XX地块电气设计说明

一、工程概况

1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积77.02万m2。

2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800 m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。

3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。

4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。

5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。

6、建筑面积267m2以上的户数为238户。

7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800 m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500 m2左右,地下室(含架空层)建筑面积17.59万m2。

二、设计依据

1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书

2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括:

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

(3)《住宅设计规范》(GB50096-1999);

(4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);

(5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版);

(6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94);

(7)《低压配电设计规范》(GB50054-95);

(8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

(9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);

(10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200;

(11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999);

(12)城市电力网规划设计导则Q/GDW 156-2006;

(13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);

(14)江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行);

3、内部各工种提供的资料;

三、设计范围

1、变配电系统

2、应急电源系统

3、小区照明及配电系统

4、消防电气系统

5、接地系统

6、能源远传及计量系统

7、电缆敷设

四、变配电系统

1、负荷级别:

(1)本小区要求作为一级负荷供电的有以下建筑和设备:地下室停车库,高层住宅中的消防设备和小区的消防泵房、生活水泵房、电梯、酒店和任一层面积超过3000m/m的超市中的消防设备和规范规定的其它一级负荷。所有一级负荷采用自备发电机作为备用应急电源。

(2)除上述的一级以外的其它建筑其供电负荷均为三级负荷。如住宅每户用电、综合楼和所有小型商铺,路灯照明,园林照明等。

2、小区负荷统计

(1)本小区住宅用电按建筑面积120m2及以下的,基本配置容量为每户8kW。(2)建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量为每户12kW。(3)建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量为每户16kW,面积超过267以上的住宅,超出部分按60w/m2计算。

(4)公共建筑按实际需要负荷进行计算的原则对本小区本期所有住宅用电负荷和专变用电负荷进行了计算,其整个计算结果如下:

住宅和商铺用电变压器总配置容量为19518KW、其所选变压器为10x800KVA+34x630KVA10台;酒店专变容量为4x1000KVA+1x630KVA;宿舍专变容量为2x800KVA;其它公变容量为2x630KVA+4x500KVA。

(5)整个小区负荷计算详见负荷计算表。(配置系数按200户以下取0.6,200户

以上取0.5,变压器容载比取0.8)。

3、终端变配电房数量及布置的原则:

根据从变压器低压出线端至供电计量表之间的电缆实际距离不能大于150米的原则,本期小区共布置了一十九个公变配电房和五个专变配电房,其中酒店一个专变配电房,员工宿舍一个专变配电房,其它三个专变配电房专供地下室建筑及附属的用电设备和所有高层建筑的公摊面积的照明、电梯、风机等附属设备,以及室外园林、建筑外景观、路灯等照明。(注:由19#电房供电的19#、20#楼J173型中的电梯、公共照明和该楼的地下室及附属设备由19#公变电房供电)。

4、供电电源电压及开闭所数量:

根据江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行)规定,本小区总配置容量为28711KW小于30000KW;可采用10KV多回路供电的方式对本小区本期建筑进行供电。根据所计算的配置容量和本期建筑为高层的特点,本期供电设置四个开闭所(中压开关站)从而达到每个开关站供电的容量不超出8000KVA;同时根据导则规定高层建筑采用A类供电方式进行接线的要求,共需要外部引进四根10KV的电缆分别进四个开关站进行供电。

5、开关站与开关站台之间、开关站与终端电房之间接线的方式:

(1)一号开关站同一号变配电房合建,向1#、2#、3#、4#公变电房和20#专变电房、酒店电房的一台630KVA的变压器供电,接线形式为放射式,其供电的容量为6880KW。同时以放射接线方式的形式向5#、6#、10#公变电房敷设电缆以作备用电源。

(2)二号开关站为独立建造,向5#、6#、10#、21#专变电房、酒店专变电房进行供电;其接线形式也为放射式,其供电容量为8174KW。同时以放射接线方式的形式向1#、2#、3#、4#公变电房敷设电缆以作备用电源。另外一号开关站同二号天关站台之间进行相互联络。

(3)三号开关站和七号变配电房合建,向7#、8#、9#、11#、12#、19#公变电房和22#专变电房供电,接线形式为放射式,其供电的容量为7174KW。同时以放射接线方式的形式向13#、14#、15#、16#、17#、18#公变电房敷设电缆以作备用电源。

(4)四号开关站和十五号变配电房合建,向13#、14#、15#、16#、17#、18#

公变电房、23#专变电房进行供电;其接线形式也为放射式,其供电容量为6747.4KW。同时以放射接线方式的形式向7#、8#、9#、11#、12#、19#公变电房敷设电缆以作备用电源。另外三号开关站同四号天关站台之间进行相互联络。具体的接线方式详见附图。

5、开闭所(开关站)和终端电房布置的具体位置:

本期住宅所建造的外围地形为三条市政大道呈三角形交叉,其中呈西高,东、南、北三面低的地势走向;根据地势的走向,在建筑设计上采用了整体架空、架空层顶面标高以西面市政道路标高为基点的原则进行了建筑设计,而在整体架空层中的地面标高均为38.70米;而室外东侧南北走向的市政道路和南侧东西走向的市政路地面标高均高38.00~38.50米;除此以外在此架空层下还有大部分设计有地下室。根据本期建筑的这些特点和江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行)中有关条款的规定,我们将5个公变电房、四个开闭所(中压开关站)5个专变电房均设在了此架空层中。具体电房和开关站所布置的位置详见附图。五、应急电源系统

小区中一级负荷和二级负荷供电的部分采用备用柴油发电机组供电。一级负荷和二级中消防设备的负荷正常电源和备用电源在0.4kV回路的未端采用双电源自动切换。本期住宅部分设计了二处发电机房,分片作为住宅部分的一级和二级负荷备用电源。酒店单独设立一个发电机房,作为酒店的应急电源。

