【摘要】针对矿区危险系数较高的这些地方,有效合理的防雷技术成为了必不可少的措施。哪种防雷技术在经济上和技术上比较合理,如何实施防雷技术做好输电线路的防雷工作,将雷击事故发生几率降到最低,成为必须解决的重要问题。本文主要分析防雷技术的必要性、如何有效实施防雷技术和实施哪种防雷技术。

【关键词】矿区;高压供电线路;防雷技术

1.防雷技术的必要性

1.1矿区的高压供电线路高度威胁矿工人身安全

因为雷电是一种自然现象,所以目前人类还未能熟练的掌握它的规律性,没办法对其进行有效防御,无法降低雷击的频率。输电线路在运行过程中承受工作电压、操作过电压或大气过电压时,都可能会发生绝缘闪络事故高度危险的高压输电线路,直接威胁着矿区工人们的人身安全。雷声本身无伤害作用。在雷雨中遭雷击的可能性很小,雷电交加现象就不能完全准确预测。直接被雷电击中肯定会受伤害,有时,即使未被雷电直接击中,由于离雷击点很近也会造成事故。所以防雷意识和防雷技术必不可少。记得2004年4月发生在河北省邯郸市某某矿区的一次突发性雷击事件有十几个人被击中,其中有五人死亡,八人重伤。据介绍由于避雨的房屋周围较为空旷,且没有避雷针,因而造成伤亡。那已经是邯郸的第九次雷击事件,死亡人数为七人。同年六月,浙江省临海市杜桥镇有30名农民遭受雷电的袭击,造成了17人死亡。单广州就有九十多其雷击事故发生。频繁发生的雷击事故使防雷成为了一个必要的重要环节。

1.2矿区的高压供电线路受雷击造成资源浪费资源短缺

雷击是矿区线路故障跳闸的主要原因之一。高压架空线路大多地处野外,地形复杂、交通不便,雷击跳闸一般又发生在恶劣天气下,往往会造成断线、绝缘子破碎,故障点查找和抢修困难。雷击断线是一种十分严重的煤矿供电安全事故,严重影响了矿区供电可靠性,直接威胁着煤矿的安全生产,也就直接影响到了资源供应的足否。据了解,雷电集中时期,受到雷击侵害,有的电视机被烧坏,有的电脑被击毁,即使人们注意断电避雷,雷击还是会发生。工矿区损失更大,有的空气压缩机被毁,有的电子磅被击后成为一堆废铁,还有不少电器的零部件受到雷击后报废,需要修理才能恢复使用。这种物质资源上的浪费和对需求资源方的拖延都说明了防雷的必要性。

1.3矿区的高压供电线路受到雷击影响国家经济发展

有报道:北京避雷装置检测中心的一个主任关于最近几年雷击灾害的统计做出的结论。他说:实际上我们的统计是十分不完全的,能达到一半就不错了,去年本市造成三死两伤人员伤亡事故,今年虽然没有人员伤亡到目前为止,但经济损失是很重的,到目前为止,近20起雷击灾害,已经造成近150万元200万元的损失,平均起来一次雷击灾害大概是十几万元,损失也是很惨重的。经济上的损失也使我们应该意识到防雷技术实施的必要性。

