文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面及厕所地面防水工程施工方案(3)

屋面及厕所地面防水工程施工方案(3)

屋面及厕所地面防水工程施工方案(3)
屋面及厕所地面防水工程施工方案(3)

屋面及厕所地面防水工程施工方案

该工程采用高聚物(SBS)改性沥青防水卷材和复合(EP)防水卷材施工。

一、水泥沙浆找平层施工:

1、铺砂浆前,屋面基层表面应清扫干净,应先拉线找好坡度,采用1:2水泥砂浆打好灰饼(40×40mm),灰饼间距不得大于1.8米,并洒水养护,待灰饼有强度后,做找平层。

2、砂浆配合比应称量准确,搅拌均匀。砂浆铺设应由远到近、由高到底的程序进行,最好在每一分格内一次连续抹成,严格控制坡度,可用2米左右的直尺找平,木搓板搓实。

3、待砂浆稍收水后,用抹子压平压光;终凝前和完工后表面少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光。

4、注意天气变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不

宜施工。如必须施工时,应有技术措施,应保证找平层质量。

5、铺设找平层12h后,需洒水养护或喷冷底子油养护,履盖养护.

6、找平层硬化后,应用密封材料填分格缝。

二、保温层施工:

1、在铺设保温层前,应先预留好内天沟的宽度和高度尺寸,基层表面应清理干净,在铺设时,应按设计要求(标准图集)的厚度、会审记录、变更通知单要求进行铺设保温层.

2、找坡:按设计要求材料施工,20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎渣找2%坡。

3、保温层工序流程:基层表面清理干净→内天沟施工→保温层施工→找坡.

三、高聚物改性沥青防水卷材工序流程:

1、工序为:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层.

2、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

3、涂刷基层处理剂:在涂刷前,处理剂应搅拌均匀。涂刷时,应涂刷均匀,不得漏刷。高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

4、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、

水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计要求和屋面工程施工验收规范规定。

5、铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300㎜左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为100㎜。

6、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

7 、防水保护层施工:不上人屋面做保护层有两种形式:①防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。

②防水层表面涂刷银色反光涂料。上人屋面保护层施工:应按设计要求(标准图集)、会审记录和变更通知单施工。

四、施工时应特别注意以下几方面的问题:

1、找平层:找平层在施工前,必须将酥松屋面板表面清扫干净,找平层施工时应冲筋(灰饼),压光充分浇水养护,表面不得酥松、起砂、起皮现象,纵横每6米设分格缝,缝宽2厘米,深同找平层,缝内填密封材料,找平层应用干硬性1:3水泥砂浆找平,应严格控制水灰比。

2、屋面防水层必须待所有需穿出屋面的管道均穿出屋面后进行。

3、卷材施工时,按设计要求逐层进行,必须粘结牢固,不得有滑移、翘边、起泡、皱折等现象。在雨水口、出屋面管道、泛水槽部位仔细认真、重点处理。

4、在做面层时,不得破坏防水层,在防水层施工完毕后,要进行注水试验,合格后方可进行上部面层的施工,面层做完后,再次注水试验,不渗漏为合格。坡屋面试水待下雨时检查,并作好记录.

五、厕所、卫生间地面复合防水(EP)卷材施工:

1、工序流程:清理基层→刷水泥素浆结合层→C20细石砼找坡→水泥砂浆找平层→浇水养护→素水泥浆加801胶刮平→铺贴防水卷材→排水口及套管处理→灌水试验→防水层保护。

2、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘灰、杂物清理干净。

3、刷水泥素浆结合层及细石砼找坡:基层刷素水泥浆结合层一道,应采用干硬性C20细石砼找坡,找坡坡度不得小于百分之三,可据气温浇水或履盖养护.

4、找平层:基层表面应清理干净,刷水泥素浆结合层一道,采用1:3干硬性水泥砂浆找平,在管道边(管道口)、接头及阴阳角的部位,仔细认真、重点处理,

并做好养护工作.

5、复合防水卷材施工:基层刮素水泥浆参801胶水,按产品说明书配套使用,素水泥浆和801胶水应搅拌均匀,铺贴EP卷材时,卷材防水应向墙面上翻150㎜高,应铺贴密实,粘结牢固。EP表面再刮水泥素浆参801胶一道为保护层.