六、小区照明及配电系统

1、小区内的12米及以上宽的道路(无12米及以上宽的道路时可将8米宽的次干道作主干道对待)高杆路灯,灯型由由公司的环境专业确定。安装在人行道靠干道内侧。

2、组团内8米及以下的道路两侧绿化带或人行道上,安装庭院灯具作为路灯照明,灯型也由公司的环境专业确定。

3、道路和绿化的照明灯具由就近的专变配电房分片供电。并同时在低压配电室安装一个路灯控制器箱,由时间控制器自动控制路灯亮的时间。

4、路灯灯杆接地和供电方式接地的形式:

(1)对主干道的高杆灯每灯应在基础之下打一支接地极并与灯杆焊通,供电方式采用TT的接地方式。

(2)对庭院灯供电时,采用TN-S的供电方式进行供电。

(3)庭院灯之间的间距为25米左右,高杆路灯之间的间距为50米左右。七、消防电气系统

本工程在小区内拟设置1个消防控制室,消防控制室通过光纤与后期发展地块进行联结,同时消防控制室尽量与小区的监控室、门岗结合考虑在一起,另外酒店单独设立一个消防控制室。消防控制室按规范GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求进行设计。

八、接地系统

在本小区中由于是一个整体建筑,所有建筑物的基础均为一个整体,其建筑物的基础接地电阻非常之低≤1Ω,同时由于电房、开关站均附属在建筑物之内,所以电房、开关站的所有电气接地均可同该建筑物的基础接地进行连接,不需要单独的电气接地装置。在电室内的接地连接按导则规定要求和国标要求设计即可。

九、能量远传及计量系统

专变采用高供高计的方式,公变采用低压计量的方式,所有住宅、商铺均采用一户一表,高层住宅采用分层电表集中的计量方式,低层住宅和低层小商铺同样采用电表集中的计量方式,同时在每个电表箱中预留采样器的位置作为远传计量系统一部分。

十、电缆敷设:

本小区在建筑物室外的电缆敷设均采用穿管埋地的敷设方式,同时在拐弯和直线适当处作拉线井,在建筑物之内则采用电缆、穿金属线槽架空敷设的方式,在高层竖井内则采用母线槽的敷设方式。

(KW)

1377.2 96.6

72.0

35.7

1581.5

选2x800kVA

注:其中一台630kVA变压器需要为双电源供电

数据中心机房供电及解决及方案

中国移动正规划建设多个集团级和更多数量的省级数据中心,这些数据中心将优先采用云计算和虚拟化技术,以及仓储式、模块化机房的建设模式,具有规模大,用电负荷密度高、总功率大、空间紧凑等特点。同时集团公司对规划建设的数据中心提出了低成本、低能耗、扩展灵活的目标。因此对机房供电系统的可靠性、经济性、可扩展性、运行维护成本、节能环保和占地空间等提出了更高的要求。 本文通过对通信电源新产品、新技术应用分析,提出了新型全分散供电结构、336V高压直流电源和锂电池的应用,来实现建设高可靠性、高维护性、高效节能和高灵活性的数据中心机房供电系统。 新型全分散供电结构 一、新型全分散供电结构形式 新型全分散供电结构是指将不间断电源系统(含电池)分散安装在用电设备 的列头或列间,就地为ICT设备供电。全分散供电系统主要由电池柜、电源机柜和配电柜组成,其组成示意图如图1所示:

二、新型全分散供电结构特点 1、可取消电力电池室的建设,节约机房前期土建建设成本 由于将电源设备(含电池)分散到ICT设备机房内部安装,无需再单独设置电力电池室,这样可减少机房前期土建建设成本,更能提高机房的利用率; 2、柔性规划,按需扩容,实现边成长边投资的建设模式 选择模块化电源设备建设,电源系统容量可以根据机房的实际容量需求配置,逐步扩容,无需在建设初期一次性按最大容量建设,只要在机房初期规划好配电容量即可; 3、电源系统结构简单,可靠性高 从电源系统组成方面来看,全分散供电电源系统组成相对传统集中供电电源系统组成简单,系统可靠性非常高。全分散供电系统完全贴近通信设备供电,省去了输出配电屏到列头柜间的供电环节,通过系统可靠性计算,全分散供电系统可用度可达到99.999999%; 4、电源系统效率高,节能效果明显

供电区有序用电方案

2010年郑州供电区有序用电方案 近期由于受电煤短缺因素影响,导致郑州电力供应紧张。为 坚持“立党为公、执政为民”的基本理念,积极贯彻市委、市政府 关于用电紧缺时期“保安全、保民生、保增长、保态势”的工作方针, 确保2010年迎峰度夏及度冬期间郑州市电力供应平稳有序, 最大限度地满足郑州经济发展和人民生活对电力的需求,特制定《2010年郑州供电区有序用电方案》。 一、工作原则 (一)坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保电网安全稳定运行原则。把防止电网大面积停电事故作为首要任务,科学 合理调度,确保电网经济、安全、稳定运行,不发生重大人身伤 亡和重大设备损坏事故; (二)有保有限、确保重点原则。首先确保城乡居民生活、重点单位及重要用户的电力供应,同时兼顾郑州市重点服务企业 的用电需求,最大限度的满足社会用电需求,确保不因电力供应 紧张引发其他的公共安全问题。 (三)分级调控原则。根据电力供应的紧缺情况,将电力紧 缺分为六个等级,并制定分级调控预案。出现不同的紧缺等级, 实施相应的有序用电方案。 三、组织机构 (一)建立有序用电领导小组 在郑州市三电办公室领导下建立有序用电领导小组,小组成

