00 00 00 D6 08 00 00 00 00 E6 09 00 00 00 00 84 0A 00 00 00 00 22 0B 00 00 00 00 40 0C 00 00 00 00 69 0D 00 00 00 00 0B 0E 00 00 00 00 AD 0F 00 00 00 00 CF 红色:同步字(三组EB 90) 黄色:控制字节(71,0111 0001表示:3-1表,有字,源站址有内容1,目的站址有内容1, 0001为保留码) 绿色:帧类别(61,查表得知为重要遥测) 灰色:信息字数(16个,十六进制10转为十进制得16) 绿色:原站址与目标站址(源站址:10;目的站址:00) 蓝色:效验码(F7) 紫色:信息字(每个信息字6个字节,首位功能码00,可查表得出本信息的用途,末尾效验码FF,中间四个信息字节00 00 00 00 2、帧类别、功能码查询 懂得了各个表的查询对照 3、各种命令(以下是我的模拟): <1>召唤子站时钟命令(没有信息字): EB 90 EB 90 EB 90 31 4C 00 01 00 4A <2>对时 EB 90 EB 90 EB 90 71 7A 02 01 01 69 EE 00 00 1C 13 AF EF 0C 11 0B 05 6A 对时时间:2005.11.17 11:19:28:00:00 05:年0B:月11:日0C:时 13:分1C:秒00 00 :毫秒 <3>遥控命令 帧类别:功能码: 61H――选择;-----------------------------E0 C2H――执行;----------------------------E2

新部颁CDT规约

新部颁CDT 规约( DL 451-91 ) 中华人民国电力行业标准 循环式远动规约 1. 主题容与适应围本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。 本标准适合点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动信息的远动设备与系统。本标准还适合于调度所间以循环式远动规约转发实时远动信息的系统。 2. 引用标准国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术 条件》 3. 一般技术条件 3.1 本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送,变位遥信优先传送,重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a. 遥信 b. 遥测 c. 事件顺序记录(SOE) d. 电能脉冲计数值 e. 遥控命令 f. 设定命令 g. 升降命令 h. 对时 i. 广播命令 j. 复归命令 k. 子站工作状态 3.3 信息按其重要性有不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1 上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1 对时的子站时钟返回信息插入传送 3.3.1.2 变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s 送到主站 3.3.1.3 遥控、升降命令的返送校核信息插入传送 3.3.1.4 重要遥测安排在 A 帧传送,循环时间不大于3s 3.3.1.5 次要遥测安排在 B 帧传送,循环时间一般不大于6s 3.3.1.6 一般遥测安排在 C 帧传送,循环时间一般不大于20s 3.3.1.7 遥信状态信息,包括子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送 3.3.1.8 电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送 3.3.1.9 事项顺序记录安排在 E 帧以帧插入方式传送 3.3.2 下行(主站至子站)命令的优先级排列如下: 3.3.2.1 召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟 3.3.2.2 遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令 3.3.2.3 广播命令 3.3.2.4 复归命令

CDT测试说明

CDT 测试说明 规约程序启动后,规约循环发送线程启动。在没有收到RTUSERVER 的初始化结束消息之前,发送线程发送的所有遥测、遥信、遥脉值均为0。为防止规约程序退出后又重起,而RTUSERVER 以运行,程序中设置计时器140秒钟后收不到RTUSERVER 的初始化结束消息,规约程序进入正常数据发送,即程序初始化结束。同步头根据设置可以为EB 90 或D7 09。 1、 重要遥测祯: EB 90 EB 90 EB 90 71 61 02 01 03 8A 00 01 00 02 00 C3 01 03 00 04 00 F3 61:重要遥测的祯类别 02:祯长 01:源站址 03:目的站址 8A :校验码 以后为数据区,每6个字节为一组表示两个遥测量。第一个字节为序号,第二三字节为一个遥测值,四五字节为另一个遥测值,第六个字节为校验码。 b b 遥测 i 遥测 i+1 Bn 字节 Bn+1 Bn+2 Bn+3 Bn+4 Bn+5 (1)每个信息字传送两路遥测量。(2)b 11~ b 0传送一路模拟量,以二进制码表示。b 11=0时为正数,b 11=1时为负数,以2的补码表示。 (3)b 14=1表示溢出,b 15=1表示数无效。 2、 次要遥测: 祯类别: c2 其它格式与重要遥测一致 3、 一般遥测: 祯类别: B3 其它格式与重要遥测一致 4、 正常遥信祯: EB 90 EB 90 EB 90 71 F4 02 01 03 92 F0 00 00 00 00 F6 F1 00 00 00 00 94 祯类别: F4 02:祯长 01:源站址 03: 目的站址 92: 校验码 F0、F1:序号 每6个字节表示32个遥信量,第2、3、4、5字节表示遥信点,6字节校验码。

CDT规约报文解析

CDT规约报文解析速查 1、对时 主站发:E B90EB90EB90 717A02010169 EE00002C15AF EF0E170C066A 目的:发对时命令。 对时时间为:2006年12月23日14时21分44秒 报文解析:

2、遥测 子站上送:EB 90 EB 90 EB 90 71 61 32 07 01 1B 00 B4 01 BC 01 E0 01 B5 01 F1 03 28 02 00 04 03 04 B3 03 E1 06 F2 06 7A 04 E2 06 9D 01 4A 05 B6 00 53 07 D8 06 5C 01 63 01 06 07 5E 01 02 04 B3 08 26 04 01 04 FE 09 01 07 0F 07 52 ………… 目的:循环上送遥测。 报文解析:

当站内有相应遥信点变位时 WATCHBUG会提示Get MSG_LON_YX_CHANGE Index:87 Val:1 子站上送:EB 90 EB 90 EB 90 71 61 19 02 01 F5 F2 A0 00 00 00 CD F2 A0 00 00 00 CD F2 A0 00 00 00 CD 03 00 00 00 00 59 04 00 00 00 00 70 05 00 00 00 00 12 06 33 00 18 00 D8 07 00 00 FF 47 D3 08 82 00 3E 00 D4 09 11 00 C2 07 27 目的:上送变位遥信。插入在其他报文(如遥测)中,连插三个信息字(下画线部分)。 报文解析:

相关文档