文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥自流平地坪施工工艺及方案

水泥自流平地坪施工工艺及方案

水泥自流平地坪施工工艺及方案
水泥自流平地坪施工工艺及方案

水泥自流平地坪施工工艺及方案水泥基面层自流平地坪作为一种新生材料,以其质感、自然、环保及多变,越来越受到设计师及业主的青睐。然而,现在市场上却人人谈面层自流平而色变,究其原因,不外乎材料的优略及施工工艺落后而造成效果缺失。现将水泥基面层自流平地坪施工工艺阐述如下,供业主、设计师及施工方参考。

拉拔检测→基层清理→机械打磨→填充修补→真空吸尘→刷界面剂→弹线、界格→封堵边界→砂浆搅拌→砂浆测试→泵送施工→成品养护→封闭→切缝→分项验收

01、基层检查?

按照水泥基自流平对基层的要求和须检查的项目内容对地面基层进行检查,如地面是否有开裂、空鼓等现象。用水平仪测量地面高低差,并进行标注。空鼓部位可用钢筋进行敲击进行判别后作出记号绘制成图,并标注面积及具体区域。

02、拉拔检测?

水泥基自流平材料提供的是耐磨的面层,因此承受竖向荷载的主要因素由地面基层决定。因此必须检测地面基层的强度,砼抗拉拔的强度必须大于1.5MPa。同时确定需要修补的薄弱部位。全面彻底检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,从而确定砼垫层的强度。

一般按基层混凝土浇筑流水段进行测试,至少一个流水段测试一个点,视地面情况酌情增加测试点(每300平米有一个测试数据)。用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,拉拔测试流程如下,

1)钻芯,用电锤将内径35mm的中空钻头将混凝土地面钻深约10mm的

孔。

2)粘贴钢座(外径为35mm的圆形钢制粘结头)。

3)检测,将铝制支座放置在钢座上,将钢制连接头拧在钢座上,然后穿入喜利得拉拔仪。旋紧拉拔仪的把手,直至钢座将混凝土破坏。

4)读数,直接从拉拔仪表盘读取数据,所得数据即为混凝土地面的抗拉强度。

5)记录、统计数据并汇集成表,并标于平面图上。

03、基层清理?

清理场内堆放材料、设备移出施工区域。清除松散、薄弱材料。人工用扫帚进行场地的初次清洁。用铲刀将地面散落的砂浆、胶等进行清理。破损和不平的基层处理。如基层出现软弱层或坑洼不平,必须先剔除软弱层,杂质清除干净。清扫工人需1组,每天至少完成6000~7000平米,以保证第2天可以对清扫后的基层进行打磨。

04、机械打磨?

对基层采用打磨,用专业地面打磨机将地面薄弱表面(浮浆、松散的材料)清除,使地面形成粗糙表面,形成良好的粘结结合面。

处理后的地面无松软浮浆,密实、表面无松动、杂物。大型打磨机未处理的部位必须用平推打磨机进行处理。打磨吸尘后再次确认地面裂缝及空鼓情况。

05、基层填充修补?

根据基层情况,记录位置,开裂、空鼓处需将地面局部切开,然后用快速修补砂浆A6(加水量19%,使用电动搅拌机搅拌)进行修补。基层空鼓、裂缝修补方法如下。

Ⅰ、基层裂缝修补方法

1)小于0.3mm的裂缝处理地面后,仔细检查地面,用吸尘器彻底清洁裂缝。不需要额外的工作,自流平专用的界面剂即可封闭裂缝。

2)大于0.3mm的裂缝

①如果存有灰尘、碎片或其它杂物,必须用切割机切成V形缝。

②涂刷界面剂。

③浇筑快速修补砂浆A6,用水量19%,电动搅拌机搅拌)。

④转入正常自流平地面施工程序进行。

Ⅱ、基层空鼓处理方法

A、如果空鼓垫层小于2 cm 深

(1)首先确定空鼓面积大小,并做出明显标记;

(2)将已空鼓的区域全部切割出来,清理已空鼓的混凝土;

(3)用吸尘器彻底清理混凝土基面;

(4)涂刷界面剂;

(5)浇筑快速修补砂浆A6进行修补;

B、如果空鼓垫层超过2 cm并小于10cm深

(1)首先确定空鼓面积大小,并做出明显标记;

(2)将已空鼓的区域全部切割出来,清理已空鼓的混凝土;

(3)用吸尘器彻底清理混凝土基面;

(4)涂刷界面剂;

(5)快速修补砂浆A6按照1:1.2比例配混凝土骨料浇筑修补;

6、吸尘

基层打磨后所产生的浮土,必须用吸尘器吸干净。

7、涂刷界面剂

涂刷界面剂目的有四:一是对基层封闭,避免基层过多过快吸水,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改善自流平材料的流动性。

1)涂刷第一遍界面剂

将界面剂用水稀释,比例为1:5,均匀涂刷到清理干净的地面上,约2小时后干燥(使用幅宽为600mm的棕刷,将界面剂涂刷到基层上,使其充分渗入到基层混凝土中)。等候约12小时,再刷第二遍。

2)涂刷第二遍界面剂

将界面剂用水稀释,比例为1:3,均匀涂刷(辊涂均匀即可)到地面上,约3小时后干燥。涂刷要均匀、不遗漏,不得让其形成局部积液。

8、弹线、界格

按施工作业区段划分情况弹线,设置界格。按照砂浆泵泵送能力,一般18米左右设置界格。用墨斗弹线,界格一般应设在柱正中。然后将分隔的海绵条贴在弹好的墨线上。

9、封堵边界

用海绵条封堵楼梯踏步、门口、排水口、边界、柱边等部位,施工前要仔细检查边角,确保可能泄露的部位已经严格封闭。

对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用木方或方钢顶住。

10、泵送施工(适用于合贝系列A801、A802、A803、A804、A808等产品)

