文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架梁端加腋

框架梁端加腋

框架梁端加腋
框架梁端加腋

框架梁端加腋提高承受负弯矩的能力

苏州市金泰科工程加固技术有限公司

[关键词] 梁端加腋

一、 加固设计理念

当对既有框架改造时,由于使用荷载的增加,势必对框架梁上正、负弯矩有相应的增加。仅当原框架梁配筋不足时,一般按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) ,对框架梁的跨中及梁支座处采用粘贴钢板或碳纤维复合材进行加固处理。

对梁支座而言,采用上述方法显得比较复杂和麻烦,有时无法实现。 用梁端加腋的方法,增加梁截面的有效高度来提高梁端负弯矩的承受能力是比较简便及有效的方法。这样仍保留原有的梁端配筋及构造,可不作较大的更改。并且一般情况下梁端加腋不会影响正常的使用,除非有特殊的情况。

必须指出,当梁端加腋后梁的刚度有所增加,所分配到得弯矩也相应的增加,应进行梁加腋后的计算来确定梁端及跨中所应承受的弯矩,再进行加固处理。 二、 梁端加腋的构造尺寸

梁加腋构造尺寸:

0.4h b h h ≤ 0.820h b l h d ≤≤且

(d-为负弯矩钢筋直径) 加腋坡度一般为 1:1 1:2(图一)

图一,梁端加腋尺寸

三、 梁端剪力验算

(1) 非抗震设计及抗震等级为四级抗震设计;

0.25()b c b b s V f b h a ≤-

(2)一、二、三级抗震设计

0.20()/b c b b s RE V f b h a r ≤-

式中:b V --梁端部剪力

f --混凝土轴心抗压强度设计值

c b --梁宽度 b h --梁高度

h h --加腋高度0.4h b h h =

s a --受压钢筋合力点至截面近边的距离。s a =30mm RE r --承载力抗震调整系数,斜截面梁承载力计算RE r =0.85

(3) 请注意因后加腋混凝土与柱的结合面粘结效果很难估算,所以不考虑加

腋h h 高度的混凝土抗剪能力。如果抗剪能力不能满足,则应另设置措施。

四、梁加腋的构造措施

由于在既有框架梁上增设梁端加腋部分,要求加腋部分与梁柱的结合面尽可能紧密。所增设的钢筋,锚栓,箍筋位置正确,焊接到位(图二)。

图二,梁端加腋构造

(1)加腋斜筋设置

原梁双肢箍筋 212≥Φ 原梁四肢箍筋 412≥Φ

且斜筋总面积14≥跨中总受弯钢筋面积。

斜筋与相同植筋的锚栓相焊接 (2)加腋箍筋设置

凿开原梁加腋部分梁底保护层露出箍筋,按相同钢筋及间距焊接开口箍筋。 (3)柱侧面的加腋部位凿毛、清洗干净,并刷界面剂。 (4)加腋混凝土

因加腋部分混凝土量较少,且不便振捣,为方便施工,一般应采用自流态,免振捣,无收缩,微膨胀的“高强无收缩灌浆料”,一般常温情况下,7天可达60MPa 。

框架梁水平加腋施工方案

框架梁水平加腋施工方案 一、编制依据 1、合肥市滨湖新区汉合盛广场施工图; 2、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》; 3、混凝土结构加固设计规范《GB50367-2007》; 4、其它相关国家施工验收规范、标准。 二、框架梁加腋设计要求及位置1、加腋尺寸,±0.000m~30.100m 为 LY400×200,加腋高度同该处框架梁高度;(详见设计图:结施103-62)2、加腋部位结构配筋要求,斜置竖向分布筋2Ф16,加腋“U”箍筋Ф1050;3、混凝土等级要求,采用同层梁高一等级标号混凝土;4、加腋平面位置及加腋层数见附图所示。 三、施工方案1、施工流程 弹线确定加腋位置→旧混凝土面凿毛、 加腋处楼板钻混凝土浇筑孔、清理→在框架梁上标记植筋钢筋位置→按植筋技术规范要求植筋、安装箍筋→隐蔽验收→安装加固加腋处模板→旧混凝土面淋水保持湿润24小时以上→浇筑加腋部位混凝土→拆模清理、验收。 2、根据加腋平面布置图及加腋尺寸,在加腋位置处弹墨线定位,对旧混凝土面人工作凿毛处理,采用钻孔器具在加腋处中心原结构板上钻200mm孔,作为浇筑混凝土时的下料口及振捣口,并清理干净;

3、根据设计变更通知及结构施工配筋要求,在混凝土面标记出斜置竖向分布筋、箍筋位置,采用钻孔植筋方法安装加腋处钢筋, ⑴钻孔孔径及深度要求,见下表钢筋直径钻孔孔径钻孔深度Ф16mm18mm160mmФ12mm14mm120mФ10mm12mm100mm ⑵技术要求 ①植筋施工流程,钻孔→清孔→填胶粘剂→植筋→凝胶; ②钻孔使用配套冲击电钻, 孔径及孔深符合表中要求; 清孔时先用吹气泵清除孔内粉尘,再用清孔刷清孔,杜绝用水冲洗;使用植筋注射器从孔底向外均匀的把适量胶粘剂填注孔内,按顺时针方向把钢筋平行于孔内走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,胶粘剂溢出,此时将钢筋固定牢固,不受外力作用;待胶粘剂固化后,约为1 小时,方可绑扎钢筋,安装模板; ③因斜置竖向分布筋需两头植筋,施工不便,拟两头分开植筋,下料尺寸按2/3斜边长度,中间部位采用单面焊接15d,箍筋安装采用植筋方法; ④植筋采用有资质的施工单位植筋,植筋胶粘剂采用A级改性环氧树 脂胶,有产品合格证;并做抗拔实验,实验合格后进行下道工序施工。 ⑤植筋所用钢筋有质保书,并复试合格。 四、质量要求