员分别由郑州市工业与信息化委员会(以下简称郑州市工信委)、郑州市三电办公室、郑州供电公司相关人员组成,负责有序用电 方案的制定和组织实施。 (二)职责分工 郑州市三电办公室进一步落实有序供用电工作责任制,负责 全市安全用电、节约用电、计划用电的管理工作,审核事故限电 方案和相关措施。 郑州市工信委根据负荷预测和变化情况,不定期召开会议, 研究决定郑州市保证正常供用电秩序的重要事项和重大决策。 河南省电力公司郑州供电公司制定科学合理的供用电预案, 提高有序供用电管理的应变能力,加强科学调度和供用电预测预 报工作,稳定供用电秩序,为电力用户服务。 各电力用户要坚决执行已制定的错峰、避峰方案,不得擅自 更改方案,要明确专人负责,在用电高峰时期要确保与供电公司 营销部随时联系,因用户不能随时联系和方案不能及时执行,出 现问题造成损失的,责任由用户自负。 (三)日常管理 郑州市三电办公室具体负责处理全市有序用电的日常工作, 报告日常供用电情况,负责信息沟通与相关协调工作。 (四)监督检查 郑州市三电办公室负责牵头成立有序用电检查组,对全市有 序用电的开展情况进行监督检查;郑州供电公司负责监测各级限 电用户的负荷变化,监督限电的具体执行情况,对不按照有序用 电方案安排限电或擅自违规用电的用户,可采取强制限电并处以 5天以内的停电处罚。 — 4 —

机房数据中心供配电系统解决方案

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图

ATS ATS 柴油机发电 第一路市电 第二路市电动力配电柜 第二级配电UPS 配电柜 UPS1 UPS2 PDM1 PDM2 列头柜 STS 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1 机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 第一级配电机柜 第三级配电 空调新风 双母线供电方案 机柜内走线 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上 2、机房智能配电系统三级结构 数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS 配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM 配电、STS 配电到负载部分; 3、 供配电系统的智能化管理 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。 这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专

机房大数据中心供配电系统解决方案设计

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、 电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS (自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS 电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT 设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS 供电系统(包含UPS 配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS 输出到服务器等IT 设备输入间,选用PDM (电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT 设备,通过PDM 直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT 设备,选用STS (静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS 将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT 设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜机 柜P D U 1 机柜机柜机柜机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 机柜 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上

太和县2020年度有序用电方案(2020)

太和县2020年度有序用电方案(2020) 各乡镇人民政府,经济开发区管委会,县直有关单位: 为确保我县2020年度电力有序供应,电网安全稳定高效运行,经县政府同意,现将《太和县2020年度有序用电方案》印发给你们,请认真贯彻落实。 太和县人民政府办公室 2020年6月17日 太和县2020年度有序用电方案 根据国家发改委《有序用电管理办法》和《安徽省能源局国网安徽省电力有限公司关于做好安徽电网2020年度有序用电工作的通知》(皖能源电调函〔2020〕17号)精神,按照《阜阳市发改委关于印发阜阳市2020年度有序用电工作计划的通知》(发改电力函〔2020〕27号)要求,结合我县实际情况,特制订本方案。 一、有序用电工作原则 (一)有序用电工作遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。 (二)根据国家《有序用电管理办法》要求,优先保障以下用电需求: 1.应急指挥和处置部门,主要党政军机关,广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户; 2.危险化学品生产、有色金属冶炼等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷; 3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户; 4.供水、供热、供能等基础设施用户; 5.居民生活,排灌等农业生产用电; 6.国家重点工程。 (三)贯彻落实国家产业政策和节能环保政策,重点限制以下用电: 1.违规建成或在建项目; 2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;

3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业; 4.景观照明、亮化工程; 5.其他高耗能、高排放企业。 (四)按照“定负荷、定时段、定设备、定人员”的原则,认真落实好有序用电的各项措施,实现用电负荷“限得下、用得上”,确保方案执行到位。 (五)按照“有多少用多少、缺多少错避多少”的要求,足额完成有序用电负荷调控指标,严格控制本地最大用电负荷不超限额。 (六)按照“先错峰、后避峰、再限电、最后有序拉专用线路”的顺序,杜绝发生随意拉公用线路造成大面积停电。 二、电力供需形势分析 (一)2019年度电力供需情况分析 太和地区2019年供电量达19.6494亿千瓦时,较上一年增加1.9855亿千瓦时,同比增长11.24%。2019年,太和地区统调最高用电负荷50.2万千瓦(发生在7月29日),同比增长5.06%。 2019年太和地区完成售电量17.8534亿千瓦时,同比增长11.29%,其中居民生活用电占比52.61%,大工业用电占比15.28%。 (二)本年度用电需求预测 太和地区人口密集,居民负荷占比较大,负荷受天气影响大。结合大用户加自然增加法、最大负荷利用小时数法、分区域预测等负荷预测方法,预计2020年太和最大用电负荷约56万千瓦,同比增长11.55%。 (三)电网输送能力分析 2019年底35kV桑营变#2号主变和35kV郭庙变#2号主变投运,2020年1月35kV清浅变2号主变投运,太和电网供电能力相应提升,太和电网供电能力可达51万千瓦,但仍不能满足连续高温极端天气下夏季最大负荷需求,主要原因是电网供电能力不足问题没有得到根本解决。 (四)电力供需平衡情况分析 受太和电网网架结构影响,考虑可能出现连续高温极端天气等因素,我县电力供应最大缺口为5万千瓦以上。

周口供电公司用电负荷组织方案

周口供电公司用电负荷组织方案

二O一一年六月二十七日 周口供电公司用电负荷组织方案 2011年度夏期间河南电网将进行大负荷冲击试验,届时河南电网最大负荷预计将突破4000千万千瓦,周口电网最大负荷将达到150万千瓦。为保障大负荷冲击实验期间电网安全稳定运行和大负荷冲击试验成功,特制订周口供电公司用电负荷组织方案。 一、2011年迎峰度夏期间本地区负荷预测情况和供电能力分析 (一)、全社会、网供最大负荷和预计出现日期 根据目前周口电网实际用电情况分析,预计2011年度夏期间周口电网全社会最大负荷150万千瓦,网供最大负荷147万千瓦;与2010年度夏最大负荷120.4万千瓦(考虑断面受限