1)砂浆搅拌

泵送施工的材料应提前运输进施工区域。砂浆泵区域必须进行地面保护。接通电源,380V,带保护零相的3相5线电源。DUOMIX2000功率为12KW。电源必须保持连续供应,不可中途断电。连接水源,必须为清洁干净的水,压力要至少3bar以上。同时要满足多个设备同时使用的流量。管径应在2英寸以上。测试设备,先打开开关,给水进行管道湿润。

开启进料,所有开关自动开启,上料人员开始不断上料,保持料仓内料的连续供应。

3)测试砂浆的流动度

给自流平砂浆搅拌机接通电源、自来水源,泵送管接通至施工地点,在搅拌出第一罐灰后立即进行流动度检查。用专用的自流平流动度测试板测试自流平砂浆的流动度。流动度应控制在技术要求的规定范围内。

3)砂浆的离析测试

将检测流动度后的流板侧放,检测材料是否均匀不离析,对于泵送施工,调至保持砂浆流动性的最少水份。

4)泵送施工

自流平砂浆泵送初期必须先用大塑料桶接出湿润泵管的水,待正式自流平砂浆泵出后,将泵管移至作业面的一端,从左到右、从里往外水平缓慢均匀移动,严禁局部泵浆太多,影响最终找平效果。均匀摊铺材料(施工厚度5mm),用抹子辅助流平。

辅助找平:在自流平砂浆流出约500mm宽范围砂浆自行流平后,由手持长杆齿形钢刮板、脚穿钉鞋的操作工人在自流平砂浆表面轻缓地进行辅助流平,

并通过轻缓的抹压而起到梳理导出砂浆内部气泡的作用,使其达到辅助流平和密实度。

消泡:在自流平砂浆流出约1000mm宽范围后,由手持长杆消泡滚筒、脚穿钉子鞋的操作工人在自流平砂浆表面轻缓地进行消泡,从而消除自流平内部气泡,同时又能起到增加自流平密实度的作用。施工过程中,避免高温和气流,开放时间20分钟,2小时后可行走。不同施工区域交接缝处理:首先进行施工的区域,2小时后,将该区域边界海棉条撕下,用保护材料将四周粘贴牢固,防止相邻区域自流平施工时污染已完成区域自流平。当后来施工区域处自流平施工做至交接缝处时,用刮板控制平整度。

11、成品养护

施工完成后,对现场进行封闭自然养护。一般4小时即可行走。

12、涂刷保护剂

采用朵颐科技AWM202水性防护剂进行防护,依照比例将水性透明保护剂的充分搅拌均匀;搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,涂布面涂材料时,采用专用滚筒等工具,将材料均匀涂布;施工涂布时应尽量减少施工结合缝;自流平材料在涂覆专用罩面剂后的12小时内不准上人及交叉作业。

13、切缝处理

所有建筑物缝隙将按设计形式进行保留,基层混凝土的分仓缝和后切缝将在上部保留约3mm宽缝隙,并保持与基层一致。切缝后使用专用填缝剂填缝处理。

自流平楼地面施工方案

自流平楼地面施工 方案

自流平楼地面施工方案 1工艺流程 基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。 2 施工方法 2-1 基层检查 全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5 MPa 。 2-2 基层清理及处理 (1) 将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。 (2) 基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。 (3) 对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利 5 000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。 (4) 对C25 素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16 界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹

平堵严。 2-3 抄平设置控制点 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m 的地面控制点。 2-4 设置分段条 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10 mm ×10 mm) 对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。 2-5 涂刷界面剂 (1) 涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改进自流平材料的流动性。 (2) 按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2 h ,第二遍界面剂干燥时间约3 h。 2-6 自流平砂浆搅拌、泵送 (1) 给自流平砂浆搅拌机接通电源、自来水源,泵送管接通至施工地点,在搅拌出第一罐砂浆后立即进行流动度检查。 (2) 流动度检测方法,自流平砂浆自由扩散在180 ±20 mm 范围内即为合格。水份过多会影响自流平的稠度,降低自流平表面强度。

水泥自流平施工工艺流程

水泥自流平施工工艺流程 一、施工准备 (一)材料:界面剂、自流平水泥. (二)施工工具辅助机具:水管、电线电缆、照明灯(或现场灯光)、底涂辊刷、量水筒、搅拌桶、自流平专用刮板、放气辊筒、钉子鞋等。(三)人员配备施工人员的配备应根据施工面积而定,一般应包括:机械工(自流平搅拌、地面打磨、真空等)、瓦工(修补、找平)、力工(清扫、搬运、涂刷界面剂)、管理人员(现场管理、质量控制等) 二、施工方法 1. 基层检查:全面彻底检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,从而确定砼垫层的强度,砼抗拉拔的强度宜大于1.5Mpa。 2. 基层清理及处理: 2.1清扫地面将尘土、不结实的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净,使基层密实、表面无松动、杂物。打磨后仍存在的油渍污染,须用低浓度碱液清洗干净。 2.2基层打磨后所产生的浮土,必须打扫干净(或用锯沫彻底清扫)。 2.3如基层出现软弱层或坑洼不平,必须先剔除软弱层,杂质清除干净,涂刷界面剂后,用强度高的混凝土修补平整,并达到充分的强度,方可进行下道工序。 2.4伸缩缝处理:清吸伸缩缝,向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷界面剂,干燥后用拌好的自流平砂浆抹平