基础梁

基础梁、基础连梁与承台梁的区别 基础梁有三种,一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,它有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;一种与柱下条形基础翼板组成的有梁式条基,或称条基梁,无主次梁之分,统称基础梁JL;第三种是独立的基础梁,不与任何基础基础构件相关联,一般位于纵横向主轴上,形成格式基础梁,也有的设计在一个主轴方向上设置基础梁。基础梁端部一般有外伸,也有设计不外伸的。基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内。一般情况下本体构件的截面要大于关联构件的截面,但基础梁截面并不一定比柱截面大,而是通过在柱位置四边加腋解决梁包柱问题。基础梁主要承受地基反力,是主要受力构件,与筏板、条基等共同支承上部结构。基础梁的刚度很大,其尺寸和配筋根据竖向反力值确定。 连梁,顾名思义,主要是连接承台、条基或独基之间的梁(JLL),起平衡作用,协调各承台、独基之间的受力,可以减少基础间沉降差异,二是可用作砖墙的承重基础。连梁标高位置有三种:一种是顶平,一种底平,第三种位于中间。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第 8.5.20中要求基础连梁宜与承台面位于同一标高。

连梁不是主要受力构件,是次受力构件,因为相对于承台和独基,基础连梁的截面尺寸小,配筋率低,只考虑承受自重和底层墙体重量,并将之传给两端绞接支座,所以只要锚入承台或独基内即可,不必贯通。也不排除有的设计把本属于基础连梁设计成基础主梁,把它作为主受力构件,如平衡柱底弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作。这时,它不能只锚入承台,而是贯通承台,并配置箍筋,因为它的用途和作用改变了。一般情况下是没有必要的。 承台梁其实与承台受力原理相同,是狭长承台或称条形承台,是把上面的力均匀地传递给桩基础,其端部构造也与承台相同。 基础梁与承台梁之间仅仅是端部弯折长度有区别,钢筋用量差异不大,所以在对量过程中不会纠缠太久。基础连梁在对量中争议最大,特别是当设计没有明确时更是如此。之所以产生如此大争议,关键是两者的构造要求不同,钢筋用量差别很大,所以双方都不敢掉以轻心。为什么人们往往把基础连梁与基础梁相混淆呢?一是图纸本身有歧义,二是对两者的概念和受力原理不清晰,三是有人故意浑水摸鱼,好争取利益的最大化。现场情况也相当的混乱和复杂,具体做法也是五花八门,施工企业一边在偷工减料,一边却在无谓浪费,与“低碳”是背道而驰的。有许多施工单位提出是业主和监理要求他们把基础连梁按基础梁施工,所以要求按实结算,并且提供这方面的资料。这个时候作为审核方就颇费踌躇,按规范、标准和图集是不能按基础梁计算的。但既然是这样施工,那么不给也说不过去,当然不给施工单位

加腋板施工方案

1-4、11-13号楼加腋板施工方案 工程名称:龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下室及总图)工程地点:武汉市江夏区凤莲路以北 施工单位:湖北楚安建筑工程有限公司 编制单位:湖北楚安建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、加腋板工程控制要点 (3) 四、施工组织计划 (3) 五、加腋板施工工艺 (4) 1.施工工艺流程 (4) 2.图纸复核 (4) 3.模板工程 (4) 4.钢筋工程 (6) 5.混凝土工程 (6) 6.植筋工程 (6) 六、质量保证措施 (10) 七、安全施工措施 (12) 八、文明施工措施 (12)

一、工程概况 工程名称:龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下室及总图) 工程地点:武汉市江夏区凤莲路以北 建设单位:武汉光谷建设投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 勘察单位:武汉华中岩土工程有限责任公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 施工单位:湖北楚安建筑工程有限公司 本项目为龙泉社区二标段还建楼,3栋住宅;其中住宅楼22层,住宅楼为剪力结构,建筑总高度为68.1㎡,单栋建筑面积为8894.85㎡,其中地下室一层,建筑面积32925㎡,总建筑面积为59609.55㎡。 本工程为45度加腋板,坡度较大。结构较复杂,施工难度较大。为了保证加腋板与设计效果一致,加腋板的施工必须严格控制其板的标高。施工中特别要注意板节点的位置与主体结构连接可靠,以及对现浇加腋板的质量控制。此外,由于加腋板为封闭结构,内侧模板为全部摊销,无法周转使用。混凝土浇筑难度大,采取地下室顶板设施工预留洞,进行加腋板混凝土浇筑完毕后浇筑预留施工洞。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,保障加腋板施工质量,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 二、编制依据 1.中冶南方工程技术有限公司设计的龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下室 及总图)施工图; 2.国家颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准 3.湖北省、武汉市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