2.如何在矿区有效实施防雷技术

2.1应重视雷击发生的原因和结果

应了解雷击是如何发生的。事实上,雷电其实就是巨大的电火花。当闪电从地面急冲到云层或从云层急冲到地面时,构成风暴云层的气流,可在云层内分离

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

高压输电线路防雷现状和防雷措施

浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施 摘要:伴随着经济的快速发展,电力需求日趋增加,雷击不断危害着输电线路,严重影响到电网的正常运行。本文就高压输电线路的防雷保护现状进行了分析,提出了防雷措施,可供参考。 关键词:高压输电线路;防雷现状;预防措施 abstract: with the rapid development of economy, the power demand is increasing constantly, the lightning harm to transmission line, seriously affected the normal operation of the power grid. this paper analyzes the present situation of lightning protection for high voltage transmission line, lightning protection measures are put forward, for reference. key words: high voltage transmission line; lightning protection; preventive measures 中图分类号: tu856 一、高压架空输电线路防雷保护的现状 1.架空输电线路防雷保护的现状 电在人们的生活生产中发挥着重要的作用,而雷击会影响高压架空输电线路的正常工作,甚至产生一系列的安全问题。尽管近年来我国相关部门加强了对线路防雷的研究,从而使因雷击导致线路跳闸的现象逐年减少,但在电网中,因雷击引起线路跳闸的情况仍有发生,这就说明,我们在高压架空输电线路的防雷保护工作还不够完善,还需要进一步的研究与探讨。

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

电气安装中防雷接地工程的技术浅谈

电气安装中防雷接地工程的技术浅谈 摘要:在变电站电气安装中的防雷接地安装技术的作用尤为突出,面对现今安 装技术方面所存在的弊端,相应的变电站电气安装单位必须对防雷接地系统的安 装工作进行合理分析,在明确防雷接地等级需求的基础上,对其安装技术要点进 行掌握,将其中的各组成部分进行合理安装,进而保证其能够发挥较强的安全保 障效果。 关键词:电气安装;防雷;接地工程;技术 1电气安装中防雷接地工程安装技术的重要性 在当今社会经济水平不断提升的背景下,我国居民的用电量不断提升,而随 着变电站工程项目的逐渐增多,变电站工程项目的复杂性也在逐渐增大。通过防 雷接地工程安装技术,可以降低雷电对变电站电气设备的影响。变电站电气工程 受到雷电的影响和威胁比较大,不仅会造成变电站电气工程中各类设备的损伤, 还会对相关工作人员的工作造成威胁。因此,利用防雷接地系统可以有效解决此 类问题,防雷接地系统的应用可以提升变电站工程对于雷电损害的防控效果,将 所存在的雷电威胁及时导入地下,进而对变电站电气工程发挥较强的保护作用, 从而可以保证变电站电气设备的安全运行。 2电气安装中防雷接地施工技术 2.1防雷接地施工技术 防雷接地施工是整个防雷系统中非常重要的组成部分,各种形式的雷电反击 都是通过防雷接地设备将电流引入大地。因此,在施工时要严格按照施工标准开 展测量工作,当实际测量值不符合标准时,要及时通过人工接地极进行调节。例 如在搭建圆钢与底钢板时,要采取双面焊的方法,确保搭接为圆钢直径的6倍长,焊接工艺要保证焊接的高质量和高饱满度度,防止出现夹渣、裂纹、虚焊等不合 格的现象。为了方便防护工作的高效进行,要做好防腐工作以便延长装置的使用 寿命的同时,将焊接触用有色油漆做好标注,为方便防雷地下引线工作的开展做 好准备。 2.2避雷带支架安装技术 在防雷接地施工中,避雷带支架的安装也是非常重要的一步。避雷带支架的 安装首先,要严格依照施工情况和设计图纸,准确确定安装位置,不能单凭个人 主观臆断。如果实际情况和设计图纸有差距时,要及时进行沟通后进行人工调整。其次,要应用电锤在屋面沿外墙上进行直线打孔,然后将避雷带支架插入已打好 的孔中并及时浇灌泥浆,将其堵实,按相关规范标准直径≥8圆钢避雷带横平坚直 安装牢固。最后,要及时清理安装过程中产生的粉尘,确保整个支架安装工作的 顺利完成。 2.3防雷地下引线施工 防雷地下引线施工也是整个防雷接地施工的重要组成部分,在安装防雷引线时,施工人员要严格按照实际图纸的设计开展施工,保证施工操作合理,使工程 施工符合相关标准与规范。防雷地下引线对安装位置、施工材料选择、安装线路 都有严格的要求,如果施工人员擅自更改引下点的位置,将会大大影响整个防雷 系统的效果。因此,在施工前,工作人员要对不同强弱的电箱位置进行观察,在 进行引下线工作时,要保证设备不外漏、导电部位已隐藏。同时,充分利用扁钢 将电缆桥架、金属线槽及接地装置三者有效了解,提高连接的可靠性。