压负荷影响,最大负荷可达到127万千瓦)相比增加29.6万千瓦,同比增长25%。根据往年度夏负荷曲线分析,周口电网负荷从6月初开始迅猛增长,8月上旬负荷达到最大值。2010年周口电网最大负荷出现时间为8月4日21时,据此预计今年最大负荷出现时间为8月7日左右。 (二)、迎峰度夏期间地方电厂装机情况,运行方式安排和发电能力,可调整区间。迎峰度夏期间本地区供电能力分析,分全社会和网供。 目前周口供电区内有地方生物电厂2座,分别是鹿邑生物电厂装机25MW和扶沟生物电厂装机12MW。地方电厂总装机容量达到37MW,其中可调出力为30MW。 度夏期间周口电网通过2回500千伏邵周线和3回220千伏线路(邵淮线、薛淮线、Ⅰ邵川线)与省网联络,供电能力达到1450兆瓦;隆达电厂2×135兆瓦机组作为网供不足的有效补充,在度夏期间仍然发挥着积极作用。两座生物电厂机组容量小、可调出力仅有30兆瓦,对度夏期间周口电网影响不大。 夏季大负荷时系统送周口断面最大145万千瓦,在隆达电厂和鹿邑、扶沟两座生物电厂全开机方式下,全网最大供电能力173万千瓦,备用23万千瓦,能够满足度夏供电需求。 二、大负荷试验期间用电负荷组织方案 (一)、成立领导小组,加强组织领导,落实工作责任。 建立健全大负荷冲击组织机构,明确各部门职责,要求各县

大型数据中心供配电系统设计

大型数据中心供配电系统设计 如今,随着我国经济的飞速发展,信息化建设不仅成为国家发展战略,也日益受到各部门、院校和企业等单位的高度重视。作为信息数据交流、处理的数据中心,其地位和作用也日益突显。随着计算机技术、网络技术、信息技术等的广泛应用,信息化建设也起得了长足的进步,集大数据运算、存储、处理等功能为一体的大型数据中心,已经成为信息化建设的重中之重。大型数据中心不仅数据处理能力更强,对数据安全的要求也更高。供配电系统是大型数据中心安全运行的基础和前提,直接影响到数据中心功能的有效发挥。因此,研究供配电系统设计,对于充分发挥大型数据中心效能有着重要的现实意义。 标签:大型数据中心;供配电系统;设计 引言 随着现代社会的快速发展以及大量信息、数据的交互往来,数据中心的建设、使用已经成为必然趋势,目前,几乎所有大型企业、机构都建立了自己的数据中心。因此,对数据中心用电负荷准确分级,提供合理、安全、可靠的供电方案成为使IT设备稳定运行,信息数据安全交互的重要前提和保障。对此,笔者将结合实际项目中数据中心的设计以及目前一些针对数据中心的主流设计思路及做法,对数据中心在用电设备负荷分级、供电方案选择等问题进行详细阐述。若见解有误之处,望同行们批评指正。 1数据中心供配电系统设计的基本原则 数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范,并可参考国外相关标准、规范,结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性,采取适当的技术措施。同时,应满足项目建设单位的企業标准、规范的要求。数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性,应能保证所有设备按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围。数据中心用电负荷密度高、总量大,其供配电系统设计应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗。 2大型数据中心供配电系统概述 数据中心在某种程度上可以说是信息化条件下的计算机机房,是信息化建设的基础工程,为各种业务提供安全、稳定的信息支撑。大型数据中心机房中设置有大量的计算机、交换机、路由器等设备,要求供电系统必须做到全程、全时、稳定、持续和安全保障。供配电系统本身又是大型数据中心必不可少的基础性工程,为核心业务和其它系统的正常运行提供稳定的电力保障。大型数据中心供配电系统不是孤立存在的,而是一个交叉的系统,涉及到市电、开关电源、不间断供电、发电机、防雷、防静电等诸多设备和环节,既相互联系又互相影响,这就

机房设计方案

数据中心设计方案 1.1配电系统 1.1.1 电气系统概述 随着计算机技术的蓬勃发展,以及精密电子设备的广泛使用,供电质量的好坏越来越影起人们的重视,对于电子信息系统机房,要充分考虑到服务器、网络设备的功率和数量,电源系统部份要有充分的冗余,并需要采用模块化设计,可根据需要进行方便的扩充。一个良好的方案设计及先进、可靠的电气线路才能满足中心机房电源系统的质量需求。 一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可靠运行的基本条件。要求建立高质量、高度安全性、高可靠性、并具有灵活扩展的供配电系统。一个高品质的机房供电系统体现在: 1.高可靠、无单点故障、高容错; 2.具有灵活扩展的模块化结构; 3.在不影响负载运行的情况下可进行在线维护和切换; 4.有防雷、防火、防水、抗电网浪涌等功能; 1.1.2 设计目标 项目建设配电系统预期实现以下目标: 1、设计出结构合理、功能完善、安全可靠的机房供电系统; 2、实现机房双回路供电,达到国家B级机房标准,符合GB50174-2008、 TIA942的相关规定; 3、清晰的配电系统层级管理; 4、高容错的供电系统,实现不停机情况下在线维护; 5、供电系统要将设备用电(服务器、网络交换设备等)和辅助设备用电(空 调等)分开;

6、配电柜具有模块化和单元体配电结构,并采用自动空气开关控制,设过 负荷、短路保护; 7、配电系统具有高可靠性,灵活扩展的能力; 8、智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性; 9、配电柜总开关具有火警联动功能装置。电源主进断路器带有分离脱扣线 圈,可与消防联动;并带辅助触点,一旦发生火情,自动切断电源,使精密空调,新风机组立即停止工作,以利及时消除灾情。 1.1.3 机房供电系统等级及供电方式确定 根据机房对供电系统的要求,模块化机房设计为B级机房,按照机房B级标准,具体参数如下: 机房除了按照B级标准为机房提供电力供应外,为提高机房设备的供电系统可靠性,采用如下方式: ◆采用频率50HZ、电压220V/380V供电系统,采用一级供电; ◆机房供电双路输入,供电系统可靠性达到99.9%以上; ◆机房供电分为设备(服务器、交换机、存储等)供电和辅助设备(空调 等)供电;