基础梁与基础连梁区别

06G101-6第38页指出:基础连梁和地下框架梁可以与各种类型的基础进行特殊配合应用。设计时,须特别注意梁底标高应高于交错设置的相邻基础顶面标高。 地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。 基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。 从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高。 承台梁则是指特殊形式的桩承台。 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)中叶没有“基础梁和承台”的连接构造,因为正常的正规设计,不可能设置了承台再做基础梁! 看究竟是基础梁还是基础连梁,不是看代号,而是看梁上有没有荷载作用,梁下有没有地基反力。如果某梁其上有荷载作用,其下有地基反力存在,就是基础梁;反之,如果某梁其上没有荷载或仅仅只有首层砌体荷载,其下没有地基反力的作用,就不是基础梁,而是基础之间的拉梁。 有桩基承台的基础不存在基础梁;因为有桩承重,有抗震要求时,设计会在承台之间设置拉梁,拉梁不是基础梁。拉梁与基础梁的区别,基础梁地下有基础底板,基础底板又有相当的宽度,板中有按计算配置的受力钢筋;拉梁底下只有几百mm宽的拉梁垫板,构造配点小钢筋。 如果一个桩基工程,既然打了桩,不可能再做条形基础,配置基础梁。 因为现在大家都忙,没有现成软件,谁肯化力气担风险! 2)无桩基础,也就更无什么承台了。由基础底板托起的基础梁,是整个房子的根基。在这个根基上栽柱子,只能是柱子锚入基础梁内。锚固与被锚固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。

框梁水平加腋施工方案

框梁水平加腋施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

框架梁水平加腋施工方案 一、编制依据 1、合肥市滨湖新区汉合盛广场施工图; 2、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》; 3、混凝土结构加固设计规范《GB50367-2007》; 4、其它相关国家施工验收规范、标准。 二、框架梁加腋设计要求及位置 1、加腋尺寸,±~为LY400×200,加腋高度同该处框架梁高度;(详见设计图:结施103-62) 2、加腋部位结构配筋要求,斜置竖向分布筋2Ф16,加腋“U”箍筋Ф10@50; 3、混凝土等级要求,采用同层梁高一等级标号混凝土; 4、加腋平面位置及加腋层数见附图所示。 三、施工方案 1、施工流程 弹线确定加腋位置→旧混凝土面凿毛、加腋处楼板钻混凝土浇筑孔、清理→在框架梁上标记植筋钢筋位置→按植筋技术规范要求植筋、安装箍筋→隐蔽验收→安装加固加腋处模板→旧混凝土面淋水保持湿润24小时以上→浇筑加腋部位混凝土→拆模清理、验收。 2、根据加腋平面布置图及加腋尺寸,在加腋位置处弹墨线定位,对旧混凝土面人工作凿毛处理,采用钻孔器具在加腋处中心原结构板

上钻200mm孔,作为浇筑混凝土时的下料口及振捣口,并清理干净; 3、根据设计变更通知及结构施工配筋要求,在混凝土面标记出斜置竖向分布筋、箍筋位置,采用钻孔植筋方法安装加腋处钢筋, ⑴钻孔孔径及深度要求,见下表 ⑵技术要求 ①植筋施工流程,钻孔→清孔→填胶粘剂→植筋→凝胶; ②钻孔使用配套冲击电钻,孔径及孔深符合表中要求;清孔时先用吹气泵清除孔内粉尘,再用清孔刷清孔,杜绝用水冲洗;使用植筋注射器从孔底向外均匀的把适量胶粘剂填注孔内,按顺时针方向把钢筋平行于孔内走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,胶粘剂溢出,此时将钢筋固定牢固,不受外力作用;待胶粘剂固化后,约为1小时,方可绑扎钢筋,安装模板; ③因斜置竖向分布筋需两头植筋,施工不便,拟两头分开植筋,下料尺寸按2/3斜边长度,中间部位采用单面焊接15d,箍筋安装采用植筋方法;

不同形式基础梁加腋在钢筋软件中的处理方法

不同形式基础梁加腋在钢筋软件中的处理方法 前言:建筑行业突飞猛进的发展,带来了建筑行业施工工艺及建筑构件的不断改进及创新。在这样一个环境下,预算工作者就需要根据不同的情况采用合理的方法来处理实际工作中遇到的各种问题,通过几种不同基础梁加腋的形式在软件中的各种处理方法,来说明软件的灵活运用及软件设置的不断调整的重要性。 关于基础梁加腋在《06G101-6独基、条基、桩基承台》第22页,有关基础梁截面尺寸的注写中规定“注写b*h,表示梁截面宽度与高度。当为加腋梁时,用b*h Yc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高”。 例如:JZL1 400*1200Y1700*500 B14@200(4) B:4C25;T:7C25 N 6C16;LA8@400 Y 2B16;A8@300 表示JZL1,该基础梁截面信息为400*1200,加腋截面为1700*500(即腋长1700,腋高500)。 在图集中基础梁加腋的形式有以下几种: 1、基础梁与柱结合部侧腋构造,06G101-6 P53.