六、施工时应特别注意以下几方面问题:

1、大便器承插口及套管防水层处理:承插口及套管外露部位,应清理干净,防水卷材铺贴到排水承插口内侧,粘结牢固,套管处防水卷材应铺贴到上口内边,应粘结牢固。

2、灌水试验:待防水层做好,有强度,验收合格后,应逐间进行灌水试验,满水时间为30小时,在一层观察检查,不渗漏为合格。

3、防水层保护:厕所间应用轻质材料回填(砂或砖渣必须过筛后回填),应拍夯密实,严禁回填砖渣,损伤防水层。

七、质量要求:

1、屋面工程所用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检验报告,材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求.保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材(块)的强度、吸水率、必须符合设计要求.保温层的含水率必须符合设计要求.

2、松散保温材料:应分层铺设,压实适当,表面平整.板状(块)保温材料:紧贴(靠)基层,分层铺设,拼缝严密.整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,找坡正确。

3、找平层的材料质量及配合比,屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度必须符合设计要求,找平层分格缝的位置和间距尺寸、填嵌密封材料等必须符合设计要求。基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做圆弧形,且整齐平直。水泥砂浆、细石砼找平层应平整、压光、不得有松散、起砂、起皮现象。卷材防水层所用卷材及其配套材料和卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落管、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。卷材防水层不得有渗漏或积水现象。卷材防水层的接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口严密,不得翘边。

4、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥或细石砼与卷材的防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。排汽屋面的排汽道应纵横通,不得阻塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

浙江广大建设集团襄樊分工公司二00六年九月二十三日

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

卫生间地面防水施工工艺

卫生间地面防水施工工艺 一、材料要求 1.聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰 酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 3、乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。 二、主要机具 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 三、作业条件 1.涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 2.涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起 砂等缺陷。 3.在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度 符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 4.突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理, 刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 5.防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要 远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 6.防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 四、操作工艺 1.工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层 一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 2.防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 3.涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷, 含水率一般不大于9%。 4.涂刷底胶(相当于冷底子油):

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板 固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合 格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层 (FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。 3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土 塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及 转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防 水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。 6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 -

7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共 混卷材。 突出屋面的管根、雨水口、檐口、阳角等细部,应在大面积施 工前,先做好防水附加层,然后采用刮涂或滚刷方法分层进行施工。经验收合格后进行橡胶共混卷材的施工,首先必须先做一层卷 材做附加层。然后采用把滚刷蘸CX404 胶均匀涂刷在卷材表面,在卷材接头部位应空出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 基层涂刷CX—404 胶,用长把滚刷蘸胶,不得在一处反复涂刷, 防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

屋面及防水工程施工组织设计(全)

楼地面工程 一、橡胶板地面 橡胶地板铺贴 1、施工工艺流程 弹线分格→裁切试铺→刮胶→铺贴→清理→养护 2、施工要点 (1)弹线分格:按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格,按设计要求分别采用对角定位或直角定位法。 ①弹线时,以房间中心点为中心,弹出相互垂直的两条定位线。同时考 虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系,尽量少出现小于1/2板宽的窄条,有镶边时,应距墙边预留200~300mm(按设计要求)以作镶边。相邻房间之间出现交叉和改变颜色时,均应设在门的裁口线处,面不应留在门框边缘。 ②铺贴时,以弹线为依据,从房间的一侧向另一侧铺贴。 (2)裁切试铺: ①橡胶地板在裁切试铺前,应进行胶脂除。 ②试铺前,对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶 板上放一块橡胶板,再用一块橡胶板的一边与墙紧贴,沿一边在橡胶板上划 线,按线裁切。 ③橡胶地板脱脂除蜡并裁切后,即可按线试铺。试铺合格后按顺序编号, 以备正式铺贴。 (3)刮胶:将基层清扫干净,并先涂刷一层薄而匀的底子胶。(原胶粘剂:65#汽油:醋酸乙酯=1:0.1:0.1),经充分搅拌至完全均匀即可。涂刷要一致,越薄越好,且不得漏刷。待底子胶干燥后,方可涂胶试铺。 ①根据不同的铺贴地点(基层条件)选用相应的胶粘剂。 ②通常施工温度应在10~35℃范围内,暴露时间5~15min。 ③若用乳液型胶粘剂,应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶,若用 溶剂型胶粘剂,只在地面上刮胶即可。 (4)铺贴:铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要控制三个问题:一是橡胶板要贴牢固,不得有脱胶、空鼓现象;二是缝格顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸不平及破损与污染。 ①对于接缝处理,粘接坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于300mm。 ②铺贴时,切忌整张一次粘上,应先将边角对齐粘合,轻轻地用橡胶滚 筒将地板平伏地粘贴在地面上,准确就位后用橡胶滚筒压实赶气,或用橡皮 锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边,或从中心移向四边。