堵严。 3.涂刷界面剂: 3.1涂刷界面剂的目的是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份,增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度,防止气泡的产生,改善自流平材料的流动性。 3.2 按照界面剂使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面剂涂刷在地面上,涂刷要均匀、不遗漏,不得让其形成局部积液;对于干燥的、吸水能力强的基底要处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。 3.3确保界面剂完全干燥,无积存后,方可进行下一步施工。 4.自流平水泥施工: 4.1应事先分区以保证一次性连续浇注完整个区域 4.2用量水筒准确称量适量清水置于干净的搅拌桶内,开动电动搅拌器,徐徐加入整包自流平材料,持续均匀地搅拌。使之形成稠度均匀、无结块的流态浆体,并检查浆体的流动性能。加水量必须按自流平材料的要求严格控制。 4.3将搅拌好的流态自流平材料在可施工时间内倾侧到基面上,任其象水一样流平开。应倾侧成条状,并确保现浇条与上一条能流态地融合在一起。 4.4浇注的条状自流平材料应达到设计厚度。如果自流平施工厚度设计小于等于4mm,则需要使用自流平专用刮板进行批刮,辅助流平。 4.5在自流平初凝前,须穿钉鞋走入自流平地面迅速用放气辊筒滚轧

自流平地面施工工艺

自流平地面施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

环氧树脂自流平地面施工工艺 一、施工准备 1、材料准备 主要材料: 环氧树脂地流平涂料、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀,其质量标准见下表。 表1 环氧树脂地流平涂料的技术指标 试验项目技术指标 涂料状态均匀无硬块 涂膜外观平整光滑 干燥时间表干(25℃)≤4 h 实干(25℃)≤24 h 耐磨性(750g/500r),g ≤ 附着力(级)≤1 硬度(摆杆法)≥ 对比率≥ 光泽度(%)≥30 耐冲击性 40Kgcm无裂纹、皱纹及剥落现象 耐水性 96h无异常 耐碱性(10%NaOH) 96h无异常 耐盐水性(10%NaCl) 96h无异常 储运与贮存: 密闭储运,避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处,避免高温,严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。 2、机具准备: 漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。 施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理,以免影响下次使用。 3、基层处理: 施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C25以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。 新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。 基层基面。自流平砂浆浇刚性,因而须留伸缩缝,可降低收缩影响。 含水率测定 含水率的测定有以下几种方法:

自流平楼地面施工方案

自流平楼地面施工方案 1工艺流程 基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。 2施工方法 2-1基层检查 全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5MPa。 2-2基层清理及处理 (1)将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。 (2)基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。 (3)对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利5000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。 (4)对C25素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹平堵严。 2-3抄平设置控制点 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m的地面控制点。 2-4设置分段条 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10mm×10mm)对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。 2-5涂刷界面剂 (1)涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改善自流平材料的流动性。 (2)按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2h,

姘存偿镊

水泥自流平施工方案 1、工程概况 1.1工程概况 工程名称:中央电视台新台址建设工程A 标段 建设单位:中央电视台新台址建设工程办公室 建筑设计单位:荷兰大都会建筑事务所 国内设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 设计顾问:奥雅纳工程顾问 监理单位:北京远达国际工程管理有限公司 总承包施工单位:中国建筑工程总公司 中央电视台新台址建设工程位于朝阳路和东三环路交界处的CBD中央商务区内。新址工程建成后将成为首都北京的标志性建筑物。主楼由两座塔楼、裙房及基座组成,设三层地下室。地上总建筑面积40万平方米,两座塔楼呈倾斜状,分别为52层、44层,顶部通过14层高的悬臂结构连为一体,最大高度234米。裙房为9层,与塔楼连为一体。主体结构为钢结构。 服务楼工程位于央视新台址建设工程地段东北部,建筑面积22892m2,建筑高度为17.94m,由能源中心与警卫中心两部分组成,外观为一个独特的圆环形建筑,环绕规划道路E8 路两侧,形成整个基地的东侧入口。其中警卫中心为地下1层,地上2层,局部夹层,采用框架结构体系;能源中心为地上2层,地下1-2层,局部有夹层,采用框架结构体系。设计±0.00 绝对高程为38.30m。 工程开工日期为2005年4月28日,计划竣工日期为2009年1月8日,共计1352日历天。 2.2质量目标、安全目标、环境目标: 质量目标:确保北京市建筑结构长城杯(金奖)、建筑长城杯(金奖)、鲁班奖。 安全目标:严格按照公司OSHMS18001 职业安全健康管理体系运行。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,杜绝死亡事故,杜绝重大工伤事故,杜绝重大机械事故及急性中毒事故,轻伤率控制在千分之三以内。 环境目标:根据ISO14000 环境管理体系标准,落实工地环境保护措施,重

自流平地面施工方案

自流平地面施工方案 一、基层处理 (1)清理现场的水泥块、腻子,以及其他污物;并且特别注意墙角、门边的清理工作。 (2)对地面空鼓部分,需先将空鼓周边敲掉。 (3)如基层大面不平整,应先用打磨机打磨平整。 (4)对空鼓敲掉部分以及浅沟、低洼严重处,先用自流平水泥填补。(5)界面剂涂刷施工前需用吸尘器彻底清洁基层。 (6)注意事项:基层太潮湿或平坦度达不到施工要求,严禁施工。 二、自流平施工 (1) 底涂界面剂:涂刷界面剂的目的是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;防止气泡的产生;改善自流平材料的流动性。水泥地坪界面处理可用1:1比例兑水稀释后用羊毛滚筒充分滚涂;对高吸收性基层需滚涂2至3遍;混凝土地坪不兑水,直接滚涂。干燥时间为3小时,以手摸不粘为标准均。 (2)自流平施工:等底涂完全干燥,均匀无积液,完全被基层吸收方可进行。 (3)先将6~6.5kg清水倒入搅拌桶内,然后倒入一包即25kg自流平水泥,边倒边充分搅拌,直至形成无颗粒流态均匀混合物(约4~5分钟)。 (4)把混合物均匀地倒入施工区域,任其象水一样流散开来,自动