2、条形基础的基础梁高加腋钢筋构造,06G101-6 P54.

那么这些构造形式在广联达软件中如何进行操作呢?另外实际工程中还会遇到什么样的基础梁加腋形式以及如何操作呢? 基础梁加腋在图形软件中如何操作就不做过多说明了,图形中可以通过伐板基础、条形基础、独立基础等构件进行代替操作,只要其扣减关系处理好就可以了。下面重点说明在钢筋2009中基础梁加腋的操作以及钢筋量的计算调整。 钢筋2009中各基础梁加腋形式处理: 一、基础梁梁高加腋形式 基础梁梁高加腋这种形式软件可自行处理,即先布置基础梁,然后在基础梁原位标注中,将加腋跨的腋长、腋高、加腋钢筋按图纸信息输入正确即可。此时软件就可以按在该基础梁的原位标注中输入的钢筋信息进行加腋钢筋计算了。 例如: JZL1 400*1200Y1700*500 B14@200(4) B:4C25;T:7C25 N 6c16;LA8@400 Y 2B16;A8@300 1、该基础梁加腋信息如前所述,此时绘制完JZL1,在JZL1原位标注中对加腋信息进行输入: 2、其效果如下图所示:

梁加腋学习笔记

梁水平加腋 规范规定: 《抗震》GB50011-2010(2016年版) 《抗震》GB50011-2010条纹解释 《高规》JGJ-2010 6.1.7条

《高规》JGJ-2010 6.1.7条纹解释 其他资料: 《混凝土结构设计相关规范综合应用及疑难问题分析处理》张维斌编著中国建筑工业出版社2013) 注意:水平加腋使得框架梁端截面增大,承载能力提高,地震作用下梁端可能不会出铰,设计当然也不允许在柱头出铰,这就有可能造成塑性铰转移,使塑性铰出现在梁端非加腋梁段。因此,梁端的箍筋加密区应自水平加腋区段向跨中再延伸一个加密区长度,。梁端的塑性铰转移相当于减小梁的跨度,梁的剪力相应加大,故应注意塑性铰区适当提高抗剪配筋。 《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》李国胜 《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》朱炳寅

也有所此方面内容,内容和以上资料相同,不再引述。 个人理解:加腋是为了“强节点、弱构件”,更好地传递水平构件对竖向构件的影想。 当建筑功能要求建筑物的外立面平齐时,结构设计时也可以采用框架梁、柱截面中心线重合、在梁上设置挑板的做法,由挑板承受外围护墙的重量,其弯矩由楼层板平衡,梁、柱没有偏心,甚至梁也没有扭矩,但应处理好填充墙与梁柱的拉结构造。 实际现状: 1.很多建筑对室内空间要求很严格,水平加腋会对空间带来诸多诸少的影响,根据规范条文,并不非要加腋,采取柱箍筋加强的措施,也是允许的。 2.实际项目中,很多施工图设计图纸上都是在总说明附一个加腋做法指导图,平面图中也不指定加腋位置及尺寸,让施工单位自行判断,这种施工图表示法,如果施工单位说我按图施工,并不加腋,算谁的责任呢?另外这种图纸设计,预算也不太好算清楚。所以建议平面图中标出需要加腋的位置。 3.采用增加柱箍筋的方法也是可行的,不过规范要求的是全柱箍筋都要加强,我个人觉的,之增加节点核心区就行了。不过这就看审图是否咬文嚼字了。

广联达软件中基础梁在软件中的处理方法

广联达软件中基础梁在软件中的处理方法 前言:建筑行业突飞猛进的发展,带来了建筑行业施工工艺及建筑构件的不断改进及创新。在这样一个环境下,预算工作者就需要根据不同的情况采用合理的方法来处理实际工作中遇到的各种问题,通过几种不同基础梁加腋的形式在软件中的各种处理方法,来说明软件的灵活运用及软件设置的不断调整的重要性。 关于基础梁加腋在《06G101-6 独基、条基、桩基承台》第22页,有关基础梁截面尺寸的注写中规定“注写b*h,表示梁截面宽度与高度。当为加腋梁时,用b*h Yc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高”。 例如:JZL1 400*1200Y1700*500 B14@200(4) B :4C25;T:7C25 N 6C16 ;LA8@400 Y 2B16;A8@300 表示JZL1,该基础梁截面信息为400*1200,加腋截面为1700*500(即腋长1700,腋高500)。 在图集中基础梁加腋的形式有以下几种: 1、基础梁与柱结合部侧腋构造,06G101-6 P53. 2、条形基础的基础梁高加腋钢筋构造,06G101-6 P54.