宁国电网2019年度有序用电方案

宁国电网2019年度有序用电方案 一、引言 为保证宁国电网安全稳定运行,最大限度地满足我市全社会用电需求,有效防御并降低因电力供应短缺或电网发生事故情况下造成的损失,维护正常有序的社会供用电秩序,根据《有序用电管理办法》(发改运行〔2011〕832号)和《安徽省能源局、国网安徽省电力有限公司关于关于印发安徽电网2019年度有序用电方案的通知》(皖能源电调函〔2019〕65号)、《宣城市经信局、国网宣城供电公司关于印发宣城电网2019年度有序用电方案的通知》(宣经信电力函〔2019〕79号),特编制宁国电网2019年度有序用电方案。 二、有序用电工作原则 (一)有序用电工作指导原则 有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。 (二)有序用电方案编制原则 1、统筹兼顾、确保重点,科学合理、切实可行,供需平衡、留有裕度,有保有限、区别对待,做好方案编制和有序用电措施落实。 2、根据国家《有序用电管理办法》,优先保障以下用电: ⑴应急指挥和处置部门,主要党政军机关,广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户。

⑵危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷。 ⑶重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户。 ⑷供水、供热、供能等基础设施用户。 ⑸居民生活,排灌、化肥生产等农业生产用电。 ⑹国家重点工程、军工企业。 3、根据国家《有序用电管理办法》,贯彻落实国家产业政策和节能环保政策,重点限制以下用电: ⑴违规建成或在建项目。 ⑵产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业。 ⑶单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业。 ⑷景观照明、亮化工程。 ⑸其他高耗能、高排放企业。 4、按照“有多少用多少、缺多少错避多少”,足额完成有序用电负荷调控指标,严格控制本地最大用电负荷。 5、按照“先错峰、后避峰、再限电、最后有序拉专用线路”的顺序,杜绝发生随意拉公用线路造成大面积停电。 6、按照“定负荷、定时段、定设备、定人员”的原则认真落实好有序用电的各项措施,实现用电负荷“限得下、用得上”,确保方案执行到位。

电力行业数据中心建设方案

电力行业数据中心建设方案 基于本方案,将建立一个标准化的数据存储备份中心,使用存储区域网(SAN)为数据中心提供一个强健的集中存储平台,在为关键应用提供集中存储空间外,关键应用系统能够处于安全的数据备份系统保护之中。 “电力供应的安全稳定,是电力部门的首要目标。在计算机设备不断进入电力行业的今天,电力系统数据存储的稳定和安全,成为保障电力系统稳定运行的重要条件。银兴科技针对电力系统数据安全要求高,数据分布比较分散等特点,推出电力系统解决方案,满足电力部门数据存储的需要…” 方案背景 基于本方案,将建立一个标准化的数据存储备份中心,使用存储区域网(SAN)为数据中心提供一个强健的集中存储平台,在为关键应用提供集中存储空间外,关键应用系统能够处于安全的数据备份系统保护之中。同时,在数据中心机房以外的地方建立容灾系统,从而有效的避免自然灾害、供电问题、人为因素、病毒等各方面的破坏,像2008年初的这种突然雪灾是灾难性的,对电力的安全提出了更高的要求,所以我们要确保信息资源安全。 电力行业可以分成电厂和电网两类,它们在存储方面有着各自不同的需求。例如对于电厂而言,它的资产管理和资产维护非常重要,相对来说,电厂在财务和人事方面的管理就简单一些。所以对于存储就会产生不同的需求。对于电网而言,则不仅仅是维护好现有资产,更重要的是把生产出来的电供给社会,并转换为经济效益。以前,电网只管发电,然后由国家制定价钱。现在则不同,电网需要进行企业化运作,高效率地供电,同时自身获取最大的收益。那么如何解决这些问题,以满足电网和电厂的需求呢?那就是要实现电力相关业务的信息化。其实,银兴科技公司倡导的信息生命周期管理战略可以帮助电网和电厂企业解决上述的问题,助其信息化一臂之力。众所周知,存储领域最重要的技术包括数据存储的备份、容灾和虚拟存储等。银兴科技的存储产品从高端的Infortrend EonStor FC to FC及SAS 系列到中端的SAS to SATA,IP存储覆盖各个不同的需求阶段。银兴科技因而能够为客户提供完整全面的、安全性高、简易方便的解决方案。 综合来看,银兴科技可以帮助电力客户量身定做网络解决方案,降低总拥有成本,降低管理风险,并建立适合的、可扩展的、简化易操作的存储网络。 电力行业分析 电力系统是信息化建设比较彻底的行业之一,电力系统信息化包含的业务齐全,已渗透到电力生产、管理的各个角落。电力系统信息化包括以下功能: 1、电力生产及电力市场的支持系统 2、各种电力MIS 业务 3、客户管理 4、视频监控 5、EMS 备品备件管理 6、电子商务(e-Commerce) 7、网络交互业务 8、内联网数据交换中心(IXC) 9、Internet 访问等新型服务。 电力系统对存储的要求: 因为电力系统的稳定性影响到整个国家的生产, 工作和日常生活. 可以说稳定性是电力系统最重要的部分: 高可用性HA(SILVER HAPlus Cluster)

有序用电管理办法 发改运行[2011]832号

附件: 有序用电管理办法 第一章 总 则 第一条为落实科学发展观,加强电力需求侧管理,确保电网安全稳定运行,保障社会用电秩序,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》等法律法规,制定本办法。 第二条本办法适用于中华人民共和国境内有序用电管理工作。 第三条本办法所称有序用电,是指在电力供应不足、突发事件等情况下,通过行政措施、经济手段、技术方法,依法控制部分用电需求,维护供用电秩序平稳的管理工作。 第四条有序用电工作遵循安全稳定、有保有限、注重预防的原则。 第五条国家发展和改革委员会负责全国有序用电管理工作,国务院其他有关部门在各自职责范围内负责相关工作。 县级以上人民政府电力运行主管部门负责本行政区域