找平。若自流平施工厚度设计小于4mm,需用锯齿形耙子布展均匀至所要求的厚度。搅拌好的自流平水泥须在20分钟内用完。 (5)在自流平初凝前,需穿钉鞋走入自流平地面,用专用消泡滚筒单方向滚压地面以排除因混合而带入的空气,避免气泡、麻面及接口高低差。 (6)自流平施工完毕后24小时对面层使用专用地面蜡水涂1-2遍。(7)自流平施工工具包括搅拌器、刮齿、钉鞋、放气滚筒、打磨机、吸尘器。 (8)每日施工面积约为100-150平方米。 (9)施工人数为5-7人。 三、施工注意事项 (1)施工环境要求:应干燥地面,地面相对潮湿应保持在90%一下; 无雨雪,不要有过强的穿堂风,以免造成局部过早干燥。若夏季炎热温度较高,宜选择夜间施工。 (2)自流平地面对基层要求较高,基层不得有松散的混凝土、油脂、杂物,尘土吸净;地面上的地漏、地沟、分格缝等要先用海绵条封住;原垫层所留分格缝需用与自流平砂浆同等材质进行封闭。 (3)自流平施工前,要求界面剂表面要干燥,以便获得更好的连接性。施工时应注意保持通风;界面剂不耐冻,低温状态下,储存和运输时应保温。 (4)施工用水最好是洁净自来水,以免影响表面观感质量。

水泥自流平施工工艺

自流平水泥施工工艺 使用自流平水泥是保证卷材类地板施工质量和装修效果的最基本保证。由于其重要性,必须严格按照施工工艺施工。 一、基础地面的要求: 基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下: 1、水泥砂浆与地面间不能空壳 2、水泥砂浆面不能有砂粒,砂浆面保持清洁 3、水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm. 4、地面必须干燥,含水率用专用测试仪器测量不超过17度。 5、基层水泥强度不得小于10Mpa。 二、施工前的准备: 在自流平水泥施工前,必须用打磨机对基础地面进行打磨,磨掉地面的杂质,浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘,用吸尘器吸干净。 清洁好地面后,上自流平水泥前必须用表面处理剂处理,按要求把处理剂稀释,用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀,不留间隙。涂好处理剂后根据不同厂家产品性能的不同,等待一定时间即可进行上面自

流平水泥的施工。水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力,防止自流平水泥的脱壳和开裂。 三、上自流平: 准备好一个足够大的桶,严格按照自流平厂家的水灰比加入水,用电动搅拌器把自流平彻底搅拌。搅拌分两次进行,通常第一次搅拌约5—7分钟,中间需停顿2分钟,让其发生反应,之后再搅拌约3分钟。搅拌需彻底,不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。 搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上,用带齿的靶子把自流平靶开,根据要求的厚度靶到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动,放出其中的气体,防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。根据现象不同的温度,湿度和通风情况,自流平水泥需8—24小时后方能彻底干透,干透前不可进行下一步的施工。 四、精打磨处理 完美无缺的自流平施工离不开打磨机,自流平施工完成后,自流平表面可能还会有小的气孔,颗粒及浮尘,门口与走廊也可能有高低差,这些情况都需要打磨机来做进一步的精处理。打磨后用吸尘机把灰尘吸干净。

水泥基自流平地面施工方案

施工方案 第一章编制说明 真诚感谢总包单位给予我方在03-04地块天津洲际酒店项目车库水泥基自流平工程投标的机会!公司各级领导深知本工程的特殊性和重要性,十分珍惜此次难得的机会,针对该工程的特点、重点、难点组织了多个专题会进行反复研究和方案论证,目的是使施工方案科学、合理、详尽、具有很强的可操作性和针对性。 我公司承建过许多类似大型工程项目,在工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,并形成了一套成熟先进的施工技术,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们结合本工程的特点,针对重点和难点制定了此施工方案。 第二章编制依据 本施工方案是根据03-04地块自流平工程招标要求、施工图纸、国家现行技术标准文件经现场实际勘查后编制而成,用以指导本工程的施工。 适用的相关标准、规范有: 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《水泥基自流平楼地面建筑构造》08CJ14 《地面用水泥基自流坪砂浆》JC/T985-2005 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 (2001年修改) 《自流平地面工程技术规程》JGJT175-2009 《自流平地面施工技术规程》DBII/T511-2007 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2001 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-1997 质量管理体系: ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系文件。

水泥自流平施工方案

水泥自流平施工方案 一、简介: 本品采用特种水泥精细骨料和进口聚合物喷雾干粉树脂及特种添加 剂等原料,应用德国技术和配方精制而成,是一种理想的高流动性、高塑性的自流平地基材料,无毒无害,为绿色环保产品,是为铺设PVC地板提供平整、完好、坚实的理想基层。 二、性能特点: 流动性能优异,可大大提高各种铺地材料的使用寿命和装饰效果; 施工方便,硬化迅速,短时间内可承做地面材料; 优良的抗压、抗拉强度,耐水、耐碱性优良,强度高于一般水泥地面,施工周期短。以上优点都是普通水泥无法比拟的。三、施工方案:1:基层准备: A、基层检测:基层应干燥,含水率应≤4%(CM仪测试);基层应密实、无空鼓、无裂缝、无起砂、清洁且无影响当当粘结的污渍; B、基层打磨:采用全自动自吸尘LZ-30S削磨机。 2:施工内容: A、底漆:施工自流平前先用水性底漆涂刷一道,将两组分按配比混合均匀,添加一定比例的水混匀即可使用; B、自流平面漆: (1)在基层底漆干燥后开始进行自流平施工。在搅拌桶内倒入6升洁净的冷水,慢慢加入粉料,这加边用配有搅拌浆的搅拌器进行搅拌,