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

防雷接地施工技术措施

目录 一编制说明 编制依据 《湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程项目管理实施规划》 《电力建设安全工作规程》(DL ) 《变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012)

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分(2006版)》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号) 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(基建质量[2006]135号)《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全[2007]25号); 《湖南省电力公司输变电站工程施工标准化作业指导书(2007)》 湖南省电力公司变电站工程标准化施工作业票(湘电公司基建[2008]755号) 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》(GB50169-2006); 《电气装置安装工程质量验收及评定规程》DL/T 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 施工图纸《防雷接地》 适用范围 本措施适用于湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程防雷接地施工。二、工程概况 湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程采用避雷针方式防直击雷,设两根构架避雷针30m。 根据本工程岩土电阻率测试报告,所区平均土壤电阻率取值为1427Ω.m。接触电势、跨步电势分别要求接地电阻为Ω和Ω。 根据所区电阻率分布特点,本工程采用以水平接地体为主的人工接地网,埋深,考虑在填方区敷设深层接地网,在允许的范围内尽量埋深。局部采用垂直接地体作为集中接地装置。避雷针集中接地装置不敷设降阻剂。各级电压避雷器接地引线与主地网连接处设置5根50×50×5 L=2500㎜的镀锌角钢作垂直接地极。 三、人员组织及分工 表3-1

浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/882955459.html, 浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施 作者:徐振 来源:《城市建设理论研究》2013年第07期 摘要:伴随着经济的快速发展,电力需求日趋增加,雷击不断危害着输电线路,严重影响到电网的正常运行。本文就高压输电线路的防雷保护现状进行了分析,提出了防雷措施,可供参考。 关键词:高压输电线路;防雷现状;预防措施 Abstract: With the rapid development of economy, the power demand is increasing constantly, the lightning harm to transmission line, seriously affected the normal operation of the power grid. This paper analyzes the present situation of lightning protection for high voltage transmission line, lightning protection measures are put forward, for reference. Key words: high voltage transmission line; lightning protection; preventive measures 中图分类号: TU856 一、高压架空输电线路防雷保护的现状 1.架空输电线路防雷保护的现状 电在人们的生活生产中发挥着重要的作用,而雷击会影响高压架空输电线路的正常工作,甚至产生一系列的安全问题。尽管近年来我国相关部门加强了对线路防雷的研究,从而使因雷击导致线路跳闸的现象逐年减少,但在电网中,因雷击引起线路跳闸的情况仍有发生,这就说明,我们在高压架空输电线路的防雷保护工作还不够完善,还需要进一步的研究与探讨。 2.高压输电线路遭受雷击的事故主要有线路绝缘子的50%的放电电压,有无架空地线,雷电流强度,杆塔的接地电阻这几个原因。在进行高压输电线路设计时,要先明确高压输电线路遭雷击跳闸的原因,然后有针对性选择防雷方式。所以说要制定完善的防雷保护方案,首先要求我们对雷击活动的规律进行研究,要搞清楚它是因何原因而发生的,从而有针对性的进行防雷保护 (1)雷击多发生于地形复杂、高差大、山谷风口等地方。在这些特殊环境中,雷击的频率很高,雷云与地面之间雷击的概率在每个雷电日平方公里中可达0.015次。 (2)雷击一般大多是发生在绝缘薄弱的耐张杆上的,目前的技术要求上使直线杆塔绝缘配置有了提高,但相应耐张杆塔的绝缘配置未调,从而导致其绝缘子要承受较之之前更大的机械负荷,使得耐张杆绝缘薄弱点产生。