 例如: JZL1 400*1200Y1700*500 B14@200(4) B :4C25;T:7C25 N 6c16 ;LA8@400 Y 2B16;A8@300 1、该基础梁加腋信息如前所述,此时绘制完JZL1,在JZL1原位标注中对加腋信息进行输入:

某项目地下室加腋梁板设计总结

某项目加腋梁板计算总结 一、工程概况 某项目设一层地下室,地下室建筑面积7万平方米。地下室顶板上覆盖1.2m覆土,承受较大的面荷载,并且由于景观绿化原因而使露天板经常与水接触,顶板有防水抗渗要求。同时由于地下室停车场功能,要求较大的柱距。 甲方聘请XXXXX建筑工程设计事务顾问公司对本项目进行优化,在双方的交流过程,顾问公司建议采用加腋大板的结构形式,并给出初步结构形式方案。 图 1 加腋梁板结构示意图

图 2 加腋梁板结构有限元实体模型 图 3 加腋梁结构示意图

图 4 加腋板结构示意图 二、加腋梁板的优点 1)构件受力合理 加腋梁在竖向荷载作用下,会产生明显的拱效应,在梁内产生轴压力,并使梁的跨中和支座弯矩有所减小,类似于拱桥的受力特点。加腋大板也可看做双向拱的拱壳空间结构,其受力性能明显优于平面构件,同时对于框架梁来说,整间大板传递到梁上的荷载尽管不是均布的,即便是三角形或梯形荷载,也比布置次梁传来的集中荷载均匀很多,框架梁的中的弯矩峰值要小很多,框架梁的性能能够得到更充分的利用。 2)施工方便快捷 不设次梁,使得安装模板、制作帮扎钢筋等工序省料省工。为工程缩短施工工期提供了有力条件。 3)具有良好的视觉效果 室内空间观感舒畅。由于不存在次梁,室内空间的观感更加简洁,同时能够降低层高。 4)经济技术指标优 由于结构受力更加合理,加腋梁板与同跨度的普通梁肋结构相比砼和钢筋的用量都有所减少,具有明显的经济技术优势。并且相对于普通的梁肋结构形式,结构净高降低,可以降低层高,对于地下室减少土方开挖。

三、加腋梁板的结构计算分析 1、地下室加腋梁板结构基本概况 1、基本截面尺寸 本工程中,地下室顶板标准跨跨度8.1m×8.1m,板厚200mm,板加腋Y1300×200,梁截面600×700,梁端加腋Y900×300(梁上部采用直径25mm纵筋,计算锚固长度为881mm,为减少梁柱节点核心区钢筋密度,取加腋长度900mm)。 2、荷载情况 顶板覆有1.2m的覆土,覆土荷载22kN/m2(计入板重为28kN/m2),活载5kN/m2。另在消防车道处,对于梁计算考虑12 kN/m2的消防车荷载,对于板计算考虑18.4kN/m2的消防车荷载,对消防车道无满布梁格,消防车荷载按投影面积进行折减。消防车荷载对于梁板仅作强度验算,不作裂缝及挠度验算。 2、结构设计的基本方法 由于现有的结构软件中,还没有一个软件对加腋梁板做出专门的模拟和计算,之前采用了变截面梁模拟梁加腋,结果梁端计算弯矩偏大而跨中计算弯矩偏小,而且由于不能体现加腋后梁的拱效应,用变截面梁模拟梁加腋并不合理。ANSYS、ETABS等软件虽能够近似模拟加腋梁板的受力状况,但是对整个地下室顶板进行整体建模计算,过程极其复杂,模型十分庞大(在ETABS中建立1/6地下室顶板的整体结构进行计算,其模型已经达到3.09G),且不能直接得出配筋结果。实际计算过程中采取以下步骤: ①对标准区格进行ANSYS建模,得出构件在荷载作用下应力分布情况,作为实际配筋方式的定性指导。 ②在ETABS中建立加腋梁标准区格的小范围模型,根据其内力结果对标准区格的加腋梁进行配筋;在SATWE中建立用板带模拟加腋板的模型,根据其内力结果对标准区格的加腋板进行配筋。 ③在PKPM中建立不考虑梁板加腋的整个地下室顶板的大模型,比较PKPM标准区格计算结果与第②步计算结果,得出按照PKPM的计算结果进行配筋的折算方法,对非标准区格的梁板进行配筋。 ④对异型构件(如单侧加腋的梁),忽略加腋的有利影响进行配筋。 3、标准跨加腋梁的计算分析 1、计算模型的选取 对于梁加腋的计算,在2007年第三期《建筑结构》(P84)中,徐重人提出加腋梁的简化计算模型,将加腋梁简化为以截面的形心连线为中性轴的空间曲梁,考虑了竖向荷载的作用下由于梁加腋产生的轴压力,使得相关构件可以按照压弯构件进行设计。文章给出了对称加腋梁在均布荷载作用下弯矩和轴力的计算值表(由于实际梁上的荷载并不是均布荷载,而

基础梁、基础连梁与承台梁的区别

基础梁有三种,一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,它有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;一种与柱下条形基础翼板组成的有梁式条基,或称条基梁,无主次梁之分,统称基础梁JL;第三种是独立的基础梁,不与任何基础基础构件相关联,一般位于纵横向主轴上,形成格式基础梁,也有的设计在一个主轴方向上设置基础梁。 承台梁其实与承台受力原理相同,是狭长承台或称线形承台,是把上面的力均匀地传递给桩基础,其端部构造也与承台相同。 基础梁与承台梁之间仅仅是端部弯折长度有区别,钢筋用量差异不大,所以在对量过程中不会纠缠太久。基础连梁在对量中争议最大,特别是当设计没有明确时更是如此。之所以产生如此大争议,关键是两者的构造要求不同,钢筋用量