应搅拌至均匀无结块,搅拌时应先搅拌约2分钟,停顿30秒左右再慢速搅拌约30秒。搅拌时应用木片沿桶壁将残留水泥块刮到桶内。(2)将混合料运送至需铺设区并按工作量倒在基层上,用镘刀(基层不平整时)或专用刮齿(基层较平整时)均匀地铺开。如有可能应一道就涂至所需. 厚度。随着铺设的同时用消泡滚筒对自流平进行消泡。 (3)如因当日不能施工完且需留工作缝时,应对工作缝进行斜坡式接缝处理。 (4)要配制较稠的混合料,先混合,再加入粗石英砂,比例可达2:1。 (5)20℃左右,该产品24~48小时后可进行打磨并吸尘。打磨根据不同情况采用40~60号的砂纸以改善表面效果和吸收性。差的通风环境和较低的温度会显著影响干燥时间。 四、施工注意事项: A、产品在打开包装后应尽快使用; B、最适合的施工环境温度为18~25℃,相对湿度小于75%,地面温度应大于15℃。较低的温度或较高湿度将减缓凝结速度,干燥时间和延迟地板的粘贴。相反较高的温度会缩短自流平工作时间,因此在夏季应加快施工速度并协调好各岗位人员。 C、对于小荷载的工程至少施工1㎜的水泥自流平,荷载较密集的工程则至少施工2㎜。

地面自流平施工工艺

室内装饰工程 地 面 自 流 平 施 工 方 案 审批人:审核人:编制人: 项目部 二○一七年十月二十日 地面自流平施工方案

根据设计院科技大楼项目部要求,为了便于地毯的铺设,在我方施工楼层(14-22F)地面进行自流平施工,现结合武汉市建筑设计院科技大楼施工楼层地面水泥砂浆找平层的实际状况,制订《武汉市建筑设计院科技大楼地面自流平施工方案》。本着从上到下原则,从22层开始,分层施工,每一道工序必须向下道工序进行成品保护和交接,有效避免工序安排不当和交叉作业损坏。 一、施工准备 1主要材料 ①自流平水泥; ②界面剂; ③水; 2 主要机具: 搅拌桶多个、小平铲、打磨机、消泡滚、自流平耙子、自流平抹刀等。 3 作业条件: ①应将水泥砂浆找平层表面尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及 突出部分刮平、扫净; ②水泥砂浆找平层表面保持干燥,要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起 砂等现象; ③下雨时要关好外窗,施工的环境温度不应低于5℃。 二、操作工艺 基层清理→上界面剂→流平→打磨处理→清扫 (一)基层处理 自流平水泥施工之前的地表基层应当干净、干燥、坚固、没有疏松、无裂缝等现象,如有疏松、裂缝等现象应完全剔除,并彻底清洁基层。 (二)上界面剂(底油) 底油的目的是保证地表基层与自流平水泥紧密粘接,并有一定程度的防潮功能。根据不同的生产厂商的要求,底油中可以适当加一些水,加水的比 例可以根据厂商的建议来进行,加水后务必进行充分的搅拌,然后用不掉毛 的滚筒将底油按照厂商提供的使用量均匀的涂在地表。 (三)流平施工 ①搅拌 在搅拌之前的准备工作一定要做充分,一组施工人员最好备用多个水桶,其中三个用来搅拌,一个用来量水,一个用来盛水,量水的水桶一定要精确,各个生产厂家的自流平水配比不尽相同,请严格按照厂家提供的水配比建议,设计院采用的耐齐自流平水泥,务必严格按照水:自流平水泥=25:6-6.5(重量比)混合。先将清水倒入适量容器内,再慢慢倒入自流平水泥,边倒入边搅拌,直至形成无颗粒流态均匀混合物。 搅拌器一定要选择功率大的搅拌器,功率最好超过1000瓦,并且可以调速,起先可以放在低速档上,因为刚开始搅拌时需要要较大的离心力,待水泥完全融入水中以后可以放在中速档上,再搅拌2-3分钟,搅拌头最好选用WOLFF自流平搅拌头,因为该搅拌头不仅有旋转力,而且还有剪切力,能充分混合自流平水

环氧自流平施工方案

环氧自流平施工方案 《环氧自流平技术方案》 一、工程概况 项目名称:环氧自流平地坪 项目性质:地坪涂装 指导思想:精心组织,精心施工,严格管理,交优质工程,达优良工程。 本方案设计以满足如下要求的混凝土基面为基础: 1. 混凝土基础的面层须一次浇筑成型且强度不小于C25; 2. 混凝土基础面层采用抹平机抹平收光; 3. 底楼混凝土基础必须铺设防水防潮层,且此层应铺设于混凝土夹 层中间; 4. 混凝土基础须充分干燥。 贵方要求: 1、采用环氧树脂自流平工艺施工; 2、鲜艳亮丽的外观,易清洁; 3、强度高,使用寿命较长; 4、无尘的工作环境; 二、工程施工工艺及质量保证措施 环氧地坪工程的成功与否,不仅取决于涂料产品的品质、施工工艺,还与基体状况有着不可分割的关系,具体到本工程如下: 1 (一)、基层

基底质量是保证地坪涂料施工质量的关键和基础,所以根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》(GB50209—95)的规定,提出基层抹灰质量验收标准,以保证地坪涂料施工在合格的基层上,从而保证涂料长期使用效果,减少涂料维护工作。 地面施工应符合下列规定,基层质量验收具体标准如下: 1?、基底的强度: 水泥混泥土面层强度不应小于C25。需要强调的是基底强度 如果不符合要求的话,环氧树脂地坪固化后产生的应力会拉开基 面,造成剥离,涂层越厚应力越大,对地面强度求越大。验收时 可用铁锤敲打地面,看是否有脱层、空鼓,面层爆灰和裂缝等缺 陷。 检验方法:锤轻击和观察检查。 2?、基底的干燥程度: 基层必须做防潮、防水层处理。混泥土施工过程中含有大量水分,地面涂装时必须待到基底达到所要的干燥程度。通常要求新混泥土至少固化28天,地面含水率小于6%可施工。 检验方法:用测试仪测试或薄膜测试。 3?、基底清洁要求: 经过表面处理后,地面要达到无油污,无松浮物,无明显 灰尘。 检验方法:观察检查。 2 4?、基底的平整性: 进行涂装的地面要求平整,无凹凸不平,否则会影响涂料膜 的整体美观程度。根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》