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

屋面及防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2屋面做法概况 (1) 三、施工部署 (7) 3.1材料选用 (7) 3.2工期目标 (8) 3.3资源配置 (8) 3.4施工准备 (8) 四、施工工艺 (9) 4.1有保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.2无保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.3有保温坡屋面(14#楼)施工工艺流程 (9) 4.4无保温坡屋面(变电室)施工工艺流程 (9) 4.5平屋面(门卫)施工工艺流程 (9) 五、施工方法 (10) 5.1基层处理 (10) 5.2找坡层施工 (10) 5.3水泥砂浆找平层施工 (10) 5.4高分子防水卷材施工 (11) 5.5挤塑聚苯板施工 (14) 5.6隔离层施工 (15) 5.7混凝土刚性保护层施工 (15) 5.8坡屋面挂瓦施工 (16) 六、细部构造处理 (17)

6.1檐口 (17) 6.3檐沟和天沟 (18) 6.4女儿墙 (19) 6.5水落口 (20) 6.6伸出屋面管道 (21) 6.7屋面出入口 (22) 6.8设施基座 (23) 6.9屋脊 (23) 七、质量标准 (24) 7.1质量控制措施 (24) 7.2质量标准 (26) 7.3细部构造质量要求 (27) 7.4质量通病及防治措施 (29) 八、成品保护措施及蓄水试验 (30) 8.1屋面找坡及保温层 (30) 8.2找平层及保护层 (30) 8.3屋面防水层 (30) 8.4屋面蓄水试验 (30) 九、季节性施工措施 (30) 9.1屋面保温工程施工 (31) 9.2屋面防水工程施工 (31) 十、安全文明施工 (32) 10.1安全施工措施 (32) 10.2安全施工规定 (32) 10.3文明施工措施 (32) 10.4环保施工措施 (33) 十一、应急预案 (33)

厨房卫生间防水施工方案

和黄住宅四期发展工程厨房卫生间防水施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局二公司深圳分公司 和黄项目部 二○○二年十二月十六日

和黄住宅四期发展工程 厨房卫生间防水施工方案 一、编制依据: 本方案依据《和黄住宅四期发展工程建筑施工图》、《和黄住宅四期发展工程结构施工 图》以及相关技术规范技术规程编制。二、工程概况: 厨房地面降板量为50mm,防水层为10mm厚聚合物水泥砂浆,边缘上翻300mm。卫生间 地面降板量分两种,一种降板量 为350mm,防水层为两层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜,中间的填充层为轻质陶粒;另一 种降板量为50mm,防水层为一层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。厨房墙面没有防水层,卫生间 墙面为1mm厚聚合物水泥基防水涂膜防水层。 三、350mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻450高)距楼板面300高以下墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层地面水泥陶粒填充层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层地面1.5 厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 四、50mm降板卫生间防水施工流程:

墙面及地面基层处理内墙12mm 厚1:3 水泥砂浆找平 层地面10mm 厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm 厚聚合物水泥基防水涂膜地面 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻150高)墙面12mm 厚1:2.5 水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 五、卫生间防水施工要点: 1、卫生间墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、墙面灰饼要分两次做,每次12mm。 3、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实,且要沿管道壁上卷20mm。 4、 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜中间应加一层无纺布。 5、聚合物水泥防水涂膜表面要求平整光洁,各层之间应粘 结牢固。 六、厨房降板防水施工流程: 墙面及地面基层处理素水泥浆结合层20厚1:3 水泥砂浆10厚聚合物水泥砂浆(墙边翻起300mm 高) 七、厨房防水施工要点: 1、墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实。 3、聚合物水泥砂浆要求厚度均匀,表面平整。