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用 【摘要】输电线路是传送电能的电力系统中的重要组成部分,本文结合架空输电线路的防雷措施与当地的环境因素,重点分析对新上海庙矿区镇属变电站至某井田煤矿的35kV架空输电线路的防雷设计,工程施工过程中遇到的相关问题及解决办法。 【关键词】35kV输电线路;防雷措施;实际应用 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度已经成为一个国家发展水平的主要标志之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能的需要量日益剧增,同时对电能质量的要求也越来越高。电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。 根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的40%~60%,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高,严重威胁着电网运行的安全。随着电网建设的不断加强,输电电路越来越多,电能质量要求也越来越高。因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,从而降低线路雷击跳闸率,一直是设计施工和运行维护工作中的重点。 1 防雷的原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,我们应该结合当地的地貌、地形、气象环境以及土壤状况,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 2 新上海庙矿区某井田35kV输电线路工程 新上海庙矿区某某井田位于鄂尔多斯高原西侧,毛乌素沙漠西南边缘,地形呈低缓丘陵地貌,地势开阔,起伏不大,地表多为沙土;气候具有冬寒长、夏热短,干旱少雨、蒸发强烈的特点;全年冻土时间为11月至次年3月,冻土最大深度为90cm;据当地气象台(站)记录年平均为40个雷暴日。现因井田生产建设的需要,需建立一条镇属变电站至煤矿工业广场的35kV架空输电线路。 3 雷击跳闸原因分析 架空输电线路雷击跳闸类型主要有绕击跳闸、反击跳闸、感应跳闸。经过统计分析该地区的输电线路跳闸情况,引起线路跳闸雷击形式主要为反击跳闸和感应雷跳闸。

输电线路防雷措施

https://www.wendangku.net/doc/882955459.html, 输电线路防雷措施 在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。 输电线路的防雷措施有: (1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。 (2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

https://www.wendangku.net/doc/882955459.html, (3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。 (4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。 (6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。 (7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。 (8)自动重合闸:由于线路绝缘具有恢复功能,大多数雷击造成的冲击闪络和工频电弧在线路跳闸后能迅速去电离,线路绝缘不会发生永久性的损坏和劣化,自动重合闸的效果很好。

高压输电线路防雷要求措施探讨(修改)

绪论 输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、各重要用户的纽带。输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户的可靠供电。因此,输电线路的安全运行在电网中占据举足轻重的地位,是实现“强电强网”的需要,也是向工农业生产、广大人民生活提供不间断电力的需要 由于我国地处温带(部分地区属于亚热带气候),所以雷电活动比较强烈。漫长的输电线路穿过平原、山区、跨越江河湖泊,遇到的地理条件和气象条件各不相同,所以遭受电击的机会较多。据统计,我国电力系统各类事故、障碍统计中,输、配电线路的雷害事故占有很大的比例。由于输电线路对于保“网”的重要地位,如何减少输电线路的雷害事故成为电力系统安全稳定运行的一项重要课题。 输电线路雷害事故引起的跳闸,不但影响电力系统的正常供电,增加输电线路及开关设备的维修工作量,而且由于输电线路上的落雷,雷电波还会沿线路侵入变电所。而在电力系统中,线路的绝缘最强,变电所次之,发电机最弱,若发电厂、变电所的设备保护不完善,往往会引起其设备绝缘损坏,影响安全供电。由此可见,输电线路的防雷是减少电力系统雷害事故及其所引起电量损失的关键。做好输电线路的防雷设计工作,不仅可以提高输电线路本身的供电可靠性,而且可以使变电所,发电厂安全运行得到保障。 关键字:输电线路防雷雷击