自流平地面工程施工方案

自流平地面工程施工方案 一、工程简况: 本工程自流平地面施工面积较大,而且分散布置在各个部位,主要部位如下:强、弱电间、配电室、空调机房的地面自流平地面,要求环氧自流平和水泥自流平,自流平厚度2mm,施工要求房间内的洁净程度高,因此在施工过程中要严格注意房间的施工环境和成品保护工作。 二、编制依据 1.工程应用主要规范、规程、法规 三、施工前准备和现场条件 1.技术准备: 施工前做好自流平地面施工方案的准备工作,从设计图纸上和与业主确定的材料自流平使用部位的型号和厚度。施工前由主管技术部门组织工程部以及操作人员进行技术交底,对自流平地面的施工工艺进行交底。尤其是对各种材料交界处的节点处理,包括不同材料地面之间、踢脚线交圈收口节点处理。以及施工环境和现场条件,地面基层情况进行技术交底。 2.材料和机具准备: ①环氧自流平:环氧自流平的品种、技术指标必须严格按照确定的材料执行。并有相关 的符合产品标准的各项技术指标,有产品出厂合格证;进口产品具有相关的证明。 主要技术指标如下:

3.主要施工机具: ①基层修补处理工具:LZ-3OS打磨机 6 台、吸尘器13 台。 ②自流平施工工具:毛刷、桶、搅拌机具等。 4.施工作业条件 施工作业要求施工室内不宜温差较大,并保证在无粉尘的环境下施工。 室内所有水暖电管线安装完,已试压并符合要求,并办理完相关手续。 顶、墙饰面工程、油漆等工程全部施工完。 细木装饰及油漆已完,灯具装好试灯合格。 地面基层清理干净无落地灰、涂料、油漆等其他污物,并且基层的含水率不得大于6%,施工时室内的相对湿度不应大于70%。 施工样板先行,通过各方验收确认后方可进行大面积施工; 室内环境洁净,无污染灰尘,无落地灰等其他杂物。 四、主要施工方法 1、施工工艺流程

环氧树脂自流平地面施工工艺-一

环氧树脂自流平地面施工工艺一、施工准备1、材料准备1.1主要材料:环氧树脂地流平涂料、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀,其质量标准见下表。表 1 环氧树脂地流平涂料的技术指标试验项目技术指标涂料状态均匀无硬块涂膜外观平整光滑干燥时间表干(25℃)≤4 h 实干(25℃)≤24 h 耐磨性(750g/500r),g ≤0.04 附着力(级)≤1 硬度(摆杆法)≥0.6 对比率≥0.87 光泽度(%)≥30 耐冲击性40Kgcm无裂纹、皱纹及剥落现象耐水性96h无异常耐碱性(10%NaOH)96h无异常耐盐水性(10%NaCl)96h 无异常1.2储运与贮存:密闭储运,避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处,避免高温,严禁下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。2、机具准备:2.1漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。2.2施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间用水清理,以免影响下次使用。3、基层处理:3.1施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C25以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。基层基面。自流平砂浆浇刚性,因而须留伸缩缝,可降低收缩影响。 3.2含水率测定............ 水泥地面自流平材料治理起砂地面施工工艺 水泥地面自流平材料治理起砂地面.doc 1. 概述 水泥地面起砂、潮湿、渗漏等是建筑工程地面质量通病。其主要原因为:砂浆标号不够,压光不足,养护不利等等。有些情况发生在建筑物验收之前,另一些发生在建筑物投入使用后不久。目前国治理办法有两种,其一是刮107胶水泥,然后用砂纸反复打磨多次。其二是将原地面彻底砸硕碎重新做。这两种办法费工、费时,而且留下许多后遗症。 为彻底根治起砂问题,中国建筑科学研究院建筑装修研究所,成功地研制了单组份粉末 状水泥地面自流平材料。 该材料用于地面施工,省工、省时,地面增加厚度 2~3 mm,而且平整、坚实、防潮、抗渗。还可制成灰色、红色、绿色、黄色等多种颜色的水泥地面。广泛用于居室、办公楼、厨房、卫生间、影剧院、生产车间、大厅等地面施工。还可以作为铺贴地板块、地板砖、地

彩色水泥自流平施工方案

彩色水泥自流平地坪 施工方案 一、材料说明 《彩色水泥自流平地坪系列》产品是我司又一潜心研发的拳头产品之一,是由优质特种水泥、精选骨料和多种高性能进口添加剂,经特殊工艺加工而成,该产品具有施工效率高、硬化快、高强耐磨、不起砂、平整度高、防滑和美观等特点,选用水泥基面层自流平砂浆进行精找平和装饰,面层涂刷密封剂。是新旧地面、起砂地面及施工不良地面精找平修补和装饰效果的理想材料。 二、适用范围 彩色水泥自流平地坪的适用范围:需承载较重负荷的地坪及大面积起砂地坪的修复及磨损后蜂窝麻面的修补,需要高平整度,低收缩,抗冲击性的精找平装饰性地坪如适用于办公场所、电子、仓库、厂房、地下停车场等找平地面。 三、彩色水泥自流平的优点 1)该产品早强高强,后期强度增长稳定,表面硬度高耐磨损; 2)具有优良的流动性,在自重作用自动快速精找平地面; 3)稳定性好、快凝早强,1-2天后即可铺设饰面地材; 4)粘接强度高,与基底结合紧密,收缩率小、不龟裂、不空鼓、不脱落、不起沙; 5)薄层施工,简便快捷,节约用料。根据工程需要,厚度可在3-10mm之间选择; 6)具备耐油脂、耐高低温、耐各种复合盐等化学介质腐蚀和较好的抗渗性能; 7)无毒、无味、无污染,安全环保。 四、技术方案