加腋板建筑施工办法

加腋板建筑施工办法 The latest revision on November 22, 2020

1-4、11-13号楼加腋板施工方案工程名称:龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下室及总图) 工程地点:武汉市江夏区凤莲路以北 施工单位:湖北楚安建筑工程有限公司 编制单位:湖北楚安建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日

目录

 二、编制依据 1.中冶南方工程技术有限公司设计的龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下 室及总图)施工图; 2.国家颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准 3.湖北省、武汉市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8.危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 三、加腋板工程控制要点 1、由于加腋板坡度较大而且转折较多,在施工过程中在地下室顶板处根据施工图纸尺寸,进行放线定位,以确保加腋板顶部与地下室顶板相接定位准确,加腋板底部做控制标高点,保证底部标高的准确且加腋板顶部及底部与地下室顶板相接形成的阴角顺直;转角处加腋板相接等部位的尺寸必须精确控制;以保证加腋板相接形成的阳角线顺直且精确; 2、加腋板模板支撑体系的稳固性必须符合要求,扣件式钢管脚手架与主体剪力墙连接,在架体中间搭设斜撑,避免内脚手架侧移和不稳定。 3、加腋板混凝土浇筑方法和浇筑顺序,必段保证加腋板板内部密实,表面平整。 4、加强工程安全管理工作。

平法图集基础梁看图及广联达绘图

06G101图集基础梁如何画 提问时间: 2011-08-23 09:28:57 图纸说明要求基础梁按照06G101图集施工,基础梁没有剖面图,只有平面图。基础梁的标注例如: JL1 400*1000Y1800×450×250 a8@200(4) B 4b25;T 6b25 4/2 N 8b16;L a8@400 Y b14@150;a8@300 这个标注是什么意思?有些地方看不懂。还有,怎么用软件把这个基础梁画出来? 收藏举报 最佳答案好评率: 100% 2011-08-23 09:40:06 首先根据基础结构判断这个JL是基础梁还是基础连梁,基础梁是反梁,而基础连梁是在框架梁那定义(属性选基础连梁),是属于正梁。两者受力相反。 400*1000这个是截面尺寸,Y(表示加腋)1800*450*250这个是加腋尺寸,在原位标注梁平法表格那输入 B 4B25 这个是下部配筋 T 6B25 4/2 这个是上部配筋根据这个配筋信息就可以知道这个是基础连梁 N 8B16 是抗扭腰筋 A8@400是拉筋 Y B14@150 A8@300 这个是加腋部分的配筋,也是在原位标注梁平法表格那输入

?头衔:全球总裁 ?专家: 2011-08-23 09:42:57 JL1 400*1000---基础梁,截面:宽400高1000;Y1800×450×250---加腋:长*宽*高。 a8@200(4)--箍筋,直径8间距200,4支箍。 B 4b25---下部钢筋,二级钢直径25的4根;;T 6b25 4/2---上部钢筋6根直径25的,上面第一排4根,第二排2根。 N 8b16;L ---抗扭钢筋8根二级钢直径16;a8@400拉筋一级钢直径8间距300. Y b14@150;加腋钢筋二级钢直径14间距150;a8@300--加腋箍筋一级钢直径8间距300. 怎么用软件把这个基础梁画出来?---先集中标注---绘图---原位标注 举报 ? ?回答:盼盼 ? 2011-08-23 09:52:45 JL1 400*1000Y1800×450×250 是一个带基础梁的条形基础,基础梁为400*1000,条基为四棱锥截面条基,底宽为1800,下方直面高度为450,坡面高度为250。 a8@200(4)是地梁箍筋。 B 4b25;T 6b25 4/2 B 4b25;是地梁的下部钢筋,T 6b25 4/2 是地梁的上部钢筋 N 8b16;L a8@400 是

框架梁端加腋

框架梁端加腋提高承受负弯矩的能力 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 [关键词] 梁端加腋 一、 加固设计理念 当对既有框架改造时,由于使用荷载的增加,势必对框架梁上正、负弯矩有相应的增加。 二、 梁端加腋的构造尺寸 梁加腋构造尺寸: 0.4h b h h ≤ 0.820h b l h d ≤≤且 (d-为负弯矩钢筋直径) 加腋坡度一般为 1:1 1:2(图一) 图一,梁端加腋尺寸 三、 梁端剪力验算 (1) 非抗震设计及抗震等级为四级抗震设计; 0.25()b c b b s V f b h a ≤- (2)一、二、三级抗震设计 0.20()/b c b b s RE V f b h a r ≤- 式中:b V --梁端部剪力 f --混凝土轴心抗压强度设计值