卫生间地暖专项施工方案

卫生间采暖专项施工方案

发包方:监理单位:承包方:编制日期:

一、编制依据 1、卫生间采暖工程施工图纸; 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《供热计量技术规程》JGJ173-2009; 6、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010; 二、工程概况 卫生间工程,工程场地位于$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,交通便利。本项目:地上1层,主要功能为:公园公共卫生间。 采暖系统采用低温热水地板辐射采暖,地暖的施工范围为卫生间。 三、工程准备 1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。 2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。 2.1、加热管采用PE—RT地暖管,为S4级,使用条件级别为4级。

2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。 2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。 2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。 2.5、其他辅助材料。 3、机具准备: 3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。 3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。 3.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。 四、施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。 1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

地面防水施工方法

第九节地面防水施工方法 1、施工准备 a材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强光直晒的库房(或异间)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求:固体含量:≥93%; 抗拉强度:0.6MPa以上; 延伸率:≥300%; 柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85℃。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡; 不透水水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。 主要机具:电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷(刷底胶用)、滚动刷(刷底胶用)、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。 b作业条件;

穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已施工完毕、并经验收合格,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。并抹成小圆角。 厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30mm时用混合灰,大于30mm厚用1∶6水泥焦渣垫层。 厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1m2橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 找平层不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。图7-10 在基层做防水涂料之前,在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。 易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。操作时严禁烟火。 操作温度保持+5℃以上。 操作人员应经过专业培训、持上岗证,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。 2、操作工艺 聚氨酯防水涂料施工工艺流程:清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→ 第二层涂膜→第三层涂膜→防水层试水→防水层验收a清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 b涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时才能进行了一工序的操作。 c细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做150mm高)。

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

卫生间墙、地面防水施工方案

卫生间墙、地面防水施工方案 一、防水材料的选用 防水部位选用的防水材料防水厚度 卫生间墙面黑豹牌聚合物水泥基防水 2.0~3.0mm厚 卫生间地面汇丽牌聚氨酯911涂膜防 1.5~2.0mm厚 二、防水做法(见下图) 三、防水施工工艺 1、卫生间地面汇丽牌聚氨酯911涂膜防水施工方法 1.1施工工艺流程:基层清理—楼地面水泥沙浆找平处理—节点部

位附加层处理—大面积分层涂刮—检查、修整—养护—闭水实 验—水泥砂浆保护层 1.2施工方法: 1.2.1基层处理:清除楼地面原有垃圾,检查楼地面有无空鼓地 方,如有予以剔除。然后采用1:2.5水泥沙浆进行找平处 理,并将阴阳角做成弧形。在找平层的表面平整、干净、 坚实、干燥、无油污、无蜂窝、裂缝等缺陷后进入下道工 序。 1.2.2涂布施工:将配好的涂料均匀地涂刷在基面上,为达到设 计厚度,一般涂刷2~3遍,遇墙时上翻150mm。涂刷方向 第二遍与第一遍垂直,厚薄均匀。施工间隔随气温不同自 行控制,一般为12小时以上为宜。 1.2.3闭水实验:带涂膜干固后进行24小时闭水实验。 1.2.4隐蔽验收:闭水实验无问题后申请隐蔽工程验收。 1.2.5防水保护:隐蔽工程验收通过后进行水泥沙浆找平保护。 2、卫生间墙面黑豹牌聚合物水泥基防水涂膜施工方法。 2.1 施工工艺流程:基层清理—基层水泥沙浆找平处理—节点部 位附加层处理—大面积分层刮涂—检查、修整—养护 2.2 施工方法: 2.2.1 基层清理:检查墙面有无空鼓、开裂等现象,如有给 予修补。后用1:2.5水泥沙浆找平处理。对于阴阳角部位 采用无纺布或玻纤布做胎体进行加强处理,并做成圆角。

相关文档
相关文档 最新文档