彩色水泥自流平是由水泥、骨料和多种添加剂组成的现场加水拌和具有一定自动流平性的快干材料。因施工过程一次成型、操作纹理永久留存、表面缺陷极难修复且修复后影响表观效果,因此要求专业、精细的施工,并要求严密精细的施工组织设计,同时地面工程是一个整体系统工程,任何基层质量问题都会影响最终地面的外观和长期使用。为此,作为专业自流平砂浆制造商和施工商,我公司提供包括界面剂、水泥自流平和表面密封剂系列材料为主的全套地面解决方案。 为达到理想的整体效果,我公司建议: 1、基层处理:采用京鑫“绿石”彩色自流平砂浆掺合界面剂对基体裂缝及坑洼部分进行修补和找平压实,干透后对找平层用打磨机进行打磨处理,用吸尘器清除浮灰等杂物;基体修补和找平之后涂刷2-3遍界面剂。 2、浇注自流平砂浆:界面剂干透后浇注水泥本色(或绿色)“绿石”水泥自流平砂浆,厚度为4-5mm。 3、表面封闭:浇注完24小时后表面涂刷两遍密封剂(或色腊),对水泥自流平表面进行封闭保护,防止水或油污渗透。 彩色水泥自流平地坪构造示意图:

自流平环氧胶泥地面施工工艺

自流平环氧胶泥施工工艺 1、工艺流程 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→撒水泥沙子干面灰→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护→自流平环氧胶泥面层 2、处理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过簿而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。 3、洒水润湿 提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面湿润,但无积水。 4、刷素水泥浆 浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。 5、冲筋贴灰饼 小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应该冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。 6、浇筑细石混凝土 细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求

时,一般为1:2:3(体积比),坍落度应不大于20mm;并应每500平方米制作一组试块,不足500平方米时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土填补,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。 7、撒水泥沙子干面灰 砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=l:l),均匀地撤在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 8、第一遍抹压 用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 9、第二遍抹压 当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,将面层的凹坑砂眼和脚印压平。要求不漏压,平面出光。地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要认真操作。 10、第三遍抹压 当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 11、养护 面层抹压完24h后,及时洒水进行养护,每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)养护要及时、认真,严格按工艺要求进行养护。若为分隔缝地面,在撒水泥砂子干灰面过杠和木抹子搓平以后,应在地面弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝袜子划缝;以后随大面压光时沿分隔缝用溜缝抹子抹压两遍,然后进行下一道工序。

自流平水泥用量计算方法

自流平水泥用量计算方法 一、水泥自流平一般铺多高一平方的用量是多少麻烦告诉我 答:水泥自流平的用量一般都要先对现场进行仔细的勘察,视地面来决定基层处理的方法;通过计算得出地面找平的厚度平均值,再加上不少于2毫米的 施工厚度,作为整体的施工厚度 ,就得出每平方米的材料用量.赛为斯地坪公司建议施工单位在订购材料时,多订购总量3%5%的预备数量,以预防勘察现场出现偏差和不可预见情况的发生. 三、一平方米需要多少自流平水泥 建材有限公司专业研究自流平水泥多年,曾服务于中铁十四局、黑龙江水利水电工程总公司、中交二航局、中国化学工程第六建设有限公司等多家大型企业。采购电话侯玉贤!TD-DSL自流平砂浆/水泥 1)产品简介 自流平砂浆/水泥包括水泥基自流平/自流平砂浆/找

平砂浆等,它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料,现场拌水即可使用。稍经刮刀展开,即可获得高平整基面。硬化速度快,24小时即可在上行走,或进行后续工程(如铺木地板、金刚板等),施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。 2)产品特性 1、具有良好的流动性在自重或轻微外力的作用下能自动流平。 2、具有良好稳定性,凝结硬化前不发生离析分层及泌水等现象。 3、可薄层施工(3-5mm),强度高.耐水及耐磨性强。 4、与基层粘结牢固施工速度快、省时省力。 3)术指标(执行标准: JC/T985-2005) 型号:TD-DSL1 项目性能指标 流动度/mm,初始流动度≥135 20min流动度≥135 拉伸粘结强度/MPa ≥ 耐磨性/g ≤ 尺寸变化率/% ~ + 抗冲击性无开裂或脱离底板 24h抗压强度/MPa ≥ 24h抗折强度/MPa ≥ 抗压强度等级 强度等级C16 C20 C25 C30 C35 C40 28 d抗压强度/MPa ≥16 ≥20 ≥25 ≥30 ≥35 ≥40 抗折强度等级 强度等级F4 F6 F7 F10 28 d抗折强度/MP ≥≥≥≥ 4)方法 1、基层处理施工前清除基层的浮灰.油污及疏松物。

自流平地面施工方案40981

自流平地面工程施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 日期:2014.6.18

目录 一、工程简况 二、编制依据 三、施工前准备和现场条件 四、主要施工方法 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、施工时应注意的质量问题 八、安全注意事项

一、工程简况: 本工程自流平地面施工面积较大,而且分散布置在各个部位,主要部位如下:地下一层弱电间、配电室、以及地下室其他房间及走道,1~14层风机房的地面自流平地面,要求环氧自流平,自流平厚度2mm,施工要求房间内的洁净程度高,因此在施工过程中要严格注意房间的施工环境和成品保护工作。 二、编制依据 1.工程应用主要规范、规程、法规表1.2 三、施工前准备和现场条件 1.技术准备: 施工前做好环氧自流平地面施工方案的准备工作,从设计图纸上和与业主确定的材料环氧自流平使用部位的型号和厚度。施工前由主管技术部门组织工程部

以及操作人员进行技术交底,对环氧自流平地面的施工工艺进行交底。尤其是对各种材料交界处的节点处理,包括不同材料地面之间、踢脚线交圈收口节点处理。以及施工环境和现场条件,地面基层情况进行技术交底。 2.材料和机具准备: ①环氧自流平:环氧自流平的品种、技术指标必须严格按照确定的材料执行。 并有相关的符合产品标准的各项技术指标,有产品出厂合格证;进口产品具有相关的证明。 主要技术指标如下: 3.主要施工机具: ①基层修补处理工具:LZ-3OS打磨机 1 台、吸尘器 3 台。 ②环氧自流平施工工具:毛刷、桶、搅拌机具等。 4.施工作业条件