c b --梁宽度 b h --梁高度 h h --加腋高度0.4h b h h = s a --受压钢筋合力点至截面近边的距离。s a =30mm RE r --承载力抗震调整系数,斜截面梁承载力计算RE r =0.85 (3) 请注意因后加腋混凝土与柱的结合面粘结效果很难估算,所以不考虑加 腋h h 高度的混凝土抗剪能力。如果抗剪能力不能满足,则应另设置措施。 四、梁加腋的构造措施 由于在既有框架梁上增设梁端加腋部分,要求加腋部分与梁柱的结合面尽可能紧密。所增设的钢筋,锚栓,箍筋位置正确,焊接到位(图二)。 图二,梁端加腋构造 (1)加腋斜筋设置 原梁双肢箍筋 212≥Φ 原梁四肢箍筋 412≥Φ 且斜筋总面积14≥跨中总受弯钢筋面积。 斜筋与相同植筋的锚栓相焊接 (2)加腋箍筋设置 凿开原梁加腋部分梁底保护层露出箍筋,按相同钢筋及间距焊接开口箍筋。 (3)柱侧面的加腋部位凿毛、清洗干净,并刷界面剂。 (4)加腋混凝土 因加腋部分混凝土量较少,且不便振捣,为方便施工,一般应采用自流态,免振捣,无收缩,微膨胀的“高强无收缩灌浆料”,一般常温情况下,7天可达60MPa 。

基础梁计算方法

基础梁计算方法 基础主梁钢筋的计算主要是底部和顶部的贯通纵筋、底部非贯通纵筋、侧面纵向构造钢筋和箍筋的计算,算法主要来源于04G101-3; 一、算量基本方法: 一、底部和顶部贯通纵筋: (一)端部外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;上部非第一排纵筋不伸 入外伸端,伸入支座对边弯折,弯折长度为12*d;计算规则来源于 平法04G101-3第29页。在软件中是通过基础主梁节点设置第一项“基础主梁端部外伸构造”来设置。 注意:基础梁底部纵筋多于一排时用斜线“/”隔开,如:2B25/4B28;则表示底部最底排纵筋是4B28,底部第二排是2B25。

(二)端部无外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部无外伸时,根据平法04G101-3第29页,要求基础梁底部和顶部纵筋成对连通设置,底部和顶部多出的钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d;软件采用传统算法,底部和顶部第一排纵筋伸至对边弯折,弯折长度为h/2,其余钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d。软件中是通过基础主梁节点设置第二项“基础主梁端部无外伸构造”来设置。

(三)基础主梁顶部有高差时纵筋的计算: 下部纵筋连续通过支座;低跨上部纵筋伸入支座内,伸入长度为la;高跨上部第一排纵筋伸入低跨梁内,伸入长度为la;非第一排纵筋伸入支座内la。计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第三项“基础主梁顶有高差构造”来设置。

(四)基础主梁底部有高差时纵筋的计算: 上部纵筋贯穿支座;下部最底排纵筋伸入高跨梁内,伸入长度为la;非底排纵筋伸入支座内锚固,伸入长度为la;计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第四项“基础主梁底有高差构造”来设置,在节点设置中输入放坡角度,底部钢筋计算时会按照角度计算斜长。

加腋总结

加腋相关总结 该帖被浏览了196次 | 回复了0次 为什么加腋? 水平加腋:参考高规6.1.3梁柱中心线不能重合时(9度偏心距不应大于该方向的柱宽的1/4,其余情况不宜大于偏心方向柱宽的1/4),且偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁端水平加腋方式。6.1.3条文说明:水平加腋方式能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能。 竖向加腋是为了以结构构形所达到的拱效应调整内力,可以看做是反调幅,根据力学原理,是能够保证结构安全的,加腋后,梁下部受压,不配钢筋都可以,我觉得,你的加腋段配筋能够保证加腋处强度能够满足结构构形的需要就可以了, 底部纵筋一排就行,加强些箍筋。 --- kenhui 水平加腋,竖向加腋在结构分析和设计软件中怎么处理? PKPM]新天地杂志0601期咨询台摘编 问:现在的软件计算能否考虑并计算加腋梁? 咨询台:目前对于加腋梁一般分为三段处理,通常两端加腋部分可用变截面梁来输入,对于不加腋的中间段,可用等截面梁输入。 -------ZZZ825 Sap2000,midas中变截面梁方式处理 加腋的高度,长度,相关构造要求? 1) 水平加腋构造要求:高规6.1.3 2) 03GB101-1图集P60页框架梁加腋构造图 3)《G101系列图集施工常见问题答疑图解》08G101-11 p53页竖向加腋 a) 施工图中注明加腋尺寸,有抗震设防要求的,加腋范围内箍筋均要求 加密,加密要求在图纸为交待时同框架梁端箍筋加密要求的直径和间距! b) 两端加密区长度从加腋弯折点开始计算,不应将加腋长度计算在内。 c) 加腋范围内增设纵向钢筋不少2根,并锚固在框架梁和框架柱中;垂 直加腋纵筋由设计确定! 4)《混凝土构造手册》p129梁支托配筋。 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》(中国建筑工业出版社,2003.2)第 9.5.4条.