内的有序用电管理工作,县级以上地方人民政府其他有关部门在各自职责范围内负责相关工作。 第六条电网企业是有序用电工作的重要实施主体;电力用户应支持配合实施有序用电。 第二章 方案编制 第七条各省级电力运行主管部门应组织指导省级电网企业等相关单位,根据年度电力供需平衡预测和国家有关政策,确定年度有序用电调控指标,并分解下达各地市电力运行主管部门。 第八条各地市电力运行主管部门应组织指导电网企业,根据调控指标编制本地区年度有序用电方案。地市级有序用电方案应定用户、定负荷、定线路。 第九条各省级电力运行主管部门应汇总各地市有序用电方案,编制本地区年度有序用电方案,并报本级人民政府、国家发展和改革委员会备案。 第十条编制年度有序用电方案原则上应按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序安排电力电量平衡。 各级电力运行主管部门不得在有序用电方案中滥用限电、拉闸措施,影响正常的社会生产生活秩序。 第十一条 编制有序用电方案原则上优先保障以下用

数据中心供电系统设计与规划实践

数据中心供电系统设计与规划实践 随着云计算、大数据时代的到来,数据中心的数据来源变得无比广泛,数据设备接入更加多样化,数据容量变得更加庞大,数据处理需要更加快速与高效,这一切无疑对数据中心机房提出了更高的要求。数据中心机房一旦出现因供电中断而诱发的“电气宕机“或因空调故障而诱发的”热宕机“问题时,将可能会造成巨大损失或不良负面社会影响,如何打造安全、可靠的数据中心机房供电系统成为业内普遍关心的问题。 同时,数据中心巨大的电能消耗也使“绿色、节能”成为贯穿产品、系统设计和应用始终关注的主题。如何使数据中心的供电系统达到高可靠性、高能效性与高可维护性的最佳平衡成为设计院和生产厂商共同追求的目标。 1.数据中心供电解决方案 在大数据、可信云计算时代,数据中心主要承担四方面的调控任务:数据的处理;数据的存储;数据的交换;数据的灾备。 评价一个数据中心设计水平和建设水平的高低,主要有两个指标:数据的安全可靠;节能环保。

在数据中心运行过程中,最可怕的问题就是“机房瘫痪”。据2015年的调研与统计,在能造成数据中心瘫痪的原因中,UPS供电系统故障占29%;人为失误占24%;空调及水系统故障占15%;气候及自然灾难(注:由它所诱发的常见市电电网故障是短路或停电故障)占12%;发电机系统故障占10%;IT 设备故障占5%;恶意攻击与犯罪占2%;其他原因占2%。 由此可以看出,对于数据中心机房而言,从影响数据的计算和存储、网络等三大要素是否安全可靠的角度来看:因供电系统故障而诱发的瘫痪故障的几率因空调系统故障而诱发的瘫痪故障的几率因IT系统故障而诱发的瘫痪故障的几率;从影响节能环保的角度来看,因提高IT设备的效率而降低PUE的功效因提高空调系统的效率而降低PUE的功效因提高UPS系统的效率而降低PUE的功效。 对于数据中心的供电系统解决方案而言,应优先考虑提高它的可利用率。按照TIA-942所推荐的供电系统可利用率的分类标准,可分为Tier-4级、Tier-3级、Tier-2级和Tier-1级。Tier-4级供电系统是由两路UPS所组成的2N型供电系统来向IT设备供电,它能确保负载”永不停电”,具备故障容错功能,其可利用率最高,适用于中大型的高端数据中心。 Tier-3级供电系统是由1路市电+1路UPS/HVDC所组成的2N型供电系统来向IT设备供电,它使负载的供电系统具有可在线维护特性,其可利用率次之,适用于中大型的中端

数据中心机房建设项目供配电及照明系统设计方案

数据中心机房建设项目供配电及照明系统设计方案 1.1 机房UPS容量计算 AAAAAA数据中心机房设备有:未来预计250台服务器,若干交换机等网络设备,实额定功率:服务器500瓦/台,外加网络交换机等。根据经验计算,运行功率约为额定功率的50%,机房UPS的用电量约为:60KW。 1.2 UPS系统 ●鉴于贵司对电源的高质量要求,只能配置带有冗余性 质的高可靠电源。用户重要负载由具有冗余和扩容功 能的英飞系统供电,这样会大大增加整个系统的可靠 性。 ●鉴于贵司的负载增加是分阶段、逐步增加的,我们没 有必要一次配置很大的UPS,这样既要求UPS有一定 的扩展能力,又要求UPS有冗余度。本套UPS最适合 贵司现状的特点就是,它可以根据用户的实际负载量的 增长, 边增长边扩容,可以按每16KV一个模块需求来 配置,最大到160KV A,而且具有N+1冗余系统。目前可 以根据实际需要的负载量配置就足够了,以后每次增 加负载,再可以增加模块来扩容UPS的容量。 ●统计整个机房的负载量,机房现有负载60KV A,在未

来几年内最多增加一倍,即配置新的UPS最大容量可 选择到160KV A UPS解决方案: 鉴于上述用户需求,推荐使用APC PX160KV A/80KV A UPS(后期可扩展到总功率160KV A/160KW,电池配置后备时间2小时。 因此我们选用APC公司新型Symmetra PX 160KV A 系列电源,每个功率模块的功率为16KV A /16KW。根据要求,功率定为160KV A N+1冗余输出。既安装10个功率模块,并联冗余输出,均分负载,形成9+1冗余。 由于用户的真实负载可能为60-80KW,因此实际上5个功率模块64KW即可满足负载需求,也就是说实际上形成了N+1冗余,坏掉1个功率模块系统也能正常工作。 1.3 机房配电系统 1.3.1设计分析 主路空气开关为250A/3P,物业提供一路250A容量的电源分两路输出,一路提供UPS设备电源供应,一路电源提供机房动力配电使用。 物业提供电源接至机房内相应主配电柜PDU-1,PDU-1提供给3台UPS供电及精密空调及照明等动力配电使用。 两台40KV A UPS输出柜为PDU-2,PDU-2布线到机柜