摘要:文章通过对雷击放电过程的分析以及高压送电线路雷击跳闸产生的原因,在进行线路防雷工作时,提出一些合理的防雷方式,以提高送电线路耐雷水平。 1.防雷设计 1.1防雷设计原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,只要运用的好,仍然是可以信赖的。对已投入运行的线路,应结合地区的地貌、地形、地质以及土壤状况和接地电阻的合理水平给出正确的评价,找出可能存在的薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 1.2防雷设计方法 目前,我国输电线路防雷设计主要有以下几个方面: ⑴理选择线路路径; ⑵设避雷线; ⑶低杆塔接地电阻; ⑷部分地段装设避雷器; ⑸提高线路整体绝缘水平。 这几种方法在目前的输电线路防雷设计中运用得非常多,在线路路径受地形和投资限制,选择范围不大的情况下,架设避雷线,降低杆塔接地电阻、装设避雷器、提高线路绝缘水平成为防雷设计的主要方法。避雷线、杆塔接地电阻、避雷器、线路绝缘的设计标准在各类规程和技术规范都有较为详细的阐述。 在选择设计输电线路的防雷设施时,应按照当地的累点活动情况、系统的中性点接地方式、输电线路的绝缘情况、有无自动重合闸或备用自投装置、负荷的重要程度等各项条件来综合考虑,并按照技术经济比较的结果来做出决定采用最佳保护方案。 在输电线路防雷设计中,必须紧密结合当前电力生产和建设中的课题,不断收集和积累各种数据和资料,经常总结防雷保护工作中的经验教训,提出新的更加有效地保护技术措施,制造相应的保护装置,以满足不断发展的电网要求。 输电线路防雷保护工作必须一切从实际出发,要充分听取各种意见,科研、设计、施工和运行部门应紧密结合,通力协作,根据当地雷电活动情况和电力网的具体特点等,进行充分的技术经济论证,保证防雷保护的设计方案技术先进、方案合理。

架空输电线路防雷措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.架空输电线路防雷措施正 式版

架空输电线路防雷措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护

措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。 架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用