加腋梁板做法总结

加腋梁板计算总结 一、加腋梁板的优势 地下室顶板塔楼外的部分一般由于园林的要求,覆有较厚的覆土,荷载很大(在消防车道还有)。同时由于景观绿化原因而使露天板经常与水接触,顶板有防水抗渗要求,一般要求控制0.2mm的裂缝宽度。现在具有停车场功能的地下室一般要求较大的柱距。如果采用普通的梁板结构,计算需要很大的梁高及板厚,并且需要较大的钢筋用于裂缝控制。 图 1 加腋梁板结构示意图

图 2 加腋梁板结构有限元实体模型 经计算验证,对于覆有覆土并有裂缝控制要求的地下室顶板,采用加腋梁板结构具有以下明显的优势: 1构件受力合理 加腋梁在竖向荷载作用下,会产生明显的拱效应,在梁内产生轴压力,并使梁的跨中和支座弯矩有所减小,类似于拱桥的受力特点。加腋大板也可看做双向拱的拱壳空间结构,其受力性能明显优于平面构件,同时对于框架梁来说,整间大板传递到梁上的荷载尽管不是均不的,即便是三角形或梯形荷载,也比布置次梁传来的集中荷载均匀很多,框架梁的中的弯矩峰值要小很多,框架梁的性能能够得到更充分的利用。 2施工方便快捷 不设次梁,使得安装模板、制作帮扎钢筋等工序省料省工。为工程缩短施工工期提供了有力条件。

3具有良好的视觉效果 室内空间观感舒畅。由于不存在次梁,室内空间的观感更加简洁,同时能够降低层高。 4经济技术指标优 由于结构受力更加合理,加腋梁板与同跨度的普通梁肋结构相比砼和钢筋的用量都有所减少,具有明显的经济技术优势。并且相对于普通的梁肋结构形式,结构净高降低,可以降低层高,对于地下室减少土方开挖。 二、加腋梁计算方法 1、加腋梁做法 对于一般地下室顶板结构,8.1m跨加腋梁加腋尺寸可取Y900x300,跨度较大时易根据跨度根据比例调整加腋尺寸。 图 3 加腋梁结构示意图 2、模型分析 a.曲梁模型: 对于梁加腋的计算,在2007年第三期《建筑结构》(P84)中,徐重人提出加腋梁的简化计算模型,将加腋梁简化为以截面的形心连线为中性轴的空间曲梁,考虑了竖向荷载的作用下由于梁加腋产生的轴压力,使得相关构件可以按照压弯构件进行设计。 图 4 加腋梁的拱模型示意图 b.壳模拟有限元模型

基础梁的翻样

基础梁的翻样: 我们看见基础梁的平面图纸,以JZL-07(4轴/A轴~E轴)为例进行翻样。我们首先要看一下JZL-07的集中标注信息和原位标注信息来确定钢筋怎么翻样。 通过集中标注我们可以知道:基础梁的宽度为600mm,高度为1500mm,箍筋是二级钢,直径为14mm,加密区间距为100mm,非加密区为200mm,6肢箍,下铁通长筋为6根直径为28mm的三级钢,有6根直径为14mm的构造腰筋,钢筋的级别为二级钢。 通过看原位标注我们可以知道:第一跨(A轴)的左支座筋为6根三级钢直径为28mm,右支座(B轴)钢筋为16根三级钢直径为28mm(下一排7根,下二排为7根,下三排为2根),第一跨(A轴~C轴)的上部通长筋为12根三级钢直径为28mm(第一排7根,第二排5根);第二跨(C轴~E轴)的截面为宽度800mm,高度为1200mm;右支座钢筋(E轴)同第一跨的左支座钢筋,右支座钢筋为6根三级钢直径为28mm,第二跨(C轴~E轴)的上部通长钢筋为6根三级钢直径为28mm。

这样我们可以来先翻JZL-07(4轴/A轴~E轴)的下部通长筋了,先算一下下部通长筋的长度: =7200+2400+5200+2000+600-40×2=17320mm 支座钢筋的计算: 第一跨支座钢筋的计算:下铁通长筋6根,第一跨南端的支座标注为6根三级钢直径为28的,这样支座钢筋就不要再计算了. 第二跨支座钢筋的计算:支座筋的长度是净跨的1/3,取左右跨的大值,第一跨净跨为7200+8400-450-300=8850mm,第二跨的净跨为5200+2000-600-300=6300mm,所以我们计算的时候肯定要按8850mm的1/3长度进行计算。 =8850÷3×2+900=6800mm 二排钢筋和三排钢筋也同样的计算方法,长度也应该是6800mm。只是一排支座附加筋7根扣除通长筋6根,附加1根就可以了,二排支座附加筋为7根附加筋,三排支座附加筋为2根. 第二跨右支座(E轴)钢筋的计算:下铁通长筋6根,第二跨北端的支座标注为6根三级钢直径为28的,这样支座钢筋就不要再计算了. 从平面图中,我们可以看出上铁有6根可以通长计算,但是由于高度不一样,我们实际算的时候就要断开进行互相锚固,高跨要进行弯折锚固,低跨的要进行直锚,直锚长度大于等于锚固长度。上铁通长筋的长度计算同下铁通长筋的长度计算.A轴至C轴之间有1根一排,5根二排,直径都是28mm的三级钢. 一排钢筋(A轴~C轴)的长度计算: 300+7200+2400+600-40×2=10420mm 二排钢筋(A轴~C轴)的长度计算: 300+7200+2400+600-40×2-50×2=10320mm 一排钢筋(C轴~E轴)的长度计算: =7200-600+300-40+45×28=8120mm 梁腰筋的计算长度: 第一跨A轴~C轴的长度计算:

加腋板施工方案

加腋板施工方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