施工作业要求施工室内不宜温差较大,并保证在无粉尘的环境下施工。 室内所有水暖电管线安装完,已试压并符合要求,并办理完相关手续。 顶、墙饰面工程、油漆等工程全部施工完。 细木装饰及油漆已完,灯具装好试灯合格。 地面基层清理干净无落地灰、涂料、油漆等其他污物,并且基层的含水率不得大于8%,施工时室内的相对湿度不应大于70%。 施工样板先行,通过各方验收确认后方可进行大面积施工; 室内环境洁净,无污染灰尘,无落地灰等其他杂物。 四、主要施工方法 一、施工工艺流程 1.主要施工方法: (1)基层清理: 目的:清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。 新水泥地面必须平整、坚固、不起砂、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。削磨机采用全自动自吸尘LZ-30S削磨机。基层清理干净后可进行下道工序施工,在基

水泥基自流平地面施工方案

施工方案 令狐采学 第一章编制说明 真诚感谢总包单位给予我方在03-04地块天津洲际酒店项目车库水泥基自流平工程投标的机会!公司各级领导深知本工程的特殊性和重要性,十分珍惜此次难得的机会,针对该工程的特点、重点、难点组织了多个专题会进行反复研究和方案论证,目的是使施工方案科学、合理、详尽、具有很强的可操作性和针对性。我公司承建过许多类似大型工程项目,在工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,并形成了一套成熟先进的施工技术,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们结合本工程的特点,针对重点和难点制定了此施工方案。 第二章编制依据 本施工方案是根据03-04地块自流平工程招标要求、施工图纸、国家现行技术标准文件经现场实际勘查后编制而成,用以指导本工程的施工。 适用的相关标准、规范有: 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《水泥基自流平楼地面建筑构造》08CJ14 《地面用水泥基自流坪砂浆》JC/T985-2005 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 (2001年修改)

《自流平地面工程技术规程》JGJT175-2009 《自流平地面施工技术规程》DBII/T511-2007 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2001 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-1997 质量管理体系: ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系文件。 第三章工程概况 工程名称: 于家堡金融区起步区03-04地块项目水泥基自流平工程 建设地点: 天津市滨海新区于家堡金融区 建设规模:水泥基自流平面积约为50000m2 业主单位:天津金鸿房地产开发有限责任公司 施工单位:中国建筑第八工程有限公司

自流平地面施工工艺

自流平地面施工工艺(2008-8-14 13:25:17) 分类:装修施工 一、施工准备 (一)材料:界面剂、自流平水泥 (二)施工工具 1. 机械工具:电动搅拌机、地面打磨机、空气压缩机、真空吸尘器、电动切割机。 2. 检测工具:水准仪、地面拉拔强度检查仪、流动度测试仪。 3. 辅助机具:水管、电线电缆、照明灯(或现场灯光)、底涂辊刷、量水筒、搅拌桶、自流平专用刮板、放气辊筒、钉子鞋等。 (三)人员配备 施工人员的配备应根据施工面积而定,一般应包括:机械工(自流平搅拌、地面打磨、真空吸尘器、电动切割机等)、瓦工(修补、找平)、力工(清扫、搬运、涂刷界面剂)、管理人员(现场管理、质量控制等) 二、施工方法 1. 基层检查: 全面彻底检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,从而确定砼垫层的强度,砼抗拉拔的强度宜大于1.5Mpa。

2. 基层清理及处理: 2.1用磨光机打磨基层地面,将尘土、不结实的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净,使基层密实、表面无松动、杂物。打磨后仍存在的油渍污染,须用低浓度碱液清洗干净。 2.2基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净(或用锯沫彻底清扫)。 2.3如基层出现软弱层或坑洼不平,必须先剔除软弱层,杂质清除干净,涂刷界面剂后,用强度高的混凝土修补平整,并达到充分的强度,方可进行下道工序。 2.4 伸缩缝处理:清吸伸缩缝,向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷界面剂,干燥后用拌好的自流平砂浆抹平堵严。 3.抄平设置控制点: 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度;设置间距为1米的地面控制点。 4. 设置分段条: 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10*10mm);对于伸缩缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用木方或方钢顶住。 5. 涂刷界面剂:

环氧自流平地面施工方案

环氧自流平地面施工方案 1、施工准备 (1)主要材料:环氧自流平地坪漆、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀。 (2)储运与贮存:密闭储运,避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处,避免高温,严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。 (3)机具准备:漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理,以免影响下次使用。 (4)基层处理:施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C30以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。 2、环氧自流平施工方法 (1)工艺流程 ①清理基面→②涂刷底涂(间隔时间30分钟左右)→③配制自流平浆料→④浇注→⑤刮涂面层→⑥专用滚筒消泡(在20分钟内)→⑦自流平面完成。 (2)环氧自流平施工工艺 1、底涂:将底油加水以1:4稀释后,均匀涂刷在基面上。1Kg底油涂布面积为5 平方米。用漆刷或滚筒将自流平底涂剂涂于处理过的混凝土基面上,涂刷二层,在旧基层上需再增1道底漆。第一层干燥后方可涂第二层(间隔时间30分钟左右)。底涂剂用量约为0.18kg/m2,每桶可施工约为110m2。底涂剂干燥后进行自流平施工。 2、浆料拌和:先秤量7公斤的水量置于拌和机内,边搅拌边加入环氧树脂自流平,直到均匀不见颗粒状,且流动性佳的情况,再继续搅拌3-4分钟,使浆料均匀,静止10分钟左右方可使用。如一次拌和二包,则先加14公斤的水,但只能先加一包,搅和至均匀不见颗粒,再加第二包。

相关文档