高压输电线路的防雷措施分析

高压输电线路的防雷措施分析 发表时间:2019-09-18T16:16:03.487Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:李君吉 [导读] 摘要:高压输电线路在电力系统之中占据着极为重要的位置,分布广泛且供电线路较长。 (国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司呼伦贝尔运维分部内蒙古自治区呼伦贝尔市 021000) 摘要:高压输电线路在电力系统之中占据着极为重要的位置,分布广泛且供电线路较长。现阶段我国高压输电线路极易受到雷电的影响,优化与保护高压型输电线路时,必须注重做好防雷保护工作,避免雷击给正常的输电工作造成安全威胁。本文结合高压输电线路发生雷击事故的原因探讨了当下高压输电线路较为有效的防雷措施。 关键词:高压输电线路;防雷;措施 引言 高压输电线路在整个供电系统中具有重要的作用,高压输电线路主要集中架设在野外,一旦线路遭受雷击,往往无法及时得到抢修,极易导致事故位置线路高温持续,最终引发火灾等灾害。因此,为提高供电系统的稳定性,必须对高压输电线路的雷电干扰情况进行分析,然后采取适当的措施进行处理,进而为供电系统的安全运行提供重要的保障。 1高压输电线路防雷工作的必要性 雷击问题不仅会影响到输电线路的安全性,同时还会破坏线路中已有电力设备,给输电单位造成直接的经济损失。在初期的高压输电线路工程建设活动中,建设方必须满足绝缘性方面的技术要求。当前的变电所在输电生产的过程中也发挥重大作用,保护不到位也会受到雷击影响,输电线路的整体安全性不能被保障,为了提升供电企业的信誉度,长期提供稳定的输电服务,必须针对雷击等恶性事件,强化防雷系统,减少雷雨天气给输电线路的恶劣影高压输电线路是电力系统运行的主动脉,起着连接用户与变电站的作用,高压输电线路的运行状态对于供电可靠性与安全性有着直接的影响。一般情况下,高压输电线路都架设在空旷的野外区域,有着纵横交错、走线长的特征,因此,在遇到雷雨天气后,高压输电线路很容易遭到雷击的影响,一旦发生雷击,高压输电线路就会出现保护跳闸,这就会影响整个电力系统的安全运行。 2高压输电线路发生雷击事故的原因 2.1保护角问题 我国电力行业对于高压输电线路避雷线的保护角设置有着十分明确的要求,而实际在高压输电线施工过程中,保护角作业注意事项却往往会被忽略。即便安装过程中相关人员已经注意到避雷线保护角的安装等问题,但在实际作业过程过程中由于其他因素或者突发状况等导致保护角设置过大。这大大增加了雷击的概率。 2.2接地装置问题 当前我国在用的接地装置普遍缺乏有效的维护,生锈以及腐蚀等情况屡见不鲜。碳钢是当前我国接地装置的主要材料,长时间的使用以及缺乏必要的维护最终会导致该材料变薄,电阻增加,导电性能大大降低,从而在雷击防护效果上大打折扣。一些地区采用导电混凝土或将降阻剂等化学试剂掺杂入接地装置中,其后期使用中受腐蚀情况将更为严重。 2.3杆塔问题 杆塔以往大都是由混凝土与钢筋浇筑而成,位于杆塔内部的钢筋主要起到线路保护接地装置的效果。当杆塔或者线路遭受雷击时,线路中的电流会经过杆塔中的钢筋导向大地。而一旦遭受的电流过大,一些质量较差的水泥杆塔极有可能被强大的能量所击裂,从而产生一系列裂痕,甚至一些原本存在裂痕的杆塔很有可能被进一步击碎,导致高压输电线路断线,影响正常供电。 3高压输电线路综合防雷措施的应用探讨 3.1控制线路保护角 输电线路的保护角与绕击率存有线性关系,缩小保护角,可以控制绕击率,从而降低线路跳闸率,针对已经建设完毕的线路运用该种防雷手段,需要极高的技术成本,面对山区中的输电线路,杆塔塔头会给线路带去一定的限制,大幅度缩减保护角的施工工作难以有效展开。增大避雷线与输电线之间的耦合系数可以减少绝缘子电压的反击和感应电压的分量,从而减少雷电事故,而架设耦合线可以增大避雷线与输电线之间的耦合系数;我们可以通过降低绝缘子承受的电压,从而提高线路耐雷水平,而架设耦合电线可以增大分流雷击塔顶时向相邻杆塔的破坏作用,同时耦合电线也有一些其他限制:架设时需要检验杆塔强度,以及耦合地线和输电线的距离;而且架设耦合电线施工比较困难、受严格地形条件限制;同时还会增加线路损耗;而且造价成本也比较高。 3.2降低杆塔接地电阻 在高压输电线路防雷工作的开展之中,杆塔接地电阻的降低是一个极为有效的防雷措施,对于此方面的改进工作,应重点注重以下几点。第一点,应在杆塔接地电阻降低措施的开展之中,注重对所在区域地形、气候原本输电线路运行等方面的情况进行全面的分析,方能开展相应的工作。第二点,在架空地线及接地引下线方面连接工作的开展之中,应确接触方面的良好效果。第三点,应对接地装置方面的施工情况进行严格的监督管理,确保实际的接地电阻能够与设计方案之中的相关性要求相符合。第四点,在此方面工作的开展之中,应对周围的土壤进行充分的检查,若土壤本身的电阻率较高,则可采用降阻剂降阻的方法,来实现对接地电阻方面的良好改善,使土壤能够与金属接地良好接触,进而确保雷电电流能够以最快的速度流入大地。 3.3减少地线电阻 当杆塔遭遇到直击雷的破坏时,在杆塔顶部与地面间会产生过大电压,瞬间增加与高压传输线路的电位差,在电位差超过绝缘材料的绝缘能力范围时,就会造成线路闪络。在此情况下,若因闪络产生的电流传导到其他临近的杆塔,则会导致输电线路出现高压高电流,引发线路跳闸,造成输电线路故障。为避免上述情况发生,可通过降低杆塔接地电阻减少电压差,避免电压差超过绝缘材料的承受范围。在架设高压输电线时,为降低电阻,可将镁合金地线埋设在线路下方,利用耦合地线增高压输电线路与避雷线耦合度,控制高压输电线路在遭受雷击时产生过大电压,起到分担电压的作用,进而提高输电线路的防雷效果。 3.4避雷器设备 利用避雷器设备可以更加直接地完成防雷工作,将避雷器安装到高压输电线路系统中的指定位置,选定避雷器设备的使用位置时,一般会将其安装到地线与电网导线之间,也可以将其安置到导线之间以达到强化避雷效果的目的。将避雷器与其他普通的避雷装置对比,其

(完整版)图解防雷接地施工技术要点

防雷施工技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。

3、引下线与梁钢筋跨接。

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。 6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做