数据中心机房供电解决方案

数据中心机房供电 解决方案

中国移动正规划建设多个集团级和更多数量的省级数据中心,这些数据中心将优先采用云计算和虚拟化技术,以及仓储式、模块化机房的建设模式,具有规模大,用电负荷密度高、总功率大、空间紧凑等特点。同时集团公司对规划建设的数据中心提出了低成本、低能耗、扩展灵活的目标。因此对机房供电系统的可靠性、经济性、可扩展性、运行维护成本、节能环保和占地空间等提出了更高的要求。 本文经过对通信电源新产品、新技术应用分析,提出了新型全分散供电结构、336V高压直流电源和锂电池的应用,来实现建设高可靠性、高维护性、高效节能和高灵活性的数据中心机房供电系统。 新型全分散供电结构 一、新型全分散供电结构形式 新型全分散供电结构是指将不间断电源系统(含电池)分散安装在用电设备的列头或列间,就地为ICT设备供电。全分散供电系

统主要由电池柜、电源机柜和配电柜组成,其组成示意图如图1所示: 二、新型全分散供电结构特点 1、可取消电力电池室的建设,节约机房前期土建建设成本 由于将电源设备(含电池)分散到ICT设备机房内部安装,无需再单独设置电力电池室,这样可减少机房前期土建建设成本,更能提高机房的利用率; 2、柔性规划,按需扩容,实现边成长边投资的建设模式 选择模块化电源设备建设,电源系统容量能够根据机房的实际容量需求配置,逐步扩容,无需在建设初期一次性按最大容量建设,只要在机房初期规划好配电容量即可; 3、电源系统结构简单,可靠性高 从电源系统组成方面来看,全分散供电电源系统组成相对传统集中供电电源系统组成简单,系统可靠性非常高。全分散供电系统

完全贴近通信设备供电,省去了输出配电屏到列头柜间的供电环节,经过系统可靠性计算,全分散供电系统可用度可达到99.999999%; 4、电源系统效率高,节能效果明显 选用高效电源设备,电源系统效率能够达到95%以上,与传统“1+1”UPS冗余系统相比,电源系统效率可提高5%~10%; 5、电源系统配置灵活,可满足不同等级通信设备的用电需求 由于电源设备安装在每列设备的列头或列间,可根据通信设备供电等级要求,采用单电源或双电源系统供电。因此,当机房全部 采用全分散供电结构后,能够随时应对同ICT设备的供电需求, 提高了工作效率; 6、电源设备安装紧凑,提高了机房通信设备的装机率 由于列头电源设备均采用19″标准机柜安装,设备安装紧凑,占地面积小,拆装方便,因此搬迁容易、快捷、无浪费或少浪费,随时可满足机房区域调整的需求。 三、新型全分散供电结构对设备的选型要求

上海迎峰度夏有序用电方案

附件 2017年上海市迎峰度夏 有序用电方案 上海市经济和信息化委员会 2017年7月

总述 2017年上海市迎峰度夏电力供应仍存在以下不确定因素:极端天气、市外来电受输电通道影响很大、局部地区电网建设受阻导致主设备重载、过载等,上海电网将可能出现区域性、季节性、时段性的电力供应缺口。为了保证上海电网的安全稳定运行,上海市经济和信息化委员会组织编制了《2017年上海市迎峰度夏有序用电方案》。 2017年夏季上海电网预计最高用电负荷将达到3150-3250万千瓦,比2016年最高用电负荷3138万千瓦最大净增长112万千瓦。夏季高峰期间预计最大可调出力2049万千瓦,计划市外来电最大为1650万千瓦,最大电力供应能力约为3699万千瓦,按照3250万千瓦的夏季高峰用电需求,同时考虑160万千瓦备用容量(备用率5%),仍有富余。2017年夏季高峰上海电网电力供应充足,针对部分热点地区,电力供应偏紧时仍可能需采取转移负荷和临时限电措施以平衡用电需求。 2017年有序用电方案按照预测最高负荷的约20%安排,最大可降负荷为600万千瓦,全部方案共涉及用户32895户,其中工业用户15192户、商业及办公楼用户14605户、临时用电用户3098户。方案共分四级17个子方案,能够满足一般情况下机组跳闸、外来受电通道故障等原因造成的电力供应缺口问题。在不同的电力运行状态下可灵活组合采取不同的有序用电方案,各级各项子方案均可以按电网分区、行政区划、供电公司独立实施,各项方案的启动条件和实施办法已在迎峰度夏前全部告知到户。 2017年上海市电力迎峰度夏于2017年6月15日(周四)开始,至2017年9月23日(周六)结束,共计100天。

有序用电工作措施

有序用电工作措施 一、工作目标 全面贯彻实施“科学用电、依法用电、诚信用电”的新“三电”理念,坚持“政府主导、舆论引导、服务先导”的工作方针,深化有序用电工作,在全市努力营造诚实守信、和谐有序的供用电环境,为实现我市在发展带中率先崛起的战略目标提供坚实的电力保障。 二、工作任务 深化有序用电,优化资源配置。按照建设资源节约型社会的要求和“鼓励高效益,控制高能耗,遏制高污染”的原则,加强政府监管和调控力度,深化用电需求侧管理。针对季节性、时段性、突发性缺电仍有可能出现的情况,细化有序用电方案,按照“四定”原则,落实避峰、错峰计划。进一步扩大负荷管理终端的安装面,充分发挥现场负荷管理系统的作用,最大限度地减小错峰让电对工业企业的影响。倡导节约用电,积极引导企业采用先进的节电技术和节电产品,引导居民推广使用峰谷电表,挖潜低谷用电潜力,提高用电负荷率,实现电力资源的高效利用。 建设示范工程,促进农村发展。按照“政府发动、乡镇主动、电力推动、百姓互动”的工作方针,实施“新农村用电示范村工程”,由市新农村建设实验示范区工作领导小组基础设施协调小组统一领导。各县也要建立相应的组织,负