法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。

110千伏高压输电线路的防雷保护

110千伏高压输电线路的防雷保护 摘要:在电力系统中,由于架空输电线路所处的地理环境,相对于电力系统的其他设备,架空输电线路遭受雷击的几率远远大于其他系统。本文通过对雷击线路的危害及线路雷击跳闸的两种主要表现形式的特点进行了介绍和分析,并结合架空线雷害事故的形成的4个阶段特点和多年运行实践经验提出了防范保护措施。 关键词:高压输电线路雷击跳闸分析保护措施 引言 电网中的事故多以输电线路的故障为主,而输电线路的故障又以雷击跳闸事故最为突出,尤其是架设于山区的线路,线路故障大多是由于雷击跳闸引起的。笔者通过对输电线路雷击跳闸情况及防雷工作进行总结,提出改进建议,对提高输电线路的雷电防护能力,以期能够促进电网的稳定运行。 1、线路雷击跳闸的两种主要表现形式 一种是直击雷,是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上物体会被高温烧伤甚至融化。直击雷多为击于塔顶及塔顶附近的避雷线,一般造成该塔一相或多相瓷瓶闪络。 另一种是绕击雷,是绕过避雷线击于导线上,绕击雷多发生在大跨越档和线路周围空旷地区。一般造成边相瓷瓶串闪络,该边相应该是迎着雷云走向的一侧,有时因雷电流较大,雷绕击导线后雷电流沿导线两侧传递,也会造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,当较大的雷电流绕击在靠一侧杆塔的导线上时,造成该塔的瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,在通过杆塔入地时造成塔顶电位高,同样可以引起反击造成其它相瓷瓶闪络。 2、改善和降低雷击跳闸率的技术防范措施 2.1开展雷电参数的分析工作 结合输电智能巡检系统科技项目的实施,对110kV及以上输电线路杆塔均实现GPS卫星定位,并将数据输入雷电定位系统中去。今后凡是地区内出现雷电日时,都可及时查询输电线路附近雷电活动情况,进行雷电活动参数的分析,以确定线路可能遭受雷击的几率,划分出输电线路遭受雷害的等级,并采取相应的防雷措施。 2.2架设避雷线

架空输电线路的防雷(正式版)

文件编号:TP-AR-L3224 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空输电线路的防雷(正 式版)

架空输电线路的防雷(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有 效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同 时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的 雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作 用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用 还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈 好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因

此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷

防雷接地技术总结材料

总结 1、施工参考资料 主要规范、图集、设计说明和施工说明 2、施工前准备工作 从加工场地、材料验收、人员交底等考虑 3、施工中 从现场实际情况结合施工工艺、规范要求等,能判定施工缺陷、设计缺陷。并有自己的想法,怎么样才能做好 4、隐蔽后 ...... 一、参考图集资料 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010) 4、《防雷与接地安装》(02D501-1~4) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11) 6、《实施性施工组织设计》 7、防雷接地施工图纸 8、《等电位连接安装》(GB02D501-2) 9、《建筑物防雷设施安装》(GB99D501-1) 10、《电气竖井设备安装》(GB04D701-1) 11、《接地装置安装》(GB03D501-4) 二、进场材料验收标准 1、圆钢检验标准

2、扁钢检验标准

3.热镀锌与冷镀锌 1.电(冷)镀锌外表比较光滑、明亮,采用彩色钝化工艺的电镀层也黄绿色为主色,呈七彩。采用白色钝化工艺的电镀层呈青白色或白色呈绿光,白色钝化工艺的镀层与阳光呈一定角度下略显七彩。在复杂工件的角棱部位容易产生“电烧”而成灰暗,该部位锌层较厚。在阴角部位易形成电流死角而产生欠电流灰暗区,该区域锌层较薄。工件整体无锌瘤、结块等现象。 2.热镀锌外观较电镀锌稍微粗糙,呈银白色,外观容易产生工艺水纹和少许滴瘤,尤其是在工件的一端较为明显。但热镀锌的锌层比电镀锌厚几十倍,防腐蚀性能是电镀锌的几十倍。 热镀锌圆钢