责该项工作的推进,形成工程建设的长效机制,努力建设一个结构优化、布局合理、技术适用、供电质量高、电能损耗低的新型农村电网,营造科学、和谐的农村供用电秩序。年全市实施用电示范村工程项目个。 推进项目建设,服务企业发展。深化“企业服务年”和“项目推进年”活动,密切跟踪各类重大项目储备,为重大项目和重点企业提供良好的服务。科学调整电网项目布点,做好招商项目的负荷安排。要推出服务企业的新举措和新办法,落实专人承办和跟踪流程的运转,加强重点工程的跟踪服务。 开展社区共建,培育诚信用电。加强社区与供电部门的联系与沟通,构建电力部门与居民社区诚信服务与诚信用电的新格局。电力部门要创新服务手段,规范服务行为,提高服务水平,指导社区居民及用户科学用电、依法用电和诚信用电,并自觉接受电力监管部门的监管和社会各界的监督,以诚信服务取得社会满意。社区要发动居民参与共建,做到严格履行供用电合同约定的义务,自觉按时足额交纳电费,共同维护良好的供用电秩序,营造良好的共建氛围。民政、电力等相关部门要研究对策,逐步创造条件,切实帮助特困群体解决在用电过程中遇到的困难和问题。 坚持以人为本,强化安全用电。各级政府要加强对全社会安全用电工作的指导和监督,保障人民群众生命财产安

大型数据中心UPS供电系统设计

大型数据中心U P S供电系 统设计 Prepared on 22 November 2020

1项目简介 该项目机房面积近1万,机柜安装容量约7000kW,是一个具有高可靠性要求的机房,承担着重要信息的存储和运算,是企业运作的基础和中心。其供电系统构成要求安全、可靠、连续,能够提供连续、良好的供电,不会因为某种外部原因造成供电的中断,即使在偶然的人为操作失误情况下,也能够提供连续供电。其所有机柜、机房精密窄调、空调前端设备、机房照明、监控室、监控设备都对供电有极高的要求。 该机房选址在一个大都市的外围,地理环境良好,市政条件充足,有稳定的电力供应,有不错的供电历史纪录。能够提供稳定的市电电源作为机房的主电源,能够同时提供二路来自不同上级电源的供电线路。 2系统设计 下面对机柜配电的系统设计,对约束系统设置、提高系统可靠性等分别进行论述。作为一个重要的大型灾备机房,建立自己的发电机电源系统也是必须的。本工程设有一座柴油发电机房,为机房提供备用电源。柴油发电机组考虑冗余设置,当某台发电机故障时,其所带负荷能够从另一台发电机得到全部所需电力。 使用双转换式UPS为本系统提供电源是勿庸置疑的。采用何种容量的UPS,构成一个怎样规模的系统,系统形式的确定是我们首先要考虑的。一个合理、可靠的系统一定是规模适中,构成简单,部件可靠的系统,有着良好的可用性、可操作性、安全性,能够向负载提供没有干扰、幅值和频率都在严格允许范围内的交流电力。 首先需要确定系统规模、系统形式、基本的UPS单元容量等。结合以往工程经验及主要供货商的产品规格,我们认为用800kVA的UPS并联构成1600kVA规模的UPS配电系统是合适的。需要并联的UPS单元数量少,仅用两台UPS即可。其输出配电母线为3200A,电磁兼

IDC机房UPS供电模式及供电需求分析

IDC机房UPS供电模式及供电需求分析 IDC机房建设中,动力系统的建设无疑是其重中之重,各项业务的开展,各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。本文简单探讨IDC机房几种电源系统结构的基本原理、优缺点、实现的可行性等。 一、IDC机房对供电的需求有如下几个特点 1、对供电要求高靠性 IDC面对的客户一般都是企业级客户,有的甚至为门户网站,若负载中断,IDC业务提供者,将会面临巨大损失,因此对供电的可靠性要求很高。 2、负载容量大 IDC机房建设投入巨大,并且会考虑到未来几年的业务增长,因此其要能承接足够大的业务量。一般一个机房约放置50-100个机架,每个机架的负载量约为几千瓦,因此一个机房的负载量约为几百到上千千瓦,一个IDC中心可能建设多个机房。 3、相对集中的供电方式 为了分担风险,同时又考虑到集中供电的方便管理性,一般按一个机房的负载容量来考虑,负载量约在几百到上千千瓦。 4、对设备的谐波污染要求高 随着国家对节能、环保的要求越来越高,电信运营商积极响应,同时,IDC机房也是用电大户,是供电单位的重点关注对象,对谐波关注的程度高,这已经是趋势。 二、传统的UPS供电解决方案 传统的数据通信设备要求交流输入电源,一般是与市电电源的电压和频率相同的电源,即220V,50Hz的单相交流电源。传统的数据通信设备的电源系统是UPS系统, UPS系统一般由整流器、逆变器、蓄电池和静态开关等组成,市电正常时,市电经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电,逆变器将直流电变换为交流电供给负载。UPS本身故障时负载可经静态开关转换为旁路市电供电,市电长时间停电时,由备用发电机组供电。 虽然IDC机房内的设备是单相供电,但功率越来越大,单相UPS功率不能做的很大,受到限制,解决的方法是用三相UPS供电,功率一般平均分到三相上,同时进行UPS并机,解决其供电的可靠性。由于UPS最终通过逆变换流供电给数据设备,如果逆变与切换部分出现故障,电池不是直接给数据设备供电,会导致数据设备中断。 几种常见的UPS供电模式 1、串联热备份 此种UPS供电方式消除了单点故障,实现简单,但是其同一时间只有一台UPS带载,因此存在超载能力差、主备机老化不均等问题,目前已经较少采用,系统图见图1: 2、并联冗余 此种UPS供电方式,最大的好处是可以负载均分,其中任意一台UPS故障,其被切离,UPS系统不用做任何切换,仍可工作在在线模式。可以根据负载量,通过增加UPS的方式实现系统容量扩充。系统图见图2。 3、双总线供电方式 此种UPS供电方式,其最大的特点是同时提供2路互不影响的供电母线,分别提供给双电源负载,或者通过STS再提供给单电源负载。此方式也很好的消除了单点故障,但限于供电方案中又增加了LBS(同步控制)和STS(双路切换),因此也增加了故障点。系统图见图3。